Насколько снижена прочность многопустотки
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Имеет ли шансы на длительное существование многопустотная плита с армированием в зоне пустот ?
Чем ей грозит такая особенность?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пустотная плита.jpg
Просмотров: 367
Размер:	40.4 Кб
ID:	156821  

Просмотров: 7298
 
Непрочитано 11.09.2015, 23:19
#2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Вы павлинарий строите? Зачем вам армировать пустоты у пустотки?
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 23:23
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Зачем вам армировать пустоты у пустотки?
такова данность..данная нам в таком виде..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 23:32
#4
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
такова данность..данная нам в таком виде..
Ну вы как конструктор должны понимать, что это от многих факторов зависит... от величины нагрузки на эту пустотку, от схемы работы этой пустотки, от состояния самой пустотки...
А информации от вам никакой и нет. Гадание на гуще и только.
Шанс имеет, раз еще не упала.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 23:41
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Шанс имеет, раз еще не упала.
ну да..Offtop: аквапарк тоже 2 года стоял..
задача плохо поставлена..ну а если приведу я армирование,класс бетона ,расчетную нагрузку,состояние ее - Вы как будете определять несущую способность плиты - как для "нормальной" ? так я это тоже могу..
схема - нормальная,однопролетная,балочная.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 23:55
#6
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
как для "нормальной"
Да, как для нормальной, а остальные все приблуды - в дополнительную нагрузку на плиту.
Все равно это армирование пустот как коту яйца...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 00:35
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ставлю на то, что несущая способность не будет отличаться от обычной
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 00:47
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Ну вы как конструктор должны понимать, что это от многих факторов зависит... от величины нагрузки на эту пустотку, от схемы работы этой пустотки, от состояния самой пустотки...
А информации от вам никакой и нет. Гадание на гуще и только.
Шанс имеет, раз еще не упала.
На мой взгляд если не знаешь ответ - иной раз лучше не писать всякую лабуду...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вообще вопрос интересный. Как минимум нарушены конструктивные требования по величине защитного слоя. Сколько-то нести будет, вот только как оценить количественно.
Думаю что лучше всего натурными испытаниями на стройплощадке. А вообще использовать её формально думаю нельзя.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 07:44
#9
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Сколько этих плит?
На мой взгляд, расклад таков: если плита одна, то ее нужно понизить в подмостки на грунтовой площадке, крышку водосточной канавы и т.п. - и забыть. Если плит много, а возводимое сооружение абсолютно пожаробезопасно и не должно нормироваться по огнестойкости (как справедливо заметили выше - уменьшен защитный слой), то нужно одну плиту испытать нагружением. Сугубое ИМХО: на начальной стадии нагружения она даже слегка выиграет в жесткости у обычной - больше плечо расположения рабочей арматуры относительно нейтральной плоскости изгиба. Ближе к нормативной нагрузке по трещиностойкости такая плита начнет испытывать проблемы из-за мизерного количества бетона непосредственно вокруг арматуры - скорее всего, она начнет отщелкивать в поперечном направлении куски бетона, тем более что при ее формовании более чем вероятны проблемы с обеспечением сплошности.
П.С. У меня, признаться, основной вопрос по этой плите другой: КАК ЭТО СДЕЛАЛИ? Если оно существует в нашей реальности, конечно. Потому что упоры для натяжения арматуры любой ЛБФ не позволят расположить арматуру таким образом, даже при очень творческом подходе, - нужно провести кое-какие доработки, хотя бы сделать новые гребенки. В самом простом случае дело обстоит так:

И даже это затруднительно сделать случайно...
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:03
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


плита одна,в перекрытии каркасного здания, ии-04 .
предположительно,армирование ненапрягаемое, при изготовлении сместили сетку.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 09:19
#11
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а если предположить что она и по высоте сместилась в таком случае? и может быть с одной стороны защитный слой 20мм, а с другой стороны 0?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:25
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


нет,защитный слой снизу проектный
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 09:28
#13
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Тогда, может быть, лучше ее с глаз долой? Даже если она ненапрягаемая (а точнее - особенно если она ненапрягаемая: прочность бетона пониже, предварительного выгиба нет), арматурные элементы находятся не под ребром, а под пустотой. Т.е. верхняя поверхность плиты под нагрузкой пошла вниз, нагрузила ребра... а рабочая-то арматура не в них, а в тонкой середине нижних сводов, т.е. компенсирующее внешнюю нагрузку усилие приложено как раз в самом слабом месте, через тонкий верхний слой. Извиняюсь за некорректную терминологию - у меня область деятельности немного другая, я арматуру делаю, а не применяю.
Так что это, конечно, мнение непрофильное - но я бы ради одной-единственной плиты предпочел не играть со спичками. Если плиту нельзя списать без церемоний, можно предложить ее испытать до нагрузки трещинообразования - скорее всего, вопрос решится автоматически.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:28
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


30,5-20-16(арматура) = 5,5 мм
на самом деле,стержни не точно по центру,там есть 10..15 мм
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 09:35
#15
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


не очень понял, как вы считаете? с низу у вас должен быть защитный слой 20мм, если у вас арматура 16мм, то вы уж точно ни как не пролезаете арматурой в тело бетона 30.5мм.
Опять таки - если у вас есть 10-15мм, встает вопрос пожарной безопасности.
Если ее где-то и применять, то поискать какое-нибудь наиболее незагруженное место, с минимальной вероятностью пожара.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:42
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
можно предложить ее испытать до нагрузки трещинообразования
согласен,но хотелось бы оценить рассчетно..
если "оквадратить " пустоты по равенству пустоты до 14х14 см, то приведенное ребро межпустотное = 4,4 см, нижняя полка = 6,18 см , и, если для растянутой зоны таврового сечения учитывать свесы полки в 2 её толщины - , то арматура - в полках, и работает нормально..
что ошибочно ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
ни как не пролезаете арматурой в тело бетона 30.5мм.
да,знак забыл -минус
по факту там есть защ.слой 10..15 мм внутри пустоты..огня там вроде не может быть..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:06
#17
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а что вы хотите оценить расчетно? расчетно у вас ничего принципиально не изменилось.
А как поведет себя плита с оголенной арматурой, или защитным слоем 7.5мм вам никто не скажет.
Все что можно сказать, что вы нарушаете требование СП в отношении минимального защитного слоя.

Ну так то на реконструкции можно часто встретить ж.б. элементы с отщелкнутым защитным слоем, с оголенной ржавеющей арматурой, несут нагрузку не падают. Но ничего хорошего естественно в этом нет, обычно эти места ремонтируются/усиляются.

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.09.2015 в 10:19.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 10:38
#18
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
расчетно у вас ничего принципиально не изменилось
в этом и сомнения..
если приводить сечение плиты как я описал в №16 и рассматривать плиту как набор балочек,то все определяет величина свеса растянутой полки ,учитываемая в расчете . при свесе в 2 толщины - все норм, 1 толщина ,например, нет.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:56
#19
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


обычно пустотную плиту приводят к двутавровому сечению, ну или даже к тавровому, потому что нижними полками можно пренебречь.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:58
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Даже если снизу 10 мм, то до пустоты сверху 30-10-16=4 мм. Это не защитный слой, это окраска цементом.

По расчету - вижу в расчетной схеме двутавр, в котором "стенка" неармирована, а края полок имеют по половинке арматурного стержня. Как мне кажется - при этом должна трещина под реборм появиться, потому что оно имеет наибольшую жесткость (берет больше усилия изгиба на себя), но наименьшую способность этот изгиб воспринимать.

Ставлю, что понесет ощутимо меньше.
 
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:58
#21
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Предлагаю взять в расчете не приведенную толщину ребра, а фактический минимум.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 11:07
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Предлагаю взять в расчете не приведенную толщину ребра, а фактический минимум.
не очень адекватно

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то до пустоты сверху 30-10-16=4 мм
я же отписал ниже,что наврал на самом деле стержни немного смещены от центра пустот,и по факту 10..15 мм наблюдаются.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
По расчету - вижу в расчетной схеме двутавр
думаю,такая общая модель поперечника корректна при традиционном" расположении арматуры в ребрах, в данном случае нужно делить на ряд двутавриков,чтобы понять ,работает арматура в растянутой полке совместно с ребром, или нет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ставлю, что понесет ощутимо меньше.
опасаюсь именно этого,но не уверен..

вот тут http://жбк.рф/forum/?PAGE_NAME=read&FID=5&TID=29 нашел пищу для размышлений, но в макромире" - нормально армированный железобетон,а тут - микромир"
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 11:12
#23
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Мы по факту тут спорим за 6-7т.р.? )
Это отпускная цена плиты с завода, а себестоимость поди не более 5 т.р. Пусть испытают, трещинообразования, как советовали, и дело с концом.
Только здесь результаты опубликуйте, что бы ставки проверить!
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 11:15
#24
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Мы по факту тут спорим за 6-7т.р.? )
и кстати,я ни с кем не спорю..
это эксплуатируемое здание
кроме того,конструктор должен уметь рассчитать конструкцию..или смоделировать..
испытания - когда не знаешь,как работает или прочность материалов. тут со вторым нормально, с первым только не очень..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 11:29
#25
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


не боитесь нарушения анкеровки арматуры ?
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 11:43
#26
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


боюсь
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 12:39
#27
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
не очень адекватно
...было бы, если бы мы рассматривали нормальную схему армирования с арматурой в самом ребре, либо при незначительном и симметричном удалении от него. А по факту ребро нагружено изгибающим моментом из-за асимметрии расположения арматуры - если под арматурой 20 мм, над 10 и сама она 16, то при диаметре пустоты 159 мм смещение от ранее заявленного центра пустоты составляет порядка 50 мм (точно считать лень, но гипотенуза 80 мм и катет 64 - это как раз известные с детства Пифагоровы Штаны, умноженные на 16), поэтому асимметрия очень выраженная. Либо, если смещение не столь велико, прикидки по защитному слою неоправданно оптимистичны.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 13:09
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Плиту выкинуть. Ничего она "нести" не будет - лопнет по наклонному сечению от собственного веса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 13:25
#29
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
по наклонному сечению
в пустотках прочность обеспечивается только бетоном.. по бетону дефектов нет..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 13:26
#30
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Вроде как понимаю, а сказать не могу. Если своими словами и сорри за терминологию:
В традиционной пустотке арматура находится на одной оси с массивными рёбрами-перемычками, воспринимающими основную часть сжатия. Перераспределение внутр. нормальных напряжений/усилий идёт по кратчайшему пути и появление микротрещин при изгибе не сказывается.
В предложенном же варианте арматура смещена относительно перемычек, ввиду чего усилия растяжения в ней воспринимаются тонкими консольными полками условного двутавра. Из-за чего возникают проблема достаточной анкеровки и (не уверен - не осмыслил пока) вред от поперечных трещин.
По мне, так лучше пойти на двойные прутки и по возможности разнести их от центра пустот.
grozd62, последнего поста не видел.
Малевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 13:29
#31
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
По мне, так лучше пойти на двойные прутки и по возможности разнести их от центра пустот.
плита существующая.
Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
усилия растяжения в ней воспринимаются тонкими консольными полками условного двутавра
растяжение воспринимает арматура,совместность работы со сжатым бетоном - это я и пытаюсь обсудить..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 18:02 В самом крайнем случае, можете применить такой вариант (см. рис.)
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


по альбому усилений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита и ремонт.JPG
Просмотров: 96
Размер:	68.3 Кб
ID:	156833  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 18:16
#33
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
В самом крайнем случае, можете применить такой вариант
ну да, но хотелось бы понять - крайняк уже или еще нет ..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 20:30
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
если "оквадратить " пустоты по равенству пустоты до 14х14 см
что ошибочно ?
в данном случае "оквадрачивать" следовало бы худшему варианту - 15,9х15,9 см.
тогда нижняя полка толщиной 30,5 мм имеет свес 79,5 мм - все равно не такой уж большой
поэтому если защитный слой 15 мм выдержан, то скорее всего, усилие передастся без особых проблем
В любом случае, испытание не помешает, а результаты были бы очень любопытны
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 20:36
#35
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Если защитный слой 15 или даже 10 мм имеет место, то ось арматурного элемента должна находиться заметно ближе к краю пустоты, чем к ее середине. Но из описания проблемы складывается впечатление, что дело обстоит иначе, а 10-15 мм верхнего защитного слоя - желание, а не факт.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 20:49
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Если защитный слой 15 или даже 10 мм имеет место, то ось арматурного элемента должна находиться заметно ближе к краю пустоты, чем к ее середине
ну да, при 10-миллиметровом верхнем з.с. стержень сдвинут от края пустоты всего на 30 мм (и 49,5 мм от центра пустоты).
если это так, то вообще не вижу проблем

----- добавлено через ~4 мин. -----
а если з.с. все-таки меньше 10 мм - ну как вариант, пересчитать на армирование d8 вместо d16
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 21:05
#37
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если з.с. все-таки меньше 10 мм
... инъецировать пустоты бетоном! А заодно зарядить в инъецированные пустоты пару-тройку канатов)) В каждую...
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 00:22
#38
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну да, при 10-миллиметровом верхнем з.с. стержень сдвинут от края пустоты всего на 30 мм (и 49,5 мм от центра пустоты).
верно. реальная картина ближе к этой ,на эскизе я утрировал немного..смещение от края пустоты до 40 мм.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
поэтому если защитный слой 15 мм выдержан, то скорее всего, усилие передастся без особых проблем
около 10.. и вот
Цитата:
скорее всего
хотелось бы перевести в утвердительное наклонение..
испытание - попробовать можно,но малореально..скорее примут заполнение пустот с армированием ..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 18:19
#39
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
.скорее примут заполнение пустот с армированием .
Наверно уже усилили... И это правильно. Нигде в обсуждениях не увидел инфы о несущей способности плиты и нагрузках. Если плита уже нагружалась,
в пустоте вероятны микротрещины в сторону смещения арматуры и нарушение совместной работы арматуры и бетона. Трещины нижней зоне появятся при нагрузках, близким к расчётным. В преднапряжённых плитах арматура вылезает в пустоту,плита прогибается по непонятным причинам И вооот!!! Срочно: стойки и усиление...
Может пригодится...
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 18:37
#40
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
В преднапряжённых плитах арматура вылезает в пустоту,плита прогибается по непонятным причинам
за 40 лет эксплуатации ничего не прогнулось..нагрузк а не увеличилась.
Да, усилили,но по причине коррозии арматуры. Если бы ее не было,думаю,не нужно усилять..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 19:06
#41
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
за 40 лет эксплуатации ничего не прогнулось..нагрузк а не увеличилась.
Да, усилили,но по причине коррозии арматуры. Если бы ее не было,думаю,не нужно усилять..
Класс!!! Наверняка у Ваших спецов по обследованию есть какой-то уникальный прибор по выявлению коррозии.
Трещин нет, прогибов тоже. А смещение и коррозию нашли. Может агрессивная среда? Ладно, наверное не втему
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 21:59
#42
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


В случае коррозионных повреждений и нарушения сцепления арматуры с бетоном в ОРД "Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий", М. 1993. требуется снизить несущую способность на 20% (gammas=0.8). Но это если конструкция изначально соответствовала проекту и нормам.
А так представьте, в случае нарушения сцепления и надежной анкеровки- арматура работает в предельном состоянии сама по себе (растягивающие усилия на бетон не передаются) а бетон сам по себе. Таким образом-либо разобрать на х..., либо полностью разгрузить и устроить под плитой страховочные опоры и сетки-ловушки. А трещин и прогибов может и не быть. Если арматура высокопрочная, то разрушение может произойти внезапно. Всем инженерно-строительной удачи.
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 16:13
#43
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
уникальный прибор
называется отбойный молоток,по-научному - перфоратор..
вскрывали пустоты и арматуру . на опорах коррозии н е было, только в пролете..
см.#36 и выше - смещение не так велико..
усилили с полной разгрузкой (на 100%) двутаврами в пустоты с обетонированием.
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? s7onoff Металлические конструкции 49 15.09.2015 22:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05