Нахлест арматурных сеток при армировании полов
ИнжеНЕГР
Кемерово
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 36181
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Offtop: Когда видел вопрос-хотел посоветовать СП на Бетонные и железобетонные конструкции, но потом подумал, что получу ответ типа :
Цитата:
А зачем армировать стяжку? |
|||
![]() |
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1276694593 потому что делается эта стяжка по мин.плите, а сверху ставят стиралки и гладилки в дет.саду
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. Последний раз редактировалось Водкина Александра, 08.12.2014 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
С этим у меня все понятно, у нас по проекту стяжка для "распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям", но вот проектировщик заложил ее армированную, выполнили, сделали нахлест сеток при армировании этой стяжки на 1 ячейку, сетка 5Вр1 100х100. т.е. получился так сказать коэффициент расхода, который заказчик срезает, в виду того, что проектом, точнее экспликацией данный нахлест не предусмотрен. Я когда-то видела, что нахлест надо выполнять именно так, и вязать между собой не каждую ячейку, а через 4-5..Но вот беда не помню где...Поэтому и спрашиваю,может кто подскажет.
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Даже если Вы найдете такой норматив, полагаю Заказчик не примет его, так как
Такие телодвижения по обоснованию надо было делать до выполнения работ, предварительно согласовывать с заказчиком и проектным институтом. И еще раз стяжки не армируют, это недочет проекта, и на это надо было указывать заранее. |
|||
![]() |
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
Мы указали, заказчик сказал делаем по проекту. Вообще предлагали фиброармированную, желание заказчика. Просто там все инженера ПТО пропускали это, а тут новенький мальчик объявился и ни в какую...
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
из п.5.6 можно сказать, что армируют, а то получится слой 150мм под стиралкой, а рядом 100мм под гладилкой, а рядом просто так 50мм....и получится не стяжка, а столбики...мое мнение
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Еще как армируют. Представьте себе стяжку первого этажа по экструдированному пенополистиролу. По швам плитки пойдут трещины
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
При армировании плавающей (по Пеноплексу) стяжки в ванной комнате (где будет тяжелая чугунная ванна и стиралка) арматурной сеткой (например толшиной прутка 6мм) как оформляется перехлест на 50 диаметров (30 см?)?
Тупо одна сетка накладывается на другую (но тогда дикий перерасход на 30%) без стягивания прутков или всё таки прутки как то притягивать друг к другу? Но перпендикулярные прутки разнесены по высоте на 8мм, получается, что параллельные прутки соседних сеток даже не стянуть? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В нормах дырка.
По СП 63 допускается снижать длину нахлёста приваркой поперечной арматуры, загибом концов стыкуемых стержней на до 30%. Далее по СП 63 получается, что надо считать так же как в для обычной арматуры, но учитывать поперечные стержни приваренные только швом К1-Кт. Ну вот например для 8 мм А400 в бетоне В25 при 100% стыков в одном сечении при расположении продольных стержней не далее 4 диаметров (32 мм от оси до оси) друг от друга с учётом поперечной арматуры (2 сетки) будет 380 мм и усилие в арматурине порядка 17,5 кН (1,7 тс). А вот уже для 12 мм уже будет 560 мм для 2 сеток. Но ведь сетки обычно просто накладываются друг на друга. И расположение стержней в таком случае почти невозможно отследить или даже реализовать. То есть будет анкеровка. И тогда длина меньше, 200 и 280 мм соответственно для вышеупомянутых случаев. При этом надо отслеживать, чтобы поперечные швы были равнопрочны стержням (отдельное указание в РД!, по нормам это не обязательно), швы были бы только заводские К1-Кт и ещё чтобы по расчёту эти швы бы выдержали усилие в арматуре. Ну и мне лично кажется, что лучше, чтобы в зоне перехлёста оказалось бы 2 поперечных стержня, а не один. то есть эти длины бы были бы больше... А в древнем руководстве для сеток было отдельное указание. Тех формул у меня нет, но найти и посмотреть просто. Там будет третье число. Вам надо в голове всё это объединить, посчитать так же по Руководству и вот из этих 3 цифер сделать свой нахлёст. И учесть, что сетки это хорошо для маленьких диаметров до 12 мм. Для >16 мм нагрузки серьёзней и бдеть надо сильнее, желательно переходя на отдельные стержни. А для стяжки учитывать её плохую прочность. Из милосердия приведу те же величины для 6 мм А400 в бетоне В15 (примерно марка ц.п.р. около М200) для анкеровки при 100% стыков в одном сечении при уменьшении на 30% за счёт поперечных стержней - 200 мм (9,8 кН прочность в одном стержне). Для бетона В7,5 примерная марка М100, который будет у вас в лучшем случае, ничего посчитать не могу, у меня в моём калькуляторе нет такого бетона за ненадобностью. Тут вам надо самим пересчитать, будет больше и хуже. Может быть грубо до 400 мм, но надо считать. К этому добавьте третью цифру из руководства и возьмите максимальный нахлёст. В итоге или вы стяжку суперпрочной будете делать и около 200-300 мм (нет, не сможете сделать такой ц.п.р.), или вы нахлёст большой оставите 400-500 мм (скорее всего). А ещё так дико извращаясь надо ванной, надо понимать, что вы не имеете права вносить изменения в многоэтажный дом без проекта перепланировки. И не можете увеличивать нагрузку на перекрытия... Я бы без расчётов сделал бы примерно 100 мм армированой стяжки, но из сверхпрочного бетона (есть готовые дорогие литые смеси якобы псевдобетона, которые не требуют уплотнения) и там 6 мм с шагом 100 мм с нахлёстом порядка 250 мм. С защитным слоем бетона от 25 мм с обоих сторон. Ну и сетки сверху и снизу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.11.2022 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
В пособиях, в руководствах и в методических указаниях можно найти, например "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" 1978 год. стр.35-38. Думаю тут не мого устаревшая информация. Тихонов и др. "Проектирование армирования железобетона" 2015 год стр.53-54. Тут информация посвежее. и т.п
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
Спасибо! Мозг взрывается от изучения одноплоскостных и двуплоскостных стыков армировочной сетки в плавающей стяжки по Пеноплексу (картинка ниже - из Интернета - там сверая минвата под стяжкой)
Последний раз редактировалось dwgsha, 05.11.2022 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Почему мега ?
С моей точки зрения это микро... Там снизу примечание про 30% прочности на срез. Это тогда вообще нано...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
Вы так считаете, что человек, задающий уточняющие вопросы в форуме, делает это лишь затем, чтобы затем положить "от балды"?
p.s. Или вы считаете, что армирование плавающих полов вообще не нужно? См. приложенные картинки. И таких типовых рекомендуемых схем с сайтов Технониколь, Rockwool, Пенопэкс и др. можно скачать множество. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
По расчёту (проектировщика) 100x100x4 или 50x50x3 при нахлесте минимум на 1 ячейку. Лучше больший нахлест.
Но 50х50х3 при всей её предпочтительности (равномерное распределение напряжений) имеет 2 заметных минуса: - при 50х50 нахлест в одной плоскости будет фактически только на 45мм, а больший нахлест возможен только "поверх" c рядом недостатков. В случае же сетки 100x100 нахлест в одной плоскости возможен на 95мм, а это уже интереснее. - при 50x50 будет 3 выреза арматуры под проводку 110мм канализационной трубы (диаметр 152мм с утеплитеолем). При 100x100 будет только 1 вырез. p.s. Учитывая чугунную ванну и вибрирующую стиралку, возможно подстрахуюсь и сделаю в ванной комнате 100x100x6. Полагаю, что крепость нахлёста на 100мм арматуры 6мм всё равно будет лучше крепости нахлеста на 100мм арматуры 4мм, несмотря на невыдерживание стандартной длины (из расчета) нахлеста. Хотя бы из-за полуторной площади соприкосновения арматуры и бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Стяжки на кровле толщиной 4 см армируются сеткой 4ВР1 100*100, и на них стоят иногда огромные вентиляторы дымоудаления (которые весят больше чем ванна и стиралка вместе взятые). Нахлест делают по старому жб пособию как для сеток в нерабочем направлении 50-100 мм крайних поперечных стержней.
А в квартирах делаются стяжки без сеток, просто фиброй. Не знаю чтоб у кого то что то сломалось от машинок или ванн |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Извините, сразу не просёк это дело.
![]() Согласен с Вансом. Сетки можно и из стержней помельче и гладких, а тогда и длина анкеровки меньше. 50...100 мм - кажется маловавто, но вот тогда хотя бы 150 мм... Ну и ещё мало ли вы там богач и ванна на 10 куб. м. или т.п. Тогда нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Таки зачем, интересно? У Вас не КАМАЗ груженый щебнем ездить будет, а вшивая ванна со стиралкой стоять. Сами же самодеятельностью занимаетесь и пытаетесь себе проблемы создать (и денег лишних потратить). Есть проект, не надо его пытаться расшИрить и углУбить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
Расчет в студию, посмеемся! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
Одним словом, нашел в Интернете грамотное решение одноплоскостного стыка (средний вариант на приложенной картинке) для сеток с неудлиненными выпусками (в пределах одной ячейки). При этом на картинке верхний вариант относится с сеткам с удлиненным выпуском (но я таких не встречал), а нижний вариан двупслоскостного стыка непонятен по надежности разнесенного по высоте нахлеста.
Во втором варианте сетки через одну переворачиваются вверх ногами - тогда соседние сетки можно без проблем сдвигать на любое выбранное расстояние, продальные пруты располагаются рядом по всей ширине нахлеста, а поперечные пруты оказываются одни над нахлестом, другие - под нахлестом. В моём случае (стяжка теплого пола высотой 50-60мм) опоры для нечетных сеток будут 20мм, опоры для четных сеток - 25мм. p. s. Какие взять опоры - бетонные готовые или пластиковые стаканчики (с круглым основанием) - это буду решать. Вроде бы бетонные почти во всём лучше, но площадь опоры у них в 2 раза меньше (25 кв. см против 50 кв. см) и опасаюсь промятий в Пеноплексе от хождения строителей по сетке с тяжёлыми ёмкостями с бетоном. Хотя лист ОСБ будет класться на сетку обязательно на время хождения, но при заливке ОСБ не будет, а вес человека на сетке единомоментно будет нагружать часто только одну опору... Ваше мнение (можно в личку)? Последний раз редактировалось dwgsha, 09.11.2022 в 18:22. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ГОСТ и т.п. о вязаных соединениях арматурных сеток и каркасов. | SanjkaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.03.2012 14:56 |
величина перенахлеста арматурных сеток | FrienDron | Железобетонные конструкции | 9 | 24.06.2010 21:01 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |
Нужна программа для отрисовки арматурных сеток и каркасов | DDlis | Программирование | 13 | 14.05.2005 10:26 |