Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы

Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2016, 00:03 #1
Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы
Дядя Вольный
 
Ярославль
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 43

Господа проектировщики, всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильна ли принципиальная схема армирования монолитной зеркальной лестницы? Прикладываю два фото. Первое - как она выглядит, чтобы нагляднее было, второе - как предполагается армировать. Арматуру не маркирую, п.ч. будет еще уточняться расчетом. Всем спасибо заранее за дельные советы и хорошего дня

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 243.jpg
Просмотров: 1224
Размер:	74.6 Кб
ID:	170271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-12_23-50-54.png
Просмотров: 1586
Размер:	11.5 Кб
ID:	170272  

Просмотров: 18546
 
Непрочитано 13.05.2016, 00:12
#2
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


уже как-то выкладывали фотки обрушения подобной лестницы
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 00:19
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 00:40
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
???
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 01:05
#5
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Господа проектировщики, всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильна ли принципиальная схема армирования монолитной зеркальной лестницы? Прикладываю два фото. Первое - как она выглядит, чтобы нагляднее было, второе - как предполагается армировать. Арматуру не маркирую, п.ч. будет еще уточняться расчетом. Всем спасибо заранее за дельные советы и хорошего дня
Не верное армирование.
А вообще такие лестницы делали.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 07:38
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не верное армирование.
Тёска, что конкретно не понравилось?

http://www.engineeringcivil.com/pres...c-members.html
http://www.detallesconstructivos.net...iser-staircase

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 13.05.2016 в 07:51.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 08:06
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Почитай коментарии - весьма полезно
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 09:36
#8
Дядя Вольный


 
Регистрация: 27.01.2010
Ярославль
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не верное армирование.
А вообще такие лестницы делали.
Илья, а есть пример верного армирования? Вдруг буржуи специально козни строят, чтобы такие лестницы рушились...
Дядя Вольный вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 10:05
#9
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
gnomm, ну и дальше чего? не проектировать больше лестницы?
делать подобную лестницу, используя только арматуру и бетон как предожено выше, - смело. ихмо безопаснее вставить по бокам металлический каркас из сваренных встык или с нахлестом пластин (возможно еще одну стальную гребенку в центре марша). в частном доме/квартире для облегчения веса ступеньки можно сделать деревянными.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:36
#10
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


С чисто инженерной точки зрения такая лестница - фиговое решение. Но, как часто бывает, запроектировать можно что угодно. Визуально выглядит красивее, потому и достаточно популярна. Красота дороже денег.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:43
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


я бы армировал как в посте №6, на варианте 2
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:45
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Дядя Вольный Посмотреть сообщение
Вдруг буржуи специально козни строят, чтобы такие лестницы рушились...
А ты комментарии почитай в на их сайте. Особенно "цивильных инженеров".

----- добавлено через ~3 мин. -----
В принципе посчитать такую лестницу не составит труда. Только моделировать нужно объёмниками.
Достаточно посмотреть напряжения в упругой стадии
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:57
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Сделать обыкновенный марш и сделать лепнину снизу....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 11:59
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: то есть вот эти ступеньки снизу - это именно архитектурный элемент, а не попытка экономить бетон?
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:02
2 | #15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Arikaikai, ясен пень. сэкономив 0,001 куб.м. бетона, расход арматуры улетает в космос.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:10
1 | #16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Расчет такой лестницы можно сделать и на коленке - в виде плоской балки на двух опорах. Выступающие части как нагрузка. Армирование соответственно как балки одной или двумя сетками насквозь по всей длине, а выступающие части армировать сеткой конструктивно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1102
Размер:	80.1 Кб
ID:	170292  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 909
Размер:	271.1 Кб
ID:	170293  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:16
1 | #17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Лоскутов Илья, на картинке ТС пропустить сквозную арматуру не получится.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:19
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Армирование соответственно как балки одной или двумя сетками насквозь по всей длине, а выступающие части армировать сеткой конструктивно.
пожалуй, наилучший вариант, если это возможно
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:20
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, Фахверк вон то же и предлагает, только предлагает снизу лепить что полегче, дабы уменьшить нагрузку. Нормплан, ИМХО.

А по поводу твоей картинки - зачем арматура в "нижних ступенях"? Чтоб они не отвалились?
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:22
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, на картинке ТС пропустить сквозную арматуру не получится.
Одна сетка точно влезет.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А по поводу твоей картинки - зачем арматура в "нижних ступенях"? Чтоб они не отвалились?
Да. Возможно она там и не нужна в таком кол-ве, но привычка армировать ступени сказалась ))).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 12:42
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Собственный вес несёт и без арматуры.
С защемлением опор.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:03
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


А вот если свободно-опёртая, то гикнется от собственного веса.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:10
7 | #23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ох уж эти Бахиловские картинки)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 447_big.jpg
Просмотров: 245
Размер:	22.9 Кб
ID:	170299  
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:16
1 | #24
gvita


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 40


Есть хорошая книга, выкладывалась уже на форуме.
http://dwg.ru/dnl/10877. полезно поизучать. По твоему вопросу стр 45 и тд

Последний раз редактировалось gvita, 13.05.2016 в 13:55.
gvita вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:23
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Одна сетка точно влезет.
При широкой проступи и небольшой высоте ступени (как у тс на фотографии) балка получается слишком маленькой по высоте. ИМХО
С хомутами тоже нормальный вариант. Длину балки брать как сумму длин проступей и подступенков, высоту балки - как высоту ступени. Концы хомутов сварить. (Никогда такой марш не считал, просто фантазирую )

Последний раз редактировалось Alkor527, 13.05.2016 в 13:31.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:24
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Arikaikai, а чё не понятно? Вид снизу. Главные растягивающие. Собственно по Х почти то же.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 13:28
#27
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В принципе посчитать такую лестницу не составит труда. Только моделировать нужно объёмниками.
Достаточно посмотреть напряжения в упругой стадии
Для чего? Подобные вещи в уме считаются. А если нет - значит надо делать нормальную конструкцию. Посередине балочку 200*300 и считать не надо.
Что в этой химере эстетичного?
Экс вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 14:16
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Ох уж эти Бахиловские картинки)



Бахил, я не знаю что там замоделено, но бетон без арматуры на растяжение как-то не очень работает)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 15:16
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
бетон без арматуры на растяжение как-то не очень работает
Ещё как работает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 15:17
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
как работает.
как-как... в 10 раз хуже чем на сжатие...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 20:25
#31
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
как-как... в 10 раз хуже чем на сжатие...
Offtop: ФАХВЕРК, от металла решили к железобетону перейти? Дело полезное.
Тем не менее в некоторых случаях армируют сжатую зону бетона, а не растянутую и в расчет принимают работу бетона на растяжение.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:28
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
в некоторых случаях армируют сжатую зону бетона, а не растянутую и в расчет принимают работу бетона на растяжение
одновременно?
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:38
#33
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Arikaikai, одновременно что?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:41
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dkspb, в одном сечении сжатая арматура + растянутый бетон?
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:44
#35
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Arikaikai, Да. При определенном сочетании нагрузок.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:45
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dkspb, нужно больше конкретики, а то как-то бредово звучит.
 
 
Непрочитано 13.05.2016, 22:51
#37
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Arikaikai, Конкретика - плита столбчатого внецентренно нагруженного фундамента. Армируется сеткой в нижней зоне, а растягивающие напряжения от веса грунта при действии момента возникают в верхней зоне плиты. При этом растяжение воспринимается исключительно бетоном. Это я к тому, что неармированный бетон тоже на растяжение работает.

----- добавлено через 32 сек. -----
Хорошо работает.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2016, 00:03
#38
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот если свободно-опёртая, то гикнется от собственного веса.
Бахил, а что это за программа такая?
__________________
...
derik вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2016, 07:03
#39
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


dkspb, растягивающие напряжения от веса грунта как правило меньше сжимающих от основной нагрузки и поэтому компенсируются. А вообще растянутый бетон - это утопия.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2016, 12:17
#40
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


olegrussia, Учите матчасть. Советую по любому учебнику разобраться с расчетом внецентренно нагруженных фундаментов. Пособие по проектированию фундаментов http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2682/ также будет Вам в помощь.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2016, 12:42
1 | #41
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Если по расчету пройдет лестница, то армирование норм.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 08:55
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Offtop:
Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Offtop: ФАХВЕРК, от металла решили к железобетону перейти? Дело полезное.
Обстоятельства вынуждают. Да и жалко окончательно терять некогда накопленное, хотя на двух стульях сидеть не просто и не удобно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 09:05
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Да и жалко окончательно терять некогда накопленное, хотя на двух стульях сидеть не просто и не удобно
подожди, сейчас еще на третий стул залезешь, когда придавит проектировать ОиФ )))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 09:26
1 | #44
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


У мнея чет не ломается...
Вложения
Тип файла: pdf армирование 3Д.pdf (124.6 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: pdf Гл лестница 7.pdf (60.9 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: pdf Гл лестница 1.pdf (119.5 Кб, 426 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 09:37
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
хотя на двух стульях сидеть не просто и не удобно
Offtop: При чём тут "два стула"? В своё время проектировал всё от пудрклозетов на 96 очков до опор космических телескопов. В промежутках - детсады и металлургические заводы

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
У мнея чет не ломается...
Offtop: Блин, всю малину перебил
В принципе всё правильно, только красный стержень - лишний.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 09:45
#46
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Да вы чо?! Там на красном все держится!!! Но смысл в том, что все хомуты одинаковые... Нагнул, нашпиговал... Легко!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 10:00
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Там на красном все держится
Да ладно. Ну что-то он конечно держит.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 13:57
#48
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Да вы чо?! Там на красном все держится!!! Но смысл в том, что все хомуты одинаковые... Нагнул, нашпиговал... Легко!
А как момент находить в узлах ступенек?
Я так понимаю что если "вытянуть" эту "гармошку" в прямую, то эпюра моментов будет пилообразная, а красный стержень превратится в зигзаг. По аналогии как неразрезные балки одной сеткой армируют
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 15:01
#49
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
У мнея чет не ломается...
Я бы армировал лучше замкнутыми хомутами, как собственно было изначально, ну а красный стержень конечно что-то держит, но конкретно его включение определить сложно. У отдельных гнутых стержней анкеровка не очень выходит.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной зеркальной железобетонной лестницы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Опирание монолитной железобетонной лестницы Isuma Железобетонные конструкции 8 03.03.2015 08:45
Армирование полукруглой монолитной лестницы valera.schetnev Железобетонные конструкции 4 10.10.2013 13:46
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56