Непрочитано 10.04.2015, 15:34 #1
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны
sergei78
 
Химки
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 152





Пункт 8.3.15 СП гласит:"Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/5 h0"

В связи с чем возникает пара вопросов:
1. более-менее понятно, почему пределах от h0/3 до h0/2 от контура грузовой площади должен быть ряд стержней, но почему нормы однозначно требуют, что этот ряд непременно должен быть первым. Почему нельзя устанавливать стержни в пределах от контура до h0/3? Понимая несущественность проблемы, но исходя из того, что зачастую нормы "написаны кровью", а также учитывая однозначность СП в этом вопросе, предлагаю высказать свои соображения к чему может потенциально привести несоблюдения данного пункта СП. В чем собака порылась? Только предлагаю высказывать не "антиаргументы", типа "ну ближе h0/3, согласно эмпирическим выкладкам, поперечка просто не нужна, так зачем ее ставить", а отталкиваться из того, что сочинители СП едва ли задаются целью экономить заказчику арматуру, тем паче в таком мизерном количестве, чтобы столь однозначно запрещать проектировщику соваться в эту зону;
2. конструктивные требования по поперечному армированию балки и плиты несколько отличаются и именно в вопросе расположения первого ряда поперечной арматуры. Когда все явно: плита - как плита, балка - как балка, все просто, а вот если возможны варианты в определении типа элемента, как на втором рисунке, по каким конструктивным требованиям ставить поперечку?
Просмотров: 17181
 
Непрочитано 10.04.2015, 15:36
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Дежавю...
А поискать по форуму? Столько копий сломано...
И не в одной теме.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 15:40
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


И ни одной картинки не видно
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 15:57
#4
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


С картинками, увы, как то все заморочено. Пытался вставлять ссылки с разных хостингов, в разных форматах, наконец получилось, по крайней мере у меня по клику переходит на полную картинку на хостинге. Если известен 100% метод вставки картинок, чтобы у всех открывались, поделитесь, пожалуйста. Не являюсь "жителем" форума, равно как не являюсь участником чемпионатов мира по поиску в интернете, поэтому ни в тонкостях размещения картинок, ни в выуживании из моря информации ответа на конкретный вопрос не силен. Можно конечно вбить в поиск "поперечное армирование" и изучить 100 тем со 100 страницами в каждой теме и, если повезет, наткнуться на ответ, но деньги, к сожалению, мне платят за другое. Коллеги, дайте знать, если еще у кого не будут открываться картинки, если это будет массово, то буду пытаться как-то иначе.

P.S. Не хочу никого обидеть, но судя по количеству сообщений, наполненных глубоким смыслом, типа: "пользуйтесь поиском", создается впечатление, что кто-то на форуме получает премию за количество ответов, не зависимо от их содержания))

Последний раз редактировалось sergei78, 10.04.2015 в 16:04.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:09
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Если известен 100% метод вставки картинок, чтобы у всех открывались, поделитесь, пожалуйста
Расширенный режим -> Управление вложениями -> выбрать файл -> загрузить. Проще только вконтактовский драг'н'дроп, но форумному движку времен палеозоя это даже не снится.
 
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:14
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120530, например.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:16
#7
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


sergei78
армирование установленное ближе h0/3 не следует учитывать в расчете (ставить можно), так как наклонная трещина может его обойти ближе к нижней грани плиты.
Зарубежные опыты по установлению расстояния 1-го ряда мне лично не встречались (у нас и подавно). Но они есть )
[img]http://i10.********/thumbs/1/0/3/Bezimyanni_3025428_16880103.jpg[/img]
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:17
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ставь от грани колонны и не парься. Никто не запрещает.

----- добавлено через 55 сек. -----
Не путай расчёт (учёт стержней) и конструирование.
Offtop: О, Ан опередил.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 16:27
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Почему нельзя устанавливать стержни в пределах от контура до h0/3?
- имхо: там она работать не будет, а учитывать Вы её будете, по сему потеря надёжности происходит. Почему не будет работать: нижний конец стержня не сможет зацепиться за бетон, из-за малой высоты кромки бетона (см. пирамиду продавливания).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 17:17
#10
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Спасибо! Буду изучать. Очевидно, Вы являетесь победителя того самого чемпионата...))

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Расширенный режим -> Управление вложениями -> выбрать файл -> загрузить. Проще только вконтактовский драг'н'дроп, но форумному движку времен палеозоя это даже не снится.
Ай спасибо, переделаю непременно! Касаемо словосочетаний: "вконтактовский драг'н'дроп" могу лишь ответить словами Винни Пуха: "длинные слова меня только расстраивают". Каюсь, дремуч))

В том, что в зоне от контура до h0/3 ничего не воспринимает нет никаких сомнений, во всяком случае я их не выказывал, я же именно заострил внимание на категоричности требований пункта 8.3.15 в котором четко сказано, что стержни размещать не ближе... Вот если бы там было написано: "по крайней мере один ряд поперечного армирования должен лежать в пределах от h/3 до h/2, то было бы все понятно, типа в этой зоне очень критично, а дальше вправо-влево на основании расчетов и ваших хотелок. Хорошо, попробуем переформулировать проблему. Приведу пример, специально притянутый за уши, с элементами конспирологии. Не дай бог, что то происходит с узлами сопряжения перекрытий с колоннами и мы получаем стопку блинов. Суд назначает экспертизу. Эксперт не всегда ( в наших условиях практически никогда) бывает не ангажированным лицом. Допустим накосячили строители подрядной организации, пренадлежащей некогда одной известной даме на букву "Б". Допустим все прочие варианты отыграны и нужно выбрать на кого свалить ответственность - на вас или на даму "Б". Очевидно, что нужно быть кристально чистым, чтобы в данном раскладе выбор пал на "Б". Не будет ли являться подобное незначительное нарушение пятнышком на вашей кристальной чистоте, позволяющее забросить в СМИ этот повод. А в том, что эксперт, поддерживаемый СМИ, пренадлежащими таким же "Б" и состоящими в массе своей из таких же "Б" сможет высосать из пальца, равно как и я эту историю)))), любое обоснование тому, что обрушение произошло именно из-за вашего дополнительного ряда стержней, лично у меня нет никаких сомнений.
Мне бы хотелось получить четкий и однозначный ответ и вовсе не из-за боязни угодить в описанную ситуацию, просто не люблю отвечать себе на свои же вопросы в духе: "ну значит так надо". Прошу понять и простить мое занудство

Последний раз редактировалось sergei78, 10.04.2015 в 17:25.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 17:47
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
по крайней мере один ряд поперечного армирования должен лежать в пределах от h/3 до h/2, то было бы все понятно
Допустим, было бы так написано. Что именно бы изменилось?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:01
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Допустим, было бы так написано. Что именно бы изменилось?
пропал бы запрет, а была бы только рекомендация - хочет сказать sergei78
формулировка в СП направлена на то, чтобы стержень обязательно находился в заданном интервале. Дело тут не в запрете, а в том, чтобы четко определить правильное и эффективное расположение стержней. Можно было сформулировать и по-другому...
Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
сочинители СП едва ли задаются целью экономить заказчику арматуру
еще как задаются и количество тут может быть совсем не мизерным
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:10
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


В наших нормах есть требование по установке первого стержня попер. ар-ры в балке?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:17
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В наших нормах есть требование по установке первого стержня попер. ар-ры в балке?
50мм от грани колонны
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:19
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В наших нормах есть требование по установке первого стержня попер. ар-ры в балке?
в нормах нет, есть в "руководстве по конструированию...", п.3.112:
Цитата:
первый хомут или поперечный стержень следует ставить в пролете на расстоянии 50 мм от грани опоры
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:19
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Какой пункт СНиП (СП)?

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в нормах нет, есть в "реководстве по конструированию...", п.3.112:
Там не интересует.
Нужно в нормах.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:20
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Какой пункт СНиП (СП)?
Руководство по конструированию .... рис. 88
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:22
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Руководство по конструированию .... рис. 88
Это не норматив.
Про сее я знаю.
Также есть и у буржуев.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:24
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это не норматив.
Ну ничего другого предложить не могу

----- добавлено через ~4 мин. -----
SergeyKonstr, считаете что привязку больше принять можно?

----- добавлено через ~14 мин. -----
sergei78, бывают случаи, когда продавливание по пирамиде с уклоном граней под 45 градусов физически невозможно. К примеру в ростверках при частом расположении свай. Тогда продавливание пойдет под другим углом. Может в этом случае стержень расположенный на расстоянии h0/3 от опоры сможет поймать трещину.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:42
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну ничего другого предложить не могу
Да и не нужно. Общая практика показывает что это достаточно. Но юридической силы это не имеет. Т.е. получается так, что расстояние первого стержня поперечки ты должен обосновать.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
считаете что привязку больше принять можно?
Offtop: Пишу скрытым, поскольку "нормативные дядяньки" опять в чем то уличат.
По опытам есть балки, у которых развитие трещины от опоры идет резко вверх, доходит до какой-то величины по высоте сечения и продолжается это почти горизонтально в глубь балки. По сему в балках полезно ставить первую поперечку близко к опоре.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 18:50
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По опытам есть балки, у которых развитие трещины от опоры идет резко вверх, доходит до какой-то величины по высоте сечения и продолжается это почти горизонтально в глубь балки. По сему в балках полезно ставить первую поперечку близко к опоре.
Только что у Гвоздева это высмотрел.

Мне другое не понятно.
Почему при расчете на продавливание вклад поперечного армирования в повышении несущей способности строго ограничен (собственно понятно почему), а при расчете наклонных сечений нет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:09
#22
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Тоже и по наклонному сечению Qmax=0.3Rb*b*ho
An2 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:17
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Почему при расчете на продавливание вклад поперечного армирования в повышении несущей способности строго ограничен (собственно понятно почему), а при расчете наклонных сечений нет?
при продавливании qsw ограничивается, потому что срез бетона может произойти до достижения напряжений в поперечных стержнях расчетного сопротивления
видимо, в балках этого не происходит, хотя кроме расчета по наклонной трещине есть расчет на разрушение бетона между наклонным трещинами Q<0,3Rbbh0.
т.е. если балка заармирована хомутами большой интенсивности, разрушение все равно может быть при не выполнении этого условия.
в продавливании такой проверки нет, поэтому и интенсивность хомутов ограничили...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:17
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
при расчете наклонных сечений нет?
- ограничен ограничением расчётной величины проекции наклонного сечения (не более 2h0), хотя (для бетона) она может достигать 3h0 (см. СП 63).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:18
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Тоже и по наклонному сечению Qmax=0.3Rb*b*ho
Вы написали эту формулу к моему вопросу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:18
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Тоже и по наклонному сечению Qmax=0.3Rb*b*ho
- не то, это по сжатой полосе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:22
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Расчёты на продавливание и по наклонному сечению на Q по физическому смыслу идентичны.
Что касается п. СП, то это расчётное требование. А если стержень не нужен по расчёту, зачем его ставить?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:27
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при продавливании qsw ограничивается, потому что срез бетона может произойти до достижения напряжений в поперечных стержнях расчетного сопротивления
Это понятно.

Вот к примеру рассмотрим сечение 300х600(h) из бетона класса В25.

На вскидку несущая способность наклонного сечения без поперечного армирования ~ 8...10т.

Прочность по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами ~ 70т.

Значит поперечной арматурой можно 60т добрать???
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:35
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Значит поперечной арматурой можно 60т добрать???
не запрещено же... можно добрать
получится примерно 3d14 с шагом 150 - вполне реальное поперечное армирование
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:38
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Пугает соотношение 1 к 6.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:42
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пугает соотношение 1 к 6.
А то что бетон на растяжение не работает тебя не пугает?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 19:44
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


к тому же, проверка сжатой полосы проводится на полное значение Qmax на опоре, а проверка прочности наклонной трещины на Q, уменьшенную на величину q*c.
При высоте балки h=L/15 максимальная Q=ql/2=7.5qh.
А при проекции наклонной трещины, допустим, 2h0 расчетная Q=ql/2-2qh=7.5qh-2qh=5.5qh, т.е. лишь 75% от максимального значения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:03
#33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


mainevent100, Гвоздев по этому поводу пишет: "...при большом насыщении элемента поперечной арматурой она не достигает своих предельных сопротивлений и возможно разрушение бетона между наклонными трещинами в средней части по высоте элемента".
А это ничто иное как Qmax=0.3Rb*b*ho.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:07
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. проверка по наклонной трещине и ограничивает бесконечный рост несущей способности поперечной арматуры?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:09
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


0.3*h -высота сжатой зоны бетона.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:13
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
0.3*h -высота сжатой зоны бетона.
Уверен?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:18
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Уверен?
Да. Нарисуй картинку с наклонной трещиной и всё станет ясно. Да у Гвоздева это подробно расписано. Если у тебя "Новое в железобетоне".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:18
#38
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


eilukha, получается, что прочность ребра элемента между наклонными трещинами ограничивает бесконтрольный рост поперечной арматуры.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Нарисуй картинку с наклонной трещиной и всё станет ясно. Да у Гвоздева это подробно расписано. Если у тебя "Новое в железобетоне".
Ну и где ты это подробно прочитал? Цитату приведи? Формула 0,3*Rb*b*h0 - эмпирическая, а не выведенная.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:20
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


формула (75).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:22
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. проверка по наклонной трещине и ограничивает бесконечный рост несущей способности поперечной арматуры?
ну да.
решил найти картинку сжатой полосы и наткнулся на лекцию некоего доцента А.В. Педикова
см. вложение
он утверждает, что на прочность сжатой полосы хомуты также влияют.. (может, он учитывает хомуты как косвенное армирование, повышающее прочность бетона Rb?)
....
Offtop: его фамилия даже не дает как следует загуглить, кто он такой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка сжатой полосы.jpg
Просмотров: 286
Размер:	141.5 Кб
ID:	147489  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:25
#41
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
формула (75).
Формула Боришанского? Она эмпирическая.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:25
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Да формула эмпирическая. И характеризует разрушение бетона сжатой зоны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:28
#43
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да формула эмпирическая. И характеризует разрушение бетона сжатой зоны.
Но это не подтверждает твоего вывода:

Сообщение от Бахил
0.3*h -высота сжатой зоны бетона.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:28
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Формула Боришанского?
Она самая. И не смотри, что получена при испытаниях без арматуры. По методике опытов надо смотреть самого Боришанского.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:29
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но это не подтверждает твоего вывода.
Это не мой вывод.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ну и на закуску рис. 40. Разрушение по сжатой полосе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:32
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это не мой вывод.
Раз написал, значит и твой тоже (хотя бы потому, что согласился). В формуле Боришанского сидит нагельная работа арматуры и силы зацепления берегов трещин. Поэтому утверждение, что "0.3*h -высота сжатой зоны бетона" - не совсем корректное.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:36
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Поэтому утверждение, что "0.3*h -высота сжатой зоны бетона" - не совсем корректное.
Ширина наклонной полосы тебя устроит?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:42
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ширина наклонной полосы тебя устроит?
Я ни от кого ничего не требую. Так что не надо меня "устраивать"
Скажи лучше, когда наклонные сечения считаешь задаешься каким - нибудь "допустимым" для себя соотношением между Qb и Qsw?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 10.04.2015 в 20:50.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 20:51
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Нет. Единственное ограничение Q<0,3*Rb*b*h0

----- добавлено через ~2 мин. -----
ну и разумное поперечное армирование.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 22:51
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При продавливании нет проверки по наклонной сжатой полосе, но есть ограничение по доли нагрузки на поперечную арматуру. По наклонной трещине - наоборот. Возможно, при продавливании внесли (через формулы) ту же проверку (по наклонной сжатой полосе) только через ограничении доли нагрузки на поперечную арматуру.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 00:05
#51
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Именно так, в европейских и североамериканских нормах ограничивают касательные напряжения по расчетному контуру - по грани колонны.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2015, 07:36
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Так как теории ж/б не существует можно интерпретировать и так:
0,3*Rb = Rсрезу. или [tay].
Кому как нравится
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. Georg1 Железобетонные конструкции 7 12.11.2013 14:39
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24