Насколько снижена прочность многопустотки
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 7298
|
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Ну вы как конструктор должны понимать, что это от многих факторов зависит... от величины нагрузки на эту пустотку, от схемы работы этой пустотки, от состояния самой пустотки...
А информации от вам никакой и нет. Гадание на гуще и только. Шанс имеет, раз еще не упала. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
ну да..Offtop: аквапарк тоже 2 года стоял..
задача плохо поставлена..ну а если приведу я армирование,класс бетона ,расчетную нагрузку,состояние ее - Вы как будете определять несущую способность плиты - как для "нормальной" ? так я это тоже могу.. схема - нормальная,однопролетная,балочная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще вопрос интересный. Как минимум нарушены конструктивные требования по величине защитного слоя. Сколько-то нести будет, вот только как оценить количественно. Думаю что лучше всего натурными испытаниями на стройплощадке. А вообще использовать её формально думаю нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Сколько этих плит?
На мой взгляд, расклад таков: если плита одна, то ее нужно понизить в подмостки на грунтовой площадке, крышку водосточной канавы и т.п. - и забыть. Если плит много, а возводимое сооружение абсолютно пожаробезопасно и не должно нормироваться по огнестойкости (как справедливо заметили выше - уменьшен защитный слой), то нужно одну плиту испытать нагружением. Сугубое ИМХО: на начальной стадии нагружения она даже слегка выиграет в жесткости у обычной - больше плечо расположения рабочей арматуры относительно нейтральной плоскости изгиба. Ближе к нормативной нагрузке по трещиностойкости такая плита начнет испытывать проблемы из-за мизерного количества бетона непосредственно вокруг арматуры - скорее всего, она начнет отщелкивать в поперечном направлении куски бетона, тем более что при ее формовании более чем вероятны проблемы с обеспечением сплошности. П.С. У меня, признаться, основной вопрос по этой плите другой: КАК ЭТО СДЕЛАЛИ? Если оно существует в нашей реальности, конечно. Потому что упоры для натяжения арматуры любой ЛБФ не позволят расположить арматуру таким образом, даже при очень творческом подходе, - нужно провести кое-какие доработки, хотя бы сделать новые гребенки. В самом простом случае дело обстоит так: ![]() И даже это затруднительно сделать случайно... |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Тогда, может быть, лучше ее с глаз долой? Даже если она ненапрягаемая (а точнее - особенно если она ненапрягаемая: прочность бетона пониже, предварительного выгиба нет), арматурные элементы находятся не под ребром, а под пустотой. Т.е. верхняя поверхность плиты под нагрузкой пошла вниз, нагрузила ребра... а рабочая-то арматура не в них, а в тонкой середине нижних сводов, т.е. компенсирующее внешнюю нагрузку усилие приложено как раз в самом слабом месте, через тонкий верхний слой. Извиняюсь за некорректную терминологию - у меня область деятельности немного другая, я арматуру делаю, а не применяю.
Так что это, конечно, мнение непрофильное - но я бы ради одной-единственной плиты предпочел не играть со спичками. Если плиту нельзя списать без церемоний, можно предложить ее испытать до нагрузки трещинообразования - скорее всего, вопрос решится автоматически. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
не очень понял, как вы считаете? с низу у вас должен быть защитный слой 20мм, если у вас арматура 16мм, то вы уж точно ни как не пролезаете арматурой в тело бетона 30.5мм.
Опять таки - если у вас есть 10-15мм, встает вопрос пожарной безопасности. Если ее где-то и применять, то поискать какое-нибудь наиболее незагруженное место, с минимальной вероятностью пожара. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
согласен,но хотелось бы оценить рассчетно..
если "оквадратить " пустоты по равенству пустоты до 14х14 см, то приведенное ребро межпустотное = 4,4 см, нижняя полка = 6,18 см , и, если для растянутой зоны таврового сечения учитывать свесы полки в 2 её толщины - , то арматура - в полках, и работает нормально.. что ошибочно ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- да,знак забыл -минус ![]() по факту там есть защ.слой 10..15 мм внутри пустоты..огня там вроде не может быть.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
а что вы хотите оценить расчетно? расчетно у вас ничего принципиально не изменилось.
А как поведет себя плита с оголенной арматурой, или защитным слоем 7.5мм вам никто не скажет. Все что можно сказать, что вы нарушаете требование СП в отношении минимального защитного слоя. Ну так то на реконструкции можно часто встретить ж.б. элементы с отщелкнутым защитным слоем, с оголенной ржавеющей арматурой, несут нагрузку не падают. Но ничего хорошего естественно в этом нет, обычно эти места ремонтируются/усиляются. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.09.2015 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
в этом и сомнения..
если приводить сечение плиты как я описал в №16 и рассматривать плиту как набор балочек,то все определяет величина свеса растянутой полки ,учитываемая в расчете . при свесе в 2 толщины - все норм, 1 толщина ,например, нет. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Даже если снизу 10 мм, то до пустоты сверху 30-10-16=4 мм. Это не защитный слой, это окраска цементом.
По расчету - вижу в расчетной схеме двутавр, в котором "стенка" неармирована, а края полок имеют по половинке арматурного стержня. Как мне кажется - при этом должна трещина под реборм появиться, потому что оно имеет наибольшую жесткость (берет больше усилия изгиба на себя), но наименьшую способность этот изгиб воспринимать. Ставлю, что понесет ощутимо меньше. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
я же отписал ниже,что наврал на самом деле стержни немного смещены от центра пустот,и по факту 10..15 мм наблюдаются. думаю,такая общая модель поперечника корректна при традиционном" расположении арматуры в ребрах, в данном случае нужно делить на ряд двутавриков,чтобы понять ,работает арматура в растянутой полке совместно с ребром, или нет. опасаюсь именно этого,но не уверен.. вот тут http://жбк.рф/forum/?PAGE_NAME=read&FID=5&TID=29 нашел пищу для размышлений, но в макромире" - нормально армированный железобетон,а тут - микромир" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Мы по факту тут спорим за 6-7т.р.? )
Это отпускная цена плиты с завода, а себестоимость поди не более 5 т.р. Пусть испытают, трещинообразования, как советовали, и дело с концом. Только здесь результаты опубликуйте, что бы ставки проверить! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
и кстати,я ни с кем не спорю..
это эксплуатируемое здание ![]() кроме того,конструктор должен уметь рассчитать конструкцию..или смоделировать.. испытания - когда не знаешь,как работает или прочность материалов. тут со вторым нормально, с первым только не очень.. |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
...было бы, если бы мы рассматривали нормальную схему армирования с арматурой в самом ребре, либо при незначительном и симметричном удалении от него. А по факту ребро нагружено изгибающим моментом из-за асимметрии расположения арматуры - если под арматурой 20 мм, над 10 и сама она 16, то при диаметре пустоты 159 мм смещение от ранее заявленного центра пустоты составляет порядка 50 мм (точно считать лень, но гипотенуза 80 мм и катет 64 - это как раз известные с детства Пифагоровы Штаны, умноженные на 16), поэтому асимметрия очень выраженная. Либо, если смещение не столь велико, прикидки по защитному слою неоправданно оптимистичны.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Вроде как понимаю, а сказать не могу. Если своими словами и сорри за терминологию:
В традиционной пустотке арматура находится на одной оси с массивными рёбрами-перемычками, воспринимающими основную часть сжатия. Перераспределение внутр. нормальных напряжений/усилий идёт по кратчайшему пути и появление микротрещин при изгибе не сказывается. В предложенном же варианте арматура смещена относительно перемычек, ввиду чего усилия растяжения в ней воспринимаются тонкими консольными полками условного двутавра. Из-за чего возникают проблема достаточной анкеровки и (не уверен - не осмыслил пока) вред от поперечных трещин. По мне, так лучше пойти на двойные прутки и по возможности разнести их от центра пустот. grozd62, последнего поста не видел. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
растяжение воспринимает арматура,совместность работы со сжатым бетоном - это я и пытаюсь обсудить.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
тогда нижняя полка толщиной 30,5 мм имеет свес 79,5 мм - все равно не такой уж большой поэтому если защитный слой 15 мм выдержан, то скорее всего, усилие передастся без особых проблем В любом случае, испытание не помешает, а результаты были бы очень любопытны |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Если защитный слой 15 или даже 10 мм имеет место, то ось арматурного элемента должна находиться заметно ближе к краю пустоты, чем к ее середине. Но из описания проблемы складывается впечатление, что дело обстоит иначе, а 10-15 мм верхнего защитного слоя - желание, а не факт.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
если это так, то вообще не вижу проблем ----- добавлено через ~4 мин. ----- а если з.с. все-таки меньше 10 мм - ну как вариант, пересчитать на армирование d8 вместо d16 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
испытание - попробовать можно,но малореально..скорее примут заполнение пустот с армированием .. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Наверно уже усилили... И это правильно. Нигде в обсуждениях не увидел инфы о несущей способности плиты и нагрузках. Если плита уже нагружалась,
в пустоте вероятны микротрещины в сторону смещения арматуры и нарушение совместной работы арматуры и бетона. Трещины нижней зоне появятся при нагрузках, близким к расчётным. В преднапряжённых плитах арматура вылезает в пустоту,плита прогибается по непонятным причинам ![]() Может пригодится... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Цитата:
Трещин нет, прогибов тоже. А смещение и коррозию нашли. Может агрессивная среда? Ладно, наверное не втему ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
В случае коррозионных повреждений и нарушения сцепления арматуры с бетоном в ОРД "Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий", М. 1993. требуется снизить несущую способность на 20% (gammas=0.8). Но это если конструкция изначально соответствовала проекту и нормам.
А так представьте, в случае нарушения сцепления и надежной анкеровки- арматура работает в предельном состоянии сама по себе (растягивающие усилия на бетон не передаются) а бетон сам по себе. Таким образом-либо разобрать на х..., либо полностью разгрузить и устроить под плитой страховочные опоры и сетки-ловушки. А трещин и прогибов может и не быть. Если арматура высокопрочная, то разрушение может произойти внезапно. Всем инженерно-строительной удачи ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? | s7onoff | Металлические конструкции | 49 | 15.09.2015 22:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |