Непрочитано 07.09.2016, 12:24 #1
Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682

При расчете каркасных промышленных зданий на пульсацию ветра может быть имеются какие-либо нормы (в еврокоде или где-нибудь еще) рекомендующие минимальное значение первой частоты собственных колебаний? Ведь согласно СП нагрузки и воздействия эти значения не как не ограничиваются
Просмотров: 11962
 
Непрочитано 07.09.2016, 14:30
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


С какой стати? Если каркас запроектирован правильно, то не меньше 0,25 Гц.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 14:41
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какой стати? Если каркас запроектирован правильно, то не меньше 0,25 Гц.
Уважаемый Бахил, подскажите пожалуйста, где требование по поводу 0,25Гц указано. Просто возник спор с проверяющим, который утверждает, что значение первой частоты собственных колебаний должно быть близко 1, а у меня 0,54. Он утверждает, что жесткости здания недостаточно, необходимо вводить связи по покрытию. При этом перемещения от суммарной (нор и пульсац) составляющих ветровой нагрузки в пределах допустимых согласно СП нагрузки и воздействия
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 14:46
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836




Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
необходимо вводить связи по покрытию
А их нет? Их может заменять диск покрытия. Если правильно запроектирован.
Опять гадание. Назначение, схема здания.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Никаких требований по "частотам" не существует. Есть требования по 2-му ПС в СП 20. Ну если у тебя не какой-то супер-пупер.
Одноэтажные каркасы в пределах от 0,2 до 1 Гц. В основном стальные в районе 0,5.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 14:56
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А их нет? Их может заменять диск покрытия. Если правильно запроектирован.
Опять гадание. Назначение, схема здания.
Я имел ввиду продольных связей покрытия (по длине здания). Поперечные по торцам имеются (все согласно СП стальные конструкции)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:03
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Ни фига не понял.
Короче, есть жёсткий диск покрытия или нет?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Впрочем для бескрановых зданий он не особо и нужен. И для одноэтажного здания при расчёте на ветер 1 массы и 1 формы вполне достаточно
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:07
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


vlasctelin, что хоть за здание? Какое-то уникальное или просто сарай? Если уникальное, то считайте на резонанс, принимайте противорезонансные меры и т.д., если сарай, посылайте проверяющего на ..СП и пусть покажет требования, где написано про 1
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:09
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Если уникальное, то считайте на резонанс
Какой такой "резонанс"? Чай не труба.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 15:29
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
vlasctelin, что хоть за здание? Какое-то уникальное или просто сарай? Если уникальное, то считайте на резонанс, принимайте противорезонансные меры и т.д., если сарай, посылайте проверяющего на ..СП и пусть покажет требования, где написано про 1
24x90м Однопролетное пром.здание. Высота по коньку 11.1 м, подвесной кран 5т.
Про 1 он ссылками подтвердить не может. Говорит посмотри формы колебаний, у тебя его болтает, нужно усиливать, вот и весь его ответ
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:41
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Высота по коньку 11.1 м
И на фига его считать на пульсацию? Не, ну можно посчитать, но усилия от пульсации мизерные.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
у тебя его болтает
От чего болтает? 7 ветровой район? Или от подвесного крана? Есть СП 20. Если все требования соблюдены, то всё в порядке.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:51
#11
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какой стати? Если каркас запроектирован правильно, то не меньше 0,25 Гц.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никаких требований по "частотам" не существует.
классический тооллинг от бахила. сначала дать утвердительный и однозначный ответ, как будто он знающий специалист, а затем слиться ни о чем.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 15:54
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
От чего болтает? 7 ветровой район? Или от подвесного крана? Есть СП 20. Если все требования соблюдены, то всё в порядке.
Нет, район 2-ой, подвесной карн, тоже ничего глобального не создает. Он смотрит формы колебаний, где условно паказаны перемещения каркаса (все перемещения в прелах допустимых СП20), но ему не нравится визуализация , поэтому говорит что болтает
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:54
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


gnomm, ты не понял. 0,25 (бескрановые) - 1 (с тяжёлыми кранами) это значения из опыта проектирования.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Он смотрит формы колебаний, где условно паказаны перемещения каркаса
Формы колебаний НЕ показывают перемещения каркаса. Они показывают только возможные относительные перемещения масс - чистая математика и только.
В реальности никаких форм не существует.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:05
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
gnomm, ты не понял. 0,25 (бескрановые) - 1 (с тяжёлыми кранами) это значения из опыта проектирования.
А для легких и средних режимов работы 0,5-0,6 достаточно (опять же из опыта)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 16:05
#15
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
gnomm, ты не понял. 0,25 (бескрановые) - 1 (с тяжёлыми кранами) это значения из опыта проектирования.
да все понятно. я не первый на этом форуме, кто делает тебе замечания об умышленном троллинге, сбивающем форумчан с толку. в одном сообщении пишешь одно, в другом еще чего-нибудь. лишь бы написать и засветиться в теме.

ты просто сравни, что ты написал в постах 2, 4, 13. и прекрати путать людей. а лучше так и пиши: "исходя из опыта проектирования бахилом то-то и то-то..."

ответ автору темы. в рф таких норм точно нет.

Последний раз редактировалось gnomm, 07.09.2016 в 16:12.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:13
#16
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
ответ автору темы. в рф таких норм точно нет.
Да я об знаю. Получается, что замечания по поводу 1Гц не чем не обосновать
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 16:14
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А для легких и средних режимов работы 0,5-0,6 достаточно (опять же из опыта)
Да нет, не недостаточно. Термин "достаточно" здесь не уместен. Если здание запроектировано правильно, то частота лежит в этих пределах.
Эти значения, в какой то мере, характеризуют "добротность" здания. И только.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:35
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
добротность
В смысле общую жесткость здания
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 17:04
#19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


vlasctelin, у тебя есть предельно допустимые отклонения, они в норме. Как говорил Шрек: "Всё! Точка! Абзац!" Забей. Просто у тебя, наверное, картинки с визуализации отклонений увидели и испугались.

Хотелось бы, конечно, хоть 1 глазком глянуть, что там всё-таки спроектировал

Последний раз редактировалось olegrussia, 07.09.2016 в 17:11.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:13
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


vlasctelin, масштаб визулизации уменьши и покажи снова со словами "исправил"))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:29
#21
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Американские например нормы делят на меньше и больше 1 Гц (гибкие и жесткие). Лимитов как таковых нет но для жестких пульсация (вернее влияние собственной частоты прои расчете) не учитывается. Зависит от веса покрытия/перекрытий в значительной мере.
А вообще надо смотреть формы - что и как колеблется
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 03:36
#22
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
vlasctelin, масштаб визулизации уменьши и покажи снова со словами "исправил"))
Ага, тоже об этом подумал
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 07:20
#23
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Ага, тоже об этом подумал
100% прокатит, судя по всему))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:20
1 | #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
.....может быть имеются какие-либо нормы... рекомендующие минимальное значение первой частоты собственных колебаний?
Я бы лично рекомендовал бы не ниже Ре диез субконтроктавы, иначе гул будет невыносимым, почти инфразвуковым.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
согласно СП нагрузки и воздействия эти значения не как не ограничиваются
Зачем бы ограничивать? Сбацал ты сооружение. Оно заимело собственную частоту Х герц. По всем предельным состояниям все прошло. И какая нафег разница, 0,1 Гц там или 1 Гц? Да хоть 0,01 гц, или 100 Гц....это просто частота свободных колебаний. Колеблется и колеблется...
А число до 1000 на диаграмме форм - это относительные координаты, описывающие изогнутую ось относительно исходной
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 12:55
#25
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я бы лично рекомендовал бы не ниже Ре диез субконтроктавы, иначе гул будет невыносимым, почти инфразвуковым.
Это я так понимаю шутка юмора:-)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 12:59
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Это я так понимаю шутка юмора:-)
Почти.
Очень низкие звуки, вроде неслышимые, воздействуют таки на человеческий организм. Угнетающе.
Известны случаи, когда например моряки бросали корабль, который так и не заселялся обратно - Летучий Голландец.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 13:09
#27
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень низкие звуки, вроде неслышимые, воздействуют таки на человеческий организм. Угнетающе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем бы ограничивать? Сбацал ты сооружение. Оно заимело собственную частоту Х герц. По всем предельным состояниям все прошло. И какая нафег разница, 0,1 Гц там или 1 Гц? Да хоть 0,01 гц, или 100 Гц....это просто частота свободных колебаний. Колеблется и колеблется...
А число до 1000 на диаграмме форм - это относительные координаты, описывающие изогнутую ось относительно исходной
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Американские например нормы делят на меньше и больше 1 Гц (гибкие и жесткие). Лимитов как таковых нет но для жестких пульсация (вернее влияние собственной частоты прои расчете) не учитывается. Зависит от веса покрытия/перекрытий в значительной мере.
А вообще надо смотреть формы - что и как колеблется
Таким образом, как я понимаю, моя позиция правильная: проверил конструкции здания по предельным состояниям, если все требования соблюдаются, то можно спать спокойно. А формы .. ну есть и есть. Помнится IBZ говорил, что пульсация для одноэтажных цехов это не очень корректно
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:12
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,552
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Именно так. Не смотрят на обычных сараях такие штуки.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:12
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не ниже Ре диез субконтроктавы
"Не выше" ты хотел сказать?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
иначе гул будет невыносимым, почти инфразвуковым
Инфразвук - как раз, если верить Википедии, от 0.001 до 16 Гц. Точней нижняя граница вообще условна, а верхняя достаточно четкая и она чуть ниже Ре диез субконтроктавы (20 Гц, правильно ведь?). Собственно, все неприятные для человека воздействия инфразвука, насколько я понял почитанные статьи, находятся в районе 4-20 Гц. При определенном звуковом давлении, конечно. Так что, видимо, надо держать собственные частоты ниже 4 Гц, а не ниже 20. Выше 20 - будет уже слышимый гул.
 
 
Непрочитано 08.09.2016, 14:54
#30
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Таким образом, как я понимаю, моя позиция правильная: проверил конструкции здания по предельным состояниям, если все требования соблюдаются, то можно спать спокойно. А формы .. ну есть и есть. Помнится IBZ говорил, что пульсация для одноэтажных цехов это не очень корректно
Пульсационная составляющая - часть полной ветровой нагрузки, причем тем большая (в % отношении) чем слабее ветер. СНиП берет для расчета не самое большое значение скорости ветра, поэтому пульсации желательно учитывать всегда, особенно если ветер основная нагрузка. А частота может быть в принципе любой. просто для каких то классов зданий она варьирует в известных пределах, отклонение от которого может быть сигналом об ошибке.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 15:02
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
просто для каких то классов зданий она варьирует в известных пределах, отклонение от которого может быть сигналом об ошибке.
Вот именно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 15:26
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
..."Не выше" ты хотел сказать?...
Я хотел сказать именно не ниже - и не ниже 20 Гц. Сверху ограничивать смысла нет, ибо диапазон человеческий. До уьтразвука не дойдет априори.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...верхняя ...ниже Ре диез субконтроктавы.....
В природе нет резких границ. Даже скорость света условна.
Бахил:
Цитата:
Вот именно.
За соломинку?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 09:07
#33
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Да, кстати, хотел уточнить, проблемы возникают с расчетом пульсации именно пространственной схемы. При расчете пульсации плоской схемы уже вторая форма имеет частоту больше 1,1 Гц

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я хотел сказать именно не ниже - и не ниже 20 Гц. Сверху ограничивать смысла нет, ибо диапазон человеческий. До уьтразвука не дойдет априори.
Ильнур, а как вы считаете, как правильнее (надежнее) выполнять расчеты каркасных промышленных зданий с металлическим каркасом: пространственная схема, либо плоские схемы в продольном и поперечном направлении, отдельные расчеты ветровых связей (ферм по торцам), прогонов, балок и др. металлических конструкций, которые имеются в каркасе ?

Последний раз редактировалось vlasctelin, 09.09.2016 в 09:12.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:11
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Вся фишка в количестве масс и мест их "приложения". В одноэтажном здании всего 1 форма. Остальные паразитные.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вообще протяжённые одноэтажки лучше считать в плоской постановке - среднюю раму.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 09:33
#35
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще протяжённые одноэтажки лучше считать в плоской постановке - среднюю раму.
Я экспериментировал - укорочивал длину здания (так, для себя, интересно было) и получается, что чем меньше длина здания, тем меньше было форм меньше 1,1Гц. Единственное, значение первой частоты осталось без изменения. Это, как я понимаю, и правильно. Ведь хоть плоская, хоть пространственная схема первая форма - в самом слабом направлении здания (амплитуда самая большая, частота самая маленькая)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:44
#36
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Вы не могли бы модель приложить? Первые сообщения навевают мысли об отсутствии крестиков по покрытию в модели.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 14:36
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
..как правильнее (надежнее) выполнять расчеты каркасных промышленных зданий с металлическим каркасом: пространственная схема, либо плоские схемы ...
Правильнее естественно близкая к реальности модель - вопросов-то нет. Речь же о колебаниях системы.
Вот камертон можно просчитать в двух плоскостях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Шпиль башни на высоте 145м. Собственные частоты колебаний. Галопирование. Dvurechenskiy SCAD 2 20.01.2015 16:14
Старший период собственных колебаний здания yorik_1984 Железобетонные конструкции 18 13.11.2013 20:31
Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом alena-m Конструкции зданий и сооружений 5 20.02.2013 12:47
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57