Листовой шарнир: лягушка или овальные отверстия?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Листовой шарнир: лягушка или овальные отверстия?

Листовой шарнир: лягушка или овальные отверстия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2015, 11:50 #1
Листовой шарнир: лягушка или овальные отверстия?
Hyper
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 244

Всем привет! У меня есть задания на каркас ворот. Ширина ворот 44м. А узел в чертеже - стойка ворот под балкой покрытия. Балка наклонная (10%). Овальные отверстия мне понятны, я их длину откорректирую по деформациям балки. А как быть с затяжкой болтов? Какое усилие? Как указывать информацию по таким соединениям?
И ещё общий вопрос: а всегда ли сварные лягушки заменяемы на податливые болты? Авторы моего задания недоступны. Хотелось бы заменить болты на привычную лягушку

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ворота1.dwg (428.2 Кб, 3201 просмотров)

Просмотров: 20422
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Есть мнение, что все равно затянут хорошо и не будет особой овальности) Сделайте листовой, почему бы нет?
 
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:59
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Листовой, конечно-же.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:38
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Есть мнение, что все равно затянут хорошо и не будет особой овальности) Сделайте листовой, почему бы нет?
есть мнение, что "затянутый хорошо" обычный болт не даст достаточной прижимной силы для возникновения силы трения, отличной по своему численному значению от инженерной погрешности расчетов. "срезные" болты работают именно на срез по отверстиям, а не на фрикцион.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:17
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, скрипеть будет при прогибах балки небось)
 
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:27
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А давайте попробуем затянуть "обычный болт" на 14т.
***********************************************
Чтото мне в пятницу, все делать лень....
***********************************************
Верните мне подпись! И возможность создавать новые темы!
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:49
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


100k, а почему именно 14?
 
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:51
#8
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Arikaikai, Чтобы головку оторвать с гарантией! А может и не оторвется....
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:01
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Arikaikai, Чтобы головку оторвать с гарантией! А может и не оторвется....
М20 5,8 на растяжение раза в 2,5 меньше держит.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:06
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
М20 5,8 на растяжение раза в 2,5 меньше держит.. = ))
2.857
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 23:35
#11
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Была темка похожаяhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123633 , Mistake автор.

Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Авторы моего задания недоступны. Хотелось бы заменить болты на привычную лягушку
Замена была бы конечно классическим решением, но я не вижу плохого и в узле авторов задания, такой узел тоже применим, более того он даже серийный см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 849
Размер:	53.5 Кб
ID:	160465  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 10:43
#12
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


ух ты, какая здоровская серия. Жму Вашу руку всеми своими
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
я не вижу плохого и в узле авторов задания, такой узел тоже применим
я тоже плохого не вижу. Но я не нашел инфы по оформлению таких соединений. И в правилах оформления КМ нет упоминания об овальных отверстиях. Отсюда вопросы:
1) усилие затяжки, обеспечивающее плотность пакета, но допускающее сдвиг;
2) тип шайбы для овальных отверстий (правильная ли работа у обычной шайбы при овальном отверстии?)

P.S. некорректно выразился: не усилие затяжки, а величина зазора в пакете (для проверки щупом)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 151.png
Просмотров: 343
Размер:	38.4 Кб
ID:	160533  

Последний раз редактировалось Hyper, 16.11.2015 в 11:08.
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 11:35
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Усилие предварительного натяжения актуально в расчетных соединениях фрикционных и фланцевых...... там где натяжение расчетный параметр! Тут-то оно как поможет? Важно здесь волевое решение - лягушка или аналог хвостовика, вертикальная расчетная величина деформаций, и грамотная доработка по двум вышеупомянтуым пунктам с возможностью отработки на КМД и на монтаже.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Ща кто-нибудь жахнет что это надо всё в МКЭ промоделировать....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20151116_114749_111111_HDR_p.jpg
Просмотров: 594
Размер:	191.3 Кб
ID:	160539  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.11.2015 в 11:51.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:08
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Мне, лично, "лягушка" больше нравится с точки зрения прозрачности работы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:11
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


В лягухе меня смущал всегда сдвиг.... видимо отцы и деды не даром 1 к 3 заложили дабы снизить это не совсем определенное НДС. А в хвостовике истирание болта.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:13
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Так это не совсем стойка фахверка, тут могут возникать усилия из плоскости. Вариант с "Хвостовиком" более надежней смотрится, плюс его можно усилить ребрами.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:13
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Если бы был возможен идеальный узел, то вопросов не возникало бы. А так - дело вкуса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:16
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


И ещё - при высоком парапете ограждающие конструкции может повредить - часть выше балки сидит, часть до листвого шарнира. Это воообще вопрос нигде не рассматривался, но это не значит что такого явления нет в работе конструкции....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:17
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Mistake, без разницы. В обоих решениях более-менее свободное перемещение по одной оси.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:19
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Я мог поторопиться с узлами.... из-за
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И ещё - при высоком парапете ограждающие конструкции может повредить - часть выше балки сидит, часть до листвого шарнира. Это воообще вопрос нигде не рассматривался, но это не значит что такого явления нет в работе конструкции....
Может стоит фахверк вынести за торец, а не закатывать под балку. И при высоком парапете сделать 2 гибких шарнира, аналог - крепление за ВП и НП СФ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 13:41
#21
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Может стоит фахверк вынести за торец
исключено. Нулевой цикл уже начат.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
там где натяжение расчетный параметр! Тут-то оно как поможет?
я ж откорректировал свой пост. Не усилие затяжки, а некая плотность пакета, которая не вызовет усилие в болте.
В СНиП 3.03.01-87 п.4.18 говорится:
Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм

А в его преемнике СП 70.13330.2012 в п.4.5.3:
При выполнении соединений на болтах без контролируемого натяжения болты, гайки и шайбы устанавливают в соединения без удаления заводской консервирующей смазки, а при ее отсутствии резьбу болтов и гаек смазывают минеральным маслом по ГОСТ 20799.

А ещё мне кажется рациональнее хвостовик располагать в плоскости ригеля. Ведь когда балка прогибается, она немного и поворачивается. Вспомним эпюры из сопромата: там, где изг.момент равен 0, всегда максимальный угол поворота. То бишь чтоб не напрягать фасонки ненужным изгибом, лучше повернуть её на 90 град
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 150.jpg
Просмотров: 344
Размер:	78.0 Кб
ID:	160543  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 13:46
1 | #22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм
Это требование распространяется на фланцевые соединения.


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
А ещё мне кажется рациональнее хвостовик располагать в плоскости ригеля. Ведь когда балка прогибается, она немного и поворачивается. Вспомним эпюры из сопромата: там, где изг.момент равен 0, всегда максимальный угол поворота. То бишь чтоб не напрягать фасонки ненужным изгибом, лучше повернуть её на 90 град
Плоскость шва крепящего фасонку к нижнему поясу ригеля перпендикулярна плоскости действия нагрузки. В этом случае плохо для шва. Ломает его.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Парапет на чём держаться будет?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 13:54
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это требование распространяется на фланцевые соединения
У фланцевых жестче требование. Это именно у болтовых без контролируемого натяжения - см. 4.5.7, 4.5.8 СП 70 (4.5 - Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения):
Цитата:
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.
А вот с контролируемым:
Цитата:
4.6.14 <..> Щуп толщиной 0,3 мм не должен проникать между деталями соединения в зону, ограниченную радиусом 1,3 d0 от оси болта, где d0 - номинальный диаметр отверстия, мм.
Цитата:
4.6.17 <..> Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
 
 
Непрочитано 16.11.2015, 14:19
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это требование распространяется на фланцевые соединения.
нет.
Читай "несущие и ограждающие"

Offtop: А, вон Арик уже написал

а еще их молоточком проверяют, болтики эти
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 14:29
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
а некая плотность пакета, которая не вызовет усилие в болте.
Не стоит пытаться учесть снижение нагрузки на болт путём затяжки болта. Фрикционно-срезные это как http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=836 Болты считаются на срез от реакции оголовка фахверковой колонны.

По поводу
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это требование распространяется на фланцевые соединения.
- извините, был не прав.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 15:04
#26
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Парапет на чём держаться будет?
пока не знаю, но, думаю, это не будет проблемой. И стеновых ригелей много, и сам ригель покрытия - сварной двутавр h=1500
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:09
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Hyper, я к чему разговор про парапет завел - может и не совсем по теме, но если высокий парапет, то зимой когда ригель будет садится - лягушка воспримет вертикальные деформации, а сэндвич может гармошкой пойти. То ли шов оставить, то ли надколонник сделать на фахверк. А Вы колонну уже под ригель закатили.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фах.jpg
Просмотров: 354
Размер:	177.9 Кб
ID:	160548  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.11.2015 в 15:18.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 15:26
#28
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А Вы колонну уже под ригель закатили
это не я... честное слово. Частично стадия П уже была разработана. Генподрядчик - одна фирма, стадию П делала вторая, задание на ворота давала третья. И сейчас рабочка - четвёртая в моём лице.
Поэтому переделывать - себе дороже. Стройка уже идёт.
Для наглядности даю фрагмент
Изображения
Тип файла: png 152.png (264.3 Кб, 351 просмотров)
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:28
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Hyper, узел который мы обсуждаем распространяется на вертикальные стойки у осей А и К?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:28
#30
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


это что, ангар для самолёта?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:29
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Генподрядчик - одна фирма, стадию П делала вторая, задание на ворота давала третья. И сейчас рабочка - четвёртая в моём лице
ничего тут удивительного, так все примерно и работает.

Плиту пола уже залили? Если нет - могут залить чуть шире и фахверк можно поставить на неё. Если она слишком тонкой предполагается - сделать утолщение по краю для фахверка и цоколя. Фахверк мимо ригеля - лучше, чем под ним)


ЗЫ: крутая штука.
 
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:34
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ригель - это кот у DEMа, вроде? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 15:40
#33
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
на вертикальные стойки у осей А и К?
да
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
это что, ангар для самолёта?
да
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Плиту пола уже залили? Если нет - могут залить чуть шире и фахверк можно поставить на неё.
понятия не имею про процесс, но под стойки разработан свой фундамент с фунд.болтами
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:50
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
да
Там деформации в районе 10 мм. Можно не париться. Я думал это в районе коньяка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 15:51
#35
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Hyper, перемещения известны? В обще-то, не стал-бы применять пазы из-за непредсказуемости работы узла. Под нагрузкой ригель просядет, а после снятия нагрузки пойдёт вверх и , при возможном заклинивании болтов, вырвет колонну (может). Если небольшие, то по-равну как решить. Лишь-бы среда была неагрессивная
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 16:02
#36
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Добрый день. Однажды тоже сталкнулся с такой проблеммой. Также творчество было не моим, но решать проблемму с ограждением пришлось уже нам.
Узел во вложении. Размер листового шарнира советую принять из расчета перемещений балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фахверк.jpg
Просмотров: 347
Размер:	156.6 Кб
ID:	160551  
whiteman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 16:17
#37
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
перемещения известны? В обще-то, не стал-бы применять пазы из-за непредсказуемости работы узла. Под нагрузкой ригель просядет, а после снятия нагрузки пойдёт вверх и , при возможном заклинивании болтов, вырвет колонну (может)
ну это совсем грустный случай. Скорее фасонки в оголовке колонны оторвутся, чем в базе. Перемещения в этом месте действительно малы. Точно меньше 10 мм. В коньке макс. прогиб 110 мм.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно не париться
а кайф попариться любопытно для себя разобраться. А то, получается, мы всегда идём по пути "все так делают", а иные решения вроде бы существуют, но мы их не развиваем
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 22:24
#38
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Добрый день. Однажды тоже сталкнулся с такой проблеммой. Также творчество было не моим, но решать проблемму с ограждением пришлось уже нам.
Узел во вложении. Размер листового шарнира советую принять из расчета перемещений балки.
Дельное замечание


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
а кайф попариться
Offtop: На грабли если любишь наступать, сходи в хозяйственный магазин, купи и развлекайся


Фахверк правильно обратил внимание на проблемное место.

Хотя

Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
любопытно для себя разобраться. А то, получается, мы всегда идём по пути "все так делают", а иные решения вроде бы существуют, но мы их не развиваем
у тебя есть уникальная возможность разработать своё решение, вот и посмотрим его в деле. Мне, например, такой опыт будет очень полезен.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 22:53
#39
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Встречал, и не раз,в чертежах КМ Головных институтов пункт примечаний в таких узлах ( и шарнир и лягушка тоже с овалом в пластине 20х50) "Обеспечить подвижностьузла.Зазор 0.5 мм.)
svk вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 23:06
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Размер листового шарнира советую принять из расчета перемещений балки.
...+20 мм (в свету)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 08:28
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


есть еще серия Серия 1.431.9-29с, в.1, узлы 34, 35 (она правда отмененная, но всё же).
Интересно такие узлы возможны для фахверка наружного?
Я когда-то применял, но только внутри здания.
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293815542.htm
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 11:30
#42
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
у тебя есть уникальная возможность разработать своё решение, вот и посмотрим его в деле
если у меня будет возможность разрабатывать свои решения, данный форум перестанет для меня существовать
Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
"Обеспечить подвижностьузла.Зазор 0.5 мм.)
вот уже первая зацепка. Если будет возможность, добавьте и фото самих узлов
Цитата:
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
Также творчество было не моим, но решать проблемму с ограждением пришлось уже нам. Узел во вложении. Размер листового шарнира советую принять из расчета перемещений балки
без перемещений никуда. А вы совсем отвязали ограждение от фермы? к чему оно крепится наверху?
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 11:40
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
если у меня будет возможность разрабатывать свои решения, данный форум перестанет для меня существовать
Нет. Он станет для тебя незаменимым помощником....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 12:04
#44
whiteman


 
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
без перемещений никуда. А вы совсем отвязали ограждение от фермы? к чему оно крепится наверху?
На колонну Фахверка крепится надколонник через пластины, к которому уже крепятся стеновые прогоны. Надколонник и пластины расчитываются. Данное решение необходимо, чтобы исключить возможность передачи нагрузки на стеновые панели. В проекте была принята вертикальная разрезка панелей. Кто-то ранее тут уже писал об этом, что при перемещениях фермы, в случае, если стеновые прогоны крепить к прогонам покрытия к примеру, нагрузка будет передаваться на стеновые панели со всеми вытекающими.
whiteman вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:00
#45
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Подскажите пожалуйста, у меня такой возник вопрос, расстояние от оголовка колонны, которая расположена по центру стропильной фермы (24м) до ниж.пояса фермы 450 мм, соответственно размер лягушки гигантский получается, если следовать правилу 1 к 3. Я думаю просто увеличить высоту колонны до зазора примерно в 100-150 мм (учитывая что макс. прогиб 96 мм, точный ещё не считала).
И второй вопрос, могу ли я использовать накладку в нижнем поясе фермы в качестве ответной пластины к лягушке, или лучше приварить дополнительную (надеюсь я правильно выразилась). И могу ли закрепиться только на одну полуферму? Про то, что у фермы уклон, я так поняла из форума, что монтажники подобьют на колонне если надо.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:25
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
расстояние от оголовка колонны, которая расположена по центру стропильной фермы (24м) до ниж.пояса фермы 450 мм
В каком направлении расстояние? Где картинка? Я глупый, у меня плохое воображение. Мы придумали цветные мониторы, чтобы смотреть картинки, а не думать головами. И нас таких - легион. Дайте узелок, пожалуйста.

Потому что я действительно напрягся, думал, думал и не смог ничего понять. Почему 450, откуда он взялся, что за правило 1:3 и все такое.

Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Про то, что у фермы уклон, я так поняла из форума, что монтажники подобьют на колонне если надо
кого подобьют? Откуда у нижнего пояса уклон?

Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
накладку в нижнем поясе фермы в качестве ответной пластины к лягушке, или лучше приварить дополнительную
Что за накладка?

Из чего ферма вообще?
 
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:27
#47
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Offtop: Arikaikai, психанул ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:31
#48
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, у меня такой возник вопрос, расстояние от оголовка колонны, которая расположена по центру стропильной фермы (24м) до ниж.пояса фермы 450 мм, соответственно размер лягушки гигантский получается, если следовать правилу 1 к 3. Я думаю просто увеличить высоту колонны до зазора примерно в 100-150 мм (учитывая что макс. прогиб 96 мм, точный ещё не считала).
И второй вопрос, могу ли я использовать накладку в нижнем поясе фермы в качестве ответной пластины к лягушке, или лучше приварить дополнительную (надеюсь я правильно выразилась). И могу ли закрепиться только на одну полуферму? Про то, что у фермы уклон, я так поняла из форума, что монтажники подобьют на колонне если надо.

Странный зазор 450мм, зачем? Какая функция у колонны?
Как мне кажется, при таких пролетах (24м), лучше на торцах здания фермы не ставить (т.к. большие прогибы у ферм будут), а выполнять балки по колоннам (т.е. колонна будет нести балки и выполнять роль фахверковой стойки).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:38
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
(т.к. большие прогибы у ферм будут)
именно на торцах будут большие прогибы? От половинчатой нагрузки как раз?

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
балки по колоннам (т.е. колонна будет нести балки и выполнять роль фахверковой стойки)
Это называется "несущий фахверк"
 
 
Непрочитано 03.03.2016, 17:59
#50
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
именно на торцах будут большие прогибы? От половинчатой нагрузки как раз?
На 24 метрах, вполне приличные, думаю, может оказаться больше 5см. В лягушках зазор нужно давать еще больше (я бы давал от расчетных нагрузок + еще немного), и при таких зазорах, работа гнутой пластины становится очень сложной, будет сильно горизонтально смещать стойку, как мне кажется. Так же, обязательно в этом месте должна быть связь по нижнему поясу. И еще неудобно - на верхнем поясе фермы тоже нужно делать листовой шарнир.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это называется "несущий фахверк"
Это не важно как называется. Хотя, какой же это фахверк, когда на эту конструкцию опираются прогоны?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 18:24
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
может оказаться больше 5см
тогда ферму надо менять) Потому что если от половины нагрузки 5 см, то у рядовых ферм 10, а это больше эстетически-допустимых)

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И еще неудобно - на верхнем поясе фермы тоже нужно делать листовой шарнир
можно верхнюю ступень фахверковой стойки выпустить консолью вдоль фермы. Зависит от высоты фермы и ветра и ограждающих и архитектурного решения и от кучи других факторов.

Ни разу не слышал рекомендаций по выбору между несущим и ненесущим фахверком в зависимости от пролета.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
какой же это фахверк, когда на эту конструкцию опираются прогоны?
Почитайте, что такое фахверк изначально. А про несущий фахверк в стальных каркасах - в учебниках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 226.png
Просмотров: 236
Размер:	34.1 Кб
ID:	166460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 228.png
Просмотров: 211
Размер:	409.1 Кб
ID:	166461  
 
 
Непрочитано 03.03.2016, 18:46
#52
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тогда ферму надо менять) Потому что если от половины нагрузки 5 см, то у рядовых ферм 10, а это больше эстетически-допустимых)
Хорошо - 4,8 см. ))
Но может и больше, если, например, организован карниз, а не парапет, т.е. прогоны консольно свисают.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
можно верхнюю ступень фахверковой стойки выпустить консолью вдоль фермы. Зависит от высоты фермы и ветра и ограждающих и архитектурного решения и от кучи других факторов.
Ни разу не слышал рекомендаций по выбору между несущим и ненесущим фахверком в зависимости от пролета.
С парапетом такой консольный вылет стойки будет под 3 метра (высота фермы при 24 не меньше 2м). Тем более Мю для него будет>2. Никак, на мой взгляд, не обойтись без дополнительного крепления.

Не просто так делают "несущий фахверк", например, в серии по серии 1.460 (молодечно), экономии в материале, думаю, здесь особо не получится, т.к. несущие колонны должны быть соответствующего сечения + фундаменты под них серьезней. Я думаю, применение таких решений с "несущим фахверком" связано в том числе и с этой проблемой (с сомнительными узлами фахверка).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 21:01
#53
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В каком направлении расстояние? Где картинка? Я глупый, у меня плохое воображение. Мы придумали цветные мониторы, чтобы смотреть картинки, а не думать головами. И нас таких - легион. Дайте узелок, пожалуйста.

Потому что я действительно напрягся, думал, думал и не смог ничего понять. Почему 450, откуда он взялся, что за правило 1:3 и все такое.


кого подобьют? Откуда у нижнего пояса уклон?


Что за накладка?

Из чего ферма вообще?
Ну не трольте совсем то уж
Фермы по серии 1.460.2-10/88. Лягушку я взяла по серии 1.427.3-1вып, и там как раз указано соотношение 1:3, узел 4 в моём случае.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Странный зазор 450мм, зачем? Какая функция у колонны?
Как мне кажется, при таких пролетах (24м), лучше на торцах здания фермы не ставить (т.к. большие прогибы у ферм будут), а выполнять балки по колоннам (т.е. колонна будет нести балки и выполнять роль фахверковой стойки).
Ферму не поменять, в КМ заложена, я КМД делаю. Колонны к ферме никакого отношения не имеют, выполняют роль рам для перекрытия и ограждения, или внутри здания отдельно стоящие со свободным верхом для стен. В КМе указаны только по ограждениям, а внутри здания нет, но не будут же они болтаться, даже если их сэндвич-панелями обошьют.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Ферма с уклоном 0,025мм/м.п. - отсюда 300мм в коньке + 150мм от оголовка колонн = 450мм

----- добавлено через ~17 мин. -----
Проектировщикам задала вопрос про прогиб, но с нашей бюрократией проще по-моему самой просчитать.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Про то, что у фермы уклон, я так поняла из форума, что монтажники подобьют на колонне если надо.
Извиняюсь, чепуху написала, просто уже голова не соображает перепроверять проект. Я имела ввиду, что у лягушки тоже по идее должен быть уклон, т.к. ферма с уклоном, поэтому надо какую то прокладку, которая будет невелировать уклон, и скорее всего она будет на колонне.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Рамы.dwg (1.05 Мб, 98 просмотров)

Последний раз редактировалось Yulenka, 03.03.2016 в 21:31.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 21:51
1 | #54
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Yulenka, стойки фахверка сечение 40Ш1? Скорее всего по консольной считались, посмотрите в ведомости по поводу момента в заделке.
И в любом случае что мешает удлинить немного колонну? И что в самом КМ указано, там нет узла? Если в КМ не предусмотрено крепление к ферме, то не стоит крепиться, вы ж конструктив меняете
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 22:09
1 | #55
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Согласен с Николай Г. - судя по сечению, данная стойка не предполагает крепления к ферме. Правда, в этом случае ее верх должен быть развязан из плоскости, а элемента связи на рисунке нет (для стойки по оси 7). Пытайте проектировщиков, если стойка связывается с фермой, они обязаны это показывать.

По гнутой пластине (если надо ее ставить, конечно) - уклон пояса мизерный, просто скосите оголовок стойке в соответствии с уклоном пояса и на него устанавливайте пластину.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 23:58
#56
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Yulenka, стойки фахверка сечение 40Ш1? Скорее всего по консольной считались, посмотрите в ведомости по поводу момента в заделке.
И в любом случае что мешает удлинить немного колонну? И что в самом КМ указано, там нет узла? Если в КМ не предусмотрено крепление к ферме, то не стоит крепиться, вы ж конструктив меняете
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Согласен с Николай Г. - судя по сечению, данная стойка не предполагает крепления к ферме. Правда, в этом случае ее верх должен быть развязан из плоскости, а элемента связи на рисунке нет (для стойки по оси 7). Пытайте проектировщиков, если стойка связывается с фермой, они обязаны это показывать.
Да, 40Ш1, момент в заделке М=-2,33т/м. Узел есть по фахверку, вот он. Все фахверки развязаны рамами из плоскости. Я обычно с проектировщиками сразу пытаюсь контакт найти, поэтому все вопросы стараюсь хотя бы устно обсудить-решить-предложить, а уж потом добивать бумажными инстанциями, отсебятину никогда не делаю, себе дороже. Поэтому когда задала вопрос по поводу колонн внутри здания по оси 7, связями не развязанными из плоскости, сказали конечно нужен шарнир. Письмо им уже отправила, посмотрю что они ответят.
Вот я с самого начала и написала, что элементарно хочу удлинить колонну), а про то что на сколько, скажут вертикальные перемещения фермы, это я им тоже написала.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 457
Размер:	37.2 Кб
ID:	166474  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 377
Размер:	79.1 Кб
ID:	166475  

Последний раз редактировалось Yulenka, 04.03.2016 в 00:10.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 00:40
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Узел есть по фахверку, вот он.
Это узел из КМ? Если так, то я может конечно на самом деле тупой, но где тут 450?
 
 
Непрочитано 04.03.2016, 07:59
#58
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai, откуда картинка про несущий фахверк из поста 51? Какая база колонны фахверка при наличии связей?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:42
#59
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, Кузнецов. База - по расчету, я думаю) В плоскости стенок двутавров (а для несущего фахверка все-таки двутавры предпочтительней, особенно на больших высотах) явно жесткая, из плоскости (в плоскости стены), с вот таким связевым блоком, очевидно, шарнир.

Думаешь, ребра будут торчать в сторону ограждающих?
 
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:46
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai, да я что-то подзапарился.))
Несущий фахверк, типа того с Кузнецова, база - шарнир, верх с балкой шарнир, по балкам к фермам горизонтальные связи, между стойками фахверка вертикальные связи, интересует мю в таком случае.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
База - по расчету, я думаю
жесткая или шарнирная, если конкретно исходить из картинки учебника?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 16:00
#61
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это узел из КМ? Если так, то я может конечно на самом деле тупой, но где тут 450?
см. пост 53, вложение. В КМ указаны отметки без уклона фермы, что непонятного?

Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Ферма с уклоном 0,025мм/м.п. - отсюда 300мм в коньке + 150мм от оголовка колонн = 450мм

Последний раз редактировалось Yulenka, 04.03.2016 в 16:14.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 17:02
#62
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


берите 150 как в узле. По мне проблема на пустом месте.
Offtop: А вот зачем заделка в фахверке мне не понятно
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 18:16
#63
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Зачем поднимать нижний пояс?!
 
 
Непрочитано 04.03.2016, 18:44
#64
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Теперь мне уже кажется, что это я туплю и чего то не понимаю
Серия 1.460-10/88.1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 187
Размер:	29.8 Кб
ID:	166524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 204
Размер:	37.6 Кб
ID:	166525  
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 22:25
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зачем поднимать нижний пояс?!
Offtop: ты поаккуратнее с такими вопросами перед 8 марта
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 23:17
#66
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Yulenka, там - для модульности скорее всего и уменьшения габаритного размера. Там хитрая система - в ферму можно в середине вставить дополнительный кусок и, например, превратить 18-метровую в 30-метровую. Ну, то есть крайние панели у 30метровой абсолютно идентичны таким же у 18-метровым, например. Не уверен, на самом деле - не проверял, но точно где-то об этом читал)

А если ферма индивидуального изготовления - смело нижний пояс можно выпрямлять - ему так легче работается и потолок подшить, наверное, легче. И мостики всякие и краны. И вообще. И с фахверком проблемы исчезают. Я думаю, у разработчиков КМ не было мысли делать ломанный нижний пояс, вот они и дали стойку с зазором в 150 мм, а не в 450.
 
 
Непрочитано 06.03.2016, 17:21
#67
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: ты поаккуратнее с такими вопросами перед 8 марта
Ничего страшного, ещё есть пара дней

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А если ферма индивидуального изготовления - смело нижний пояс можно выпрямлять - ему так легче работается и потолок подшить, наверное, легче. И мостики всякие и краны. И вообще. И с фахверком проблемы исчезают. Я думаю, у разработчиков КМ не было мысли делать ломанный нижний пояс, вот они и дали стойку с зазором в 150 мм, а не в 450.
В том то и дело, никакого индивидуального изготовления, и прежде чем её делать, я задала тот же самый вопрос проектировщикам в письменной форме по поводу ниж. пояса (так как "да" предусмотрен потолок из балок поперек ферм), на что они мне ответили, что пояса параллельны. Усилия то я брала по серии, а не по каким-нидь КМ-рассчитанным. По поводу - "так легче работается" - вам виднее. По поводу - "вставить дополнительный кусок" - искала что то подобное, не нашла, нашла другое, Горев т1, стр.426, Шерешевский Пром зд, стр.22 (см. вложения).
В серии 1.460.2-10/88 - 122КМ (см. вложение) прям по Шерешевскому, ферму пролётом 18м, да, можно изготавливать с горизонтальным ниж. поясом, все что свыше, 24,30,36м, пояса параллельны.
Конечно же, если бы была просто трапециевидная ферма индивидуальная, было бы намного проще всем жить, и сварщикам-монтажникам и мне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 4.JPG
Просмотров: 94
Размер:	47.6 Кб
ID:	166551  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 5.JPG
Просмотров: 112
Размер:	39.4 Кб
ID:	166552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 6.JPG
Просмотров: 92
Размер:	54.4 Кб
ID:	166553  

Последний раз редактировалось Yulenka, 06.03.2016 в 20:29.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:11
#68
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, обсуждаемый узел, когда стойка фахверка приходит на фрикционный стык нижнего пояса фермы.
Вот два варианта, с овальными отверстиями и листовым шарниром. Оба не очень нравятся. (прогиб не более 20мм)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
шарнир фахверк.dwg (71.1 Кб, 79 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 14:32
#69
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Не совсем понятен первый вариант. Дайте разрез по оранжевым стрелкам. Непонятно, где что пересекается. Ребро стойки служит фланцем НП? Щас Бармаглот увидит - разорвёт Вас за такие решения
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 160.png
Просмотров: 191
Размер:	44.5 Кб
ID:	167254  
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:39
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Skovorodker, проще, мне кажется, реакцию с оголовка фахверка сбросить в уровень ВП СФ и дать ей размазаться по покрытию, а узел применить в виде хвоста с овальными отверстиями величина которых равна максимальному расчетному прогибу фермы у коня.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 16:11
#71
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Не совсем понятен первый вариант. Дайте разрез по оранжевым стрелкам. Непонятно, где что пересекается. Ребро стойки служит фланцем НП? Щас Бармаглот увидит - разорвёт Вас за такие решения
Запросто!
Не фланец, а скорее развитая заглушка.
Пусть разрывает, только спасибо скажу.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, проще, мне кажется, реакцию с оголовка фахверка сбросить в уровень ВП СФ и дать ей размазаться по покрытию, а узел применить в виде хвоста с овальными отверстиями величина которых равна максимальному расчетному прогибу фермы у коня.
Да, как вариант, только сечение стойки побольше + отодвигать торец здания дальше. Да и там тоже не особенно проще крепиться, ибо конек.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
шарнир фахверк New.dwg (54.9 Кб, 68 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 16:35
#72
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, как вариант, только сечение стойки побольше + отодвигать торец здания дальше. Да и там тоже не особенно проще крепиться, ибо конек.
Вообще изначально откуда традиция загонять фахверк под конструкции покрытия.... это при высоких стойках и сечение соответствующее - развитое в плоскости действия основной ( ветровой) нагрузки. Тогда колонну закатывают под нижний пояс балки или фермы, а оголовок делают ажурным - всё это направлено на то чтобы сохранить минимальную привязку от последней оси до внутренней грани ограждающих конструкций и не раздувать строительный объём. Если у тебя здание не высокое - то тут возможны любые варианты. Что надо сделать - так это просто развести аккуратно реакцию и кратчайшим путем отправить на фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:16
#73
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вообще изначально откуда традиция загонять фахверк под конструкции покрытия.... это при высоких стойках и сечение соответствующее - развитое в плоскости действия основной ( ветровой) нагрузки. Тогда колонну закатывают под нижний пояс балки или фермы, а оголовок делают ажурным - всё это направлено на то чтобы сохранить минимальную привязку от последней оси до внутренней грани ограждающих конструкций и не раздувать строительный объём. Если у тебя здание не высокое - то тут возможны любые варианты. Что надо сделать - так это просто развести аккуратно реакцию и кратчайшим путем отправить на фундамент.
Да, согласен, в фермах, где нижний пояс не доходит до колонн, кратчайший путь до фундамента - верхний пояс.

В соседней теме обсуждают этот же момент (расстояние до торцевого фахверка).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, словами не передашь. Вот чертежи:
Вопрос всем. При высоких фахверковых стойках (и соответственно мощных сечениях), считаете ли вы, что листовой шарнир раскрепляет фахверковые стойки из плоскости или связываете еще их верхушку дополнительно распорками с угловыми колоннами основного каркаса? Ведь из-за приличного расстояния от фахверка до пояса фермы/балки листовой шарнир кручению почти не сопротивляется.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 06:42
#74
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Yulenka, там - для модульности скорее всего и уменьшения габаритного размера. Там хитрая система - в ферму можно в середине вставить дополнительный кусок и, например, превратить 18-метровую в 30-метровую. Ну, то есть крайние панели у 30метровой абсолютно идентичны таким же у 18-метровым, например. Не уверен, на самом деле - не проверял, но точно где-то об этом читал)
Ну ладно Юленька, но вы то должны знать для чего делается строительный подъем в фермах? 0_0! )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 10:08
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gorbun, строительный подъем верхнего пояса - да, а нижнего зачем?
 
 
Непрочитано 22.03.2016, 18:08
#76
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я считаю, что листовой шарнир обеспечивает (должен) неподвижность верха стойки вправо-влево и внутрь-наружу. Что автоматом обеспечивает и крепление от вращения, особенно на фоне того, что обычно лист приварен к фахверковой стойке, а болты далече.
В том то и дело, что болты далече. Как считаете, будет ли такой узел (см. файл) нормально обеспечивать неподвижность стойки вправо-влево?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лист шарнир.jpg
Просмотров: 239
Размер:	55.0 Кб
ID:	167333  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 20:42
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В том то и дело, что болты далече. Как считаете, будет ли такой узел (см. файл) нормально обеспечивать неподвижность стойки вправо-влево?
Плоховато, хотя и не смертельно. Болты бы поширше расставить. Или обварить просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Листовой шарнир: лягушка или овальные отверстия?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха Alyaksandr Металлические конструкции 86 11.03.2021 14:25
Листовой шарнир + ст.фахверка + расч.длина=? Азаматик Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2013 10:44
Листовой шарнир в узле крепления фахверка marusya-yar Конструкции зданий и сооружений 35 09.12.2012 21:56
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37