Портальная связь, центральная пластина- её роль?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2013, 04:02 #1
Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Серж38
 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14

Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Просмотров: 73683
 
Непрочитано 29.11.2013, 04:12
#2
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


как насчет чертежа или хотя бы картинки?
Volod'ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 04:21
#3
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


рисовать к сожалению не умею. Три элемента сходятся на фасонке. Смонтировали плотно, встык. Я считаю, что зазоры как то нормируются.
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 04:23
#4
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Картинка была бы очень кстати. Но навскидку есть п. 15.2.3 СП 16.13330.2011, в котором регламентируется расстояние между двумя элементами, прикрепляемыми к пластине при помощи сварки. Расстояние зависит от толщины фасонки. Делается это видимо для уменьшения концентраторов напряжений, коими являются сварные швы, т.е. чтобы предотвратить взаимное влияние близко расположенных швов. Максимальное расстояние также нормируется, чтобы пластина не деформировалась из своей плоскости.
Какое красивое слово употребили: "демпфер", прямиком из динамики сооружений и смежных областей. Что Вы имели ввиду, применяя это слово в таком необычном контексте?
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 04:29
#5
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


нашёл похожую картинку. В моём случае все три швеллера либо плотно прижаты торцевыми частями друг к другу, либо обварены даже между собой

----- добавлено через ~1 мин. -----
слово употребил, понимая, что пластина имеет смысловую какую то нагрузку. Просто так ведь ничего не делается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
амортизатор лучше звучит?))
Изображения
Тип файла: jpg узел.JPG (24.0 Кб, 3345 просмотров)
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 04:39
#6
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Амортизатор чего? Что он амортизирует?

В вашем примере элемент, который соединяется встык на фасонке имеет усилие одного знака, что вполне допустимо.

В портальной связи может быть фасонка, к которой приварен один элемент, который не прерывается. Второй элемент делится на две части. При действии торцевого ветра одна ветвь связи растянута, другая - сжата (выключается из работы). Соответственно, если вы приварите один элемент сжатый к растянутому, вы создадите сложное напряженное состояние во всем узле, усложнив его работу. Вы ведь не будете в ферме из уголков доводить раскосы до поясных элементов и привариваться к ним? Или будете?

Покажите приятелям пункт СП, который я привел и задайте им вопрос про ферму, который я задал выше
В узлах ферм (из уголков, с фасонками) единственный элемент, который претерпевает сложное напряженное состояние - это фасонка (кроме ферм с нисходящим раскосом, где еще есть опорное ребро с не менее сложным НДС). По поводу фасонок велись дискуссии и научные исследования еще в СССР.

Но дискуссия должна вестись в рамках своей профессиональной компетенции. Зачем Вам думать про такие вопросы, если Вы не конструктор? Или конструктор?

Последний раз редактировалось Sam, 29.11.2013 в 04:48.
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 04:40
#7
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


я всегда оставляю зазоры. Изза этого и спор
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 04:47
#8
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


как вы себе представляете выборку этого зазора в ходе эксплуатации? сварные швы, что, срежет при этом? Зазор нужен для уменьшения концентрации напряжений о сварных швов и для облегчения монтажа. Приведенный на картинке узел без зазора просто не соберется
Volod'ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 05:17
#9
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


как показала практика- собирается. Сварному глубоко нас. на облегчение монтажа

----- добавлено через ~1 мин. -----
Я не конструктор, но иногда приходится вникать и взбадривать конструкторов
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 09:35
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


сколько уже копий сломано с этими связями портальными и не очень...

Существует мнение, что портальные связи надо делать только так, как на приведенной картинке. В этом случае обеспечивается хоть какая-то жесткость из плоскости связи. Если все 3 элемента крепятся к фасонке с зазорами - то гибкость всех 3 "из плоскости" становится бесконечной, ибо условия закрепления становятся "шарнир - свободный конец", т.к. фасонка не обеспечивает раскрепления из плоскости.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 10:14
1 | 1 #11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Существует мнение
И это мнение правильное товарищи. А в случае с портальной связью автора, который
Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
всегда оставля[ет] зазоры
вероятно получится еще одно здание, в котором продольную устойчивость будут обеспечивать приваренные ригели фахверка и прикрученный к ним сэндвич. А портальные связи будут муляжом для солидности
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 11:34
#12
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сколько уже копий сломано с этими связями портальными и не очень...

Существует мнение, что портальные связи надо делать только так, как на приведенной картинке. В этом случае обеспечивается хоть какая-то жесткость из плоскости связи. Если все 3 элемента крепятся к фасонке с зазорами - то гибкость всех 3 "из плоскости" становится бесконечной, ибо условия закрепления становятся "шарнир - свободный конец", т.к. фасонка не обеспечивает раскрепления из плоскости.
Я озвучел выше ситуацию- все три без зазора+обварены вместе полки

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
сколько уже копий сломано с этими связями портальными и не очень...

Существует мнение, что портальные связи надо делать только так, как на приведенной картинке. В этом случае обеспечивается хоть какая-то жесткость из плоскости связи. Если все 3 элемента крепятся к фасонке с зазорами - то гибкость всех 3 "из плоскости" становится бесконечной, ибо условия закрепления становятся "шарнир - свободный конец", т.к. фасонка не обеспечивает раскрепления из плоскости.
Я озвучил выше ситуацию- все три без зазора+обварены вместе полки.
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 15:35
#13
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


Зазор должен быть, не менее 40 мм.
vitalik26 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 15:38
#14
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
вероятно получится еще одно здание, в котором продольную устойчивость будут обеспечивать приваренные ригели фахверка и прикрученный к ним сэндвич. А портальные связи будут муляжом для солидности
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 16:47
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В этом случае обеспечивается хоть какая-то жесткость из плоскости связи.
Связь работает на растяжение, поэтому сжатая часть связи просто выключится из работы, а из плоскости она не выйдет, потому, что растянутая ветвь не даст ей этого сделать. ЯТД.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 16:55
#16
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Связь работает на растяжение, поэтому сжатая часть связи просто выключится из работы, а из плоскости она не выйдет, потому, что растянутая ветвь не даст ей этого сделать. ЯТД.
Ветви только крестовой связи можно расчитывать на растяжение.
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 16:59
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Ветви только крестовой связи можно расчитывать на растяжение.
Если ветвь крестовой связи в центре соединена со второй ветвью посредством пластины (вторая ветвь прерывается в месте прохождения первой) то возникает аналогичная ситуация как и с портальной связью.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 18:02
#18
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если ветвь крестовой связи в центре соединена со второй ветвью посредством пластины (вторая ветвь прерывается в месте прохождения первой) то возникает аналогичная ситуация как и с портальной связью.
В крестовой связи одна ветвь работает на растяжение (или пластина на растяжение в месте разрыва ветви), а другая сжимается и выключается из работы (т.к. как бы теряет устойчивость).
А в портальной связи полюбому одна из ветвей сжатая и должна воспринимать это сжатие.
Всех лучше объяснил Vavan Metallist в посте 11
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 18:44
#19
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Всех лучше
надо читать ПЗ к нулевому выпуску, а не собирать лабуду в инете...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2013, 19:13
#20
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
надо читать ПЗ к нулевому выпуску, а не собирать лабуду в инете...

Расскажи всем, что ты увидел в нулевом выпуске? и выпуске чего?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 14:21
#21
bahil


 
Сообщений: n/a


Вот как показано на картинке, так и делайте. И не хрен фантазировать.
И в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
И если кто-то считает, что сжатую ветвь можно "выключить", тому....(сами знаете что)
 
 
Непрочитано 30.11.2013, 15:02
#22
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Элемент 1-3 портальной связи считается как сжатый, если представить, что сжатый элемент 1-3 отключится и будет работать элемент 3-5 как растянутый, то элемент 6-7 получит момент. Расчетная длина эл-та 1-2 в плоскости связи равна его геометрической длине, а из плоскости связи - сумме длин элементов 1-2 и 2-3. Поэтому из плоскости связи этот сжатый элемент 1-2-3 должен быть цельным, а значит без зазоров и с сваренный между собой, и гибкость его не больше 200. Есть еще вариант, когда к порталке добавляется цельная горизонтальная распорка от колонны 1-6 до колонны 5-7, проходящая через точки 2, 4. В этом случае элементы 1-2 и 2-3 делаются разрезными.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-11-30_185212.png
Просмотров: 318
Размер:	8.6 Кб
ID:	117624  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 17:57
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
из плоскости связи - сумме длин элементов 1-2 и 2-3
Это неверно, расчетная длина больше суммы длин этих отрезков.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
Можно сделать портальную связь, в которой работает только растянутая ветвь. Правда стальной СНиП не допускает по колоннам связей с "выключающимися" ветками.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2013 в 18:10.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 18:49
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Правда стальной СНиП не допускает по колоннам связей с "выключающимися" ветками.
Offtop: точнее, данный вопрос в нем вообще не отражен - можно или нельзя.
Хотя мое мнение - порталы надо делать с учетом сжатия однозначно, а вот кресты... Но это другая тема
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 18:59
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
порталы надо делать с учетом сжатия однозначно, а вот кресты...
Порталы надо делать правильно. На рисунке портал, в котором сжатый участок может выключатся из работы. Об этом уже была куча тем а толку мало все равно.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (11.9 Кб, 1286 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 20:02
#26
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На рисунке портал, в котором сжатый участок может выключатся из работы. Об этом уже была куча тем а толку мало все равно.
Ну это не "классический" портал. Можно нарисовать кучу "порталов" в которых можно допустить выключения сжатой ветви, но только на определённый вид нагрузки.
 
 
Непрочитано 30.11.2013, 20:37
#27
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это неверно, расчетная длина больше суммы длин этих отрезков.
А как верно?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 20:44
#28
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А как верно?
Расчетная длина больше суммы длин этих отрезков . А как посчитать енту расчетную длину - другой и более сложный вопрос. В какой то серии вроде она была равна 1.4 умноженное на сумму двух ветвей.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2013, 22:01
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Vavan, по моему ты гонишь. 1,4 для одиночных уголков. Для парных 1. СНиП, раздел 6.
 
 
Непрочитано 30.11.2013, 23:46
#30
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Расскажи всем, что ты увидел в нулевом выпуске? и выпуске чег
Ты можешь не читать.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 00:49
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Vavan, по моему ты гонишь. 1,4 для одиночных уголков. Для парных 1. СНиП, раздел 6.
Гонит, говорят, говно по трубам
Я где то говорил о СНиП? Я сказал "в какой то серии". Да и вообще таблица 6 здесь ни при чем.
Мне кажется тем связей на форуме уже разжевана так, что можно писать учебник.
Но для некоторых все равно от этого толку нет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2013, 08:55
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Мне кажется тем связей на форуме уже разжевана так, что можно писать учебник.
Ученье - дочь повторения! Так что можно и повторить.
 
 
Непрочитано 01.12.2013, 12:25
#33
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Ты можешь не читать.
Ну почему. Всем интересно. Напиши, пожалуйста, что там в этом нулевом выпуске?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 10:38
1 | 1 #34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ученье - дочь повторения! Так что можно и повторить.
Повторяю:
Портальная связь - результат вынужденного видоизменения гениальной простой и доброй крестовой связи. Как известно, крестовую связь можно (согласно норм, если кому хочется докопаться формально) бубенить из нитей. Т.е. из гибких. Т.е. из канатов, проволок и т.д. Крест из гибких - вершина эволюции в жизни связей. Это максимум эффекта при минимуме расходов и гемора. Естественно, что в такой идеальной во всех отношениях схеме одна ветвь отключается.
Все остальное - вынужденное, т.е. извращение, если так понятнее. Например, нужна сверхжесткость - делай жесткие насжатиеработающие ветви. Или надо проезд/проход - делай портальные. И т.д.
Так вот, если в кресте с негибкими элементами нормы заставляют иметь предельную гибкость элементов, то мы и обеспечиваем эту гибкость. Особо не вдаваясь, а накой оно надо. А вот сопли разводим, типа а на сжатие они же работают же. Да, черт возьми, работают, но неполноценно. И чем гибче, тем неполноценнее. Если уж делаешь связь из безобразных жутких жестких элементов, сделай сразу в виде одной сжатой трубы - и схема прозрачная, и расчет вменяемый, и исполнение простое, в общем, полная гарантия надежности. Это утрированно, чтобы мысли не расплывались.
Портальная связь, изображенная вначале, это вообще адская смесь недоразумений и нерасссчитываемостей. И самое главное, элементы там действительно ОБЯЗАНЫ работать на сжатие, для чего ОБЯЗАНЫ иметь жесткость ИЗ ПЛОСКОСТИ. А в теме проблема выкладывается как проблема какого-то зазора между двумя концами. Бред.
Что мешает проектировщикам применять ВМЕНЯЕМЫЕ схемы? Вот схема на п.25 - кому она непонятна или чем она кого не устраивает? Эту схему можно (для понятности утрирую) выполнить из нитей.
Мне кажется, что схемы, решения и т.д. принимаются с оглядкой на что-то, с какой-то предвзятостью, а иногда просто некомпетентыми людьми.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 11:39
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


Ильнур, так всё таки, расчётная длина из плоскости портальной связи ТС?
Offtop: Стока буков написал, а на вопрос так и не ответил
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:03
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


На твой вопрос ответ был уже. Повторю: расчетная длина кочергообразных стержней из плоскости кочерги ЕСТЕСТВЕННО не равна сумме физдлин.
Представь себе, что кочерга под 90, длины элементов по 1м. Как будешь определять устойчивость?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:14
#37
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Ну почему. Всем интересно. Напиши, пожалуйста, что там в этом нулевом выпуске?
В нулевом выпуске любой серии описаны принятые расчетные схемы и порядок расчета.
hexD вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 13:03
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Где-то инфу встречал, что связи, которые выключаются из работы имеют ограничение гибкости снизу (возможно, для исключения пластики при потере устойчивости).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:56
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На твой вопрос ответ был уже.
Не подскажешь где? Буду очень признателен
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Представь себе, что кочерга под 90, длины элементов по 1м. Как будешь определять устойчивость?
Это я тебя спрашиваю как?

Последний раз редактировалось bahil, 02.12.2013 в 17:16.
 
 
Непрочитано 02.12.2013, 16:28
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Где-то инфу встречал, что связи, которые выключаются из работы имеют ограничение гибкости снизу (возможно, для исключения пластики при потере устойчивости).
Возможно и для "более быстрого" включения в работу.
 
 
Непрочитано 04.12.2013, 11:30
1 | #41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не подскажешь где? Буду очень признателен
Пожалуйста, п.23. Или например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63985
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это я тебя спрашиваю как?
Как всегда, т.е. решая задачу устойчивости. При этом обнаружится, что при неудачной схеме на устойчивость влияют крутильные жесткости элементов и узлов, а не только изгибные. Поэтому непрерывность одного из элементов в узле неудачного портала есть необходимость. Кроме того, необходимостью неправильных схем является наличие жесткого (на изгиб с соответсвующей устойчивостью ПФИ) ригеля поверху.
А твоя попытка посчитать по сумме физических длин и успокоиться может привести вообще к ГИ-системе. Если портал держится на честном слове, то нужно учесть крутильные жесткости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.12.2013 в 11:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 12:52
#42
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если портал держится на честном слове, то нужно учесть крутильные жесткости.
Мне кажется, нет смысла учитывать крутильные жесткости для профилей открытого сечения. Думается стОит упростить расчет на устойчивость портала так, чтобы не рассматривать потерю устойчивости из плоскости вообще. Т.е. принять одну половину "выключающейся" из плоскости. Ну и проверка ПФИ ригеля сверху обязательно.
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 10:52
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
... принять одну половину "выключающейся" из плоскости...Ну и проверка ПФИ ригеля сверху обязательно.
Да!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 14:52
#44
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну вы даёте! Как это
Цитата:
принять одну половину "выключающейся" из плоскости
?
Договорились...
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 15:05
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Как это
Цитата:
принять одну половину "выключающейся" из плоскости
?
Ну как, как. Представь, что одна половинка, работающего на фасонках, портала сжата, другая растянута. Если представил, то сможешь ответить на вопрос - будет ли работать портальная связь при потере устойчивости из плоскости сжатой половины портала (фасонки из плоскости значительно менее жесткие, чем в плоскости)? Я говорю, что будет работать за счет растянутой половинки, при этом сжатую половинку в расчет можно не брать(она выключилась).
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 16:17
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
при этом сжатую половинку в расчет можно не брать
БСК
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 17:25
#47
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
будет ли работать портальная связь при потере устойчивости из плоскости сжатой половины портала
Хорош стараться сделать универсальные выводы там, где они не могут быть универсальными. Не для всякой портальной связи это справедливо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 17:31
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


А я и не делал универсальных выводов, тем более для всех видов портальных связей
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет смысла учитывать крутильные жесткости для профилей открытого сечения.
Просто предложил упростить расчет портальной связи, приняв сжатую часть, выключающейся из работы связи. Vavan Metallist, что я не правильно написАл или предположил?
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 18:33
#49
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
что я не правильно написАл или предположил
Просто не любая схема портальной связи подпадает под ваше предложение. И судя по постам на форуме большинство этого не понимает.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 19:58
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто не любая схема портальной связи подпадает под ваше предложение. И судя по постам на форуме большинство этого не понимает.
Правильно, bahil недопонимает. Вот в этой системе http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1385809219 из п.22 например при давлении на правый верхний узел левая половина из трех "лучей" легко выключается путем перемещения центрального узла вбок. Если же НУЖНО (т.е. расчет (усилий) ведется из предположения, что не может выключаться, в чем например убежден bahil), чтобы они все же не выключались, а продолжали работать на сжатие, НЕОБХОДИМО обеспечить непрерывность хотя бы одной пары в этой "полусистеме" и плюс обеспечить необходимую КРУТИЛЬНУЮ жесткость элементов и концевых УЗЛОВ крепления непрерывной пары.
Вот картина потери устойчивости с выключением:
Изображения
Тип файла: jpg Портал.JPG (28.3 Кб, 870 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:13
#51
bahil


 
Сообщений: n/a


Ильнур, ты когда даёшь "вредные советы" ставь почаще смайлики, а то народ воспринимает их как руководство к действию. Вообще следует избегать "выключающихся" связей на эксплутационные нагрузки. Портальных особенно.
 
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:29
1 | #52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
..."вредные советы" ...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=706544&postcount=7
Когда palexxvlad говорит о применении "выключения", он говорит не О ДУРАЦКОЙ СИСТЕМЕ, а о хорошей схеме, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ устойчивость при выключении части элементов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 20:45
#53
bahil


 
Сообщений: n/a


<kby. Зачем "выключать" связи?
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 06:30
#54
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
<kby. Зачем "выключать" связи?
bahil, дело в том, что её (сжатую ветвь портальной связи) никто не выключает ! Вам же говорят, что при данном решении узла (когда все 3-и элемента прерываются и перекрываются фасонкой), эта ветвь выключается сама. А в расчете её исключают не намеренно вводя такое предположение о выключении, а исходя из реальной работы сжатой ветви.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 09:19
2 | #55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Да, еще пропустил: если жестко сварить все три луча на этой, как автор выразился, "центральной" пластине, то концевые узлы уже необязательно должны иметь крутильную (вокруг осей лучей) жесткость.
Некое резюме по вопросу автора: желательно все три луча соединить жестко.
Я тут некоторые "исследования" в СКАДе проделал (какой же все-таки СКАД простейший), схемы портальной связи с жеским ригелем (рис. на п.50). Задавал разные свободы в узлах в разных комбинациях, задавал несовершенства в виде выгибов узлов, и заметил, что для удержания сжатого "трелучия" нужно немного. Однако вычислить расчетную длину, годную для СНиПовской проверки устойчивости лучей, весьма непросто, по крайней мере в СКАДе. Вручную - тем паче (хотя возможно есть готовые решения с учетом крутильных жесткостей, например у Лейтеса). Поэтому и рекомендовал бы троелучие просто "выключить" из расчета. Или же покопаться в теории.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 11:30
#56
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рекомендовал бы троелучие просто "выключить" из расчета. Или же покопаться в теории.
Для надёжности выключи всю связь и растянутую тоже.
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 18:25
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Для надёжности выключи всю связь и растянутую тоже.
Растянутая до исчерпания прочности не выключится однако.
bahil, выразил бы свою мысль конкретнее, может и был бы смысл в разговоре.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.12.2013 в 18:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 18:49
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Главное - чтобы связь была без цемента!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 19:03
#59
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Какое основное назначение данного вида связей?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 19:46
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, такое же, как и у всех связей... Обеспечение геометрической неизменяемости и восприятие горизонтальных нагрузок в каркасных зданиях. Просто под этой еще и ходить вроде как можно.
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 19:52
#61
bahil


 
Сообщений: n/a


Бармаглеотище, Хочешь чтобы и эту ветку закрыли?

----- добавлено через ~40 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
bahil, выразил бы свою мысль конкретнее, может и был бы смысл в разговоре.
см. №21. Дальнейший разговор смысла не имеет. Всем привет.
 
 
Непрочитано 07.12.2013, 21:10
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Вот как показано на картинке, так и делайте. И не хрен фантазировать.
И в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
И если кто-то считает, что сжатую ветвь можно "выключить", тому....(сами знаете что)
гласит п.21.
И что тут можно считать апофеозом данной темы и вершиной мысли?
На какой картинке?
Почему фантазировать не надо?
В портальной связи не всегда работают обе ветви, а только тогда, когда она соответственно законструирована.
Сжатую ветвь можно "выключить", главное, чтоб это было сделано осознано и не приводило к аварийной ситуации.
Тоесть весть пост 21 - фактически сплошное заблуждение
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2013, 22:11
#63
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И что тут можно считать апофеозом данной темы и вершиной мысли?
На какой картинке?
Из поста №5. Я вообще то ТС отвечал. А то что вы развели флуда на 40 постов, так это ваша проблема.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 13:31
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
.. Я вообще то ТС отвечал. ...
Вопрос ТС:
Цитата:
Портальная связь, центральная пластина- её роль? Как бы вопрос в названии.... Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла....
Последний перед п.21 вопрос ТС:
Цитата:
амортизатор лучше звучит?..
Ответ bahil:
Цитата:
Вот как показано на картинке, так и делайте. И не хрен фантазировать.
И в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
И если кто-то считает, что сжатую ветвь можно "выключить", тому....(сами знаете что)
Ну и где в ответе раскрыта роль пластины? Или обязательность/необязательность зазора?
И, самое главное, на картине, по которой "следует делать и не фантазировать", имеется прерванность в трелучии, т.е. имеется МГИ-система, держащаяся на деле только за счет толщины пластин. На сжатие ОНО не работает. Оно вываливается вбок, т.е. выключается (на нашем языке). Потому как троелучие - это плоская система, и при сжатии без особых усилий переламывается ПО гибкой ПЛАСТИНЕ, ведь на концах лучей тоже пластины. Если в расчете считается, что эти лучи РАБОТАЮТ на сжатие, тогда рисунок содержит ОШИБКУ. Выполнение узла по этому рисунку приведет к нерасчетной работе портальной связи.
bahil, вникай уже.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:17
#65
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
имеется прерванность в трелучии, т.е. имеется МГИ-система, держащаяся на деле только за счет толщины пластин. На сжатие ОНО не работает. Оно вываливается вбок, т.е. выключается (на нашем языке). Потому как троелучие - это плоская система, и при сжатии без особых усилий переламывается ПО гибкой ПЛАСТИНЕ, ведь на концах лучей тоже пластины.
Это исключительно твои фантазии. Связи проектируются 100 лет и всё давно определено. Можно и зазоры оставить между всеми "лучами". Ничего особенно не изменится.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:28
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это исключительно твои фантазии. Связи проектируются 100 лет и всё давно определено. Можно и зазоры оставить между всеми "лучами". Ничего особенно не изменится.
Вообще-то не фантазии - можешь проверить расчетами на устойчивость. В "спроектированных за 100 лет" портальных связях устойчивость обеспечена за счет ригеля (или фермы), работающего на изгиб. Особенно когда зазоры везде. Изучи серии, фома неверующий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:43
#67
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изучи серии
Номерок не подкинете?!
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:46
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Можно и зазоры оставить между всеми "лучами". Ничего особенно не изменится.
Offtop: Мда...
Тяжелый случай

Цитата:
Сообщение от bahil
Связи проектируются 100 лет и всё давно определено.
А почему же тогда и на форуме (некоторые выложенные здесь эскизы) и главное на реальных объектах я постоянно наблюдаю неработающие связи, фактически, просто каркасики для крепления новогодних гирлянд? Не уважаемый bahil ли эти все связи проектировал?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изучи серии
Если человек не понимает работу одной из самых простых конструкций - не помогут серии. Как раз мимикрия из серийных решений и приводит к вышеуказанному результату.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 15:52
#69
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
и главное на реальных объектах я постоянно наблюдаю неработающие связи
С чего ты взял, что они неработающие? Здание завалилось?
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 16:04
1 | #70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Номерок не подкинете?!
Завтра влезу в базу серий. Сегодня нет доступа.
Vavan Metallist:
Цитата:
мимикрия из серийных решений и приводит к вышеуказанному результату.
Есть такое - в сериях полно "интересных" моментов.
bahil:
Цитата:
Здание завалилось?
Как говорил один форумчанин, если бы все, что спроектировано неправильно, разрушалось, мы бы жили в развалинах
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 17:51
#71
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как говорил один форумчанин, если бы все, что спроектировано неправильно, разрушалось, мы бы жили в развалинах
Излагай мысли правильно.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 18:56
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ребят, я влезу с маленьким уточнением - даже если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие - им жесткий ригель сверху не нужен, потому что вертикальная составляющая усилий в "средних" ветвях уравновесится, а горизонтальную можно будет воспринимать любым ригелем, который готов выдержать устойчивость?
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:37
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие
пример, пожалуйста
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 19:54
#74
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хм.. как-то так. Действительно, взаимно компенсируют и вызывают в ригеле только N.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_531.png
Просмотров: 246
Размер:	22.4 Кб
ID:	118214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_532.png
Просмотров: 222
Размер:	13.5 Кб
ID:	118215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_533.png
Просмотров: 233
Размер:	11.5 Кб
ID:	118216  
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 20:53
#75
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Действительно, взаимно компенсируют и вызывают в ригеле только N.
А что на третьей картинке?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:05
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SetQ, моменты
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:08
#77
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хм.. как-то так. Действительно, взаимно компенсируют и вызывают в ригеле только N.
Arikaikai, ты что всерьёз воспринимаешь этот флуд? Конечно моментов не будет. Та же ферма. Третья, я так понимаю, моменты? Что-то не видно величины... Можешь даже все стержни сделать с жёсткими узлами (как они на самом деле и работают). Будет более наглядно. Моментики возникнут, но их вклад в НДС будет не более 10% (в пределах вычислительной погрешности).

Последний раз редактировалось bahil, 08.12.2013 в 21:46.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:40
#78
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
даже если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие - им жесткий ригель сверху не нужен, потому что
Мысль самая что ни на есть 100% правильная - только кто в этой теме с этим спорил?
Offtop: В теме каждый пишет кто во что гаразд
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 21:43
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
только кто в этой теме с этим спорил?
Да никто не спорил. Я просто никогда в жизни не рисовал портальных связей и даже не пытался в них разобраться. А сейчас немножко включил мозг и то, что в голову пришло, озвучил, уточнив для себя. Спасибо. Извините, если что ^_^
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 22:00
#80
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
немножко включил мозг и то, что в голову пришло, озвучил, уточнив для себя
Ну если по вашей схеме - такая портальная связь будет работать так, как вы говорите в том случае, если будет обеспечена устойчивость из плоскости узла, в котором сходятся 3 стержня. Если же нет - вся система неработающая. Или второй вариант: если нет - выключается сжатая часть, но чтоб система работала сверху нужен очень жесткий ригель.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2013, 22:21
#81
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, я так и понял, да ^_^
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 22:23
#82
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
сверху нужен очень жесткий ригель.
Ну ооччень жёсткий. Правда возникнут проблемы с узлом колонны.
 
 
Непрочитано 08.12.2013, 22:28
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Почему проблемы? Можно шарнирный узел, но учесть наличие N
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 07:29
1 | #84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Номерок не подкинете?!
Я понял, почему bahil не "врубается". Причем в очень простую мысль.
Например насчет жесткости ригеля - ригель должен держать изгиб со сжатием. А не быть:
Цитата:
Ну ооччень жёсткий. Правда возникнут проблемы с узлом колонны.
И причем тут вообще колонна? Мы же не рамную связь создаем, а ферменную (портал - это ферма, это единственное, что bahil понял).
Или например откуда он взял Lрасч=L1+L2 .
Вот расчетная схема из серии (влож.1), там так и написано - Lрасч=L1+L2. Но если "врубаться", т.е. посмотреть на конкретику элементов (влож.2), можно увидеть, что это двухветвевые элементы, прикрепленные в узлах ДВУМЯ и даже тремя пластинами, т.е. не имеющие крутильной свободы в узлах. На третьем чертеже при таком узле прерваны все три элемента, однако ширина узла и две пластины делают этот узел жестким из плоскости. Третий чертеж - так, в дополнение, раз ТС начал с зазоров.
Четвертый рисунок - еще одна попытка разъяснить очевидное.
Изображения
Тип файла: jpg Схема портала.JPG (109.9 Кб, 1103 просмотров)
Тип файла: jpg Портал чертеж.JPG (194.8 Кб, 1510 просмотров)
Тип файла: jpg Портал еще чертеж.JPG (123.9 Кб, 808 просмотров)
Тип файла: jpg Очевидное.JPG (75.6 Кб, 796 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 07:38
#85
bahil


 
Сообщений: n/a


Пора прекращать этот флуд. Все эти связи для сараюшек. Вот вам классический портал. И проектируйте правильно. И, да "взрослый" портал имеет две ветви.
Изображения
Тип файла: jpg portal.JPG (10.1 Кб, 711 просмотров)
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 07:56
#86
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И, да "взрослый" портал имеет две ветви.
Вот с этого и надо было начинать! У ТСа никто и не спросил - а не две ли ветви в его портальной связи.
Судя по тому что у него ветви сделаны из швеллеров - это либо двухветвевая связь, либо там пластины с двух сторон швеллеров.

Последний раз редактировалось Alex_26, 09.12.2013 в 08:05.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 08:13
#87
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Дайте пожалуйста кто нить ссыль на нормальный (в плане сканирования) вариант этой серии.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 08:20
1 | #88
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


http://www.iolitm.ru/library/24-meta...seriya-14241-5 пойдет?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 08:25
#89
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Идеально. Чистенькая и аккуратненькая. Без пальцев рук.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 09:11
#90
bahil


 
Сообщений: n/a


На фига вам серия на сарай? Это всё-таки ветка по металлам.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 09:26
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Пора прекращать этот флуд.
Первые три рисунка из п.84 - из серий. Четвертый - чистая механика. Флуд - это твои лаконичные реплики типа "проектируйте правильно" и "выключите растянутые связи".
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Все эти связи для сараюшек.
Которые "эти"? Приведенная серия - для серьезных промзданий с кранами. А еще есть неприведенные.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вот вам классический портал.
Порталы классически бывают разными - см.вложение из классической литературы.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И проектируйте правильно. И, да "взрослый" портал имеет две ветви.
"И, да..." А "детские" - одну.
bahil, двуветвевой вариант изначально не предполагался. Это сейчас до тебя дошло, что через "двуветвевость" сможешь выкрутиться.
Изображения
Тип файла: jpg Портал классика.JPG (60.7 Кб, 745 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 09:34
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очевидное.JPG (75.6 Кб, 27 просмотров)
- так, очевидное уже требуется нарисовать, осталось только изготовить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 09:48
#93
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Приведенная серия - для серьезных промзданий с кранами.
Это ты называешь серьёзным "промзданием"? Сарай, однозначно. Серьёзное начинается с 50 7К, с г.р.> 12 и шагом 24
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 10:02
2 | #94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это ты называешь серьёзным "промзданием"? Сарай, однозначно. Серьёзное начинается с 50 7К, с г.р.> 12 и шагом 24
Ты давай не укрупняйся, а так и скажи: -"ребята, я был неправ, оторвался от жизни, больше не буду и т.д." Мы же понимаем
eilukha
Цитата:
..осталось только изготовить.
Этот рисунок не для изготовления, а для выключения при расчетах. bahil же говорит, что ничего никогда не выключатся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:12
#95
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это ты называешь серьёзным "промзданием"?

Offtop: Тролли в городе! Прячтеся!!!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:23
#96
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

Offtop: Тролли в городе! Прячтеся!!!
Offtop: а бахил вон уверен, что это я - троль..
Хотя да, каюсь - иногда это бывает забавно, немного потролить кого-нибудь
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:31
#97
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты давай не укрупняйся, а так и скажи: -"ребята, я был неправ, оторвался от жизни, больше не буду и т.д."
На это у него кишка тонка, это ж не понты колотить постоянно и не по делу
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:14
#98
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: О, palexxvlad нарисовался! Много ещё места на гвоздике?
Так в чём я не прав? Что нельзя "выключать" сжатую ветвь портала? Так проектируйте правильно. Причём тут Бахил?
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:22
#99
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Так в чём я не прав?
Разве ты можешь быть когда-то "не прав"?
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Что нельзя "выключать" сжатую ветвь портала?
Можно выключать, а можно и не выключать. Это зависит от необходимой жесткости, экономии ресурсов на изготовление связи и грамотности проектировщика. А сжатую ветвь креста тоже нельзя выключать?
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Причём тут Бахил?
Да не при чем. Просто бахил "лепит горбатого", как всегда, слабо понимая, о чем идет речь
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 12:54
#100
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Да всех куда то занесло не туда. Я вроде расписал все еще в п. 22. Было, правда, замечание от Vavan Metallist, что расчетная длина из плоскости ветви будет больше её геометрической длины. Я в сериях так и не нашел этого коэффициента. Может все таки дадите картинку этой серии с коэф-м больше 1. Зато вот у Ильнур в п.84 расчетная длина ветви из плоскости принята как сумма 2-х её частей. Если ветви порталки крепятся не к жесткой балке, а, например, к распорке из спаренных уголков, то при потери устойчивости ветви связи её верхней точке будет легче уйти из плоскости и повернуться. Тогда можно обратиться к пособию к СНиП II-23-81, таблица 23, третья картинка, тогда в зависимости от жесткости Cm мю может быть больше 1.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 13:01
#101
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, то есть Вы солидарны с Бахилом, что сжатый элемент связи всегда будет сжатым и не будет выключаться?
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Элемент 1-3 портальной связи считается как сжатый
И что этого достаточно, чтобы обеспечить работу этого элемента на сжатие:
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
из плоскости связи этот сжатый элемент 1-2-3 должен быть цельным, а значит без зазоров и с сваренный между собой, и гибкость его не больше 200
?
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 13:21
#102
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


При жестком ригеле можно и выключить. А если там достаточно гибкая распорка, то я бы считал по сжатой схеме, иначе просто изменяемая схема получится.
Цитата:
И что этого достаточно, чтобы обеспечить работу этого элемента на сжатие:
Вы про ограничение по гибкости? Сначала подбираю по гибкости, потом проверяю по усилию. Как правило, в одноэтажных небольших сараях/складах, без крановых нагрузок ограничения по гибкости достаточно.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 09.12.2013 в 14:03.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 14:02
#103
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
При жестком ригеле можно и выключить. А если там достаточно гибкая распорка,...
Не обязательно. Например, в портальной связи на рисунке из #25 можно смело выключать половину.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 14:51
#104
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Не обязательно. Например, в портальной связи на рисунке из #25 можно смело выключать половину.
Ну да, в той можно.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 14:59
#105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


О расчётных длинах уже было.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 17:41
#106
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
О расчётных длинах уже было.
Было, но так ни к чему и не пришли. Например, есть посыл на табл.12 СНиПа, где длина указа как 1.4L, что считаю неверным применением данной таблицы, у нас другой случай ИМХО.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 18:47
#107
bahil


 
Сообщений: n/a


Для связей из парных уголков самое то - табл. 12, 1.4(L1+L2).
Offtop: Правда тут особопродвинутые предлагают считать половинку портала.
 
 
Непрочитано 09.12.2013, 18:59
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Для связей из парных уголков самое то - табл. 12, 1.4(L1+L2).
Правда тут особопродвинутые предлагают считать половинку портала.
Не вводи людей в заблуждение. Табл. 12 - для перекрестных решеток. Т.е. элемент ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ. Для кочергообразных не годится АСОЛЮТНО.
Половинку портала надо выключать не из-за особой продвинутости, а по законам механики, в т.ч. кинематики.
Еще раз:
Изображения
Тип файла: jpg Очевидное.JPG (75.6 Кб, 1491 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 19:39
#109
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Кажись до меня дошло. Если посмотреть проекцию сверху, то получиться 3 шарнира на одной прямой, а это мгновенно изменяемая система... Значит отключиться со всеми вытекающими.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 03:58
#110
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если посмотреть проекцию сверху, то получиться 3 шарнира на одной прямой, а это мгновенно изменяемая система..
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Кажись до меня дошло.
КЛАСС !!!
А вот до bahil, не доходит ! Ну сложно посмотреть человеку на эту связь сверху. Вот когда она у нас 2-х плоскостная, то при виде сверху раскосы (планки) ветвей создают геом. неизменяемость !
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 07:14
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Для практикующих проектировщиков:
Изображения
Тип файла: jpg Очевидное2.JPG (55.4 Кб, 615 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 07:29
#112
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для практикующих проектировщиков:
Единственно не могу понять про 1,25 из плоскости в этой схеме...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 07:45
#113
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для практикующих проектировщиков
Расчёт стержневых систем на устойчивость
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Единственно не могу понять
Граничные условия являются определяющими в расчётах на устойчивость. Это надо просто запомнить
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 07:51
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Единственно не могу понять про 1,25 из плоскости в этой схеме...
По СНиП сжатый элемент (в нашем случае изгиба очень мало, поэтому про сжатие) должен быть проверен на устойчивость. В нашем случае для трубы двух плоскостях. В наших нормах такая проверка делается через расчетную длину, для нашего случая - в плоскости портала и из плоскости портала. В плоскости портала вопросов нет - понятно, что мю<1, к тому же априори известно, что троелучие будет терять устойчивость из плоскости. Вопрос как раз в том, как определить мю из плоскости для поверки отдельного стержня. В нашем случае для "ноги" как наиболее длинной при примерно одинаковых усилиях в трех лучах и их одинаковом сечении (здесь могут быть и варианты). Т.е. сжатая нога рассматривается как стержень с шарниром внизу и некой податливой опорой вверху. Т.е. понятно что мю>1.
Найдя мю, подобающее заданной схеме с заданными жескостями, можно проверить устойчивость ноги. Понятно, что такая проверка гарантирует устойчивость системы и в целом, т.к. найденное мю учитывает жесткость системы из всех элементов.
P.S. Вот и литература предложена.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 08:00
#115
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Как правило (как показывает практика) всё что касается устойчивости - заканчивается на определении мю (а если точнее - даже не совсем мю).
На вопрос "что делать" и "как разобраться" (потому что задача эта требующая от инженера мат.аппарат в виде дифференцирования и интегрирования) отвечал в своё время IBZ - "Считать, считать и считать".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 08:50
#116
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для практикующих проектировщиков:
к посту #111
А как на практике такую связь из труб изготовить? Жесткий узел стыка 3-х труб придумали?

Хотя все вижу на посте 84 уже давно все придумали)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 10.12.2013 в 08:58.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 09:19
#117
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
к посту #111
А как на практике такую связь из труб изготовить? Жесткий узел стыка 3-х труб придумали?
Например, все 3 сварить встык. Можно еще (применив разумную инженерную трусость) "накрыть" этот стык с двух сторон вертикальными накладками.
Размер накладок (а точнее, длины швов) определять... Ну, либо из расчета на изгиб "из плоскости" от условной поперечной силы, либо на глазок, исходя из вышеупомнутой ит
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 09:23
#118
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В Самаре на ЖД-вокзале тысяча таких связей из огроменных труб. С накладками с двух сторон. С очень толстыми накладками. Ощущение, что там эти связи несущие, а колонны их геометрическую неизменяемость обеспечивают.

upd: А нет, нашел фото - крестовые там...
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 09:31
#119
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Arikaikai ты лучше его вид снаружи покажи - он того заслуживает! Не понимаю почему местным он не нравится?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 09:34
#120
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Как говорится геморный узел получится. Может взять толстую пластину, чтобы не было шарнира из плоскости связи, а примыкания всех трех труб сделать шарнирно. Пластину подобрать по расчету на изгиб "из плоскости" от условной поперечной силы, либо на глазок
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (161.6 Кб, 506 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 10:00
#121
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В Самаре на ЖД-вокзале тысяча таких связей из огроменных труб. С накладками с двух сторон. С очень толстыми накладками. Ощущение, что там эти связи несущие, а колонны их геометрическую неизменяемость обеспечивают.

upd: А нет, нашел фото - крестовые там...
Снизу слева порталка есть одна, как раз такая.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 10:04
1 | #122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
к посту #111
А как на практике такую связь из труб изготовить? Жесткий узел стыка 3-х труб придумали?
Есть даже серийный узел, узел 24: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1298486499
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:12
#123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ощущение, что там эти связи несущие, а колонны их геометрическую неизменяемость обеспечивают.
- а Вы думаете они там для красоты? Кстати, в крестовых связях возникают дополнительные усилия от обжатия колонн. Ещё там применён небесспорный "шарнирный" узел балок перекрытия с колоннами на сварке и монтажными болтами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:16
#124
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
порталка есть одна, как раз такая
О, точно. То-то мне казалось, что я именно порталки руками щупал там))


----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а Вы думаете они там для красоты?
В таком количестве - думаю, да. Если половину убрать, изменяемость, КМК, не появится. Под словом "несущие" имел ввиду "воспринимающие вертикальные нагрузки"))
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:31
#125
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В таком количестве - думаю, да. Если половину убрать, изменяемость, КМК, не появится.
Не факт. Можно предположить, что, если узлы примыкания балок к колоннам шарнирные, и связи сосредоточены только в этом месте(как на фото), то они играют роль ядра жесткости обеспечивая неизменяемость каркаса во всех направлениях.
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:39
#126
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
если узлы примыкания балок к колоннам шарнирные, и связи сосредоточены только в этом месте(как на фото), то они играют роль ядра жесткости обеспечивая неизменяемость каркаса во всех направлениях.
Связи идут по кругу этой башни. Что изменится, если убрать шахматно половину связей?
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:42
#127
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что произойдет, если убрать шахматно половину связей?
Значительно уменьшится жесткость связевого ядра
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 11:47
#128
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Значительно уменьшится жесткость связевого ядра
вечером порисую в скаде, аж интересно стало. Что-то мне подсказывает, что совместно с балками жесткость снизится очень незначительно. Что ни говори, но мне кажется, что сильно перебдели они с этими связями)) И вообще разговор тут о другом, а я оффтоплю со своим вокзалом(
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:24
#129
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
аж интересно стало
- там не просто, как кажется. Это многогранный решётчатый ствол...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:28
#130
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По СНиП сжатый элемент (в нашем случае изгиба очень мало, поэтому про сжатие) должен быть проверен на устойчивость. В нашем случае для трубы двух плоскостях. В наших нормах такая проверка делается через расчетную длину, для нашего случая - в плоскости портала и из плоскости портала. В плоскости портала вопросов нет - понятно, что мю<1, к тому же априори известно, что троелучие будет терять устойчивость из плоскости. Вопрос как раз в том, как определить мю из плоскости для поверки отдельного стержня. В нашем случае для "ноги" как наиболее длинной при примерно одинаковых усилиях в трех лучах и их одинаковом сечении (здесь могут быть и варианты). Т.е. сжатая нога рассматривается как стержень с шарниром внизу и некой податливой опорой вверху. Т.е. понятно что мю>1.
Найдя мю, подобающее заданной схеме с заданными жескостями, можно проверить устойчивость ноги. Понятно, что такая проверка гарантирует устойчивость системы и в целом, т.к. найденное мю учитывает жесткость системы из всех элементов.
P.S. Вот и литература предложена.
А, понял! Меня смутило наличие шарнира у ригеля. Так как если там чистый шарнир, то вроде как мю=1 получается. А если учесть что ригель из плоскости то же не очень жесткий, тогда да, мю > 1...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:47
#131
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Во скоко нафлудили
Ещё раз повторяю для "практикующих проектировщиков" портальных связей.
1. Нельзя исключать из расчёта сжатую ветвь.
2. В центральной пластине не имеет никакого значения вплотную или с зазором прикреплены лучи.
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 12:59
#132
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Во скоко нафлудили
1. Нельзя исключать из расчёта сжатую ветвь.
Анализировал я расчет каркаса. Рамно-связевый каркас. Так вот в связевом направлении связи крестовые. Они так крестом и были заданы в схеме. А скад он же тупой! Ему как задали, он так и считает
Сейсмика 8 баллов и распределение усилий было в сжатой ветви 20т., в растянутой 60т. Вот если считать что сжатая ветвь выключилась (по книжкам в крестовой связи сжатая ветвь не работает), куда подевались эти самые 20т.?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:01
#133
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
1. Нельзя исключать из расчёта сжатую ветвь.
Что, правда? Ну хоть потрудись обосновать почему нельзя. И в крестовой тоже нельзя?
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
2. В центральной пластине не имеет никакого значения вплотную или с зазором прикреплены лучи.
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:07
#134
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А, понял! Меня смутило наличие шарнира у ригеля. Так как если там чистый шарнир, то вроде как мю=1 получается. А если учесть что ригель из плоскости то же не очень жесткий, тогда да, мю > 1...
Какого ригеля? Мы трелучие рассматриваем вне ригеля.
Мю=1 для прямого стержня с шарнирами на концах. Наша нога тоже прямая, но заканчивается не шарниром, а жесткой врезкой "в рогатину" (верхние два элемента). Но сама рогатина имеет некую пружинистость из плоскости. Т.е. граничным условием при определении мю (при расчете на Эйлерову устойчивость) будет наличие двух перемещений - линейной (вбок) и угловой (вокруг оси, проходящей через конец ноги и параллельной линии, проходящей через концы рогатины. Т.е. представьте Эйлеров стержень, длиной, равной длине "ноги", с чистым шарниром внизу, но с двумя пружинками на другом.
Суть определения мю - установление жесткости "пружин". И все.
Для bahil: даже в нормах предусмотрено выключение сжатой ветви в некоторых случаях. Например, п.13.21 СНиП II-23.
В нашем же случае нежесткое примыкание хотя бы одного из трех лучей приводит к банальной геометрической изменяемости.
Твои заявы не обоснованы ни на йоту.
Изображения
Тип файла: jpg Схема.JPG (5.7 Кб, 420 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2013 в 13:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:11
#135
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур это тебя так сверху закрутило?
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:14
#136
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур это тебя так сверху закрутило?
Кстати, продемонстрируй-ка тут математические способности - выведи Ncr для этой схемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:30
#137
bahil


 
Сообщений: n/a


Блин, опять подзуживаешь. Снова хочешь меня втянуть в авантюру? Ладно, посмотрю, что можно сделать. Может вначале без спиральки?
Хотя нет, без спиральки неинтересно...
 
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:46
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


bahil, с норм спиши, да всё, что велосипед изобретать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 13:50
#139
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какого ригеля? Мы трелучие рассматриваем вне ригеля.
Мю=1 для прямого стержня с шарнирами на концах. Наша нога тоже прямая, но заканчивается не шарниром, а жесткой врезкой "в рогатину" (верхние два элемента). Но сама рогатина имеет некую пружинистость из плоскости. Т.е. граничным условием при определении мю (при расчете на Эйлерову устойчивость) будет наличие двух перемещений - линейной (вбок) и угловой (вокруг оси, проходящей через конец ноги и параллельной линии, проходящей через концы рогатины. Т.е. представьте Эйлеров стержень, длиной, равной длине "ноги", с чистым шарниром внизу, но с двумя пружинками на другом.
Суть определения мю - установление жесткости "пружин". И все.
Для bahil: даже в нормах предусмотрено выключение сжатой ветви в некоторых случаях. Например, п.13.21 СНиП II-23.
В нашем же случае нежесткое примыкание хотя бы одного из трех лучей приводит к банальной геометрической изменяемости.
Твои заявы не обоснованы ни на йоту.
Тогда мю=1,25 не для всей кочерги, а только для половинки до соединения с троелучием? Или там мю хрен знает сколько (явно больше 1), но в сумме для всей кочерги примерно 1.25?
Просто если представить прямую стойку и стойку в форме кочерги - при равных условиях закрепления (шарнир-шарнир) у них мю будет одинаковое или у кочерги больше?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:09
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Тогда мю=1,25 не для всей кочерги, а только для половинки до соединения с троелучием? Или там мю хрен знает сколько (явно больше 1), но в сумме для всей кочерги примерно 1.25?
Просто если представить прямую стойку и стойку в форме кочерги - при равных условиях закрепления (шарнир-шарнир) у них мю будет одинаковое или у кочерги больше?
1,25 - для ноги в составе троелучия. Нога - это самый длинный луч до центра. Т.к. 1,25 определены для ноги с учетом пружинистости остальных двух, то проверка ноги с этим мю будет означать проверку на устойчивость в целом троелучия. Остается проверить еще два луча в отдельности, но они априори устойчивее, чем нога (при одинаковом сечении).
bahil
Цитата:
Ладно, посмотрю, что можно сделать. Может вначале без спиральки?
Хотя нет, без спиральки неинтересно...
Конечно со спиралью, иначе какой смысл? Кстати, результат можно проверить в Кристалле СКАДа, в "расчетных длинах" - там такая схема есть.
Главная проблема в определении жесткости пружин. Это - следующий шаг.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:15
#141
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1,25 - для ноги в составе троелучия. Нога - это самый длинный луч до центра. Т.к. 1,25 определены для ноги с учетом пружинистости остальных двух, то проверка ноги с этим мю будет означать проверку на устойчивость в целом троелучия. Остается проверить еще два луча в отдельности, но они априори устойчивее, чем нога (при одинаковом сечении).
Нутром чую что для ноги мю будет не 1,25, а около 2! Как минимум (L1+L2)/L1, где L1 - длина длинного луча, L2 - длина второго луча... Это при условии что жесткость ригеля из плоскости на порядок больше жесткости троелучия из плоскости...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я все таки склоняюсь что кочерга должна быть цельной (свареной равнопрочным швом) и мю такой кочерги из плоскости будет = 1

----- добавлено через ~9 мин. -----
Слева все предельно ясно. А справа как?
Изображения
Тип файла: jpg Мю.JPG (35.1 Кб, 497 просмотров)
__________________
Свидетель ИГОФа :)

Последний раз редактировалось gorbun, 10.12.2013 в 14:25.
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:35
#142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нутром чую что для ноги мю будет не 1,25, а около 2! Как минимум (L1+L2)/L1, где L1 - длина длинного луча, L2 - длина второго луча... Это при условии что жесткость ригеля из плоскости на порядок больше жесткости троелучия из плоскости...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я все таки склоняюсь что кочерга должна быть цельной (свареной равнопрочным швом) и мю такой кочерги из плоскости будет = 1
Не надо нутром чуять. Надо спиной обсмыслить.
Мю это коэффициент приведения стержня с отличными от Эйлерова стержня исходными. Например, характером нагрузки. Или условиями закрепления.
Кочерга - это два стержня. Кочерга, закрепленная в концах шарнирно, может свободно вращаться (например со скоростью 100000 об/мин) вокруг оси, проходящей через шарниры. Это - ГИ-система.
Чтобы не допустить вращения, нужно к кочерге ПРИВАРИТЬ третий луч и конец третьего луча закрепить (можно шарнирно).
Если третий луч НЕ ПРИВАРИТЬ к кочерге, а присоединить тоже шарнирно, то НЕВОЗМОЖНО будет передать через третий луч сжимающее усилие, т.к. кочерга начнет работать на ИЗГИБ.
Так вот, нога (часть кочерги) одним концом крепится шарнирно, а другим - как бы сказать-то - полужестко. И мю будет опрделяться не внутренним чутьем, а расчетом с учетом этой "плужесткости". И ригель не причем - мы тут рассматриваем систему из трех лучей, сжимаемую с трех сторон, в плоскости, проходящей через эти три точки крепления.
P.S. Справа - изгибаемый в плоскости и свободно вращающийся механизм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:50
#143
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
P.S. Справа - изгибаемый в плоскости и свободно вращающийся механизм.
Вращение исключаем. Только uY и uZ. Из плоскости мю=?
Мне правда интересно. Будет ли такая схема ИЗ плоскости чем то отличаться от левой схемы?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если третий луч НЕ ПРИВАРИТЬ к кочерге, а присоединить тоже шарнирно, то НЕВОЗМОЖНО будет передать через третий луч сжимающее усилие, т.к. кочерга начнет работать на ИЗГИБ.
А чем приварка третьего луча через пластину будет отличаться от шарнира из плоскости?
Цитата:
Сообщение от Ильнур
Так вот, нога (часть кочерги) одним концом крепится шарнирно, а другим - как бы сказать-то - полужестко. И мю будет опрделяться не внутренним чутьем, а расчетом с учетом этой "плужесткости".
Нижняя часть кочерги и верхняя часть кочерги есть элементы одинаковой жесткости и соединены между собой равнопрочным швом. Смысл определять мю для части, если мю для целого=1? или не равно?
Цитата:
Сообщение от Ильнур
И ригель не причем - мы тут рассматриваем систему из трех лучей, сжимаемую с трех сторон, в плоскости, проходящей через эти три точки крепления.
Таким образом если все три луча будут между собой сварены в единый элемент, то мю нижней кочерги из плоскости будет >1!, но мю всей системы все равно =1, потому как шарнир-шарнир?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 15:29
#144
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
мю всей системы все равно =1
- дайте тогда уж определение, что такое мю для системы. До сих пор мю было только для отрезка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:44
#145
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- дайте тогда уж определение, что такое мю для системы. До сих пор мю было только для отрезка.
Берем прямой стержень и разбиваем его на 10 отрезков. Стержень закреплен шарнир-шарнир. Имеет ли смысл определение коэф. расчетной длинны для любого отрезка такого стержня или проще взять мю для всей системы (совокупность отрезков одного стержня)?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для практикующих проектировщиков:
Изображения
Тип файла: jpg Очевидное2.JPG (55.4 Кб, 87 просмотров)
Highslide JS
Вот система из трех стержней. Нужно ли тратить время для определения мю каждого отрезка или и так понятно что мю всей системы = 1?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: почему картинки не цитируются?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 21:35
1 | #146
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
1. Нельзя исключать из расчёта сжатую ветвь.
2. В центральной пластине не имеет никакого значения вплотную или с зазором прикреплены лучи.
Это несмторя на все то, что здесь в теме не нафлудили, а объяснили. Ильнуру так вообще в сам раз браться за очередной учебник МК пока еще не иссякло красноречие и терпение.
Но воистину невозможно объяснить папуасу почему нельзя сделать такой большой лук, чтобы он смог пустить стрелу в солнце .
И кстати, bahil, твой "классический" "взрослый" портал из поста 85 такой же нежизнеспособный, ка и твои утверждения.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 06:49
#147
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Вращение исключаем. Только uY и uZ. Из плоскости мю=?
Мне правда интересно. Будет ли такая схема ИЗ плоскости чем то отличаться от левой схемы?
Хорошо, исключим. Я про вращение говорю из-за того, что собираемся встроить кочергу в плоскую систему трелучия.
Такая схема ИЗ плоскости конечно будет отличаться от левой, т.к. кочерга будет искривляться из плоскости по-другому (в проекции), т.к. имеется изгиб в плоскости. Уравнения запишутся по другому, решение будет другое. Большую роль будет играть кручение профиля. Возможно, численно они будут близки, в зависимости от конкретики.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А чем приварка третьего луча через пластину будет отличаться от шарнира из плоскости?
Ничем. Поэтому надо приварить двумя пластинами, ну в-общем ЖЕСТКО. Пример узла из серии приводили.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нижняя часть кочерги и верхняя часть кочерги есть элементы одинаковой жесткости и соединены между собой равнопрочным швом. Смысл определять мю для части, если мю для целого=1? или не равно?
См.выше - не все равно.
gorbun
Цитата:
Берем прямой стержень и разбиваем его на 10 отрезков
...находящихся на одной прямой. Эйлер работал с прямым стержнем, и выводил уравнение кривой для изначально прямого стержня.
Цитата:
Нужно ли тратить время для определения мю каждого отрезка или и так понятно что мю всей системы = 1?
Конечно не нужно, если и так понятно.Т.е. можно конечно сравнить Ncr Эйлерова стержня с Ncr любой системы, если нагрузка представлена в виде одной N Т.е. как бы привести систему к одному стержню. Но даже если нагрузка одна, как Вы будете проверять устойчивость системы, чтобы сопостовлять с Эйлеровым стержнем и получаить мю для проверки?
Для интересующихся: взял конкретное троелучие и определил "пружинистые" характеристики на конце ноги. Можно теперь определить мю ноги из плоскости. Формулы скоро выведет bahil. Хотя и в литературе можно найти.
Кристалл СКАДа глючит.
Изображения
Тип файла: jpg Пружинки.JPG (20.7 Кб, 595 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 07:05
#148
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для интересующихся: взял конкретное троелучие и определил "пружинистые" характеристики на конце ноги. Можно теперь определить мю ноги из плоскости. Формулы скоро выведет bahil. Хотя и в литературе можно найти.
Кристалл СКАДа глючит.
Такие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-12-05_092409.png
Просмотров: 185
Размер:	226.5 Кб
ID:	118391  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 08:26
#149
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Такие?
Да. Вычислите по ним мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 09:12
#150
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Ильнур, размерность жесткости опор попутал. Угловая т/рад, линейная т/м. У тебя наоборот.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 09:37
#151
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пружинки.JPG (20.7 Кб, 32 просмотров)
- изолированная схема, не учитываются сжимающие силы в примыкающих стержнях, в общем случае она неверна.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 09:41
#152
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Такие?
Ну вот. Всё уже выведено. Спасибо, Krieger.
Для спиральной пружины общее решение: tg(L*(Ncr/EI)^0.5)=L*(L*(Ncr/EI)^0,5)/(1+(L*Ncr/cm))
(дальше см. у Смирнова).
Offtop: И охота вам по таким формулам считать?

Последний раз редактировалось bahil, 11.12.2013 в 14:52.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 10:24
#153
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ильнур, размерность жесткости опор попутал. Угловая т/рад, линейная т/м. У тебя наоборот.
Да, для этих формул нужно перевернуть, т.е. 1/....
Цитата:
не учитываются сжимающие силы в примыкающих стержнях, в общем случае она неверна.
В общем - в каком общем? Сжимающие силы будут учитываться как раз потом, при расчете на устойчивость с применением мю. Для вычисления мю нужны ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТЛИВОСТИ концевого закрепления. Они зависят только от жесткостей стержней. Так? Или Вы еще нелинейность хотите учесть? Если не согласны, покажите, как правильно.
Я вижу, никого не интересует мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:26
#154
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: с учетом любимых многими кс, кит и т.д., взял 2 - и спи спокойно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:15
#155
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для вычисления мю нужны ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТЛИВОСТИ концевого закрепления. Они зависят только от жесткостей стержней. Так?
- не только от жёсткостей, см. Пособие.

6.1. (...) Использование понятия расчетной длины предполагает разделение стержневых систем на отдельные элементы, при этом необходимо учитывать взаимодействие рассматриваемого элемента с основанием и другими элементами (в первую очередь, примыкающими к нему в узлах).
(...)
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями (если бы влияли только жёсткости смежных элементов (или Ваших пружинок), то о нагрузках бы не упоминалось) и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. (...)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вижу, никого не интересует мю.
- аналитически не получится достоверное решение (если точное трансцендентное решение не применить). Проще расчёт на устойчивость выполнить и получить свободные длины.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.12.2013 в 12:23.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:26
#156
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


---------
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 11.12.2013 в 12:31. Причина: Ошибся в формуле- фигня получается
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:27
#157
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не только от жёсткостей, см. Пособие.
eilukha, то, о чем Вы говорите будет немного уменьшать запас надежности(расчетные длины). можно и без неравномерности обойтись
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:39
#158
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вижу, никого не интересует мю.
Ильнур, а нафига расчётная длина, если ты всё равно выключаешь сжатую связь и она не работает?
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:48
#159
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
можно и без неравномерности обойтись
- речь не о неравномерности, изолированная схема (с пружинками) предполагает нулевые усилия в смежных элементах. На самом же деле усилия в примыкающих стернях влияют на устойчивость рассматриваемого. Степень влияния - другой вопрос, но просто игнорить это нельзя.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:56
#160
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не только от жёсткостей, см. Пособие.Глава 6 Пособия
6.1. (...) Использование понятия расчетной длины предполагает разделение стержневых систем на отдельные элементы, при этом необходимо учитывать взаимодействие рассматриваемого элемента с основанием и другими элементами (в первую очередь, примыкающими к нему в узлах).
(...)
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями (если бы влияли только жёсткости смежных элементов (или Ваших пружинок), то о нагрузках бы не упоминалось) и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. (...) ...
1. Как раз учет взаимодействия ноги с рогатиной и есть учет по п.6.1. Представьте себе, что от Вас прикрыли невидимым экраном все, что после второго конца ноги. Там может все выглядить как угодно, однако условия податливости (особенность закрепления конца ноги) можно описать как угодно, например пружинами. Это - к условию закреплений из п.6.3. Пружинки - это жесткости, имитирующие все, что после ноги.
2. Неравномерность нагрузок между стержнями, например между колоннами рамы, влияет на расчетную длину каждой колонны, т.к. вклад каждой колонны в отпорность системы зависит от его заруженности по сжатию. Однако в нашем случае это влияние мало, т.к. потеря устойчивости происходит главным образом из-за ноги, а вклад других двух стержней мал - они в разы короче при одинаковом сечении, а сжимающие усилия в них не больше, чем в ноге. Поэтому применительно к конкретной схеме мы должны получить очень даже корректное мю.
Так Вас интересует мю конкретно для этой схемы с конкретными данными?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:57
#161
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
изолированная схема (с пружинками) предполагает нулевые усилия в смежных элементах. На самом же деле усилия в примыкающих стернях влияют на устойчивость рассматриваемого.
каким образом усилие в примыкающем элементе может влиять на устойчивость рассматриваемого? типа усилие снижает жесткость ?
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 13:00
#162
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ильнур, а нафига расчётная длина, если ты всё равно выключаешь сжатую связь и она не работает?
Ты все еще не хочешь вслушаться.
1. Я выключаю систему, в которой третий луч НЕ ПРИСОЕДИНЕН жестко - см. самый первый рис. автора. Она не работает, ибо это - механизмъ.
2. Вычисление мю мы производим для ноги в системе, где все элементы соединены жестко. Такая система РАБОТАЕТ.
palexxvlad
Цитата:
усилие в примыкающем элементе
eilukha хотел сказать "загруженность по сжатию других элементов системы"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 13:26
#163
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако в нашем случае это влияние мало, т.к. потеря устойчивости происходит главным образом из-за ноги, а вклад других двух стержней мал
- я и говорю "в общем случае". "Мал" - слишком размыто, его сначала надо найти (или хотя бы оценить), чтобы затем им пренебречь.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
типа усилие снижает жесткость ?
- именно, гляньте формулы реакций сжатых стержней от единичных перемещений, используемые для расчёта устойчивости стержневых систем.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 14:29
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... "Мал" - слишком размыто, его сначала надо найти (или хотя бы оценить), чтобы затем им пренебречь...
С самого начала я сообщал, что для конкретной конструкции из расчета на устойчивость мю=1,25.
Сейчас заменил рогатину на пружинки 25 т/м и 30 тм/рад и получил мю=1,29.
Если Вам нужна аптечная точность, то не знаю, как помочь....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 14:53
#165
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: с учетом любимых многими кс, кит и т.д., взял 2 - и спи спокойно
А вот это правильно!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
третий луч НЕ ПРИСОЕДИНЕН жестко - см. самый первый рис. автора.
Да хоть как его не присоединяй на устойчивость из плоскости он не влияет.
Кстати, что значит Жёстко-нежёстко? Ты считаешь, что если приварить его вплотную, то что-то измениться?
Offtop: А вот фиг тебе. И не рисуй больше свои кочерги
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 15:42
#166
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
eilukha хотел сказать "загруженность по сжатию других элементов системы"
Это понятно, только к "загруженности по сжатию других элементов системы" может быть легко добавлена "загруженность по моменту" или вообще может быть "загруженность по растяжению".
Я как-то строил график изменения эффективной жесткости стержня в зависимости от продольного усилия http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=961369&postcount=87. Правда применительно к частоте собственных колебаний. Но не суть важно. Там хорошо виден горизонтальный участок, на котором практически не происходит изменения жесткости. Этот участок занимает примерно 85% диаграммы, что означает, что для реальных стержней( для тех, у которых Эйлерова сила не совпадает с критической по устойчивости) усилие в элементе не будет оказывать сколь-нибудь существенного влияния на жесткость.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.12.2013 в 15:47.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 17:16
#167
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Да хоть как его не присоединяй на устойчивость из плоскости он не влияет.
Присоединенный жестко третий луч сможет воспринимать изгибающий момент, и будет работать на изгиб, удерживая кочергу из плоскости, пытающийся вывалиться из плоскости из-за продольной силы в этом третьем луче.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Кстати, что значит Жёстко-нежёстко? Ты считаешь, что если приварить его вплотную, то что-то измениться?
Поясняю: жестко - значит без возможности свободного поворота сечения примыкающего элемента относительно узла. Нежестко - шарнирно. Про шарнир надеюсь объяснять не нужно? Промежуточные (податливые) здесь не рассматриваем.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Да хоть как его не присоединяй на устойчивость из плоскости он не влияет.
Сколько не говори "халва", во рту слаще не будет. От тебя ни одного аргумента нет.
Если ты не признаешь влияние степени свободы на изменяемость, значит отрциаешь кинематику. Если не признаешь влияния наличия/отсутствия момента в узле на распределение усилий, значит отрицаешь механику.
Короче: складной механизм складывется. Велосипед складной видел? Так вот, для устойчивой езды узел из шарнирного превращают в жесткий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 01:01
#168
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Велосипед складной видел? Так вот, для устойчивой езды узел из шарнирного превращают в жесткий.
Offtop: Применительно к "десне" - да, там фланцевый узед получался, на сколько я помню. А вот, к примеру, "эврика" превращалась в жесткую введением дополнительной связи и образованием треугольника
У меня оба были в детстве
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 06:18
#169
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Перепроверил вычисления: по аналитическим формулам и в СКАДе при расчете отдельного стержня в плоской схеме с пружинами (Сm=35 тм/рад и Сn=25 т/тм), вычисленными вне истинного НДС, результаты совпали и равны 0,83. Т.е. мю=0,83, что далеко от 1,25. Таким образом eilukha весьма прав - голых жесткостей недостаточно для нахождения нужных пружин. Возможно еще и по кручению пружину надо.
А 1,25 - это из расчета всей системы, и оснований для сомнения нет вроде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:01
#170
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таким образом eilukha весьма прав - голых жесткостей недостаточно для нахождения нужных пружин.
Не должно такого быть, правильных жесткостей пружин должно быть достаточно для вычисления расчетных длин. Ильнур, а каким образом были получены Сm=35 тм/рад и Сn=25 т/тм?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:15
#171
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
..каким образом были получены Сm=35 тм/рад и Сn=25 т/тм?
Очень простым: заставил перемещаться центральный узел из плоскости, приложив силу в узел сбоку. Замерил выгиб и поделил на силу. Замерил угол поворота узла и поделил на момент, возникший от силы. Там еще и кручение наличествует, но небольшое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:53
#172
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень простым:...
Если я правильно понял, таким образом, Вы вычислили и применили в расчете отдельного стержня жесткость всех 3-х стержней вместо 2-х необходимых для вычисления мю последнего?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:40
#173
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, таким образом, Вы вычислили и применили в расчете отдельного стержня жесткость всех 3-х стержней вместо 2-х необходимых для вычисления мю последнего?
Так...думаю...Ага. Да.
А надо было бы ужесточить ногу донельзя?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:50
#174
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А надо было бы ужесточить ногу донельзя?
нет, думается, надо было рассчитываемую ногу исключить из схемы и приложить единичный момент из плоскости связи по линии рассматриваемого стержня к двум оставшимся. посмотреть угол поворота и подсчитать только суммарную изгибную жесткость поддерживающих стержней из плоскости связи. эту суммарную изгибную жесткость, затем, и использовать для вычисления мю ноги. единственное, надо подумать, что делать с продольной жесткостью из плоскости связи.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:14
#175
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
заставил перемещаться центральный узел из плоскости, приложив силу в узел сбоку. Замерил выгиб и поделил на силу. Замерил угол поворота узла и поделил на момент, возникший от силы (...)
- ндааа, а не проще сжать нужный элемент встречными силами, и выполнив расчёт на устойчивость, сразу получить свободную длину?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:21
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ндааа, а не проще сжать нужный элемент встречными силами, и выполнив расчёт на устойчивость, сразу получить свободную длину?
Расчет на устойчивость еще проще выполнить при действующих силах - т.е. когда сжаты все элементы. Зачем сжимать один? Это же искажение НДС. И вообще, мы расчетную длину нашли. Теперь ищем пружинки.
palexxvlad
Цитата:
думается, надо было рассчитываемую ногу исключить из схемы и приложить единичный момент из плоскости связи по линии рассматриваемого стержня к двум оставшимся. посмотреть угол поворота и подсчитать только суммарную изгибную жесткость поддерживающих стержней из плоскости связи.
Надо подумать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:47
#177
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ищем пружинки
- ну тогда надо по-полной, ведь и жёсткость пружин зависит от продольной силы...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:29
#178
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: ...
не проще принять все таки нормальную схему связевого блока?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:48
#179
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Им так интереснее
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:42
#180
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
нормальную схему связевого блока
- это как? - за неимеением методы расчёта не будем использовать портальные связи?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:56
#181
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Тут уже ваван с ильнуром мышку стерли, а некоторые все никак не поймут

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как? - за неимеением методы расчёта не будем использовать портальные связи?
#25
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:02
#182
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
#25
А что, для элементов связи из #25 расчетная длина не нужна?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:05
#183
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тут уже ваван с ильнуром мышку стерли, а некоторые все никак не поймут
Offtop: Самое смешное, что порталы из уголков не примеряются
Ильнур или Ваван, выложили бы серию с порталом из спаренных уголков, а?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:14
#184
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А что, для элементов связи из #25 расчетная длина не нужна?
для той связи можно смело выключать сжатую ветвь и считать "на растяжение".
Да ее вообще из канатов можно сделать, с преднатягом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:15
#185
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А что, для элементов связи из #25 расчетная длина не нужна?
Нет, все элементы растянуты.
eilukha
Цитата:
за неимеением методы расчёта не будем использовать портальные связи?
Портал по обычной схеме (который мы обмусливаем) применяется серийно. Если нужно несерийно, то для расчета на устойчивость годится любая программа, даже СКАД.
bahil
Цитата:
Ильнур, выложил бы серию с порталом из спаренных уголков, а?
С удовольствием. Номер назови.
Насчет одиночных уголков - схему из п.25 как раз можно выполнить из них.
bahil, ты мешаешь мне думать над п.174. Мы тут делом занимаемся, в отличие от тебя.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:18
#186
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Почему же не будем. Просто систему с "кочергой" можно легко переделать на систему из прямых стержней.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:19
#187
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(...)годится любая программа, даже СКАД.
- нормальная "реклама".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:23
#188
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы тут делом занимаемся, в отличие от тебя.
Offtop: Этот стон у них песней зовётся
Если бы я знал номер. Ильнур, у тебя же опыт, связи (надеюсь не портальные), так что кончай думать и начинай искать серию!
Из поста 25 в БСК! Две полупортальные связи в одном блоке. Блеск!
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:36
#189
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, все элементы растянуты.
т.е. как это "все элементы растянуты"? а если такую связь из трубы встык сварить?
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:17
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
т.е. как это "все элементы растянуты"? а если такую связь из трубы встык сварить?
Не, эта схема специально для того, чтобы не делать из жестких элементов и на жестких узлах. Полпортала выключается, полпортала - все три растянуты. При этом не нужен верхний жесткий на изгиб работающий ригель - только распорка. В этой схеме распорка - единственный сжатый элемент. Вместо ригеля. Полная прозрачность в расчетах, гарантия надежности при двойной економии металла.
Offtop: Мне бы рекламщиком работать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:52
#191
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не, эта схема специально для того, чтобы не делать из жестких элементов и на жестких узлах. Полпортала выключается, полпортала - все три растянуты.
В подтверждение этих слов (и приведенной мной в п.25 схемы).
Offtop: Но кое-кому это все равно не поможет Он все говорит о какой-то серии (которая все равно ему также не поможет )
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (65.7 Кб, 399 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:01
#192
bahil


 
Сообщений: n/a


Ваван, ты же хвастал, что в какой-то серии видел 1,4. Так помоги Ильнуру, а то он со своими пружинками совсем измучился. Offtop: Хотя подход весьма интересен

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ильнур, а ты посмотри насколько изменяться жесткости твоих пружинок при соединении вплотную и с зазором в 2 см. Только не забудь жёсткость пластинок.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:08
#193
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. кое-кому это все равно не поможет...
Ну этому кое-кому может это поможет - здесь портал, имевший при жестком узле в троелучии КЗУ=1,05 (устойчив), становится неустойчивым (КЗУ=0,38) лишь оттого, что третий луч сжатого троелучия освобождается от жесткого примыкания путем введения одной свободы (без допущения ГИ).
Продолжаю думать над п.174.
P.S. Пластина даже длиной 2 см - пластина. Она легко ГНЕТСЯ. Для нас, практикующих проектировщиков, это шарнир.
Изображения
Тип файла: jpg Влияние одной степени.JPG (91.0 Кб, 409 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 05:13
#194
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


хорошую тему я пнул))
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 06:16
#195
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
хорошую тему я пнул))
Хм, они тут уже несколько лет рубятся! Вы лучше скажите у вас одноплоскостная связь? А то ведь может к вам это все и не относиться?

Последний раз редактировалось Alex_26, 13.12.2013 в 06:32.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 06:59
#196
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Хм, они тут уже несколько лет рубятся! Вы лучше скажите у вас одноплоскостная связь? А то ведь может к вам это все и не относиться?
вопрос возник по двухплоскостной.
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 10:23
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
вопрос возник по двухплоскостной.
. В истории примерно так из-за одной недоговоренной фразы начинались войны.
Однако сам вопрос-то интересный. Главное, все как-то в курсе, что два луча надо жестко соединять, а о роли типа соединения третьего мало кто думает.
Например, у меня не стыкуются пружины с энергетическим расчетом. Хорошая разминка. Может еще в Еврокодах порыться...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 10:58
#198
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
вопрос возник по двухплоскостной.
Приехали.
Надеюсь эта дискуссия помогла вам разобраться с этим вопросом?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 12:53
#199
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Приехали.
Надеюсь эта дискуссия помогла вам разобраться с этим вопросом?
как бэ я быстрей экспертов вызвал, аттестованных, и оне озвучили, что кочергу можно стыковать, а третья ось должна быть с отноской.
Но читать таки интересно))
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 13:17
#200
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
как бэ я быстрей экспертов вызвал, аттестованных, и оне озвучили, что кочергу можно стыковать.
Можно или нужно?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 19:57
#201
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
как бэ я быстрей экспертов вызвал, аттестованных, и оне озвучили
...а то пока от вас балаболов форумских дождешься!" Да?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 20:00
#202
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Можно или нужно?
Можно или нужно, зависит от того, двухветвевая связь это или нет.
1. Если двухветвевая, значит лучи автоматом (таков конструктив - ветви, объединяемые в жесткое на изгиб из плоскости портала составное сечение на планках, разнесены) оказываются из плоскости портала ЖЕСТКО прикрепленными в концах (к колоннам) и меж собой. Это - серийное решение.
2. Если связь одноветвевая, то конструктивно лучи к колоннам прикрепляются одной пластиной - это автоматом шарнир, и возникают еще два варианта:
2а. Если сечения подобраны из расчета с предустановкой, что все элементы должны работать на сжатие, то все элементы в центрах должны прикрепляться из плоскости жестко.
2б. Если сечения подобраны из расчета с предустановкой, что полпортала может выключаться, то элементы в центрах достаточно прикрепить шарнирно.
4. Прикрепление двух лучей жестко и одного шарнирно уместно только для уменьшения расчетной длины ноги в плоскости.
5. Мое скромное мнение может не совпадать с высоким мнением вызываемых по таким важным поводам аттестованных экспертов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 20:23
#203
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, не парься. Знаем мы ентих експертов
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 04:51
#204
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


можно
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 06:50
#205
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
...кочергу можно стыковать, а третья ось должна быть с отноской...
Krieger:
Цитата:
Можно или нужно?
Серж38:
Цитата:
можно
Весьма содержательный разговор на трансцедентном уровне
Перевод на обычный уровень:
Специально обученные аттестованные люди, прибыв по вызову на место происшествия, вынесли компетентнейший вердикт: тут можно всяко, а тут только так. Интересовавшимся, что значит "можно", довели, что "можно" означает "можно": стыковать по настроению на момент стыкования.
Интересующихся, почему "должна быть", не нашлось ввиду аттестованности вердиктовавших.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 06:54
#206
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Ильнур, я половину из твоего обычного уровня не понял))
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 07:07
#207
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
Ильнур, я половину из твоего обычного уровня не понял))
Offtop: Не мудрено.
Доброе утро!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2013, 07:15
#208
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


я не проектировщик, я строю из металлоконструкций здания с изготовлением на месте, чаще всего без проекта вот уже 10лет. Проект делают по факту.
Вобщем учусь я
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 09:57
#209
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Привет! Ильнур, ты на минутку забыл, что у ТС связь двугривенная из швеллеров, поэтому пофиг как соединять лучи.
Offtop: ескперты дают заключение по факту и прочие варианты не рассматривают.
 
 
Непрочитано 14.12.2013, 13:20
#210
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
связь двугривенная из швеллеров
- ещё стоит обсудить тип решётки между ветвями связей. Если она раскосная - вопросов нет, если же она на планках - то получается из плоскости надо считать как сквозной стержень на планках?
Кстати, то что связь ветвевая не обессмысливает бывшую дискуссию, просто меняется тип стержня на сквозной и условия закрепления его концах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 16:56
#211
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ваша дискуссия напоминает анекдот, как Василий Иванович доказывал, что у кузнечика уши в ногах.
Всё никак не успокоитесь? В портальной связи несущие стержни ставятся впритык для исключения случайного эксцентриситета. Поддерживающий ставится с зазором, чтобы исключить влияние сварочных напряжений. Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2).
Всем привет.
 
 
Непрочитано 14.12.2013, 18:16
#212
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Серж38 Посмотреть сообщение
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Не знаю о чем тут 11 страниц обсуждений, но все таки пытаясь ответить на поставленный вопрос.
Роль центральной пластины - в соединении элементов. размеры пластины подбираются из достаточности длины фланговых швов.
зазор конструктивный для того чтобы уменьшить сварочные напряжения.
Служит ли пластина демпфером? Сложный вопрос. Это также как она допустим служит стремительным домкратом. Демпфер совсем из другой оперы и он тут не причем. Никаких демпфирующих свойств (поглощения и рассеивания энергии колебаний) я в данной пластине не вижу например
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 19:24
#213
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Вот так да! Даже Такого Человека тема зацепила
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Это также как она допустим служит стремительным домкратом.

После поста 212 тема рискует превратится в одну из самых длинных и всеобъемлющих на форуме.

А потроллю ка я:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2).
С чего ты это взял?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 19:26
#214
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Поддерживающий ставится с зазором
- Ильнур не одобрит.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2)
- откуда? Хотя, наверное, ниоткуда, просто повод поболтать.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Демпфер совсем из другой оперы и он тут не причем.
- зато слово занятное.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 19:33
#215
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Offtop: Предлагаю тему считать образцо-показательной по направлению "маразм крепчал".
hexD вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 20:46
#216
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
[offtop]... В портальной связи несущие стержни ставятся впритык для исключения случайного эксцентриситета. Поддерживающий ставится с зазором, чтобы исключить влияние сварочных напряжений. Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2).Всем привет.
Привет. Ну и как обоснуем эти постулаты?
Цитата:
Ильнур, ты на минутку забыл, что у ТС связь двугривенная из швеллеров, поэтому пофиг как соединять лучи
ТС - монтажник, должен делать по проекту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 22:58
#217
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Сообщение от bahil
Гибкость из плоскости 1,4(L1+L2).
С чего ты это взял?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В какой то серии вроде она была равна 1.4 умноженное на сумму двух ветвей.
+ табл.12 СНиП.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Привет. Ну и как обоснуем эти постулаты?
А никак! Offtop: Пусть в другом месте обосновывают.
 
 
Непрочитано 14.12.2013, 23:11
#218
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


bahil, ну, я, конечно, большой авторитет , но на твоем месте на веру бы не брал слова типа
Цитата:
В какой то серии вроде

А вот то, что ты пытаешся присобачить сюда таблицу 12 из стального СНиПа только еще больше укрепляет маразматичность данной темы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2013, 08:00
#219
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
+ табл.12 СНиП.
Уже писал, еще раз:
6.3*. Расчетные длины lef элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (рис. 7, д), следует принимать:
из плоскости фермы: для сжатых элементов – по табл. 12;
При решении бифуркационной задачи для пересекающихся прямых стержней уравнения составляются с учетом продольного изгиба поддерживающего стержня. При этом влияние на общую устойчивость (устойчивость перкрестия) степени сжатости поддерживающего стержня так же должно учитываться.
Так вот, математически (ибо механически само собой) зависимости для креста из прямых и троелучия будут отличаться в принципе.
Поэтому попытка применить мю не по предназначению говорит о большой легкомысленности пытающегося.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А никак!
См. выше
Закончил думать над п.174. Вывод - двумя простыми пружинами не обойтись, и без учета влияния сжатости - тоже. Все правы. Попытался решить чисто аналитически для будущих поколений - не хватает знаний по математике. В литературе такого рода троелучия тоже не имеются, видимо математическое решение слишком муторное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2013, 09:51
#220
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Предлагаю тему считать образцово-показательной по направлению "маразм крепчал".
А поконкретнее можно?.

В чём маразм темы?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2013, 11:48
#221
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ну что? Будем дальше троллить или уже пора заканчивать?
Из простого вопроса развели целую дискуссию. Прежде всего надо надо ответить на несколько простых вопросов.
1. Для чего нужны вертикальные связи по колоннам?
2. Возможно ли применение одноплоскостных портальных связей? Если возможно, то в каких случаях?
3. Какие нагрузки воспринимают эти связи?
4. Есть ли серийные решения для одноплоскостных портальных связей? (Если кому попадались прошу выложить).
Только последовательно ответив на эти вопросы можно вести дальнейшие рассуждения.
ЗЫ. По поводу двуплоскостных связей есть серийные решения и спорить по ним не имеет смысла.
 
 
Непрочитано 15.12.2013, 15:44
#222
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... Будем дальше троллить или уже пора заканчивать?...
Перестанешь троллить, закончим.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... надо ответить на несколько простых вопросов.
1. Для чего нужны вертикальные связи по колоннам?
2. Возможно ли применение одноплоскостных портальных связей? Если возможно, то в каких случаях?
3. Какие нагрузки воспринимают эти связи?
4. Есть ли серийные решения для одноплоскостных портальных связей? (Если кому попадались прошу выложить).
Только последовательно ответив на эти вопросы можно вести дальнейшие рассуждения..
1. а)для обеспечения геометрической неизменяемости в плоскости колонн системы из этих колонн (например при шарнирном (вдоль системы) опирании колонн на фундаменты)
б)для обеспечения необходимой жесткости в плоскости колонн системы из этих колонн (например при жестком (вдоль системы) опирании колонн на фундаменты), т.е. для ограничения гориз. перемещений и/или уменьшения расчетных длин колонн.
в)разное
2. Не только возможно, но и требуется. В случаях, когда компоновка требует проезда/прохода/провода и перенос креста в другое место тоже невозможно.
3. Вертикальные связи воспринимают нагрузки: от ветра в торец, от торможения кранов, от прочего.
4. Есть ли жизнь на Марсе?Наличие/отсутствие в сериях какого-либо конструктивного решения не определяет возможность/невозможность такого конструктива в проекте.
Таким образом, последовательные ответы на поставленные вопросы теперь имеются. А значит, можно вести дальнейшие рассуждения
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2013, 16:13
#223
bahil


 
Сообщений: n/a


Итак, как и следовало ожидать, по п.1. имеется целая область. Может имеет смысл ограничить для данного конкретного случая (плоские портальные связи).
Отсюда вытекает и п.2. Речь идёт не вообще о порталах, а только о плоских.
Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности.
И последний вопрос на засыпку. Должны ли связи (как портальные, так и крестовые) воспринимать вертикальные нагрузки. см. Беленя и др.
 
 
Непрочитано 15.12.2013, 17:23
#224
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Не только возможно, но и требуется.
Ильнур, я замечаю, что Вы толи ради смеха, толи ещё по какой причине - вносите сумятицу.

Бахил точно постановил вопросы и что касаемо пункта 2 - чётко прописал ОДНОПЛОСКОСТНЫХ. Это самое важное слово во всей теме, которая расписана на 12 страниц.
Причём здесь крестовые связи.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2013, 18:58
#225
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности.

Не надо быть таким категоричным, мостовые краны они ведь очень разные
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 07:11
#226
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ильнур, я замечаю, что Вы толи ради смеха, толи ещё по какой причине - вносите сумятицу.
Наоборот, я вношу ясность в сумятицу bahil - у него вопрос 2 специально предвзято-предопределенный:
Цитата:
2. Возможно ли применение одноплоскостных портальных связей? Если возможно, то в каких случаях?
Ответ должен быть априори такого типа: "Видимо невозможно, что-то такого случая в сериях не находится". Я не знаю кто по профессии bahil, но он точно не проектировщик, тем более не КМ-щик, тем более не по пром. Видимо, чем-то где-то. Так же я не знаю, кто по профессии Вы, yrubinshtejn, но точно не в теме.
Я на вопрос 2 ответил крайне четко:
Цитата:
2. Не только возможно, но и требуется. В случаях, когда компоновка требует проезда/прохода/провода и перенос креста в другое место тоже невозможноен.
Вы пишете:
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Бахил точно постановил вопросы и что касаемо пункта 2 - чётко прописал ОДНОПЛОСКОСТНЫХ. Это самое важное слово во всей теме, которая расписана на 12 страниц.
Причём здесь крестовые связи.
В моем ответе на п.2 говорится о ПОТРЕБНОСТИ в применении портала для проезда ВМЕСТО стандартной крестовой связи. Т.е. крестовые при том, что их в ПЕРВУЮ очередь примеряют к сооружению. Как бы это сказать...В этом вопросе и тем более в ответе крест плоский, и портал плоский, все плоское. Как поняли?
Serge Krasnikov:
Сообщение от bahil: Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности.
Цитата:
Не надо быть таким категоричным, мостовые краны они ведь очень разные
bahil - теоретик, и ему очевидно то, что пришло в голову в первую очередь, т.е. он не виноват, что он не практикующий проектировщик.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 08:43
#227
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ильнур, не вешайте на людей ярлыки - не уполномочены.

Бахил поставил вопрос однозначно.Предвзято-предопределённый он возможно для Вас.

Вы задали вопрос Бахилу определить Ncr. Ну так сами то, как практикующий, определили для портальной связи?
Или методика под грифом сов.секртено.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 10:40
#228
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ильнур, не вешайте на людей ярлыки - не уполномочены.
Здесь никто ни на что не уполномочен. Назовите Вашу профессию
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Бахил поставил вопрос однозначно.Предвзято-предопределённый он возможно для Вас.
Я ответил еще однозначней - "да, возможно, и даже требуется". В чем Ваш вопрос?
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вы задали вопрос Бахилу определить Ncr. Ну так сами то, как практикующий, определили для портальной связи?
Вы снова не в курсе - Ncr для схемы с двумя пружинами, а не для портала. Такая схема решена учеными 100 лет (примерно) тому назад, готовую формулу здесь выкладывали. Вы уж давайте тоже вникайте. А то вас таких уже два
Для портала, раз уж Вы не в курсе, нужно было найти жесткости пружин. При поиске этих пружин установили, что сама схема не подходящая.
Что еще пояснить?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 11:11
#229
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности.
Не вижу здесь очевидности. Что значит ненадежно. Двухплоскостные связи ставят ниже подкрановых балок при двухветвевых колоннах и колоннах с высотой сечения более 600мм.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 09:56
#230
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Оживим темку
Вот на такую фотографию наткнулся.
Жилой каркасный дом о 17-ти этажах. Система КУБ 2,5.
Смотрю я на этот портал и он мне не нравится.
Подробностей конечно не знаю, может и имеет место быть! Но баба-яга против!
Изображения
Тип файла: jpg Связь.jpg (61.5 Кб, 534 просмотров)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 10:06
#231
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Смотрю я на этот портал и он мне не нравится
- встречаются такие "псевдосвязи", в автосалонах особенно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 10:26
#232
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Работать то будет?
Ну хотя бы в теории...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 10:58
#233
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


Тоже в последнее время видел такие в ТЦ из железобетона
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 11:11
#234
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Работать то будет?
Ну хотя бы в теории...
будет.
если сделать среднюю кочергу из 100Ш4.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 12:08
#235
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если сделать среднюю кочергу из 100Ш4.
Во-во! Те же мысли. Они там хоть и стоят через пролет, но с 17-ти этажей от ветра на нижний портал должна собраться добрая нагрузка...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 12:08
#236
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
100Ш4
- точно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 17:04
#237
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?
Может быть это сейсмический демпфер?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 18:22
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сейсмический демпфер
- таковой должен поглощать энергию, неупругими деформациями. А там обычная "пружинка".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 18:33
#239
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Не помню про какой объект рассказывали, нос суть в том, что между колонн сооружения ставили связи в виде вертикальных листовых диафрагм. В случае землетрясения сооружение раскачивалось, колоны сдвигались относительно друг друга ну а диафрагмы "коробились и рвались" в результате энергия колебаний уходила на разрушение диафрагм, а все здание оставалось целым.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 22:25
#240
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- таковой должен поглощать энергию, неупругими деформациями. А там обычная "пружинка".
Насчет обычности - возможно и так, по пружинам тут есть специалисты, но принцип поглощения на фото не виден. Т.е. как раз возможно элементы гнутся.
К: "В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?" добавлю: почему подкосы сдвинуты от узла кочерги?
А вообще вероятнее всего - это архитекторы поработали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 23:33
#241
bahil


 
Сообщений: n/a


Насчёт сейсмики не фантазируйте. Нет там никакой сейсмики. Эти "порталы" исключительно для красоты.
Или будут замоноличины. В любом случае хрень.
Offtop: Интересно, а что там делают треножники?
 
 
Непрочитано 10.01.2014, 05:15
#242
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно, а что там делают треножники?
Offtop: Страхуют перекрытия, пока обои не наклеили.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 05:21
#243
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?
Может быть это сейсмический демпфер?
В предыдущих домах этой строительной компании данные связи были в виде треугольника. С подкосами или нет - не помню. Надо другой их объект глянуть )))
Соглашусь с мнением что тут дело рук архитекторов, либо студент рисовал - сроки поджимают - подписали не глядя.
Сейсмики нет! Не стоит искать в этой связи сокральный смысл. Думаю тут все банально до безобразия...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 10:42
#244
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
.. Думаю тут все банально до безобразия...
Похоже да.
bahil
Цитата:
а что там делают треножники?
Бетонщики снимают опалубку через максимально короткое время, лишь бы плита держала себя. Опалубка нужна выше, она оборотная. А под плитой оставляют несколько стоек из комплекта опалубки для страховки, до полного созрения бетона.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 11:34
#245
bahil


 
Сообщений: n/a


Сдаётся мне, что перекрытия сборные. Ну ещё можно понять под пролётными плитами, а под колонными зачем? Да и хлипкие какие то "треножники".
 
 
Непрочитано 10.01.2014, 11:40
#246
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сдаётся мне, что перекрытия сборные. Ну ещё можно понять под пролётными плитами, а под колонными зачем? Да и хлипкие какие то "треножники".
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 12:09
#247
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
Да. В системе куб 2,5 часть плит одевается на колонну, а часть плит (пролетные) "висят" на тех, которые одеты на колонны. Стык - арматура на сварке, потом обетонировка. Треноги на период монтажа плит (выверка) и пока бетон шва не схватится.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:12
2 | 1 #248
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Скину сюда (вроде подходит по теме), заснял недавно.
Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет.

https://youtu.be/oQn38E5AUe4
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:16
#249
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да ладно, 50 % так делают .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:38
#250
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


да...косяк, я так связи делал
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:38
#251
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет...
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:50
#252
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
Не, не. Вот схема. Причем горизонтальный элемент - подстропильная балка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 38
Размер:	29.7 Кб
ID:	167282  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:54
#253
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не, не. Вот схема. Причем горизонтальный элемент - подстропильная балка.
Ну, тут как сказать.... Выключается полпортала, балка дополнительно напрягается на изгиб. Возможно расчетно. Возможно не очень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:12
#254
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, тут как сказать.... Выключается полпортала, балка дополнительно напрягается на изгиб. Возможно расчетно. Возможно не очень.
Окей, согласен. Сказать что связей совсем нет, некорректно, немного они поработают. ))
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 05:39
#255
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь
Эти не будут воспринимать сжатие, видно же на видео, уйдут в сторону и все. И как связи даже будут работать, просто балка будет воспринимать дополнительное усилие. Хорошо что там балка, а не распорка.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 06:19
#256
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Окей, согласен. Сказать что связей совсем нет, некорректно, немного они поработают. ))
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут.
Я боюсь что здесь никто себе голову такими тонкостями не грел )))
Завели в скад, нагрузили, получили в постпроцессоре все элементы зеленые и успокоились )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 08:43
#257
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
такими тонкостями
- аха, меньше знаешь - крепче спишь .
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18