ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,990
|
||
Просмотров: 13462
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
|
|||
![]() |
|
||||
По расчету там момент небольшой, колонны рассчитаны под него. Вопрос скорее не в том оптимален ли данный вариант. Есть ли явная ошибка?
У меня получается схема такая- колонны жестко закреплены к основанию, а фермы на колоннах сидят шарнирно. Верно (а может я ошибаюсь)? Если по расчету все проходит есть ли тут ошибка? |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Ну поперечник как поперечник....
Однопролетная свободная рама.... чего оппонент увидел криминального?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
А какая тут комбинация узлов? Жесткая база , ферма шарнирно, связей нет?
Жестко на анкера к сущ. конструкциям крепить не самое удачное решение. В ферме распор небольшой будет (нижний пояс сжат), но при таких пролетах думаю не критично ни то ни другое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
а сущ. конструкции выдерживают данные усилия? варианты могут быть оптимальные, если проверены расчетами и не противоречат нормам. Ферма у вас не понятная, особенно сечения поясов и узел примыкания верхнего пояса, точнее опорного раскоса к колонне |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, проводили обследование, дали заключение, не я. Не думайте о сечениях, тут дискуссии нет. Вопрос только в расчетной схеме. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Red Nova, по покрытию связей не увидел... в целом - жизненно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Узел опирания на колонну хорошо бы сделать более шарнирным...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ФАХВЕРК За пояснения на узле спасибо. Как сделать узел более шарнирным ясно. Будем считать что он шарнир. ronn Скажем так, горизонтальные нагрузки не учитывайте. Обсуждаем только вариант работы конструкции на вертикальную нагрузка, снег, собственный вес т.п. Это конечно же не есть правильно, но сейчас вопрос не в этом. Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:14. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Речь о том сделал ли я существенную ошибку приняв такую вот расчетную схему. Или и так нормально... Какие есть еще варианты узлов по этой схеме? Нарисуйте плиз чтобы яснее было. Вот вам файлик для рисования. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...
Цитата:
Offtop: ![]() Забыл в этот раз. Его зовут Jedo 3000 ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Red Nova, видите ли в чём дело.... ведь Вы не знаете как далеко зайдёт диалог и что именно будете обсуждать. Начнете со сбора нагрузок, потом компоновка.... и вот уже узлы. Надо на 5 ходов вперед думать. Какая задача у оппонента? А? Может ему дана установка подвергнуть критике здравой Ваш проект, может он нанят для "удобной" причины не выплачивать остаток денег по работе..... Ведь статическая схема прозрачна, а узлы на выпуклый морской глаз не очень... опорный хиловат ( хилтеват - я бы сказал), а опорный на колонну - жестковат.... вот может быть поэтому у оппонента закрались сомнения. Желаю придти к истине в споре. Если что - пишите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
На мой взгляд, схема поперечника рабочая в случае если нижележащая конструкция имеет достаточную прочность для восприятия усилий от колонны (N, M, Q), и достаточную жесткость для обеспечения принятого при расчете закрепления опорного узла колонны от поворота.
В покрытии не хватает связей. |
|||
![]() |
|
||||
ФАХВЕРК
Будем считать что просто 2 человека хотят обсудить расчетную схему. Нарисуйте плиз какие именно еще схемы тут можно применить. А. (Мой вариант) колонны закреплены у основания жестко, ферма сидит на них шарнирно (посчитаем что мой узел шарнир). Недостаток в образовании момента у основания, но в данном случае (как я понял) не критично. B. (Вариант предложенный на ветке) колонны закреплены у основания шарнирно, ферма сидит на них жестко. Недостатки есть? С. D. Оставляю пустыми строчки В и С, прошу описать если есть такие (а еще лучше нарисовать). На сколько я понял мой оппонент именно какой-то третий вариант имел ввиду, с жестко закрепленной одной колонной. Но если кроме B других разумных вариантов нет, то и заполнять не нужно естественно. Схему опять прикрепил. ZVV Спасибо, на существующею конструкцию есть заключение эксперта. По поводу связей по верху - там они есть чертеж Р1 и Р1-2 это по нижним и верхним поясам связи. Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:46. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Надо аргументированно отстаивать предложенную к рассмотрению.
Red Nova, тут только одна Ваша расчетная схема - однопролетная свободная рама с шарнирным опиранием фермы на колонны и с жестким опиранием на фундамент. Этот поперечник - составляющая Вашего рамно-связевого каркаса.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Схема a - Ваша, схема б - невыполнима.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Выходит только моя схема и правильная (ну если считать что шарнир это шарнир)? |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
да.
будем считать. Невозможно сделать жесткое примыкание к колонне в Вашем случае - это не позволяет расположение элементов сделать.... изначально такое очертание поперечника подходит под связевую и рамно-связевую схему с вариантом Для рамных схем используют примыкание двух поясов - усилия раскладываются и дают опорный момент при выполнении ряда конструктивных мероприятий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
JEDO 3000 сообщил мне только что следующее.... в пятницу после обеда я обычно одеваю маску лошади и разговариваю с карандашом, но не обращайте внимания.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Шарнирчики с поперечника убрать надо - тогда правильнее будет. Поставлю сервис-пак на JEDO 3000...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 1
|
Извините, но у Вас как раз запроектирована именно шарнирная база, а не жесткая. Легко проверить - посмотрите учебник Беленя раздел по базам колонн. У вас классический случай шарнирной базы. Таким образом получилось четыре шарнира - механизм.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Да. В схеме которая вынесена на обсуждение ничего не поменять, т.к. уже построено. Даже если бы имели ситуацию когда здание не построено, то объём доработки обсуждали - узел опорный сделать более жестким, шарнирный ферма на колонну - более шарнирным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
По Белене такое закрепление было бы шарнирным если бы ставились 2 анкерных болта по нейтральной оси. Тут же их 4, поставлены они хоть и не по Белене, но по разным углам в непосредственном соседстве с ребрами жесткости.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Опорный лист может не пройти по напряжениям при проверке опирания на бетон. Возникает отпор что является внешней нагрузкой при рассмотрении участка листа как консольной балки.
----- добавлено через 26 сек. ----- Red Nova, для спокойствия прикинуть в той же комете грубо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Всем доброго. Обновлю тему. Сегодня был на строй площадке. Проект таки переделали руками другого конструктора, который сделал у расчетной схемы все углы жесткие. Схему прикрепил. Что скажите? Так вообще делают? Если сверку жестко закрепили то разве внизу не шарнир нужно ставить? Прошу обрушить вашу критику на сие решение и привести доводы
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2015 в 14:20. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Red Nova, не видно схемы. Не прикрепил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
К сожалению фото не сделал и чертежи не видел. Но в двух словах. В существующею конструкцию вбиты прутки арматуры, к ним приварена закладная порядка 400*400 в плане. Забетонировали. Потом на эту закладную поставили колону, соединение колонны и закладной заварили по всему периметру + ребра жесткости поставили. Ну а сверху ферму поставили классическим жестким соединением.
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.09.2015 в 14:23. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Red Nova, тут конкретика нужна - поперечник, опорные два узла и фото обязательно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
При жестком крепление фермы к колонне крайняя панель нижнего пояса будет сжата.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Это типичное массовое заблуждение. В зависимости от соотношения погонных жесткостей колонны и фермы, способа нагружения и ферменного пролета данного явления вполне может и не наблюдаться.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я думаю что жесткий узел фермы с колонной тут продиктован шарнирной опорой колонны, и отчасти оправдан Последний раз редактировалось slava_lex, 04.09.2015 в 17:24. |
|||
![]() |
|
||||
Чуть упрощенно ситуация возникает следующая. Момент в данном случае представлен парой сил: отрывом верхнего пояса и прижимом пояса нижнего. Нас в здесь интересует именно нижний пояс. Итак, на опорный узел фермы со стороны колонны действует горизонтальная сила, стремящаяся пояс сжать. При отсутствии иных воздействий, первая (а то и следующая) панели нижнего пояса были бы всегда как-то сжаты. Но к опорному узлу с другой стороны приходит сжатый опорный раскос, и если проекция силы в нем будет равна сыле от колонны, то никакого сжатия нижнего пояса не возникнет. В принципе довольно легко получить для конкретной фермы ее высоту, чтобы сжатия пояса не возникало. Попробуйте, исходя из того, что момент получаемый в узле может находиться в пределах от 0 (в случае бесконечной жесткости фермы в целом) и до 1/12 q*L^2 (в случае бесконечной жесткости колонны). где L - пролет фермы.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Делают. Но нужна конкретика - пароли, явки узлы, схемы, сечения. Короче проект.
----- добавлено через ~3 мин. ----- ??? А можно на примере?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Можно попробовать оценить условия работы нижнего пояса фермы одно пролетной рамы (в много пролетных при средних колоннах такого эффекта (отсутствие сжатых панелей в растянутом поясе), как правило, не наблюдается) рамы только на растяжение.
Теоретически максимальный момент от вертикальной нагрузки М=1/12 q*l^2 (в случае бесконечной жесткости колонны). где L - пролет фермы. Максимальная возможная сила, сжимающая пояс со стороны колонны будет S1= M/h = 1/12*q*L^2/h, где h - высота фермы на опоре. Опорная реакция получается R=q*L/2. Растягивающее усилие для пояса со стороны опорного раскоса будет S2= (q*L/2 - q*b/2)*tg (a), где b размер крайней панели верхнего пояса, а (а) - угол между опорным раскосом и поясом. Приравнивая S1 и S2 и сокращая на q получаем L^2/(12*h)=(L/2 -b/2)*tg (а) Для стандартной 24-и четырехметровой фермы b=3 (м)= 1/8*L, тогда L/(12*h)=(1/2-1/16)*tg (a) Высота 24-х метровой фермы на опоре при угле (а)=45 будет h=16/84*L = 0.19*L = 0.19*24= 4.56 (м) Эта величина, конечно же великовата для реальной фермы, но не будем забывать, что ма получили высоту для фермы все опорные точки поясов которой не имеют горизонтальных смещений. При реальных соотношениях погонных жесткостей фермы и колонн, момент будет существенно меньше: 0,3 - 0.5 от максимального, а то и меньше. Соответственна пограничная высота фермы тоже будет составлять 1,38 - 2,28 метров, что уже есть высоты вполне реальные. Что-то еще дадут горизонтальные силы, но принципиально это ничего не поменяет и для 24-метровой фермы с высотой более 1,7 метров рассматриваемый эффект вполне возможен и неоднократно мною лично наблюдаем. Данный вывод еще раз говорит о необходимости с большой осторожностью считать решетчатые конструкции по "балочным аналогиям", и уж во всяком случае о необходимости уметь оценивать нюансы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
slava_lex первый раз с таким встречаюсь, что после успешно проведенного расчета не дает графический анализ посмотреть версия скад 11.5. (обнови если не лень)
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- Прочитал тему с первой страницы, в общем если на опорах арматура (явно не 28 вбивали), то получилось как в сообщении 30, все ок |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415
|
Цитата:
![]() Сам вот тоже не припомню такой проблемы) На всякий случай с баковским фалом выложил и скрины эпюр приложил |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги, прошу постарайтесь оценить именно расчетную схему а не конкретное исполнение. Будет возможность сделаю фото, и тогда можно и конкретные узлы рассмотреть на сколько конкретный узел жесткий или не очень.
Цитата:
![]() Смысл один. Соединение жесткое. Вот прикрепил приблизительный эскиз того что они сделали. Разве это не жесткое соединение? |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Red Nova, какая тебе разница жёсткий/шарнирный?
Главный вопрос: "Будет стоять или нет?" А чтобы на него ответить надо провести расчёты.Offtop: Ну может найдётся альтруист. Что касается принципиального решения, то оно вполне адекватно. ----- добавлено через 54 сек. ----- И ничего "спорного" в представленной схеме нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
При шарнирном примыкании фермы база колонны должна быть только жесткой, при жестком примыкании может быть как жесткой, так и шарнирной. Все три варианта имеют право на жизнь и применяются в реальном проектировании. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Red Nova, на картинке в 71 - два шарнирных узла дают жесткое примыкание всей фермы - это понятно ведь?
Вариант с жестким ригелем не люблю, потому что не верю в точность геологии. Разность осадок может привнести неожиданные расчетные ситуации. Не люблю, когда мои конструкции работают не так, как я предполагаю. Вот моё мнение личное. |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? | Helter_Skelter | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.06.2012 12:00 |
Размеры в расчетной схеме балки | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2011 10:43 |
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad | SmeaNi | SCAD | 3 | 25.07.2011 12:25 |