Обсуждение СП по ЛСТК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обсуждение СП по ЛСТК

Обсуждение СП по ЛСТК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2014, 13:17 2 | #1
Обсуждение СП по ЛСТК
102030
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570

Так как многие на мосбилд не поедут - предлагаю пообсуждать в этой теме - в теме про ЛСТК затеряется.
Опять же можно замечания выносить в шапку.

2014-04-22 Добавка
Ответы разработчиков


Последний раз редактировалось 102030, 22.04.2014 в 19:11.
Просмотров: 54186
 
Непрочитано 21.03.2014, 13:28
#2
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Так как многие на мосбилд не поедут - предлагаю пообсуждать в этой теме - в теме про ЛСТК затеряется.
Поддерживаю, а замечания и предложения буду передавать авторам.
Повторю объявление:
Национальное объединение проектировщиков (НОП) 3 апреля 2014 планирует провести общественное обсуждение Первой редакции Свода правил «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», разработанного ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».

Мероприятие состоится в рамках выставки «Mosbuild»
Дата: 3 апреля 2014
Время: 11.00-13.00
Место: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 2, зал для семинаров № 3
Так как мероприятие проходит в рамках выставки, то на территорию Экспоцентра нужен пригласительный билет. Его можно получить по ссылке http://www.mosbuild.com/Register-Now
Вложения
Тип файла: rar СП по ЛСТК Первая редакция.rar (1.36 Мб, 443 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 14:19
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от пункт 1
распространяется на легкие стальные конструкции из тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей
Цитата:
живучесть – строительные конструкции с применением ЛСТК должны быть спроектированы таким образом, чтобы сохранялась полная или частичная пригодность к эксплуатации после повреждения, когда какой-либо конструктивный элемент в составе пространственной или плоской конструкции полностью или частично теряет несущую способность
Прогрессирующее обрушение? Полная или частичная пригодность к эксплуатации - опять жутко нечеткая формулировка. Если у меня сломанается колонна из ЛСТК, все упадет и на заброшенных обломках ребята по ночам в дозор или энкаунтер будут играть - это полная эксплуатация или частичная?

Цитата:
Проектирование защиты от коррозии строительных конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей должно выполняться в соответствии с требованиями СП 28.13330
Вот это мне тоже не понятно - они ж уже оцинкованные, нужно еще какую-то коррозионную защиту проектировать? Вобщем действительно неясно, почему в начале говорится, что СП только по оцинкованным ЛСТК, а дальше упоминается и алюмоцинковое покрытие и просто лакокрасочное... Ну это все причешется, когда определятся, что такое ЛСТК и по каким конструкциям все-таки документ написан.

Пункт 5.4 говорит, что все ЛСТК нужно обшивать матами и ничего более.
1) Есть ведь напыляемая огнезащита - не катит?
2) Открытые конструкции, получается, уже вообще не допустимы?

Цитата:
5.5.1 При проектировании строительных конструкций с применением ЛСТК необходимо учитывать три группы предельных состояний в соответствии с ГОСТ Р 54257:
Групп предельных состояний всего две по сути общепринятых. Особые предельные состояния ни разу не видел, чтоб называли третьей группой. Не будет иначе коррелировать с СП 20.

Коэффициент условий работы предлагают определять по СП 16. Но там ведь немного другие вещи прописаны в таблице 1. Из 9 пунктов таблицы не пригодны для ЛСТК сразу: 1, 3, 4, 7, 8, 9. Это если считать, соединения в ЛСТК болтовыми. А если нет - то еще 6 пункт вычеркиваем. То есть в большинстве случаев принимаем цифру 1 для гаммы цэ и не паримся?)

Из всего 5.8 законодательную ценность, ИМХО, имеет только 5.8.27.

Цитата:
5.10.1 Расчет узловых и опорных соединений следует выполнять методом конечных элементов на основе пространственных расчетных схем, выполненных с использованием компьютерного моделирования.
Достаточно жестко. Каждый узел в объеме моделировать?

Цитата:
При проектировании необходимо учитывать стоимость холодногнутых оцинкованных профилей, которая отличается от стоимости горячекатаного проката
Забавно)

Кстати в 6.1 есть немного ясности по поводу материалов для ЛСТК.

Цитата:
6.9 Не допускается использование ЛСТК с соединениями электродуговой и контактной сваркой в неотапливаемых помещениях при расчетной температуре ниже минус 55 оС.
Дык они ж выше пишут, что
Цитата:
Настоящий свод правил не распространяется на ЛСТК из холодноформованных профилей круглого или прямоугольного замкнутого сечения, а также в неотапливаемых помещениях при расчетной температуре ниже минус 55 оС.
А дальше вроде расчет идет из еврокода..
 
 
Непрочитано 21.03.2014, 14:32
#4
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Кстати: название свода правил возможно откорректировать, пока такое название попало в план Минрегиона ...
Ваши предложения!
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 14:37
#5
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Вот какие вопросы появились у меня:
1) По-моему опечатка в формуле п. 7.1.6. Должно быть: tcor*(100-tg)/95
2) Согласно п. 7.7.10.4 расчет на устойчивость внецентренно-сжатых (сжато изгибаемых) элементов следует вести по СП 16.13330 (таблица Д.2 приложения Д). В таблице Д.2 нет случая швеллера (С-профиля) с действием момента в плоскости большей жесткости. Как считать устойчивость внецентренно-сжатого (сжато изгибаемаего) С-профиля в плоскости действия момента?
3) По-моему опечатка в формуле А.4 п. А.2.2 для определения M(LTp)
4) В приложении Б нет формул для получения новых условных гибкостей на каждом итерационном шаге через "Xи"d . Так же нет формулы для определения "сигма" com.
5) Не нашел расчета на устойчивость при изгибе.
6) Согласно п. 7.7.2.4 расчет на устойчивость центрально-сжатых стержней ведется через коэффициент фи, определяемый по таблице Д.1 СП16.13330. Нужно ли дополнительно проверять устойчивость по п. 7.1.5 СП16.13330 для открытых П-образных сечений?
Так же заметил опечатки с ссылками на формулы и пункты по документу.
чучело-мяучело вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 14:07
1 | #6
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Пока еще не поздно
1.
а) механическая безопасность – строительные конструкции с применением ЛСТК должны обладать необходимой несущей способностью и живучестью при возможных неблагоприятных сочетаниях нагрузок и воздействий, которые могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы; прочность и устойчивость конструкций должна быть обеспечена также при действии особых (аварийных) нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате увеличения степени агрессивности среды, коррозионные повреждения, отказы отдельных элементов в работе несущих конструкций и др

г) живучесть – строительные конструкции с применением ЛСТК должны быть спроектированы таким образом, чтобы сохранялась полная или частичная пригодность к эксплуатации после повреждения, когда какой-либо конструктивный элемент в составе пространственной или плоской конструкции полностью или частично теряет несущую способность;

Это что, давайте на отказы считать элементов? так вообще не получится - наверно надо отметить что это относится к зданиям 1 класса? Как можно в плоской системе из двух стоек и фермы при отказе стойки сохранить живучесть?
дочитал - в 5.5.2 уточнено когда надо
2.
б) надежность – невозможность превышения конструкциями предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы;
добавить проектных сочетаний расчетных нагрузок - снеговая ж меняется иногда - сносить здание?

3.
д) пожарная безопасность – здания и сооружения с применением ЛСТК должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности пожарных при тушении пожара, спасении людей и проведении аварийно-спасательных работ;

Собрали все что могли и все что надо/не надо? какое отношение расчет лстк имеет отношение к объемно-планировочным решениям?

4.
Пункт 5.2.1 - см мой пункт 1

5.
Пункт 5.2.2 - - изменения климатических (снеговых, ветровых, температурных, гололедных) нагрузок за срок службы сооружения;
ЧТО ЗА БРЕД??? Я откуда знаю как нам нормтворцы поменяют нагрузку за 50 лет службы здания????

6.
Пункт 5.2.3 - см мой пункт 1


почитаю пока еще )

ДА вообще раздел 5.2 меня удивляет - согласно этому надо каждый сарай считать на прогрессирующее, предвидеть изменение нагрузок климатических во времени...


5.3.6 Не допускается проектировать стальные конструкции зданий и сооружений пониженного и нормального уровня ответственности со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия.

а повышенного значит можно?

----- добавлено через ~18 ч. -----
Продолжим
1.
5.3.9 Теплотехническими расчетами и проектными решениями должно быть исключено промерзание конструкций отапливаемых зданий и образование конденсата на их поверхности, а также избыточное накопление влаги в ограждающих конструкциях в процессе эксплуатации.
а что, снип теплотехника нам про это же не говорит? если важно уточнение - надо наверное указывать что значит избыточное в цифре.
2.
5.3.14 Несущие металлоконструкции каркасов зданий из тонколистовых гнутых профилей и ограждающие конструкции, изготавливаемые из оцинкованного проката с горячим цинковым покрытием 1 класса по ГОСТ 14918 и класса 275 по ГОСТ Р 52246, допускается применять только в условиях неагрессивного воздействия среды. Несущие конструкции из этих профилей и ограждающие конструкции из тонколистовой оцинкованной стали с дополнительным лакокрасочным покрытием допускается применять в условиях слабоагрессивного воздействия среды.
те взяли и убили применение ЛСТК? ежели красить - все получается дорого черезчура то, что проекты ЦНИИПСК, кстати, не соответствуют этим требованиям- ничего? может более целесообразно включить пункт о возможности расчета скорости коррозии цинкового покрытия в зависимости от концентраций газов? между прочим в еврокоде более гибкие требования.
3.
5.4.2 Огнестойкость конструкций из ЛСТК должна быть обеспечена плитным материалом обшивки, количество слоев которой необходимо подбирать оптимальным образом под конкретные противопожарные требования.
совершенно некорректный пункт - почему только обшивкой? есть разные методы огнезащиты. надо исключить его

пока только это - на большее времени нет.

Последний раз редактировалось 102030, 01.04.2014 в 14:24.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 16:28
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А разрабы этого СП тут есть вообще? Для кого мы пишем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 17:22
#8
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


fа еще хотелось бы видеть нормальную библиографию с указанием работ и публикаций, а не ссылок на нормы
bigden вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 00:11
#9
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А разрабы этого СП тут есть вообще? Для кого мы пишем?
Все замечания передаю авторам, если добьюсь от них ответа - размещу в этой ветке.
Итак, завтра обсуждаем СП в рамках выставки Mosbild-2014
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 09:35
#10
TRSerg


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 7


Прежде чем, обсуждать это документ хочется узнать на сколько это реальный документ: это сбор инфы из всех ранее разработанный СТО (которые также копировались из одного СТО в другое, даже с одними и теми же ошибками), или это реальный документ, за работу над которым Вам заплатили и вы его хотите утвердить?
Я сомневаюсь, что Вам за него платили, скорее всего Вы всю имеющую у Вас информацию собрали здесь и теперь ждете когда найдутся люди, которые Вам за него заплатят.

В подтверждение моих слов:
http://news.mail.ru/economics/17539629/

Последний раз редактировалось TRSerg, 03.04.2014 в 09:43.
TRSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 09:55
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TRSerg Посмотреть сообщение
В подтверждение моих слов:
http://news.mail.ru/economics/17539629/
Цитата:
Глава Минстроя Михаил Мень поручил разработать документ, который бы четко регламентировал применение еврокодов в России, с тем, чтобы их использование не вступало в противоречие с получением экспертизы, отмечается в нем.
- перефразирую: надо убрать препятствия выхода на рынок производителей ЛСТК. - там не говорится о ЛСТК.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2014 в 10:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 14:02
#12
TRSerg


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
перефразирую: надо убрать препятствия выхода на рынок производителей ЛСТК. - там не говорится о ЛСТК.
Вы думаете откуда в обсуждаемом СП всё взято? ответ-из еврокодов, так зачем придумывать СП если первоисточник будет легализирован.
TRSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 16:39
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от TRSerg Посмотреть сообщение
первоисточник
- звучит, как "непререкаемая истина". Слепо копировать - неверно. Надеюсь, что кроме допускаемых опечаток разрабы проводят некоторый анализ еврокодов для включения в СП только однозначно верных (с точки зрения наших экспертов) методик.

Последний раз редактировалось eilukha, 04.04.2014 в 11:02.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 18:47
#14
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Зяблик, обещались Вы рассказать об ошибках в СТО, разработанных Айрумяном - ждем-с. Ибо по этим СТО многие работают и серьезные ошибки чреваты авариями - посему просьба не утаивать информацию.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 19:01
#15
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Просьба к тем, кому посчастливилось побывать на реальном обсуждении. Расскажите как все прошло.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 20:23
#16
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Прежде чем, обсуждать это документ хочется узнать на сколько это реальный документ: это сбор инфы из всех ранее разработанный СТО (которые также копировались из одного СТО в другое, даже с одними и теми же ошибками), или это реальный документ, за работу над которым Вам заплатили и вы его хотите утвердить?
Я сомневаюсь, что Вам за него платили, скорее всего Вы всю имеющую у Вас информацию собрали здесь и теперь ждете когда найдутся люди, которые Вам за него заплатят.
Документ реальный, первая редакция, конечно ещё очень сырой. Договора на разработку заключены с НОП и НОСТРОЙ. Денег по ним, мягко говоря, маловато ... . Документ разрабатывался в очень сжатые сроки. Сегодня на обсуждении было высказано ряд серьёзных замечаний, по которым будем работать.
Хотелось получить объективные замечания и дополнения, чтобы сделать наиболее приемлемый для использования нормативный документ.

Цитата:
В подтверждение моих слов:
http://news.mail.ru/economics/17539629/
А по поводу высказываний министра, то к концу года навряд ли получатся толковые документы из Еврокодов ....

Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Зяблик, обещались Вы рассказать об ошибках в СТО, разработанных Айрумяном - ждем-с. Ибо по этим СТО многие работают и серьезные ошибки чреваты авариями - посему просьба не утаивать информацию.
Ошибками занимаюсь не я, а в последние месяцы вплотную занимались новым СП, поэтому как-то не до ошибок Айрумяна. Его огрехи известны, а вот на исправление нет пока времени.



Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

перефразирую: надо убрать препятствия выхода на рынок производителей ЛСТК. - там не говорится о ЛСТК.

Вы думаете откуда в обсуждаемом СП всё взято? ответ-из еврокодов, так зачем придумывать СП если первоисточник будет легализирован.
В новом СП не просто перевод Еврокода, а переработанная информация из EN 1993-3 и EN 1993-5, американских норм и наших отечественных. Не стоит не изучив СП повторять чьи-то слова ... конечно полгода - это очень мало времени на эту работу. Да ещё нужны экспериментально-теоретические исследования. Кстати сами авторы-европейцы говорят о несовершенстве Еврокодов и собираются их перерабатывать, упрощать.

Последний раз редактировалось Зяблик, 03.04.2014 в 20:34.
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 20:36
#17
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Сегодня на обсуждении было высказано ряд серьёзных замечаний
каких именно?

Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Его огрехи известны
ну тем более не займет много времени их описание)

по поводу самого сп - имеет ли действительно смысл здесь вопросы писать? вопросы будут переданы авторам и самое главное - обратная связь будет?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 20:43
#18
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
каких именно?


ну тем более не займет много времени их описание)

по поводу самого сп - имеет ли действительно смысл здесь вопросы писать? вопросы будут переданы авторам и самое главное - обратная связь будет?
Передавать ошибки меня никто не уполномачивал, а по поводу замечаний к СП:
можно отправить письмо непосредственно в ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" по адресу info@stako.ru.
Из этой ветки я выбираю замечания и передаю авторам. Постараюсь разместить здесь их ответы.
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 20:47
#19
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Постараюсь разместить здесь их ответы
ок, это удобнее чем писать на этот ящик - раза 2 или 3 туда писал по другим вопросам- мертвейшая тишина...
102030 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 20:49
#20
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
ок, это удобнее чем писать на этот ящик - раза 2 или 3 туда писал по другим вопросам- мертвейшая тишина...
Могу посодействовать, если тема того стОит.
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 20:52
#21
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


спасибо, но сейчас это уже неважно стало
102030 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 21:17
#22
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Передавать ошибки меня никто не уполномачивал,
А заявлять о том что ошибки имеются значит уполномачивали?
Limit вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 21:21
#23
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Limit Посмотреть сообщение
А заявлять о том что ошибки имеются значит уполномачивали?
Вас это так покоробило? Приношу свои извинения за беспокойство!
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 21:35
#24
Limit


 
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 52


Нет ни сколько, просто привычка не высказываться по вопросам если не имею о них представления.
Вот смотрю на этот материал и просто поражаюсь как у нас в стране делаются нормативы! кстати относится и к другим СНиП, СП итд. Авторы здесь 6 человек причем ЛСТК из них занимались человека 2 не больше и то от случая к случаю. Качество документа:
Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Сегодня на обсуждении было высказано ряд серьёзных замечаний, по которым будем работать.
Взять AISI тот же, так там не один десяток спецов... И ведь проходят заявки в Минрегионе на разработку, актуализацию....
Я это к тому (по теме ветки, тут как ни как обсуждения и предложения) почему бы в этом документе не реализовать подход Американских норм, где Специалисты распределены по своим областям и Всем они известны, каждый отвечает за свою тему - просто и понятно. Думаю с таким подходом документы перейдут на качественно иной уровень.

Последний раз редактировалось Limit, 03.04.2014 в 22:15.
Limit вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 22:17
1 | #25
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Limit Посмотреть сообщение
Нет ни сколько, просто привычка не высказываться по вопросам если не имею о них представления.
Вот смотрю на этот материал и просто поражаюсь как у нас в стране делаются нормативы! кстати относится и к другим СНиП, СП итд. Авторы здесь 6 человек причем ЛСТК из них занимались человека 2 не больше и то от случая к случаю. Качество документа:

Взять AISI тот же, так там не один десяток спецов... И ведь проходят заявки в Минрегионе на разработку, актуализацию....


У Вас есть конкретные замечания по теме или это просто риторика ... ?
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 10:54
#26
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Ну что ж, подождем ответов от разработчиков.
Будут ответы - будем дальше писать. Не будут ответы- смысл тратить время...
102030 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 10:57
#27
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
А по поводу высказываний министра, то к концу года навряд ли получатся толковые документы из Еврокодов ....
А по Вашим, даже самым приблизительным, прикидкам, когда запланирован выход окончательной редакции СП по ЛСТК?
Offtop: И на сколько он окажется толковым это тоже открытый вопрос.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 13:10
#28
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
А по Вашим, даже самым приблизительным, прикидкам, когда запланирован выход окончательной редакции СП по ЛСТК?
Согласно плана НИОКР Минрегиона РФ на 2014г. документ должен быть утверждён до конца этого года.
Официальное обсуждение первой редакции заканчивается 28.04.2014
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 14:11
#29
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


кстати, еще вопрос - какие именно замечания были высказаны-вкратце хотя бы? Полагаю что Камынин там более всего возмущался? особенно коррозией?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2014, 16:54
#30
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Камынин там более всего возмущался? особенно коррозией?
Вы его "конёк" знаете???
За оскорбления, которые неслись из его уст в адрес разработчиков, можно было и привлечь.
А по сути ничего и не сказал, так риторика .... ни о чём ...
А в обсуждении сказаны были критические замечания от Белого Г.И., Семёнова В.А., и др. но общее мнение такое, что наконец-то разговор об СП сдвинулся с мёртвой точки и теперь есть что обсуждать. Времени на разработку первой редакции было очень мало, да и на подготовку второй редакции - тоже ...
Такие документы нужно отшлифовывать годами: с экспериментально-теоретическими исследованиями, а на это нужны финансы, которых никто не даёт ... зато критиков предостаточно ...
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2014, 17:06
#31
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Вы его "конёк" знаете???
)))
Знаю, знаю. Вообще коррозия - самое сложное место.
Вообще очень важный вопрос по коррозии - в том виде в каком сейчас СП - это смерть ЛСТК. Оносову надо быть гибче и более гибко разработать раздел коррозии.
Чуть позже подготовлю свое видение этого раздела(в общем смысле конечно - Оносов все же поумнее меня в таких вопросах). Например - даже в слабоагрессивных средах при отсутствии пленочной влаги и малой концентрации газов ЛСТК простоит реально не менее 50 лет. У меня есть американские исследования - ЛСТК коррозию измеряли. Причем и на открытом воздухе. В течении 7 или 10 лет - не помню сейчас. Так прогнозируемый срок службы - не менее 75 лет! Надо наверное как-то требования по защите смягчать, иначе можно прекращать ЛСТК вообще заниматься.

А по поводу Камынина - он весьма несдержанный человек )
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 08:50
#32
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от mustanga.brom Посмотреть сообщение
неправильно учитывать упруго-пластическую работу
так это - чему там течь то... нечему, да и все якобы плюсы от пластичности резко перекрывают вопросы устойчивости таких конструкций - ибо расчет то ведется пластинок в упругой постановке задач.

Цитата:
Сообщение от mustanga.brom Посмотреть сообщение
написать отдельный СП самостоятельно
крайне любопытно... просто заказ от минрегиона я так понимаю сделан цнииску?


Цитата:
Сообщение от mustanga.brom Посмотреть сообщение
Есть диссертация обнадеживающая
ну так просьба основные положения или более как-то подробно

По самому тексту СП - особенно по расчету - это монография или документ для инженерного применения? что мешает дать какие-то четкие параметры - тех же несовершенств через длину и сечение, как с стальном снипе?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 10:20
#33
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
заказ от минрегиона я так понимаю сделан цнииску?
Заказ от Минрегиона - ЦНИИПСК им. Мельникова, а не ЦНИИСК
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 12:35
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


mustanga.brom, а что - ЦНИИПСК много разных?)
 
 
Непрочитано 08.04.2014, 13:49
#35
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от mustanga.brom Посмотреть сообщение
Позвольте уточнить, это вы о ЗАО ЦНИИПСК пишите или о ОАО ЦНИИПСК, кто получил заказ от Минрегиона?
Заказ получил ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова", собственно и не заказ, а приказом Минрегиона утверждён головным исполнителем СП по ЛСТК. Его специалисты и выполняли эту работу.

Последний раз редактировалось Зяблик, 08.04.2014 в 13:55.
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 16:32
#36
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Если будут ответы на наши вопросы/предложения - просьба выкладывать.
По поводу расчетов - пусть цниипск покажет хоть один такой расчет, как сами пишут в нормах - крайне любопытно.(особенно любопытно есть ли такой в принципе)

ПС. конечно цниипск - пропустил букву.
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 19:45
#37
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от mustanga.brom Посмотреть сообщение
ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова"?
потому что в разработчиках написано именно ЗАО)))
102030 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 21:49
#38
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


mustanga.brom
Цитата:
Почему вы так уверены, что заказ получил ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова"?
Потому что в приказе, который Вы привели, в последней графе стоит НОСТРОЙ, вот именно с ним и заключён договор на разработку. Так что никакие другие цниипск тут ни при чём ...

Просьба дать дополнения и замечания к конкретным разделам и пунктам СП, а выяснять кто и что ... пустая, я думаю, трата времени ....
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 15:24
2 | #39
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Ответы на замечания.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 20:05
#40
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Уважаемые правилописцы! Документ СП не открывается в Libre Office! Да и вообще не стоило выкладывать такое в изменяемом формате. Для этого существует pdf!
gomer вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 20:58
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Документ СП не открывается в Libre Office!
Тогда переходите на опен - он вроде с докх умеет работать..
 
 
Непрочитано 21.04.2014, 23:44
#42
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тогда переходите на опен - он вроде с докх умеет работать..
Offtop: бла бла бла... у них одно "ядро" Просто документы надо делать правильно, а не как умеем...
gomer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 07:12
#43
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Offtop: А я хотел бы выразить благодарность сотрудникам ЦНИИПСК за их работу в области разработки СП. Спасибо Вам.
чучело-мяучело вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 07:56
#44
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Есть ли теперь смысл дальше писать замечания и добавки(в тч с разъяснениями своих нечетких мыслей)?
А так спасибо большое! Есть обратная связь, что очень приятно. Правда вопрос такой- только двг и липецикй гипрозем заинтересованы в СП?

Кстати - что насчет предложенного кем-то инженерного метода расчета? (слышал что кто-то на мосбилде предлагал нечто подобное)? А то раздел по расчетам вообще не инженерный

Последний раз редактировалось 102030, 22.04.2014 в 08:06.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 12:45
#45
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Обсуждение продолжается и замечания будем принимать.

Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Кстати - что насчет предложенного кем-то инженерного метода расчета? (слышал что кто-то на мосбилде предлагал нечто подобное)? А то раздел по расчетам вообще не инженерный
О чём конкретно идёт речь?
Вложения
Тип файла: pdf СП по ЛСТК Первая редакция.pdf (1.87 Мб, 253 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 18:56
#46
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


вспомогательные программы типа Excel называются табличными редакторами, не нужно рекламировать используемые программные продукты.
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 11:29
#47
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Продолжим, разъясним

пункт 5.1. д) пожарная безопасность – здания и сооружения с применением ЛСТК должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара, а в случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности пожарных при тушении пожара, спасении людей и проведении аварийно-спасательных работ;
Необходимо просто указать - должно соответствовать требованиям технических регламентов. Ибо непосредственно из чего сделано здание к требованиям пожбезопасности имеет опосредованное значение - хоть из дерева, а ФЗ123 соблюдать должны.

пункт 6.1 - почему толщины начинаются с 1,0 мм? Профнастил с 0,7 вполне широко применяется. Так же теоретически возможно применение и прокатных профилей от 0,7 мм. Тем более в таблице 7.7 даете толщины от 0,7 мм.

"пункт 7.7.10.2 Дополнительные моменты DМx и DMy от смещения центральных осей определяют следующим образом:
〖∆M〗_x=Ne_Nx;
〖∆M〗_y=Ne_Ny,
где eNx и eNy  смещение центральных осей у-у и x-x относительно осевых усилий (см. 7.7.5)."

Неверная ссылка - наверное надо 7.7.2.3?

пункт 7.10.1 При расчете холодноформованных профилей по второму предельному состоянию должны использоваться геометрические характеристики эффективного поперечного сечения, с учетом редукции сжатых частей сечений. Прогибы определяются в предположении упругой работы стали.

эффективное сечение от РАСЧЕТНЫХ нагрузок или от нормативных? Иногда довольно существенная разница получается. Если принимать эфф. сечение от расчетных нагрузок - надо ли понижать полученный прогиб на усредненный коэфф-т надежности по нагрузкам?

Последний раз редактировалось 102030, 23.04.2014 в 13:18.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 17:46
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Правда вопрос такой- только двг и липецикй гипрозем заинтересованы в СП?
И то двг не сказать что прям заинтересован)))
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 07:10
#49
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И то двг не сказать что прям заинтересован)))
это да...
просто мой то интерес совершенно корыстный - раз я могу повлиять на эти вещи- соответственно буду наилучшим образом информирован - соответственно опять буду иметь некоторое преимущество )))
102030 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 04:34
1 | #50
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


почитав немного проект норм (кстати он открывается в LibreOffice 4.2 Portable) - хотел было начать чего то советовать и исправлять, для творческого интереса, но потом почему то стало скучно и вот почему
порочность ЛСТК не в отсутствии норм, потому что нормы как раз есть - притом очень хорошо проработанные (Еврокоды). И в Американских нормах такой случай рассматривается, как один из частных случаев вида расчета произвольного сечения. Минус в том, что ЛСТК вообще говоря работают даже при начальных нагрузках в закритической стадии, как конструкции как правило работать не должны.
Говорить тут о проверке устойчивости как можно, если сам расчет уже предполагает потерю местной устойчивости? То есть когда уже но еще не того.
И выгода то от этого получается чисто умозрительная. Вернее чисто арифметически в деньгах ее и так почти нет, как я понял. А по весу - извините, если вы начнете проектировать в закритической стадии для обычных стандартных профилей - тут вам будет экономия гораздо приличней чем как это обычно проектируется. Потому что статически неопределимые конструкции имеют запас по образованию пластических шарниров например (в пособии к СНИП СК такое рассматривается в частности). И там же так называемые вероятностые методы расчета (были допущены только для теплиц, в результате чего на моей памяти они падали регулярно - например при отключении потребителя от тепла и скоплении снега).
Интересный момент - попытка включить рекомендации по моделированию, конечно там с терминами все не очень совершенно.
Интересный потому что как правило все нормы обходят это стороной, в лучшем случае ссылаясь на какие то бессмысленные "сертифицированные программы". И вообще в скаде-лире (обычных программах) моделирование даст не более чем цветные картинки (запредельную стдию там сложно выловить), равно как например в ANSYSе, а вот софт с явным динамическим анализом как правило у проектировщиков не в ходу и требует отдельной квалификации.
В нормах по ЛСТК красной нитью должно проходить то, что их рекомендуется использовать в составе испытанных полносборных блоков или строго в рамках типовых решений во второстепенных и ограждающих конструкциях. Например стеновых или кровельных. Там где проблемы с несущей способностью не будут означать проблемы для всего строения в И лучше привести те самые типовые решения (или дать ссылки на какие то из них).
Оно собственно там это написано, но как то размыто. Есть ли у кого то посчитаный пример прогона или чтото в этом роде?

Последний раз редактировалось ETCartman, 27.04.2014 в 04:46.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 10:05
1 | #51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ETCartman, вот тут миллион сообщений обсуждения ЛСТК, с толстым и не толстым троллингом, с действительно путевыми и совсем не очень аргументами, с практическими расчетами, сравнивающими металлоемкость... короче, лично я считаю, что целесообразность ЛСТК лучше обсуждать там, чтобы не раздувать еще и эту тему до холивара в несколько тыщ сообщений.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 08:58
#52
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
хотел было начать чего то советовать и исправлять
ну как все америкосы чё ))) много слов и крика - а дела - пшик.
Здесь обсуждают СП, а не твое частное мнение о надежности ЛСТК.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 11:42
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно будут ли нормы на ЛСТК использовать приёмы запрещённые в стальном СП (всякие там закритические работы)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 22:56
#54
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Здесь обсуждают СП, а не твое частное мнение о надежности ЛСТК.
вы себя то читайте иногда. одно с другим вообще как бы непосредственно связано.
если коротко ваше СП пока не совершенно (кроме того что содрано в еврокодах)
вопрос конечно - как сделать его более совершенным. вот кстати статья в тему.

http://www.nclstk.ru/files/filepicke...m-pnp-lstp.pdf

Последний раз редактировалось ETCartman, 28.04.2014 в 23:15.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 08:38
#55
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
кроме того что содрано в еврокодах
именно совершенствованием(как мне хочется надеяться) мы здесь и занимаемся.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
всякие там закритические работы
ну строго говоря ЛСТК именно этим и занимается- закритической работой пластин )
102030 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 16:35
#56
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


я бы пункт про усталость (и вообще использование в таких конструкциях где она важна) удалил бы. Кому то придет в голову что ли подкрановые балки тяжелого режима делать из ЛСТК?
конструкции с любой закритической работой как правило исключают из такой функциональности (в СНиП и зарубежных нормах).

PS пройдусь по пунктам (все мое персональное мнение)
Цитата:

5.8.1 Расчетный анализ строительных конструкций следует выполнять с
использованием специализированных компьютерных
программ и современных расчетных программных комплексов, реализующих методом
конечных элементов алгоритмы линейной и нелинейной механики, теории
упругости, пластичности, динамики.
... выполнять с использованием программ на ЭВМ, реализующих численные алгоритмы, позволяющие надежно моделировать работу конструкций вплоть до предельной стадии, например - методами явного динамического анализа. При этом следует отдавать предпочтение расчетным моделям составленным из оболочечных элементов, c количеством точек интегрирования по толщине - не менее 3 для упругой работы и не менее 5 - при расчетах в упругопластической стадии. Граничные условия - закрепления и способы приложения нагрузок должны максимально полно соответствовать проекту. Допускается упрощение расчетных схем в том случае, если при подобных упрощениях отклонения конечного результата от значений подтвержденных экспериментами составляет не более 10%, либо если упрощение очевидно не завышает расчетную предельную нагрузку (то есть является консервативным). Не допускается использование алгоритмов с отсутствием проверки сходимости на каждом шаге нагружения (так называемый "простой шаговый метод")
Предельной стадией следует считать необратимое изменение формы хотя бы одного сечения, резкое возрастание прогибов и перемещений в любой из точек, при незначительном увеличении нагрузки. За максимальную несущую способность следует принимать предельную нагрузку, определяемую по графику вида "нагрузка - перемещение", в точке, в которой тангенс наклона касательной к графику становится равным или меньше 1/10 от тангенса угла наклона при начальном шаге нагружения.
При этом расчетная несущая способность должна быть определена делением максимальной на коэффициент 1.3 (поясню что это базовый коэффицент в СНиПовских методиках)
Допускается не выполнять уточненных расчетов в случае применения неизмененных типовых и ранее испытанных решений, для временных и неответственных зданий, сооружений и их частей, в случае отсутствия риска для жизни (только возможные экономические потери, по согласованию с заказчиком)
а также в случаях, когда планируется испытание конструкций (по ГОСТ...) расчетной нагрузкой перед сдачей объекта в эксплуатацию.

(в приложении привести верификационные примеры с описанием схемы и результатами расчета и сопоставлением с экспериментом. Это необходимо для того чтобы инженер попрактиковался в таких расчетах а не просто посчитал внешне правдоподобно и на этом все)

Про учет начальных отклонений
ГОСТ 23118-2012 - не создавался для ЛСТК, так что ссылка на него бессмысленна
начальные отклонения могут влиять на результат не во всех случаях. обычно выбирают ту или форму потери устойчивости и масштабируют геометрию согласно ней.
Поскольку buckling форм у ЛСТК будет тьма тьмущая в узком диапазоне уже при начальном нагружении, то большой вопрос насколько это эффективно. Тут кстати методы явного анализа потому и нужны, потому что надежно вылавливают фактически где и как она сломается (ввиду физической полноты и учета сил инерции)
Замечу что ни одна "сертифицированная" строительная программа явный анализ не реализует. Есть Abaqus, ANSYS-Ls-Dyna, CalculiX (в активной разработке), Impact-FEM (украинская) В России популярна LS-Dyna была

Следующий вопрос - про обоснованность сдирания еврокодов без проверки.
Помимо того что есть некоторые формулы для расчета чего либо - есть также и нагрузки, которые в конечном итоге в расчетах и формулах фигугируют.
В ЕС принят метод расчета по предельным состояниям на максимальные нагрузки, в советских-российских нормах свое обоснование на стыке нагрузка-допуск. Известно например что те же снеговые нагрузки в Европе всегда разительно отличались в большую сторону. Нагрузка - случайная величина и ее значение в нормах зависит от расчетной повтрояемости. Нормативная - та что обычно действует, расчетная - с некоторым превышением, которое иногда случается, но не обязательно максимальная за весь период эксплутатации. В ЛСТК где расчет ведется на пределе возможностей, это может быть критичным. То есть я хочу сказать - что нагрузки и расчетные методики на самом деле не являются независимыми величинами. Как я уже выше упоминал - расчеты в запредельных стадиях известны давно, но для широкого применения никогда рекомендованы не были.


PS мне кажется если на самом деле принимать СП - то лучше прорабатывать его хорошо. Или не принимать совсем.
На самом деле нет никакого ущемления прав тех кто использует ЛСТК, те же прогоны и стеновые фахверки и пр. - один из самых значительных расходов металла в % отношении.
При наличии дополнительной системы связей можно применять вообще без риска.

Последний раз редактировалось ETCartman, 05.05.2014 в 18:45.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 09:56
#57
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Какие движения есть по проекту, Зяблик?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 14:58
#58
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Авторы обрабатывают замечания и корректируют текст. А сводка замечаний пока вот такая ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 22:27
#59
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от mustanga.brom Посмотреть сообщение
В подтверждение моих предыдущих слов на первых страницах темы, обратите внимание, что он говорит про предстоящее завтра совещание в "Русской Стали" насчет разработки своего СП.
Совещание 23.05.2014 прошло, о разработке "своего СП" Белый Г.И. ничего не сказал ... продолжаем работать над уже разработанным проектом СП ...
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 10:24
#60
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
продолжаем работать над уже разработанным проектом СП
Какие новости на фронтах?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 20:57
#61
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Какие новости на фронтах?
Процесс идёт, подготовлена вторая редакция ....
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 20:44
#62
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Уж полночь близится, а Германа все нет....
102030 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 21:21
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ждёт третьего третью. В смысле редакцию.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 08.10.2014 в 12:45. Причина: Исправление орфографии
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 04:32
#64
Sebastian Perero


 
Регистрация: 31.05.2014
Сообщений: 7


третью
Sebastian Perero вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 12:46
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Sebastian Perero, спасибо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 19:45
#66
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Уж полночь близится, а Германа все нет....
умер Герман...
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:17
#67
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


интересно, совсем похоронили Германа? или шевелится еще?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:54
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Видимо решили не морочить голову СП. И так не плохо расходятся ЛСТК. В наше время сараи гораздо актуальней всяких промок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:31
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И так не плохо расходятся ЛСТК
- с СП будут хуже расходиться, т. к. будут знать как это считается, а значит, будут требовать расчёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 22:42
#70
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
интересно, совсем похоронили Германа? или шевелится еще?
Вторая редакция передана в Минстрой и в ТК 465 на экспертизу!
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 22:55
#71
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- с СП будут хуже расходиться, т. к. будут знать как это считается, а значит, будут требовать расчёт.
Я понял, СП там такое довольно общее, так что свет оно на расчеты прольет едва ли. Хорошо помню этот рабочий момент - когда требуют, но сами толком не понимают что.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 20:17
#72
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Вторая редакция передана в Минстрой и в ТК 465 на экспертизу!
Редакцию на обсуждение будут выносить? И будет ли она выложена в доступ7
102030 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 21:27
#73
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Редакцию на обсуждение будут выносить? И будет ли она выложена в доступ7
Первая редакция уже прошла обсуждение, всем, кто обращался в ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" была выдана первая редакция документа.
В первую редакцию внесены исправления и дополнения и вторая редакция передана на экспертизу.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 12:18
#74
taurus


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 3


в табл. 7.2 для случая растяжения/сжатия (третий по счету) beff ВСЕГДА будет равна нулю. Число вычитается из себя же.
В этом же пункте косяк с определением интервала значений пси, написано больше нуля, однако следуя логике определения пси и правила знаков на эпюре, пси ВСЕГДА <0.
taurus вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 09:09
#75
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


А меня больше всего смущает, что при определении условной гибкости пластинки лямбда ро (ф. 7.18) всегда используется напряжение равное пределу текучести, независимо от реально действующих напряжений в сечении. Обычно элемент теряет свою общую устойчивость при напряжениях в разы меньше предела текучести, а редуцировать получается его нужно все равно на напряжение равное пределу текучести. Поправьте, если не прав.
чучело-мяучело вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 09:49
#76
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
о при определении условной гибкости пластинки лямбда ро (ф. 7.18) всегда используется напряжение равное пределу текучести
используется в основном то сигма критическое. если напряжение в пластинке менее сигма критическое - то соответственно редуцирования нет как такового. если же редуцирование есть - то происходит локальная потеря устойчивости - вне зависимости уже от уровня напряжений в пластинке.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 09:50
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
смущает, что при определении условной гибкости пластинки лямбда ро (ф. 7.18) всегда используется напряжение равное пределу текучести, независимо от реально действующих напряжений в сечении
- но Вам ничто не запрещает принять для расчётов меньшее Ry (равное максимальному напряжению в Вашем случае). Примерно такой же принцип используется в п. 9.4.9, СП 16.13330.2011.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:03
#78
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
используется в основном то сигма критическое. если напряжение в пластинке менее сигма критическое - то соответственно редуцирования нет как такового. если же редуцирование есть - то происходит локальная потеря устойчивости - вне зависимости уже от уровня напряжений в пластинке.
Все верно, происходит локальная потеря устойчивости. Но после достижения критического напряжения потери местной устойчивости выключение участков происходит постепенно в зависимости от действующих напряжений, а не скачком. А то получается, что до критического напряжения (порядка несколько десятых МПа) мы не редуцируем, а после критического напряжения редуцируем сразу на предел текучести порядка 350 МПа.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- но Вам ничто не запрещает принять для расчётов меньшее Ry (равное максимальному напряжению в Вашем случае). Примерно такой же принцип используется в п. 9.4.9, СП 16.13330.2011.
считаю, что запрещение все таки есть- в виде отсутствия прямого указания на возможность подмены) вопрос спорный)

Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 16.12.2014 в 10:22.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:52
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
вопрос спорный)
- пример: вместо С255 применили С345, если подходить формально, то надежность здания по местной устойчивости снизилась - очевидно, что это неверно. Кроме того, нет требований к прочностям сталей.
Впрочем, в указанном п. 9.4.9, СП 16.13330.2011 имеется ограничение 1,25, можно это использовать как некоторый разумный предел такого метода и в случае с ЛСТК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:14
#80
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пример: вместо С255 применили С345, если подходить формально, то надежность здания по местной устойчивости снизилась - очевидно, что это неверно. Кроме того, нет требований к прочностям сталей.
Впрочем, в указанном п. 9.4.9, СП 16.13330.2011 имеется ограничение 1,25, можно это использовать как некоторый разумный предел такого метода и в случае с ЛСТК.
Хотелось бы все таки, чтобы сие было прописано черным по белому. Вот и возможность для этого вроде бы имеется(а может уже и не имеется). Нету никаких новостей об утверждении СП?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 10:33
#81
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Нету никаких новостей об утверждении СП?
Пока документ у экспертов .... до конца года экспертизу не сделают ...
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 08:05
#82
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
до конца года экспертизу не сделают ..
хотелось бы уточнить - до конца какого года? ))))
сделали ли экспертизу господа?

Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
считаю, что запрещение все таки есть
вообще да, в нашем сп есть. в еврокоде предусмотрен альтернативный вариант с учетом действующих напряжений - приложение Е. В нашем сп нет

Последний раз редактировалось 102030, 28.01.2015 в 08:21.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 08:48
#83
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
в еврокоде предусмотрен альтернативный вариант с учетом действующих напряжений - приложение Е.
И не только в приложении Е. Изначально в пункте 4.4.4 EN 3 part 1-5, альтернативой которому как раз является приложение E.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 08:53
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
вообще да, в нашем сп есть. (...) В нашем сп нет
- так есть или нет? Если есть, то в каком пункте? Как может быть запрещение на использование менее прочной стали?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 08:59
#85
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
так есть или нет
запрещение есть, альтернативы нет )))

Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Изначально в пункте 4.4.4
ну там изначальная отсылка к этому - в самом приложении более подробно изложены некоторые вещи.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 10:31
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
запрещение есть
- в каком пункте?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 23:17
#87
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
хотелось бы уточнить - до конца какого года? ))))
сделали ли экспертизу господа?
Экспертизу делает ЦНИИСК им.Кучеренко. Кто конкретно - неясно ... Пока ждём .....
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2015, 14:55
#88
ANT


 
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95


Цитата:
5.4.2 Огнестойкость конструкций из ЛСТК должна быть обеспечена
плитным материалом обшивки, количество слоев которой необходимо
подбирать оптимальным образом под конкретные противопожарные
требования

а до этого: 5.3.5 Конструкции зданий и сооружений должны быть доступны для периодической диагностики (непосредственного или дистанционного мониторинга), ремонта или замены поврежденных конструкций. При
отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.
интересно как это совместить ?
ANT вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:45
#89
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Не появилось ни у кого новостей по СП?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 11:50
#90
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Не появилось ни у кого новостей по СП?
Все работают по еврокоду.
Это и модно и престижно,а главное убедительно. Всё чаще слышно - "В СНиПе этого нет. Считайте по Еврокоду".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 12:46
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
В СНиПе этого нет. Считайте по Еврокоду
А что, еврокоды уже в обязательный перечень вошли? Или хотя бы в добровольный?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 12:00
#92
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Пришло приглашение на семинар по ЛСТК. там уже заявлена вторая редакция СП. Что за дела? ))) у кого ее можно посмотреть?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 10:16
#93
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


подскажите пож. начал разбираться в проекте СП. Нашел где-то таблицы с расчетными сопротивлениями и коэффициентами условия работы. через неделю опять взялся. не могу никак найти эти таблицы. подскажите, пожалуйста, где они находятся. может не в сп
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:13
#94
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Нашел где-то таблицы с расчетными сопротивлениями и коэффициентами условия работы
Проект СП с сайта ЦНИИПСК им.Мельникова.
Вложения
Тип файла: pdf sp_2015_06_24.pdf (3.14 Мб, 174 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 17:28
#95
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


tankist, спасибо
bigden вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 18:26
#96
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
sp_2015_06_24.pdf (3.14 Мб, 11 просмотров)
- какая редакция?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 19:57
#97
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какая редакция?
Судя по названию файла 24.06.2015 и что в октябре 2015 года должен был проходить семинар по второй редакции СП, то это вторая редакция.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: seminar_2015_10_13_1.jpg
Просмотров: 110
Размер:	195.0 Кб
ID:	166256  Нажмите на изображение для увеличения
Название: seminar_2015_10_13_2.jpg
Просмотров: 56
Размер:	138.3 Кб
ID:	166257  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 16:19
#98
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Проект СП с сайта ЦНИИПСК им.Мельникова.
Что то не могу найти на самом сайте как это скачать. Может ссылку дадите или краткое руководство?
 
 
Непрочитано 07.05.2016, 17:13
#99
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Что то не могу найти на самом сайте как это скачать. Может ссылку дадите или краткое руководство?
Я через поиск нашел ссылку stako.ru/files/pdf/sp_2015_06_24.pdf
На самом сайте не нашел.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2016, 05:19
#100
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Скажите, а где можно ознакомится с представленной на семинарах информацие, любой... по расчетам ЛСТК, по конструированию узлов и т.д... А то живешь на самом Дальнем Востоке и пропускаешь мастер классы умных людей, а хотелось бы черпать опыт
Может презентации у кого есть или на камеру кто снимал?
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 11:59
#101
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Итак, коллеги, свершилось.
СП ЛСТК утверждён 03.12.2016 и через полгода будет введён в действие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: титул.jpg
Просмотров: 169
Размер:	46.9 Кб
ID:	181317  
Вложения
Тип файла: pdf Приказ Минстроя № 881 об утверждении СП на ЛСТК.pdf (133.7 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: pdf Письмо Департамента Минстроя.pdf (44.2 Кб, 91 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 12:33
#102
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
СП ЛСТК утверждён 03.12.2016 и через полгода будет введён в действие.
Где с ним можно ознакомится? Я так понимаю, что он отличается от редакций.
skam вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 12:34
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А текста самого СП нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 12:35
#104
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Как он учитывается в обязательном перечне нормативов обеспечивающих безопасность?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 12:43
#105
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Итак, коллеги, свершилось.
Расчет профилей охвачен, по узлам стыковки почти ничего. Видел лет 10 назад руководство (не помню кто выпустил), там расчет саморезов и профилей на срез был детально расписан, с указанием как определять усилия в саморезах и допустимая нагрузка на них (по аналогии с болтовыми соединениями стального СНиПа).
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:28
#106
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А текста самого СП нет?
Текст есть, но прав нет его распространять ...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Расчет профилей охвачен, по узлам стыковки почти ничего.
Планируем разработать пособие с примерами вычислений, ну и сам СП будет дополняться и совершенствоваться ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:31
#107
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Зяблик

Повторно спрашиваю. Как этот документ отражается в постановлении номер 1521?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:35
#108
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Зяблик

Повторно спрашиваю. Как этот документ отражается в постановлении номер 1521?
Пока никак. в Минстрое идёт речь о разработке обязательных норм (СН), в которых и будут требования к безопасности, а постановление1521 отменят за ненадобностью. Уже в этом году не готовили в него изменений и дополнений, а на следующий всё под вопросом - это Мавлияров сообщил ...
Поэтому ответ - это большой ?????
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:44
#109
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Поэтому ответ - это большой ?????
Получается, что об
Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
СП ЛСТК утверждён 03.12.2016 и через полгода будет введён в действие.
говорить рано?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:52
#110
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
говорить рано?
не рано, просто на добровольной основе.
Т.е. если заказчик в задании на проектирование укажет использовать данный СП, нужно использовать. ЛСТК становятся в законе.

Вопрос только как теперь другие нормы будут дружить с ЛСТК. Пожарные СП, например.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:56
#111
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
просто на добровольной основе.Т.е. если заказчик в задании на проектирование укажет использовать данный СП, нужно использовать. ЛСТК становятся в законе.
Вы абсолютно не верно трактуете "добровольность" в применении норм. Если заказчик напишет в задании игнорировать полностью нормы - это ведь не означает руководство к действию.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 14:58
#112
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Т.е. если заказчик в задании на проектирование укажет использовать данный СП, нужно использовать
Пока данный СП не будет в список обязательных к исполнению, он может носить только рекомендательный характер. При желании эксперт при прохождении экспертизы не будет обращать на него внимание.
skam вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 15:30
#113
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Пока данный СП не будет в список обязательных к исполнению, он может носить только рекомендательный характер. При желании эксперт при прохождении экспертизы не будет обращать на него внимание.

Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Пока данный СП не будет в список обязательных к исполнению, он может носить только рекомендательный характер. При желании эксперт при прохождении экспертизы не будет обращать на него внимание.
Да? Смотрим письмо минстроя. (взято с другого форума).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 165
Размер:	138.2 Кб
ID:	181331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 136
Размер:	180.3 Кб
ID:	181332  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 116
Размер:	63.5 Кб
ID:	181333  
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 16:02
#114
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 425
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Да?
Указано, что применение нормативов не входящих в постановление 1521 возможно на добровольной основе
skam вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 17:07
#115
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Если есть документ в "обязательном перечне" - обязан соблюдать документ, не смотря ни на какие обоснования, кроме СТУ.
Если есть документ в "добровольном перечне" - можешь обосновывать свои решения ссылаясь на этот документ и применять решения описанные в нём, если не можешь обосновать обратное.
Если документ отсутствует в перечнях, а просто издан и утверждён - филькина грамота.

Хороший пример "пожарные" СП. В "обязательном перечне" их нет, но они есть в "добровольном перечне". Однако в реальной жизни они тоже де-факто обязательные, ибо чтобы отступить от них нужно СТУ или расчёт пожарных рисков.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:16
#116
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Как мне нравятся эти записульки министерские, 250 раз надо прочитать что бы понять....
Они там похожу упражняются в скверно-непонятнописании...
П.С. Так что в итоге получается - нужно ждать пока Правительство внесет его в перечень? и только тогда его, ну скажем, будут воспринимать в экспертизе?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 26.12.2016 в 10:21.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 10:34
#117
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
в Минстрое идёт речь о разработке обязательных норм (СН)
Тоже слышал про них, а их хоть начали разрабатывать? Т.е. как я понял СН (уж назвали бы сразу СНиП)-обязательные, а СП будут добровольного применения
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2016, 10:38
#118
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Тоже слышал про них, а их хоть начали разрабатывать?
Разработка не начата, ожидают решение по самой разработке и финансировании. Однако на совещании уже сказали, что по новому СП нужно к августу выбрать положения для обязательного исполнения. Если не будет решения по СН, тогда их включат в обязательный перечень 1521.
Пока вот так ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 05:17
1 | #119
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


СП 260.1325800.2016.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 10:36
#120
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


tankist
Быстро просмотрел документ. Приказ не читал вообще.

1. Норматив разработан для конкретного вида сталей по двум ГОСТам.
2. По сравнению с EN, части касающейся характеристик материалов, нет описания критериев в зависимости от Ru/Ry, за исключением одного пункта 10.5.4.
Не увидел требования к ударной вязкости материалов и относительному удлинению для групп конструкций. Не увидел самих групп конструкций.

Сложилось мнение, что полностью пропущена часть по требованиям к материалам и характеристикам.

Последний раз редактировалось BYT, 29.12.2016 в 10:44.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2017, 07:19
#121
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


статья по моделированию (кому интересно)
http://www.scielo.br/scielo.php?scri...52014001200009
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 16:37
#122
drahdiwaberl


 
Регистрация: 16.02.2017
Сообщений: 4


Здравствуйте!
Я совсем запутался. Читал данные форум по ЛСТК, читал Еврокод 3, часть 1-3, часть 1-5. Читаю наши нормы. В голове уже каша. Прошу помощи.
Имеем холодногнутое тонкостенное сечение швеллерного типа [.
Подскажите, какой вариант будет правильный.

Вариант 1
1) Определяю усилия в элементах для полного сечения.
2) По формулам 7.12 - 7.18 определяю коэффициенты редукции для стенки и для полки. При расчете по этим формулам предполагаем, что сжимающие напряжения равны расчетному сопротивлению. Для определения К сигма по таблицам 7.2 и 7.3 применяю фактические напряжения в сечении, полученные для полного сечения.
3) Строю сечение с уменьшенными ширинами. Получаю для него эффективную площадь, момент инерции, момент сопротивления.
4) Для полученных характеристик веду проверку по предельным состояниям первой группы (пункт 7.7)


Вариант 2
Аналогичен первому, за исключением пункта 2:
По формулам 7.19-7.20 определяем коэффициенты редукции. При этом при определении лямбда используем фактическое напряжение сжатия, полученное для полного сечения.


Меня смущает то, что в Еврокоде говорилось о иттерационном уточнении данных коэффициентов.
drahdiwaberl вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 08:17
#123
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Выложите фото расчетов, или ПЗ если есть. Не ясно с чем имеем дело.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 17.02.2017 в 08:22.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 14:02
#124
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Подскажите, кто-нибудь уже проходил экспертизу с лстк?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 14:12
#125
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нельзя такие вопросы задавать .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 14:28
#126
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Подскажите, кто-нибудь уже проходил экспертизу с лстк?
Подсказываю, кто-нибудь уже проходил экспертизу с ЛСТК
102030 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 14:50
#127
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ну и как? Расскажите.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 15:21
#128
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ну и как? Расскажите.
Советую обратиться в рууки, андромету, сталдом(не помню как он сейчас обзывается). А так ничего необычного. Идешь и проходишь
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 05:35
#129
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Ну вопрос был есесно с подоплекой... Вас эксперт не спрашивал каким образом вы рассчитывали конструкции с толщиной металла менее 2мм если СП16 работает, от 2х мм...?
Учитывали ли вы редуцирование сечений? если да, то по каким методикам их рассчитывали? еврокод? а он вроде как не имеет юридической силы и так далее...
Изгибно-крутилные формы потери устойчивости, так же по еврокоду...
Таких вопросов не возникало?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:05
#130
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
конструкции с толщиной металла менее 2мм если СП16 работает, от 2х мм...
я так понимаю чот вы не в курсе, что СП по ЛСТК уже принят с полгода как. По этому СП и делайте
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 08:10
#131
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
я так понимаю чот вы не в курсе
и даже в ПП РФ №1521 внесли?
Я не против ЛСТК, думаю в этой ситуации зависит от эксперта. На сегодняшний день, вроде как у него есть полное право полностью завернуть проект, ну или не полностью))

Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
По этому СП и делайте
У меня есть копия этого документа СП260 называется. Но его качество, начиная от оформления, заканчивая наполнением оставляет желать лучшего... Может у вас есть какой то новейший вариант? Не поделитесь?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 08:39
#132
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут есть, качество, конечно, не полиграфическое, но всё читаемо.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 08:41
#133
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
какой то новейший вариант?
на сайте минстроя находится действующая версия в хорошем качестве.
А насчет наполнения... один из немногих сп который обсуждали даже тут на форуме и реально вносили правки по вопросам.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 08:54
#134
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


У меня есть 2 варианта, один из них более менее нормальный, в другом формулы не отображаются
Вообщем, как то тихо тогда прошел момент узаконивания тонкостенных конструкций... Ждали ждали так все, и так тихо всё решилось...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 09:06
#135
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ждали ждали так все, и так тихо всё решилось...
Да ни чего не решилось.
Просто все молчат, так как понимают, что если владельца строения "обманывают" все, а владелец "рад обманываться" - то почему бы и не удовлетворить желания.
На безрыбье, как говорится. Сейчас, в условиях минусовой экономики, не до рассуждений и убеждений.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 09:23
#136
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ждали ждали так все, и так тихо всё решилось
ну как, не так уж и тихо. Много где была информация.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 21:39
#137
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Приказ об утверждении СП был от 03.12.2016 - значит начало его действия - через 6 месяцев, то есть 03.06.2017. Так что ещё чуть чуть подождать осталось.
А вопросы по нему уже есть и есть предложения по переработке ... рановато конечно, надо его на практике апробировать, а потом конкретные уточнения толком сформируются ...
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2017, 07:14
#138
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Сейчас, в условиях минусовой экономики, не до рассуждений и убеждений.
Это точно... пожрать бы чего найти... какие уж там нормы...
Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
то есть 03.06.2017
то есть юридически могут завернуть без объяснения причин? Интересно кто из экспертов берет на себя (а может и не берет) ответственность... или такие объекты просто... не совсем ответственные...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 12:13
#139
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Пункт 7.2.8. При t = 2 мм, E = 206010 Н/мм2, R = 350 Н/мм2 и коэф. 1,05 для R, r получается 49,4 мм. Или я в танке? Формула: r > 0,04 t E / Rуп.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 07:37
#140
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Пункт 7.2.8. При t = 2 мм, E = 206010 Н/мм2, R = 350 Н/мм2 и коэф. 1,05 для R, r получается 49,4 мм. Или я в танке? Формула: r > 0,04 t E / Rуп.
Ну вроде как да, 49.4 мм. А что смущает?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 11:43
#141
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Ну вроде как да, 49.4 мм. А что смущает?
Для С - профиля такого радиуса никогда не будет. Более справедливо в таком случае если 0,04 в формуле поменять на 0,004.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 11:46
#142
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Для С - профиля такого радиуса никогда не будет. Более справедливо в таком случае если 0,04 в формуле поменять на 0,004.
В Еврокоде тоже 0.04
чучело-мяучело вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обсуждение СП по ЛСТК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разночтения СП 113.13330 с другими НД. Замечания и предложения по внесению изменений в СП 113 Red_line Архитектура 23 09.01.2017 12:47
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
как определить расчетные нагрузки по СП 14.13330.2011 pfyfle Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2013 22:19
Ищу СП 15-01, СП 17-02 Solod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.02.2010 09:48