Моделирование грунта при расчете распорного сооружения (больверка) на сейсмическое воздействие в Лире.
Гидротехник
Владивосток
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 20417
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
По СП нужно выполнять 2 расчета. Первый - на основное сочетание, второй - на особое (сейсмика). При определении расчетных сейсмических нагрузок считается, что грунт не успевает консолидироваться. Поэтому (согласно СП) расчет на особое сочетание выполняется на жестком основании. Но как я понимаю с учетом напряжений в конструкциях, которые сформировались от осадок (и просадок, если это имеет место быть) грунта до землетрясения. На мой взгляд задавать податливое основание в расчетной модели при определении расчетных сейсмических нагрузок не корректно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
То есть Вы считаете, что необходимо использовать упругий конечный элемент, я правильно понял? Например прямоугольный КЭ плиты? А как учесть давление от грунта который распирает сооружение? Как Вы думаете если использовать КЭ плиты, достаточно ли корректно он отразит нагрузку от грунта?
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
В расчете на основное или особое сочетание?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
СП считает что определение сейсмической нагрузки выполняют по консольной схеме (с жестким основанием).
При сейсм. воздействии грунт продеформироваться не успеет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 15.01.2015 в 10:21. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
Цитата:
![]() Что так долго не отвечали? Перепроверяли правы Вы или нет?)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЛИРА даже для простых задач не годится.., а тут тем более не поможет задачу вероятно можно решить с помощью Эйлеровых или Эйлеро-Лагранжевых сеток (Eulerian-Lagrangian (CEL) analyses) |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
Умник нашелся
![]() Я то тут причем? Вы СП читали? В руки его брали? Не я его придумал ![]() Мы (инженеры) решаем инженерные задачи, а не научные. Есть факторы значимые, а есть не значимые. Те небольшие деформации грунта, которые происходят при сейсм. воздействии с точки зрения СП не оказывают влияние на результаты расчета, т.к. слихвой перекрываются коеффициентами запаса. Поэтому СП и говорит, что определение сейсм. нагрзки производят по консольной модели. Прежде чем писать что-то, советую почитать нормативно - техническую литературу. У Вас наверняка есть высшее образование и буквы Вы должны знать ![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Классно когда, такие высказывания звучат в данной ветке)) Боюсь спросить, как Вас сюда занесло...
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Ayvengo, не лезь в бутылку - Boris_1 прав!
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вообще моделирование грунта с сейсмикой задача весьма громоздкая и ни один расчётный комплекс, включая ансиску, с ней не справится.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Сам то понял, что написал?
![]() ----- добавлено через 48 сек. ----- Вот уж действительно глупость в кубе - нелинейность в частотной области.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Интересно... Так моделировать грунт в линейной постановке да ещё вести расчёт в частотной области - пальцем в небо.
Offtop: Тяпина начитался?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Да ничего. Просто заумно слишком за научено.
Вообще с сейсмикой в инженерных расчётах лучше в грунт не лезть. Тут и со статикой в грунте проблем... Казалось бы столбчатые и ленточные фундаменты - что может быть проще? Однако, каждый год защищается несколько десятков кандидатских по этим типам фундаментов. Не говоря уже о том, что существует несколько десятков поверхностей скольжения и теорий устойчивости грунта. В сейсмике существует только единственная достоверность - акселерограмма свободной поверхности. Ну или поэтажные акселерограммы для некоторых типов сооружений.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628
|
А японцы зачем то еще в нормах учитывают скорость движения грунта и считают ее определяющей с точки зрения вероятности разрушения, по памяти три группы 0,25м/сек, 0,5 и собирались вводить 0,75м/сек. Причем следует учитывать, что проинтегрированное ускорение дает величину скорости, не совпадающую с замеренной скоростью.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82
|
Цитата:
С нами не поделитесь? Или считаете Вы на основании представлениий других? Судя по самому факту существования Вашего вопроса, те, на чьи догмы вы рассчитываете, этот вопрс не изучали, не исследовали, диссертаций не писали, регалий за это не получали. Цитата:
Чем отличаются акселерограммы свободной поверхности и поэтажные акселерограммы на 9 баллов от тех, которые на 8,7 и 6 баллов? Цитата:
Известны случаи, когда сейсмометры слетали с постамента на грунте при бальности землетрясения менее 8. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Цитата:
Цитата:
п. 5.2. а) ...Расчетные модели сооружений следует принимать соответствующими упругой области деформирования. ... И все таки вопрос остается открытым. Хотя судя по некоторым мнениям в данной теме, лучше на сейсмическое воздействие вообще не считать так как, ни одна программа с этим не справится... Однако согласно РД 31.3.06-2000 РУКОВОДСТВО ПО УЧЕТУ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ТИПА «БОЛЬВЕРК», п.5, расчет как раз необходимо выполнить по динамической расчетной схеме методом КЭ (МКЭ), причем приложение Е, рекомендует именно ЛИРУ для решения этой задачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Самое забавное в этом всем , что пару недель назад мы как раз считали похожий больверк) Точнее считал соседний отдел(я не гидротехник). По поводу рекомендаций по расчету из РД, могу сказать одно, там не без пробелов. Сама идея использования упругих конечных элементов в задачах связанных с грунтом уже расстраивает. Грунт в упругой постановке будет просто удерживать стенки и уменьшать усилие действующие в конструкциях. Хотя...поскольку жесткость грунта во много раз меньше жесткости конструкций, то решайте в упругой. Моделируете в объемной постановке или плоской?
Цитата:
Цитата:
Хотя, я тут подумал , вообще можно решить такую задачу несколько извращаясь, ну это чтобы покорить руководство) Берете решаете задачу на сейсмику, вытаскиваете инреционные силы и прикладываете в качестве нагрузок, а потом решаете ее в физически нелинейной постановке в несколько итераций и все будет как в лучших домах Парижу)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 16.01.2015 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82
|
Ваша тема дублирует второй вопрос темы "Всем миром про сейсмику". Если и отреагирую на Ваши познания, то скорее всего там.
Что касается СП, то никто из составителей этого СП и рядом не стоял, когда Медведев разработал свою сейсмическую шкалу, давшую начало Русской сейсмике. СП является помойкой для отчужденной интеллектуальной собственности, в которой адаптеры заставляют ковыряться инженеров России. Последний раз редактировалось грунт ПГС, 16.01.2015 в 11:41. Причина: ) - ( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Предлагаете автору сообщения вместо практического решения его вопроса поучаствовать в бодяге? Я думаю вряд ли его начальство оценит такой порыв. Если у вас есть какая-то конкретика предлагайте, если нет то нет. Тема ничего не дублирует.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
И самый убогий, если не считать жесткого основания. Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82
|
Бог подаст.
Offtop: Модерам на заметку: Попрошайки практически в каждой теме. Все им что-то дай. Уже им объяснили, что здесь не раздача. А они дай, дай. Offtop: drumbasser - ник напоминает того, кто пиявочек мучал у Буратино. Последний раз редактировалось грунт ПГС, 16.01.2015 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А ЛИРА так умеет? Вообще этот способ давно обсуждался на форуме. Как мне кажется он наиболее пригоден для расчетов.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
если Вы хотите учитывать нелинейные свойства грунтов, то автоматически Вам нужно задавать акселерограмму ускорений или скоростей ил перемещений |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82
|
Отвечу в этой теме.
Лира, Скад или Ансис это прежде всего програмные калькуляторы. Кстати, такие же как Exel/ Только там другие интерфейсы и они более навороченные. Неужели Вы не пользуетесь сертифицированным Exelом? Столбиком решаете? В калькуляторы что заложишь, то и получишь. Так может все-таки на входе у себя кое-что подправить? А не охаивать огульно то, в чем Вы не разбираетесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Инерционные массы в нагрузки да, и соответственно все остальное тоже.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Спасибо, Ваши сообщения наиболее внесли ясности.
В плоской. Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
Цитата:
Цитата:
Для тех, кто хочет проектировать и строить - есть, например, такой молоток, или такой конечно нет! решает - только CAE_Engineer ![]() Цитата:
Цитата:
Вот мне интересно, как он (или не он) решит эту задачу (ИМХО - никак, но вдруг...). А из всего написанного - дельных советов не видно. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Значит задача несколько упрощается, уменьшается размерность, что в принципе плюс. Offtop: А вы из какого города если не секрет?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Цитата:
"Добавлена функция преобразования результатов расчета в отдельное загружение исходных данных. С помощью этой функции автоматизированы достаточно трудоемкие процессы задания исходных данных для расчета фрагмента сооружения, используя результаты (перемещения, реакции) предварительно расчета сооружения с более крупной дискретизацией. Преобразование инерционных сил от динамического расчета в исходные данные дает возможность легко и удобно рассчитывать на эти нагрузки физически и геометрически нелинейные задачи." ![]() Offtop: Цитата:
Все гораздо проще молодой, неопытный, люблю современную электронную музыка в частности drum and bass, хотя конечно только этим музыкальные пристрастия не ограничиваются, а ник лениво переделывать было)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Цитата:
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 19.01.2015 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
доклад из области: "мы сделали, мы молодцы"
любопытно было бы посмотреть в сравнении, чего у товарищей получилось в старке и в ансисе в численном выражении, и на сколько расходились результаты по этим программам, и по вариантам основания (три варианта в расчёте пробовали). кроме того, задача про Богучанскую ГЭС в плане моделирования основания проще, чем в рассматриваемой задаче. Под Богучанской - скальный грунт, что определяет вполне понятные граничные условия. И при этом ЦНИИСК всё равно считал три варианта основания. А в задаче Автора - грунт дисперсный. И заделка шпунта в грунт - не жёсткая. Поэтому мысли CAE_Engineer про эйлеровы сетки не лишены смысла (хоть и избыточны, мне кажется). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
грунт ПГС Мне даже на секунду стал интересен уровень вашего образования, на секунду... ан нет, прошло)
Форум это место для обсуждения , есть проблема - есть предложения по решению, что именно выносить из предложений каждый для себя решает сам. Вы ничего конструктивного не сообщили, так что просьба не заниматься словоблудием. Каждый вынесет что-то полезное для себя сам. В данном случае, решение исходя из норм действующих на территории РФ и использования официально сертифицированных комплексов найдено или по крайней мере близко к тому что автор темы желал получить. Сложилось аналогичное представление. Когда нам презентовали STARK 2014 я видел доклад по этому объекту, но не вникал в тонкости расчета. Offtop: У вас очень ограниченное представление о людях исходя из их музыкальных пристрастий). Цитата:
Что касается того где мне светить и как я прекрасно разберусь сам, но ваше мнение я учел ![]()
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 19.01.2015 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Года 4 назад делали такой доклад на конференции по сейсмостойкому строительству в Сочи, там и сравнение было.
|
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
Цитата:
а чего не привести результаты этого сравнения? ![]() мне вот всегда любопытно на такое посмотреть. да и другим наверное тоже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82
|
Ответил в своей теме.
----- добавлено через ~5 мин. ----- А чего их приводить, если на входе везде одно и то же? А чтО "на такое" смотреть? Не телевизор же... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
|
|||
![]() |
|
||||
Никто никогда не говорит хорошо о чужих работах, ну разве что о корифеях эдак середины прошлого века. И то, их то поди современники тоже гнобили будь здоров!
![]() Да и не должно бы их там быть, район строительства считается сейсмобезопасным. Просто сооружение повышенного уровня, вот и приняли сейсмичность площадки 7 баллов с повторяемостью раз в 5000 лет. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868
|
Запомните, а лучше запишите и повести в красном углу
В расчётах на сейсмику по ЛСТ (кто не понял: по СП коэфф. динамичности бетта) грунт можно учитывать только как нагрузку. При этом расчёт ведётся в упругой линейной стадии без всяких снижений модулей упругости. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Из Владивостока.
Как думаете вариант который я предлагаю, на основании РД: "Собираюсь создать плоскую расчетную схему, смоделировав грунт КЭ пластины (т.н. балка-стенка), остальные элементы (шпунт, а. тяги и т.д.) линейными КЭ. Запустить расчет в дин. постановке и получить усилия от инерционных (сейсмических) сил. Полученные усилия сложить с усилиями полученными при решении задачи в статической постановке, с учетом специфики моделирования грунта." Имеет право на жизнь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Более чем, именно так бы я и рассчитывал. Дьявол кроется в деталях, просто внимательно сделать и грамотно проанализировать полученные данные.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375
|
А я не только бы это сделал. Но и другие варианты тоже бы рассмотрел. Вы ведь не имеете достаточного опыта для решения таких задач? Иначе Вы бы эту тему не создали. И сравнил бы результаты. Это может дать хорошую пищу для рассуждений.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Кстати, вариация модели может помочь.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Боюсь слишком большой геморрой будет, насколько я помню вариация моделей оперирует с различными конструктивными схемами, а так получается в одном физ.нелин в другом упруго, в общем сомнения есть. Но и ручками вариации сделать не проблема. Просьба к автору, как сделает, поделиться материалами в данной теме или если тайна, то хотя бы через личку в виде схемы или отчета.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Сначала попробуйте на простой задаче. В скаде получается полный бред, про Лиру не знаю пока.
Ближе к жизни будет схема, при которой боковое давление грунта, включая сейсмику - в виде нагрузки, а грунт основания - коэффициентами постели в двух направлениях. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Уважаемые коллеги. Сообщения Ваши принимаю к сведению. Пока выполняю более срочную работу (гидравлические расчеты мостов
![]() Последний раз редактировалось Dansds, 23.01.2015 в 04:09. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Цитата:
Инерционные силы в данном случае, это и будут сейсмические нагрузки? То есть с учетом всех коэфиициентов по СП? |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Может кто то знает, почему в расчет закладываешь 15 форм колебаний, а инерционные силы рассчитываются только для нескольких "составляющих", конкретно 1,3,6,8,12. Что имеется ввиду под словом составляющая? И как узнать инерционные нагрузки для остальных форм колебаний?
Вопрос снимается. Понял, что это связано с модальной массой. Формы которые фактически не дают реакции, в расчете не учавствуют... Последний раз редактировалось Dansds, 17.02.2015 в 08:29. |
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Вариант с расчетом на сейсмику в линейной постановке с последующим преобразованием результатов в нагрузки на схему с физ. нелинейной моделью грунта, не проходит. Лира почему то выдает нулевой результат. Файл прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
в табличке нелинейных нагружений и 1 и 2 нагружение разбить на шаги, число итераций побольше , 5000 например. после счета смотреть в протокол. если на каком то шаге лимит невязки превышен , пересчитать увеличив для этого нагружения количество итераций.
|
|||
![]() |
|
||||
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Сообщений: 39
|
Спасибо, с Вашими рекомендациями все получилось.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |