Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован

Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2016, 09:47 #1
Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828

Привет
Такая проблема. Есть площадка строительства. Грунты с модулем упругости менее 5 МПа. По геологическому отчету грунты пригодны для основания фундаментов. УГВ на 4 метра ниже подошвы. Фундаменты должны быть отдельно стоящие. После заливки части подошв начали заливать подколонник обнаружилось что подошва уплыла в сторону на 60 мм. Грунтовые воды полезли из дна. Для следующих фундаментов предполагается выполнить грунтовую подушки из песка или ГСП или т.п. Подскажите, пож., что можно сделать с уже залитыми фундаментами?

Последний раз редактировалось bigden, 19.01.2016 в 17:27.
Просмотров: 4635
 
Непрочитано 19.01.2016, 10:37
#2
KarkasVRN


 
Регистрация: 05.09.2013
Воронеж
Сообщений: 13


Видимо демонтаж...
Далее, возможно, стоит пересмотреть тип фундамента?
KarkasVRN вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:10
#3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Повторно проверить УГВ, внести изменения в проект. Когда поплыл фундамент, это одно, а когда поплывет здание-это другое.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:14
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
После заливки части подошв начали заливать подколонник обнаружилось что подошва уплыла в сторону на 60 мм
Скорее подошву криво залили. Не может бетонная чушка вот так запросто отъехать в сторону на 60мм. Противоречит это фундаментальным законам физики.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 11:35
#5
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


А рядом, случайно, нет существующих зданий?

Последний раз редактировалось al3003, 19.01.2016 в 12:11.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 13:51
#6
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Противоречит это фундаментальным законам физики.
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
подошва уплыла в сторону на 60 мм
Каких только противоречий не услышишь на площадке)))
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 17:06
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


да странно. как он мог в сторону уйти. ну вроде мониторили перемещения. здания есть существующие
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 17:22
1 | #8
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233


Offtop: Отдать якорь!
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 17:45
#9
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Существующие здания близко находятся?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 05:14
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


al3003, да близко. это вторая очередь строительства
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 08:54
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Не может бетонная чушка вот так запросто отъехать в сторону на 60мм.
Еще как может! Я тут цирк наш обследовал недавно, рассказывали как при строительстве и не такие чушки уплывали.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 11:25
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
рассказывали как при строительстве и не такие чушки уплывали.
Рассказать и не такое могут. Но бетон, к сожалению, в чистом виде не плавает. Плотность у него больше воды, в два с лишним раза. Если это, конечно, не резервуар - они да, иногда всплывают.
А чтобы сместить пару тонн в сторону, к ним усилие горизонтальное приложить надо соответствующее. Трение тоже пока никто не отменял.
Хотя хитрость есть небольшая. Чтобы сместить бетонную чушку в сторону только за счет ее веса, нужно подкопать одну сторону. Тогда, опускаясь, она сместится по горизонтали. Но для этого нужен крен градусов 45, чтобы тело начало скользить по наклонной поверхности. Ну либо организовать глубинный сдвиг массива грунта, по круглоцилиндрической поверхности. Но это уже отдельная история.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 12:22
#13
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
al3003, да близко. это вторая очередь строительства
Скорее всего, причина в этом. Вы, наверное, заглубили фундаменты ниже существующих, а разделительной стенки не предусмотрели. Теперь еще и проблемы могут возникнуть с существующими зданиями. Могу только посоветовать обратиться в хорошую проектную организацию, проблема сложная.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 13:27
#14
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Вы, наверное, заглубили фундаменты ниже существующих, а разделительной стенки не предусмотрели
нет. фундаменты не ниже. причем уехали плиты которые за 15 метров от существующих. есть предложение устроить грунтовую подушку
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 13:56
#15
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
нет. фундаменты не ниже. причем уехали плиты которые за 15 метров от существующих. есть предложение устроить грунтовую подушку
Тогда не знаю.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 14:21
#16
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


А что за грунты у вас с Е=5МПа?
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 14:49
#17
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


RrRR, глина тугопластичная
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 15:53
#18
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Не может плита сама уплыть. Точно фундаменты на одной отметке? У вас грунты слабые, поэтому зона влияния будет большой. Существующие здания-это старые или новые первой очереди? И на каких они фундаментах?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 18:18
#19
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


al3003, да, фундаменты на одной. существующие здания новые. стоят где-то два года. фундаменты там тоже отдельно стоящие
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 18:25
#20
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


А существующие здания высокие (этажность)? Назначение зданий?

Последний раз редактировалось al3003, 21.01.2016 в 18:33.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 19:26
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
что подошва уплыла в сторону на 60 мм.
Ползучесть бетона проявилась
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 20:42
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


al3003, обычный одноэтажный металлический ангар. 5 метров в самой низкой части
bigden вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 20:59
#23
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
al3003, обычный одноэтажный металлический ангар. 5 метров в самой низкой части
Да, тогда причина не в этом.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 06:17
#24
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
RrRR, глина тугопластичная
Если глина с модулем менее 5 МПа, возможно у нее коэф. пористости е>1,1
тогда грунт относится к сильносжимаемым.
Также возможно у вас ленточные (тонкослоистые) глины или еще какая гадость.
В общем посмотрите справочник по О и Ф Сорочана со стр. 251.

Цитата:
для них характерны ..., изменчивость и анизотропия прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик.
Цитата:
Большинство перечисленных сильносжимаемых грунтов обладает значительной тиксотропностью, вызывающей временное разжижение их в период динамического воздействия.
кратко о ленточных глинах

Выкладывайте сюда геологию

Последний раз редактировалось RrRR, 22.01.2016 в 06:34.
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:13
#25
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


вот геология
Вложения
Тип файла: docx ИГЭ.docx (72.8 Кб, 13 просмотров)
bigden вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:38
#26
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
вот геология
Вот для ИГЭ-3 степень влажности Sr=1,16
Так разве бывает, природную влажность делим на влажность при полном заполнении пор (полную влагоемкость) и получаем больше 1.
природная влажность для этого грунта - 72%.
Дальше не смотрел
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 19:54
#27
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250


Может так?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-01-22_.jpg
Просмотров: 20
Размер:	35.9 Кб
ID:	164091

...может капнуть с разных сторон и замерить высоту граней фундамента
uvl77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Какую расценку взять чтобы составить смету на фундаменты в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием? antect Основания и фундаменты 4 17.05.2013 13:44
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58