Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?

Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2016, 17:34 #1
Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Такая ситуация, глав.спец. считает здание на прогрессирующее обрушение, "удаляя" по 1 пилону (с 1 этажа и подвала) из расчетной схемы. На вопрос каким правилом он руководствуется, выбирая именно эти пилоны, именно с этих этажей, он говорит "из опыта".

Хотелось бы узнать, каким правилом нужно руководствоваться, производя этот расчет? Какие именно конструкции подлежат "уничтожению"?
Просмотров: 6459
 
Непрочитано 10.08.2016, 17:45
#2
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Какие именно конструкции подлежат "уничтожению"?
Все! (если по правилам)

Для экспертизы: - несколько наиболее нагруженных.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 18:24
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


не наиболее нагруженных, а наиболее перегруженных
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 18:45
#4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Один рядовой пилон из крайнего ряда, один угловой и один из центральной части здания. Все прописано в нормах (рекомендации и СТО по прогр. обрушению).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 19:11
1 | #5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Сейчас начнется. Подпишусь...

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Все прописано в нормах
Например, тут
https://dwg.ru/dnl/2408
СТО тоже есть, но там ничего нового. По крайней мере в рекомендациях есть некоторые числовые значения (например, обрушение перекрытия площадью 80 м2 - что-то в этом духе, пишу по памяти)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 09:46
#6
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
не наиболее нагруженных, а наиболее перегруженных
В проекте не может быть перегруженных элементов при нормальной работе, т.к. это понятие означает состояние элемента находящегося за некоторым пределом.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 14:44
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
На вопрос каким правилом он руководствуется, выбирая именно эти пилоны, именно с этих этажей, он говорит "из опыта".
Смотрите СТО 008-02495342-2009 "Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных конструкций зданий. Проектирование и расчет"
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 09:05
#8
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
каким правилом нужно руководствоваться, производя этот расчет? Какие именно конструкции подлежат "уничтожению"?
Наиболее опасного элемента с точки зрения дальнейших последствий.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 15:47
| 1 #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
он говорит "из опыта".
Offtop: от балды!
Обычно удаляют самые некритичные элементы. Ну чтоб экспертизу пройти без лишних усилий.
Потомучто весь "расчёт" на "прогрессирующее" сплошная фикция.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 15:31
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потомучто весь "расчёт" на "прогрессирующее" сплошная фикция.
Почему фикция??? По обычному расчету в колонне допустим надо 50 см2 арматуры, а если убрать соседнею колонну при расчете на прогрессирующее разрушение, то надо будет ставить 80 см2, на лицо увеличение прочности и как следствие надежности конструкций. Пусть при таком расчете, как он обычно делается, может здание и не устоит, но вероятность, что оно упадет из-за кривых рук строителей или проектировщиков резко снижается.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 17:46
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Расчет на прогрессирующее обрушение это не только расчет, но и грамотное конструирование каркаса.
Для того что бы не допустить прогрессирующее обрушение необходимо предусматривать системы балок-стенок на тех. этажах, например. Тогда при расчете колонна просто зависнет на балке-стенке и не придется переармировать все перекрытия и колонны.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 18:50
#12
Женя0574


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70


Вставлю свои две копейки из практики, а не из норм. Чаще всего наши друзья из братских стран заштрабливают в бетон канализацию и трубы в районе санузла. Если там попадется пилон, то арматуру перережут со стороны канализации и сделают там "борозду" в пределах 7-8 см.
Под проводку борозды делают в пределах 4-6 см везде в пределах квартиры. Если пол окажется с наклоном, то могут выровнять стяжкой до 15-18 см. (без керамзита). Все проходы увеличат сантиметров на 15, порог на балконе, если есть, уберут. Если заказчик хочет перенести санузел в другое место, то могут канализацию заштробить в перекрытие сантиметров на 8, пустив через всю квартиру. Арматуту, естественно, перережут (знаю где так сделали). Провода часто тоже в перекрытии пускают (борозда в перекрытии по периметру каждой комнаты глубиной до 6 см.).
Да, еще забыл про кондиционеры. Их трубки заштрабливают в стены под потолком сантиметров на 6-8 и тянут от внешнего блока до места установки кондея.

Последний раз редактировалось Женя0574, 17.08.2016 в 19:04.
Женя0574 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 20:32
#13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Женя0574 Посмотреть сообщение
Арматуту, естественно, перережут (знаю где так сделали)
А причем здесь расчет на прогрессирующее обрушение?
Если в необходимых местах сделать штрабы по 6см, то ничего не поможет.
Никакого армирования не хватит что бы удержать плиту со срезанной арматурой (если в нужных местах срезать))).
Да и делать расчет с учетом таких "шалостей" строителей не вариант, любой более-менее грамотный заказчик сразу обратит внимание на перерасход арматуры.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 20:48
#14
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


А что, Вы думаете расчет на прогрессирующее обрушение всегда подразумевает увеличение сечений/армирования? Не всё так плохо, как кажется
non-live вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 20:58
#15
Женя0574


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70


Ну как минимум нужно рассмотретть ситуацию падения плиты (перекрытия, стеновой панели) на пол - на смонтированную или залитую плиту перекрытия. Это вполне возможно при строительстве. И такое происшествие на 25 этаже не должно привести к последовательному разрушению перекрытий на всех этажах до подвала.
Насчет штроб - я бы при расчетах исходил из того, что во всех пилонах, стенах есть штробы 4 см. с одной или двух сторон, в отдельных элементах нарушена арматура.
Эта ситуация происходит почти со 100% вероятностью в каждом доме.

Последний раз редактировалось Женя0574, 17.08.2016 в 21:11.
Женя0574 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 21:43
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Женя0574 Посмотреть сообщение
я бы при расчетах исходил из того, что во всех пилонах, стенах есть штробы 4 см. с одной или двух сторон
ох уж эти перегородки толщиной в 4 см...

Цитата:
Сообщение от Женя0574 Посмотреть сообщение
падения плиты (перекрытия, стеновой панели) на пол - на смонтированную или залитую плиту перекрытия. Это вполне возможно при строительстве. И такое происшествие на 25 этаже не должно привести к последовательному разрушению перекрытий на всех этажах до подвала
Это не прогрессирующее обрушение. Точнее, оно, но не то, о котором говорят здесь. Если хотите просто поболтать - добро пожаловать в чат.
 
 
Непрочитано 17.08.2016, 23:06
#17
Женя0574


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70


Очевидно, да, о чем тут говорят - убрать один пилон тут, один там - это детская задачка. Посчитайте здание, убрав 50% пилонов - каждый второй.
Женя0574 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:31
#18
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать, каким правилом нужно руководствоваться, производя этот расчет? Какие именно конструкции подлежат "уничтожению"?
в общем случае такой расчет нельзя сделать верно. можно только формально (для галочки о положительном заключении экспертизы) удовлетворить каким-нибудь рекомендациям. но по всем этим методикам не гарантируется, что здание в реальности выдержит то повреждение, на которое был выполнен расчет.

если хотите вникать, вам сюда https://dwg.ru/b/d1985/104
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:16
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
для галочки о положительном заключении экспертизы
А для чего ещё?
Даже "тяжёлые" расчётные комплексы не справятся с этой задачей.
Слишком много нюансов.
И главное - это голова специалиста.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:49
#20
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А для чего ещё?
иногда такой расчет может быть преградой на пути конструкторов, которые воплощают в жизнь рискованные конструкции
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:00
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Для таких "конструкторов" любой расчёт будет преградой.
Всё дело в неправильном переводе термина с английского.
Не "расчёт", а "анализ возможности лавинообразного обрушения".
Такой анализ решается без всякого расчёта при помощи конструктивных мероприятий.
А затем принятые мероприятия проверяются расчётом.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 16:17
#22
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Для полноты перечня документов относительно аварийного прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий см. также здесь на портале Пособие ... , с примером расчетов (см. п. 2.1 и приложение 2):
Пособие по проектированию жилых зданий/ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01—85). —М.: Стройиздат, 1989. —304 с. (OCR, файл DJVU)
то же (Часть 2, файл DOC)
то же (Часть 1, файл DOC)
Алгоритм расчетов аналогичен Рекомендациям по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (Москомархитектура 1999)
vladas вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 12:14
#23
e2b


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 81


Просчитал по Scad (версия 11.5 26 февраля 2015г). До этого тоже считал. Полностью согласен с теми, кто считает вопрос расчета на прогрессирующее (лавинообразное разрушение) ФИКЦИЕЙ ! Кому нужны эти бомбоубежища? Да, можно подвешивать этажи к балкам-стенкам технического этажа. Другие конструктивные мероприятия. Но, можноли сделать покрытия, которые опираются на одну колонну? Можно ли делать развитые козырьки ( с помещениями и большими вылетами)? Я с Украины.Да, бывают взрывы газа, да и в Росии тоже. Но вкладывать сумасшедщие средства для ВСЕХ зданий - это ерунда. Кто-то исследовал вопрос вероятности таких аварий и сравнивал с вероятностью того, что может быть "выбито" 3-е колонны рядом ? Тогда все летит на смарку. Нужны будут другие нормы, где будет допускаться удаление 2-х колонн и т.д. Правда количество докторских и кандидатских диссертаций возрастет.
e2b вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как верно произвести расчет на прогрессирующее обрушение?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Как произвести расчет ветровых и снеговых нагрузок Нестеров Константин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2016 16:55
Необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение? depak Конструкции зданий и сооружений 16 21.03.2008 20:54