Цитата:
Повторю объявление: Национальное объединение проектировщиков (НОП) 3 апреля 2014 планирует провести общественное обсуждение Первой редакции Свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», разработанного ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова». Мероприятие состоится в рамках выставки «Mosbuild» Дата: 3 апреля 2014 Время: 11.00-13.00 Место: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 2, зал для семинаров № 3 Так как мероприятие проходит в рамках выставки, то на территорию Экспоцентра нужен пригласительный билет. Его можно получить по ссылке http://www.mosbuild.com/Register-Now |
|||
![]() |
|
|||||||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пункт 5.4 говорит, что все ЛСТК нужно обшивать матами и ничего более. 1) Есть ведь напыляемая огнезащита - не катит? 2) Открытые конструкции, получается, уже вообще не допустимы? Цитата:
Коэффициент условий работы предлагают определять по СП 16. Но там ведь немного другие вещи прописаны в таблице 1. Из 9 пунктов таблицы не пригодны для ЛСТК сразу: 1, 3, 4, 7, 8, 9. Это если считать, соединения в ЛСТК болтовыми. А если нет - то еще 6 пункт вычеркиваем. То есть в большинстве случаев принимаем цифру 1 для гаммы цэ и не паримся?) Из всего 5.8 законодательную ценность, ИМХО, имеет только 5.8.27. Цитата:
Цитата:
Кстати в 6.1 есть немного ясности по поводу материалов для ЛСТК. Цитата:
Цитата:
|
||||||||
|
||||
Вот какие вопросы появились у меня:
1) По-моему опечатка в формуле п. 7.1.6. Должно быть: tcor*(100-tg)/95 2) Согласно п. 7.7.10.4 расчет на устойчивость внецентренно-сжатых (сжато изгибаемых) элементов следует вести по СП 16.13330 (таблица Д.2 приложения Д). В таблице Д.2 нет случая швеллера (С-профиля) с действием момента в плоскости большей жесткости. Как считать устойчивость внецентренно-сжатого (сжато изгибаемаего) С-профиля в плоскости действия момента? 3) По-моему опечатка в формуле А.4 п. А.2.2 для определения M(LTp) 4) В приложении Б нет формул для получения новых условных гибкостей на каждом итерационном шаге через "Xи"d . Так же нет формулы для определения "сигма" com. 5) Не нашел расчета на устойчивость при изгибе. 6) Согласно п. 7.7.2.4 расчет на устойчивость центрально-сжатых стержней ведется через коэффициент фи, определяемый по таблице Д.1 СП16.13330. Нужно ли дополнительно проверять устойчивость по п. 7.1.5 СП16.13330 для открытых П-образных сечений? Так же заметил опечатки с ссылками на формулы и пункты по документу. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Пока еще не поздно
1. а) механическая безопасность – строительные конструкции с применением ЛСТК должны обладать необходимой несущей способностью и живучестью при возможных неблагоприятных сочетаниях нагрузок и воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы; прочность и устойчивость конструкций должна быть обеспечена также при действии особых (аварийных) нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате увеличения степени агрессивности среды, коррозионные повреждения, отказы отдельных элементов в работе несущих конструкций и др г) живучесть – строительные конструкции с применением ЛСТК должны быть спроектированы таким образом, чтобы сохранялась полная или частичная пригодность к эксплуатации после повреждения, когда какой-либо конструктивный элемент в составе пространственной или плоской конструкции полностью или частично теряет несущую способность; Это что, давайте на отказы считать элементов? так вообще не получится - наверно надо отметить что это относится к зданиям 1 класса? Как можно в плоской системе из двух стоек и фермы при отказе стойки сохранить живучесть? дочитал - в 5.5.2 уточнено когда надо 2. б) надежность – невозможность превышения конструкциями предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы; добавить проектных сочетаний расчетных нагрузок - снеговая ж меняется иногда - сносить здание? 3. д) пожарная безопасность – здания и сооружения с применением ЛСТК должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности пожарных при тушении пожара, спасении людей и проведении аварийно-спасательных работ; Собрали все что могли и все что надо/не надо? какое отношение расчет лстк имеет отношение к объемно-планировочным решениям? 4. Пункт 5.2.1 - см мой пункт 1 5. Пункт 5.2.2 - - изменения климатических (снеговых, ветровых, температурных, гололедных) нагрузок за срок службы сооружения; ЧТО ЗА БРЕД??? Я откуда знаю как нам нормтворцы поменяют нагрузку за 50 лет службы здания???? 6. Пункт 5.2.3 - см мой пункт 1 почитаю пока еще ) ДА вообще раздел 5.2 меня удивляет - согласно этому надо каждый сарай считать на прогрессирующее, предвидеть изменение нагрузок климатических во времени... 5.3.6 Не допускается проектировать стальные конструкции зданий и сооружений пониженного и нормального уровня ответственности со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия. а повышенного значит можно? ----- добавлено через ~18 ч. ----- Продолжим 1. 5.3.9 Теплотехническими расчетами и проектными решениями должно быть исключено промерзание конструкций отапливаемых зданий и образование конденсата на их поверхности, а также избыточное накопление влаги в ограждающих конструкциях в процессе эксплуатации. а что, снип теплотехника нам про это же не говорит? если важно уточнение - надо наверное указывать что значит избыточное в цифре. 2. 5.3.14 Несущие металлоконструкции каркасов зданий из тонколистовых гнутых профилей и ограждающие конструкции, изготавливаемые из оцинкованного проката с горячим цинковым покрытием 1 класса по ГОСТ 14918 и класса 275 по ГОСТ Р 52246, допускается применять только в условиях неагрессивного воздействия среды. Несущие конструкции из этих профилей и ограждающие конструкции из тонколистовой оцинкованной стали с дополнительным лакокрасочным покрытием допускается применять в условиях слабоагрессивного воздействия среды. те взяли и убили применение ЛСТК? ежели красить - все получается дорого черезчура то, что проекты ЦНИИПСК, кстати, не соответствуют этим требованиям- ничего? может более целесообразно включить пункт о возможности расчета скорости коррозии цинкового покрытия в зависимости от концентраций газов? между прочим в еврокоде более гибкие требования. 3. 5.4.2 Огнестойкость конструкций из ЛСТК должна быть обеспечена плитным материалом обшивки, количество слоев которой необходимо подбирать оптимальным образом под конкретные противопожарные требования. совершенно некорректный пункт - почему только обшивкой? есть разные методы огнезащиты. надо исключить его пока только это - на большее времени нет. Последний раз редактировалось 102030, 01.04.2014 в 14:24. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 7
|
Прежде чем, обсуждать это документ хочется узнать на сколько это реальный документ: это сбор инфы из всех ранее разработанный СТО (которые также копировались из одного СТО в другое, даже с одними и теми же ошибками), или это реальный документ, за работу над которым Вам заплатили и вы его хотите утвердить?
Я сомневаюсь, что Вам за него платили, скорее всего Вы всю имеющую у Вас информацию собрали здесь и теперь ждете когда найдутся люди, которые Вам за него заплатят. В подтверждение моих слов: http://news.mail.ru/economics/17539629/ Последний раз редактировалось TRSerg, 03.04.2014 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2014 в 10:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 7
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- звучит, как "непререкаемая истина". Слепо копировать - неверно. Надеюсь, что кроме допускаемых опечаток разрабы проводят некоторый анализ еврокодов для включения в СП только однозначно верных (с точки зрения наших экспертов) методик.
Последний раз редактировалось eilukha, 04.04.2014 в 11:02. |
|||
![]() |
|
|||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
Хотелось получить объективные замечания и дополнения, чтобы сделать наиболее приемлемый для использования нормативный документ. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Зяблик, 03.04.2014 в 20:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
каких именно?
ну тем более не займет много времени их описание) по поводу самого сп - имеет ли действительно смысл здесь вопросы писать? вопросы будут переданы авторам и самое главное - обратная связь будет? |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
можно отправить письмо непосредственно в ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" по адресу info@stako.ru. Из этой ветки я выбираю замечания и передаю авторам. Постараюсь разместить здесь их ответы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52
|
Нет ни сколько, просто привычка не высказываться по вопросам если не имею о них представления.
Вот смотрю на этот материал и просто поражаюсь как у нас в стране делаются нормативы! кстати относится и к другим СНиП, СП итд. Авторы здесь 6 человек причем ЛСТК из них занимались человека 2 не больше и то от случая к случаю. Качество документа: Цитата:
Я это к тому (по теме ветки, тут как ни как обсуждения и предложения) почему бы в этом документе не реализовать подход Американских норм, где Специалисты распределены по своим областям и Всем они известны, каждый отвечает за свою тему - просто и понятно. Думаю с таким подходом документы перейдут на качественно иной уровень. Последний раз редактировалось Limit, 03.04.2014 в 22:15. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
У Вас есть конкретные замечания по теме или это просто риторика ... ? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: И на сколько он окажется толковым это тоже открытый вопрос. |
||||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
Официальное обсуждение первой редакции заканчивается 28.04.2014 |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Вы его "конёк" знаете???
За оскорбления, которые неслись из его уст в адрес разработчиков, можно было и привлечь. А по сути ничего и не сказал, так риторика .... ни о чём ... А в обсуждении сказаны были критические замечания от Белого Г.И., Семёнова В.А., и др. но общее мнение такое, что наконец-то разговор об СП сдвинулся с мёртвой точки и теперь есть что обсуждать. Времени на разработку первой редакции было очень мало, да и на подготовку второй редакции - тоже ... Такие документы нужно отшлифовывать годами: с экспериментально-теоретическими исследованиями, а на это нужны финансы, которых никто не даёт ... зато критиков предостаточно ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
)))
Знаю, знаю. Вообще коррозия - самое сложное место. Вообще очень важный вопрос по коррозии - в том виде в каком сейчас СП - это смерть ЛСТК. Оносову надо быть гибче и более гибко разработать раздел коррозии. Чуть позже подготовлю свое видение этого раздела(в общем смысле конечно - Оносов все же поумнее меня в таких вопросах). Например - даже в слабоагрессивных средах при отсутствии пленочной влаги и малой концентрации газов ЛСТК простоит реально не менее 50 лет. У меня есть американские исследования - ЛСТК коррозию измеряли. Причем и на открытом воздухе. В течении 7 или 10 лет - не помню сейчас. Так прогнозируемый срок службы - не менее 75 лет! Надо наверное как-то требования по защите смягчать, иначе можно прекращать ЛСТК вообще заниматься. А по поводу Камынина - он весьма несдержанный человек ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
так это - чему там течь то... нечему, да и все якобы плюсы от пластичности резко перекрывают вопросы устойчивости таких конструкций - ибо расчет то ведется пластинок в упругой постановке задач.
крайне любопытно... просто заказ от минрегиона я так понимаю сделан цнииску? ну так просьба основные положения или более как-то подробно По самому тексту СП - особенно по расчету - это монография или документ для инженерного применения? что мешает дать какие-то четкие параметры - тех же несовершенств через длину и сечение, как с стальном снипе? |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Заказ получил ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова", собственно и не заказ, а приказом Минрегиона утверждён головным исполнителем СП по ЛСТК. Его специалисты и выполняли эту работу.
Последний раз редактировалось Зяблик, 08.04.2014 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Если будут ответы на наши вопросы/предложения - просьба выкладывать.
По поводу расчетов - пусть цниипск покажет хоть один такой расчет, как сами пишут в нормах - крайне любопытно.(особенно любопытно есть ли такой в принципе) ПС. конечно цниипск - пропустил букву. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
mustanga.brom
Цитата:
Просьба дать дополнения и замечания к конкретным разделам и пунктам СП, а выяснять кто и что ... пустая, я думаю, трата времени .... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Есть ли теперь смысл дальше писать замечания и добавки(в тч с разъяснениями своих нечетких мыслей)?
А так спасибо большое! Есть обратная связь, что очень приятно. Правда вопрос такой- только двг и липецикй гипрозем заинтересованы в СП? ![]() Кстати - что насчет предложенного кем-то инженерного метода расчета? (слышал что кто-то на мосбилде предлагал нечто подобное)? А то раздел по расчетам вообще не инженерный Последний раз редактировалось 102030, 22.04.2014 в 08:06. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Обсуждение продолжается и замечания будем принимать.
О чём конкретно идёт речь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Продолжим, разъясним
пункт 5.1. д) пожарная безопасность – здания и сооружения с применением ЛСТК должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности пожарных при тушении пожара, спасении людей и проведении аварийно-спасательных работ; Необходимо просто указать - должно соответствовать требованиям технических регламентов. Ибо непосредственно из чего сделано здание к требованиям пожбезопасности имеет опосредованное значение - хоть из дерева, а ФЗ123 соблюдать должны. пункт 6.1 - почему толщины начинаются с 1,0 мм? Профнастил с 0,7 вполне широко применяется. Так же теоретически возможно применение и прокатных профилей от 0,7 мм. Тем более в таблице 7.7 даете толщины от 0,7 мм. "пункт 7.7.10.2 Дополнительные моменты DМx и DMy от смещения центральных осей определяют следующим образом: 〖∆M〗_x=Ne_Nx; 〖∆M〗_y=Ne_Ny, где eNx и eNy смещение центральных осей у-у и x-x относительно осевых усилий (см. 7.7.5)." Неверная ссылка - наверное надо 7.7.2.3? пункт 7.10.1 При расчете холодноформованных профилей по второму предельному состоянию должны использоваться геометрические характеристики эффективного поперечного сечения, с учетом редукции сжатых частей сечений. Прогибы определяются в предположении упругой работы стали. эффективное сечение от РАСЧЕТНЫХ нагрузок или от нормативных? Иногда довольно существенная разница получается. Если принимать эфф. сечение от расчетных нагрузок - надо ли понижать полученный прогиб на усредненный коэфф-т надежности по нагрузкам? Последний раз редактировалось 102030, 23.04.2014 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
почитав немного проект норм (кстати он открывается в LibreOffice 4.2 Portable) - хотел было начать чего то советовать и исправлять, для творческого интереса, но потом почему то стало скучно и вот почему
порочность ЛСТК не в отсутствии норм, потому что нормы как раз есть - притом очень хорошо проработанные (Еврокоды). И в Американских нормах такой случай рассматривается, как один из частных случаев вида расчета произвольного сечения. Минус в том, что ЛСТК вообще говоря работают даже при начальных нагрузках в закритической стадии, как конструкции как правило работать не должны. Говорить тут о проверке устойчивости как можно, если сам расчет уже предполагает потерю местной устойчивости? То есть когда уже но еще не того. И выгода то от этого получается чисто умозрительная. Вернее чисто арифметически в деньгах ее и так почти нет, как я понял. А по весу - извините, если вы начнете проектировать в закритической стадии для обычных стандартных профилей - тут вам будет экономия гораздо приличней чем как это обычно проектируется. Потому что статически неопределимые конструкции имеют запас по образованию пластических шарниров например (в пособии к СНИП СК такое рассматривается в частности). И там же так называемые вероятностые методы расчета (были допущены только для теплиц, в результате чего на моей памяти они падали регулярно - например при отключении потребителя от тепла и скоплении снега). Интересный момент - попытка включить рекомендации по моделированию, конечно там с терминами все не очень совершенно. Интересный потому что как правило все нормы обходят это стороной, в лучшем случае ссылаясь на какие то бессмысленные "сертифицированные программы". И вообще в скаде-лире (обычных программах) моделирование даст не более чем цветные картинки (запредельную стдию там сложно выловить), равно как например в ANSYSе, а вот софт с явным динамическим анализом как правило у проектировщиков не в ходу и требует отдельной квалификации. В нормах по ЛСТК красной нитью должно проходить то, что их рекомендуется использовать в составе испытанных полносборных блоков или строго в рамках типовых решений во второстепенных и ограждающих конструкциях. Например стеновых или кровельных. Там где проблемы с несущей способностью не будут означать проблемы для всего строения в И лучше привести те самые типовые решения (или дать ссылки на какие то из них). Оно собственно там это написано, но как то размыто. Есть ли у кого то посчитаный пример прогона или чтото в этом роде?
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 27.04.2014 в 04:46. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ETCartman, вот тут миллион сообщений обсуждения ЛСТК, с толстым и не толстым троллингом, с действительно путевыми и совсем не очень аргументами, с практическими расчетами, сравнивающими металлоемкость... короче, лично я считаю, что целесообразность ЛСТК лучше обсуждать там, чтобы не раздувать еще и эту тему до холивара в несколько тыщ сообщений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
если коротко ваше СП пока не совершенно (кроме того что содрано в еврокодах) вопрос конечно - как сделать его более совершенным. вот кстати статья в тему. http://www.nclstk.ru/files/filepicke...m-pnp-lstp.pdf
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.04.2014 в 23:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
я бы пункт про усталость (и вообще использование в таких конструкциях где она важна) удалил бы. Кому то придет в голову что ли подкрановые балки тяжелого режима делать из ЛСТК?
конструкции с любой закритической работой как правило исключают из такой функциональности (в СНиП и зарубежных нормах). PS пройдусь по пунктам (все мое персональное мнение) Цитата:
Предельной стадией следует считать необратимое изменение формы хотя бы одного сечения, резкое возрастание прогибов и перемещений в любой из точек, при незначительном увеличении нагрузки. За максимальную несущую способность следует принимать предельную нагрузку, определяемую по графику вида "нагрузка - перемещение", в точке, в которой тангенс наклона касательной к графику становится равным или меньше 1/10 от тангенса угла наклона при начальном шаге нагружения. При этом расчетная несущая способность должна быть определена делением максимальной на коэффициент 1.3 (поясню что это базовый коэффицент в СНиПовских методиках) Допускается не выполнять уточненных расчетов в случае применения неизмененных типовых и ранее испытанных решений, для временных и неответственных зданий, сооружений и их частей, в случае отсутствия риска для жизни (только возможные экономические потери, по согласованию с заказчиком) а также в случаях, когда планируется испытание конструкций (по ГОСТ...) расчетной нагрузкой перед сдачей объекта в эксплуатацию. (в приложении привести верификационные примеры с описанием схемы и результатами расчета и сопоставлением с экспериментом. Это необходимо для того чтобы инженер попрактиковался в таких расчетах а не просто посчитал внешне правдоподобно и на этом все) Про учет начальных отклонений ГОСТ 23118-2012 - не создавался для ЛСТК, так что ссылка на него бессмысленна начальные отклонения могут влиять на результат не во всех случаях. обычно выбирают ту или форму потери устойчивости и масштабируют геометрию согласно ней. Поскольку buckling форм у ЛСТК будет тьма тьмущая в узком диапазоне уже при начальном нагружении, то большой вопрос насколько это эффективно. Тут кстати методы явного анализа потому и нужны, потому что надежно вылавливают фактически где и как она сломается (ввиду физической полноты и учета сил инерции) Замечу что ни одна "сертифицированная" строительная программа явный анализ не реализует. Есть Abaqus, ANSYS-Ls-Dyna, CalculiX (в активной разработке), Impact-FEM (украинская) В России популярна LS-Dyna была Следующий вопрос - про обоснованность сдирания еврокодов без проверки. Помимо того что есть некоторые формулы для расчета чего либо - есть также и нагрузки, которые в конечном итоге в расчетах и формулах фигугируют. В ЕС принят метод расчета по предельным состояниям на максимальные нагрузки, в советских-российских нормах свое обоснование на стыке нагрузка-допуск. Известно например что те же снеговые нагрузки в Европе всегда разительно отличались в большую сторону. Нагрузка - случайная величина и ее значение в нормах зависит от расчетной повтрояемости. Нормативная - та что обычно действует, расчетная - с некоторым превышением, которое иногда случается, но не обязательно максимальная за весь период эксплутатации. В ЛСТК где расчет ведется на пределе возможностей, это может быть критичным. То есть я хочу сказать - что нагрузки и расчетные методики на самом деле не являются независимыми величинами. Как я уже выше упоминал - расчеты в запредельных стадиях известны давно, но для широкого применения никогда рекомендованы не были. PS мне кажется если на самом деле принимать СП - то лучше прорабатывать его хорошо. Или не принимать совсем. На самом деле нет никакого ущемления прав тех кто использует ЛСТК, те же прогоны и стеновые фахверки и пр. - один из самых значительных расходов металла в % отношении. При наличии дополнительной системы связей можно применять вообще без риска.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 05.05.2014 в 18:45. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Совещание 23.05.2014 прошло, о разработке "своего СП" Белый Г.И. ничего не сказал ... продолжаем работать над уже разработанным проектом СП ...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Я понял, СП там такое довольно общее, так что свет оно на расчеты прольет едва ли. Хорошо помню этот рабочий момент - когда требуют, но сами толком не понимают что.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
В первую редакцию внесены исправления и дополнения и вторая редакция передана на экспертизу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 3
|
в табл. 7.2 для случая растяжения/сжатия (третий по счету) beff ВСЕГДА будет равна нулю. Число вычитается из себя же.
В этом же пункте косяк с определением интервала значений пси, написано больше нуля, однако следуя логике определения пси и правила знаков на эпюре, пси ВСЕГДА <0. |
|||
![]() |
|
||||
А меня больше всего смущает, что при определении условной гибкости пластинки лямбда ро (ф. 7.18) всегда используется напряжение равное пределу текучести, независимо от реально действующих напряжений в сечении. Обычно элемент теряет свою общую устойчивость при напряжениях в разы меньше предела текучести, а редуцировать получается его нужно все равно на напряжение равное пределу текучести. Поправьте, если не прав.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
используется в основном то сигма критическое. если напряжение в пластинке менее сигма критическое - то соответственно редуцирования нет как такового. если же редуцирование есть - то происходит локальная потеря устойчивости - вне зависимости уже от уровня напряжений в пластинке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- но Вам ничто не запрещает принять для расчётов меньшее Ry (равное максимальному напряжению в Вашем случае). Примерно такой же принцип используется в п. 9.4.9, СП 16.13330.2011.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
считаю, что запрещение все таки есть- в виде отсутствия прямого указания на возможность подмены) вопрос спорный) Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 16.12.2014 в 10:22. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- пример: вместо С255 применили С345, если подходить формально, то надежность здания по местной устойчивости снизилась - очевидно, что это неверно. Кроме того, нет требований к прочностям сталей.
Впрочем, в указанном п. 9.4.9, СП 16.13330.2011 имеется ограничение 1,25, можно это использовать как некоторый разумный предел такого метода и в случае с ЛСТК. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
хотелось бы уточнить - до конца какого года? ))))
сделали ли экспертизу господа? вообще да, в нашем сп есть. в еврокоде предусмотрен альтернативный вариант с учетом действующих напряжений - приложение Е. В нашем сп нет Последний раз редактировалось 102030, 28.01.2015 в 08:21. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
А что, еврокоды уже в обязательный перечень вошли? Или хотя бы в добровольный?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
подскажите пож. начал разбираться в проекте СП. Нашел где-то таблицы с расчетными сопротивлениями и коэффициентами условия работы. через неделю опять взялся. не могу никак найти эти таблицы. подскажите, пожалуйста, где они находятся. может не в сп
|
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Скажите, а где можно ознакомится с представленной на семинарах информацие, любой... по расчетам ЛСТК, по конструированию узлов и т.д... А то живешь на самом Дальнем Востоке и пропускаешь мастер классы умных людей, а хотелось бы черпать опыт
![]() Может презентации у кого есть или на камеру кто снимал? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Как он учитывается в обязательном перечне нормативов обеспечивающих безопасность?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Расчет профилей охвачен, по узлам стыковки почти ничего. Видел лет 10 назад руководство (не помню кто выпустил), там расчет саморезов и профилей на срез был детально расписан, с указанием как определять усилия в саморезах и допустимая нагрузка на них (по аналогии с болтовыми соединениями стального СНиПа).
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Текст есть, но прав нет его распространять ...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Планируем разработать пособие с примерами вычислений, ну и сам СП будет дополняться и совершенствоваться ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Цитата:
Поэтому ответ - это большой ????? |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вы абсолютно не верно трактуете "добровольность" в применении норм. Если заказчик напишет в задании игнорировать полностью нормы - это ведь не означает руководство к действию.
|
|||
![]() |
|
||||
Пока данный СП не будет в список обязательных к исполнению, он может носить только рекомендательный характер. При желании эксперт при прохождении экспертизы не будет обращать на него внимание.
|
||||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Цитата:
Да? Смотрим письмо минстроя. (взято с другого форума). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Если есть документ в "обязательном перечне" - обязан соблюдать документ, не смотря ни на какие обоснования, кроме СТУ.
Если есть документ в "добровольном перечне" - можешь обосновывать свои решения ссылаясь на этот документ и применять решения описанные в нём, если не можешь обосновать обратное. Если документ отсутствует в перечнях, а просто издан и утверждён - филькина грамота. Хороший пример "пожарные" СП. В "обязательном перечне" их нет, но они есть в "добровольном перечне". Однако в реальной жизни они тоже де-факто обязательные, ибо чтобы отступить от них нужно СТУ или расчёт пожарных рисков. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Как мне нравятся эти записульки министерские, 250 раз надо прочитать что бы понять....
![]() Они там похожу упражняются в скверно-непонятнописании... П.С. Так что в итоге получается - нужно ждать пока Правительство внесет его в перечень? и только тогда его, ну скажем, будут воспринимать в экспертизе?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 26.12.2016 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Тоже слышал про них, а их хоть начали разрабатывать? Т.е. как я понял СН (уж назвали бы сразу СНиП)-обязательные, а СП будут добровольного применения
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Разработка не начата, ожидают решение по самой разработке и финансировании. Однако на совещании уже сказали, что по новому СП нужно к августу выбрать положения для обязательного исполнения. Если не будет решения по СН, тогда их включат в обязательный перечень 1521.
Пока вот так ... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
tankist
Быстро просмотрел документ. Приказ не читал вообще. 1. Норматив разработан для конкретного вида сталей по двум ГОСТам. 2. По сравнению с EN, части касающейся характеристик материалов, нет описания критериев в зависимости от Ru/Ry, за исключением одного пункта 10.5.4. Не увидел требования к ударной вязкости материалов и относительному удлинению для групп конструкций. Не увидел самих групп конструкций. Сложилось мнение, что полностью пропущена часть по требованиям к материалам и характеристикам. Последний раз редактировалось BYT, 29.12.2016 в 10:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
статья по моделированию (кому интересно)
http://www.scielo.br/scielo.php?scri...52014001200009
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2017
Сообщений: 4
|
Здравствуйте!
Я совсем запутался. Читал данные форум по ЛСТК, читал Еврокод 3, часть 1-3, часть 1-5. Читаю наши нормы. В голове уже каша. Прошу помощи. Имеем холодногнутое тонкостенное сечение швеллерного типа [. Подскажите, какой вариант будет правильный. Вариант 1 1) Определяю усилия в элементах для полного сечения. 2) По формулам 7.12 - 7.18 определяю коэффициенты редукции для стенки и для полки. При расчете по этим формулам предполагаем, что сжимающие напряжения равны расчетному сопротивлению. Для определения К сигма по таблицам 7.2 и 7.3 применяю фактические напряжения в сечении, полученные для полного сечения. 3) Строю сечение с уменьшенными ширинами. Получаю для него эффективную площадь, момент инерции, момент сопротивления. 4) Для полученных характеристик веду проверку по предельным состояниям первой группы (пункт 7.7) Вариант 2 Аналогичен первому, за исключением пункта 2: По формулам 7.19-7.20 определяем коэффициенты редукции. При этом при определении лямбда используем фактическое напряжение сжатия, полученное для полного сечения. Меня смущает то, что в Еврокоде говорилось о иттерационном уточнении данных коэффициентов. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Выложите фото расчетов, или ПЗ если есть. Не ясно с чем имеем дело.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 17.02.2017 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Ну вопрос был есесно с подоплекой... Вас эксперт не спрашивал каким образом вы рассчитывали конструкции с толщиной металла менее 2мм если СП16 работает, от 2х мм...?
Учитывали ли вы редуцирование сечений? если да, то по каким методикам их рассчитывали? еврокод? а он вроде как не имеет юридической силы и так далее... Изгибно-крутилные формы потери устойчивости, так же по еврокоду... Таких вопросов не возникало?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
и даже в ПП РФ №1521 внесли?
Я не против ЛСТК, думаю в этой ситуации зависит от эксперта. На сегодняшний день, вроде как у него есть полное право полностью завернуть проект, ну или не полностью)) У меня есть копия этого документа СП260 называется. Но его качество, начиная от оформления, заканчивая наполнением оставляет желать лучшего... Может у вас есть какой то новейший вариант? Не поделитесь?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Тут есть, качество, конечно, не полиграфическое, но всё читаемо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
У меня есть 2 варианта, один из них более менее нормальный, в другом формулы не отображаются
![]() Вообщем, как то тихо тогда прошел момент узаконивания тонкостенных конструкций... Ждали ждали так все, и так тихо всё решилось... ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Да ни чего не решилось.
Просто все молчат, так как понимают, что если владельца строения "обманывают" все, а владелец "рад обманываться" - то почему бы и не удовлетворить желания. На безрыбье, как говорится. Сейчас, в условиях минусовой экономики, не до рассуждений и убеждений. |
|||
![]() |
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168
|
Приказ об утверждении СП был от 03.12.2016 - значит начало его действия - через 6 месяцев, то есть 03.06.2017. Так что ещё чуть чуть подождать осталось.
А вопросы по нему уже есть и есть предложения по переработке ... рановато конечно, надо его на практике апробировать, а потом конкретные уточнения толком сформируются ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
то есть юридически могут завернуть без объяснения причин? Интересно кто из экспертов берет на себя (а может и не берет) ответственность... или такие объекты просто... не совсем ответственные...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Для С - профиля такого радиуса никогда не будет. Более справедливо в таком случае если 0,04 в формуле поменять на 0,004.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 | Red_line | Архитектура | 23 | 09.01.2017 12:47 |
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 | frostyfrost | SCAD | 17 | 22.09.2016 13:37 |
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 | pfyfle | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2013 22:19 |
Ищу СП 15-01, СП 17-02 | Solod | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.02.2010 09:48 |