Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.

Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2015, 08:40 #1
Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: планки.jpg
Просмотров: 380
Размер:	32.0 Кб
ID:	154046  

Просмотров: 13959
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:48
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть колонны 159х4, необходимо использовать под колонны склада. Если выполнить сквозную колонну на обычных планках расчет будет такой же как и для к примеру сквозной из швеллеров?
Да
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:11
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


В помощь, я так думаю, будет скадовский конструктор сечений..... вру - консул нужен будет спрева
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:16
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
скадовский конструктор сечений.....
В конструкторе круглых труб нет, надо в консуле видимо
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:21
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Saha, да, извините, наврал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:22
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, да, извините, наврал.
Хотя нет, в конструкторе вставил, или там еще и планку надо ставить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: конструктор.jpg
Просмотров: 298
Размер:	326.9 Кб
ID:	154052  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:27
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Saha, систему координат - осей относительно которых будет выполнен расчет - перенесите в ЦТ. По отчету видно - поправить надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:37
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В скад сечение вставил. Спасибо исправил положения центра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна ферма.jpg
Просмотров: 291
Размер:	274.8 Кб
ID:	154054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: центр тяжести.jpg
Просмотров: 185
Размер:	269.9 Кб
ID:	154055  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:41
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Saha, любите Вы всё же приключения.... хреновое сечение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:42
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


опорного столика свеху колонн не будет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:48
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Жидкая она какая-то....

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
опорного столика свеху колонн не будет?
wvovanw, лучше сверху..... мне так кажется.
Вложения
Тип файла: zip OO.zip (1.0 Кб, 39 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 09:54
#12
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Жидкая она какая-то....

----- добавлено через 37 сек. -----

wvovanw, лучше сверху..... мне так кажется.
Вот так подумываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стыковка.jpg
Просмотров: 272
Размер:	15.9 Кб
ID:	154057  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 09:55
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вот так подумываю
Пень нужен будет небольшой - чтоб с опорным растянутым раскосом разойтись....

Saha, и всё же - зачем трубы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:05
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
лучше сверху..... мне так кажется.
естественно, недавно эта тема обсуждалась по поводу доп. момента

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, и всё же - зачем трубы?
наверно как всегда - "материал закуплен, хочу из него"))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:39
#15
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
"материал закуплен, хочу из него"))
Именно так и есть, причем качество труб не айс.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 10:55
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
качество труб не айс.
тьфу... и стенка 4 мм.... вечно Вас в эти трубы тянет. Её ж потом не отремонтировать толком будет....

----- добавлено через 18 сек. -----
Извините за брюзжание
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:19
#17
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
тьфу... и стенка 4 мм.... вечно Вас в эти трубы тянет. Её ж потом не отремонтировать толком будет....

----- добавлено через 18 сек. -----
Извините за брюзжание
Мало того надо и балочную клетку из этих же труб стряпать. Ну хоть на сайте как то скачивал, добрый человек скидывал узлы по балочной из труб.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:24
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Мало того надо и балочную клетку из этих же труб стряпать.
Для чего такая жизнь....

----- добавлено через 30 сек. -----
зато с устойчивостью проблем нет)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
узлы опорные в виде чашек....

----- добавлено через ~1 мин. -----
стенку на опоре мять будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:34
#19
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Может кому еще пригодится.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Каркас из труб.dwg (137.9 Кб, 2063 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:34
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
балочную клетку
Вообще всю?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:40
#21
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Это просто пример который я на форуме скачал, конечно за идеальность решений не могу отвечать, но все же может кому и нужно будет.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 11:50
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Может кому еще пригодится.
Saha, я бы не стал пользоваться данным проектом, либо с узлами хорошо поработайте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:39
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Это в БСК надо сразу.
А не проще три трубы сварить вдоль без всяких планок?
Для нестандартных сечений должны быть нестандартные решения.

----- добавлено через 45 сек. -----
А балочную клетку сделать по типу "Кисловодска".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 13:56
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для нестандартных сечений должны быть нестандартные решения.
во, я всегда так делаю, хотят из гав не серийный, не стандартный узел, пусть трах потом не обижаются
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 15:37
#25
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


А как такой вариант? Прорезать конечно на площадке не очень то захотят )).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сквозная.jpg
Просмотров: 240
Размер:	38.8 Кб
ID:	154093  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:48
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


углепластиком обмотать вместе)

Не совсем понимаю - одной трубы на сжатие мало и хотите на две усилия разделить или же гнуть в направлении наибольшей жесткости собираетесь?
 
 
Непрочитано 29.07.2015, 15:55
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
пусть трах потом не обижаются
можно составить сечение из трех / или четырех труб со сваркой продольным прерывистым швом.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 16:13
#28
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Диаграмма.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диаграмма.jpg
Просмотров: 182
Размер:	86.6 Кб
ID:	154099  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:20
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


и как, например, сечение из ДВУХ труб позволит решить проблему с гибкостью?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 16:23
#30
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Да мне для начала прочность победить )
Saha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 16:32
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, если итоговое сечение колонны будет гибче, например, 150 - толку от такой колонны все равно мало..
 
 
Непрочитано 30.07.2015, 14:41
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Набить бетоном и все дела.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2015, 15:04
#33
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Как такое решение по использованию круглых труб в качестве ветровых прогонов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогоны1.jpg
Просмотров: 204
Размер:	175.5 Кб
ID:	154265  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 17:45
#34
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как такое решение по использованию круглых труб в качестве ветровых прогонов?
Плохо, когда саморез со сверлом просверлит уголок, начнет вкручиваться и упрется в трубу; просверлить трубу уже не сможет и останется торчать, или сломается.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2015, 18:12
#35
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Сварки на монтаже многовато, + потолочные швы не good
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 07:53
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Из труб можно фермы делать весьма неплохие. Существующий наверное как раз будет для чего-нибудь, например 24- или 30-метрового. Для поясов, имею ввиду.

А колонны/балки - это все не для труб, ИМХО.. Разве что в колоннах трубобетон использовать, как Бахил предлагает - и методики вроде есть отечественные и логика. Не факт, что будет такая труба с бетоном держать этаж, но посчитать да прикинуть можно)
 
 
Непрочитано 03.08.2015, 09:33
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как такое решение по использованию круглых труб в качестве ветровых прогонов?
опорные узлы сделать по типу 1.420.3-36.03 вып.0-1, узел 31
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фахверк.jpg
Просмотров: 173
Размер:	82.4 Кб
ID:	154298  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 10:28
#38
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
опорные узлы сделать по типу 1.420.3-36.03 вып.0-1, узел 31
У Вас в примере для квадратных труб, если для круглых подработать, то будет слишком многодельно.
А как вариант если трубу по торцу подрезать и просто приставить и обварить?? На мой взгляд очень просто. И не забываем что это труба - ветровой ригель. Фермы товарищи заказчики не хотят делать, т.к. работяги на площадке отказываются извращаться с резами круглых труб.
Да и по поводу сквознык колонн, в принципе вариант крайне левый (с планками) - устраивает, менее жесткий конечно но п о перемещениям вроде проходит. Надо будет поперечную раму теперь замоделировать всю и глянуть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба прогон.jpg
Просмотров: 140
Размер:	116.4 Кб
ID:	154299  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сквозные колонны.jpg
Просмотров: 125
Размер:	137.4 Кб
ID:	154301  

Последний раз редактировалось Saha, 03.08.2015 в 10:34.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 10:50
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
У Вас в примере для квадратных труб, если для круглых подработать, то будет слишком многодельно.
закупили трубы, пусть теперь ... многодельничают
а фахверковые ригели такого же диаметра что и колонны? По оси поставить - и фахверк и распорка.
но я для таких конструкций за болты
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 11:02
#40
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а фахверковые ригели такого же диаметра что и колонны?
Да трубы одинаковые. Т.к. надо куда то их воткнуть коли уже они есть. Вот на колонны да на ригеля и надо.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 11:22
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Т.к. надо куда то их воткнуть коли уже они есть. Вот на колонны да на ригеля и надо.
и еще кое-куда и кое-кому, чтоб так больше не делали
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 12:33
#42
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Нагрузил обрезанную круглую трубу ветром. Виден всплеск концентрации напряжений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эквивалентное.jpg
Просмотров: 128
Размер:	251.1 Кб
ID:	154315  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 12:37
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, где закреплена-то?
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 12:51
#44
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Saha, где закреплена-то?
Жесткое закрепление. Может это и грубая имитация сварки. Но пока так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткое закрепление.jpg
Просмотров: 100
Размер:	100.0 Кб
ID:	154320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление профлиста.jpg
Просмотров: 70
Размер:	72.3 Кб
ID:	154322  
Вложения
Тип файла: spr Ригель.SPR (242.2 Кб, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось Saha, 03.08.2015 в 12:59.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:06
#45
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Saha, может прорезной хвост сделать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 13:43
#46
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, может прорезной хвост сделать?
А такое решение чем плохо, концентрацией напряжения?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:45
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Жесткое закрепление. Может это и грубая имитация сварки. Но пока так.
Saha, а шо там с фундаментами?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
может прорезной хвост сделать?
с горизонтальными ребрышками, и на болтах
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:48
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А такое решение чем плохо, концентрацией напряжения?
Saha, неаккуратенько как-то ( как в том анекдоте когда одно выше другого висело...)

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
с горизонтальными ребрышками, и на болтах
wvovanw, да. Только вот сколько тем мы вместе Saha не участвуем - у него зачастую прокат б/у и одна монтажка.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:51
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Только вот сколько тем мы вместе Saha не участвуем - у него зачастую прокат б/у и одна монтажка.....
а надо бы из t10
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 13:54
1 | #50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


wvovanw, ах, красава.... припомнил дядьке)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:12
#51
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Фундаменты планирую шарнирными, а весь каркас связевым. Грунты там хреновые, просадочные 1 категории, замену делать не будут, решил попробовать столбчатый разогнать чтоб давление ниже было начального просадочного. Но вот пока с узлами не определился по самому каркасу, колонны вроде как сквозные из труб 159х4,5 с планками проходят. На рис. поперечная рама, но средние колоны тоже сквозные спаренные колонны из труб, на черт. пока не исправлено, и опирание ферм сверху будет а не с боку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечная.jpg
Просмотров: 115
Размер:	168.7 Кб
ID:	154328  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:16
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


интересно будет глянуть на шарнирную базу из спаренных колонн
т.е. у вас верх шарнир и низ шарнир в плоскости рамы - я правильно понимаю?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:33
#53
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
интересно будет глянуть на шарнирную базу из спаренных колонн
т.е. у вас верх шарнир и низ шарнир в плоскости рамы - я правильно понимаю?
Ну в данном примеры из учебника база шарнирная, в принципе у меня вместо швеллеров трубы круглые, связи в продольном и поперечном направлении, гориз. связи по покрытию поперечные и продольные + в запас жесткий диск из профлиста, а так вот такие предпосылки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнирная база.jpg
Просмотров: 117
Размер:	242.5 Кб
ID:	154330  Нажмите на изображение для увеличения
Название: конструктивная схема.jpg
Просмотров: 136
Размер:	71.5 Кб
ID:	154331  

Последний раз редактировалось Saha, 03.08.2015 в 14:39.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 14:50
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Saha, в указанном примере я так понимаю рама не свободная. И что это за пример?
как вы собираетесь сделать связи в поперечном направлении (там где фермы)?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 16:08
#55
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Торцовые делаю несущими. А пример из методички к курсовой работе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: торцовая.jpg
Просмотров: 61
Размер:	27.5 Кб
ID:	154339  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 16:13
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
пример
Кузнецов. том 2. Справочник проектировщика.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 16:17
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Торцовые делаю несущими. А пример из методички к курсовой работе
я не об этом, а о самой конструктивной схеме: шарнир-шарнир=пушной зверек

----- добавлено через 27 сек. -----
вон ФАХВЕРК маякнул где глянуть
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 22:33
1 | #58
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да трубы одинаковые. Т.к. надо куда то их воткнуть коли уже они есть. Вот на колонны да на ригеля и надо.
Пусть еще кучу шаров стальных закупят, а ты им структкрное поерытие запроекть. Узлы на шарах болгаркой делаются, под любыми углами несколько стержней стыкуется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 10:45
#59
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Какой узел в работе лучше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сверху.jpg
Просмотров: 119
Размер:	108.2 Кб
ID:	154378  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 10:55
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


забавно так. А куда ребро ответное на оголовке колонны переносит усилие? В оригинале с двутаврами к низу опорного ребра усилие по Сен-Венану уже распределилось по всей площади колонны, а тут оно только начинает в этом сечении на трубы переходить по-моему.

Надколонник в таком исполнении тут практически бесполезен. Разве что к нему цеплять наружнее ограждение или если угол опорного раскоса будет слишком большим.

----- добавлено через ~2 мин. -----
wvovanw, и зачем? В этом случае почти все усилие пойдет напрямую по ближней полке надколонника, а она как раз центрирована. Если в центр двутавр смещать, то и разворачивать наверное есть смысл на 90 градусов как в "молодечно", и подстропилки с боков прицеплять, если предусмотрены.
 
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:15
#61
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai, да, твоя правда.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 11:15
#62
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Как то так. Цифрами показаны миграции усилия, ну это мое видение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы.jpg
Просмотров: 116
Размер:	94.5 Кб
ID:	154382  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:19
#63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Saha, наверно речь о ребре 2 была.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 11:31
#64
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да, речь о ребре 2. В классическом двутавровом оголовке оно берет на себя львиную долю усилий и передает её плавненько на стенку, а стенка при этом параллельно включает в работу полки. К концу ребра уже все сечение двутавра включено в работу более-менее равномерно. Но на всякий случай, чтоб нижний конец этого сжатого ребра не потерял устойчивость или еще чего - его снизу подпирают небольшим поперечным ребрышком, завершая композиционную целостность оголовка. У Вас же в узле в сечении, где заканчивается это ребро 2, кусок "стенки", прорезанный через трубы, только начинает давить на сами трубы. Путь передачи усилий получается подлинней - сначала от ребра 2 на ребро 3, потом от ребра 3 на трубы. Может это все и не страшно, у меня не хватает еще чутья оценить работу этого решения, но немножко подозрений в голове все-таки всплывает)
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 12:08
#65
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ребята забыл уточнить, там опорная реакция то от фермы совсем небольшая 10-12 т.
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 12:20
#66
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Еще на рассмотрение один узел, многодельно конечно, но узел типа как в учебниках ). С фермы на верт. ребро потом по полкам надколонника на ребра ветвей колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опирания.jpg
Просмотров: 95
Размер:	60.0 Кб
ID:	154388  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 12:54
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
совсем небольшая 10-12 т.
Давайте тогда уж балку из круглой трубы. Я без шуток. Унификация будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:01
#68
s7onoff


 
Сообщений: n/a


узел в #66 - не айс, инфа сотка)) Наверное, если по углу хорошо получается, проще всего тот, №2 выше брать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 13:31
#69
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Замечал, но забывал спросить, в сериях почему ребро фермы не сцентрированно, а по центру ставят ребро к которому потом ферму крепят на болтах. В своем примере я по типу серии поставил приемное ребро по центру, а не ребро фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: центрация.jpg
Просмотров: 79
Размер:	103.8 Кб
ID:	154396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: центрация 2.jpg
Просмотров: 63
Размер:	64.3 Кб
ID:	154397  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2015, 13:49
#70
s7onoff


 
Сообщений: n/a


по центру лучше ставить ребро фермы, ибо ответное - по сути не несет ничего, ведь ферма строго передает реакцию вниз. Кстати, строганной поверхностью торца. А то ребро, что стоит на оголовке, просто ограничивает перемещения и все такое. Болты на срез вообще не работают.

Вот если б это ответное было высоким, а ребро фермы не доходило до плиты оголовка, то там было б другое дело. Но это не нужно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 16:01
#71
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ребята ну коли узел 2 не ахти, может что лучше посоветуете? Хочу увеличить высоту ребра, предпосылки как в расчете ребра балки, известно что сечение опорного ребра проверяется на смятие или сжатие опорной реакцией. Выходит высоту ребра могу принять 70-100 мм запросто?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проверка.jpg
Просмотров: 56
Размер:	88.2 Кб
ID:	154422  

Последний раз редактировалось Saha, 04.08.2015 в 17:47.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 08:30
#72
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Хочу увеличить высоту ребра, предпосылки как в расчете ребра балки, известно что сечение опорного ребра проверяется на смятие или сжатие опорной реакцией
устойчивость не потеряет?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 09:30
#73
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
устойчивость не потеряет?
А как учесть эту устойчивость???, к примеру в ребрах балок участок стенки главной балки (образует Т - вид, в расчетное сечение опорного участка балки включается сечение опорного ребра и часть стенки) над опорой рассчитывается на устойчивость как центрально сжатую стойку, нагруженную опорной реакцией. Как быть в случае ребра приваренного к трубе???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 10:30
#74
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


СНиП п. 7.12, 7.13, раздел 7
думаю так
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2015, 11:01
#75
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


При таком решении думаю можно не боятся потери устойчивости ребра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел опорный.jpg
Просмотров: 72
Размер:	25.6 Кб
ID:	154455  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 18:21
#76
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Набросал такое решение в оболочках, вроде напряжения в пределах допустимого. Сверху всплеск там еще прогон идет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЭКСПЕРИМЕНТ.jpg
Просмотров: 82
Размер:	247.1 Кб
ID:	154562  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 22:51
#77
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Saha, похоже на правду, только вместо опорного стульчика в виде уголка принял бы лист t40-t50 (как по серии), чтобы не считать полку уголка на отгиб в случае попадания опорной пластины фермы на край (уголка)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: в какой программе такие красивые картинки рисуешь?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 23:16
#78
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Угу, и еще пару горизонтальных ребер между болтами фланцев, чтоб не считать на отгиб полки двутавра
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 02:44
#79
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Набросал такое решение в оболочках, вроде напряжения в пределах допустимого. Сверху всплеск там еще прогон идет
В какой проге такая красота получается (я не про скад)?
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 06:06
#80
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Пока для объемного изображения остановился на SketchUp, там все легко и просто, пробовал в Advance Steel, крутая конечно прога, но мои "сараи" в ней проектировать думаю нет смысла.
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 07:00
#81
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
принял бы лист t40-t50
Так и с опорными уголками есть в серии, правда отмененной, просто закладываю уголки т.к. заказчики их предпочитают листу, не знаю с чем связано это, наверное проще уголок подрезать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опорные уголки.jpg
Просмотров: 58
Размер:	172.3 Кб
ID:	154570  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 07:49
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
только вместо опорного стульчика в виде уголка принял бы лист t40-t50 (как по серии), чтобы не считать полку уголка на отгиб в случае попадания опорной пластины фермы на край (уголка)
смотря какая опорная реакция, а так ласапед уже изобретен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: столик.jpg
Просмотров: 52
Размер:	184.5 Кб
ID:	154573  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:09
#83
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


День добрый! Ребята на картинке мои предположения о том как с прогона пойдет нагрузка ниже. Верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: путь нагрузки.jpg
Просмотров: 63
Размер:	115.5 Кб
ID:	154843  
Saha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать сквозную колонну из двух спаренных круглых труб.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.? Mr.AS Железобетонные конструкции 6 10.12.2011 15:39
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб Regby Конструкции зданий и сооружений 28 30.11.2011 14:16