| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 52220
|
|
||||
нынче большинство пустоток выпускают с несущей способностью 800 кг/м^2 - для такой плиты суммарные нагрузки при 14-сантиметровой стяжке будут на пределе ее несущей способности. Но это сейчас, а во времена "оттепели" вполне могли выпускать и с меньшей НС.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если первый этаж-то не так страшно.
Вы навряд ли будете снимать стяжку. Сама стяжка 14 см может служить усилением плиты, если есть нормальное сцепление с пустоткой. Плиты меньше 600 кг/м2 навряд ли применяли, раньше часто и кирпичные перегородки ставили на эти плиты. Лезьте в подвал смотрите плиты, может часть арматуры уже проржавела. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
Стяжка: 0,14*1800*1,2 = 303 кг/м2
Покрытие пола (керамогранит) = 20*1,2 = 24 кг/м2 Итого (стяжка + пол) - 327 кг/м2 Полезная равномерно-распределенная: 150 *1,3 = 195 кг/м2 Всего: 522 кг/м2 (без собственного веса плиты) Собственный вес плиты: 350 * 1,1 = 375 кг/м2 Междуэтажные плиты, как правило, в жилье ставили с нагрузкой 600 или 800 кг/м2 (без учета собственного веса). Так что, пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Ну объяснили! Инженеры... Что пройдет? Пол в подвал пройдет?
327+195+522+375=1419>800>>600 Излагайте мысли понятно! Чтобы дома не падали... Что такое 800 кг/м2? Это нагрузка, в т.ч. от собственного веса, при которой будет достигнут предельно-допустимый прогиб плиты? Какой он? Если так, то нагрузить на плиту можно максимум 800-375=425кг-195 (люди, шкафы) = 230кг предельно допустимый вес стяжки. Если плита пройдет в подвал, то куда пройдут опирающиеся на нее стены? Служит ли стяжка усилением?! А арматура внизу бесконечную нагрузку способна держать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это предельная нормативная нагрузка на плиту, далее нельзя ее нормально эксплуатировать, при нагрузке на плиту ок 900кг/м2 возможно ее разрушение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если есть сцепление старого и нового бетона, высота плиты увеличится с 220 до 360. напряжения в арматуре от полезной 800 кг/м2, грубо были 800/220*х=3,63х стали в 1,63 меньше 2,22х, Не понятна фраза про бесконечную нагрузку в арматуре, при падении напряжения в ней.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
выдержат ли плиты? - так сейчас выдерживают. На всякий случай спуститесь в подвал, посмотрите есть ли силовые трещины. Надо ли снимать? - надо. Убедитесь, что все 140мм - ц-п раствор. Могли /это было бы логично/ уложить туда пенополистирол итп. Можно ли подождать? - можно, при условии что нет признаков перенапряжения /со стороны подвала/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Правильно так: сначала подумал -- потом написал. Наоборот делать неправильно! Как я понял денег на ремонт накопить? Тут если не держит, то снимать надо срочно, а если держит, то можно и двадцать лет подождать. Торопиться все ломать и делать заново все же не стоит. У вас есть возможность скинуть план вашей квартиры, материал перегородок, и указать в каком помещении залили такую стяжку? Более точно соберем нагрузки, может все не так страшно. Особенно если вы ничего тяжелого в этом помещении устанавливать не планируете. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Откуда это? Последний раз редактировалось SkyFly, 19.08.2016 в 10:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Предлагаю автору пойти в подвал и померить прогиб плиты. Предельный прогиб, как я понимаю, 1/200. Шесть метров делим на 200, получаем 3 см прогиба. Если меньше - то все ок, если больше, то все не ок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Я бы исходил из предельной нагрузки на плиту в 600 кг/м2 без учета собственного веса. Врядли там могли положить более слабую плиту, а положили ли там более мощную плиту - знать наверняка не можем. Сбор нагрузок возьмем от sab_chel с корректировкой: Стяжка: 0.14*1800*1.3 = 328 кг/м2 Плитка: 20*1.2 = 24 кг/м2 (уточнить) Временная: 150*1.3=195 кг/м2. ИТОГО: 547 кг/м2. Если нет перегородок, то плита держит нагрузку. Если перегородки есть - стяжку лучше разобрать. |
|||
![]() |
|
||||
а перегородки? "Размазанные" по перекрытию нагрузки от частых кирпичных перегородок могут и 300, и 400 кг на 1 кв.м. достигать. Правда, как правило, нагрузка от перегородок концентрируется ближе к опорам - по более выгодным схемам.
... и если она не "разрывается" теми же перегородками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Довольно несложно узнать конкретное расположение плит в вашей квартире. А нагрузку от перегородок вычислить по пособию https://dwg.ru/dnl/3341 . Выяснить материал перегородок тоже труда не составит. А если совсем хорошо, то узнать серию своего дома. Это все типовухи. Узнать серию плит. Посмотреть несущую способность плит. Посмотреть что там в подвале, в каком состоянии плиты. Дальше произвести расчет. Кстати, если очень хочется, то еще и усилить плиты можно (на прогиб не повлияет почти, хотя смотря как усилять). Что вы там вымудряете, инженеры?
Женя... Это просто смешно. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Скорее всего все пройдёт. Даже если предположить плиту под 600 кг/м2, перегородки врядли дадут эквивалентную больше 80 (не кирпич же в хрущёвках -- скорее всего тонкие стены). Но план квартиры все-таки стоит посмотреть. Если плита под 800 (что наиболее вероятно), то беспокоится вообще не о чем. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Вам нужно для начало определить какая проектная несущая способность плиты перекрытия. Сборные плиты выпускались с нагрузкой от 300 кг/м.кв, то что вам написали 600-800 это очень смелое предположение. Чтобы понять прочность вам нужно выяснить сколько стержней арматуры есть в одной плите и их диаметр, для этого можно либо вскрыть защитный слой локально, либо локатором арматуры поискать. Учтите лучше искать ближе к середине пролета, поскольку на опорах ставились доп. сетки, а вам нужно определить именно количество рабочих пролетных стержней. Скачайте также серию 1.141-1 (скорее всего у вас плиты подобные им) и посмотрите сколько стержней при какой нагрузке будет. Для определения диаметра вскройте небольшой участок защитного слоя и померьте.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Какие нынче эмоциональные форумчане пошли, любо-дорого смотреть.
Я, ну так, на всякий случай, предпочту пособие оставить вам, читать когда делать нечего. А сам предпочту задавать реальную нагрузку от существующих перегородок, расположение, высота, и материал которых в квартире известны. Вычислив эквивалентную равномерно-распределённую, я получу более точный результат, чем вы по пособию. Ну так, на всякий случай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Сет, я не спорю, что могут. Но это же хрущёвка, там скорее всего не кирпич (или мне всегда не везло и я жил не в тех хрущёвках).
Но какой смысл теоретизировать? Ясное дело для того чтобы точно посчитать, нужно знать точные данные. Я хочу. что-бы ТС эти данные предоставил, и тогда не надо будет гадать, сколько вносят перегородки. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: так и не лезьте, што ж вы прям...
Цитата:
----- добавлено через 56 сек. ----- а оно как на прочность влияет? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Для определения несущей способности лучше всего будет заглянуть в типовик, как это предполагалось в #18 |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Во-вторых Цитата:
Я предложил автору единственно верное решение, это выяснить несущую способность плиты, а не как вы, придумали нагрузку в 600-800 и ...ОООО у нас все проходит, а что дом рухнул, ну так не знаю, соседи наверное прыгали сильно ![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Что вас смущает во фразе "скорее всего всё пройдёт"? Это моя предварительная оценка, не согласны - окей. Я написал что надо сделать для более точной. ----- добавлено через ~9 мин. ----- У меня такое чувство что эти два параметра взаимосвязаны. Что сказать хотел: делать выводы о несущей способности пустотки на основе количества и диаметров стержней и предполагаемой серии -- некорректно. Откопать типовик на дом и посмотреть марку и серию пустотки в нём самое простое. Это же не стройка и не реконструкция здания, денег на обследование у жителя хрущёвки может и не быть. А работать надо с тем что есть. Последний раз редактировалось SkyFly, 19.08.2016 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Цитата:
И что эта цифра дает? Вы понимаете, что когда рядовой человек видит в характеристиках плиты допустимую нагрузку 800 кг/м2, он понимает, что на плиту можно положить 800 кг/м2. Когда он видит тоже самое, но с припиской "без учета собственного веса", он понимает, что когда писали 800 кг/м2 собственный вес плиты не учли. Стало быть, его надо учесть. И он вычитает из 800 кг/м2 вес плиты (ее квадратного метра). Попробуйте озадачить этим вопросом знакомых технарей (но не проектировщиков, естественно), как они это поймут? Когда Вы пишите такие вещи, надо позаботиться о том, чтобы не было ни малейшей возможности понять это неправильно. А иначе заливайте стяжку сами по своим советам, коли ориентироватья на них рабочим нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Арматура выдержит, дело будет в прогибе. Если нагрузка превысит допустимые-плита прогнется, пойдут трещины. В таком состоянии и останется, если опоры удержат.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
В ваших постах вы пишите, что вам нужны данные для сбора нагрузок, хотя вы ни где не написали, что вам нужна именно несущая способность плиты, толку говорить о нагрузках если вы не знаете базовую несущую способность плиты, опять давать предварительную оценку, а хотя вы же её не давали, или давали? ![]()
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Offtop: Вы параллельно на медицинском форуме не консультируетесь по-поводу какой-нибудь операции?? Там тоже много непонятных слов, а эти ГАДЫ медики не объясняют, а ведь их же можно не так понять!!!!))) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
попробуйте почувствовать неуловимую разницу между вашим "дал ответ" и "предположил"?
Так вот ответов я нигде не давал. Что касается предположений: я считаю, что имею права предполагать то, что мне кажется наиболее вероятным. Я не встречал в своей практике пустоток меньше 600 кг/м2. Встречали? Вам повезло, мне повезло меньше. Кроме того большинство, что попадалось мне было под 800 кг/м2 и это в таких же хрущёвках. Еще раз, для тех кто в танке: лично я (лично я) почти уверен, что стяжку снимать не потребуется, но это разумеется не значит, что не нужно в этом убедиться. Цитата:
Я запросил то. что легче всего получить, для начала: ТС про нагрузки и план квартиры сразу скажет. А типовик его дома у него тоже в папке с кадастровым паспортом лежит? То, что собранную нагрузку нужно будет с чем-то сравнивать понятно и ежу. Или вы сможете найти где я написал что прочность плиты побоку? Последний раз редактировалось SkyFly, 19.08.2016 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Ни то, ни другое. Здесь мы собрались, чтобы отрезвить вот таких вот "профессионалов самостроя" вроде Вас, чтобы показать, что если путаетесь в трех числах ("1419>800"), то нечего при этом глупые советы раздавать. Тут Вам не форумхаус. Последний раз редактировалось Meknotek, 19.08.2016 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Что самое обидное.
Человек боится что у него пол в подвал грохнется, переживает, а доблестные инженеры развели демагогию. Что надо сделать: 1. Собрать аккуратно все нагрузки (нужен план квартиры с толщиной и материалом перегородок, указать в каких помещениях стяжка, в каких старый (или новый) пол). 2. Определить марку пустотки. Информация о вашем доме должна где-то быть (м/б районный ПиБ?). Убеждаетесь что там 600-800 кг/м2, сравниваете с тем что есть. Все. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Цитата:
Про расчет нагрузок к настоящему моменту разъяснили достаточно понятно. Про "без учета собственного веса" - я так и не понял, для чего это сюда приплели и для чего собственный вес расcчитывали?! Если бы этой приписки не было, все было бы понятно. "Собственный вес плиты: 350 * 1,1 = 375 кг/м2" - Вот эти 375 кг/м2 - для чего их указали? В какой расчет их засунуть? Или это просто для эрудиции? Настрой у меня такой потому что людям с высшим образованием надо излагать мысли так, чтобы их правильно поняли не только коллеги, но и те, кто собственно обратился за советом. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70
|
Слушайте, уже все поняли, что там дважды посчитан вес покрытия и стяжки. Хотите, чтобы я исправил? Я думал, ошибка (описка) настолько очевидна, что можно про нее не говорить. Хотя yurakolomiets не поленился и это объяснить.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Offtop: П.С.: Чет я с "косарем" поторопился. Думаю, минимум полтора. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для исходных данных вам необходимо выполнить сбор нагрузок, определиться с несущей способностью плиты или выполнить вскрытие, с определением марки стали и диаметров рабочей арматуры. После получения таких исходных данных, можно будет о чем-то конкретно рассуждать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 2
|
Цитата:
Серия дома 1-510 Год - 1963 Залиты помещения 3, 4, 5, 6 (25 м2) Стяжка 14 см чисто из пескобетона, сверху плитка. Плиты 6 м на примерно 1,2 м. Я - женщина, и я ничего в этом не понимаю в подвал не пойду - там вода стоит ) Эти рукож...пые рабочие залили стяжку весом примерно 7 т (сухая смесь). Из тяжелого стоят стиралка, холодильник, плита |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу | yarus.khv | Железобетонные конструкции | 6 | 12.07.2016 00:42 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Сколько выдержат плиты перекрытия (дом 1959 г.) | past01 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.01.2013 11:26 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |