| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Арочные перекрытия в сельском хозяйстве.
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 19828
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Недавно тентовое здание делал, для скота
![]() А арка для поликарбоната полезна, кривизна делает эту гибчайшую фигню довольно жесткой на изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
1,2 это минимум стены. думаю что вы правы про заделку концов в фундамент.
----- добавлено через ~3 мин. -----
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вопросом на вопрос...
Тем неменее. Заморачиваться можно: 1. Если жестко задано Заказчиком. 2. Если экономия существенна. 3. Если по технологии содержания скота нужно иметь такую конфигурацию (например, режим в помещении, в т.ч. локальная влажность, инсоляция). |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Я бы не советовал что-то "эдакое" придумывать для "сельхоз.животных". Они, животные, разные бывают. Соответственно разные требования к содержанию, включая микроклимат. А от него зависит 20% продуктивности (60% - от кормов и еще 20% от породы). В советские времена много экспериментировали и с содержанием и с конструкциями зданий. Мы в этом принимали участие - например в одном из совхозов было 18 коровников с разными системами содержания и конструкциями зданий. Жизнь много отвергла.
Начинать надо с технологии. Например, коровы могу содержаться на подстилке (тогда температура может быть +5 градусов), в боксах, привязно, беспривязно - и всё разные условия. Если скот на мясо, то его можно даже под навесами зимой держать, но очень хорошо кормить. В этом случае огромная экономия на содержании превышает затраты на корма. Если "животных" держат в зданиях, то тогда необходима хорошая вентиляция. Для самой скотины достаточно 17 м3/ч на центнер веса, а вот для здания гораздо больше. Любой скот выделяет тепло и влагу. Тепла столько, что отопление не требуется, а вот от влаги (а она еще и с полов поступает) разрушаются строительные конструкции, прежде всего металл. Никакие "изячные" арки из металла с поликарбонатом не выдержат больше двух - трех лет. Это проверено. Или всё разрушается (влажность близка к 100%) или нужна вентиляция, да еще с подогревом воздуха. Это очень дорого. А проверенные решения при небольшом количестве голов - дерево и железобетон. Десятки лет стоят коровники из брусовых стен с деревянными балками и естественной вентиляцией. Или комбинированные - железобетонные Г-образные полурамы ("клюшки"), а всё остальное дерево. Есть и более дорогие - колонны, балки, ж/б плиты перекрытия, стены из кирпича или керамзитобетонных панелей. Но для малых размеров лучше всего дерево, содержание на подстилке. Как в каждой деревне и делают. Самый дешевый вариант. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
![]() Тогда зачем такая высота? Внимательно курим п. 8.14 : http://www.gosthelp.ru/text/NTPAPK11...Normytexn.html
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 31.01.2015 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Есть еще оцинкованные варианты - те вообще 100 лет простоят, только тенты будут менять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
Друзья мои.Надо наверное было сразу пояснить что я не проектировщик или инженер,а простой колхозан.
Почему арка? потому как мне кажется ее всего проще выполнить чем связываться с стропильной крышей с такой ширины(понадобятся колонны или стена). Почему 1,2? это тот минимум на который будет опираться арка + радиус самой арки и высоты хватит.Но как заметил Ильнур арка "играет" что может привести к выламыванию стен.Потому теперь думаю о том что кончы арок опустить на фундамент,меж пролетов выстроить стену. По поводу сгниет,все будет нормально и в этом плане.Я не фермер ,мне голов 30 поросят пару коров и кур кроликов с несколько десятков будет достаточно.Так что об клюшках из жби не может идти и речи. ----- добавлено через ~21 мин. ----- |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
... на коленке? С помощью самопального самогонного сварочного аппарата и ржавой кувалды без ручки?
Или на заводе изготавливать? Если на заводе, то готовьте 100500 кило Au. Продав 1,5 охулярда туш поросят, через 100500 лет окупите сие сооружение. Подобные вещи выгодны при промышленных масштабах производства свинины(я думаю, от нескольких сот голов. Хотя, может я и неправ... ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Уважаемый Vitali_v!
Для человека, который сам может "гибочный сделать" и "держать в руках держак с лопатой для перемешивания растворов"... рассчитать в компьютерной программе непростую строительную конструкцию - сущие пустяки, раз плюнуть, да как два пальца об асфальт!!! ![]() Вам необходима программа, которая требует минимального участия пользователя. Т. е. такая программа, где достаточно кормить собак и ничего не трогать руками нажимать на красную кнопку? Такой программы не существует, к сожалению. И в ближайшие 100500 лет такая программа (к сожалению) не появится.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
http://psc-step.ru/wp-content/upload...nilishe-11.jpg ----- добавлено через ~2 мин. ----- Пишите в личку.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Не ой ли, а по механике. Имеется распор. Т.е. опоры арки пытаются разъехаться. Что требует от колонн, стен и прочего конкретной отпорности.
Величина распора зависит от давления снега и ветра. На фото не видно клматической зоны. В Башкирии снег 320 кг/кв.м. и ветер 30 кг/кв.м. И потом - на фото жб. колонны. Жб колонны отличаются массивностью и соответствующими экономическими производными от этой массивности - их нужно вывозить из ЖБЗ, разгрузить и монтировать. В экономике таких операций вес имеет значение. Кроме того, на фото очень высокие колонны - значит длинное плечо для момента на уровне фундаментов. Т.е. если распор 5 тонн, а высота колонны 5 м, то фундамент получит 25тм "опрокидывающего момента. Чтобы распор арки не создавал больших моментов, арка должна опираться на уровне земли. Это - азбучные истины. Арки применяют по-большому на больших пролетах из-за экономичности по материалу. Если такие пролеты имеют сооружения, где стены функционально нужны, то арке придают соответствующее очертание, момент в углу большой, экономичность арки уменьшается. И т.д. и т.п. Изготовление ажурной арки, максимально унифицированной поэлементо и с постоянной кривизной, довольно многодельное дело из-за многоэлементности и необходимости гибки профилей поясов. Кроме того, ферменная арка есть конструкция плоская, и требует конкретного раскрепления из плоскости в конкретных местах. Т.е. требуется связевая система, сосотящая из радиальных и тангенциальных подсистем. Что еще добавляет возни. Некоторые разработчики тентовых арок применяют преднатяженный тент как диафрагму понаружи. Одно из сооружений с тентом, о котором я говорил, имел размеры 16х10(h)x90 м. Для крестьянина дворового масштаба я бы посоветовал не искать чудес экономичности в хитро..опых схемах - делайте из самого дешевого местного строительного материала типа шлакоблока с двухскатной крышей с углом 20 градусов, соорудив стропильную систему из фермочек с шагом 2-3 м из б/у труб за полцены, или из дешового местного пиломатериала. И далее в таком духе. Слухи о смерти железа за 2-3 года в свинарнике преувеличены. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ShaggyDoc, поражаюсь Вашему кругозору ^_^
СРО РОКОКО, не стоит так агрессивно... Vitali_v, рассчитать, спроектировать - это работа. Тут любят давать советы, помогать, еще больше любят ругать (но это везде, не только тут). А вот выполнять работу любят неохотно и далеко не все умеют делать это грамотно и качественно. Тем более бесплатно, без гарантий. Попробуйте создать тему в разделе "поиск исполнителей", сильно много денег не попросят, особенно если только расчет заказывать, без чертежей. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Посмотри Улу-Теляк в ТСН РБ. И не нужно говорить, что документ не имеет юридической силы ^_^ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Ему не нужен исполнитель на ненужный арочник.
Цитата:
![]() 2. В Башкирии расчетная снеговая нагрузка 320 кг/м, согласно СНиП. Это для сопоставления масштабов. На фото что, Улу-Теляк? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87
|
Не являюсь специалистом в разведении коров, но побывал на обсуждении конструкции коровников с заказчиком. Так вот, главный технолог однозначно был против арочной конструкции для содержания коров. Основной проблемой является не мороз зимой, а жара летом. Соответственно, ваша арка превратится в теплицу со слабыми возможностями по проветриванию, уже этого достаточно, чтобы отказаться от данного решения(понимаю, что так дешевле). Предлагаю статью по теме.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
В свинарнике(не путать с коровником!) бетонные полы за 2 года превращаются в труху.
Чего там о металле говорить... Свинячий навоз очень агрессивен, именно поэтому его не используют в качестве удобрения - выжигает всю растительность на много лет. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Про 25тм и "громоздкие" стены. Вся чернозёмная полоса застроена в 80-х годах арочн. сенохранилищами пролётом 16,48м. Арки стоят на колоннах, заделанных в стаканы. ДЛИНА колонны - 2м, из них 45 см заделана в стакан. 1,55м х на ваши 5т распора=7,7тм, сбоку прислонены ребристые плиты, поставленные на ребро, сечение колонн 30х30см. Много сгорело, часть разграблена, но много сотен стоят до сих пор... Да, шаг колонн(и арок) - 3 метра. И "мертвой зоны" нет, а попробуйте изнутри помещения подойти в вашем коровнике к базе арки, - не дойдя метра полтора, упретесь башкой в арку, а корова - рогами. Так что подсадили Вы своего зака на бабки, установив арки на уровне земли. Это тот самый случай, когда кажущиеся разумным конструктивное решение превалирует над технологией и здравым смыслом.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 31.01.2015 в 22:20. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Vitali_v, правильно, для успешного содержания животных нужно не Титаники строить, а иметь дешевую кормовую базу. А свинье без разницы, креативен его сарай или убог. Животные прежде всего любят покушать. ![]() [b]СРО РОКОКО [/B Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Вот именно, ведь база арки вместе с болтами находится в СУПЕРАГРЕССИВНОЙ среде(свинячьем навозе), в данном случае ТС собирается "воспитывать" свиней.
В Вашем же случае в арочнике содержатся коровы(причём на привязи, как собаки). Offtop: Коров "ростом" 1,20м не бывает, нормальная корова рогами порвёт тент, а чтобы этого не произошло, её надо (Ваш случай) привязывать. Получается не коровники, а собачник
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Не нужно умышленно погружать сталь и вообще любой материал в навоз с мочой, и потом ахать. У фекалий свой путь ![]() Цитата:
Скажу так - сегодня был на базаре - все подорожало в 1,5-2 раза. Кроме мяса - 250 руб и хлеба - 20 руб, патамушта в Башкирии производство эфтого добра развито. Я не хвалю арочники, мне неизвестно их влияние на продуктивность скота. Комфортно ли скоту там, может сказать точно только скот. Но бить в грудь крайостями не стоит, аграрий ищет что подешевле, он не дворцы фамильные строит. И нужно рассмотреть разные варианты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
http://www.google.com.ua/#q=%D0%BD%D...BE%D0%BC%D0%B0
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Да 6 сек. Только исходные надо привести в систему. Эскиз (любой, на уровне школьного рисования) с Вас с Вашим видением, район строительства (Оймякон, Краснодар, и т.д.), где ворота, а окна надо? параметры поликарбоната, на которую Вы рассчитывали.. и т.д. Сотовый ПК бывает разный, и стоит дорого - ценами интересовались? Вы знаете, что он гибкий, и прогоны получатся частым?
Короче, давайте поживее, с душой, поширше к консруктиву. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: поликарбонат - прозрачный, т.е. пропускает до 92% света
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
думаю это высота, до которой дерьмо химическое воздействие достает. На хранилищах реагентов для дорог по-моему такая же хрень требуется.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
Ближе к телу. как говорил Мопассан))).
Габариты здания 800*1200 , частота размещения арок 105арка опирается концами на фундамент. Ребра обрешетки думаю лучше расположить меж арок.Тогда тело арки будет дополнять обрешетку. Двери две в торцах здания.Торцы как и боковые стены выполнены из арболита. Окон нет. Про выбор поликарбоната, я понимаю что чем толще тем лучше в плане сохранения тепла но и кошелек тож тогда быть должен толст))).Как быть? хватит ли 4мм? |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
105 х ?=800
105 х ?=1200 ------------------ Чему равен =? Не силен я в элементарной арифметике ![]() Offtop: Для умных и грамотных: пролёт арки 800(см)? Или 1200(см?) ---- ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Так как насчет снега, ветра и температуры, т.е. климатических воздействий. Т.е. где блин строить будем? Оймякон, Краснодар, и т.д.? Чем сооружение нагрузить - бабочкой летней? 4 миллиметра-то... Форточки для вентиляции не нужны? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Листы стыкуются стандартными разъемными профилями...а все остальное можете посмотреть на стандартном арочнике...Том, у которого прогоны из деревянного бруска...
Так как ПК не создает жесткого диса, потребуются более развитые связи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Под оцинковкой Вы имеете в иду проф лист? если да то крыть думаю поликарбонатом |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Выражаясь понятной для вас терминологией, экономичнее всё же, коль решили арочным покрытие выполнить, шаг арок принять 2100 мм или 210 см или 2,1 м, тогда прогоны целесообразнее выполнить в виде ферм с треугольной решёткой, таким образом и жёсткость обеспечите и крепить поликарбонат будет к чему. По поликарбонату - 4 мм - деньги на ветер - град/снег - "Finita la commedia". Как минимум нужно брать 16 мм, для Кировской обл.
![]()
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. Последний раз редактировалось *KSV*, 04.02.2015 в 07:51. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Автор темы, насмотревшись в тырнете фотографий тепличек, думает за пару тройку дней изготовить и собрать ангар из поликарбоната.
Говорил тут Ильнур, что свинарник разумнее изготовить из местных материалов, единственное верное на мной взгляд предложение. Один тут предлагает изготовить гибочный станок за 35-40 тыр. Прибавим сюда стоимость мет. конструкций, п/карбоната и прочей лабуды. Проще в Кировской области купить готовый дом и в нём выращивать свиней, коров, кур и кроликов!!! Дом в деревне в Кировской области стоит.....внимание ...... 60 тысяч. Рублей!!!(депрессивный регион, лЕса как грязи кругом - пили за бесплатно скока хошь!) Ангар обойдётся в разы дороже. Но автора темы(извечная русская проблема) упорно гложет МЫСЛЬ"КАК БЫ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
![]() Да проще за бесплатно стырить весь Кировский лесOfftop: (как это сделал недавно некто А. Нахальный) и из этого леса построить "Титаник", ковчег и ещё на стопиццот свинарников останется - ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЁТСЯ ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 04.02.2015 в 00:29. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: но только самую-самую малость, хотя сути это не меняет
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Зачем закрывать
Серия 1.820.5-2 Конструкции и узлы складских сельскохозяйственных зданий из цельной древесины. еще серия на деревянные фермы http://dwg.ru/dnl/6974 В ДАУНЛОАДЕ на форуме есть Это,конечно не арочник и не коровник, но можно что-то почерпнуть. И считать не надо все взять по серии. Возможно, что есть подобные серийные коровники из бревен Последний раз редактировалось jola, 04.02.2015 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
Мой "совет" не заморачиваться (при пролетах до 12 метров), а пойти в лес, срубить (с-ть) несколько сосен и собрать раму из бревен (или из бруса) на резьбовых шпильках. Купить немного доски для обрешетки Ограждение и крышу сделать любыми по вкусу. В кировской области это как раз должно быть в "ТРЕНДЕ". |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: не надо никого никуда посылать... тем более в лес. Или в ТРЭНД
![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: брать кредит на бизнес, заказывать изыскания, геологию, строить хороший добротный ангар по требованиям санитарных в первую очередь и строительных норм, закупать и разводить хороший скот, отбивать вложения через несколько лет и купаться в золоте через пару десятилетий. В нынешние времена с поднятием цен на импортное мясо можно и нужно развивать полноценное производство всего отечественного, а не сопли разводить "да мне чуть-чуть, пару свинок". ИМХО.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Можно ведь купить бревно и доску на лесопилках за деньги...
Вот такой сарайчик под поликарбонатом (для вдохновения) Последний раз редактировалось jola, 04.02.2015 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Это не поликарбонат, а какие-то волнистые прозрачные листы.
НЕ всё, что "типа прозрачное", есть поликарбонат. Фотошоп
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...w=1914&bih=968 |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Поликарбонат бывает монолитный и сотовый.
Существует единственная фирма, которая, собственно, и изобрела такое "понятие", как поликарбонат. Это Polygal(Израиль). Так, вот: в каталоге этой фирмы "волнистого поликарбоната" нет. В СССР была хорошо развита химия полимеров, на остатках оборудования теперь тысячи всевозможных проходимцев лепят некую субстанцию "типа поликарбонат". Это *овно под воздействием солнца и атмосферных осадков превращается в неизвестно что, желтеет, чернеет, разлагается и т. д. ЛЮБОЕ подобие оргстекла теперь (на бесконечных просторах тырнета) эти проходимцы называют поликарбонатом. Поэтому не удивлюсь, если интернет-поиск будет находить "трусы из поликарбоната" или "корзины из поликарбоната". Кстати, я реально видел корзины из "поликарбоната".
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да и на сайте самого Полигаля написано, что они изобрели только сотовый поликарбонат. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373
|
Ильнур, монолитный- в разы дороже.
PS а правильный поликарбонат- это Lexan |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
jola!
А эскизик с https://www.forumhouse.ru? Пожалуйста можно поконкретнее ссылку узнать!? Если конечно есть возможность такая... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 350
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
И тепло "не держит". Поскольку топик-стартер собирается использовать поликарбонат в здании для содержания животных, то монолитный поликарбонат здесь вообще не рассматривался по умолчанию. Любое употребление слова "поликарбонат" априори предполагает, что ПК - сотовый. Поэтому картинку в #66(или 666 ?), где здание покрыто прозрачными волнистыми листами ("типа поликарбонат"), считаю неуместной в данной теме, ИМХО.
Хотя и красиво, конечно, не спорю. Но для Vitali_V это бесполезно и не нужно. Offtop: Арх пропиарился, не более чем ![]()
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 06.02.2015 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зачем Вы так открыто и в лоб пытаетесь подменять понятия? Если употребляется слово "поликарбонат", значит поликарбонат - поликарбонат. Ведь не подразумевается под словом "телефон" то, что телефон обязательно сотовый? Дык чем же поликарбонат хуже? Толстый монолитный поликарбонат тяжелее и держит больше нагрузки, например. Почему же его следует вычеркивать из употребления?
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Хорошо, не будем "подменять понятия", и вообще давайте здесь не разлагольствовать, тем более что автор темы ответами более чем удовлетворен и больше не желает здесь бдеть:
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Телефон - сегодня 90% сотовый ![]() Поликарбонат, аналогично, 99% сотовый. И можно понять мысль РОКОКО - сотовый поликарбонат гибкий, под него нужна частая обрешетка, или кривизна вдоль, для разрежения обрешетки. А на фоте - плоская кровля с редкой обрешеткой, т.к. материал ВОЛНИСТЫЙ. И, собственно, сплошной лист вообще не в тему. |
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Ага, причём волны - вдоль обрешётки(поперёк ската)
![]() Причём ТС это глубоко поф... Ибо он один, а нас тут - много. Нас - рать!!!
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2015
Сообщений: 23
|
Как мне кажется я уже нашел что мне надо
[IMG][IMG]http://i008.***********/1502/9c/2af13702e434t.jpg[/IMG][/IMG] что спецы скажите? думаю что угол мал(уклон крыши). Последний раз редактировалось Vitali_v, 06.02.2015 в 20:19. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vitali_v, а если почитать? Ваш файлохостинг не котируется, видимо, вставляйте на форум картинки.
|
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |