Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?

Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2016, 09:27 #1
Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Подскажите, будет ли обеспечена жесткость такого козырька? Покрытие триплекс 6+6, на спайдерах, будет ли оно играть роль жесткого диска или нужно поставить дополнительные распорки между фермами? Фото в вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 501
Размер:	556.4 Кб
ID:	174419  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 11247
 
Непрочитано 06.08.2016, 10:59
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Неужели эти анкеры в стенку (я бы сказал - анкерочки), держат снеговой мешок на козырьке по расчету?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 11:18
#3
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Это концепция, просто картинка. Вопрос был в другом

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Неужели эти анкеры в стенку (я бы сказал - анкерочки), держат снеговой мешок на козырьке по расчету?
И как еще его можно закрепить в кирпичную стену?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 11:36
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сверлят стену насквозь и анкерят стержни пластинами. У Вас зимы не бывает?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 11:51
#5
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сверлят стену насквозь и анкерят стержни пластинами. У Вас зимы не бывает?
III снеговой, собственно расчет я еще не проводил, я не могу найти методику расчета на вырыв из кирпичной кладки. Стена мощная 640 мм. И Нужно ли рассчитывать такой узел, о каком вы говорите? И как он выглядит? Я его представил так (фото в вложении) Как то по другому? Есть ли такой длины анкера? Если не так представил,покажите хотя бы набросок на листочке такого узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 1.PNG
Просмотров: 355
Размер:	25.8 Кб
ID:	174421  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 12:03
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Сразу доп вопросы
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Покрытие триплекс 6+6
Стекло целиковое, или кусками с темп. швами?
А на вопрос
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
нужно поставить дополнительные распорки между фермами?
встречный - а зачем ставят распорки/связи между элементами?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:12
#7
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
встречный - а зачем ставят распорки/связи между элементами?
Связи нужны для обеспечения пространсвенной жесткости и устойчивости. триплекс цельный, размеры козырька 2650 ширина, 1500 вылет, мм. Я просто ни разу не сталкивался с креплениями стекла такими, обеспечат ли они жесткость козырьку, жестко ли они соединяются со стеклом или нет. Мне кажется что тут не нужны дополнительные распорки и жесткость и устойчивость обеспечена жестким диском покрытия из триплекса. Но хочется совета опытных проектировщиков.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 12:23
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Я просто ни разу не сталкивался с креплениями стекла такими
Их много. Посмотрите по западным стеклянным сайтам.
http://www.glasprofi24.de/glas-vorda...svordach-spada

А вот тут и чертежи
http://www.glasprofi24.de/glas-vorda...svordach-spada
И дальше все аксессуары

Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Связи нужны для обеспечения пространсвенной жесткости и устойчивости
Это да. У вас возможна потеря устойчивости?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:27
#9
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это да. У вас возможна потеря устойчивости?
Если цельное стекло, то наверно нет, и жесткое защемление
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:35
#10
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


А теперь все таки про защемление? Как его организовать, и еще бы конечно посчитать? Нашел узел при усилении балконов, со сквозным анкером.
Как поступить в моем случае? Только верхний анкер будет вырывать, его сделать сквозным, а нижние два распорными, они вообще работают ведь работают на сжатие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 3.PNG
Просмотров: 193
Размер:	92.5 Кб
ID:	174422  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 4.PNG
Просмотров: 192
Размер:	18.9 Кб
ID:	174423  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 12:36
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Если цельное стекло, то наверно нет,
ну продолжим далее Offtop: (у нас дожди, поэтому мне заняться не чем..)
А если не целое?
А какую потерю устойчивости вы ожидаете? У всей консоли или у отдельного элемента?
А от какой нагрузки? У вас ведь их две: статическая и динамическая (она при таком вылете может быть и оочень маленькая, но если домик в соответствующем месте, то и приличная..)

Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Как его организовать, и еще бы конечно посчитать?
Узел? да элементарно. Тем более вчера-позавчера тут тема была про анкера...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 12:45
#12
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
ну продолжим далее
В общем думается, что при жестком защемлении потери устойчивости произойти не может, и распорки тут не нужны. Динамические нагрузки вряд ли будут, разве что пульсации ветра, но они будут очень маленькие. Если у вас дожди, давайте еще о креплении поговорим)

----- добавлено через ~4 мин. -----
посмотрел, не увидел темы. Как я представляю(выше в вложениях) узел, имеет место быть?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 12:58
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какие хоть размеры козырька? Если вылет 1-1.5 метра можно на анкера посадить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:01
#14
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
размеры козырька 2650 ширина, 1500 вылет, мм
Вот такие.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 13:02
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Если у вас дожди, давайте еще о креплении поговорим)
Давайте Offtop: (правда меня отвлекают домашние)
Что там за усилия в узлах?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:04
#16
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 5.PNG
Просмотров: 265
Размер:	13.4 Кб
ID:	174425  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 13:08
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда надо смотреть по усилиям от снегового мешка.Если ставить анкера надо испытывать их
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:11
#18
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Что там за усилия в узлах?
Сейчас посчитаю

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если ставить анкера надо испытывать их
Не такой возможности. А если сквозной все таки, как с ними узел организовать, покажет кто то, как вы его представляете?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 13:17
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да обычная длинная шпилька диаметром 12-16 мм, со стороны помещения квадратная шайба 100х100 мм утопленная в штукатурке
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 13:18
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вот
Ну что, прикинем.. Расчетная 0.18 т/м2. Со снеговым мешком 0.55 т/м2. На одну консоль грубо 0.730 т/м. Момент на опоре 0.82 т.м и поперечная 1.1 т....
Далее давайте считать пока пластину... Будем садить на 4 глухих анкера Хилти...
Если не пройдет, то дырявим стену насквозь
Кстати,
1) пластина входит в архитектурный замысел, или ее не должно быть (или она должна скрыта)?
2) что за стена. Конструкция, материал, есть ли внешний утеплитель?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:33
#21
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) пластина входит в архитектурный замысел, или ее не должно быть (или она должна скрыта)?
2) что за стена. Конструкция, материал, есть ли внешний утеплитель?
На счет первого - не оговаривается, можно и так. Второе - стена кирпичная, точно из какого кирпича сказать не могу, таких данных нет. Утеплителя нету.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 13:35
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Еще к поперечной надо добавить выдергивающую силу и подобрать анкер
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 13:42
#23
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Еще к поперечной надо добавить выдергивающую силу
Это уже по моменту. А вот раз нет чертежа этой балки (нужна высота), то далее только домыслы..
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
точно из какого кирпича сказать не могу, таких данных нет.
А вот это плохо. Одно дело обычный 6-и дырчатый или плотный силикатный, а другое щелевой или того хуже....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 13:50
#24
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вот раз нет чертежа этой балки (нужна высота), то далее только домыслы..
Высота 280 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок333.PNG
Просмотров: 90
Размер:	7.7 Кб
ID:	174426  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 14:13
#25
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вот такой вариант пройдет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11212221.PNG
Просмотров: 153
Размер:	28.2 Кб
ID:	174429  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 14:13
#26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Ну вот. Если вверху 2 анкера, и внизу 2,
То расчетная продольная сила на один анкер будет около 3.5/2=1.75 тонн...
Далее надо прикинуть еще смятие (но материал стены неизвестен). На изгиб шпильку считать смысла нет...
Короче, закидывайте усилия в Хилтевскую программку и она может и подберет длину и диаметр...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 14:21
#27
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Короче, закидывайте усилия в Хилтевскую программку и она может и подберет длину и диаметр...
Это вы сейчас про глухие анкера?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 14:27
#28
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Это вы сейчас про глухие анкера?
Да, НО если кладка позволит.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 14:36
#29
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да, НО если кладка позволит.
Чтобы подстраховаться, сделаю сквозными. Диаметр 16 для сквозных подойдет? Болт фундаментный 2.1 М16х710 ГОСТ 24379.1. Так жен если, 4 , два вверху, два внизу
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 15:10
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


на сжатие снизу можно и хилти
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 15:55
#31
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
на сжатие снизу можно и хилти
Вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ССС.PNG
Просмотров: 152
Размер:	20.5 Кб
ID:	174432  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 16:07
#32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Мне нравится вот такой вариант:

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Расчетная 0.18 т/м2. Со снеговым мешком 0.55 т/м2.
А как вы посчитали снеговой мешок? Формулку можно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 185
Размер:	109.2 Кб
ID:	174433  
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2016, 16:14
#33
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Мне нравится вот такой вариант:
1) Верхний узел сквозной?
2) Нижний узел можно ли не на всю толщину стены заделывать? Просто будет огромный мостик холода же..

----- добавлено через ~1 мин. -----
Или верх вообще в таком случае не крепится?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 16:20
#34
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Верхний узел сквозной?
Вверху к ферме варится уголок и анкером длиной 100 мм - к стене. Это чтобы ферма не заваливалась вбок.


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Нижний узел можно ли не на всю толщину стены заделывать? Просто будет огромный мостик холода же..
Заделка на 250 мм. На счет промерзания - можно за балкой уложить вкладыш из утеплителя 50 мм.
Со сквозными анкерами я думаю по промерзанию будет хуже. Анкер же в помещение теплое выходит, а сам он холодный - конденсат будет образовываться.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 17:31
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А как вы посчитали снеговой мешок? Формулку можно?
Да какая там формула? Для высокой стены и короткого козырька, это рисунок с парапетом.... А там увеличение нагрузки не более чем в 3 раза...
Но с козырьками над входными группами всегда лучше перезаложиться... Тем более такими и стеклянными. Теплый воздух тянет снизу из часто раскрытых дверей. Вверху снег. Знаете, сколько льда там бывает?
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Мне нравится вот такой вариант:
Многодельно. Да и при поверхностном ремонте/реконструкции вряд ли кто согласится бить дырки, делать опоры и прочее...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 19:15
1 | #36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Для высокой стены и короткого козырька, это рисунок с парапетом.... А там увеличение нагрузки не более чем в 3 раза...
для парапета не более, чем в 3 раза, а для козырька не более, чем в 6 раз. Offtop: ну это так, к сведению.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
посмотрел, не увидел темы.
дак вот же она
Offtop: там правда на 3 странице рязанских ребят понесло, с гонором у них все-таки проблемы ))

Последний раз редактировалось mainevent100, 06.08.2016 в 20:38.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 19:33
#37
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для козырька не более, чем в 6 раз. Offtop: ну это так, к сведению.
Для козырька автора, не более чем в 4 раза Offtop: ну это так, к сведению
А если реальное мю для него, то 2.63-2.65.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 19:45
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если реальное мю для него, то 2.63-2.65.....
откуда инфа? ))
Offtop: 4 - если нижнее покрытие является покрытие здания;
6 - если является навесом
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 19:58
#39
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для парапета не более, чем в 3 раза, а для козырька не более, чем в 6 раз
Вот и я о том подумал. Как не посчитаю - все время мю выходит 6, потому и засомневался в подвеске козырька на анкерах.

Вариант с заделыванием балки в стенку легко поддается расчету - в этом его несомненный плюс. Да и отделку внутри помещения портить не придется. И не такой уж он и многодельный. Выдолбить три ниши вставить балки, да забетонировать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 20:04
#40
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
откуда инфа? ))
там пятиэтажная хрущевка и на первом этаже над входом козырек. Прикинуть просто.

Offtop: можно конечно и 6 брать, но общей ширины дома и козырька за 70 метров ну ни как не получается...., да и мы уже ограничены несущей способностью самого стекла
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2016, 20:09
#41
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
там пятиэтажная хрущевка
Что-то не припомню, чтобы ТС об этом упоминал. В любом случае, нужны данные для расчета мю по снеговой схеме Г8.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 09:04
#42
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


можно на тросах сделать и усилить стекло минифермами (в усилениях балок есть конструкции)



Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 09:36
#43
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Опять же, анкеры работают на срез, вырыв, смятие кладки... к сожалению в нормах нет вменяемой расчетной методики для таких конструктивных элементов, как анкеры.

В таких козырьках зазор между стеклом и стеной ничем не заделывается? Никого не смущает, что по стенке вода будет течь?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:01
#44
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Опять же, анкеры работают на срез, вырыв, смятие кладки... к сожалению в нормах нет вменяемой расчетной методики для таких конструктивных элементов, как анкеры.

В таких козырьках зазор между стеклом и стеной ничем не заделывается? Никого не смущает, что по стенке вода будет течь?
Нету и нету... зато есть в других источниках.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:09
#45
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что-то не припомню, чтобы ТС об этом упоминал
Это мои скрытые познания Offtop: из личной переписки
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В любом случае, нужны данные для расчета мю по снеговой схеме Г8.
Г8 - это хорошо, и по букве нормативов верно. Но для козырька (не навеса) брать сразу 6*мю это глупо (180*6=1080 кг/м2!!!!)
Там по формуле с учетом всех пролетов и уклонов будет не более 3-х.
И вообще с нагрузками на такие козырьки можно много гадать. Например - падение глыбы льда с крыши или горшка с геранью из окна 5 этажа.

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
можно на тросах сделать и усилить стекло минифермами
Можно всё. Но архитектор запроектировал и согласовал такое решение... Тем более решение распространенное.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В таких козырьках зазор между стеклом и стеной ничем не заделывается? Никого не смущает, что по стенке вода будет течь?
Ну если сток от стены, то смысла в заделке мало. Для стоков к стене у стекольщиков есть уплотнители с фартуками.
Меня больше смущают брызги, от капель с верхней крыши, которые полетят на стену. А также если снег, то он и к стене прижимается. Значит надо будет решать проблему отделки фасада.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:45
#46
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но для козырька (не навеса) брать сразу 6*мю это глупо (180*6=1080 кг/м2!!!!)
Там по формуле с учетом всех пролетов и уклонов будет не более 3-х.
Сразу 6 брать и не нужно. Нужно посчитать по фактическим данным и взять столько, сколько получается.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну если сток от стены, то смысла в заделке мало.
Я обычно в козырьках даю фартук примыкания к стене. А тут прям конкретная дырка между козырьком и стенкой. Вода будет там течь и летом и зимой (при таянии снега). Как-то некрасиво.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
зато есть в других источниках
У производителей крепежа? Сам писал расчетные программы для производителей. Они применяются на свой страх и риск. Если что-то будет не так - ответственность переложить на производителей не получится.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:02
#47
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У производителей крепежа? Сам писал расчетные программы для производителей. Они применяются на свой страх и риск. Если что-то будет не так - ответственность переложить на производителей не получится.
*
Ок, пусть так. Тогда делайте с запасом , а не ищите блох =)
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 09:24
#48
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я обычно в козырьках даю фартук примыкания к стене.
Вы не подскажите как сделать фартук примыкания к стене? Где эти фартуки, которые есть у стекольщиков найти, гугление не помогло
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 10:01
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вы не подскажите как сделать фартук примыкания к стене?
Я говорил не о стеклянных козырьках, а о таких, например:



В стеклянных же козырьках я вижу, что оставляют зазор. Фартук из тонколистовой стали сюда не годится по декоративным соображениям, а какие-то специальные - я не встречал. Но это походу никого не смущает.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:34
#50
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если реальное мю для него, то 2.63-2.65.....
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Г8 - это хорошо, и по букве нормативов верно. Но для козырька (не навеса) брать сразу 6*мю это глупо (180*6=1080 кг/м2!!!!)
Там по формуле с учетом всех пролетов и уклонов будет не более 3-х.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что-то не припомню, чтобы ТС об этом упоминал. В любом случае, нужны данные для расчета мю по снеговой схеме Г8.
Еще вопрос, считаю по схеме Г8 снеговую нагрузку, получается мю=1,55. Как то далеко не 3, и не 2,65.
мю=1+1/12(0,4*15+0,4*1,5).
12 - высота над козырьком (4 этажа по 3 м), l1=15 м ( ширина здания), l2 = 1.5 м (вылет парапета), m1 и m2 = 0.4
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 10:36
#51
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Еще вопрос, считаю по схеме Г8 снеговую нагрузку, получается мю=1,5.
Как получается - так и надо брать.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:44
#52
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как получается - так и надо брать.
Просто не уверен, что все верно посчитано

----- добавлено через ~2 мин. -----
Хотя высота переда большая, большое значение и не должно получиться... снег с той крыши не долетит
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:19
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Хотя высота переда большая, большое значение и не должно получиться... снег с той крыши не долетит
Да, у вас так получается, что здание высокое, плюс его длина небольшая. Потому и "мю" получилось приемлемое.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:25
#54
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Еще вопрос, считаю по схеме Г8 снеговую нагрузку, получается мю=1,55. Как то далеко не 3, и не 2,65.
Ну я тогда габаритов здания не знал.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
мю=1+1/12(0,4*15+0,4*1,5).
12 - высота над козырьком (4 этажа по 3 м)
Не 12, а 8
Цитата:
высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении равной 8 м
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вы не подскажите как сделать фартук примыкания к стене? Где эти фартуки, которые есть у стекольщиков найти
Они называют это не фартуки, а капельники или планки с резиновыми уплотнителями (или как-то так). А сверху вдоль стены еще прикрывается пластиной из нержавейки.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:33
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не 12, а 8
Кстати да, недосмотрел.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 12:23
#56
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


N=7,2 кН и Q=3,9 кН.
Что то боюсь я ставить химические анкера хилти при такой нагрузке, а тем более механические. Если так смотреть, по техданным, то вроде проходит. 2,4 кН на один анкер при вырве, и 1,6 кН на срез расчетные значения. Я ставлю 4 анкера по схеме, приведенной в вложении. Но блин, считаю в хилтеровской программе, где она учитывает различные другие условия не проходит, причем достаточно сильно. Не знаю что делать даже)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вырыв, выкол и частичное разрушение кирпича она мне выдает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111111.PNG
Просмотров: 109
Размер:	20.1 Кб
ID:	174519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234324.PNG
Просмотров: 89
Размер:	9.8 Кб
ID:	174520  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 12:46
#57
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Offtop: Такое ощущение, что в начале кто-то "троллил", а потом все начали уже в серьезную.
Столько много расчетов вокруг 2х4 шпилек диаметром 20 (аль по расчету на разрыв одной штуки под вычисленной же нагрузкой) насквозь + одна цельная пластина длиной, равной длине козырька, по внутренней стороне стены. Внутри вышеупомянутое заглубить сантиметра на 2-3 в кладку, слегка ее обдолбив для неровности. Далее раствора туда, сверху пластину, закрутить шпильки на гайки и те прихватить точечно к пластине сваркой. Если такое "вырвется", то тут уже не на козырек или крепление сетовать надо будет, а на качество кладки дома и вообще, вряд ли вас будет волновать на тот момент козырек. Опять же, я б больше беспокоился за стекло как покрытие, ибо сверху то, пади, сосульки никто не отменял. Кстати, если пробивать насвозь чем-то крупным - еще мороз в дом полезет.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Что то боюсь я ставить химические анкера хилти при такой нагрузке, а тем более механические.
Вы смотрите, а то 8 анкеров выйдут дороже всего крыльца. Хилти - они такие.

----- добавлено через ~4 мин. -----
п.с. скуки ради, нижнюю опорную пластину бы предложил сделать с ребрами, а то и вовсе найти где обрезок швеллера и наварить поверх пластины. Т.е. "пристреливается" пластина на что-нибудь "и так сойдет", а нагрузку от всякого изгиба-перегиба-итак-далее воспримут ребра жескости, когда та будет стремиться согнуть опорную пластину, вырвав верхний край нижней пластины. Но это "не красиво" будет.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 12:58
#58
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Опять же, я б больше беспокоился за стекло как покрытие, ибо сверху то, пади, сосульки никто не отменял.
Триплекс, безопасное покрытие, стекло заменят и все.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
только много расчетов вокруг 2х4 шпилек диаметром 20 (аль по расчету на разрыв одной штуки под вычисленной же нагрузкой) насквозь + одна цельная пластина длиной, равной длине козырька, по внутренней стороне стены. Внутри вышеупомянутое заглубить сантиметра на 2-3 в кладку, слегка ее обдолбив для неровности. Далее раствора туда, сверху пластину, закрутить шпильки на гайки и те прихватить точечно к пластине сваркой.
Стена 640 мм толщиной, длина шпильки 710 мм будет. Я не знаю пару шпилек таких диаметром 16 мне кажется хватит на пояс. Как думаете? и спокойно спать, а то еще никто не будет химические покупать, хоть и заложу в проект, дорогова-то

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
утри вышеупомянутое заглубить сантиметра на 2-3 в кладку, слегка ее обдолбив для неровности
P/S А заглубляется это все зачем? Чтобы скрыть просто? и все заштукатурится? или чтобы поменьше промерзало
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 13:05
#59
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Триплекс, безопасное покрытие, стекло заменят и все.
Стекло то заменят, главное чтобы люди на замену тоже нашлись. Я конечно, не большой знаток триплекса, но как-то задача была, искал я ударную нагрузку от сосульки на кровлю крылечка. В общем, нашел только у не то европейцев, не то у американцев и она нехилая такая, это вам не снег размазать по площади. Одним словом - под скатную кровлю я б хоть какое надежное стекло на ставил.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Стена 640 мм толщиной, длина шпильки 710 мм будет. Я не знаю пару шпилек таких диаметром 16 мне кажется хватит на пояс. Как думаете? и спокойно спать, а то еще никто не будет химические покупать, хоть и заложу в проект, дорогова-то
Да за длиной дело не встанет, если что ищите в направлении анкерных болтов для фундаментов, там что угодно найдете, хоть предварительно в калачик свернутые. Ну а коль вам нужно точное количество диаметр - вверху вон уже куча расчетов, выгребайте данные и считайте. По факту вешайте на все ваши болты всю нагрузку как на вырыв и вперед стальные прутки диаметр подбирать, долго ли.
Химические хилти - зуб даю никто не будет покупать (их ведь еще и пакетами только продают), по-моему, возьмут случайный пруток арматуры со двора и прихватят к вашей пластине торцом точечно, да проденут. Эти анкера стоят как самолеты. Я как-то делал лифт в существующем здании, каркас металический + обрамление пробитых отверстий в плитах. Ну там на хилти пояса в уровне плит пристреливали. Они чуть не разорились, а что поделать, нужно было за что-то цепляться.
На случай самоуправства, при использовании любых шпилек/анкеров выбранных указываю в примечания нагрузку на вырыв (или еще что), на которую принят анкер/шпилька, и мол "анкер такой-то по каталогу такому-то, либо аналогичный с нагрузкой на такое-то - столько то". И все. Предохранился, типа.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
P/S А заглубляется это все зачем? Чтобы скрыть просто? и все заштукатурится? или чтобы поменьше промерзало
Ну и чтобы спрятать и замазать, там же ж на гайки закручивать скорее всего, а их нужно "заподлицо" скрыть в штукатурке. Ну и бетонная прослойка под пластиной, которой вы выравняете обдолбленное - не бог весть что, но эффект однообразности опоры даст. Ну и скрыть от глаз идиотов с болгарками. А чтоб не промерзало - не нужно делать как где-то выше был вариант с пробитием стены, по-моему, швеллером, вот там уже начнется веселье с промерзанием и запениванием полостей.

Последний раз редактировалось Art1st, 09.08.2016 в 13:11.
Art1st вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? Emc Железобетонные конструкции 56 19.07.2016 15:40
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 30.05.2016 14:03
Подскажите, приблизительно, какая балка будет дешевле Dr.Livsi Металлические конструкции 9 14.03.2016 19:19
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях kurstep Металлические конструкции 10 14.02.2016 19:45