Усиление сводчатых перекрытий
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление сводчатых перекрытий

Усиление сводчатых перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2014, 16:32 #1
Усиление сводчатых перекрытий
Shitcreator
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59

Здравствуйте, уважаемые. Имеется здание 1912 года постройки, перекрытия выполнены в виде ж/б сводиков по стальным балкам (картинки прилагаются). При вскрытии пола выяснилось, что балки сильно подсгнили (в основном стенка, отслаивается пластами), а сейчас в одно из помещений собираются ставить станки. Своды в приличном состоянии, по расчету проходят, а балки даже если считать как новые - на пределе. Встал вопрос об усилении балок, но есть подозрение, что сталь несвариваемая. Директор проводить лабораторные испытания отказывается.
Так вот, суть вопроса: есть идеи что можно сделать без применения сварки? Да и вообще, послушал бы интересные предложения

ЗЫ: действие происходит на первом этаже, под ним подвал. Второстепенные балки опираются на вполне сносные главные балки, а те - на чугунные колонны.

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (93.8 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (40.5 Кб, 801 просмотров)

Просмотров: 11103
 
Непрочитано 20.05.2014, 16:35
#2
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Для начала можно уменьшить пролет. Если в подвале разрешат поставить стойки.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 16:39
#3
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Сложновато. Нужно сделать фундамент, как-то затащить в подвал стойки и балки и смочь их включить в работу
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 07:55
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
есть подозрение, что сталь несвариваемая.
вряд ли.
1912 год....Везде шла уже прокатная сталь. И из железа и белого чугуна строительный прокат не делали уже лет 20-30
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 08:11
#5
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Ну ведь не редкость несвариваемая сталь производства 30-50х годов, хотя прокат из чугуна не делали уже лет 50-70 А каких-то нормативов тех лет на сталь мне найти не удалось
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 08:17
#6
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Можно попробовать усилить сами своды (в продольном направлении), чтобы они сами по себе стали еще более жесткими в направлении вдоль балок. Тогда роль балок сведется практически к нулю.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 08:34
#7
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
усилить сами своды
А вот это интересно, можно поподробнее?

Вообще начальство предлагает залить все бетоном. Получатся как бы монолитные ребристые плиты, тогда и балки, и своды будут исключены из работы. Но решение такое вульгарное: из-за малой высоты арматуры уйдет как на новые балки и лишние полтонны на метр нагрузки добавится
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 08:50
#8
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Вообще начальство предлагает залить все бетоном. Получатся как бы монолитные ребристые плиты, тогда и балки, и своды будут исключены из работы. Но решение такое вульгарное: из-за малой высоты арматуры уйдет как на новые балки и лишние полтонны на метр нагрузки добавится
Это один из приемов усилить своды - сверху сделать монолитную плиту, обеспечив совместную работу старой и новой плиты. Получится ребристая плита с толстой полкой и низким ребром. Тяжелая конструкция, но довольно простая в изготовлении.
Но так же можно усилить своды в районе балок путем подведения под свод(и под саму балку) монолитного ребра. Получится ребристая плита с тонкой поклой и высоким ребром. Легкая конструкция, но более трудоемкая.
В принципе все эти способы описаны в книгах и справочниках по реконструкции зданий.
Когда проверяли балки по несущей способности учитывали несущую способность свода вдоль балки?
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 09:52
#9
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Вот как ни странно, ни в одной книге, что я смотрел, нет ни слова о сводчатых перекрытиях, может посоветуете что-то?
Совместную работу со сводом для простоты я не учитывал, но брал балку как новую. Здесь усиление назрело оттого, что от стенки балки почти ничего не осталось за 100 лет
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:03
#10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если высота помещения позволяет, поставить под существующими балками их подпирающие (двутавр, швеллер). Точного решения (оно не такое прямолинейное как я написал) под рукой нет, но недавно у моего консруктора был похожий случай (перекрытие подвала жилого дома времени "до 13-го года").
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:08
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Так вот, суть вопроса: есть идеи что можно сделать без применения сварки?
Что тут думать? Снизу подвести новые балки и все. Опереть их новые стойки и все.
Чё? мудрите то?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 20:52
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Ну ведь не редкость несвариваемая сталь производства 30-50х годов,
ну мы все же говорим про строительство? А я не слышал, что бы восоколигированные стали шли для перекрытий доходных домов

Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
А каких-то нормативов тех лет на сталь мне найти не удалось
А какой нужен норматив? Про сосав стали - дак эно на завод. Про допускаемые напряжения - в любом справочнике или урочном положении тех лет.
Для прокатного железа под спокойную нагрузку 1200-1500 кг/см2...
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Что тут думать? Снизу подвести новые балки и все.
типовая схема. Или сверху дублирующее перекрытие.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 21:57
#13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Или сверху дублирующее перекрытие.
это слишком заморочено. Все в жизни должно быть просто и непринужденно.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 22:14
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
это слишком заморочено.
Всегда на любой предмет есть несколько взглядов.
Например для подрядной конторы часто лучше не заморачиваться с балками-сварками и пр... А просто снять пол, уложить прокладку и арматуру, и все залить бетоном, а потом все шлифануть для подачи заказчику.... Да иногда и заказчику такое нравится, хоть и дороже..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 23:09
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
просто снять пол, уложить прокладку и арматуру, и все залить бетоном
Для этого надо обеспечить необходимую прочность перекрытия, причем при расчете нельзя учитываь своды, т.к. принцип такого усиления является разгрузка существующих конструкций перекрытия.
А если своды не учитывать, подозреваю, что пролеты там будут не маленькие, и не факт, что стены готовы нести на себе такую конструкцию.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 06:29
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Для этого надо обеспечить необходимую прочность перекрытия, причем при расчете нельзя учитываь своды, т.к. принцип такого усиления является разгрузка существующих конструкций перекрытия.
А как вы думаете, для чего инженер обязан рассчитывать не только прочность, но и подобрать жесткость верхней (несущей) плиты и упругой прокладки?

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А если своды не учитывать, подозреваю, что пролеты там будут не маленькие, и не факт, что стены готовы нести на себе такую конструкцию.
Пролеты таких перекрытий по 9-10 аршин. Перекрытия у автора над подвалом. Причем тут стены и их несущая способность? Вы еще про фундаменты вспомните?
И если честно, такие балочные перекрытия (в таком состоянии) лучше демонтировать. Уж больно неожиданно и резко они обрушаются....
Хотя мы много чего не знаем. Например
Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
При вскрытии пола выяснилось, что балки сильно подсгнили (в основном стенка, отслаивается пластами)
То, что стенка разрушается, это "болезнь" таких перекрытий. Но где вскрывали? Если это только у опор, то и хрен с ней. Превентивное усиление и все. А если по центру пролета, тогда только демонтаж поможет.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 09:20
#17
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
где вскрывали?
Вскрыли весь пол, везде такая ситуация. Похоже сейчас все это не падает только за счет продольной жесткости сводов.
Скорей всего будем лить сверху плиту. Решение "в лоб" и дорогое, но самое простое из возможных
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 10:21
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
Скорей всего будем лить сверху плиту. Решение "в лоб" и дорогое, но самое простое из возможных
Самое простое под каждой балкой смонтировать металлическую раму из ригеля и двух стоек. Проще расчитывать, проще проектировать, проще изготовить.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 10:55
#19
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Самое простое под каждой балкой смонтировать металлическую раму из ригеля и двух стоек.
А кто и как будет семиметровые двутавры №30 в подвал затаскивать? А кто их будет поднимать на стойки? На что опереть стойки? И, судя по количеству металла, дешевле это не выйдет
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:03
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Shitcreator Посмотреть сообщение
двутавры №30
Какой пролет перекрывают гниющие балки?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 11:04
#21
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


7,3 м, расчетная нагрузка около 1400 кг/м
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 11:15
#22
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


надо будет добавить одну стойку посередине. Тогда проходит швеллер 18П при нагрузке 1 т/п.м.. Весить такая балка будет 120 кг. Четвером занесут и поднимут. Накрайняк из двух частей можно сделать со стыком над средней стойкой.

По поводу того, на что стойку опирать. Надо будет в основании стоек приварить лист площадью и толщиной по расчету.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 11:23
#23
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Что ж, спасибо за идею, но пожалуй, не пойдет. Это же сплошной лес из стоек в подвале, в некоторых местах их расположить не получится в силу расположения коммуникаций, да и просто убьет все пространство подвала. А каким теплыми словами будут отзываться хором рабочие, представлять даже не хочется
Shitcreator вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 12:35
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Ну... выбор за вами. Удачи при проектировании и устройстве перекрытий.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 09:39
#25
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


К стати если посчитать на несущую способность своды без учета балок можно подобрать усиление сводов при помощи углеволокна или той же набетонки.
Если же не хочется заморачиваться с расчетами, и/или с монолитом можно вместо дублирующего монолитного перекрытия выполнить стальную раму над сводами, а пол выполнить из листового материала.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 10:03
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
стальную раму над сводами, а пол выполнить из листового материала.
И то верно. Как раз кабели и трубы можно под полом проводить. Но, тут без осмотра ситуации на месте можно только гадать. решение надо принимать ГИПу.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 10:07
#27
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 392


Кое какую информацию можно почитать сдесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34825 В книге стр.375

Последний раз редактировалось 1sergik1, 23.05.2014 в 11:40.
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 10:24
#28
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
Кое какую информацтю можно почитать сдесь http://dwg.ru/dnl/2129 стр.375
в этой книге всего 238 стр.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 13:16
#29
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Четвером занесут и поднимут
Offtop: Хилые какие-то рабочие, это стройная девушка 50-60 весит и такую легко и радостно носят на руках.

Пару месяц назад на объекте готовую лестницу руками затаскивали и устанавливали, около 300 кг.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:14
#30
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Пару месяц назад на объекте готовую лестницу руками затаскивали и устанавливали, около 300 кг.
Жить захочешь и не так раскорячишься...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 15:36
#31
ёйте

обыватель
 
Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
в этой книге всего 238 стр.
...
последняя из Мальганова, правда для каменных
Изображения
Тип файла: jpg 11111.JPG (197.5 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg 11112.JPG (176.9 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg 11113.JPG (127.4 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg 11114.JPG (135.1 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg Мальганов сводики.JPG (289.2 Кб, 255 просмотров)
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»

Последний раз редактировалось ёйте, 28.05.2014 в 15:15. Причина: добавлены страницы из книги
ёйте вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 00:10
#32
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Был такой объект в спб. Только под полом был дорогой ремонт и важные соседи. Поэтому главный инженер решил не рисковать и прописал вторую балочную клетку под перекрытие (а там чердак ещё) и балочную клетку для пола, который не будет никак передавать нагрузку на аварийные балки пола.
Часть балок квартиры была усилена до нас увеличением сечения (150мм вроде) с помощью двух уголков и фасонок, сваркой. Проблема такого усиления в том, что один пояс у нас недоступен для увеличения сечения из-за сводика, что делает малоэффективным усиление (по расчету). А также сложно обеспечить передачу усилий (разгрузить-нагрузить).
Про вашу идею делать монолитный пол - штробить две стены на всю длину не смущает? Проверяйте чтобы нагрузка не ложилась на старые балки.
Балочная клетка - самое простое и эффективное решение, потому что ответственности в случае чего много... А мы за простые решения
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 08:53
#33
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Такое решения применял.
Вложения
Тип файла: pdf 05 Балки_усиление Рабочий лист.pdf (242.7 Кб, 169 просмотров)
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 10:24
#34
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Такое решения применял.
Красивое. Но применимо для небольших пролетов до 6 метров, либо для перекрытия верхних этажей, потому что швеллеры и гайки будут торчать из пола.
Мне кажется снизу надо дополнительную контргайку установить, а то слетит.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 14:08
#35
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Красивое. Но применимо для небольших пролетов до 6 метров, либо для перекрытия верхних этажей, потому что швеллеры и гайки будут торчать из пола.
Мне кажется снизу надо дополнительную контргайку установить, а то слетит.
Гайки можно и удалять после стягивания с дальнейшей обваркой (сваркой). В данном примере шпильки можно устанавливать и под углом. Тогда мы можем получить нечто подобное фермы. Трудоемко? Не задумывался.
Здесь как-то шел спор, доказывали что опорный металл (двутавр) можно вообще удалить и учитывая форму сводов, перекрытие будет не обрушено Это заблуждение. Почему? Потому, что как правило сводчатая конструкция не защемлена в стены.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 16:48
#36
Shitcreator


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59


Рассчитываю вариант устройства монолитной плиты поверху перекрытия, считаю как ж/б плиту таврового сечения, подобрал арматуру (пример расположения во вложении). Но ведь получается, что арматура не начнет воспринимать расчетное усилие, пока не лопнет двутавр? Можно ли такую плиту считать, как плиту с жестким армированием, при том, что жесткая арматура вылезает из тела балки почти на половину (свод в расчет не беру)?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (39.8 Кб, 206 просмотров)
Shitcreator вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление сводчатых перекрытий

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчет сводчатых перекрытий ganesh Конструкции зданий и сооружений 18 25.04.2017 16:17
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09