Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильность назначения сварных швов
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 21655
|
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
А почему на фронтоне шов У? Там вроде Т. А так всё вроде бы правильно, кроме шва Н1-К5 по перу уголка поз. 3. Там будет скругление, поэтому могут положить шов h3, может h4, но не 5 мм.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 259
|
Что такое "обушко"?
Это обычная прямоугольная рама из трубы 60х60 для крепления различных рекламных банеров. Вот тут загвоздка - не знаю как поступить. Почему не менее? Может Вы хотели сказать не более? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Разумеется
![]() Вообще, все эти С, Н, Т, У оговаривают разделку кромок деталей и возможные катеты швов. В вашем случае разделки кромок производиться не будет, так что вне зависимости от того, поставите Вы "Т" или "У", приварят так как надо.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А где, простите, в ГОСТах указаны возможные катеты швов? = ))
Вот для Т3 - где катеты в ГОСТе посмотреть? = )) А вообще - ТС.... У тебя чертеж "смешались в кучу кони, люди"... ГОСТ 2.312-72 (с вынесением ГОСТ на швы, типа шва, катета и т.д. на линии-выноске) не предусматривает крестиков и ресничек. Для обозначения монтажной сварки там есть свой символ. Катет по этому ГОСТ обозначается тоже иначе. С другой стороны, в строительстве приняты свои обозначения - это как раз твои крестики. Но при этом тип шва и ГОСТ не выносят на линии-выноске. Вот если ты уберешь их нафиг, выноски эти, около шва по перу уголка поставишь "4", а в примечаниях напишешь "Швы по ГОСТ 5264-80, катет швов kf=5 мм, кроме оговоренных" - этого будет за глаза и за уши. И из чертежа уйдут лишние линии-надписи, он станет менее загроможденным и легче читаемым. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, замкнутый гнутосварной профиль обозначается иначе. В листовом шарнире (верхнее крепление фронтона) смысла тоже 0, можно сделать обычное крепление, без гнутья. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2015 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() Кроме строителей никто ресничками и крестиками не пользуется. Хотя, в чертежах ферм, балок и колонн реснички и крестики удобны, когда квалификация рабочих и производителей работ на "3-". |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В чертежах ферм, балок и т.д. реснички и крестики удобны при любых исполнителях, т.к. не загромождают лист, который и так заполнен очень плотно.
Оформление чертежей КМД складывалось десятилетиями при СССР. Огромные заводы, выпускающие десятки и сотни тысяч тонн мк в месяц, не просто так пришли именно к этим обозначениям. Совсем не просто так область применения ГОСТ 2.312 была написана именно в такой редакции. Хотя - нет, не все обозначали ресничками. Некоторые - обозначали как во вложении - и это тоже весьма удобно. Даже удобнее ресничек. Правда, регулярно появляется кто-то, считающий себя самым умным (хотя и КМД-то нормального не видел), и начинает обгаживать все, чего не понимает. "Если вы не понимаете чего-то - то это совсем не означает, что это что-то является глупостью. Возможно, просто вы недостаточно умны" (с) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Обозначение сварных швов выносками удобно только в чертежах КМД (чисто мнение), это понятно и просто прочитывается сварщиками (грамотными). Чертежи КМ выноски "захламляют", это излишне, достаточно "ресничек", если уж так нужно указать катет шва (при ответственных узлах) можно проставить цифру над "ресничкой".
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А главное - зачем вот именно сварщику знать тип шва по ГОСТ?
То, что шов угловой или стыковой - он увидит и так. Разделка кромок? Так ему что принесли с участка заготовки - то он и приварит указанным на чертеже (непосредственно над швом либо в примечаниях) катетом. И еще. Нет у него на рабочем месте ГОСТа. Вот нету - и все. Если шов какой-то "хитрый" - он показывается узлом. А вообще, неприятие оформления КМД и кивки в сторону машиностроения вытекают из непонимания одной важной вещи. А именно - специфики производства. В машиностроении практически вся продукция - серийная. Разработали какой-нибудь редуктор - и хреначат его миллионами штук, причем отдельные детали могут изготавливать даже не в соседнем цеху - а на другом заводе. В строительных МК же подавляющее большинство деталей и конструкций - индивидуальны. Сделали колонны для одного здания - и вряд ли они когда повторятся. Есть, конечно, исключения - но их немного. При этом изготовление все ведется в одном цеху. Поэтому и куча деталей на одном чертеже рядом со сборкой, поэтому и насыщенность чертежей дикая, все ужато по максимуму. ну неудобно на сборосварке и заготовке, когда все 30-40 деталей фермы - каждая на отдельном листочке А4. Кому нахрен нужна эта пачка макулатуры? Потеряют половину, пока изготовят. Гораздо удобнее, когда все это на 1-2 листах А1-А2. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А нафига этот "ежик" в КМД, когда там и так плюнуть некуда - в какую-нибудь линию или цифру попадешь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Издеваешься?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Зачем табличка?
большинство швов можно задать одного катета и прописать его в примечаниях. Типа, "Катет швов - 8 мм, кроме оговоренных". А те, которые не 8 - оговорить на чертеже. Ну как на моем чертеже на разрезе 2-2 (он просто еще не завершен, чертеж этот, будут еще кое-где 6-ки стоять. А в примечаниях - катет 8) Вот смотри. Ввариваем ребро жесткости в колонну. Я поставлю реснички и, максимум, одну цифИрьку катета. Ты - поставишь полноценную выноску со всеми делами. Как думаешь, приварят одинаково? А у меня это места займет намного меньше на чертеже и будет более наглядно. твою колонну очень тяжело читать, выноски забили все остальное. образмерка "от базы" в строительном черчении не применяется. Деталь 1 изготовить невозможно. Деталь ОП1 с вероятностью 99% изготовят неверно. Спецификация - не соответствует принятой в строительном КМД. размеры деталей отсутствуют. Общая масса отправочного элемента - отсутствует. Масса сварки - вообще непонятно, откуда взята цифра. Логика подсказывает, что 1% в размере 15,98 кг взят от 1598 кг ... Не понимаю, что у тебя имеет массу 1598 кг, от которых ты берешь 1 %. Выводы: 1.) Делал машиностроитель, который в глаза не видел принятого на подавляющем большинстве заводов МК в России оформления чертежей. 2.) Плеваться, материться и посылать лучи поноса в адрес конструктора будут все, кто будет участвовать в работе с этим чертежом. 3.) Как минимум 1 вопрос будет к конструктору (нет как минимум одного нужного размера) 4.) собранная колонна запросто может не встать на анкера - конструктор "заложил" этот косяк в чертеже. Ибо он машиностроитель и не знает оборудования заводов строительных МК. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати, рекомендуется на одном чертеже давать не более 3 разных катетов швов без необходимости. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.08.2015 в 02:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() Где спецификация? Как по этому чертежу контролировать сборку под сварку и дефектовать швы сварных соединений по методу ВИК? Какие геометрические параметры швов? Какие категории швов? Нет деталировки - я не буду свелить отверстия в фасонках по сборочному чертежу. Сечения 6-6 и 9-9: как я буду привязывать размер от верхней плоскости полки двутавра до центра отверстия в рёбрах? Мне открывать сортамент балок и смотреть толщину полки и стенки? В сечении 10-10 нормально же привязка отверстия поз.30 показана. Чего так же не сделать? А если стержень колонны сварной, а не прокатный, тогда тоже ресничками? Куда их столько? ![]() А так ничо - нормальненько, читаемо. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Цитата:
Машиностроители, кстати, в чертежах указывают сразу допускуемые отклонения линейных размеров. А в КМД на стройку этого отродясь не видел. Последний раз редактировалось singelschucher, 09.08.2015 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Бармаглотище
Гдето Вы прикладывали несколько файлов пдф чертежей изделий,которые Вы выполняли будучи в отпуске. Так вот я один посмотрел. Очень много размеров,условных обозначений и т.д. Сам вид изделия теряется в среде букв и цифр. Мне Ваш чертёж напомнил чертёж относящийся к машиностроительному. Такое количество требований оправдывается у машиностроителей наличием операций,и которые ценятся по особому. Если у Вас такое практикуется - то уВас серьёзный подход и собираемость процентов 98. Offtop: Такое впечатление,что Вы связаны с Болохово |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Бармаглотище, помоему ты перегнул с критикой
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- P.S. относится к обоим, люди работающие непосредственно на производстве знают много интересных вещей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
Ну, вообще, в далёком две тысячи каком-то меня так учили при выполнения курсовика на тему конструирования подкрановой балки по дисциплине "Металлические конструкции", там задавались требования к торцу опорного фланца балки. Иногда я видел в чертежах КМД задавали выноску с указанием примечания, а в примечаниях было написано: "обработка в соответствии с требования пункта такого-то нормативного документа такого-то". Чтоб никто не забыл, что вот к этой фигне такие-то требование на изготовление. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Сечения 6-6 и 9-9. Вообще-то, привязки конкретно на этих разрезах даны даже не для сборщика - а для проверщика, который будет проверять балки. Поэтому и осевые привязки. Сборщику что принесут - то он и приварит. И даже если в итоге отверстие "убежит" мм так на несколько - катастрофы никакой не будет, узел крепления балки вполне позволит все смонтировать. На "собираемость" не повлияет, на работу конструкции - не повлияет. К тому же, вот именно от верха полки до отверстия - элементарно. Рулетка и уголок 90 градусов. Цитата:
Во-первых, в примечаниях должен указываться ГОСТ 23118 и класс точности. В этом ГОСТ есть значения допусков. В особых случаях допуск проставляется на чертеже. Например, ригель с фланцевыми узлами - между фланцами в сборе я лично ставлю +0 -6. А в обычном случае - по ГОСТ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Offtop: Нет, с болоховкой не связан. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Чую, прибьют нас за оффтоп.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() О накопленных погрешностях в курсе? Не уголок, а угольник поверочный ГОСТ 3749-77! Нафига использовать две единицы средств контроля, когда можно одну? Цитата:
Так а как насчёт категорий швов сварных соединений? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
На то есть инженер по сварке и начальник ОТК. Инженер КМД должен написать катет, разделку фасок (если требуется), отличающиеся методы контроля (например вакуумный), но категории швов расписывает не он. Хотя, принциально конструктор может заниматься и расписыванием категорий швов, подсчётом их длин и массы по катетам, раскроем металла, разметкой шаблонов (подготовкой шаблонов для печати 1:1), подготовкой моделей для ЧПУ, черчением технических деталей, нужных для изготовления... В общем, много чего можно навязать инженеру КМД. Только скорость выдачи чертежей снизится.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Как аттестованный специалист сварочного производства III уровня по группе объектов СК пп.1 и специалист неразрушающего контроля по методу ВИК II уровня группы объектов контроля п.11.1, проводя входной контроль проектной и рабочей документации (на что II уровень по ВИК уполномочен, в обязанности и права это входит), я заверну обратно все ваши чертежи, потому что они не соответствуют требованиям нормативной документации, а именно п.4.10.7 ГОСТ 23118. Ещё могу завернуть, если они сложены неправильно, если сложены не по ГОСТ 2.501—88, я их даже открывать не буду, а верну.
![]() Откуда инженер по сварке и инженер технического контроля узнает какое качество сварных соединений конструктор хочет и какие нагрузки действуют в элементах отправочной марки? Откуда сварщику и контролёру взять информацию о поясе балки - работает пояс на растяжение или сжатие? Работает стыковое соединение на растяжение или сжатие? А требования в зависимости от условий работы сварного соединения разные. Цитата:
Деталировку в масштабе 1:1 на каждую отдельную деталь листового проката в бумажном виде по ЕСКД с указанием технологических баз, необходимых размеров, скосов кромок под сварку и то же в файле dxf. Это конструкторская всё работа, никто больше перерисовывать с бумаги в модель не будет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Бои все еще идут? = ))
Цитата:
Какое это имеет отношение к моим разрезикам? Никакого, прально. Толстовато, в общем. Цитата:
Либо - меряйте фактическую толщину полки и корректируйте размер. Это важно!! Только знание этого ГОСТа и позволяет конструктору делать чертежи без ошибок ![]() А не подскажете мне еще ГОСТ на карандаш и линейку? а то вот уже ...дцать лет черчу - а не знаю... Offtop: вы бы потоньше троллили, гражданин знаток гостов на уголки Цитата:
Не-а, откуда? Вот сейчас нам спец расскажет, чем они отличаются и какой брак я закладываю в чертеж изделия теми циферками и ссылкой на 23118 с указанием класса точности изделия. А очень просто. На нашем заводе делается так: 1.) Все швы с требованием полного провара - контроль УЗК 100% 2.) Все угловые швы 1 категории - выноска и "Контроль 100% УЗК". Правда, такой шов встречается раз в пятилетку. Ну не будет вменяемый конструктор делать шов с напряжениями >85% Ry. Запас 20% - наше все. 3.) Все остальные швы - контроль 5% швов, что соответствует требованиям 23118 (либо превышает их) к швам 2 и 3 категории. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
А с каких пор КМД стало проектной документацией? = )) Ай-яй-яй, такой знаток нормативов и так косякнул... Проектная документация - это КМ.. = )) А КМД - рабочая документация. Цитата:
Потребовать - можешь. А я могу послать такого требовальщика.. = )) Более того, сборосварка тебя тоже пошлет, т.к. эта стопка А4 им нафиг не нужна, неудобно это. Цитата:
Я обязан сдать бумажный экземпляр в архив. Все. А дальше - работа технологов, группы раскроя и т.д. |
|||||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Цитата:
![]()
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Offtop: Ладно, тоже от нечего делать
![]() В ГОСТе 2.312 ЕСКД на сварку написано ![]() В ГОСТе 2.307 ЕСКД на нанесение размеров и предельных отклонений написано ![]() ![]() А почему форматки в строительстве по ГОСТу ЕСКД берете? ![]() Вообще много ГОСТов ЕСКД, которые обязательные при выполнении графической и текстовой документации для строительства (см. приложение Д ГОСТ Р 21.1101). Да и где вообще ГОСТ на КМД? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Варанчик, передергивать будешь в другом месте (если хочешь - в личке скажу, где
![]() 2.312 - прочитай внимательно область применения. Вот до последней буквы. Потом - подумай. Потом - снова перечитай. Если еще останутся вопросы - отвечу ![]() 2.307 - прочитай его внимательно. Там почти весь документ "Все должны делать так, но строители могут делать все по-своему". форматы - для унификации множительной техники, например. А штампы - разные на этих форматах. У нас 2 разные системы документации. ЕСКД и СПДС. Они могут в чем-то перекликаться, что-то в СПДС взято из ЕСКД - но далеко не все, отличий море. А ГОСТ на КМД остался "нерожденным дитя". Не успели его сварганить при СССР - хотя варганили, даже номер присвоили. Но.. 91 год, чтоб его. А главное, дядь... Не вырывай фразы из контекста. Речь шла про "каждая деталь - на отдельном листочке".. = )) |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Я так думаю, что он имел ввиду в dfx 1 к 1. Этот формат позволяет загонять чертежи в станки с ЧПУ.
Вот только заниматься этом должны не конструктора. В строительном КМД подавляющее большинство подобных деталей - "листовые". Поэтому мало их загнать в ЧПУ (а это, в основном, плазма) - надо еще и раскрой листа конкретных размеров продумать, с минимумом отходов. А если он таки имел ввиду "на бумаге"... ну... Я бы хотел посмотреть чертеж детали стержня колонны длиной 11950 мм. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Ещё раз рекомендую перечитать чего там строители сараев написали и что к чему по-дурному отнесли в терминах и определениях. Чертежи КМ и КМД относятся к одной группе документов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Например, подумать - а зачем требование полного провара в сжатом раскосе, если напряжения далеки от Ry. Шов-то - на остающейся подкладке, с выдержаным зазором, да еще и толщина раскосика мм так 5-6 максимум обычно... На кой там "требовать"? = )) ----- добавлено через ~7 мин. ----- де написано? Вот Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" считает, что КМД относится к рабочей документации, а не к проектной (см. табл. А.1, А.2 и Б.1) Смотрим градостроительный кодекс. 13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Смотрим Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.07.2015) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать: в текстовой части а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства; в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства; г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства; д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций; е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства; з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства; и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения; л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений; н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения; о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов; в графической части п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; у) планы перекрытий, покрытий, кровли; ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; х) план и сечения фундаментов. Хотя, мб, вы считаете, что КМД будет в разделах "Схема планировочной организации земельного участка" или "Система водоснабжения"? = )) Offtop: посоветовал бы мат. часть освежить - да обидитесь.. = )) Вы ж такой всезнающий, прямо-таки истина в высшей и последней инстанции ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.08.2015 в 22:46. Причина: и самому бы надо, однако... = (( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Полный провар не то же самое, что требование к качеству сварного соединения. Смотрю СП 53-101, ГОСТ 23118, ГОСТ 14771: там на остающейся подкладке. ГОСТ 23118 говорит, что швы должны соответствовать требованием в том числе ГОСТ 14771. Такой и буду делат с конструктивным полным проваром. А дальше задам вопрос: какая категория?! И КМ по той же таблице туда же. =) Последний раз редактировалось singelschucher, 11.08.2015 в 22:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Поскольку я на нем ничего не напишу - то на нашем заводе пойдет по 2 категории.. = )) К коей он, собственно, и относится. Туплю, спать пора. 3-я это категория, 3-я. . А то, что там шов конструктивно получится с полным проваром - это ради бога. Я по секрету скажу - поясной шов автоматической сваркой под флюсом при стенке 6 мм тоже получится с полным проваром. Даже без требований. Даже без фасок (ой, простите, разделки кромок под сварку
![]() Для вашего завода напишу "неоговоренные швы - 2 категории". А 1-ой - оговорю, если будут. Название завода скажите? = )) П.С. Странно, что такой большой специалист не знает, что ГОСТ 23118 назначает объем контроля УЗК не по категориям, а по типам швов (п. 5.7.4.1, табл. 4). Причем, тип 1 и 2 контролируются 100%, а тип 3 - всего лишь 10%. А категория и у 1, и 2, и 3 типа - одна, 1 (п. 4.10.6., табл. 1). И что там с "КМД - проектная документация"? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да. Теперь - туда же (слишком старый я для этих новоговновведений. Привык, что были Км стадий П и Р). Но вы ведь утверждаете, что КМД - это проектная документация? Так вот КМ хотя бы когда-то ей был. А КМД - и не был никогда Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.08.2015 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: А самое смешное... Я вот все жду, когда же вы обнаружите одну интересную весчЪ. Да, это типа троллинг, признаюсь..
![]() Ваша цитата пункта 4.10.7 - это из ГОСТ 23118-89. Но! Он уже давно не действует, вместо него - 23118-2012. А там - формулировка изменена на "рабочую документацию" ![]() Как же это вы так за ГОСТом не уследили-то? ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Да и сильный пережог даже без лупы видно, микроструктура не понадобится ![]() Offtop: А, туплю.. Точно спать пора. про 1000А было раньше, поллимона - это в рублях, наверное. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.08.2015 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: дак это и заметно. Те же Rz.. В подавляющем большинстве случаев - пофиг, 40 или 80. Да даже почти всегда - пофиг. Щуп 0,3 (который "наше все") ни там, ни там не полезет, фрикцион обычно "под стальную щетку" мю считают... А если и возникнет ситуация, когда действительно важно (хотя сходу я даже и не придумаю) - отдельно оговорится. В исключительном порядке ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Я ж и говорю, давно спихнули, жалко вас
![]() Но если кто очень хочет в ПД или КМ проставить типы сварки и катеты, ради бога, значит берут ответственность они, т.к. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Это от мостовиков идёт с 2007. Мостовая нормативка прописана лучше строительной, объёмнее, понятнее и жёстче требования. Никакой сварки в CO2, заводские стыковые соединения только в нижнем, почти всё с подогревом. В стройке тоже требование подогрева, но по факту никто не греет. Каждую партию сварочных материалов айда в лабораторию на испытания.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Цитата:
![]()
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Только пол метра и не та фасонка уже не дефект сварного соединения, а отклонение линейных размеров отправочной марки, что не есть одно и то же.
Изготовить можно. И сертификат на такую выдать можно, когда руководы думают, что инженеру технического контроля не надо платить. А так это выявляется. Я видел как вообще на фермах швов не было, а контролёр такую пропускал. Нет шва - нет дефекта. ![]() Инженера технического контроля надо аттестовывать по полной программе и организовывать его работу в соответствии с требованиями нормативных документов. И ещё платить надо нормальные деньги, потому что своей подписью он подтверждает годность изделия и несёт ответственность за это изделие так же, как и проектант за свой расчёт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Если где в нормативке или в проекте написано уже на готовом изделии, то на готовом изделии. Нормативку на конкретный объект надо читать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Ну, это на сараи такого нет.
![]() ОСТ 26.260.758-2003 Конструкции металлические. Общие технические требования Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Перетопчешься.
Область применения читай, дядь. Кроме того.. Что такое "аттестация технологии сварки" - сам догадаешься? Конструкторов она касается как зайца - УК. Offtop: я думал, ты до этого и сам можешь додуматься.. Ан нет, переоценил тебя. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.08.2015 в 00:23. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Ещё в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" про контрольные сварные швы было что-то написано. Давно разбирался, не помню уже. Что-то похожее.
Что надо на стройке или контрольные швы отдельно варить и испытывать или их не делать, а испытывать тот же % в конструкциях. Надо СНиП почитать. Мне лень. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Offtop: Кстати, интересный пункт. Он везде в этих трех документах (СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012, СП 70-13330-2012) встречается похожей формулировкой. Но в Несущих более развернуто. Ни в одном КМ, к сожалению, пока еще не видел требований к этим испытаниям и показателям.
Последний раз редактировалось Chardash, 28.08.2015 в 02:36. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Зато такой пункт сплошь и рядом встречается в чертежах у газовиков или у гидравликов... проверить герметичность и прочность давлением таким-то... Фактически это проверка сварных швов.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Бармаглотище, резервуары, газгольдеры? Но делали КМД, там тоже в КМ не было ничего об этом.
поудалял лишнее, к делу не относится все равно. Хорошо, когда на заводе изготавливается, тк скорее эти испытания нужны при отсутствии сертификатов на электроды Последний раз редактировалось Chardash, 28.08.2015 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Область применения там в том числе и на площадки обслуживания, лестницы, ограждения. Всё это такое же строительство, но промышленное. Ну, заводского очень даже может коснуться. Это уже как ваш руководитель отмажется от служебной записки с приложенным экизом о выдаче в производство чертежа на контрольные сварные соединения. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
Offtop: Интересно читая эту тему все себя чувствуют ущербными в плане интелекта или ток я (пора наверно профессию менять), шучу опять же
![]() ![]() Последний раз редактировалось Манифест, 29.08.2015 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нас волнует, чтобы "не упало" и "не лопнуло". Все швы, которые мы закладываем - по умолчанию являются выполненными по правильной технологии, а сталь должна соответствовать нормативам. Обеспечение и контроль этих вещей - совсем не наша задача Offtop: правда, до тебя это почему-то все никак не дойдет Цитата:
Offtop: А вообще, дядь, что так нервно про сараи-то кричишь? Детская травма? Или обидели когда на изготовлении сараев? Дюже выпендривался и пытались в фундамент замонолитить? Ну так ты это.. сходи к психоаналитику, он с тобой поговорит и таблетку, наверное, даст. Али просто лисапеда нету вот и исходишь на гумус? = )) Или просто все вокруг ...., а ты один - д`Артаньян? = )) |
|||||
![]() |
|
|||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
а вообще согласен и своей работы хватает. за деревьями можно леса не увидеть, если в каждый угол заходить. но, частенько сваливают работу на нас, иногда дольше спорить - проще сделать. Последний раз редактировалось Chardash, 29.08.2015 в 01:48. |
||||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это из серии "Купили металл, а какой - не знаем. Давай-ка в лабораторию образцы, чтоб выяснить, что это за 20 тонн листа и 20 тонн двутавра"
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
У нас на план 1000т/мес - двое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Кстати, тут у коллег с военной приёмки послушал как швы с полным проваром сдавали. Заложен Т3 ГОСТ 14771 s5мм, ну и заварили. Приходит рекламация с военной приёмки, что соединение без конструктивного непровара. И чо? Это ж лучше. Ну, приезжайте смотрите. Приезжают, смотрят: высверлена в шве "дырочка" и сунут туда шланг. И военный говорит: "у нас по проету герметичная конструкция с испытаниями на давление. Как мы теперь будем проверять?" Концовку не рассказали, но, наверное, всё долго и упорно исправляли. Военная приёмка она такая - по бумажке работают без отступлений. ![]() Уже написал выше как заводишки могут впарить лажу конструктору. Дело ваше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Опять же... А что за шов-то? Может, там вообще УЗК не требовалось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Если норматив запрещает - то нельзя
Однако Нормативы разрешают определенные элементы определенных конструкций и односторонними варить, и прерывистыми. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.08.2015 в 23:12. Причина: убрал часть. Все равно - как об стенку горох. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Разработчику нормативки расскажите про свои ситуации.
![]() Прошаренные железнодорожники, когда спроектировали, так завод с согласованиями о замене метода контроля послали: "Мы сделали по нормативке, согласовывайте с разработчиком нормативки, а проблемы вашего шараж-монтаж нас не трясут". |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ты точно не умеешь читать.
Цитата:
Добавлю - "В общем случае". Ну чтоб совсем уж "для дураков" Offtop: Пожалуй, прекращу этот бесполезный спор. Бисер заканчивается... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.08.2015 в 23:16. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90
|
Цитата:
То как поступили железнодорожники вообще показательно. Либо мы выбираем завод полностью оснащённый под наши требования, либо мы хороним деньги заказчика в песок и приговариваем "Крэкс-пэкс-фэкс". Но ни за что не пойдём на то, чтобы конструкции были выпущены вовремя и с нужным качеством. Строго по норме! Да если выбрали "шараш-монтаж", то и выкручивайтесь с ними вместе.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Санкт-Петербург, магазин "О'Кей" - обрушение. Можно погуглить. Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? | ACAD | Отопление | 1 | 15.09.2014 14:56 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |