Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
Регистрация: 29.06.2015
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 10830
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
на 100% уверен, что трения не хватит? = )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А я вот не уверен, что там вся подошва колонны поет песенку "мне бы мне бы в небо...".
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- не понял... БСРы чтоль? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
![]() Только расскажите, как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например? ![]() Кроме БСРов на рынке огромное количество анкеров. Последний раз редактировалось airwaves18244, 08.07.2015 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Трение воспринимается не анкером, а сжимающей силы на контакте поверхностей бетон-металл. Если силы не хватает, то ставят шпоры, а не мучают болты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Можно я оставлю это тут, хотя на форуме статья уже мелькала?
"Отличительными особенностями устанавливаемых анкеров, является наличие дополнительных механизмов разрушения, требующих учета в расчете – разрушение по контакту с бетоном основания, разрушением от раскалывания бетона, разрушение от выкалывания бетона за анкером, в некоторых случаях необходимость учета дополнительного плеча силы при расчете на сдвиг и др." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения. давай. Катюшин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Вот спасибочко за ссылку на книгу)))).
Со зданиями понятно, но как быть с башнями связи и т.п.? 1. Крепятся исключительно болтами. Шпоры в подстраховку. На сборняке шпор вообще нет. 2. В подошве фланца противосдвиговой упор снизу приварить можно, но: - как произвести выверку башни в вертикаль - упор под фланцем мешается. Что бы не мешался большой вылет болтов нужен. - поливка под фланец - объем на 3-4 ноги меньше 1куба раствора - колбасят по месту, качество отстойное, только блестит от железнения)))). И большие сомнения, что она сработает. У меня сейчас башни в работе: на выдерг по диагонали - 135тн, на сдвиг по диагонали - 23,5тн. КМщики вставили 4 болта, просил 6-8. Башня уголковая, по кругу болты у них не расставляются)))). По расчету КМ - 64мм. По расчету КЖ-75мм. башни тяжеленные под 60тн. Как обойтись без шпорных коробок. Правда и бетон не В12.5, а В22.5 и сталь не С235, а С345))))). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Решение в колодец оптимально. Спасибо - подумаю. Это со здания или башни?
Но меня импотенты-строители повесят на рее этой башни)))). Беда - бетон. Кладу В22.5 только из-за того что везут далеко. 200км это еще ничего)))). Когда довезут, да еще и водой расколбасят там В15, как раз минимальный класс по нормам)))). На севере Пермского края - башня в 200м - вручную мешали, уложились черти в В20. Последняя не умершая надежда - нагрузка временная)))). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Podpolie, если башня 3-х или 4-хгранная (например пространственная башня из одиночных уголков), то ставятся распорки между базами поясов (ветвей). Это обеспечивает восприятие сдвига сжатой ветвью (ветвями) за счет сил трения. И не надо городить никаких двутавровых упоров в колодец и пр.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,042
|
Согласен конечно - трудоемко. Я не КМ, а КЖ горожу. Но в свое время (лет так 15 назад), на первых сотовых башнях, горизонтальные распорки внизу, у опорных фланцев были, но их быстренько сняли, из-за температурных напряжений - фундаменты толкали)))). Тут чудеса))). Ставил башни 42м для ТЕЛЕ-2 из Израиля на берегу Азовского моря. Треуголки из гнутой полосы под 60градусов, не уголка!!!. Шпильки 4ф24мм. По нашему надо 42мм. Звоню, туда, там наши деятели сидят))) - у нас говорят сталь на шпильках нормальная - еврокодовая - в комлекте с башней идет. А шпоры говорю ставить - а говорят по желанию)))), у нас не делают)))) - диверсанты))).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
это со здания, гейропейцы прислали свой многоэтажный каркас вот с такими вот закладными
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
wvovanw, я не уловил суть вашего предложения. Ну задал, и что ?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Podpolie, в серии стоят распорки. Думаю уже не одну башню по серии уже в нашей стране сделали. Ничего, вроде, не толкают фундамент. А фото есть ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
wvovanw, а че глядеть-то ? Открой серию отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы. Увидишь, что там тоже шпоры не заложены. А горизонтальные (читай сдвигающие на базу колонн) силы на анкерную опору значительные. Ставят распорку по базе колонн (насчет привязок распорки и пр. см серию) и спят спокойно. А осевые нагрузки от трубопроводов там гораздо по более будут, чем от ветра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33
|
Цитата:
Небольшое подведение итогов (для себя): 1. В книге Катюшина усилия на сдвиг взяты из Троицкого. В обоих книгах не описана методика определения данных усилий для анкеров. Не указаны исходные данные (расстояние от анкеров до края, растояния между анкерами, глубина анкеровки), есть только прочность бетона. Или верить "на слово" или пользоваться другими методиками расчета - выбираю второе. 2. Трением воспринимаем усилие сдвига, только если опорная плита установлена без подливки. Гарантировать коэффициент трения в каждом конкретном случае на стройке проектировщик может или нет? Если выбрали второй вариант, значит, воспринимаем сдвиг анкером, при этом данные по перемещениям доступны в документации на них (например, для М24, сталь 8.8, перемещение 2мм при кратковременном нагружении и 3мм при длительном при усилии 4,5т) 3. Если имеем подливку (после установки колонны) - учитываем возникающий момент. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 64 | 27.08.2024 17:12 |
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента | roma1187 | Металлические конструкции | 16 | 05.06.2013 08:34 |
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком | Саразан | Железобетонные конструкции | 47 | 26.05.2011 09:49 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |