Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2014, 16:20 #1
Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия
momo
 
Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21

Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (6.3 Кб, 1005 просмотров)

Просмотров: 14066
 
Непрочитано 13.11.2014, 16:44
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Шарнир в монолите - не простая штука и встречается редко. На ощупь Ваш узел точно жесткий Такие вещи несколько по другому конструируют.
Где у Вас арматура в плите перекрытия над опорой, определяемая расчетом?
Зачем там П - образный элемент?
Посмотрите Тихонова стр.134 разрез 1-1.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 16:56.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 17:04
#3
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


честно признаюсь этот узел я взял из примера, и по этому примеру уже построили дом, и эксплуатируют его?
momo вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 17:05
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


momo, а вы с какой целью интересуетесь? В данном случае - ближе к шарниру
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 17:29
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
momo, а вы с какой целью интересуетесь? В данном случае - ближе к шарниру
Как минимум к примыкающему.

Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
честно признаюсь этот узел я взял из примера, и по этому примеру уже построили дом, и эксплуатируют его?
Ни чего страшного! Что-нибудь треснит и усилия перераспределятся. Трещина - наш друг!!!

----- добавлено через ~10 мин. -----
momo, главное к выполнению новых объектов подойти более корректно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.11.2014 в 17:38.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 17:52
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
Здравствуйте помогите пожалуйста , не могу определиться считается ли данный в примере узел жестким или шарнирным
Так шарнир может образоваться не только по линии между стеной и плитой, но и по вертикальной линии - условного продолжения грани стены. то есть по высоте сечения плиты.

Итак, петлевой стык можно делать, но петлю из стены надо заводить за верхнюю арматуру плиты. И еще много факторов надо будет учесть.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Как минимум к примыкающему.


Ни чего страшного! Что-нибудь треснит и усилия перераспределятся. Трещина - наш друг!!!

----- добавлено через ~10 мин. -----
momo, главное к выполнению новых объектов подойти более корректно.
Главное, чтобы не получились самодемонтирующиеся конструкции.....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:13
#7
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


В данном случае этот узел сопряжения перекрытия со стеной - является чисто шарнирным.
Если в плите не установлена верхняя ар-ра (по расчету) - то это шарнир в узле левое перекрытие - правое перекрытие - стена.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 13:25
#8
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


а можете привести примеры шарнирных узлов в монолите?
momo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 13:31
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


В сообщении #1
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 13:35
#10
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21



это пример жесткого узла
а мне нужен шарнирный
momo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 13:37
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Жёсткий? Серьёзно? А вот такой козырёк решитесь запроектировать? С жёстким узлом то? Или стенку подпорную?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-17_13-37.PNG
Просмотров: 735
Размер:	13.2 Кб
ID:	138844  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 14:02
#12
momo

Авторский надзор
 
Регистрация: 16.05.2014
Сообщений: 21


а если вот такая схема расположения стен
momo вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2014, 14:31
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


картинку не видно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 07:39
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от momo Посмотреть сообщение
это пример жесткого узла
а мне нужен шарнирный
вот - в монолите шарнирнее некуда. Правда, никаких серьезных преимуществ перед "исходным" узлом нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 360
Размер:	7.2 Кб
ID:	138896  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 09:46
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Axe-d, на вашем узле не хватает сеточки косвенного армирования
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 13:57
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Axe-d, на вашем узле не хватает сеточки косвенного армирования
Если бы речь шла о монолитной раме, а в стене да еще и в верхнем сечении, скорее всего, косвенная сетка просто не нужна. Да и наклонные стержни, возможно, будут тоже лишними.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 00:12
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Жёсткий? Серьёзно? А вот такой козырёк решитесь запроектировать? С жёстким узлом то? Или стенку подпорную?
А в честь чего в приведенной картинке шарнир? (если представить, что стенка на этом перекрытии не заканчивается, а проходит насквозь)
Только ли из-за длины консоли?Offtop: Ну, это известная вещь, как пропороции влияют на восприятие - для такой картинки и жесткий узел не пройдет.
Если П-шка сделана с нормальными радиусами гиба по СП, есть вертикальная рабочая арматура в стене - почему шарнир-то?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 10:44
#18
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо определится жеский узел для восприятий каких усилий? или передачи момента с какого на какой элемент?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 13:35
#19
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


По-моему шарнир. Что у вас будет передовать изгибающий момент с плиты на стену? Хомут заанкеренный в плиту? Анкеровки будет явно недостаточно. Надо арматуру из стены заводить в плиту,тогда жесткий,а так шарнир.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 17:22
#20
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
По-моему шарнир. Что у вас будет передовать изгибающий момент с плиты на стену? Хомут заанкеренный в плиту? Анкеровки будет явно недостаточно. Надо арматуру из стены заводить в плиту,тогда жесткий,а так шарнир.
т.е., по вашему, узел момент не передаст?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 18:54
#21
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


Вас интересует сколь в "граммах" передаст. Узел имеет конечную жескость и какой-то момент передаст, но он "неравнопрочен" и не сможет воспринять момент который может воспринять плита и соответственно передать его на стену. Я думаю так,а как на самом деле,я не знаю.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 19:42
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


самое что интересное, здесь для работы узла вообще нет разницы - жесткий он или шарнирный.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 23:52
#23
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Вас интересует сколь в "граммах" передаст. Узел имеет конечную жескость и какой-то момент передаст, но он "неравнопрочен" и не сможет воспринять момент который может воспринять плита и соответственно передать его на стену. Я думаю так,а как на самом деле,я не знаю.
Вот поэтому и хочется разобраться. Сколько копий уже сломано, а однозначности нет. Сколько понесет узел? Как это определить? И главное - почему он может передать некоторый ограниченный момент, что есть лимитирующий фактор?


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
самое что интересное, здесь для работы узла вообще нет разницы - жесткий он или шарнирный.
Для узла нет - для перекрытия огромная разница. И для верхних колонн.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 00:39
#24
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот поэтому и хочется разобраться. Сколько копий уже сломано, а однозначности нет. Сколько понесет узел? Как это определить? И главное - почему он может передать некоторый ограниченный момент, что есть лимитирующий фактор?

да че тут разбираться, находите напряжение в верхней арматуре, находит требуемую длину анкеровки при данном напряжении, далее длину "ригеля" П образной закладной делите на треб. длину анкеровки и несущую способность плиты в приопорном сечении умножаете на этот коэффициент.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 01:07
#25
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
да че тут разбираться, находите напряжение в верхней арматуре, находит требуемую длину анкеровки при данном напряжении, далее длину "ригеля" П образной закладной делите на треб. длину анкеровки и несущую способность плиты в приопорном сечении умножаете на этот коэффициент.
Длина ригеля - это по горизонтали, в смысле? Загиб не считаем?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 01:15
#26
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Длина ригеля - это по горизонтали, в смысле? Загиб не считаем?

да, условно принять что растягивающие напряжения передаются через нахлест горизонтальных участков стержней
PS это, разумеется. если разрушение происходит по арматуре

Последний раз редактировалось ябс, 23.11.2014 в 01:32.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 19:06
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Для узла нет - для перекрытия огромная разница.
И в чем же, интересно?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 22:22
#28
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
да, условно принять что растягивающие напряжения передаются через нахлест горизонтальных участков стержней
PS это, разумеется. если разрушение происходит по арматуре
Но мы же используем длину анкеровки - для заделки арматуры плит - при чем здесь нахлест?


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И в чем же, интересно?
В эпюре изгибающих моментов. В пролетной и опорной арматуре, как следствие.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 10:52
#29
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но мы же используем длину анкеровки - для заделки арматуры плит - при чем здесь нахлест?
суть жесткого узла в монолитном жбк в передаче растягивающих напряжений через арматуру
ябс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:00
#30
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
суть жесткого узла в монолитном жбк в передаче растягивающих напряжений через арматуру
нет, суть жесткого узла - невозможность поворота нормального сечения.
А усилие в растянутой арматуре можно передать и чисто на бетон, если обеспечить длину анкеровки (загибы, шайбы и др.). Собственно, у буржуев есть такое (см.вложение),но, к сожалению, в нашей литературе ничего подобного не встречал. Ваше мнение - имеет право на жизнь такой вариант?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты анкеровки.JPG
Просмотров: 312
Размер:	64.3 Кб
ID:	139242  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:15
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
нет, суть жесткого узла - невозможность поворота нормального сечения.
так в случае с шарнирным опиранием неразрезной плиты поворота так же не будет, как и в жестком со всех сторон узле.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 12:29
#32
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
нет, суть жесткого узла - невозможность поворота нормального сечения.
это признак
Цитата:
А усилие в растянутой арматуре можно передать и чисто на бетон, если обеспечить длину анкеровки (загибы, шайбы и др.). Собственно, у буржуев есть такое (см.вложение),но, к сожалению, в нашей литературе ничего подобного не встречал. Ваше мнение - имеет право на жизнь такой вариант?
можно и через бетон передать, я б не стал,и по ходу этот узел ближе к шарниру
ябс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:17
#33
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
так в случае с шарнирным опиранием неразрезной плиты поворота так же не будет, как и в жестком со всех сторон узле.
В случае с неразрезной плитой (промежуточная опора имеется в виду, так ведь?) поворот как раз прекрасно обеспечивается.


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и по ходу этот узел ближе к шарниру
Вот это я и хочу понять - как вы определяете? Чем руководствуетесь? И как поступаете - в расчетной схеме закладываете шарнир? А с верхней арматурой на опоре как, не боитесь не доложить?

Добавил узел из СП63 по углам стен - он что, тоже шарнир?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: угол стен.JPG
Просмотров: 256
Размер:	78.6 Кб
ID:	139262  

Последний раз редактировалось vanAvera, 24.11.2014 в 13:36. Причина: добавил про стены
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:43
#34
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот это я и хочу понять - как вы определяете? Чем руководствуетесь? И как поступаете - в расчетной схеме закладываете шарнир? ?
в буржуйском узле, при рабочем шве по низу плиты, получается арматура плиты анкерится "сама в себя", т.е. эта арматура не сопротивляется повороту плиты
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А с верхней арматурой на опоре как, не боитесь не доложить?
если сечение не переармированно, то перераспределение вас спасет)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Добавил узел из СП63 по углам стен - он что, тоже шарнир?
нет, он жесткий
ябс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 13:57
#35
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
получается арматура плиты анкерится "сама в себя", т.е. эта арматура не сопротивляется повороту плиты
вот как же не сопротивляется, там ж в узле кроме арматуры еще и бетон есть. Собственно, напряжения в бетоне уйдут в стены/колонны и передадутся на рабочую арматуру. Или вы считаете, что разрушится бетон и ничего не передаст?

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если сечение не переармированно, то перераспределение вас спасет)
Спасти-то спасет, но в расчете вы что делаете? жесткий узел? и арматуру в опорном узле принимаете по нему?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 14:16
#36
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
вот как же не сопротивляется, там ж в узле кроме арматуры еще и бетон есть. Собственно, напряжения в бетоне уйдут в стены/колонны и передадутся на рабочую арматуру. Или вы считаете, что разрушится бетон и ничего не передаст?
стена заканчивается холодным швом, часть бетона в площади стены заливается вместе с перекрытием, т.е. это часть плиты.

Цитата:
Спасти-то спасет, но в расчете вы что делаете? жесткий узел? и арматуру в опорном узле принимаете по нему?
у всех свои методы. я пролетную арматуру подбираю по шарнирной схеме, надопорную - по жесткой, смотрю что получилось, иногда немного "выравниваю"
до этого делал как полагается, пока на одном объекте на 5 -х этажах не "забыли" поставить "Гэшки"
ябс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 14:41
#37
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
В случае с неразрезной плитой (промежуточная опора имеется в виду, так ведь?) поворот как раз прекрасно обеспечивается.
И что с того? поворот обеспечивается, но "пользуется" ли этой возможностью плита?
В "среднестатистических" условиях при сопоставимых пролетах и нагрузках левой и правой частей плиты при жестком стыке стены и плиты момент в верхнем сечении стены будет практически равен нулю, как и при шарнирном стыке.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 15:14
#38
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
у всех свои методы. я пролетную арматуру подбираю по шарнирной схеме, надопорную - по жесткой, смотрю что получилось, иногда немного "выравниваю"
Я так же делаю. Но все чаще приходится доказывать подобранное армирование, так что нужно искать пути. Кроме того, понимания вот у меня лично нет. Холодный шов это правильно, там он, но он - не шарнир совершенно, арматура прекрасно передает пару сил, бетон тоже сжатие передает. деформативность будет другая, конечно, не как у сплошного тела, но момент передастся.


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И что с того? поворот обеспечивается, но "пользуется" ли этой возможностью плита?
В "среднестатистических" условиях при сопоставимых пролетах и нагрузках левой и правой частей плиты при жестком стыке стены и плиты момент в верхнем сечении стены будет практически равен нулю, как и при шарнирном стыке_
При равных да, кто ж спорит, но у меня равнопролетных балок/плит если наберется 10%от всех, то с огромным трудом
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 15:29
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я так же делаю. Но все чаще приходится доказывать подобранное армирование, так что нужно искать пути. Кроме того, понимания вот у меня лично нет. Холодный шов это правильно, там он, но он - не шарнир совершенно, арматура прекрасно передает пару сил, бетон тоже сжатие передает. деформативность будет другая, конечно, не как у сплошного тела, но момент передастся.
шарнира не будет если растягивающее усилие арматуры плиты передается за грань этого шва, делайте как в пособии, эти узлы проверены временем
ябс вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 08:04
#40
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
При равных да, кто ж спорит, но у меня равнопролетных балок/плит если наберется 10%от всех, то с огромным трудом
Да и не при сильно равных - в случае жесткого стыка "вклад" стены в равновесие узла по моментам будет очень небольшой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 03:34
#41
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А Я один раз встретился с таким решением жёсткого узла (см. вложение) - что скажете?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Нонсенс-1.dwg (72.8 Кб, 662 просмотров)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:43
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


скажу, что можно было бы и картинку приложить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:29
#43
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Приложил картинкой узел VVN59. А в чем его плюсы, по сравнению с традиционным? Из минусов - плечо пары сил меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 107
Размер:	26.6 Кб
ID:	139576  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 09:54
#44
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Приложил картинкой узел VVN59. А в чем его плюсы, по сравнению с традиционным? Из минусов - плечо пары сил меньше.
На счет плюсов не разбирался, но есть вот такая памятка, в которой написано, что такое используется при нестандартном радиусе гиба. Честно сказать, мне сложно объяснить эту нестандартность =)
См. самый нижний вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Варианты анкеровки.JPG
Просмотров: 116
Размер:	64.3 Кб
ID:	139618  
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 07:53
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
На счет плюсов не разбирался, но есть вот такая памятка, в которой написано, что такое используется при нестандартном радиусе гиба. Честно сказать, мне сложно объяснить эту нестандартность =)
Под стандартным, видимо, понимается минимально допустимый радиус из условия недопущения раскалывания бетона. А при анкеровке с отгибом радиус назначается из других соображений

По поводу #41. Из минусов - недопустимость применения. Сейчас такое требование специально не оговаривается, но раньше при анкеровке с отгибом требовалась, чтобы длина прямого участка от начала анкеровки до точки начала криволинейного участка была не менее 100 мм.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 29.11.2014 в 09:14.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узел сопряжения монолитной фундаментной стены с фундаментной плитой. РастОК Основания и фундаменты 14 06.10.2016 02:18
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия lunge Железобетонные конструкции 5 08.06.2006 20:35