Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой

Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2015, 10:32 #1
Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,990

Доброго.
Я в основном занимаюсь конструкциями для телекома (башни, мачты), но изредка попадаются проекты из жилого сектора. Недавно сделал проект стального каркаса надстройки на жилом здании. Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная. Прикрепляю обсуждаемые листы из проекта. Прошу комментарии коллег занимающихся подобными конструкциями регулярно.
Прошу не обращать внимания на сечения профилей и другие аспекты не связанные напрямую с конструктивной схемой.
Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: pdf p4.pdf (45.1 Кб, 568 просмотров)
Тип файла: pdf p5.pdf (55.6 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: pdf p6.pdf (59.0 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: pdf p7.pdf (59.5 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: pdf p8.pdf (45.2 Кб, 320 просмотров)


Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 11:05.
Просмотров: 13462
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:38
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 10:52
#3
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него. Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант. Есть ли явная ошибка?
У меня получается схема такая- колонны жестко закреплены к основанию, а фермы на колоннах сидят шарнирно. Верно (а может я ошибаюсь)? Если по расчету все проходит есть ли тут ошибка?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:56
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Ну поперечник как поперечник....

Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 10:57
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
Жестко на анкера к сущ. конструкциям крепить не самое удачное решение. В ферме распор небольшой будет (нижний пояс сжат), но при таких пролетах думаю не критично ни то ни другое.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:03
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная.
в чем конкретно ошибка по мнению конструктора?
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него.
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия?
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант.
варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам.
Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:16
#7
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну поперечник как поперечник....

Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
Сочетание узлов. Сам с ним не говорил, но что-то про что что одну колонну раскрепить в базе или еще как-то поменять сочетание жестких/шарнирных узлов, иначе мол конструкция ошибочна (нормы у нас советские). Я в том то и дело что перед встречей с ним хочу понять что может быть принципиально ошибочного.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
жесткая база, ферма шарнирно, связи есть, прикрепляю чертежи где связи видны, но вопроса по связям нет. Вопрос только в узлах крепления колонн и ферм.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная.

в чем конкретно ошибка по мнению конструктора?
Указал выше.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия?
Да, проводили обследование, дали заключение, не я.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам.
Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне
Не думайте о сечениях, тут дискуссии нет. Вопрос только в расчетной схеме.
Вложения
Тип файла: pdf p1.pdf (36.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf p1-2.pdf (50.7 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf p2.pdf (36.0 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf p2-2.pdf (50.7 Кб, 83 просмотров)
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:19
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Red Nova, по покрытию связей не увидел... в целом - жизненно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:27
#9
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
То есть одну колонну к основанию шарнирно, другую жестко? При этом следуем ферму жестко крепить к колоннам? К стати, можно ли считать мое крепление фермы к колонне шарнирным?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:30
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
можно ли считать мое крепление фермы к колонне шарнирным?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным
Примерно так
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:31
#11
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а как у Вас горизонтальная нагрузка с жесткого диска покрытия (если он есть) передается на колонны (фундаменты)?
ronn вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:42
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
горизонтальная нагрузка с жесткого диска
Узел..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз.jpg
Просмотров: 295
Размер:	262.1 Кб
ID:	152711  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:45
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, куды раскос девать, где прокладка между пластинами, где на фото карандаш)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:53
#14
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел..
т.е. за счет кручения фермы и болтового соединения?
под горизонтальной нагрузкой я имел ввиду нагрузку вдоль здания, например от ветра в торцы.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 11:57
#15
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а как у Вас горизонтальная нагрузка с жесткого диска покрытия (если он есть) передается на колонны (фундаменты)?
Жесткого диска нет.

ФАХВЕРК За пояснения на узле спасибо. Как сделать узел более шарнирным ясно. Будем считать что он шарнир.

ronn Скажем так, горизонтальные нагрузки не учитывайте. Обсуждаем только вариант работы конструкции на вертикальную нагрузка, снег, собственный вес т.п. Это конечно же не есть правильно, но сейчас вопрос не в этом.

Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:14.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:57
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Red Nova, посмотрите в расчете какие усилия у вас возникают в нижнем поясе и опорном раскосе, приходящими в узел крепления с колонной.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:04
#17
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Red Nova, посмотрите в расчете какие усилия у вас возникают в нижнем поясе и опорном раскосе, приходящими в узел крепления с колонной.
Нижний пояс- 4100 кг
Опорный раскос - 2760 кг
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усилия.JPG
Просмотров: 121
Размер:	72.1 Кб
ID:	152712  
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:05
#18
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а может лучше рассмотреть вариант фермы с нисходящим опорным раскосом. Все таки отсутствие опорной стойки у фермы с восходящим опорным раскосом меня смущает...
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:13
#19
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а может лучше рассмотреть вариант фермы с нисходящим опорным раскосом. Все таки отсутствие опорной стойки у фермы с восходящим опорным раскосом меня смущает...
Уже все сделано. Сейчас речь не о том что и как можно улучшить, поменять и оптимизировать.
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально...

Какие есть еще варианты узлов по этой схеме?
Нарисуйте плиз чтобы яснее было. Вот вам файлик для рисования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема A.JPG
Просмотров: 192
Размер:	13.4 Кб
ID:	152719  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (244.1 Кб, 1442 просмотров)
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:17
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Уже все сделано.
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...

Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально...
И так нормально... можно что-то допилить в будущем.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
где на фото карандаш)?

Забыл в этот раз. Его зовут Jedo 3000
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:19
#21
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...
Кроме того считайте что подготавливаете меня к беседе с конструктором кто объявил что схема не жизнеспособная.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:25
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Red Nova, видите ли в чём дело.... ведь Вы не знаете как далеко зайдёт диалог и что именно будете обсуждать. Начнете со сбора нагрузок, потом компоновка.... и вот уже узлы. Надо на 5 ходов вперед думать. Какая задача у оппонента? А? Может ему дана установка подвергнуть критике здравой Ваш проект, может он нанят для "удобной" причины не выплачивать остаток денег по работе..... Ведь статическая схема прозрачна, а узлы на выпуклый морской глаз не очень... опорный хиловат ( хилтеват - я бы сказал), а опорный на колонну - жестковат.... вот может быть поэтому у оппонента закрались сомнения. Желаю придти к истине в споре. Если что - пишите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:31
1 | #23
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


На мой взгляд, схема поперечника рабочая в случае если нижележащая конструкция имеет достаточную прочность для восприятия усилий от колонны (N, M, Q), и достаточную жесткость для обеспечения принятого при расчете закрепления опорного узла колонны от поворота.
В покрытии не хватает связей.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:40
#24
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


ФАХВЕРК
Будем считать что просто 2 человека хотят обсудить расчетную схему.
Нарисуйте плиз какие именно еще схемы тут можно применить.
А. (Мой вариант) колонны закреплены у основания жестко, ферма сидит на них шарнирно (посчитаем что мой узел шарнир). Недостаток в образовании момента у основания, но в данном случае (как я понял) не критично.
B. (Вариант предложенный на ветке) колонны закреплены у основания шарнирно, ферма сидит на них жестко. Недостатки есть?
С.
D.

Оставляю пустыми строчки В и С, прошу описать если есть такие (а еще лучше нарисовать). На сколько я понял мой оппонент именно какой-то третий вариант имел ввиду, с жестко закрепленной одной колонной. Но если кроме B других разумных вариантов нет, то и заполнять не нужно естественно. Схему опять прикрепил.

ZVV Спасибо, на существующею конструкцию есть заключение эксперта. По поводу связей по верху - там они есть чертеж Р1 и Р1-2 это по нижним и верхним поясам связи.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
схема.dwg (247.3 Кб, 866 просмотров)

Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:46.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:45
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Нарисуйте плиз какие именно еще схемы тут можно применить.
Надо аргументированно отстаивать предложенную к рассмотрению.

Red Nova, тут только одна Ваша расчетная схема - однопролетная свободная рама с шарнирным опиранием фермы на колонны и с жестким опиранием на фундамент. Этот поперечник - составляющая Вашего рамно-связевого каркаса....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Схема a - Ваша, схема б - невыполнима.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:52
#26
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Схема a - Ваша, схема б - невыполнима
Тут предлагали
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
Может я не верно понял?
Выходит только моя схема и правильная (ну если считать что шарнир это шарнир)?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 12:59
1 | #27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Выходит только моя схема и правильная
да.

Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
(ну если считать что шарнир это шарнир)?
будем считать.

Невозможно сделать жесткое примыкание к колонне в Вашем случае - это не позволяет расположение элементов сделать.... изначально такое очертание поперечника подходит под связевую и рамно-связевую схему с вариантом
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
шарнирным опиранием фермы на колонны и с жестким опиранием на фундамент. Этот поперечник - составляющая Вашего рамно-связевого каркаса....
Для рамных схем используют примыкание двух поясов - усилия раскладываются и дают опорный момент при выполнении ряда конструктивных мероприятий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:04
#28
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для рамных схем используют примыкание двух поясов - усилия раскладываются и дают опорный момент при выполнении ряда конструктивных мероприятий.
Могу попросить это показать на эскизе (Jedo 3000 еще у Вас? )
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:05
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Red Nova, жесткие узлы примыкания не для вашей фермы, либо вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.jpg
Просмотров: 68
Размер:	8.7 Кб
ID:	152726  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:07
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


а еще лучше вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.jpg
Просмотров: 68
Размер:	11.5 Кб
ID:	152728  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:10
#31
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


wvovanw Ясно. То есть варианты такие (прикрепил).
А есть еще вариант с одной колонной закрепленной жестко а второй шарнирно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема A.JPG
Просмотров: 44
Размер:	13.4 Кб
ID:	152729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема B.JPG
Просмотров: 61
Размер:	13.7 Кб
ID:	152730  
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:10
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


в идеале ваша схема должна выглядеть вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 42
Размер:	11.0 Кб
ID:	152731  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:13
#33
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


ОК.
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А есть еще вариант с одной колонной закрепленной жестко а второй шарнирно?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:15
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


JEDO 3000 сообщил мне только что следующее.... в пятницу после обеда я обычно одеваю маску лошади и разговариваю с карандашом, но не обращайте внимания.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Шарнирчики с поперечника убрать надо - тогда правильнее будет. Поставлю сервис-пак на JEDO 3000...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: JEDO 3000 решает МКЭ задачу)).jpg
Просмотров: 135
Размер:	247.6 Кб
ID:	152732  
Вложения
Тип файла: zip 2.440-1_в_2.zip (6.73 Мб, 16 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:25
#35
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


ФАХВЕРК Спасибо.
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А есть еще вариант с одной колонной закрепленной жестко а второй шарнирно?
эмм.так есть или нет?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:29
1 | #36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Red Nova, нет таких вариантов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Red Nova, добавлю к эскизу ФАХВЕРКА еще то, что жесткий узел можно и на болтах выполнить при толстой пластине и минимально возможном расположении болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Беленя, МК.jpg
Просмотров: 114
Размер:	66.2 Кб
ID:	152738  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:40
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
есть
Есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариации....jpg
Просмотров: 118
Размер:	261.1 Кб
ID:	152741  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:41
#38
Dmr72


 
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 1


Извините, но у Вас как раз запроектирована именно шарнирная база, а не жесткая. Легко проверить - посмотрите учебник Беленя раздел по базам колонн. У вас классический случай шарнирной базы. Таким образом получилось четыре шарнира - механизм.
Dmr72 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:41
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


ФАХВЕРК, в данном случае лучше - нет, чем есть. Представь что как нужно будет извратиться со своей схемой ТС, чтобы подобное посчитать, законструировать и в итоге начертить!)
Offtop: Пожалей его, или он тебе что-то сделал?))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:45
1 | #40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, в данном случае лучше - нет, чем есть.
Да. В схеме которая вынесена на обсуждение ничего не поменять, т.к. уже построено. Даже если бы имели ситуацию когда здание не построено, то объём доработки обсуждали - узел опорный сделать более жестким, шарнирный ферма на колонну - более шарнирным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:46
#41
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да. В схеме которая вынесена на обсуждение ничего не поменять, т.к. уже построено.
Не, уже проект выпущен. Пока не строили )
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:46
1 | #42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


И связи СГ поставить...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:50
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
узел опорный сделать более жестким
ну проверить его жесткость не долго, зная усилия. Пластина 16 (минимум 20 надо было брать), траверсы, хоть и скудненькие, присутствуют, болты скорей всего взяты с запасом.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:52
#44
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dmr72 Посмотреть сообщение
Извините, но у Вас как раз запроектирована именно шарнирная база, а не жесткая. Легко проверить - посмотрите учебник Беленя раздел по базам колонн. У вас классический случай шарнирной базы. Таким образом получилось четыре шарнира - механизм.
По Белене такое закрепление было бы шарнирным если бы ставились 2 анкерных болта по нейтральной оси. Тут же их 4, поставлены они хоть и не по Белене, но по разным углам в непосредственном соседстве с ребрами жесткости.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:52
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Red Nova, меня больше всего почему-то смущает опорный узел, точнее примыкание раскоса с НП.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:53
#46
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


удалено
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:56
#47
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Пластина 16 (минимум 20 надо было брать),
причину поясните?
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:03
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
причину поясните?
Опорный лист может не пройти по напряжениям при проверке опирания на бетон. Возникает отпор что является внешней нагрузкой при рассмотрении участка листа как консольной балки.

----- добавлено через 26 сек. -----
Red Nova, для спокойствия прикинуть в той же комете грубо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:04
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
причину поясните?
без причин, если у меня в подобных конструкциях пластина башмака получается 16 по расчету, я ее делаю из 20.
Например я в фундамент заложил В25, а его сделали из В15, и т.д. и т.п. - коэф. спокойного сна)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:24
#50
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


А какой момент в базе? С учетом пульсации ветра обязательно, база меня в этой раме больше всех смущает.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 11:26
#51
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Момент маленький. Сейчас не помню какой именно. Но там стены самонесущие стоят перед каркасом и закрывают его от ветра, так что ветер непосредственно действует только на кровлю.
Red Nova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:59
#52
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Всем доброго. Обновлю тему. Сегодня был на строй площадке. Проект таки переделали руками другого конструктора, который сделал у расчетной схемы все углы жесткие. Схему прикрепил. Что скажите? Так вообще делают? Если сверку жестко закрепили то разве внизу не шарнир нужно ставить? Прошу обрушить вашу критику на сие решение и привести доводы Дабы я ее переварил и сделал им потом неприятно


Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2015 в 14:20.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 14:06
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Red Nova, не видно схемы. Не прикрепил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 14:07
#54
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Забыл... Обновил. Все синие точки там заварены с ребрами жесткости.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 14:11
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а можно на узлы-то посмотреть. Расчетная схема - это одно, реализация - другое.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 14:15
#56
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


К сожалению фото не сделал и чертежи не видел. Но в двух словах. В существующею конструкцию вбиты прутки арматуры, к ним приварена закладная порядка 400*400 в плане. Забетонировали. Потом на эту закладную поставили колону, соединение колонны и закладной заварили по всему периметру + ребра жесткости поставили. Ну а сверху ферму поставили классическим жестким соединением.

Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2015 в 14:23.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 14:27
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
ферму поставили классическим жестким соединением
кто назовет классическое жесткое соединение УЗЛА фермы - тому с меня пивас при встрече!

Короче сделали какую-то безграмотную чушь наугад. Ферму-то сверху поставили или сбоку?
 
 
Непрочитано 04.09.2015, 14:39
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Red Nova, тут конкретика нужна - поперечник, опорные два узла и фото обязательно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 14:40
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смена знака усилий в нижнем поясе, и все что с этим связано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 14:47
#60
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


При жестком крепление фермы к колонне крайняя панель нижнего пояса будет сжата.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 15:43
#61
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смена знака усилий в нижнем поясе, и все что с этим связано.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При жестком крепление фермы к колонне крайняя панель нижнего пояса будет сжата.
Это типичное массовое заблуждение. В зависимости от соотношения погонных жесткостей колонны и фермы, способа нагружения и ферменного пролета данного явления вполне может и не наблюдаться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 16:36
#62
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это типичное массовое заблуждение. В зависимости от соотношения погонных жесткостей колонны и фермы, способа нагружения и ферменного пролета данного явления вполне может и не наблюдаться.
тогда и моментов в узле не будет?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 16:51
#63
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Момент в узле и момент, передаваемый с фермы на колонну - это две такие огромные разницы, что я уверен, что все, кто тут отписывался, это прекрасно понимают и я даже не знаю, зачем я это пишу)
 
 
Непрочитано 04.09.2015, 17:18
#64
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это типичное массовое заблуждение. В зависимости от соотношения погонных жесткостей колонны и фермы, способа нагружения и ферменного пролета данного явления вполне может и не наблюдаться.
Но в данном случае это будет..понятно что жесткости колонны вряд ли достаточно что бы в опорной зоне условного ригеля возник существенный отрицательный момент, но ведь какой то будет

----- добавлено через ~3 мин. -----
Я думаю что жесткий узел фермы с колонной тут продиктован шарнирной опорой колонны, и отчасти оправдан

Последний раз редактировалось slava_lex, 04.09.2015 в 17:24.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 18:09
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Но в данном случае это будет..понятно что жесткости колонны вряд ли достаточно что бы в опорной зоне условного ригеля возник существенный отрицательный момент, но ведь какой то будет
Чуть упрощенно ситуация возникает следующая. Момент в данном случае представлен парой сил: отрывом верхнего пояса и прижимом пояса нижнего. Нас в здесь интересует именно нижний пояс. Итак, на опорный узел фермы со стороны колонны действует горизонтальная сила, стремящаяся пояс сжать. При отсутствии иных воздействий, первая (а то и следующая) панели нижнего пояса были бы всегда как-то сжаты. Но к опорному узлу с другой стороны приходит сжатый опорный раскос, и если проекция силы в нем будет равна сыле от колонны, то никакого сжатия нижнего пояса не возникнет. В принципе довольно легко получить для конкретной фермы ее высоту, чтобы сжатия пояса не возникало. Попробуйте, исходя из того, что момент получаемый в узле может находиться в пределах от 0 (в случае бесконечной жесткости фермы в целом) и до 1/12 q*L^2 (в случае бесконечной жесткости колонны). где L - пролет фермы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 18:23
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Так вообще делают?
Делают. Но нужна конкретика - пароли, явки узлы, схемы, сечения. Короче проект.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
если проекция силы в нем будет равна сыле от колонны, то никакого сжатия нижнего пояса не возникнет
??? А можно на примере?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 19:16
1 | #67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
??? А можно на примере?
Можно попробовать оценить условия работы нижнего пояса фермы одно пролетной рамы (в много пролетных при средних колоннах такого эффекта (отсутствие сжатых панелей в растянутом поясе), как правило, не наблюдается) рамы только на растяжение.

Теоретически максимальный момент от вертикальной нагрузки М=1/12 q*l^2 (в случае бесконечной жесткости колонны). где L - пролет фермы.

Максимальная возможная сила, сжимающая пояс со стороны колонны будет S1= M/h = 1/12*q*L^2/h, где h - высота фермы на опоре.

Опорная реакция получается R=q*L/2.

Растягивающее усилие для пояса со стороны опорного раскоса будет S2= (q*L/2 - q*b/2)*tg (a), где b размер крайней панели верхнего пояса, а (а) - угол между опорным раскосом и поясом.

Приравнивая S1 и S2 и сокращая на q получаем L^2/(12*h)=(L/2 -b/2)*tg (а)

Для стандартной 24-и четырехметровой фермы b=3 (м)= 1/8*L, тогда L/(12*h)=(1/2-1/16)*tg (a)

Высота 24-х метровой фермы на опоре при угле (а)=45 будет h=16/84*L = 0.19*L = 0.19*24= 4.56 (м)

Эта величина, конечно же великовата для реальной фермы, но не будем забывать, что ма получили высоту для фермы все опорные точки поясов которой не имеют горизонтальных смещений. При реальных соотношениях погонных жесткостей фермы и колонн, момент будет существенно меньше: 0,3 - 0.5 от максимального, а то и меньше. Соответственна пограничная высота фермы тоже будет составлять 1,38 - 2,28 метров, что уже есть высоты вполне реальные. Что-то еще дадут горизонтальные силы, но принципиально это ничего не поменяет и для 24-метровой фермы с высотой более 1,7 метров рассматриваемый эффект вполне возможен и неоднократно мною лично наблюдаем.

Данный вывод еще раз говорит о необходимости с большой осторожностью считать решетчатые конструкции по "балочным аналогиям", и уж во всяком случае о необходимости уметь оценивать нюансы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 19:32
#68
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В зависимости от соотношения погонных жесткостей колонны и фермы, способа нагружения и ферменного пролета данного явления вполне может и не наблюдаться.
По видимому вы правы..
Вложения
Тип файла: spr а.SPR (8.6 Кб, 44 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2015, 23:58
#69
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


slava_lex первый раз с таким встречаюсь, что после успешно проведенного расчета не дает графический анализ посмотреть версия скад 11.5. (обнови если не лень)

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
В существующею конструкцию вбиты прутки арматуры, к ним приварена закладная порядка 400*400 в плане. Забетонировали. Потом на эту закладную поставили колону, соединение колонны и закладной заварили по всему периметру + ребра жесткости поставили.
А ведь похоже опорный узел не жесткий, в таком случае схема правильная

----- добавлено через ~29 мин. -----
Прочитал тему с первой страницы, в общем если на опорах арматура (явно не 28 вбивали), то получилось как в сообщении 30, все ок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 63
Размер:	70.2 Кб
ID:	156378  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 06:45
#70
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
slava_lex первый раз с таким встречаюсь, что после успешно проведенного расчета не дает графический анализ посмотреть версия скад 11.5. (обнови если не лень)

Сам вот тоже не припомню такой проблемы)
На всякий случай с баковским фалом выложил и скрины эпюр приложил
Вложения
Тип файла: zip обн.zip (413.4 Кб, 24 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2015, 09:10
#71
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Коллеги, прошу постарайтесь оценить именно расчетную схему а не конкретное исполнение. Будет возможность сделаю фото, и тогда можно и конкретные узлы рассмотреть на сколько конкретный узел жесткий или не очень.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
кто назовет классическое жесткое соединение УЗЛА фермы - тому с меня пивас при встрече!
Ну к примеру такое (в)

Смысл один. Соединение жесткое.

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Прочитал тему с первой страницы, в общем если на опорах арматура (явно не 28 вбивали), то получилось как в сообщении 30, все ок
Вот прикрепил приблизительный эскиз того что они сделали. Разве это не жесткое соединение?
Вложения
Тип файла: pdf эскиз соединения колонны.pdf (14.6 Кб, 97 просмотров)
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 09:34
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Red Nova, какая тебе разница жёсткий/шарнирный?
Главный вопрос: "Будет стоять или нет?" А чтобы на него ответить надо провести расчёты.Offtop: Ну может найдётся альтруист.

Что касается принципиального решения, то оно вполне адекватно.

----- добавлено через 54 сек. -----
И ничего "спорного" в представленной схеме нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 10:15
#73
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Коллеги, прошу постарайтесь оценить именно расчетную схему а не конкретное исполнение.
Схемы рам могут быть как с жестким соединением ригеля с колонной, так и шарнирным. Каждое из них имеет свои приемущества и недостатки и в каждом конкретном случае выбирается свой вариант.

При шарнирном примыкании фермы база колонны должна быть только жесткой, при жестком примыкании может быть как жесткой, так и шарнирной.

Все три варианта имеют право на жизнь и применяются в реальном проектировании.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2015, 10:21
#74
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Схемы рам могут быть как с жестким соединением ригеля с колонной, так и шарнирным. Каждое из них имеет свои приемущества и недостатки и в каждом конкретном случае выбирается свой вариант.

При шарнирном примыкании фермы база колонны должна быть только жесткой, при жестком примыкании может быть как жесткой, так и шарнирной.

Все три варианта имеют право на жизнь и применяются в реальном проектировании.
Спасибо за содержательный ответ.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2015, 16:19
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Red Nova, на картинке в 71 - два шарнирных узла дают жесткое примыкание всей фермы - это понятно ведь?

Вариант с жестким ригелем не люблю, потому что не верю в точность геологии. Разность осадок может привнести неожиданные расчетные ситуации. Не люблю, когда мои конструкции работают не так, как я предполагаю. Вот моё мнение личное.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Размеры в расчетной схеме балки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2011 10:43
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad SmeaNi SCAD 3 25.07.2011 12:25