| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 52974
|
|
||||
Мне кажется для высоты 3,57 м армирование малова-то.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
а в чем очевидность? расчет на арматуру есть, экспертиза его проверила, выдала положительное заключение, расчет подтверждает, что армирование держит.
можно подробнее мнение высказать? обратную засыпку не проектировщики же делали. могу прикрепить расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Как бы не трамбовали, скорее всего где-то в расчетах прокол.
|
||||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
на моей практике горе-проектанты заармировали ригель в подвале на котором стоит 3 этажа несущей стены - 3(тремя!!!) диаметрами 6А1(гладкой!!!) пролет ригеля 2 метра, но трещины пошли знатные...
...вот проектируют всякие лабухи "по понятиям" и авторитетам отдельных пенсионеров - у которых - "всегда так делали" и "стоит 10 лет и ничего", а потом хватаются за голову - "о чем я думал"... Кароче фирмочку нагнули "по самое не могу"...почти раззорили...и правильно я считаю. Директор как мог отгребал от себя, но такое не всегда прокатывает...жизнь то дурака учит... Но система наша настолько гнилая что можно поменять реквизиты и начать все сначала...если никто не погиб разумеется... В вашей истории остается только ждать - будет суд или будут разруливать... И в первом и во втором случае при наличии косяка - возможно и в ваш карман залезут, но во втором - покажете усиление металлом и кончится история...а вот в первом вариантов много... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
можно
ну напишу в личку ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
вопрос вообще другой. У нас стена подвала не несущая на нее ничего не опирается, здание монолитное стоит на колоннах и ядрах жесткости, плиты перекрытия на монолитных балках, все жестко защемлено. стена подвала несет только себя. у нас другое армирование, другие нагрузки. не нужно флудить и рассказывать истории из жизни. я тоже могу много рассказать про жизнь и как строители бурят сваи не в осях, а потом прибегают и говорят что делать. это вообще к данному делу не относится, ни ваша история, ни моя. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
у вас как и у любого здравомыслящего инженера есть сомнения в расчете? тогда давайте его посмотрим. Схема расчетная этой стенки какая? По верху с ригелем связь есть?
А без конкретики видится только проектная(расчетная, конструктивная) ошибка...Анкеровка то этой 8-ки выдержана? Был такой проект(монолит), но стены подвала делали иначе...монолитные сердечники, между ними блоки ФБС(максимум 2,4м), а высота была такая же... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
Цитата:
могу отправить расчет в личку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
А Вы кто во всей этой истории? Какова Ваша роль?
Экспертиза расчеты не проверяет. В самом лучшем случае она проверяет лишь НАЛИЧИЕ расчета.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
duke, покажите сбор нагрузок, а я покажу, где вы ошиблись.
у вас там внизу стены давление должно получаться 3,37 тс/м2, а вы восьмеркой армируете. ----- добавлено через ~3 мин. ----- п.с. трапецевидная нагрузка от 1,12 тс/м2 сверху до 3,37 тс/м2 снизу. у кого арбат под рукой? прикиньте балку, пусть даже защемлённую на двух опорах, h=200, b=1000, a1=a2=40. пролёт 3,57. нагрузки выше. какое армирование пройдёт с учётом трещиностойости? ----- добавлено через ~10 мин. ----- я прикинул, арбат считает, что нужна d40 с шагом 100 =))) я прикинул, арбат считает, что нужна d14 с шагом 200 (забыл отсутствие трещин отключить) Последний раз редактировалось swell{d}, 21.05.2016 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Это для монолита действительно спорное решение, киньте чертежи стены, которую выдавило.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 21.05.2016 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
На прилегающую не менее 1тс/м2 учитываете?
конечно t200 мало, у меня 600 было(по ширине блока), арматура 4d12A400, на вертикальный сердечник 600х600 с шагом 3,0 по осям, в монолите такую высокую стенку делать - зачем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Присоединяюсь к вопросу о чертеже. Нужен разрез и план подвала.
Ещё многое будет зависеть от самого грунта. Одно дело песок - другое дело связный глинистый грунт. Да и песок разный бывает. Вобщем для расчёта нужны характеристики грунта обратной засыпки (которые видимо никто не даст)... Ну можно посчитать в запас без учёта сцепления на некий средний угол внутреннего трения для данного вида грунта конечно... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Цитата:
В каком месте и какие трещины? Опишите поподробнее или фото приложите. В проекте указания по обратной засыпке есть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
прикинул требуется диаметром 14 шаг 200 для бетона кл.В25, что выше бетон сомневаюсь....сушите сухари вопщем
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.05.2016 в 15:48. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ну это такая средняя цифра для нагрузки от пожарных машин. Вроде в питерском тсн для высотных встречается.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
я тону на 1м кв задал на грунт сверху, результат выше...по Вашим нагрузкам в арбате 14-я получалась, при расчете подпорной стены в фундаменте 20-ка, там явно косяк в проектировании, как правило стену подвала меньше 300мм не делаем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Только вот, как правило, стены эти несушие и самонесущие и значительно сжаты, а у топика стены высотой в подвал, т.е. фактически изгибаемые пластины
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.05.2016 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
ну и откуда пролет 2,54м там взялся? если до говорилось про 3,57
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Для этого и экспертизы не нужно. Достаточно мимолетного взгляда грамотного специалиста на расчет.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Пожарная машина вплотную к стене подъехать-то не сможет: ТСН 31-332-2006, п. 16.2.1 Для обеспечения проезда пожарных машин по периметру высотных зданий и обеспечения доступа пожарных в каждую квартиру или общественное помещение нижнего пожарного отсека необходимо предусматривать круговые проезды с твердым покрытием шириной не менее 6 м. Расстояние от наружных стен высотной части здания до внутреннего края проездов должно составлять 8-10 м.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
А если все это безобразие при производстве работ рухнет и кого-нибудь придавит?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
это уже юридический вопрос, хотя совет тоже дельный, я же про то что надо лечить пациента(рассматриваемое сооружение имею ввиду), дабы вреда не принес в будущем
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- откапать грунт вокруг стены вначале само собой, потом можно в ж/б рубашку заключить стену, как вариант, т.е. грубо говоря стену толще сделать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Цитата:
Прежде чем лечить, нужно диагноз поставить. А там уж думать, что дешевле, лечить, или придушить, чтоб не мучился. Но до этого, топикстартеру нужно "свою попу прикрыть".
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Что предпринять - определиться, отвечать за это или нет, т.к. ошибка в расчетах - это ясно без всякой экспертизы. Есть такая вещь как СРО и страхование проектировщика - вот туда заказчику и дорога.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
п.10.9 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" при расчетах подпорных стен значения характеристик грунтов обратной засыпки следует принимать (при коэффициенте уплотения 0,95) равными :угол внутреннего трения 0,9, сцепление 0,5 (но не более 7 кПа), от их значения в природном залегании.
я принял 30 и сцепление 0 вопщем-то довольно плохой для подпорной стены грунт
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
фундамент тут ни причем сама стена у него грунт не несет на прочность от горизонтального давления грунта..т.е. стена защемлена с фундаментом и еще походу сверху во что-то, хотя не очень понятно почему нет еще вертикальной нагрузки на стену...возможно имелось ввиду что еще перекрытия не выполнены
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- как правило известно в проекте, грунт обратной засыпки указывается, по крайней мере я указываю ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.05.2016 в 19:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
делал конструктор с высшим образованием и хорошим опытом и таких проблем с ним раньше не возникало
спасибо за мнение будем смотреть дальше ----- добавлено через ----- я думаю что можно усилить углеволокном ----- добавлено через ~1 мин. ----- трещины по центру пролетов по углам нигде нет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
не буду спорить можно и так, с учетом включения на определенную ширину(полка тавра будет) работы стены, по аналогии монолитного перекрытия с балками
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Тут даже не надо включать стену в работу с пилястрой. Просто обеспечить устойчивость против сдвига или развитой подошвой или бетонными полами. Ну и сечение само собой правильно подобрать.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
не очень Вас понял причем тут устойчивость фундамента против сдвига и прочность стены?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
да в другой плоскости в вертикальной
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
да и пилоны или дополнительные колонны подойдут, сечение стен тавры получатся, у топикастера сейчас кстати в зоне колонн стены и не трещат, потому что включены совместно в работу с колоннами, извиняться не за что
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Трещины только в одном месте ? (в одном пролете ?) Или по всему периметру ? Цитата:
Если обследователи выявят, что ошибка именно в проекте - заключение по техобследованию будет о том, что ошиблись и проектировщики и экспертиза А экспертиза была негосударственная ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Косяк проектировщиков, однозначно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Единственно, что может спасти - не тот класс бетона или армирование не по проекту.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Кстати п. 9.20 СП22:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я бы взял швеллеры или трубы, поставил их вертикально по 2 штуки на каждую ячейку и анкерными болтами крепил бы их снизу и сверху. ставить вприсык на цементно-песчаный раствор. по возможности, при затяжке болтов попытаться убрать выгиб стены. после - оштукатурить по мет. сетке.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
![]() |
Я тут подумал, стены 200 мм... Есть пару видео на ютюбе... В общем, "конструктор" вполне мог заложить одну сетку. Прочитал тему, никто этот вопрос не задал, а ведь такой вариант - нельзя исключать.
Но даже если и две сетки, то 8-рка - явно мало. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Надо и колонны тоже бы проверить, как учитывалась их совместная работа с подпорной стенкой.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
Всем добрый день! Я немного выпал из обсуждения: много работы.
Наняли экспертизу строительного института, будет в понедельник утром. ЧТо касается стены: армирование с шагом 200 вертикальное, с шагом 300 конструктивное. Анкеровали в плиту фундамента диаметром 12 а3, через колонны просто пропустили арматуру, даже анкеровать не стали, чтобы меньше работы было, поэтому да, возможно стена стала работать с колоннами. Стену подвала не доливали, оставляли выпуски арматуры диаметра 8 и загибали их в плиту пола первого этажа. Таким образом по сути одновременно лили верх стены подвала, плиту первого этажа и балки, идущие по периметру здания, которые держат плиту 1 этажа. Вполне возможно, что несмотря на то, что стены подвала не несущие, они включились в работу с колоннами, из-за того, что горизонтальное армирование пропустили через колонны насквозь, чтобы не анкерить, и их лили до плиты 1 этажа и до балок, а верх стены подлили вместе с ними, и, возможно, стена стала воспринимать часть нагрузки таким образом. То есть плита первого этажа заливалась после стены подвала. Плюс у меня вопрос: работы велись в зимнее время, котлован стоял с вертикальными стенами, чтобы он не осыпался, его засыпали срочно, ничего не трамбуя, не уплотняя послойно. Соответственно технадзор сейчас утверждает, что при послойной трамбовке произошло бы то же самое, так как при трамбовке последующих слоев давит на стену все слои сразу. С другой стороны мне монолитчики утверждают, что при послойной трамбовке если один слой толщиной 20 см оттрамбовали, то, при трамбовке следующего слоя, на стену будут давить только следующие 20 см, а предыдущие, уже оттрамбованные, уже не так давят, и что, если бы трамбовали послойной, такого бы не произошло. Я, в принципе, с ними согласен. Ваше мнение по этому поводу? ----- добавлено через 26 сек. ----- маяки стоят с 16 мая не пошли |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422
|
Хороша цитата - "то при послойной трамбовке произошло бы то же самое, так как при трамбовке последующих слоев давит на стену все слои сразу. С другой стороны мне монолитчики утверждают, что при послойной трамбовке если один слой толщиной 20 см оттрамбовали, то, при трамбовке следующего слоя, на стену будут давить только следующие 20 см, а предыдущие, уже оттрамбованные, уже не так давят" - для расчетной схемы для экспертизы очень пригодится
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вообще, для стен подвала, при таких пролетах армирование недостаточно, даже навскидку без расчета видно, какая экспертиза Вас пропустила? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
Цитата:
я вам пишу что мне говорят другие люди а вы считаете себя истиной в последней инстанции, судя по стилю изложения я же всегда стараюсь всех выслушать, чтобы разобраться в ситуации, даже вас флудить не нужно если есть что по делу сказать - буду рад вас почитать а просто писать мнение без конкретных идей и фактов как-то странно |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
duke, даже школьного курса физики человеку должно быть достаточно, чтобы понять, что грунт всё-таки будет давить на стены, чтобы там не говорили "монолитчики". (они хотя бы без акцента говорили?). ещё любому конструктору совершенно очевидно, что у вас несущая стена, воспринимающая нагрузки от перекрытия, балок, давления грунта, и работающая совместно с фундаментом, пилонами (не колоннами) подвала и перекрытием подвала (которое вы по своей безграмотности называете полом первого этажа). ещё всем присутствующим (кроме вас) очевидно, что армирования не хватает раза в 2-3.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
Было бы интересно увидеть фото стены подвала с трещинами или если на фото не видно распределения трещин, то можно просто нарисовать схему трещин. И какие где горизонтальные перемещения стены подвала в пределах поля между колоннами и полом и перекрытием? Это можно инструментально достаточно точно измерить? И чертежи бы увидеть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
1. мне в принципе не понятно отчего такое высокомерие и кучи грязи друг на друга выливать. рад, что вы хорошо помните школьный курс физики.
вместе с тем, я знаю, что если у нас фундаментная плита, на ней колонны, на колоннах перекрытия, плюс ядра жесткости стены лестничной клетки и шахты лифта, то несущими являются ядра жесткости и колонны, а никак не стена подвала. хотя логика в ваших словах понятна - если стена подвала заанкерена по контуру, то она должна начать испытывать нагрузки большие, чем она была рассчитана. 2. да, монолитчики говорили без акцента, хотя ваша ксенофобия не понятна. к чему она тут была? 3. в любом случае спасибо за разъяснение, мне стало понятнее что произошло. все фото только в личку ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я буду благодарен, если мне в личку дадут почту, я вам отправлю всю информацию и чертежи. Трещины волосяные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363
|
Это же форум, а вы на почту да на почту.....
Сильно выдавило, сколько мм? Сверху или снизу? Вы уверены, что выдивило , может это опалубку выдавило во время бетонирования? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 28.05.2016 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
проясняю
слово "выдавило" было использовано сгоряча маяки стоят с 16 мая не пошли трещины волосяные стены не выдавило внутрь имелся в виду вектор движения, а не то что их выдавило на сколько-то миллиметров ощущение, что там и одного миллиметра нет в пн экспертиза, отпишусь |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
13Rossoneri, Вы расчет делали? swell{d}, твой расчет был вроде бы для консольной подпорной стены, а тут стена, полностью защемленная по контуру. 8-ки вполне может хватать, если учесть, что и пожарные машины рядом не ездят ))) никакого выдавливания нет, только трещины. для монолита обычное дело. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
возможно, Вам помнится Руководство по проектированию плитных фундаментнов, там минимальный диаметр 12, больше нигде не встречал. да и не запрет это вовсе, поэтому не стремно.
andrejjerdna, это вертикальная арматура? верхнее сечение стены тоже защемлено? почему максимум вверху, а не внизу? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
![]() в универе помню, что нам преподаватель говорил, что, например, в колоннах ставят арматуру не меньше определенного диаметра. пытался найти это в нормах, но что-то не нашел, видимо не там искал. сам в стенах меньше 12 пока не ставлю, в колоннах меньше 16 не ставлю. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
Рассмотрим три ситуации (численные значения - возможные, только для примера). 1. Расчётная. Грунт плотностью 1,8 т/м3 послойно уплотнён, угол внутреннего трения грунта - 30 градусов, к-т бокового давления - 1/3, горизонтальное давление на глубине H: p = 1.8*1/3*H = 0.6*H. 2. Смёрзшийся неуплотнённый грунт обратной засыпки. Угол вн. трения - 90 градусов, к-т бокового давления - 0, горизонтальное давление на глубине H: p = 0. 3. Растаявший неуплотнённый грунт обратной засыпки в обводнённом состоянии (талые воды и дополнительная проливка водой) подвергнутый вибрации (при уплотнении). В предельном состоянии грунт становится суспензией с плотностью 2,1 т/м3 и углом внутреннего трения 0 - растекается как вода, к-т бокового давления - 1, горизонтальное давление на глубине H: p = 2,1*H. Давление на стену между 3 и 1 отличается в три с половиной раза, нарушение технологии устройства обратной засыпки вполне может привести к наступлению предельного состояния. Последний раз редактировалось SetQ, 29.05.2016 в 11:19. Причина: Изменил плотность водонасыщенного грунта с 2,4 на 2,1 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
У меня это водонасыщенный грунт, скажем, песок, число только для примера.
Согласен, 2,4 скорее недостижимо, изменил на 2,1. Последний раз редактировалось SetQ, 29.05.2016 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
Обратная засыпка осуществлялась песком с большим содержанием глины. Проливка осуществлялась всего объема сразу, также, как и засыпка.
Стена заанкерена по всем граням. Использовалась арматура А500С, а не А400. Прошу прощения, что забыл это написать. Сам по себе грунт на участке туго-пластичный. Замачивание может привести к образованию текуче-пластичного грунта. У нас. когда котлован был готов к устройству фундамента случилось ЧП - прорвало колодец с магистралью водопровода диаметром 300 примерно через час-полтора после того, как с площадки вечером ушли люди. От колодца до котлована было метра 3. Соответственно размыло и вода начала поступать в котлован (средняя глубина котлована 4,5 метра, в примяках до 5). Если бы не было котлована, охрана бы заметила, а так январь, при обходе территории никто ничего не заметил, так как вся вода сливалась в котлован. Потерю давления воды ночью тоже в больнице не заметили (это территория больницы), так как все спали, операций ночью нет. УТром все пришли на работу и заметили потерю давления в корпусах. Стали выяснять, тут и наши подтянули. КОтлован затоплен в январе водой примерно на 2,5 метра. размер котлована где-то 60*25. Меняли основание фундамента, выбирали 40 см каши в среднем, дали подстыть, чтобы можно было экскаватором снять. Дошли до сухого грунта, но основание все равно было замочено по идее. В отметку выводили ПГС засыпкой, трамбовали виброкатком песок под основание фундамента. Плюс был перекоп основания в одном месте - не разобрались, зеркально откопали приямок подъемника, как раза в этом месте трещина в стене подвала первая пошла еще в апреле, как раз, видимо, эта трещина и раскрыта сильнее остальных (единственная такая). В общем вот так. ----- добавлено через 29 сек. ----- Набрал песка на экспертизу, которым засыпали пазухи котлована. Завтра вроде должны приехать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Выкладываю свой вариант расчета:
Максимальный момент внизу 15,2 кНм/п.м. Требуемая по прочности арматура 2,11 см2/п.м. = d8 с шагом 200 мм; из условия трещиностойкости 3,17 см2 = d10 с шагом 200 мм. Это без учета вертикальной нагрузки на стену. При добавлении собственного веса требуемая по трещиностойкости 2,8 см2. При добавлении вертикальной нагрузки от веса жб перекрытия над подвалом требуемая по трещиностойкости 2,5 см2 = d8 с шагом 200 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
"откуда дровишки"...
(прошу не путать мои дровишки с Вашими драйверами) Пожалуйста "обнародуйте" официальные источники исходных данных с 3-ей по 7-ю сточку. И еще: конкретизируйте , защемление жесткое либо моментное? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 30.05.2016 в 02:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
Автору, возможно пригодится
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ п. 4.96. В сводный сметный расчет стоимости строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. ст. 761 ГК РФ - ознакомиться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2011
Сообщений: 2
|
Доброго дня!
У строителей тоже сколь угодно может быть косяков, - первое-по достижении какой прочности бетона производилась обратная засыпка и уплотнение? а далее - толканули бульдозером или экскаватором при обратной засыпке, уплотняли катком с вибрацией, вес катка превышал необходимый. Запросите акты на выполнение скрытых работ и снимите копии общего журнала работ. кстати он должен быть заверен в ГИСН. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Почитал всю тему, но так и не понял расчетной схемы плиты и даже ее геометрических размеров (автор пишет об одном, в расчете другое). Ввиду этого непонятно как тут кто что-то считает. Однако вот на что хотелось бы обратить внимание. Являются ли колонны опорами? Если проектировщик это учитывал и они заармированы в том числе на изгиб от бокового давления грунта с грузовой площади, равной шагу колонн - тогда да. Является ли бетонный пол опорой? Вопрос интересный. Чтобы бетонный пол был опорой рекомендуют его армировать перекрестными лентами по осям колонн. Какое соединение верха стены с плитой перекрытия? если Г-образные выпуски в плиту с требуемой анкеровкой - то это жесткое соединение, при этом рассматриваемая стена становится несущей, воспринимая нагрузку от плиты перекрытия с образованием узлового момента в их стыке.
По тем данным, что есть, мне кажется стенку нужно рассматривать как опертую по трем сторонам с жестким защемлением и при расчете учесть момент от перекрытия. Но вообще говоря - нужно посмотреть на чертежи, чтобы определить расчетную схему. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Сет, вся суть в этом:
Цитата:
Ответ дали давно: нет, это косяк проектировщиков. Весь вопрос в том, что теперь делать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
однозначно являются, учитывалась ли на них передача давления грунта - не известно.
зачем бетонному полу быть опорой? разве фундамент стен не является для них опорой? кстати, какое должно быть расположения силовых трещин в данном случае - вертикальные или горизонтальные или наклонное? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
возможно я не написал это раньше.
1. говорить о косяках не видя всей картины по меньшей мере странно. 2. здание монолитное. плита фундаментная монолитная, в подвале колонны 500*500, дальше колонны 400*400, плиты перекрытия монолитные. Стены подвала не несущие, стоят на фундаментной плите, заанкерены в фундаментную плиту, колонны и сверху в плиту перекрытия. Возможно еще сыграло то, что стены подвала не доливали, лили верх стен с балками и питой перекрытия. Соответственно, возможно и правда включились в работу стены. Все, кто хотел получить от меня полную информацию и ответы на вопросы получил, и пришли к выводу, что армирования 8 хватает. Другое дело, что причина трещин может быть: а) неправильная обратная засыпка; б) замачивание основания под фундаментом; в) включение в работу стен подвала. а может быть все сразу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
"Общую картину" не видел, но на мой взгляд ни одна из этих причин не может быть значимой в образовании трещин стены подвала, за частичным исключением пункта "в". Стены подвала безусловно "включены в работу", иначе и быть не может. На эту "работу" они и должны быть запроектированы. Я о "работе" по восприятию бокового давления грунта. А больше ни в какой "работе" стены не участвуют.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
если они монолитно связаны с колоннами и вышележащим перекрытием, разве они не могу участвовать в восприятии еще и вертикальных нагрузок?
предполагаю, что под пунктом "в" в возможных причинах duke, имел ввиду включение стен подвала в работу фундаментной плиты, как ребер жесткости. как насчет еще одного варианта причины трещин - усадка бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
К гадалке не ходи, стена считалась как защемленная, ее и надо было отрывать от вышележащих конструкций тогда. Интересно какие работы на перекрытии производились перед тем как стены треснули?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
На мой взгляд причина трещин - именно давление грунта. Почему так случилось - два варианта. Либо проектировщики намудрили (по предоставленным данным в теме это проверить невозможно), либо строители выполнили не по проекту. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Прочитал, но так и не понял какова высота подвала. На словах одно, в расчете другое.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
вот в расчете и ошибка, там фигурирует высота 2,5
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Могу предположить, что 2.5 - это высота в чистоте от перекрытия подвала до уровня пола, а 3.57 - это от перекрытия подвала до фундаментной плиты.
По исходным данным также не хватает уровня планировки относительно пола первого этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 21
|
В итоге нужно пересчитывать заново и если действительно окажется, что не хватает арматуры, уменьшать пролет путем установки контрофорса посреди стены (сверлить отверстия, вклеивать арматуру на хим. анкера вязать каркас контрофорса и заливать).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
они еще теперь воспринимают нагрузку от плиты перекрытия ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- никаких засыпкц произвели сразу, грунт осыпался и экскаватор 27 тонн в 3 метрах гонял ----- добавлено через ~7 мин. ----- да конечно ----- добавлено через ~11 мин. ----- да. тоже может быть на это и надеюсь но все указывает на замачивание основания ----- добавлено через ~18 мин. ----- от себя: лучше углеволокно здание садится играет весь каркас там его все крутит во вт будут геологи |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
и что? причем тут стены и их трещины
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цирк у вас с конями, а не проектирование.
В чем состоит задача проектировщика? нарисовать красивые картинки строителям! По факту, судя по всему, ТС таки прикрыл свою ж... пользуясь неграмонтностью окружающих. Можно расходиться. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Добавлю только что Потому что зона растяжения по углам со стороны грунта. Так что они есть (вероятность овер 99%), просто вы на них смотрите с другой стороны. Обосновываю: опорный момент в балке с жесткой заделкой больше пролётного, значит сначала трещины раскрылись на опорах, а уже потом в пролёте. Экскаватор в 3 метрах не мог оказать серьезного влияния на вашу стену, это пыль в глаза заказчику. Последний раз редактировалось SkyFly, 15.06.2016 в 12:17. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Цементация, силикатизация, стерлизация...(последнее для проектантов). Можно попробовать замочить с другой стороны. Но делать грамотно и под присмотром специалиста.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
duke конструирование это не только расчет это и опыт и учет того что может случится на стройке. Вы запроектировали по расчету, молодцы, хотя в 8 диаметр сложно поверить даже без какой либо нагрузки на грунт засыпки, хотя если один грунт в реальности то возможно и правда , строители сделали как считают нужным, возможно армирование заложили не то , возможно бетон проморозили , возможно заливали с большими перерывами , возможно много чего. Но то что стена уходит с продольными трещинами уже плохо , в углах так же будут трещины только снаружи. Обычно в такой ситуации сначала лечат пациента , выставляют ребра по стенам которые не дадут им окончательно умереть , а потом заказчеГ пишет письмо с просьбой возместить ущерб , а ответом на его служит письмо с отправкой в суд, а не на форум. А суд разбирается по двум схемам:
1. Если что то рухнуло и кто то пострадал и тем более кто то вызвал ментов , это уже прокуратура и в обломках копаются меньше всего , лезут в проект и они найдут что нибудь. И по опыту прав тот у кого больше ...... ну сами догадайтесь чего 2. Если никто не пострадал и ничего не рухнуло то это просто суд двух юр лиц и в качестве консультанта суд вызывает кого то из "своих" в качестве эксперта. И тогда обычно поднимается все , журналы работ , испытания образцов бетона, сверяются паспорта на материалы , журнал технического контроля , журнал авторского надзора , проектная документация и тд.... и обычно нанимается сторонняя орг. для обследования конструкции. P.S. На одном из объектов у нас в вертикальные конструкции вместо В60 залили В7.5 ! конструкция посыпалась как картонная, просто прораб перепутал смесители в очереди на бетонирование....... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Орёл!
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, у тебя тоже получается, только ты не в курсе. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
vedinzhener, последовательность монтажа и физ. нелинейность железобетона тоже учитываешь? при этом наверно в полном
Бахил, не правильно, все учесть ни у кого не получается, только некоторые об этом не догадываются. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
В оси 1 усадка 2-3 см, в оси 12 - от 5 см.
----- добавлено через ~3 мин. ----- с чего вы вообще берете такие данные? расчет был сделан на все здание. не буду же я 120 метров расчета выкладывать в общий доступ для все, если речь идет о стене подвала. после общения с такими как вы у всех начинается паника, потому что вы безосновательно, не видя полной картины, уже обвинили проектировщиков в отсутствии расчета. думать надо, прежде чем писать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152
|
неужели вы скад имеете в виду? )) да, считали. не один вы настолько компетентны)
----- добавлено через ~21 мин. ----- что мы и сделали ----- добавлено через ~24 мин. ----- геодезисты простреляли все здание. усадка неравномерная. геологи пробурили скважины, и увидели, что геология в одной из скважин не соответствует тому, что выдавали геологи перед началом проектирования. в толще тугопластичной глины есть линза метровой толщины буквально в метре от фундамента мягкопластичная. практически текучая. будет итоговое заключение - отпишу. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
vedinzhener, чего вы прицепились то?
Расчёт есть, причем полный в скаде (!), а не где-нибудь. Выполнял не кто-нибудь а конструктор с высшим (!) образованием. Выкладывать его сюда никак нельзя, общий доступ, все увидят название этой шараж-монтаж-проектной конторы секретную технику расчётов. Г-н Duke, справедливо упрекает нас в том что мы не видим полной картины и не знаем как там на самом деле™. И всё же, мы попробуем собрать хотя-бы часть мозайки по тем крохам информации, которая была дарована нам, простым смертным. Трещины в стенах пошли, потому что: 1) Засыпка грунтом на полную высоту не послойно и без уплотнения 2) Передача нагрузки на стену подвала от плиты перекрытия 3) Замачивание фундамента 4) Экскаватор 27т гонял в 3 метрах от стены 5) Усадки™ фундамента ("здание садится, играет весь каркас, там все его крутит") Я ничего не пропустил? Какой же из этих пунктов привёл к образованию трещин в стене подвала? Ждем отчета об обследовании сторонней организацией. К вопросу об усадках™ : у "оси 1" 2-3 см, а у "оси 12" от 5 см. Проекта я не видел, но если предположить что от оси 1 до оси 12, есть хотя-бы, 12 метров, то пока что относительная разность осадок не превышает рекомендуемых значений по СП22. Да и тема про стены, а не про плиту |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
Цитата:
Усадка здания - надо посоветовать Другу/застройщику вписать такой пункт в инвестиционник. Мол проектная усадка здания - столько то, объем квартиры/помещения может уменьшится на 123 литра - прошу иски не подавать. 1 метр мягкопластичной грязи - ну боишся его - сделай дырочку в фундаменте, если пластилин полезет - правильно боишся. Если нет.... бойся геологов. На будущее - в общих данных внеси запись - перед засыпкой грунтом, смазать стену вазелином (хоть часть составляющей нагрузки от грунта уберешь).... И еще вопрос - если стена так законструирована - что было бы с колонной подвала, если бы прочность и жесткость стены была бы достаточна для восприятия таких усилий? Ты там уточни по "схемке". Для справки: Ответственность ГИПа и Г.Конструктора - вплоть до Уголовки в течении 15 лет. Ответственность экспертизы - оценка достаточности принятых решений с учетом экономического фактора и пр.мутаты. В общем сухари они никому не носят.
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование и обследование Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34
|
как это уменьшит угол внутреннего трения грунта? НИКАК. Теперь объясни, как грунт, с одинаковыми характеристиками, но при разном поверхностом трении сможет быть тяжелее, чем обычно...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Больше пользы будет - от нормального Гл.Конструктора у которого мозги в голове, а не в компьютере (есть такая категория, я их s'cad-мэны зову)...
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Всем привет. Читал от начала. Бывали в практике такие вещи. Думаю, что надо разобраться в первую очередь с расчетной схемой. Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м (расст-е между колоннами), шириной 1м., толщ. 0,2м опертой на 2 опоры-3 связи, шарнир подвижный и шарнир неподвижный. Ну, как обычная балка. Приложить равномерно распределенную нагрузку-примерно 2,1..2,5 т (21..25кН/м2) на 1м2, в зависимости от веса грунта. Думаю, что по несущей способности при существующем армировании пройдет, а вот по деформации (ПРОГИБАМ)-нет. В противном случае должны быть жесткие заделки, чтобы растягивающая нагрузка "упала" на опоры, но у там иная схема работы-жесткие узлы получаются при пролете до 3м. В общем, надо увеличивать высоту сжатой зоны, армирование в растянутой зоне-классический случай.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Можно, если стена соединена с фундаментом выпусками. Но даже в этом случае низ стены останется на месте, а вот верх может уйти. Там же нет связи в виде выпусков с обвязочным поясом? Даже если предположить, что плита оперта по контуру-при соотношении сторон 2:1 будет работать как балка на двух опорах.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении. т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
она что в самонесущие какие-то балки тогда заанкерена? ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
когда МКЭ еще отсутствовал, такой расчет уже не представлял сложности - см. таблицы и тему с 20 источниками по расчету плит
а теперь-то вообще с этим никаких проблем быть не может. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.07.2016 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Классический случай явного непонимания автором вопроса схемы работы всего каркаса здания в целом и конкретно стен подвального этажа в частности. Почему он решил, что эти стены работают только на боковую нагрузку от грунта засыпки пазух? Судя по материалам обсуждения стены довольно жёстко соединены с плитой перекрытия над подвалом , с фундаментной плитой и колоннами каркаса и они естественно участвуют в работе всего каркаса, каким то образом воспринимают на себя усилия и от отпора грунта под фундаментной плитой, и от ветровых нагрузок на каркас здания, ну и естественно от давления грунта. В сумме это совсем не то, что только от воздействия грунтовой засыпки, а больше и возможно ощутимо больше. Ведь стены подвала по факту являются стойками рам, воспринимающих отпор грунтового основания и в них будут какие то усилия даже если бы грунтовой засыпки не было вообще. Поэтому на 99% причина трещин в стенах от неправильного проектирования их. Да и сразу видно было, что армирования стержнями 8 мм, шаг 200мм это явно недостаточно, скорее всего треба что то типа 14-16мм, шаг 200.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. | romadjan711 | Основания и фундаменты | 7 | 14.11.2014 16:06 |
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала | Jedavi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2014 23:23 |
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. | Saha | Основания и фундаменты | 4 | 05.06.2014 13:20 |
Бетонирование стен подвала | Chiaki | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2014 09:10 |
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома | Tanechka | Железобетонные конструкции | 10 | 30.04.2009 20:07 |