| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ошибка при устройстве холодного шва бетонирования балки
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 6044
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Шов с перевернутой ступенькой думаю хуже работает чем просто вертикальный, могли не довибрировать шов и на тебе раковины во внутреннем углу. Решение очень странное. На 1/3 от опоры плиты и балки нормально переживают вертикальный шов, при нормальном исполнении.
По поводу расчетов - сам не считал, посоветовать конкретно ничего не могу, но вот ссылки: - «Рекомендации по определению прочности и деформативности технологических швов монолитных зданий.» Ташкент, 1980 г.; - Еврокод 2 (ТКП EN 1992-1-1-2009) п. 6.2.5 «Срез по контакту между бетонами, укладываемыми в различное время»; - «Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований» Киев 2004 п. 3.2.14 – 3.2.20 «Прочность контактных швов». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
апну тему, дабы не плодить новую. строители заливали монолитное перекрытие толщиной 200 мм и пропустили балку 200*600 (h) (балка на 400 мм ниже плиты выступает). хомуты стоявшие, срезали, т.к. мешали опалубке
![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
судя по фрагменту у вас не консольная балка, а ребро консольной плиты. Думаю многие здесь согласятся, что консоль вылетом 4,4 м не заделать в перпендикулярную ей стену. Опять же что вы хотели скрыть, выкладывая не полноценную информацию? По фрагменту очень сложно сделать выводы, где начинается консольная плита и где заканчивается, какие еще есть консольные балки и чем она загружена? Вопросов много, полная картина отсутствует.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
уточняю инфу + сегодня удалось получить фото. балка или ребро, как выясняется отлито
![]() плохо видно на плане - у бм4 справа опора есть. верхняя арматура в недоделанной бм7 заанкерена в плиту за грань недоделанной стены. балки на консоли армированы верх - 3д25, низ 2д16. хомуты д8 шаг 150. плита между термовкладышами - верх 3д16, низ 2д16. фоновая д12/200. нагрузка на консоль - с.в. + 0,3 т/м2 Последний раз редактировалось MiSchu, 23.09.2016 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
мда, это не ребро и не балка, а пригруз перекрытия... Бм7 я так понял. Убрать ее, и пересчитать перекрытие на достаточность армирования.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
да это то понятно. интересовало есть ли способы такую балку все таки задействовать. там же по сути верхняя арматура уложена как надо. обрезана нижняя только. если домонолитить стену, сделать выпуски. раздолбить балку внизу на 100 мм и в длину на 1.5 м. арматура нижняя оголится. к ней выпуски из стены и затем забетонировать со стеной совместно. смущает только, что эта зона сжата сильно будет, а новый бетон с старым будет как бы не одно целое...вот такие вот варианты интересны.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
MiSchu, не понятно, какую опору имеет Бм7? Способна ли эта опора в принципе держать опорный момент?
Например, рядом Бм6 достаточно далеко заведена в центр плана и, скорее всего, надежно защемлена в стене или колоннах. Про Бм7 пока такого сказать нельзя, отсюда и вопрос yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
да по оси Г. где то на 500-600 добетонировать. балка БМ7 выполнена см. фото выше - там видно что участок стены не доходит до грани балки даже и балка сделана только до грани стены сделана
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
нужно, чтобы доливаемый участок стены с перекрытием тоже был связан... хотя бы засверлиться в него вертикальными стержнями стены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
а бетон новый со старым в нижней зоне балки ничего что по сути 2 разных тела скажем так? с перекрытием связать засверлиться можно. 180 мм маловато правда. но хим. анкера еще посмотреть можно. а можно в принципе и насквозь наверн верт. стержни и сверху пластину приварить к ним. новую стену связать с плитой и сущ. стеной вариантов много.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Срубить на всю высоту вместе с перекрытием участок балки длинной мм 500-800, заармировать со стеной, залить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
![]() |
|