Непрочитано 30.01.2014, 09:20 #1
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей.
М.Е.В.
 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17

Подскажите. выдержит ли плита 6 метров стену толщиной в кирпич (0,25 м) идущую вдоль. Кирпич белый полнотелый.
стена имеет разрыв почти посередине. "половинки" стены доходят до капитальных стен
Дом постройки 1993 г. 5 этажный.

грубо подсчитал следующее:
Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м.
Высота потолков (примерно) 2,5 м.
Площадь стены 10 м. кв.
количество кирпичей: 10/0,1056=95 шт.
Масса стены: 95 шт*5 кг/шт=475 кг.

!!!!! Считаю приближенно!!!! понимаю, что плотность кирпича и раствора разная, что еще есть штукатурка, стяжка, паркет мебель и тд.

площадь на которую все это опирается: 0,25*4= 1 м2

формально получается 475 кг/м2

В чем вопрос фактически:
Снесена указанная стена. на верхних этажах она есть. и соответственно сейчас стоит на плите.

Соответственно выдержит ли она указанный вес. и является ли она несущей.

Что пугает: в итоге указанная стена доходит до князька стропильной системы. крыша скатная.
Просмотров: 7569
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:24
#2
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Плиты разные бывают.
Чертёжик бы.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:47
#3
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Судя по Вашему описанию ( стена идет вдоль плиты) это не несущая стена, а перегородка, поэтажно опирающаяся на плиты. Только не понятно зачем она 250 мм? Вверху между перегородкой и плитой должен быть зазор заполненный эластичным составом 1-2 см). Если так, то снос не опасен.

Последний раз редактировалось jopt, 30.01.2014 в 10:04.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:01
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Кирпич типа такого?: http://www.yazsk.ru/catalog/21 Там плотности есть 1,9 т/м3, тогда ваша "перегородка" может весить до 1,4 т/м. А дом кирпичный или панельный? Если еще учесть проем по центру, то вообще вопрос - это кто же догадался такую "перегородочку" запроектировать?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:09
#5
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Как я понимаю нужно считать изгибающий момент?

считаю максимально возможный если вся стенка стоит посредине:

М=500кг*3м*3м/6м=750кг*м
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:10
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
кто же догадался такую "перегородочку" запроектировать?
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
Дом постройки 1993 г.
Offtop: "Лихие времена". Чего только не встретишь. И из ФБСок перегородки делали, по понятиям.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:16
#7
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Интересно момент считаете. q=0.25*2.5*1.8=1.125 т/м. М=1.125*6^2/8=5тм
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:17
#8
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Только не понятно зачем она
Может для этого: В итоге все упирается в князек скатной крыши.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
до 1,4 т/м
Выше я посчитал сколько кирпичей в стене. масса кирпича - 5 кг.
Вы имеете ввиду, что масса кирпича больше?

Дом кирпичный

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А дом кирпичный или панельный?
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А дом кирпичный или панельный?
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:18
#9
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Удельный вес силикатного кирпича 1.8 т/м^3
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:23
#10
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


я вроде с массой напутал действительно. точнее с количеством кирпичей
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:23
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


0,25*2,5*1,8=1,125кг/м, и это без стяжек-мебели-людей. эта нагрузка не для пустоток, если вдоль. суперопасно (
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:29
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
=1,125кг/м..............эта нагрузка не для пустоток, если вдоль. суперопасно (
А если у него плита шириной 1.5 м?
А если смотеть на данные
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м.
Высота потолков (примерно) 2,5 м.
Площадь стены 10 м. кв
Тогда погонная нагрузка около 0.75 тонн...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:29
#13
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Получается высота 2,5*4*0,25= 2,5 м. куб
Масса стенки 2,5 * 1,8 = 4,5 тонны ????????
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:31
#14
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Если кирпич силикатный, то да
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:33
#15
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Если кирпич силикатный, то да
Белый полнотелый
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:34
#16
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


значит да
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:36
#17
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Тогда погонная нагрузка около 0.75 тонн...
не совсем понял. это положительно или отрицательно
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:38
#18
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если у него плита шириной 1.5 м?
А если смотеть на данные
а я говорю:
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
эта нагрузка не для пустоток, если вдоль.
, т.к. весь вес идет только на 2 ребра пустотки
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:40
#19
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
то снос не опасен.
этот вопрос уже закрыт.
До нас половина у же была убрана. мы завершили процесс.
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:42
#20
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


И давно? Прогибы не появились?
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:43
#21
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
0,25*2,5*1,8=1,125кг/м
можно расшифровать формулу

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
И давно? Прогибы не появились?
первая часть давно.
вторая дня 2 назад
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:45
#22
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Можно. Ширина стены* высота стены* удельный вес кирпича. 250мм конечно много. Нагрузка большая опасно убирать нижнюю стену.250 делают обычно на две плиты с зазором посередине.
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:48
#23
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
250 делают обычно на две плиты
А вот это нужно посмотреть
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:49
#24
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


объем одного метра стены: 0,25(толщина)*2,5(высота)*1м(длина)=0,625м3, вес 1м стены: 0,625м3*1,8т/м3(объемный вес кладки)=1,125кг. т.к. считали для 1м стены, то это и есть нагрузка на 1м погонный, т.е. 1,125т/м - сначала была описка
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
1,125кг
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:50
#25
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Если стена самонесущяя то непонятно зачем ее прерывали перекрытиями. Обычно так не делают
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:54
#26
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
1,125т/м
Это больше нормы?
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:59
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
объем одного метра стены: 0,25(толщина)*2,5(высота)*1м(длина)=0,625м3, вес 1м стены: 0,625м3*1,8т/м3(объемный вес кладки)=1,125кг.
А проем?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:00
#28
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А проем?
А коэффициент надежности 1,2?
jopt вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:03
#29
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А проем?
окно?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:04
#30
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Скорее дверь
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 11:06
#31
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А проем?
Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Скорее дверь
проем это коридор. верхней перемычки нет.
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:11
#32
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну да, только какое отношение имеет проем к погонной нагрузке?, тем более не проем, а
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
стена имеет разрыв почти посередине.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 07:36
#33
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Плита Шириной 1,4
Каких-либо прогибов за 3 дня не появилось.
Правда умные соседи говорят. что лежит 6-ка.
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 10:17
#34
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


где
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
лежит 6-ка.
?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:17
#35
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: возможно плита типа ПК-6-ХХХХ т.е. несет 600кг - собст.вес.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 11:59
#36
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
где
межэтажное перекрытие. 5 этажный дом, 1993 год постройки
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:24
#37
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а соседям откуда знать, что 6-ка - есть какой-то доступ к строит. документации? если дествительно 6-ка, то все это опасно - у вас только от стены распределенная 660кг/м2

Последний раз редактировалось 4245, 31.01.2014 в 16:50.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:52
#38
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 129


Плита пустотка? Допустимая нагрузка на пустотку от 250 до 800 кг/м кв в зависимости от серии
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 00:04
#39
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


есть вот такое мнение:
"не сцы еслиб пустотная плита перекрытия не выдерживала нагрузок от стенки её бы давно раздовило промеж двух этих стенок , верхней и нижней, потому пустотные плиты в середине пролета подпирать нельзя и именно для этого делают зазор, иначе будет ломаться или стенка или плита Т.к. раньше в таком положении стояла значит и щас стоять будет, для плиты даж такое положение вещей благоприятнее, когда сверху давит а с низу ничего не мешает , ибо пустотная плита предусмотренна под нагрузки с верху, но не предусмотренна под всякие там подпорки, ибо на месте подпорки возникает бешанный момент( может даже больше чем в заделках концов плиты)"

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Плита пустотка?
да.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
а соседям откуда знать
приходил знакомый строитель сказал что 8-ка однако непонятно почему. но чувак строит столько лет сколько я живу))))

----- добавлено через ~3 ч. -----
еще аргументы

"Потомучто армирование плит на такое опирание/подпирание не расчитано. Треснет над подпоркой, когда её нагрузишь свыше определённого значения, ибо арматура вверху у плит ПК только у торцов, а у ПБ её вообще нет"

"Плита рассчитана на работу как балка (рабочая арматура заложена снизу), а подпорка делает плиту двухпролётной балкой. - там напряжения получаются иные. над подпоркой будет растяжение верхней зоны. по аналогичной причине нельзя заделывать плиту глубоко (защемление)"

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Скорее дверь
Судя по следу на плите ранее перемычка была и возможно она на верхнем этаже есть. т.е. верхняя часть стена идет от одной капиталки до другой

Последний раз редактировалось М.Е.В., 03.02.2014 в 02:38.
М.Е.В. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32