| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление сводчатых перекрытий
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 11103
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
А вот это интересно, можно поподробнее?
Вообще начальство предлагает залить все бетоном. Получатся как бы монолитные ребристые плиты, тогда и балки, и своды будут исключены из работы. Но решение такое вульгарное: из-за малой высоты арматуры уйдет как на новые балки и лишние полтонны на метр нагрузки добавится |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
Цитата:
Но так же можно усилить своды в районе балок путем подведения под свод(и под саму балку) монолитного ребра. Получится ребристая плита с тонкой поклой и высоким ребром. Легкая конструкция, но более трудоемкая. В принципе все эти способы описаны в книгах и справочниках по реконструкции зданий. Когда проверяли балки по несущей способности учитывали несущую способность свода вдоль балки?
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
Вот как ни странно, ни в одной книге, что я смотрел, нет ни слова о сводчатых перекрытиях, может посоветуете что-то?
Совместную работу со сводом для простоты я не учитывал, но брал балку как новую. Здесь усиление назрело оттого, что от стенки балки почти ничего не осталось за 100 лет |
|||
![]() |
|
||||
Если высота помещения позволяет, поставить под существующими балками их подпирающие (двутавр, швеллер). Точного решения (оно не такое прямолинейное как я написал) под рукой нет, но недавно у моего консруктора был похожий случай (перекрытие подвала жилого дома времени "до 13-го года").
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
ну мы все же говорим про строительство? А я не слышал, что бы восоколигированные стали шли для перекрытий доходных домов
![]() А какой нужен норматив? Про сосав стали - дак эно на завод. Про допускаемые напряжения - в любом справочнике или урочном положении тех лет. Для прокатного железа под спокойную нагрузку 1200-1500 кг/см2... типовая схема. Или сверху дублирующее перекрытие. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Всегда на любой предмет есть несколько взглядов.
Например для подрядной конторы часто лучше не заморачиваться с балками-сварками и пр... А просто снять пол, уложить прокладку и арматуру, и все залить бетоном, а потом все шлифануть для подачи заказчику.... Да иногда и заказчику такое нравится, хоть и дороже.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Для этого надо обеспечить необходимую прочность перекрытия, причем при расчете нельзя учитываь своды, т.к. принцип такого усиления является разгрузка существующих конструкций перекрытия.
А если своды не учитывать, подозреваю, что пролеты там будут не маленькие, и не факт, что стены готовы нести на себе такую конструкцию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Цитата:
Цитата:
И если честно, такие балочные перекрытия (в таком состоянии) лучше демонтировать. Уж больно неожиданно и резко они обрушаются.... Хотя мы много чего не знаем. Например То, что стенка разрушается, это "болезнь" таких перекрытий. Но где вскрывали? Если это только у опор, то и хрен с ней. Превентивное усиление и все. А если по центру пролета, тогда только демонтаж поможет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
надо будет добавить одну стойку посередине. Тогда проходит швеллер 18П при нагрузке 1 т/п.м.. Весить такая балка будет 120 кг. Четвером занесут и поднимут. Накрайняк из двух частей можно сделать со стыком над средней стойкой.
По поводу того, на что стойку опирать. Надо будет в основании стоек приварить лист площадью и толщиной по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
Что ж, спасибо за идею, но пожалуй, не пойдет. Это же сплошной лес из стоек в подвале, в некоторых местах их расположить не получится в силу расположения коммуникаций, да и просто убьет все пространство подвала. А каким теплыми словами будут отзываться хором рабочие, представлять даже не хочется
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56
|
К стати если посчитать на несущую способность своды без учета балок можно подобрать усиление сводов при помощи углеволокна или той же набетонки.
Если же не хочется заморачиваться с расчетами, и/или с монолитом можно вместо дублирующего монолитного перекрытия выполнить стальную раму над сводами, а пол выполнить из листового материала.
__________________
С уважением, Алексей Песцов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 392
|
Кое какую информацию можно почитать сдесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34825 В книге стр.375
Последний раз редактировалось 1sergik1, 23.05.2014 в 11:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
![]() последняя из Мальганова, правда для каменных
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» Последний раз редактировалось ёйте, 28.05.2014 в 15:15. Причина: добавлены страницы из книги |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Был такой объект в спб. Только под полом был дорогой ремонт и важные соседи. Поэтому главный инженер решил не рисковать и прописал вторую балочную клетку под перекрытие (а там чердак ещё) и балочную клетку для пола, который не будет никак передавать нагрузку на аварийные балки пола.
Часть балок квартиры была усилена до нас увеличением сечения (150мм вроде) с помощью двух уголков и фасонок, сваркой. Проблема такого усиления в том, что один пояс у нас недоступен для увеличения сечения из-за сводика, что делает малоэффективным усиление (по расчету). А также сложно обеспечить передачу усилий (разгрузить-нагрузить). Про вашу идею делать монолитный пол - штробить две стены на всю длину не смущает? Проверяйте чтобы нагрузка не ложилась на старые балки. Балочная клетка - самое простое и эффективное решение, потому что ответственности в случае чего много... А мы за простые решения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Здесь как-то шел спор, доказывали что опорный металл (двутавр) можно вообще удалить и учитывая форму сводов, перекрытие будет не обрушено Это заблуждение. Почему? Потому, что как правило сводчатая конструкция не защемлена в стены.
__________________
Сам по себе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 59
|
Рассчитываю вариант устройства монолитной плиты поверху перекрытия, считаю как ж/б плиту таврового сечения, подобрал арматуру (пример расположения во вложении). Но ведь получается, что арматура не начнет воспринимать расчетное усилие, пока не лопнет двутавр? Можно ли такую плиту считать, как плиту с жестким армированием, при том, что жесткая арматура вылезает из тела балки почти на половину (свод в расчет не беру)?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
расчет сводчатых перекрытий | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.04.2017 16:17 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |