Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2016, 11:40 #1
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Вроде как в стальном СНиПе дан однозначный ответ в п.12.18:
Цитата:
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм
Но как быть с базами колонн такого типа, как во вложении? Здесь резьба должна быть ниже уровня опорной плиты, иначе как производить выверку колонны?

У меня на связевую колонну приходится 8 кН сдвига. Воспринимается четырьмя болтами М27. Можно ли применять узел опирания на фундамент во вложении или же даже для восприятия такого небольшого усилия нужно вводить дополнительный элемент, заделанный в тело фундамента, который затем крепится к базе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 260
Размер:	8.9 Кб
ID:	173509  

Просмотров: 6419
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:42
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У меня на связевую колонну приходится 8 кН сдвига. Воспринимается четырьмя болтами М27
Трения недостаточно для восприятия?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 11:47
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Трения недостаточно для восприятия?
А что, его можно учитывать? Тогда в проекте нужно оговаривать усилие затяжения болтов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 11:58
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сет, когда сдвига 8кН, N в колонне меньше 24 кН?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:02
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
когда сдвига 8кН, N в колонне меньше 24 кН?
Минимально имеется ввиду? Как раз где-то 24 кН и будет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:13
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сет, вопрос не в "минимально", а в усилиях от фактического сочетания, при котором эти 8 кН сдвига возникают. Если будет 24 (точнее, лучше, чтоб было все-таки 27 ^_^) кН - то 0.3*24 = 7.2 - практически полностью сдвиг компенсируется прижимом от колонны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:30
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
вопрос не в "минимально", а в усилиях от фактического сочетания, при котором эти 8 кН сдвига возникают
Если речь идет об учете сил трения, то нужна именно минимальная прижимная сила. При которой, безусловно, эти 8 кН сдвига возникают. При этом все нагрузки надо брать с коэффициентом надежности 0.9. Я так прикинул - получается 23 кН без учета крана. Крановое оборудование примерно 15 кН еще добавит. Получается 38 кН, вроде как трения хватает, но такой способ восприятия сдвига не внушает доверия. Для этого требуется качественная подливка. Не будет ли разумнее в данном случае поставить "шпоры"?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 12:39
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


резьба нарезается от верха фундамента
Для восприятия поперечки ставятся упоры
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм
это не относится к фундаментным болтам
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 12:48
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
это не относится к фундаментным болтам
Почему?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:03
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если большая горизонтальная при маленькой вертикальной - конечно упоры надо.
 
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:16
1 | #11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
фундаментные болты
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
М27
а ГОСТ не подскажите на такие фундаментные болты?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 13:45
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а ГОСТ не подскажите на такие фундаментные болты?
Это болты из круга по ГОСТ 2590-2006.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 13:59
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если речь идет об учете сил трения, то нужна именно минимальная прижимная сила.
собственный вес конструкций - минимальная прижимная сила в комбинации постоянные+ветер.
Если условие не выполняется - ставите упоры, либо затягиваете болты на расчетное усилие затяжки.
По хорошему, фундаментный болт должен быть затянут на 0,75Nболта в любом случае. Зачастую этого хватает, чтобы компенсировать сдвиг который трением не гасится. Offtop: Мое личное мнение, а то сейчас начнется ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:01
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Если условие не выполняется - <...> затягиваете болты на расчетное усилие затяжки
И сразу все начинает проходить?
 
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:05
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Arikaikai, и сразу начинаешь писать примечание о моменте затяжки и контроле натяжения.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 14:13
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Теоретически трение, конечно, можно учитывать. Но практически насколько это надежно? Все же качественно выполнить подливку под базу сложно. А противосдвиговые упоры - решение простое и эффективное.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:13
#17
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а ежели там внизу выверочная гайка? вот и затянется болт только между гайками.
Или подливку у выверочных гаек не делаем, подливаем, ждём когда схватится, отдаём выверочные гайки, преднатягиваем болты и заканчиваем подливку?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 14:18
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


В ГОСТе на оформление КМ есть пример листа с нагрузками на фундаменты. Там есть эскиз фундаментного болта (см. вложение). Я что-то не пойму - как все это реализуется? Вроде показана снизу подливка, но резьба туда не доходит. Как предполагается выверять по вертикали такую колонну?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 138
Размер:	9.8 Кб
ID:	173519  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:18
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Хмурый, буквально недавно это обсуждалось, в точности. Каждый для себя сделал выводы.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 14:21
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сет, есть выверочный монтаж, есть безвыверочный.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 14:22
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
есть выверочный монтаж, есть безвыверочный.
А зачем там подливка? Можно колонну плюхать на стяжку 10 мм.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Почитал про безвыверочный монтаж. Это не много не то, что я подумал. Тут выверяется по горизонтали опорная плита, на которую потом монтируется колонна. Я только не понял как быть с анкерами? В выверяемой опорной плите есть отверстия, через которые эти анкеры выходят вверх из фундамента?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 17:58
1 | #22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А зачем там подливка? Можно колонну плюхать на стяжку 10 мм.
Если вы не знаете никаких других способов выверки конструкций колонн кроме применения установочных гаек, то это не значит, что других способов нет вовсе. (Кстати, над установочными гайками рекомендуется ставить тарельчатые пружины - вот чтобы плита базы колонны спокойно оперлась на подливку, а не на установочные гайки!).
Посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" главу 6 рисунок 15.
Совершите вы массу открытий, иногда - не желая того!
Так что далеко не всегда резьбу на фундаментных болтах нарезают ТАК далеко как показано у вас. Т.е. не всегда эта резьба идет аж ниже плиты базы колонны.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего к гайке, или свыше 5 мм
Но как быть с базами колонн такого типа, как во вложении? Здесь резьба должна быть ниже уровня опорной плиты, иначе как производить выверку колонны?
Фундаментный болт на срез не работает. Только на растяжение. По той простой причине, что он сперва проходит в широкое отверстие в плите базы колонны (иначе как вы базу колонны ТАК точно на болты наденете?) и только потом он проходит через шайбу с относительно узким отверстием. Эту прямоугольную шайбу приваривают к плите базы. В принципе то болт может упереться в эту шайбу, но под ней нет подливки. Она только под плитой базы колонны. Под шайбой участок болта находится в пустом отверстии в плите базы колонны. Получается, что вы просто согнете болт, упирая его в шайбу, но не срежете его. А болты на изгиб не должны работать. От слова СОВСЕМ.

Последний раз редактировалось Leonid555, 18.07.2016 в 18:10.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 18:21
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Кстати, над установочными гайками рекомендуется ставить тарельчатые пружины - вот чтобы плита базы колонны спокойно оперлась на подливку, а не на установочные гайки!
Как бы с пружинами косяк не вышел, в случае их неравномерной жесткости. Вообще же усилие с колонны скорее всего плотно уйдет на подливку за счет смятия резьбы болта и выверочной гайки. Правда это не отменяет необходимости качественно эту самую подливку выполнить.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Фундаментный болт на срез не работает. Только на растяжение. По той простой причине, что он сперва проходит в широкое отверстие в плите базы колонны (иначе как вы базу колонны ТАК точно на болты наденете?) и только потом он проходит через шайбу с относительно узким отверстием. Эту прямоугольную шайбу приваривают к плите базы. В принципе то болт может упереться в эту шайбу, но под ней нет подливки. Она только под плитой базы колонны. Под шайбой участок болта находится в пустом отверстии в плите базы колонны. Получается, что вы просто согнете болт, упирая его в шайбу, но не срежете его. А болты на изгиб не должны работать. От слова СОВСЕМ.
Вообще говоря я как раз и предполагал передачу усилия сдвига через верхнюю анкерную пластину. Но с вашим замечанием относительно изгиба болта согласен, хотя надо заметить, что изгиб будем весьма ограниченный.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 18:25
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


А Вы посчитайте сколько несет анкер на изгиб и будете удивлены. Для справки, можете посмотреть Троицкого, там есть значения несущей способности болтов и упоров на поперечную силу изгиб. Но обратите внимание на последнее предложение в примечании.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 18.07.2016 в 18:33.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 21:48
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как бы с пружинами косяк не вышел, в случае их неравномерной жесткости
если подумаете - поймете, что жесткость тарельчатых шайб не важна.

ЗЫ: я их все равно ни разу на стройках не видел. Заставить подрядчика гайку под плиту засунуть - уже достижение...
 
 
Непрочитано 19.07.2016, 09:39
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а ежели там внизу выверочная гайка? вот и затянется болт только между гайками.
Или подливку у выверочных гаек не делаем, подливаем, ждём когда схватится, отдаём выверочные гайки, преднатягиваем болты и заканчиваем подливку?
так и есть
Цитата:
16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах на высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм.
Пособие к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спаренные фундаментные болты и площадь анкерной плиты SerStar Конструкции зданий и сооружений 4 15.05.2015 09:52
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции sizaleksej Другие CAD системы 1 16.05.2009 20:40
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Фундаментные болты для сложного фудамента TSUH Основания и фундаменты 2 14.12.2007 14:41