Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?
youngmodern
 
инженер
 
Крым, Симферополь
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 38

В здании общественного назначения применено сборно-монолитное перекрытие. Сейсмичность участка строительства 7 баллов. Используются сборные плоские пустотки h=220 и ребристые плиты h=450, L=12 м.

Вопрос касается только ситуации с ребристыми плитами.
Между монолитными ж.б. колоннами в сборном перекрытии образуются монолитные ж.б. участки длиной 12 м (выделено красным на Плане). Предполагаю опирать их на ребра плит и облегчить с помощью блоков газобетона - см. 1-1. Обращаюсь на форум за критикой узла устройства участка. Буду рад, если кто-то предложит свой вариант. Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.jpg
Просмотров: 996
Размер:	139.0 Кб
ID:	147381  

Вложения
Тип файла: pdf План.pdf (26.1 Кб, 164 просмотров)


Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 13:44.
Просмотров: 10985
 
Непрочитано 09.04.2015, 13:50
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Как соотносятся несущая способность панелей и расчетная нагрузка /+МУ?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 14:05
#3
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Марка применяемых ребристых плит: 2ПГ12-8АVТ-С по серии 1.465.1-3/80 "Плиты покрытий железобетонные ребристые размером 3х12 м для одноэтажных зданий". Воспринимают 8 кН/м2 нагрузки без учета собственного веса при расчете по 1-й группе предельных состояний.
Вес 1-го монолитного участка с газобетоном - 7 кН/м. Здание общественного назначения - полезная расчетная нагрузка 4,8 кН/м2 (конференцзал, и зал для занятий танцами), Пирог пола - 2 кН/м2. Перегородки гипсокартонные и их очень мало в зоне 12-метровых плит.
Где-то в серии, или в рекомендациях к ней, было сказано про допустимую нагрузку на продольное ребро. Сейчас пока не могу найти. Если будет недостаточно, применю плиты с большей несущей способностью.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:19
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Итого на погонный метр плиты (без учета перегородок, и т.п.):
7+4,8*3+2*3=27
/3=9кН/м2
Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
применю плиты с большей несущей способностью
надо бы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Всегда задавался вопросом проходят ли серийные панели по п. E.2.2 СП 20 /нагрузки и воздействия/

----- добавлено через ~3 мин. -----
А узел /имхо/ норм.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:29
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
надо бы.
можно учесть что верхняя часть монолитного участка толщиной 80 мм фактически входит в конструкцию пола (стяжки ведь тут не будет), вес МУ, получится около 3,5 кН/м вместо 7.
ну и не забыть при сборе нагрузки на плиту добавить 400 мм монолитного участка к грузовой площади плиты, т.е. не 3,0 м, а 3,4 - ширина грузовой площади
а узел правильный.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:33
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


посчитал не так:
(7+3,5*(4,8+2))/3=10,3кН/м2

----- добавлено через 38 сек. -----
не успел
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 14:41
#7
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Да, если пересчитать вес монолитного участка за вычетом пола, то его вес вместо 7 - 3,9 кН/М. Тогда нагрузка (3,9+3,5*(4,8+2))/3 = 9,2 кН/м2. Придется применить выше марку плит с несущей способностью по серии в 10,6 кН/м2.

----- добавлено через ~7 мин. -----
По узлу, как вы считаете - не мало ли толщины 60мм стенок и нижней полки для условий бетонирования - вибрирования и заполнения бетоном опалубки (в проекте закладываю бетон В20 W4 F50 на мелком заполнителе)?
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 14:55
#8
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Узел странный. Зачем нужно сверху 80 мм бетона, типа сжатая зона для коробушки? И заливать этот узел как? Я бы выбросил верхние 80 мм, и сделал зазоры не меньше 100 мм, или если нижний оставлять 60 мм, то придется сначала залить дно, уложить блоки и потом бока.
Может сделать проще - уложить на ребра те что 2 см минвату 100 мм, бросить сетку ВР 4мм и залить вровень.

Последний раз редактировалось Vlad_2013, 09.04.2015 в 15:05.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:05
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


не залить его так, вместо блоков надо после основного участка керамзитобетон заливать
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 15:06
#10
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Vlad_2013, на верхней полке 80 мм висит нижняя часть коробки. Я не учитываю выступы ребер плит в данном случае. Думаю про утолщение стенок и нижней полки до 80 мм. Но не хочется, т.к. увеличивае нагрузку на и без того загруженные плиты.
Заливать участок полагаю следующим образом: сначала подавать смесь только с одной стороны (в одну стенку) - пока не поднимется бетон в другой стенке; после чего заливать уже равномерно верхние части стенок и верхнюю полку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Может сделать проще - уложить на ребра те что 2 см минвату 100 мм, бросить сетку ВР 4мм и залить вровень
Так не пойдет - необходим жесткий диск перекрытия - т.к. сейсмичность 7 баллов.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:11
#11
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Vlad_2013, думаешь минвата бетон удержит? ))) лучше там доску оставить и залить бетоном все без всяких блоков
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:12
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Мб залить только верх (80мм.)? низ обшить.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
жесткий диск перекрытия
а... ну да
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:13
#13
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Так не пойдет - необходим жесткий диск перекрытия - т.к. сейсмичность 7 баллов.
Залейте вплоть до выступов, вес будет тотже что и на вашем узле, и чем он будет не диск? Плиты между собой как завязаны в пролете?

Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
на верхней полке 80 мм висит нижняя часть коробки. Я не учитываю выступы ребер плит в данном случае.
Почему не учитываете выступы?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
думаешь минвата бетон удержит? )))
ну можно 170 плотность думаю да ) ну и фанеру или доски никто не отменял.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:17
#14
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


youngmodern, что то сомневаюсь в такой податливости смеси, скорей блоки эти выпрет, заливать надо как лестницу, просто приподнятая опалубка, сначала дно потом сразу боковые стенки

----- добавлено через ~4 мин. -----
youngmodern, может там двутавр замоналитить и не надо на плиты перераспределять?
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 15:28
#15
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Залейте вплоть до выступов, вес будет тотже что и на вашем узле, и чем он будет не диск?
Можно подумать над этим, уменьшив высоту коробки на 1 ряд блоков газобетона (нужно еще раз проглядеть "Пособие по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984)"). Сплошняком заливать не имеет смысла, т.к. большая нагрузка в итоге на плиты получится.

Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Почему не учитываете выступы?
Применительно к узлам для монолитных участков между плоскими плитами, без доп. крепления на плиты разрешается применять участки шириной до 300 мм.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
что то сомневаюсь в такой податливости смеси, скорей блоки эти выпрет
Jenec, а если блоки раскрепить к плитам?
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
просто приподнятая опалубка, сначала дно потом сразу боковые стенки
Приподнятую опалубку крепить к плитам? А после твердения нижней полки и стенок вынимать и заполнять газобетоном?
Все таки больше нравится, когда газобетон находится в опалубке. Может тогда залить нижнюю полку, подождать, потом раксрепить блоки газобетона, залить стенки и потом верхнюю полку?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
youngmodern, может там двутавр замоналитить и не надо на плиты перераспределять?
не очень представляю как это численно проверить, чтобы оценить работу, какой необходим двутавр?, чтобы его прогиб был сопоставим с прогибом ребристой плиты + все это должно в итоге входить в жесткий монолитный диск перекрытия. Хотя идея сама по себе хороша, ее смысл - главное не нагружать плиты. Вот придумать как ее воплотить - тот еще вопрос.

Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 15:41.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 15:50
#16
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


youngmodern, а блоки ты как хочешь положить? просто положить насухо или на раствор? думаю это трудно выполнимо
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 16:02
#17
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Jenec, в нижний ряд засверлить горизонтальный арматурный стержень и прикрепить его к армокаркасу пояса, сам армокаркас на фиксаторах и распорках крепится к опалубке и боковым граням плит. Верхний ряд положить на нижний на клею.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 16:16
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Зачем нужно сверху 80 мм бетона
можно и без них. такие МУ в проектах часто встречал
Вложения
Тип файла: pdf МУ.pdf (16.9 Кб, 237 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 17:55
#19
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если есть возможность(судя по плану с заштрихованными областями она есть) опереть монолитный участок на колонну(ригель), то можно этот монолитный участок сделать несущим как плиту. Для этого нужно максимально приблизить расчетные деформации сборных плит и монолитного участка.
Этот монолитный участок можно выполнить так же как сборные ребристые плиты - ребристым. С 2-мя главными ребрами в продольном направлении и второстепенными в поперечном с тем же шагом что и в сборных плитах. Технология бетонирования будет гораздо проще и сборные плиты не понадобится брать на класс выше. Опалубку для образования полости можно сделать как съемную так и несъемную (из тех же блоков).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:25
#20
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


mainevent100, хороший вариант. Немного облегчает конструкцию. Рассмотрю его тоже. Единственное, на мой взгляд, не хватает распределительной арматуры в стенках и верхних ж.б. лапках.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Этот монолитный участок можно выполнить так же как сборные ребристые плиты - ребристым.
Илья, идея хороша, но боюсь, что такой участок не будет удовлетворять проверкам по II предельному состоянию - это мои опасения, т.к. ж.б. конструкций с пролетом 12 м еще не проектировал.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 09:38
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Илья, идея хороша, но боюсь, что такой участок не будет удовлетворять проверкам по II предельному состоянию - это мои опасения, т.к. ж.б. конструкций с пролетом 12 м еще не проектировал.
Не переживайте - пройдет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 10:41
#22
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Илья, все таки, учитывая непрофессионализм наших строителей, конструкцию пролетом 12 м применять опасаюсь. Понимаю, что часто ребристые (аналогичные кесонным) изгибаемые элементы могут вполне справиться (с доп. проверкой нелинейным расчетом).
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 10:56
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
конструкцию пролетом 12 м
конструктивно связанную с ребристыми плитами.
- не забываем про п. 8.2.4. СП20

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не переживайте - пройдет.
согласен. Возможен вариант таврового сечения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:04
#24
ШОС


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 1


Не проще ли, распределить ширину монолитного участка на несколько стыков по 100-150мм. изменив разбивку раскладки плит. Затем в эти стыки проложить вертикально каркас на всю длину и замонолитить. При этом грузовая площадь будет минимальная, значит и нагрузка тоже.
ШОС вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:07
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Илья, все таки, учитывая непрофессионализм наших строителей, конструкцию пролетом 12 м применять опасаюсь. Понимаю, что часто ребристые (аналогичные кесонным) изгибаемые элементы могут вполне справиться (с доп. проверкой нелинейным расчетом).
Конструкция ребристой плиты на столько проста, что напортачить там архисложно. А расчет и конструирование таких плит проходят на 3-м курсе института, т.е. тоже не составляет труда посчитать по 1 и 2 пс

Цитата:
Не проще ли, распределить ширину монолитного участка на несколько стыков по 100-150мм
Тоже хороший выход из ситуации.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:19
#26
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


ШОС, напомню, что монолитные участки появились в местах колонн. Т.е. как раскладку не меняй - между монолитных колонн плиту не положить.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:27
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут близкая тема.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:28
#28
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


eilukha, с темой знаком, спасибо!
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:29
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
на верхней полке 80 мм висит нижняя часть коробки
- не забывайте - у Вас бетон, а не эпоксидка. 80 мм бетона не бывает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:40
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
0 мм бетона не бывает.
Как не бывает? Ну например сколько бетона в полке ребристой плиты?
- от фракции крупного заполнителя.

----- добавлено через 39 сек. -----
Offtop: накопировал ссылку 0мм)))
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 11:43
#31
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
80 мм бетона не бывает.
eilukha, все бывает. И 80 мм бывает, и 60 мм наши строители выполняли. Эпоксидка здесь не причем.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 11:52
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
полке ребристой плиты?
- это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 12:51
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
ШОС, напомню, что монолитные участки появились в местах колонн. Т.е. как раскладку не меняй - между монолитных колонн плиту не положить.
кстати да. ширина монолитного участка шириной 400 мм делится между смежными плитами пополам.
с другой стороны плиты такого участка нет, так что ширина грузовой площади будет не 3,4 м, а 3,2 м
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:01
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


не пойму что мешает сделать так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие.jpg
Просмотров: 158
Размер:	235.5 Кб
ID:	147465  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 13:37
1 | #35
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


wvovanw, требования "Пособия по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984)" (касается перекрытий именно с такими плитами) и других сейсмических норм о жестком диске.
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:52
#36
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
В условиях стройплощадки и 40мм делали - ничего страшного.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:56
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Offtop: youngmodern , точно, сейсмика, промухал момент...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 13:59
#38
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это завод - парниковые условия, там что угодно можно.
самоуплотняющиеся бетоны есть для этой цели, 80мм-бывает причем высотой под 3 метра
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 14:02
#39
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Где-то в серии, или в рекомендациях к ней, было сказано про допустимую нагрузку на продольное ребро.
Почему-то сейчас ищу, ничего такого не нахожу. А было ли вообще это требование, никто не встречал? Или беру площадную нагрузку, определенную в п#7, уменьшив ее с учетом п#34, и этого хватит?
youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 14:20
1 | #40
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
уменьшив ее с учетом п#34,
уже напоминал п. 8.2.4. СП20
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 14:46
#41
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


а также с учетом п. 8.2.4. СП20, спасибо, v.psk.
youngmodern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 10:45
1 | #42
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Выкладываю фотографии со строительной площадки. Решение по МУ реализовать полностью получилось.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 90
Размер:	496.0 Кб
ID:	170849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 88
Размер:	433.4 Кб
ID:	170850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 75
Размер:	410.6 Кб
ID:	170851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 73
Размер:	406.8 Кб
ID:	170852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 89
Размер:	471.9 Кб
ID:	170853  

youngmodern вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 10:47
1 | #43
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.jpg
Просмотров: 79
Размер:	487.1 Кб
ID:	170854  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 07.jpg
Просмотров: 73
Размер:	226.9 Кб
ID:	170855  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08.jpg
Просмотров: 77
Размер:	378.6 Кб
ID:	170856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09.jpg
Просмотров: 76
Размер:	507.6 Кб
ID:	170857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 78
Размер:	224.5 Кб
ID:	170858  

youngmodern вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:34
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


youngmodern, ширина участка, как и планировалось 520 мм или побольше? по картинке с газобетоном кажется, что он шириной 600 мм...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 09:26
#45
youngmodern

инженер
 
Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38


mainevent100, ширина типового участка 520 мм, но есть 2 нетиповых шириной 720 мм. Нетиповые получились из-за другого шага колонн. На фото № 1-7 участок шириной 720 мм, на фото №8-10 участок шириной 520 мм.
youngmodern вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
максим. растояние между плитами без армирования. yurakolomiets Железобетонные конструкции 3 03.12.2011 17:20
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19