ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Является ли участок подтопляемым?
Если УГВ поднимется в течении эксплуатации (что является обычным делом для освоенных районов, коммуникации выходят из строя и УГВ постепенно поднимается до уровня примерно промерзания - где прокладываются основные коммуникации), то столбчатый фундамент я бы не порекомендовал. Пусть будут сваи, но только не погружать их не забивкой, а вдавливанием. Лидерная скважина и вдавливание. Как-то так.
__________________
Бойко Алексей |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
согласен с pelich1985 насчет глубины свай. Я бы попробовал вообще в номер слоя 6 по скважине врезаться. А насчет столбчатых думаю не получится. Нгрузки довольно большие, а в основании везде мягко- да текучепластичная бяка. Хотя... Можно по подстилающему слою прикинуть если опереть столбчатый на слой №2 (с учетом снижения давления с глубиной), может и пройдет
Последний раз редактировалось Иван 80, 26.01.2015 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
У ИГЭ-3 текучесть при водонасыщении 0.5. Учесть взвешенное действие воды и вперед.
По прикидке 3х3 или 3.5х3.5 метра должно хватить. Не хватает данных - угол внутреннего трения. Если будет плохой то конечно делать 4х4 ужу экономически невыгодно будет вероятно... |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Да в целом-то никакие, только показатели грунта который был выше УГВ и стал ниже УГВ обычно несколько разнятся.
То есть в целом при дальнейшей эксплуатации (даже если по расчету получится на ИГЭ2 опереться) он скорее всего из тугопластичного станет текуче-мягко пластичным. Что может оказаться черевато множеством осложнений. Вобщем свайный фундамент как раз для вашего случая. И длина свай 16м тоже вполне ничего (конечно нужен расчет). А способ погружения в стесненных условиях - вдавливание.
__________________
Бойко Алексей Последний раз редактировалось Бойко Алексей, 26.01.2015 в 16:21. Причина: ошибка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Делайте сваи. Слой №3 всего 600мм. Экскаваторщик, как пить дать промахнется)))).
Какой тип свай - делайте БНС под обсадкой. У Вас в Красноярске контора есть сильная - Гидроспецфундаментстрой (лоббирую))) - у них станки есть. Если задавливаемые - гравелистые пески не пройдете. Но глубина скважин 19м, для свай 16м мала. Если будет экспертиза - весь мозг выест))). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Эмм... Ну я смотрел по показателю текучести еще, он меньше единицы. Поэтому просадки быть не должно... Да и в отчете про просадочность ни слова. Согласно СП я "приметил" два вида свайного фундамента: 6.4 Набивные сваи по способу устройства подразделяют на: а) набивные, устраиваемые путем погружения (забивкой, вдавливанием или завинчиванием) инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком (наконечником) или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью, в том числе после устройства уширения из втрамбованной сухой бетонной смеси; 6.5 Буровые сваи по способу устройства подразделяют на: а) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами; Подскажите, в чем существенная разница? Получается разница только лишь в башмаке/пробке? И правильно ли я понимаю, что если делать сваи с обсадной трубой, то в моих грунтах обязательно нужен наконечник, т.к. по типу сообщающихся сосудов мою скважину без наконечника затопит? Еще к вопросу диаметров свай. В СП 50-102-2003 в Приложении Г есть номенклатура БНС. Там указано, что если БНС изготавливается под обсадной трубой, то ее диаметр не менее 600 мм, - я не туда смотрю? Заказчик сказал, что диаметр свай должен быть максимум 400 мм. Обсадную трубу вытаскивать не хочет! Прикинул несущие способности свай: 1) Буровая D400 мм L=15 м ~ 70 т. 2) Набивная D320 мм L=13 м ~ 65 т. Но вот смущает указание в таблице Г.2 СП насчет диаметров... А кто что может сказать по поводу буроинъекционных свай? Последний раз редактировалось bounce.92, 28.01.2015 в 07:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
16м буронабивной сваи обеспечивает требование прим. к п.4.7 СНиП 2.02.03: заглубление нижних концов должно быть не менее2 м.
Надо прикинут сжимаемую толщу (не видно модулей деформации), если не выходит за пределы 3м (19-16=3м), то можно обосновать экспертизе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 22
|
Господа, требуется помощь. Посоветуйте пожалуйста правильный вид свайного фундамента... Если обсадную трубу не извлекать - несущая способность по боковой поверхности же снизится.
Заказчик хочет: а) не извлекать трубы, говорит проще купить б/у и там оставить после производства работ; б) диаметр не более 400 мм; в) забивные/вибропогружение делать нельзя - очень стесненные условия. Последний раз редактировалось bounce.92, 28.01.2015 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Цитата:
А полым шнеком не хотите попробовать без обсадных труб?? Еще вариант составные сваи 350х350 - у них несущая способность хорошая будет (их вдавливать), только вопрос цены; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 22
|
Цитата:
Что значит попробовать? ![]() А если, допустим, уговорить извлечь трубу, ссылаясь на низкую несущую способность, то сваю водой не размоет после того, как трубу извлекут? Спасибо за участие в беседе. Я учусь еще, опыта мало, читаю нормативные документы и форумы - отсюда пытаюсь представить картину. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Это значит "рассмотреть вариант" - полого шнека - зависит от оборудования которое есть в вашем городе.
Эти технологии (обсадная и полый шнек) и созданы для обводненного и слабого грунта. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Какая сейсмичность площадки строительства?
п. 2.5 СНиП 2.03.03 "Свайные фундаменты" (в актуализированной тоже должно быть): Примечания: 1. Обсадные трубы допускается оставлять в грунте только в случаях, когда исключена возможность применения других решений конструкции фундаментов (при устройстве буронабивных свай в пластах грунтов со скоростью фильтрационного потока более 200 м/сут., при применении буронабивных свай для закрепления действующих оползневых склонов и в других обоснованных случаях). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 22
|
Цитата:
Вы хотели сказать, поскольку я не закрепляю оползневый склон и у меня не "другой обоснованный случай" - я смело вытаскиваю трубу? ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Еще подскажите, для меня "УГВ на поверхности" и "высокая влажность грунта" разные понятия. Я представляю, что в первом случае где-то течет вода (возможно) и что-то размывает (возможно), а во втором - просто грязь, чвяка. Я заблуждаюсь? Последний раз редактировалось bounce.92, 29.01.2015 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
1.
Цитата:
2. Попытаюсь не запутать: в новом СП на сейсмику, по которым экспертиза будет принимать документацию с 1.07.15, с учетом ваших грунтов сейсмичность площадки 7б- будьте любезны выполнить требования по сейсмике. В новом СП на свайные фундаменты (с учетом сейсмике) нет ограничения по применению буровых свай, хотя в "старом" п. 11.9 есть ограничения: Применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах, не требующих закрепления стенок скважин, при этом диаметр свай должен быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25. Примечание. Как исключение допускается прорезка водонасыщенных грунтов набивными и буровыми сваями с применением извлекаемых обсадных труб.. Не знаю почему в "новом" СП этого нет! Я лично выполнял бы требования старого СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 22
|
Цитата:
Вы всё-таки запутали меня ![]() Мне нельзя делать буронабивные сваи что ли? Вы могли бы прокомментировать сообщение №19 еще, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
При сейсмике 7баллов и более можно применять буронабивные сваи, при этом диаметр свай должен быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25. То есть при длине сваи 16м - диаметр 0,65м.
Сейсмичность площадки увеличивается на 1балл, из-за III категории грунтов по сейсмическим свойствам или на основании результатов микросейсморайонирования. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
![]() |
Добрый день, попробую Вам помочь.
Для того чтобы определиться с типом сваи для начала нужно определить как вы будете вести их расчет. Наиболее оптимально считать по результатам статического зондирования, соответственно если его нет - его нужно заказать. Далее исходим из того что строительство осуществляется в плотной застройке и следовательно сужаем список технологий, в Вашем случае это: -Вдавливаемые сваи заводского изготовления -Вдавливаемые сваи в инвентарной обсадной трубе с теряемым наконечником(вдавливается труба с наконечником, затем заполняется бетоном, извлекается труба, погружается каркас) -Буровая свая под защитой обсадной трубы -Буровая свая с обсадной трубой по технологии "двойное бурение" (double rotary) -Буровая свая с использованием непрерывного полого шнека CFA -Всевозможные винтовые сваи и сваи по технологии full displacement Дальше Вам следует узнать какие из вышеперечисленных технологий могут выполнить специализированные организации в Вашем городе, а также анализируем геологию на предмет возможности применения данных технологий, по порядку: 1) Вдавливаемые сваи покажут бОльшую несущую способность чем буровые за счет бокового уплотнени грунта, это касается и винтовых свай и всех full displacement. Но у нас есть мощный слой гравелистого песка и возможность его прохождения можем оценить только зная qc(по статическоиу зондированию) и тип и мощность вдавливающей установки. Выход - устройство лидерной скважины, но это может быть экономически невгодно, т.к. помимо вдавливающей установки на площадке должна быть еще буровая, к тому же устройство лидерной скважины снизит несущую способность сваи по боковой поверхности. 2) буровая свая под защитой обсадной трубы вполне удовлетворяет вашим условиям, но как писали выше нудно учесть соблюдение требований указанных в посте #18, т.е. тобы вашу свежеизгтовленную сваю не смыло. Здесь необходимо учесть обязательное трамбование пяты сваи, иначе несущая способность под пятой =0. 3) Хорошая технология "двойное бурение" при ее наличии вполне имеет место быть здесь. О ней можете поискать в интернете, но общая суть это бурение полым шнеком под защитой обсадной трубы(труба опережает шнек, труба и щнек вращаютсяв противоположные стороны), когда вышли на нужную отметку через шнек подается бетон с одновременным извлечением трубы и шнека. 4) технология бурения непрерывным полым шнеком имеет некоторые ограничения при строительстве в существующей застройке, т.к. если в уровне подошв существующих фундаментов и под ними наблюдается картина когда более плотному слою грунта предшествует менее плотный, при достижении шнеком границы слоев погружение шнека в плотный грунт затруднено и сопровождается выбором грунта сбоку, что черевато появлением дополнительных осадок у существующих фундаментов. Также при технологии CFA рахсод бетона превышает геометрические размеры теоритической скважины на 20-30%, это надо учитывать 5) отличные технологии свай full displacement, но пока встречаются не везде. О них можете тоже поискать информацию в интернете, если интересно - кое что есть у меня на английском языке. Далее делаете расчет для нескольких возможных технологий и принимаете то что дешевле или больше нравится заказчику (или Вам). не забудьте учесть требования по сейсмике, которые здесь писали.
__________________
необходимость - мать изобретения |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Коллеги помогите с таблицей 7.6 СП 24.13330.2011. При устройстве сваи ниже УГВ по технологии НПШ брать gamma_cf как при бетонировании под водой (3б) или как для НПШ (3а). Там как-то расплывчато написано. В пункте 3а говорится про сухой способ и про обсадные трубы и НПШ.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи | Андрей Б. | Основания и фундаменты | 7 | 14.08.2013 17:29 |
Устройство свайного фундамента на существующем свайном поле. Как выполнить фундаменты? | Dim@s | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2012 13:58 |