Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 15080
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Расчёт по СП 52-101-2003, п.8.3.4
коэф-т расчётной длины 0,8 расчётная длина элемента l₀, мм 1760 рабочая высота сечения h₀, мм 164 гибкость l₀/h 10,7 мин. процент армирования μ, % 0,143 процент армирования стены μ, % 0,29 As на 1 п.м. стены, см² 4,7 фактический процент армирования μ, % 0,36 фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7 ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43,5 Вроде всё норм =) Я бы только шаг горизонтальной 360мм сделал |
|||
![]() |
|
||||
А что тут сомневаться? Что с того, что здание 25-этажное? Судя по чертежу - данная стена не выполняет функции диафрагмы и не получает изгиб от подпора грунта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
Спасибо за файл с примером. А пункт с умножением на два я пропустил( |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
При такой схеме работы, для 25 эт. здания, там может быть совсем другое армирование. У автора темы написано что здание из сборного ж.б. Это каркасное здание или панельное? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Если расчет в лире причем тут минимальный процент аримрования, в лире подобрана арматура на на расчетное сочетание нагрузок для здания 25 этажей, хотя нет данных по бетону и арматуре и усилиям в стене. Навскидку маловато арматуры, шаг большой для вертикальной арматуры
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Рекомендую Вам посмотреть в расчете нужна ли в стене сжатая арматура. Если нужна, то шаг горизонтальной арматуры и шпилек должен обеспечивать раскрепление вертикальных стержней от выпучивания. По поводу эксцентриситета. Если стена моделировалась оболочками, то эксцентриситет не учитывался. Лира учитывает его автоматически только для стержней. При больших нагрузках эксцентриситет из плоскости стены может существенно повлиять на армирование. Еще проверьте огнестойкость стены. При больших нагрузках на стену за счет огнестойкости армирование и сечение стены могут увеличится. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
А если и сейсмики нет, и ветер только II, и дом обычный с перекрёстно-стеновой системой и пролётами не больше 3м?
Причём этажом выше встают вообще не армированные сборные стенки толщиной 200мм, а ниже под ними точно такой же армированный монолит 200 мм? ----- добавлено через ~3 мин. ----- П.С. К счастью, я рассчитал слишком много подобных объектов, чтобы спорить с тов. igr по этому вопросу =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- п. 8.3.4 СП 52-101-2003 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87
|
по нему определяю, другие цифры выходит (хотел посмотреть расшифровку )
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Только здесь неточность - при определении гибкости нужно брать h, а не h₀
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Если арматура по расчёту не требуется или требуется очень мало, то конструкция армируется конструктивно, по минимальному проценту армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Гляньте мою пдфку. Я ставлю "солдатики" в каркасах через 180мм (15d как для сжатых стержней). К ним удобно привязывать распредку - к каждому второму.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Только условие свариваемости (отношение большего и меньшего диаметров свариваемой арматуры)
----- добавлено через ~2 мин. ----- п.8.3.10 ----- добавлено через ~7 мин. ----- UPAH, спасибо, что указали на ошибку в определении предельной гибкости. Ошибка была в запас. Тогда для Вашей стены получаются такие цифры: растояние от ц.т.растянутой арм-ры, мм 36 коэф-т расчётной длины 0.8 расчётная длина элемента l₀, мм 1760 рабочая высота сечения h₀, мм 164 гибкость l₀/h 8.8 мин. процент армирования μ, % 0.13 процент армирования стены μ, % 0.26 As на 1 п.м. стены, см² 4.2 фактический процент армирования μ, % 0.34 фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5.7 ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43.5 Если идти по самому минимуму, то можно принять вертикальную d10 с шагом 370 и горизонтальную d6 с шагом 400. Тогда ориентировочный расход арматуры на куб бетона получается 31.1 кг/куб. Последний раз редактировалось swell{d}, 08.06.2015 в 12:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~25 мин. ----- При проверке на эксцентриситет некоторые стены не проходят с такой площадью армирования, а лира это не учитывает ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58
|
Уважаемые коллеги,
а можно ли в качестве вертикальной арматуры в монолитных стенах использовать ф10 в виде сварных каркасов "лесенок" ? Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение? |
|||
![]() |
|
||||
как раз строяки любят лесенки больше, чем вязанные каркасы
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Конструктивное армирование монолитных стен | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 71 | 16.06.2015 15:09 |
Армирование колонн и стен в Scad | nata9 | SCAD | 8 | 04.08.2013 19:23 |