Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 19:43 #1
Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?
UPAH
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58

Уважаемые коллеги, не могли бы Вы покритиковать мой вариант армирования монолитных стен подвала под 25 этажное здание из сборного ж/б.
См. прикреплённую картинку.
В двух словах:
- снизу монолитный ростверк, сверху монолитное перекрытие над подвалом, высота стены 2.2м, толщина 200мм;
- вертикальное армирование ф12/400, горизонтальное ф8/400.
По результатам расчёта такого армирования достаточно, но у меня мучают сомнения относительно выбранных диаметров и шага.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: В1.jpg
Просмотров: 1295
Размер:	70.3 Кб
ID:	151260  


Последний раз редактировалось UPAH, 05.06.2015 в 22:38.
Просмотров: 15080
 
Непрочитано 05.06.2015, 19:58
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


По минимальному проценту армирования не пройдёт, т.е. это нельзя считать, как жб конструкцию. А так норм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 20:08
#3
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Для вертикальной арматуры у меня задан минимальный процент армирования 0.135% (в соответствии с расчётом по п.8.3.4 СП 52-101-2003), для горизонтальной - 0.025% (в соответствии с п.8.3.5 СП 52-101-2003).
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 21:07
1 | #4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Расчёт по СП 52-101-2003, п.8.3.4

коэф-т расчётной длины 0,8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 10,7
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7

фактический процент армирования μ, % 0,36
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7

ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43,5

Вроде всё норм =) Я бы только шаг горизонтальной 360мм сделал
Вложения
Тип файла: pdf 2015-06-05.pdf (150.8 Кб, 576 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 21:54
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А что тут сомневаться? Что с того, что здание 25-этажное? Судя по чертежу - данная стена не выполняет функции диафрагмы и не получает изгиб от подпора грунта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 23:52
#6
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Расчёт по СП 52-101-2003, п.8.3.4

коэф-т расчётной длины 0,8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 10,7
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
Не могли бы Вы пояснить, почему при вычислении гибкости используется h₀? В СП стоит h - опечатка?
Спасибо за файл с примером.
А пункт с умножением на два я пропустил(
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 00:06
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Наверно это у меня ошибка. Буду разбираться
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 17:15
#8
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А что тут сомневаться?
Есть подозрение, что при протяжённости стены 30м в ячейках армирования 400х400 могут возникнуть трещины от усадки бетона (В30).
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 18:38
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Судя по чертежу - данная стена не выполняет функции диафрагмы и не получает изгиб от подпора грунта.
А как вы это определили? Например, если стена связанна с колоннами каркаса и расположена только в подвале, то она будет работать как балка стенка.
При такой схеме работы, для 25 эт. здания, там может быть совсем другое армирование.
У автора темы написано что здание из сборного ж.б. Это каркасное здание или панельное?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 19:13
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А что это за расчет нигде нагрузка не фигурирует? Сверху что ничего нету?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 19:54
#11
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Это каркасное здание или панельное?
Здание панельное.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сверху что ничего нету?
Сверху 25 этажей, расчёт был произведён в Лире. В данном случае меня интересует вопрос конструирования - возможно я что-то упустил из виду - со стороны иногда виднее.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 21:06
#12
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Здание панельное.
Если здание панельное, то армирование стен по большей части конструктивное. Поэтому лучше делать сетку из меньшего диаметра но чаще, что положительно скажется на трещиностойкости.
Здание тоже Вы считали?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 21:43
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если расчет в лире причем тут минимальный процент аримрования, в лире подобрана арматура на на расчетное сочетание нагрузок для здания 25 этажей, хотя нет данных по бетону и арматуре и усилиям в стене. Навскидку маловато арматуры, шаг большой для вертикальной арматуры
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 22:24
#14
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Здание тоже Вы считали?
Считал не я, работаю с посчитанной моделью.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
причем тут минимальный процент аримрования
Некоторые стены армируются по минимальному проценту, т.к. усилия в них малы.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 22:29
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да ну? В стенах подвального этажа 25 этажного здания? И какие усилия? Если усилия малы зачем делать их в железобетоне?
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 00:14
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А в чём? Из досок?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 01:02
#17
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да ну? В стенах подвального этажа 25 этажного здания? И какие усилия? Если усилия малы зачем делать их в железобетоне?
Это говорит только о том, что конструкция стен работает в основном на сжатие.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:17
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ветер + случайный эксцентриситет= внецентренное сжатие
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:21
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


В принципе лира должна проверять минимальный процент. Ну и конструктивное армирование строго по СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:37
1 | #20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Это говорит только о том, что конструкция стен работает в основном на сжатие.
Вы правильно рассуждаете. Как правило сборные панели армируются конструктивно, а работает только бетон.
Рекомендую Вам посмотреть в расчете нужна ли в стене сжатая арматура. Если нужна, то шаг горизонтальной арматуры и шпилек должен обеспечивать раскрепление вертикальных стержней от выпучивания.
По поводу эксцентриситета. Если стена моделировалась оболочками, то эксцентриситет не учитывался. Лира учитывает его автоматически только для стержней. При больших нагрузках эксцентриситет из плоскости стены может существенно повлиять на армирование.
Еще проверьте огнестойкость стены. При больших нагрузках на стену за счет огнестойкости армирование и сечение стены могут увеличится.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 08:44
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как правило и сборные и монолитные панели и вообще все констркукции армируются только по расчету.
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 13:24
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


igr, чушь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:28
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну почему же чушь? Если сейсмика, например, 9 баллов, то прилично армируются.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:30
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А если нет сейсмики?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:32
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ветер 7 район.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А может у него пресс на 25 этаже?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 14:46
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


А если и сейсмики нет, и ветер только II, и дом обычный с перекрёстно-стеновой системой и пролётами не больше 3м?
Причём этажом выше встают вообще не армированные сборные стенки толщиной 200мм, а ниже под ними точно такой же армированный монолит 200 мм?

----- добавлено через ~3 мин. -----
П.С. К счастью, я рассчитал слишком много подобных объектов, чтобы спорить с тов. igr по этому вопросу =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 15:03
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я рассчитал слишком много подобных объектов,
Ага. А говоришь, что без расчёта.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 15:06
#28
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7

фактический процент армирования μ, % 0,36
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7
подскажите, как определили ?
Рашов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 15:07
#29
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну почему же чушь? Если сейсмика, например, 9 баллов, то прилично армируются.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А если нет сейсмики?
Уважаемые коллеги, никакой сейсмики и ветра 7 нет. Как и предположил swell{d} - обычный дом, ветер 2, снег 3, пролёты не более 4м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
подскажите, как определили ?
п. 8.3.4 СП 52-101-2003
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 16:02
#30
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
п. 8.3.4 СП 52-101-2003
по нему определяю, другие цифры выходит (хотел посмотреть расшифровку )
Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Сообщение от swell{d}
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7

фактический процент армирования μ, % 0,36
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5,7
Рашов вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 16:18
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


аргументов нет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 17:06
#32
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
по нему определяю, другие цифры выходит (хотел посмотреть расшифровку )
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
коэф-т расчётной длины 0,8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 10,7
мин. процент армирования μ, % 0,143
процент армирования стены μ, % 0,29
As на 1 п.м. стены, см² 4,7
Только здесь неточность - при определении гибкости нужно брать h, а не h₀
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 17:27
1 | #33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А говоришь, что без расчёта.
я говорю, что армируются по конструктивному минимуму, а не по расчёту
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:29
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда надо идти работать экстрасенсом , если без цифр можешь сказать что как армировать. Гадание на кофейной гуще рулит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 18:50
#35
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
я говорю, что армируются по конструктивному минимуму, а не по расчёту
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тогда надо идти работать экстрасенсом , если без цифр можешь сказать что как армировать. Гадание на кофейной гуще рулит
Если арматура по расчёту не требуется или требуется очень мало, то конструкция армируется конструктивно, по минимальному проценту армирования.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:16
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это ежику ясно только из исходных данных этого нельзя понять
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2015, 22:19
#37
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это ежику ясно только из исходных данных этого нельзя понять
В таком случае нужно еще раз прочитать исходные данные

Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
По результатам расчёта такого армирования достаточно, но у меня мучают сомнения относительно выбранных диаметров и шага.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 10:03
#38
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я бы только шаг горизонтальной 360мм сделал
Не могли бы Вы пояснить, почему именно 360?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 10:07
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Гляньте мою пдфку. Я ставлю "солдатики" в каркасах через 180мм (15d как для сжатых стержней). К ним удобно привязывать распредку - к каждому второму.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 11:48
#40
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Вложения
Тип файла: pdf 2015-06-05.pdf (150.8 Кб, 128 просмотров)
Есть ли разница в требованиях к вязанным и сварным каркасам?
Если я не ошибаюсь, в СП 52-101-2003 никаких особых указаний на этот счёт нет.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 12:02
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Только условие свариваемости (отношение большего и меньшего диаметров свариваемой арматуры)

----- добавлено через ~2 мин. -----
п.8.3.10

----- добавлено через ~7 мин. -----
UPAH, спасибо, что указали на ошибку в определении предельной гибкости. Ошибка была в запас.

Тогда для Вашей стены получаются такие цифры:
растояние от ц.т.растянутой арм-ры, мм 36
коэф-т расчётной длины 0.8
расчётная длина элемента l₀, мм 1760
рабочая высота сечения h₀, мм 164
гибкость l₀/h 8.8
мин. процент армирования μ, % 0.13
процент армирования стены μ, % 0.26
As на 1 п.м. стены, см² 4.2

фактический процент армирования μ, % 0.34
фактическая As на 1 п.м. стены, см² 5.7
ориентировочный расход арматуры на куб бетона 43.5

Если идти по самому минимуму, то можно принять вертикальную d10 с шагом 370 и горизонтальную d6 с шагом 400.
Тогда ориентировочный расход арматуры на куб бетона получается 31.1 кг/куб.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 08.06.2015 в 12:21.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 16:32
#42
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Подскажите пожалуйста, где написано про то, что для вычисления расчётной длины нужно брать расстояние в свету (в данном случае высоту стены от пола до потолка).
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 16:43
#43
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


не знаю. это вроде как само-собой разумеется
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 16:54
#44
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не знаю. это вроде как само-собой разумеется
Согласен, своими словами это можно объяснить.
Просто интересно как это обосновывается в нормативной документации или в учебных пособиях. Пока что ничего найти мне не удалось.
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2015, 18:44
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Просто интересно как это обосновывается в нормативной документации или в учебных пособиях. Пока что ничего найти мне не удалось.
ну например, Пособие по проектированию жилых зданий, вып.3, ч.1,
п.5.19:
Цитата:
... где Нo - высота этажа в свету (между плитами перекрытий);
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 15:28
#46
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну например, Пособие по проектированию жилых зданий, вып.3, ч.1,
п.5.19:
Спасибо

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
- вертикальное армирование ф12/400
При проверке на эксцентриситет некоторые стены не проходят с такой площадью армирования, а лира это не учитывает
UPAH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 15:46
#47
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Уважаемые коллеги,
а можно ли в качестве вертикальной арматуры в монолитных стенах использовать ф10 в виде сварных каркасов "лесенок" ?
Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 16:04
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение?
как раз строяки любят лесенки больше, чем вязанные каркасы
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 16:08
#49
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
как раз строяки любят лесенки больше, чем вязанные каркасы
Это понятно, вопрос - можно ли их делать из арматуры ф10 ?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 16:18
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Это понятно, вопрос - можно ли их делать из арматуры ф10 ?
а почему должно быть нельзя?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2017, 16:22
#51
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а почему должно быть нельзя?
Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Или "лесенки" получатся хлипкими и их неудобно будет устанавливать в проектное положение?
....
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 13:52
#52
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
....
поговорите со строителями на своем объекте по этому вопросу. я так иной раз делаю, чтобы понять смогут ли они это сделать и сделать это было бы на стройке проще.
~NSK~ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли выполнено армирование монолитных стен подвала?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Конструктивное армирование монолитных стен mainevent100 Железобетонные конструкции 71 16.06.2015 15:09
Армирование колонн и стен в Scad nata9 SCAD 8 04.08.2013 19:23
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42