Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса?
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 9297
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Как у вас выглядит центральный, коньковый узел покрытия? А то потом выяснится, что в центре здания висит метровый отрезок круглой трубы, к которому шарнирно прицеплены все полуфермы.
И лучше цепляйте к посту картинки
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
Ориентировочная схема сооружения на картинке "схема" Я вот думаю, надо ставить катки, которые разрешают перемещения в радиальном направлении. Последний раз редактировалось Mina314, 03.09.2016 в 12:40. Причина: Добавляю картинку |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Я бы не усложнял узлы катками, а сделал стандартный молодечненский узел опирания. Надставка из двутавра на колонну, развернутая как удобно, и на нее шарнирный узел опирания. Необходимость усиливающих элементов проверить по расчету. Подстропилок у вас не будет, как на картинке.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
Мне очень важно ограничить горизонтальные воздействия на колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Перемещения верха колонн необязательно будут большими. Даже при не сверхжестких фермах - у Вас ДОЛЖНЫ быть связи по периметру (полигональное кольцо по верхам колонн, на Ваших фото это железобетонный пояс), что ограничит расхождение колонн от центра. Ужесточение же сопряжения колонна/ферма создать иные проблемы - например выгиб колонн и т.д. В общем, нужен сравнительный анализ конкретной схемы, однозначности тут нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В Волгограде на Мамаевом кургане есть Зал Воинской Славы - цилиндр диаметром 42 м. Расходящихся от центрального кольца балок я насчитал 36 штук. Под каждой - вполне себе обычная катковая опора. Все это стоит на, вероятно, бетонной стене. Там температурные перепады покрытия явно ниже "обычных" - внутри горит огромный вечный огонь, который постоянно согревает покрытие. Почему там не поставили обычные "молодечненские" узлы, а решили, что нужны 36 катковых опор?
Мне кажется, помимо проблем с распором на вертикальные конструкции, в таких сооружениях есть еще и фактор монтажных проблем. Ведь здесь не просто плоские фермы, а значит влияние погрешностей и неточностей изготовления и монтажа будет на порядок выше. Катковые опоры эту проблему, как мне видится, решают. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Mina314, первое фото - это строительство аквапарка в Новосибирске?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Добрый вечер! А фотографии есть?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: у меня в плохом качестве одна фотка на телефон, но если вбить в гуглокартинки, то картинок выходит великое множество и среди них разглядеть катки можно. То, что они там есть - инфа 100%.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да аллах только знает, чем и как решали. Решили и все. А так нет предпосылок. Катки - это гарантированная разгрузка от распора. Думаю, не владея машинным расчетом, застраховались от неточностей в расчетах. Каток же расчет упрощает на порядок. Или грунты не надежные. И т.д.
Чем отличается пролет 40 м круглого сооружения от 40 м обычного? Ничем, кроме того, что в круглом можно замкнуть распор на себя, по кругу. Поэтому на катках зацикливаться не нужно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Так что, по-хорошему, посчитать покрытие (можно даже в плоской постановке) с неподвижными опорами и с одной подвижной и сравнить как перемещения, так и усилия в элементах (а то и сечения с металлоемкостью прикинуть). От этого решать - что сложнее и дороже - тяжелая ферма или ферма полегче, но с чуть более дорогими узлами катковыми. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() А так, к сравнению полных и неполных рам - выгода не всегда существенная, особено когда на фундамент начинает действовать нежелательный нехилый момент. Поэтому наличие кольца должна наводить на определенные мысли. В целом согласен - без сравнения вариантов не очевидно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2016 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А, да, наоборот.
![]() ![]() Хорошо, каток - это хорошо, но без катка - не хуже. Так зачем? Ферма от обжатия прямо вот сразу потяжелеет? Это надо еще посмотреть - вдруг наоборот, все зависит от расположения "нейтрали" фермы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
На небольших пролетах - да, естественно. На 42 метрах даже на плоских фермах около ДК Химик строят сейчас ледовый каток с катками и настоящими шарнирами. Но этот пример мне меньше нравится.
Ну дык я о том же вон выше написалOfftop: В целом, жми кнопку ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Имеешь ввиду, что если ферму плавно переводить в арку, она начнет лучше работать при неподвижных опорах? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Дело не в натуральном пролете, ты же грамотный парень, а в натуральной выгоде.
Цитата:
А то бывает, что какой-нить старпер с дипломного хотел катковую опору сбацать, да так и не довелось. А тут нарвался... ![]() Цитата:
----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Прикинул эти перемещения от нормативной снеговой нагрузки при устройстве обвязки как на рис1. и при закреплении концов ферм с разрешением только углов поворота- перемещения верха колонн от снеговой нагрузки примерно 2 мм. Вполне приемлемо. Нормальные силы в элементах конструкции примерно одного порядка - без катков больше, но не сильно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Как угодно. Лучше шарнирное
Цитата:
Вполне. Но купол лучше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Пояс, раз полигональный, не обязан быть жестким. Вот круглый - да, например ж.б. пояс. Ибо пытается выпрямитсья.
Например, представьте гибкой трос. Он удержит головы колонн от разбега? Удержит. Я лично, если б был автором, рассмотрел бы просто распорки-трубы, например даже круглые. Но у Вас скорее так не пройдет, из-за шага колонн - нужно же фахверк куда-то вешать - вот и наверно появятся горизонтальные фермы-распорки или составные балки-распорки. Еще по куполу нужны будут минимум 3 меридианальные связи ("горизонтальные" между фермами), для создания устойчивой системы для верхних поясов (посредством например прогонов). Надо начать с колонн - круглые трубы, особенно б/у, позволят сэкономить тонны. Но с защемлением колонн в фундаментах не следует злоупотреблять, нужно анализировать варианты, в-общем работать, работать и работать. Мало ли что там Бахил сказанул не подумавши. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
Снаружи здание будет стеклиться все целиком Цитата:
Спасибо за помощь! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот вместо тех СТРАШНЫХ ферм. Все гениальное - просто.
Стекло, говорите? Требования к подсистеме жесткие небось...Или наоборот?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
под стекло тоже очень часто горизонтальные фермы применяются. Те, что жесткие, опять же, в горизонтальной плоскости. Ибо вес стекла по алюминиевым стоечкам вниз уходит, а на горизонтальную нагрузку эти стоечки не рассчитаны - им нужны промежуточные по высоте опоры. Метра через 3-4, а то и чаще... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Никаких "легчайшей" и других страшилок. Пояс не обязательно жесткий в горизонтали. Пояс только для фахверка жесткий. Так-то да, все можно отлить монолитом из вольфрама. Ты пгав, так ЧУЧШЕ намного. Хрен шевельнется, да? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
натянутый, для начала, будет колонны внутрь тянуть, а это уже меняет условия задачи. Во-вторых, тянуть овал в круг он тоже будет за счет других опор. Надавил в одной точке - напряглись все колонны. Мы разве этого хотим добиться?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() По колоннам кстати нужны три вертикальных связей как минимум. Канэшна, можно и дуркануть - забубонить жесткое ВО ВСЕХ отношениях кольцо, наслаждаться сверхжесткостью, придуманной лично тобой, как автором конструкции, и т.д. А реализация обойдется в копеечку. Вот скажи, ты на деле думаешь, что жесточайшее кольцо - непременное неизбежное единственное абсолютно эффективное решение? Или ты просто из упорства? Ведь можно НАМНОГО проще придумать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Показываю
![]() Щас начнется, типа "в то время как космические корабли". Типа BIM-проектирование, управление роботами цеха МК прямо с компа конструктора, да на марс скоро высадимся... Возможно. Но не тут и не здесь. Здесь вам не тут. Т.е. изготовление и монтаж будут вести простые суровые подрядчики. Без роботов. И самое главное - экономия КАЖУЩАЯСЯ. Природа любит баланс...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Разве не лучше жестко заделать колонны в фундамент? к чему приведет злоупотребление??
Терпимые) А если у меня будет полностью рамная конструкция, т.е. все 12 стоек жестко заделаны снизу и вверху объеденные жестким кольцом? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Грунты смотрите, какие там намечаются фундаменты...может совсем никакие, тогда о защемлении и не надо думать. В-общем, творите, ищите, в крайности не бросаясь ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Общая плита при диаметре 42 м - это излишний расход бетона - средняя зона НЕ БУДЕТ ни на что влиять. Только для пола - жирно. Да и нет там на уровне земли такого распора, чтобы плитой озадачиться. И было бы - можно было бы затяжки в полу замутить. Плита - 150 кубов. Отдельные - 50 кубов. Примерно таково соотношение. Плита не напрашивается вообще. О кольцевом еще можно подумать...и то не то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Всем спасибо за советы! оцените, пожалуйста расчетную схему (по картинкам). Вобщем 12 ферм, в сопряжении с колоннами установил связь, которая разрешает только повороты (шарнир), колонны поверху обвязаны распорками (голубые), и в уровне верхнего пояса покрытия горизонтальные связи (зеленого цвета) для восприятия ветровой нагрузки, в которую будут упираться стойки остекления.
и хотел поинтересоваться по поводу горизонтальных деформаций от действия температурной нагрузки. Если нагреть конструкцию на 70 градусов (монтаж в (-30), и летом (+40)), то получаются достаточно большие горизонтальные перемещения - 16мм! если высота колон - 4000 м, то это составит 1/250 высоты! как вы думаете, каким образом можно ограничить перемещения! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
3 с минусом. Нерационально ни разу. Нагромождение малополезных ферменных связей. Разве что для креативности архитектуры..Почитайте книжки по МК.
Цитата:
Чтобы компенсировать температурное удлинение в ноль, надо сжимать давлением (на сечение) 2,4 ГПА. Какая сталь выдержит? ![]() 16 мм - это нормальное "шевеление" для 40 метров железа.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Юмор понят.
![]() Автору: При длинах до 100 метров обычно на ТР глаза закрывают. Вот кто Вам велел ковырять это? ![]() Вы лучше систему облагораживайте. Когда я говорил про 3 блока связей, я имел ввиду 3 сектора - это классика. А по верхним поясам прогоны есть - ими и пользуйтесь. И зачем верха колонн связывать ОТДЕЛЬНЫМИ распорками, не нужно БУКВАЛЬНО понимать. Протянули распорки, рядом горизонтальные связи, там же вертикальные (вот в концах ферм они точно не нужны) - можно же это все совместить в одном железе.. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
Цитата:
Да это для остекления - некоторые системы прям очень чувствительны к горизонтальным перемещениям когда стена не прямая в плане, а составлена по хордам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Например как на эскизе.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: последние стекольщики гуглили это прямо на моем компьютере, почему-то. Потом кому-то долго звонили, им прислали файл, они переслали его мне и там была экселька, которая считала прогиб и сравнивала его с высотой остекления, деленной на 200. Сильно удивлялся. Дело в том, что все системы - это не целое стекло на всю площадь, а большой ячеистый каркас и чем дешевле - тем больше ячеек. А в ячейках окна на резинках уплотнительных. Последние им вообще позволяют гулять туда-сюда. Получается, что им перемещения основного каркаса чуть ли не пофигу совсем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Цитата:
Есть ли смысл заморачиваться из-за этих перемещений? или это все отголоски идеализированной расчетной схемы с абсолютно жесткими шарнирами? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Просто учесть. Т.е. пусть будут. Они не мешают в принципе ни остеклению, ни каркасу, ни кровле...
Просто нужно иметь резинки/зазоры/ходы кое-где...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Эмм...
Снег/вода куда девается? (покрытие плоское как я понял) Про строительный подъем не забывайте. Не, аквариум вид снизу, это конечно прикольно (особенно весной - утки плавают, воробьи душ принимают), но стеклянные конструкции могут не оценить ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- А можно глупый вопрос? (не, я понимаю что в СП написано что по ВП ферм связи должны быть) А зачем там ТАКОЙ связевый блок? И почему на моем лисапеде есть обод и спицы, а связевой решетки нету? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А если гибкость ВП из плоскости на длину радиуса принять?
Все, дошло! Та же хрень что и на обычной крыше, тока круглое...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 14
|
Большое спасибо, Ильнур, Arikaikai! Спасибо за уделённое мне время!
У меня есть ещё один вопросик. Если я ветер буду воспринимать обвязкой по верху колонн, то горизонтальные связи и распорки в куполе, получается, только создают геометрическую неизменяемость и уменьшают расчетную длину поясов? И их можно подобрать по предельной гибкости? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. | Privan | Металлические конструкции | 11 | 11.02.2013 20:24 |
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. | probiz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2013 09:25 |
Ищу серию или типовой проект стальных ферм 24м для односкатной кровли | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.01.2013 14:20 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Ищу тех.карту на монтаж металлических ферм автокраном и монтаж кровли из проф настила | Zunechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2012 12:25 |