| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усиление опирания плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 11597
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Норм. Делайте усиление дискретно, а уголок размещайте так http://prnt.sc/cbl179
и с обратной стороны пятак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
На будущее внимательно следите за исполнением решений при строительстве. Вроде правильная мысль делать монолитный пояс под сборные перекрытия... Но глубина опирания 10-40 мм начисто лишает его смысла! Из-за разности жестокостей железобетона и газобетона почти всю нагрузку в данном случае от плиты принимает монолитный пояс. И кусочек газобетона 100 мм под плитой в данном случае действует как "перегородка под балкой", поэтому трещины ваши очень предсказуемы.
Ваши опасения на счёт изгиба шпилек тоже не лишены смысла. Попробуйте совместить два варианта, которые Вам предложили. Поэлементно удаляйте газоблок под плитами, вешайте уголки на стяжки из шпилек, так чтобы они примыкали к монолитному поясу. А дальше зачеканивайте штрабу любым раствором, требование по безусадочности в данном случае излишни. Offtop: P.S. Очень долго писал, суть моего ответа уже изложили выше))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Спасибо за помощь
Цитата:
Цитата:
Если все же делать , поэлементно, то какими элементами выштрабливать стену, чтобы не было опасности обрушения. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523
|
а нужен ли весь этот огород с уголками и усилениями?
временные стойки под плитами, штрабление газобетона, новые уголки, которые должны полностью воспринять опорную реакцию плиты. не удивлюсь, что после такого хирургического вмешательства, "пациенту" станет хуже - образование новых трещин вполне возможно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
В том то и дело, строители говорят, не трогать сам газосиликат, если что-то и делать, то делать не трогая уже устоявшуюся конструкцию, а то последствия могут быть плачевные.
Если выштрабливать поэлементно, то все равно есть риск смещения плит. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
А полностью и не надо. ЯТП усиление проводится для спокойного сна. И дело даже не в опирании плиты перекрытия. Ей там некуда деться. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
Примерно так, надеюсь понятно ![]() точно не помню, но помойму 1,5 и 1,2 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.08.2016 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
malabar, прикладывай картинки в пост!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
... промежуточных стен нет...
задушить бы возможное горизонтальное усилие (распор)...ятд этого достаточно анкера для плит перекрытия выполнены? тогда скорее всего необязательно усиливать опирание на ценральную стену. Рекомендую следующее /конструктивно, как страховочное мероприятие/: 1. предварительно подпереть плиты перекрытия. 2. устроить уголки в опорной зоне, с привязкой центра к шву смежных плит. Навскидку достаточно 80х8 длиной 250-300мм. Для крайних стен крепить анкерами М12-М14., центральную проходить шпилькой насквозь. 3. Уголок крепить анкерами в ребра плит перекрытия - те же М12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
v.psk Анкеровку сделал недавно, только по центральной стене, пропустил 10 арматуру между плитами в петли.
Если я понял верно ваши советы, то вы советуете на месте стыка плит проштробить газосиликат на ширину около 300 мм, и закрепить к армопоясу шпилькой уголки, длиной 250-300. Затем замазать эту дырень раствором. Забыл сказать, что на 2 этаже хочу сделать отопление теплым полом, что увеличит массу перекрытия |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
Предельное (аварийное) состояние не сможет наступить, пока стену не выпрет из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
По уголку как я понял, выбрать от 80х80 до 100х100?
Шпилька обычная оцинкованная диаметром 12-14? Каждый уголок садить на две шпильки? Анкерные болты(диметром 12-14), на какую глубину заглублять в армопояс? Заметил, что под многими плитами, между плитами и раствором образовались полости по 2-3 мм (бетон ужался), чем лучше зачеканить расстояние над уголками и эти полости, обычным раствором, или чем нибудь другим? После всех данных манипуляций, имеет ли смысл еще раз обернуть всю стену в сплошной уголок(или может создастся дополнительное напряжение на не такой уже сильный армопояс) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
да, думаю этого достаточно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
замолнить ремсоставом лучше или ЦПС с сеяным заполнителем (типа плиточного клея). есть ли в этом нужда? ----- добавлено через 25 сек. ----- думаю в этом нет смысла |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
v.psk спасибо огромное вам за советы. Нашел нерасширяющийся бетон Парад РСС-22 .
Завтра буду искать материалы, а в среду-четверг рабочие начнут работать. Может у кого-нибудь еще будут мнения? Или критика метода который предложил v.psk? Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
1. Маяки на трещины поставьте и понаблюдайте. Нет развития - живите спокойно. внезапно оно никогда не падает.
2. По средней стене по КАЖДОЙ паре плит смежных пролетов выполните анкеровку(свяжите их). 3. Вариант - выпиливайте по 250х130h мм из под плиты и кладите туда по2штуки КОРПо 120х250х65 в 2 ряда т.е, в шахматном порядке, не забывая делать ершики d6A400 в бетон, внимание обратить на: качество постели - блок-кирпич(т.е. резать ровно, обеспыливать, сеточку из тройки 30х30, заполнять раствором). суть в том что прочности опирания 10см на D600 хватает, вам нужно передать нагрузку на основное сечение стены(то что ниже армопояса), поэтому подумайте над вариантом 2: вертикально поставить стальную полосу 8 или 10х250h с двух сторон, стянуть шпильками d12 с шагом 400, шпильки ставить по блоку, а не по бетону. Полоса не должна принимать на себя нагрузку от плиты - оставьте зазор 5-10мм, полосу ставить на раствор(обеспечить контакт с блоком) Последний раз редактировалось hexD, 29.08.2016 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Шпильки, уголки: а что это даст, как это поможет? Шпилька как консоль работать будет? Хотя от скола края возможно и поддержит (как арматура в консоли), если затянуть и не перетянуть. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Аргументы будут? Вообще прочность таких блоков составляет 2,5-4,5МПа, чего может быть достаточно и для 4этажей, при грамотном проектировании.
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3525/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
пока еще всё стоит, ничего не падает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Ну что вы меня расстраиваете, я уже начал уголок искать и шпильку, с рабочими договариваться, а вы тут опять смуту вносите
![]() Вчера подъехал на дом, посмотрел что плиты лежат не напротив друг друга на средней стене, а с разбежкой 20-30 см, поэтому на центральной стене буду штробить не на 30 см а на 50 в этих местах и садить на 3 шпильки. Нормально так? Уголок пока нашел 90х90х8, лежалый, цена его раза в 3 дешевле чем на заводе, только не знаю как его правильно обработать, чтобы потом ржавчина не шла через стены. Шпильку на центральную стену буду брать диаметром 14 мм оцинкованую, других в продаже не видел, на боковые стены - 14 саморазжимной анкер. Вместо цемента, возьму Парад, тот же цемент, который не ужимается. Рабочим объяснил, сказали что подопрут стойками для съемной опалубки, и что этот вес - ерунда. Заодно решил таким же уголком укрепить большие окна(по 2 метра), пустив с 2 сторон и стянуть шпилькой |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
от ржавчины есть или модификаторы или краска по ржавчине /но предварительно надо механически зачистить то что отваливается/, продается в любом строймаге. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Добрый день.
Спасибо большое за советы. Сделал, в итоге получилось так: Подперли плиты стойками для опалубки. на стыке плит выбили газосиликат, глубиной 10см и шириной 50см. Уголок 90х90х8 закрепили на 3 анкера 14х120. Затем раствором замазали оставшееся пространство. В некоторых местах плиты просто лежали на газосиликате. Не заходя на армопояс, в этих местах расштробили газосиликат до пола, заармировали и залили столбы. столбы идут на расширение как песочные часы. сверху и снизу ширина 50, посередине 20см, глубина 20-25 см. В итоге получилось 9 таких столбов. К слову, в конце рабочие вообще осмелели и не подпирали плиты, некоторые плиты лежали просто на газосиликате без армопояса, плиты шириной 1,5 метра лежали на 8-10 см газосиликата шириной 80-90 см. И ничего нигде не треснуло, все проверил и везде красота. Так что газосиликат и сам по себе очень мощный материал. В местах где стоят просто уголки, опирание на газосиликат 10 см и на армопояс около 5см. Там где столбы, опирания на армопояс нет или оно 1-3 см. Кстати, через пару участков строится дом,проходя мимо с соседом решили зайти глянуть. Там блок 300 газосиликат и картина еще хуже чем у меня по опиранию плит. Такой же армопояс в П-образные блоки. И опирание плит 7-12 см. Строитель сказал что построил так уже домов 20 и никто не жаловался и переделывать ничего не надо. Хозяевам говорили, они сказали, что так все делают, и не дурить им голову. Так что, возможно так делают очень много домов и ничего не случается. Но теперь я буду спать спокойнее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
Более того, для себя часто отмечал, что чем меньше человек соображает, тем чаще он рассуждает категорично и уверенно. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? | Полякоф | Железобетонные конструкции | 8 | 20.09.2013 14:18 |
Усиление перекрытия (сложный случай) | Stanislavmg | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.10.2011 06:42 |
Усиление плит перекрытия | N.J | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.12.2009 18:00 |
Узлы опирания перемычек и межэтажных перекрытий в доме из керамических блоков | Белый и К | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.09.2009 16:47 |