Непрочитано 13.09.2016, 17:43 | 1 #1
Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?
Бриоли
 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54

Здравствуйте, построили дом, стоит 2-й год, трещин нет. При просмотре фото со стройки, обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной.
Пролёт получился 2.75 м, перегородок нет, тяжёлой мебели не планируется.
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Судя по фото на наших плитах стояли поддоны с кирпичами.
Что посоветуете? Можно ли спать спокойно?
Просмотров: 30462
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:09
1 | #2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Надо начать с проведения расчётов конструкции с учётом изменений.

Независимо от результата расчётов, нужно провести обследование дома на предмет образования и раскрытия трещин, а также посмотреть на деформации несущих конструкций.

Если всё хорошо, то можно закрыть глаза.

Но, вообще-то, строить из дорожных плит - это не рабочий момент, а тяжкое преступление.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:23
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Нет!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 19:23
#4
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Спасибо, вам большое!
Трещин нет вообще, всё осмотрено.
Я могу занести мебель и спать спокойно?
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:39
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Я могу занести мебель и спать спокойно?
Меньше знаешь - лучше спишь.
Offtop: На твоем месте я бы поостерёгся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 19:47
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Я могу занести мебель и спать спокойно?
занести мебель можно, спать нет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 20:13
#7
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


нет и причём однозначно нет))
дорожные плиты рассчитываются как балки на упругом основании, а пустотные как шарнирно опёртые
ни одна дорожная плита не заменит пустотную
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 20:47
1 | #8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
дорожные плиты рассчитываются как балки на упругом основании, а пустотные как шарнирно опёртые
И что? Во первых далеко не факт, локальные провалы грунта учитывались. Во вторых это не говорит о том что она не сможет работать по двупролетной схеме. Дорожные плиты армированы мама не горюй.

В любом случае, прежде чем плита(дорожная) от нагрузки сломается, будут заметны несовместимые со спокойным сном прогибы перекрытия, из растянутой зоны выкрошится весь бетон, вы будете лицезреть ужасную картину из торчащей арматуры и кусков бетона падающих вам на голову. Пока это не происходит спите спокойно.

А использовать их в качестве перекрытия вместо пустотной заведомо нельзя!

Последний раз редактировалось stas_org, 13.09.2016 в 21:05.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:05
| 1 #9
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Дорожные плиты армированы мама не горюй.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В любом случае, прежде чем плита(дорожная) от нагрузки сломается, будут заметны несовместимые со спокойным сном прогибы перекрытия, из растянутой зоны выкрошится весь бетон, вы будете лицезреть ужасную картину из торчащей арматуры и кусков бетона падающих вам на голову.
Но возможен и другой сценарий - гнуться эта плита будет невыразительно, как положено переармированной (применительно к ее фактическим задачам) конструкции, разрушаться - опять же, как положено переармированной конструкции - будет по сжатой зоне, скрытой от глаз напольным покрытием следующего этажа...
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:13
1 | #10
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Но возможен и другой сценарий
Возможен, но не вероятен при пролете 2.7м. и нагрузке 150кг/м.кв.

Даже если допустить разрушение сжатой зоны, то дальше все пойдет по первому сценарию

Последний раз редактировалось stas_org, 13.09.2016 в 21:22.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:23
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Читала, что дорожные плиты не рассчитаны на такую работу, и что могут сломаться даже от собственного веса (был случай в интернете, правда там 6-метровые плиты были)
Все зависит ЧТО за дорожные плиты. Если вариантов аэродромных плит (ПАГ) не так уж много, то вот дорожных....
Например, если толщина ваших плит 180 мм, то на 90% можете спать спокойно. Они армированы двумя сетками, арматуры там дофига (ну точнее не меньше чем в пустотке).
А вот если толщина плиты 140 мм, тут надо почесать что-то. Эти плиты обычно армировались преднапряженной арматурой, но в один слой и она расположена по центру плиты (т.е. в самом невыгодном месте, если плита работает как балка)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:24
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ребята, а какие нагрузки на дорожные плиты обычно ?
Я всё понимаю, но тут 50/50. Может и пройдёт по расчётам то... Надо считать.

Для примера. При пролёте 3 м армирование в монолитной плите толщиной 200 мм получится менее диаметр 12 мм А500С шаг 200 мм нижнее и верхнее армирование. Это точно. А скорее всего и меньше диаметра 8 мм получится, если прикидывать на 150 кгс/м2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:31
#13
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При пролёте 3 м армирование в монолитной плите толщиной 200 мм получится менее диаметр 12 мм А500С шаг 200 мм нижнее и верхнее армирование
Offtop: А верхнее зачем?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:41
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А верхнее не надо. Извините.

Хотя мало ли там какие защемления в узлах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:48
#15
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хотя мало ли там какие защемления в узлах.
Offtop: Да и черт с ними, с какими-то там, защемлениями. Треснет и продолжит работать без "каких-то там" защемлений. Рассчитана ведь без защимлений была?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:50
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ребята, а какие нагрузки на дорожные плиты обычно ?
Дорожные рассчитываются на нагрузку H-30. Ну есть и другие...
А контрольные испытания проводят по двум-трем схемам.
Первая схема - распределенная нагрузка по всей плите
Плиту укладывают на две опоры, со свесами по 0.5 м. И грузят до 12 т/м2 (разрушающая). При 6 т/м2 измеряют трещины....
Вторя схема - консольная и нагрузка уже не размазана....
И вообще, там несколько серий этих плит и у каждой свои испытания.....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Offtop: А верхнее зачем?
В дорожной то.... А там от нагрузки колеса, например 9.5 т, знаете какие возникают моменты.... А колесо катится... Оно то по центру, а то с краю....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 21:54
#17
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А контрольные испытания проводят по двум-трем схемам.
А характер разрушения можете описать. Прогибается, трещит или срезает на опорах?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
В дорожной то....
Offtop: Та нет...) В обычной, нашей, родной, двуопорно-колхозной)))
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2016, 22:12
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
характер разрушения можете описать. Прогибается, трещит
И прогибается и трещит.... А как же иначе. Одна схема для верхней арматуры, вторая - для нижней. Но контролируют при испытаниях не прогиб, а раскрытие трещин....
Вообще то надо в сериях посмотреть....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 06:57
#19
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
И что? Во первых далеко не факт, локальные провалы грунта учитывались. Во вторых это не говорит о том что она не сможет работать по двупролетной схеме. Дорожные плиты армированы мама не горюй.

В любом случае, прежде чем плита(дорожная) от нагрузки сломается, будут заметны несовместимые со спокойным сном прогибы перекрытия, из растянутой зоны выкрошится весь бетон, вы будете лицезреть ужасную картину из торчащей арматуры и кусков бетона падающих вам на голову. Пока это не происходит спите спокойно.

А использовать их в качестве перекрытия вместо пустотной заведомо нельзя!
Спасибо, вам большое! Скажите а если толщина плиты 14 см, то по какому сценарию она будет разрушаться? (По первому или по второму).
Я действительно не сплю уже месяц((
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 08:56
1 | 1 #20
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Бриоли, как вариант, попробуйте вызвать специалиста по контролю качества ж/б. Опишите им вашу проблему, у них есть прибор которым можно прозвонить арматуру, определить диаметр и защитный слой.
При известном армировании ваших плит, можно рассчитать за минуту и либо спать либо менять.

Как альтернатива специалисту с прибором, можно локально расковырять защитный слой (варварски, перфоратором), посмотреть диаметр арматуры и ее расположение. И, опять же, посчитать.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 09:54
1 | #21
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Как человек, испорченный общением со множеством практикующих постнатяжение иностранных строителей, не видящих в этом приеме ничего экстраординарного, я бы предложил проделать вблизи концов этой плиты продольные прорези, прокинуть через них (под плитой в ее центре и с подъемом к опорам) пару-тройку монострендов, забетонировать все это счастье и натянуть.
Или изувечить потолок подстраховать плиту фахверком из горячекатаного стального профиля, замаскировав его под старые добрые деревянные брусья.
Но вот оставлять как есть я бы не стал.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:07
1 | 1 #22
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Спасибо, вам большое! Скажите а если толщина плиты 14 см, то по какому сценарию она будет разрушаться? (По первому или по второму).
Я действительно не сплю уже месяц((
Плиты не ломаются в одночасье, даже на испытательном стенде это происходит не мгновенно, разрушение плиты считаются чрезмерные прогибы и сильно раскрытые (видимые невооруженным глазом) трещины. Плиты падают при землетрясении, либо при очень маленьком опирании на стены. Лично я видел плиту (пустотку) опертую на металлическую балку на 25мм. В током положении она лежит уже более 15-ти лет.

Спите спокойно если нет трещин и заметных глазу прогибов как вы говорите
Ну обратитесь в компанию занимающуюся обследованиям, они придут, посмотрят и напишут "Работоспособное состояние". Но это не гарантия от обрушения. Гарантий никаких нет даже при идеальном уровне строительства и проектирования. Есть только более высокая вероятнось что все будует хорошо))) Ничего никто долбить и отковыривать не будет.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:19
#23
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Бриоли, как вариант, попробуйте вызвать специалиста по контролю качества ж/б. Опишите им вашу проблему, у них есть прибор которым можно прозвонить арматуру, определить диаметр и защитный слой.
При известном армировании ваших плит, можно рассчитать за минуту и либо спать либо менять.


Как альтернатива специалисту с прибором, можно локально расковырять защитный слой (варварски, перфоратором), посмотреть диаметр арматуры и ее расположение. И, опять же, посчитать.
спасибо, специалистов у нас точно нет, городок маленький. У нас во дворе лежат дорожные плиты 10 см толщиной, муж уверяет что именно такие вместо пустотных смонтировали.
Но если смотреть на потолок, перепад с пустотной плитой 8 см. Значит 22 см-8см=14 см толщина дорожной получается. Те что во дворе плиты 10 см толщина, торчит арматура 14 мм в диаметре, через 13.5 см идёт следующая арматура.
Может быть в этой плите то же 14 арматура, даже не знаю, ломать пол не дадут точно.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Плиты не ломаются в одночасье, даже на испытательном стенде это происходит не мгновенно, разрушение плиты считаются чрезмерные прогибы и сильно раскрытые (видимые невооруженным глазом) трещины. Плиты падают при землетрясении, либо при очень маленьком опирании на стены. Лично я видел плиту (пустотку) опертую на металлическую балку на 25мм. В током положении она лежит уже более 15-ти лет.

Спите спокойно если нет трещин и заметных глазу прогибов как вы говорите
Ну обратитесь в компанию занимающуюся обследованиям, они придут, посмотрят и напишут "Работоспособное состояние". Но это не гарантия от обрушения. Гарантий никаких нет даже при идеальном уровне строительства и проектирования. Есть только более высокая вероятнось что все будует хорошо))) Ничего никто долбить и отковыривать не будет.
Спасибо)))
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:32
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
спасибо, специалистов у нас точно нет, городок маленький. У нас во дворе лежат дорожные плиты 10 см толщиной, муж уверяет что именно такие вместо пустотных смонтировали.
Но если смотреть на потолок, перепад с пустотной плитой 8 см. Значит 22 см-8см=14 см толщина дорожной получается. Те что во дворе плиты 10 см толщина, торчит арматура 14 мм в диаметре, через 13.5 см идёт следующая арматура.
Может быть в этой плите то же 14 арматура, даже не знаю, ломать пол не дадут точно.
Какие размеры плит? 3000 х ??? они мб выполнены по ГОСТ 21924.
ломать пол и не надо, надо немного "поштробить" потолок в приопорной зоне (до середины, в предположении симметричного армирования)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:33
2 | #25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Я действительно не сплю уже месяц((
Я вижу, что проблема для вас становится уже психологической.
Вам господа инженеры уже писали, что нормативная временная нагрузка на ваши плиты от людей, мебели и т.п. составляет 150 кг/м.кв. Чтобы себя успокоить проведите натурные испытания - уложите на ваши дорожные плиты два слоя кирпичей по всей площади дорожной плиты. Это как раз и будет нагрузка близкая к нормативной временной. Кирпичи кладите впритык и насухо, т.е. без раствора в швах. И оставьте в таком виде на сутки. Если после этого ваша плита не рухнет и на ней вы не увидите трещин, выколов бетона и т.п. , то можете спать спокойно.
Я просто не знаю как вас еще успокоить. И учтите, что инженеры привыкли работать по государственным НОРМАМ, а они требуют обеспечивать высокую надежность конструкций (вероятность аварии не более 5%). Конструкции никто и никогда не делает так, что вот буквально на них дополнительно бабочка села и всё рухнуло. Никто вам не скажет при какой именно нагрузке рухнут именно ваши дорожные плиты. Инженеры вам только могут указать при какой нагрузке эти плиты становятся ненадежной конструкцией с точки зрения НОРМ и уже не рассматриваются как пригодные к эксплуатации. Формально - такие плиты эксплуатировать рискованно. Только и всего. А какой именно у ваших плит запас несущей способности - это только Создатель знает.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:33
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


.... и описать армирование. Посчитать на СВ и ~+3кПа несложно

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
они требуют обеспечивать высокую надежность конструкций (вероятность аварии не более 5%)

вы наверное, что-то перепутали...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:52
#27
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я вижу, что проблема для вас становится уже психологической.
Вам господа инженеры уже писали, что нормативная временная нагрузка на ваши плиты от людей, мебели и т.п. составляет 150 кг/м.кв. Чтобы себя успокоить проведите натурные испытания - уложите на ваши дорожные плиты два слоя кирпичей по всей площади дорожной плиты. Это как раз и будет нагрузка близкая к нормативной временной. Кирпичи кладите впритык и насухо, т.е. без раствора в швах. И оставьте в таком виде на сутки. Если после этого ваша плита не рухнет и на ней вы не увидите трещин, выколов бетона и т.п. , то можете спать спокойно.
Я просто не знаю как вас еще успокоить. И учтите, что инженеры привыкли работать по государственным НОРМАМ, а они требуют обеспечивать высокую надежность конструкций (вероятность аварии не более 5%). Конструкции никто и никогда не делает так, что вот буквально на них дополнительно бабочка села и всё рухнуло. Никто вам не скажет при какой именно нагрузке рухнут именно ваши дорожные плиты. Инженеры вам только могут указать при какой нагрузке эти плиты становятся ненадежной конструкцией с точки зрения НОРМ и уже не рассматриваются как пригодные к эксплуатации. Формально - такие плиты эксплуатировать рискованно. Только и всего. А какой именно у ваших плит запас несущей способности - это только Создатель знает.
Да, вы правы, моя проблема уже в компетенции психологов скорее всего. ))
Бриоли вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 10:53
#28
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какие размеры плит? 3000 х ??? они мб выполнены по ГОСТ 21924.
ломать пол и не надо, надо немного "поштробить" потолок в приопорной зоне (до середины, в предположении симметричного армирования)
3 м на 1.5 м
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 10:57
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
3 м на 1.5 м
такой в ГОСТе нет, мб в серии...
Советую вскрыть нижнее продольное армирование в приопорной зоне, и сообщить результаты.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:04
#30
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


В том то и проблема, не дадут мне вскрывать ничего 100%, по крайней мере сейчас, когда уже завершили внутренюю отделку дома. Муж уже устал , от моих переживаний, если я еще и потолок вскрою, вызовет мне всем известную бригаду))
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:07
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
если я еще и потолок вскрою, вызовет мне всем известную бригаду))
а какая отделка потолка ниже этажом? есть ли возможность контролировать появление дефектов со стороны нижней поверхности этих ПДН?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:18
#32
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Именно в этом помещении потолок просто белый, оштукатуренный и наверное выровненный.
В остальном доме натяжные потолки, там мучиться не стали с выравниванием.
Это же хорошо, что там потолок "открытый" для контроля?
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:21
#33
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вы наверное, что-то перепутали...
Согласно СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения " пункт 6.1.1: "Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt соответствует значению прочности бетона на осевое растяжение, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона)."

Обеспеченность 0,95 - это и есть 95%. Обеспеченность равную 100% вы вообще никогда не получите. Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен, иными словами - вероятность отказа, аварии из-за недостаточной прочности материала.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:22
1 | #34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Бриоли, балочки снизу подведите под плиты, вставленные в штробы и замоноличенные, и тогда уж точно нифига не будет, а к низу балок любой потолок можно сделать.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:32
#35
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен
5 %, что не будет обеспечен класс бетона в кубике.
Если сжатая зона шире кубика, вероятность необеспечения среднего класса бетона по сечению сжатой зоны значительно снижается.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 11:33
#36
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Нужно, наверное, заканчивать тему. В целом всё понятно. Спасибо, всем большое, особенно stas_org,
Leonid555, v.psk и остальным, конечно, тоже))
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:34
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласно СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003 Актуализированная редакция) "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения " пункт 6.1.1: "Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
Класс бетона по прочности на осевое растяжение Bt соответствует значению прочности бетона на осевое растяжение, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона)."

Обеспеченность 0,95 - это и есть 95%. Обеспеченность равную 100% вы вообще никогда не получите. Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен, иными словами - вероятность отказа, аварии из-за недостаточной прочности материала.
ну это же не тождественно
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вероятность аварии не более 5%
, а класс (пускай выраженный в МПа) далеко не равен Rb например.
понятно же, что про вероятность аварии некорректно написано и вводит в заблуждение.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:38
1 | #38
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
В том то и проблема, не дадут мне вскрывать ничего 100%, по крайней мере сейчас, когда уже завершили внутренюю отделку дома. Муж уже устал , от моих переживаний, если я еще и потолок вскрою, вызовет мне всем известную бригаду))
Если во дворе лежат именно такие же плиты, можете провести на одной из них натурные испытания.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:52
1 | 1 #39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бриоли,
1) Вы заключили договор, отдали деньги за исполнение договора. В договоре написано "сделать согласно нормативным документам, законам РФ".
На материалы требуются сертификаты. Сертификаты выдают по нормам их изготовления.
Плиты на заводе делаются по ГОСТ или по ТУ.
В ГОСТ или ТУ на пустотки написано "использование для зданий". В ГОСТ или ТУ на дорожные плиты написано "использование только для дорог".
Договор не выполнен. Пускай эта плита вынесет танк, это уже никого не интересует.
ГК в подобном случае предусматривает выходы из ситуации:
а) приёмка работ с компенсацией стоимости недостатков (по мнению суда или договоритесь на %) (подразумевается доработка собственником) (тоже выгодно).
б) приёмка работ после исправления недостатков (самый выгодный вариант для вас)
в) расторжение договора с неустойкой (раньше было вам невыгодно, но теперь кризис, всё может быть...)
2) В любом случае вы на коне и можете всех изнасиловать, чем и рекомендую пользоваться.
Рекомендую потребовать копию комплекта исполнительной документации на часть плит. Может быть даже обследование за счёт строителей.
3) Их не надо жалеть, их надо пинать.
4) Кто что будет делать - вам есть до этого какое-то дело ? Думаю нет. Вы хотите квартиру без проблем.
Пускай вас убедят, что эти плиты несут.
Сделают обследование, расчёты, докажут, покажут, оплатят стресс. Тогда уже можно идти навстречу строителям. Иначе - требуйте компенсацию стоимости.
5) Кроме прочего у таких плит и пустоток должен быть разный индекс звукоизоляции. Возможно вам придётся доклеивать звукоизоляционный плиты на потолок/пол. За чей счёт сей банкет будет через 5 лет когда закончится гарантия на здание а у вас дойдут руки до звукоизоляции ?
Пускай считают, доказывают, обосновывают...

Конечно суды стоят денег. Туда лучше не ходить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.09.2016 в 11:59.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 11:56
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Обеспеченность 0,95 - это и есть 95%. Обеспеченность равную 100% вы вообще никогда не получите. Ну а 100% - 95%=5% - это уже вероятность того, что тот же класс бетона будет не обеспечен, иными словами - вероятность отказа, аварии из-за недостаточной прочности материала.
По этой логике следует, что нормы допускают обрушение пяти домов из ста?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 13:13
#41
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы заключили договор, отдали деньги за исполнение договора. В договоре написано "сделать согласно нормативным документам, законам РФ".
На материалы требуются сертификаты. Сертификаты выдают по нормам их изготовления.
В 99 случаев из 100 никто никакого договора не заключает - находится бригада шабашников и платятся им наличные деньги. Часто и проекта никакого нет - в лучшем случае эскизный, разработанный студентом-архитектором (у них дешевле). И хорошо, если этот студент знает размеры плит. А обычно и эскизный проект начинают "улучшать" прямо на стройке совместно заказчик и бригадир шабашников (если у бригадира хотя бы среднее строительное образование - это бесценно ).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:17
1 | #42
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По этой логике следует, что нормы допускают обрушение пяти домов из ста?
Дом не является изделием, выполненным из одного куска материала. Вероятность отказа какой то одной отдельной конструкции (балка, колонна, плита и т.д.) по НОРМАМ не может быть больше 5%.
Вы считаете, что любой дом и любая конструкция надежны на все 100%? Должен вас огорчить, это не так. Вероятность аварии есть всегда. Эту вероятность можно только уменьшить, но безопасность - это очень дорогое удовольствие. Иными словами - можно купить безопасности ровно столько насколько у вас денег хватит. Вы будете стремиться к 100% безопасности? Тогда вам каждый раз вместо какого-нибудь дачного домика придется строить что-то вроде пирамиды Хеопса. Но на это никто не пойдет. Чем богаче страна, тем она может купить больше безопасности для своих граждан. Поэтому и НОРМЫ в части безопасности в разных странах разные.
ТС боится, что рухнут дорожные плиты. На самом то деле просто вероятность их обрушения больше минимально допустимой по НОРМАМ. А формально то всегда есть вероятность того, что она вдруг провалится сквозь пол. Но если всё время об этом думать, то это путь в сумасшедший дом.
Бриоли, если вы не хотите вскрывать плиты и выполнять их усиление, то вам остается надеятся только на Создателя. Вы сами себя загнали в угол. Еще немного и вам уже нужен будет не инженер, а врач (вероятно - психотерапевт). Я вам по секрету скажу, что вероятность вашей гибели в автокатастрофе намного больше, чем от обрушения дома. В ДТП каждый год гибнут 30-40 тысяч людей в нашей стране. (Об этом гаишники повсюду пишут и требуют суровых мер к нарушителям правил.) Но вот в транспорте ездить почему-то никто не боится. От обрушений зданий гибнут единицы. Количество таких жертв не идет ни в какое сравнение с жертвами ДТП. Но вы вот увидели какие то не такие плиты и смертельно испугались. Просто какое то горе от ума.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:19
#43
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Дом не является изделием, выполненным из одного куска материала. Вероятность отказа какой то одной отдельной конструкции (балка, колонна, плита и т.д.) по НОРМАМ не может быть больше 5%.
ОК. То есть получается, что нормы допускают обрушение пяти плит из ста?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 14:44
#44
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ОК. То есть получается, что нормы допускают обрушение пяти плит из ста?
Ну это уже ваша логика, а не моя. Я писал о том, что вероятность отказа отдельной конструкции не ровно 5%, а не более 5%. Улавливаете разницу? То есть даже проведя весь комплекс испытаний образцов материала вы можете допустить ошибку и в не более 5% случаев вы неправильно определите тот же класс бетона, то есть его прочностные характеристики окажутся ниже указанных в НОРМАХ. Никто вам не гарантирует 5% аварий и обрушение 5 плит из каждых 100 штук. Кроме того та же плита состоит из разных прутков арматуры и бетона, то есть она тоже не является изделием из одного куска материала. Если уж вам так хочется, то да - в не более 5% случаев какие то отдельные стержни арматуры или бетон самой плиты могут оказаться слабее, чем если судить по их характеристикам по НОРМАМ. Авторы НОРМ считают, что это допустимо. В реальной жизни 5 плит из каждых 100 штук не разваливаются. И вам это прекрасно известно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 15:24
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну это уже ваша логика, а не моя. Я писал о том, что вероятность отказа отдельной конструкции не ровно 5%, а не более 5%. Улавливаете разницу?
Не особо. По вашей логике выходит, что нормы допускают обрушение каждой двадцатой плиты. В реальности этого не происходит, потому что никто не проектирует в ноль по запасу. Но формально проектировать в ноль можно и даже нужно, имея ввиду экономичное проектирование. И тогда вероятность обрушения плит - 5%. У меня это никак не оссоциируется с надежным проектированием. И думаю что у нормотворцев - тоже. Допускать обрушение одной плиты из двадцати - это же форменный терроризм.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 15:48
| 1 #46
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В реальности этого не происходит, потому что никто не проектирует в ноль по запасу.
В реальности указанные в стандартах на поставку материалов характеристики имеют обеспеченность 0,95. По этим значениям ведется отбраковка материалов на заводах. При этом значительная часть материалов (свыше 95%) имеют прочностные характеристики выше установленных в стандартах. Ну а чтобы компенсировать присутствие оставшихся не более 5% материалов с низкими характеристиками в расчетах вводят коэффициенты надежности по материалу. Кроме этого существуют еще и коэффициенты надежности по нагрузке, по условиям работы и по ответственности сооружения. Так что, как вы пишите "в ноль по запасу" - так вообще никто не проектирует.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:16
#47
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
У нас во дворе лежат дорожные плиты 10 см толщиной, муж уверяет что именно такие вместо пустотных смонтировали.
Ну дак приподнимите эту плиту на упоры, а на середину груза наложите килограмм 600, если не сломается, то и всё хорошо.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:33
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Бриоли, вряд ли положили дорожные плиты вместо пустотных. Можно простучать и определить есть пустоты или нет.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:38
#49
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Сет, Leonid555, заканчивайте оффтопить.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 16:52
2 | 1 #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
...обнаружилось что вместо двух пустотных плит положили дорожные плиты 3 м длиной... Можно ли спать спокойно?
Можно. Ибо дорожные плиты, даже самые слабые, рассчитаны на нагрузки, в РАЗЫ превышающие (по эквивалентным усилиям) те, что Вы там можете развить. Рояль поставьте, не шелохнется. Прогнется на 2-3 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 22:57
#51
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Дом не является изделием, выполненным из одного куска материала. Вероятность отказа какой то одной отдельной конструкции (балка, колонна, плита и т.д.) по НОРМАМ не может быть больше 5%.
Вы считаете, что любой дом и любая конструкция надежны на все 100%? Должен вас огорчить, это не так. Вероятность аварии есть всегда. Эту вероятность можно только уменьшить, но безопасность - это очень дорогое удовольствие. Иными словами - можно купить безопасности ровно столько насколько у вас денег хватит. Вы будете стремиться к 100% безопасности? Тогда вам каждый раз вместо какого-нибудь дачного домика придется строить что-то вроде пирамиды Хеопса. Но на это никто не пойдет. Чем богаче страна, тем она может купить больше безопасности для своих граждан. Поэтому и НОРМЫ в части безопасности в разных странах разные.
ТС боится, что рухнут дорожные плиты. На самом то деле просто вероятность их обрушения больше минимально допустимой по НОРМАМ. А формально то всегда есть вероятность того, что она вдруг провалится сквозь пол. Но если всё время об этом думать, то это путь в сумасшедший дом.
Бриоли, если вы не хотите вскрывать плиты и выполнять их усиление, то вам остается надеятся только на Создателя. Вы сами себя загнали в угол. Еще немного и вам уже нужен будет не инженер, а врач (вероятно - психотерапевт). Я вам по секрету скажу, что вероятность вашей гибели в автокатастрофе намного больше, чем от обрушения дома. В ДТП каждый год гибнут 30-40 тысяч людей в нашей стране. (Об этом гаишники повсюду пишут и требуют суровых мер к нарушителям правил.) Но вот в транспорте ездить почему-то никто не боится. От обрушений зданий гибнут единицы. Количество таких жертв не идет ни в какое сравнение с жертвами ДТП. Но вы вот увидели какие то не такие плиты и смертельно испугались. Просто какое то горе от ума.
Спасибо, чувствую себя намного лучше. Так еще один вопрос появился.
А что если это не дорожная плита, а панель перекрытия, те что на всю комнату идут? То есть одна большая панель 3 на 3 метра? Просто муж "сознался" что эти плиты они привезли с разбора частного дома из жби панелей. И эти дорожные плиты лежали там в качестве перекрытия. Но они именно дорожные ( как они там оказались другой вопрос).
Вот и появились сомнения, что это панели перекрытия, те что "на всю комнату". Есть они таких размеров 3 на 3 м? Они рассчитаны на опирание по 4-м сторонам, что будет если их опереть только на 2 стороны
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 23:26
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бриоли, вааааааааабще ничо не понял. какого они размера-то? что за сослагательные наклонения?

А главное - КАК МУЖ мог СЛУЧАЙНО привезти и НЕ ЗАМЕТИТЬ плиту 3х3 метра?! Погуглите ширину грузовика.
 
 
Непрочитано 15.09.2016, 23:31
#53
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Если речь идет о крупнопанельном здании (а именно там применяются плиты перекрытия на комнату), то дорожную плиту туда не так-то просто поставить вместо "штатной" - панели крепятся через закладные, установленные в них еще на заводе. В дорожной плите таких закладных нет. Может, Вам мужа еще потрусить немного? Потом окажется, что не такие уж они и дорожные, а некоторые очень даже ничего...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 23:34
#54
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
КАК МУЖ мог СЛУЧАЙНО привезти и НЕ ЗАМЕТИТЬ плиту 3х3 метра
Offtop: Ну прилепилась случайно так к машине, залезла, спряталась, приехала и как ляжет сразу на место перекрытия. И такая вся рабочим: "Здрасте, мальчики, а я пустотная плиточка, давайте не будем проверять мои пустоты, а ложите уже на меня сразу стеночки..."
У людей айфоны случайно в карман попадают, а вы про какую-то плиту...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2016, 23:45
#55
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если речь идет о крупнопанельном здании (а именно там применяются плиты перекрытия на комнату), то дорожную плиту туда не так-то просто поставить вместо "штатной" - панели крепятся через закладные, установленные в них еще на заводе. В дорожной плите таких закладных нет. Может, Вам мужа еще потрусить немного? Потом окажется, что не такие уж они и дорожные, а некоторые очень даже ничего...
Нет, это обыкновенный одноэтажный дом в деревне.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Ну прилепилась случайно так к машине, залезла, спряталась, приехала и как ляжет сразу на место перекрытия. И такая вся рабочим: "Здрасте, мальчики, а я пустотная плиточка, давайте не будем проверять мои пустоты, а ложите уже на меня сразу стеночки..."
У людей айфоны случайно в карман попадают, а вы про какую-то плиту...
Это было мое не совсем "умное" предположение.
Знаете, если чего-то сильно боишся, то мозги иногда отключаются ))

----- добавлено через ~10 мин. -----
Прошу прошения, что ввела в заблуждение, там действительно лежат дорожные плиты, но толщиной не 14 см ( значит точно не панель перекрытия) а 10 см.
1) 10 см насколько "хуже" чем 14 см?
2) штукатурка на этих дорожных плитах 3.5 см,
А если штукатурка больше 3 см, то какие-то дополнительные мероприятия проводятся?
Если не проводились, что будет с этими 5 мм?
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 00:03
1 | #56
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бриоли, вам проще всего и правда испытать перекрытие. Это обычное мероприятие для балконных плит в жилых зданиях в городе.
Накладываете 150 кг на каждый кв.м одной плиты. Можно кирпичи, мешки с песком и т.п., измеряете прогиб плиты при максимально нагрузке.
Прогиб не должен быть больше (Пролёт 3000 мм)/150=20 мм. Скорее всего прогиб будет порядка до 5 мм.
Если сразу плита не обрушится, не растрескается, не начнёт медленно складываться, то прочность плиты обеспечена и на ней можно жить.
Если при этом ещё и деформации прогиба соблюдаются, то вообще всё круто. Можно под ней делать перегородки.

Для деревенского дома и 150 кг/кв.м (на КАЖДЫЙ кв.м) никогда не будут достигнуты.
Вероятность, что плита выдержит испытание и по прочности и по прогибу при таком небольшом пролёте между опорами, подозреваю, больше 80%.
Просто ведь мало ли какие там плиты положили. Они и разные бывают и бракованные и т.п. Мало ли что...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 00:20
#57
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бриоли, вам проще всего и правда испытать перекрытие. Это обычное мероприятие для балконных плит в жилых зданиях в городе.
Накладываете 150 кг на каждый кв.м одной плиты. Можно кирпичи, мешки с песком и т.п., измеряете прогиб плиты при максимально нагрузке.
Прогиб не должен быть больше (Пролёт 3000 мм)/150=20 мм. Скорее всего прогиб будет порядка до 5 мм.
Если сразу плита не обрушится, не растрескается, не начнёт медленно складываться, то прочность плиты обеспечена и на ней можно жить.
Если при этом ещё и деформации прогиба соблюдаются, то вообще всё круто. Можно под ней делать перегородки.

Для деревенского дома и 150 кг/кв.м (на КАЖДЫЙ кв.м) никогда не будут достигнуты.
Вероятность, что плита выдержит испытание и по прочности и по прогибу при таком небольшом пролёте между опорами, подозреваю, больше 80%.
Просто ведь мало ли какие там плиты положили. Они и разные бывают и бракованные и т.п. Мало ли что...
Спасибо, как-нибудь натаскаю туда кирпичей ночью, пока муж спит)))
Скажите, а такой вариант пойдет: мы заносим в эту комнату мебель, начинаем там жить, топать и т. д.
И если с плитой всё нормально, то можно "топать" дальше с условием не создавать там склад стройматериалов, не ставить бассейны и т.д. Если нет, то тогда конечно кирпичи.
И еще вопрос эти "испытательные" 150 кг/м2 идут поверх стяжки и кафеля (у нас там кафель на полу)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Нет, у нас дом в городе, 2-х этажный, а дорожные плиты с одноэтажного дома из панелек в соседней деревне.
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 05:59
| 1 #58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
... ввела в заблуждение, там действительно лежат дорожные плиты, но толщиной не 14 см ( значит точно не панель перекрытия) а 10 см.
Вы явно не брюнетка. Вы тут развлекаетесь.
Цитата:
10 см насколько "хуже" чем 14 см?
По жесткости ~3 раза, по прочности ~2 раза.
Цитата:
дорожные плиты с одноэтажного дома из панелек в соседней деревне.
Практически альбинос.
Уважаемая Бриоли, Вы уже сотый раз утверждаете, что плиты именно "дорожные". На чем зиждется Ваше утверждение? В чем признак "дорожности"? Тонкие сплошные сборные плиты применялись и в жилых домах. У меня в "хрущевке" именно такие плиты.
Также возможно, что это самодельная монолитная.
В-общем, перестаньте гадать, лежа на диване, давайте фото, замеры, результаты опроса супруга и прочую ТЕХНИЧЕСКУЮ информацию про Вашу плиту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 07:35
#59
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Я брюнетка, и мне не до развлечений, "недалёкость" своих выводов прекрасно осознаю, так как незнание вопроса (я не строитель и не инженер) умноженное на сомнение и страх и есть глупость в чистом виде.
По плитам размеры 3 м на 1.55 м (возможно, неточность, так как плита по бокам не совсем целая), толщина 10 см, по углам металлические детали, и имеется 4 отверстия, не знаю сквозные ли они, так как забиты песком. Есть точно такая же плита, но разрушенная, оттуда арматура торчит диаметр 14 см, измеряли штангенциркулем, через 13.5 см идёт следующая арматура.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_095142.jpg
Просмотров: 223
Размер:	349.1 Кб
ID:	176204  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_095150.jpg
Просмотров: 198
Размер:	407.9 Кб
ID:	176205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160912_193501.jpg
Просмотров: 193
Размер:	416.8 Кб
ID:	176206  

Последний раз редактировалось Бриоли, 16.09.2016 в 07:43.
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 08:13
#60
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Вроде все сошлись во мнении, что нужно провести испытания.
Выглядит все это на фотографиях очень плохо.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 08:16
#61
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы уже сотый раз утверждаете, что плиты именно "дорожные". На чем зиждется Ваше утверждение?
Да уж, такой кратности (10см.) для дорожных плит я не встречал.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Накладываете 150 кг на каждый кв.м одной плиты.
это же сколько надо тащить тонн?
проще нагрузить центр, да и не кирпичами, а, например, водой.
Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
эти "испытательные" 150 кг/м2
это общепринятая нормативная нагрузка на перекрытие для жилых комнат. вам никто не запрещает туда не заходить.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вроде все сошлись во мнении, что нужно провести испытания.
Выглядит все это на фотографиях очень плохо.
нет, просто вскрывать армирование ТС отказывается, хотя на мой взгляд это - меньшее из зол.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 08:22
#62
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не кирпичами, а, например, водой.
Понадобится надувной бассейн

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
просто вскрывать армирование ТС отказывается, хотя на мой взгляд это - меньшее из зол.
Бетон на фото выглядит гораздо хуже арматуры. По-моему, он не автоклавного твердения...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 08:29
#63
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Понадобится надувной бассейн
почему бы нет. Подойдет любой вместительный сосуд, но можно и бассейн... а по осени он со скидками - чем не повод купить?
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Бетон на фото выглядит гораздо хуже арматуры. По-моему, он не автоклавного твердения...
неавтоклавного? вы о чем?
это такие условия эксплуатации /водонасыщение, морозное пучение..../
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 09:01
#64
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Просто, возник вопрос дорожные ли это плиты?

Да, это плита с трещиной, поэтому ее на улице оставили.
У нас на балконе-терассе, лежат такие же плиты, трещин нет, но в некоторых местах как-будто верхний слой бетона раскрошился.
Объясните, мне глупой, дорожные ли это плиты?
И если предположить , что тот пролёт в доме перекрыли плитой с такой вот раскрошенной поверхностью, как это может влиять на несущую поверхность этой плиты. Или сверху залили стяжку, и всё нормально? Всем, спасибо, за терпение и понимание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_115046.jpg
Просмотров: 120
Размер:	399.1 Кб
ID:	176207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_115138.jpg
Просмотров: 110
Размер:	546.9 Кб
ID:	176208  
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:02
#65
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это такие условия эксплуатации /водонасыщение, морозное пучение..../
Сквозная трещина тоже от пучения?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:11
#66
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Сквозная трещина тоже от пучения?
Она может быть не сквозная, но она силовая.
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Бетон на фото выглядит гораздо хуже арматуры. По-моему, он не автоклавного твердения...
Мы про бетон, или про повреждения панели? Надо ли рассказывать, почему на поверхности образуются отслоения защитного слоя, шелушение....
вы так и не поправились насчет АВТОКЛАВНОГО бетона. Вот чего я ждал от вас в ответ....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:35
#67
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Я подразумевал, если плита была бы изготовлена в нормальных заводских условиях (с пропаркой), у нее мог бы быть класс бетона B40, а то и B50.
А так похожа на какую-то колхозного изготовления ...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:37
#68
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Бриоли, Offtop: Вас же просили фото выложить, а вы нам что?! Не те фото, не те!!!

14 арматуры в растянутой зоне под ваши нагрузки хватит за глаза. На всякий случай померьте расстояние от края арматуры до верхней поверхности плиты, на фотографиях не видно. (на всякий случай сформулирую задачу еще раз, надо узнать на какой "глубине" в бетоне находится арматура)
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:44
#69
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Я подразумевал, если плита была бы изготовлена в нормальных заводских условиях (с пропаркой), у нее мог бы быть класс бетона B40, а то и B50.
А так похожа на какую-то колхозного изготовления ...
Вы не подумайте ничего плохого, я просто обратил внимание на неточность.
В заводских условиях - да., а вот про пропарку - не соглашусь.
Ускоренный набор прочности хуже, оптимальный вариант - естественное твердение при температуре около 5 градусов, и избыточной влажности.
Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
дорожные ли это плиты?
скорее всего нет. Минимальная толщина, насколько мне известно, - 14см.

----- добавлено через ~3 мин. -----
...
допишу сразу... оптимальный - с точки зрения физико-механических свойств бетона (для пропаренных образцов они хуже)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:48
#70
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
оптимальный вариант - естественное твердение при температуре около 5 градусов, и избыточной влажности.
В холодильнике что-ли?
Двадцать градусов же. По крайней мере при такой температуре хранят контрольные образцы.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:55
#71
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
В холодильнике что-ли?
Двадцать градусов же. По крайней мере при такой температуре хранят контрольные образцы.
я написал про ОПТИМАЛЬНЫЙ а не рекомендованный вариант.
ОЧЕНЬ рекомендую почитать книгу "Свойства бетона" в переводе авт. АМ Невилль.
Там подробно рассматривается действие различных факторов на свойства бетона. Лучшего изложения я не видел.
... для справки, про температуру твердения найдете на стр.185 - 187.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 09:58
#72
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ускоренный набор прочности хуже, оптимальный вариант - естественное твердение при температуре около 5 градусов
28 суток?!
Даже в советское время ни один завод не мог себе такого срока позволить.
А сейчас и вовсе почти весь сборняк делают на заказ...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:05
#73
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
28 суток?!
Даже в советское время ни один завод не мог себе такого срока позволить.
Пока мы окончательно не ушли в оффтоп... напомню.
Вы написали про автоклавный бетон - как гарантию качества ... потом про пропаренный бетон.
Я утверждаю, что естественное твердение выгоднее, с точки зрения физико-механических свойств бетона. Почитайте Невилля.... очень рекомендую.
И не надо передергивать.... писать про сроки набора прочности, про технологичность и.т.п.
Существуют тн ускорители твердения, в том числе можно применять домол вяжущего и пр., позволяющее получить до 70% марочной прочности уже на 5 сутки нормального твердения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:08
#74
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это же сколько надо тащить тонн?
проще нагрузить центр, да и не кирпичами, а, например, водой.
Не так уж и много. Два ряда кирпичей "насухую" один на другой уложить в середине пролета полосой шириной 1,5 метра. Таскать долго, но овчинка выделки стоит .
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:14
1 | #75
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Offtop:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Таскать долго, но овчинка выделки стоит
Зачем?? Я дам простой и легкий способ!
Пригласите побольше гостей! Попросите их встать в этой комнате, так, чтобы на каждом квадратном метре плиты стояло по 2 человека. Скажите что сейчас будет сюрприз и идите на нижний этаж.
Далее два варианта, либо встретите гостей этажом ниже, либо можно будет внимательно посмотреть на прогибы и трещины. Правда, во-втором случае придётся сказать что ничего не выйдет вернувшись к гостям.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:28
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
либо встретите гостей этажом ниже
Выпал просто))

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
28 суток?!
Даже в советское время ни один завод не мог себе такого срока позволить.
А Вы считаете, что заводы отдают плиты только при наборе 100% проектной прочности?


А можно я предположу, что это могут быть... стеновые панели?)
 
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:34
1 | #77
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А можно я предположу, что это могут быть... стеновые панели?)
Против этой гипотезы выступают те дырки.... Они для подъема плит в горизонтальном положении под специальные захваты, и они действительно раньше применялись именно для дорожных плит.
только я так и не понял, какая толщина 14? 10?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:44
#78
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Они для подъема плит в горизонтальном положении под специальные захваты
почему-то именно они и навели меня на мысль, что они для подъема и поворота плиты в вертикальное положение. Но, в любом случае, это не панели из жилой панельки - зачем дыры в панелях в жилье? Что в полу, что в стене. Присоединюсь к толпе людей, которые не нашли ни одной серии с дорожными плитами тоньше 140 мм.
 
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:47
| 1 #79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
...какая толщина 14? 10?
Автору нельзя верить ни в чем. Она не мерила конкретно толщину, не мерила ТУ плиту, про которую речь, не сфоткала ТУ плиту, которая на перекрытии, все шлет какие-то плиты на земле, отмороженные годами. А дыры должны быть видны вчистую на перекрытии снизу. И т.д. и т.п.
Что-то тут не так...полтергейст какой-то...
Предположу: муж втюхнул какому-то лоху плиту с огорода, и тому лоху довели, что грохнется. Муж в бегах, жена в огороде фотает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:49
#80
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Присоединюсь к толпе людей, которые не нашли ни одной серии с дорожными плитами тоньше 140 мм.
И нас ведь не только дорожные были, есть и тротуарные (правда не с арматурой в 14 мм)...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:02
#81
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Возможно это лотковые плиты, по параметрам очень похоже. 3х1.5х100. Армированные одной сеткой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0037-sel.jpg
Просмотров: 69
Размер:	346.6 Кб
ID:	176224  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:02
#82
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Бриоли, ещё учтите характер разрушения железобетона.
0) Нормальная эксплуатация. Волосяные трещины на ж.б. плитах - обычное дело, это нормально. Раскрытие трещин под нагрузкой 150 кг/кв.м обычно регламентируется нормами до 0,3-0,4 мм. Именно трещиностойкость (размер трещины) обычно критический фактор по которому армируют ж.б. Без учёта трещиностойкости арматура получается на пару типоразмеров меньше при проектировании. Трещины измеряются специальным щупом (набором стальных щупов). Можно измерить под лупой, но, думаю, крайне сложно.
1) Начало обрушения. При разрушении (не переармированной а обычной ж.б. плиты, а переармировать ещё надо сильно постараться и денег стоит) обычно сначала появляются и растут трещины 0,3->0,4->0,5->... мм снизу плиты посередине или у опор.
2) Растут сверхнормативные трещины.
3) Появляется пластический шарнир (арматура в этом месте начинает течь, растягиваться сверхмного) в любом месте плиты. Плита медленно начинает заметно прогибаться. Это минуты.
4) В месте пластического шарнира арматура лопается и плита раскалывается на 2 части и падает вниз.

То есть при испытании или при наплыве толстяков в гости будет время убежать.
Если лестница соответствует эвакуационным требованиям (ступени 300х150 мм, <16 ступеней в марше, ширина >1000 мм).

Ещё может плита упасть с опор. Для этого длину опирания делают = или > 120 мм в кирпичной стене.
Этот вариант (ошибки при строительстве или расхождение стен из-за фундаментов) как-то вероятнее вообще чем разрушение плиты.

Как правило, на трещины просто ставится гипсовый маяк. Он показывает характер изменения ширины трещины. Если трещина на маяке появилась, то трещина под ним растёт.
Тогда ставятся специальные маяки с линейкой. По ней периодически отслеживают скорость раскрытия трещины.
Но это больше для случаев, когда фундаменты сильно садятся и здание от них медленно трещит. Чтобы понять какой фундамент виноват.
Но у вас тоже можно попробовать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:18
#83
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно измерить под лупой, но, думаю, крайне сложно.
))) или под мухой.... есть микроскоп МПБ-2... наверное это имелось в виду?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) растягиваться сверхмного.
для термомеханически упрочненных сталей нет четко выраженной площадки текучести.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё может плита упасть с опор.... ставится гипсовый маяк. ... фундаменты сильно садятся и здание от них медленно трещит. ... Но у вас тоже можно попробовать.
Как много тут всего))))) все же предлагаю вскрыть и выполнить поверочный расчет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:23
#84
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Плита лотковая, П11-8. Габариты 3000х1480х100. Рабочий пролет 1480мм, армированная ф10АIII шаг 200мм несет 8т/м2. По длинной стороне - ф5Вр1 шаг 200мм. Если у Вас именно такая плита, то все очень плохо ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 12:04
#85
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


10 см

----- добавлено через 57 сек. -----

2 см

----- добавлено через ~15 мин. -----

Я измерила - конкретно 10 см толщина, Конкретно арматура 14 см
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 12:31
1 | 1 #86
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Мерять надо не то, что во дворе, а то, что на потолке.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 12:48
1 | #87
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


2 см это слой бетона до арматуры? сходите во двор и померьте. Нужно знать защитный слой, не по середине ли сечения плиты арматура заложена. Когда померите, сразу можно будет сказать выдержит ли эта плита или нет.
Разумеется если есть уверенность, что во дворе лежит такая же как и на потолке.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:06
#88
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Уважаемые инженеры, дозвонилась до прораба, от утверждает, что это дорожные плиты и в доме и на улице, одна и та же плита.
Контрольные измерения плиты, что на улице: раздолбили её окончательно.
Толщина 10 см, длина 3.18 м, ширина 1.55м, имеет четыре отверстия и закладные детали по четырем углам, арматура в один слой 14 мм, с шагом 12 см.
Вот точные данные.

----- добавлено через ~5 мин. -----

2.5 см даже слой бетона до арматуры, то есть 2.5 см бетон, потом идёт арматура, затем остальной бетон.
Арматура начинается сразу с боков, через 1.2 см примерно

Последний раз редактировалось Бриоли, 16.09.2016 в 13:15.
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:19
1 | 1 #89
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Толщина 10 см, длина 3.18 м, ширина 1.55м, имеет четыре отверстия и закладные детали по четырем углам, арматура в один слой 14 мм, с шагом 12 см.
ну так, вполне нормальная плита получается )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:31
#90
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Толщина 10 см, длина 3.18 м, ширина 1.55м, имеет четыре отверстия и закладные детали по четырем углам, арматура в один слой 14 мм, с шагом 12 см.
арматура вдоль длинной стороны?
а то был вариант и такой:
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Рабочий пролет 1480мм, армированная ф10АIII шаг 200мм несет 8т/м2. По длинной стороне - ф5Вр1 шаг 200мм.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:32
1 | #91
s7onoff


 
Сообщений: n/a


собственно, это может быть даже несерийный индивидуальный сборняк - кто-то запроектировал куда-то именно вот такие плиты такой толщины и их где-то кто-то изготовил. Потом кто-то другой спер их со строительства дороги (спасибо от кого-то кому-то за потерянную подвеску) и положил к себе в какой-то дом. А потом из того дома Ваш муж и прораб привезли к Вам в дом.

Если что, беглая калькуляция в арбате показывает, что плита не упадет

----- добавлено через 36 сек. -----
Это я, естественно, про случай, когда
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
арматура вдоль длинной стороны
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:42
#92
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Поясните "арматура вдоль длинной стороны" не совсем поняла
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:45
#93
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Поясните "арматура вдоль длинной стороны" не совсем поняла
Вот эта арматура в один слой 14мм., она направлена параллельно длинной стороне плиты? т.е. она предположительно длиной 3метра?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:46
#94
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Да, арматура по длинной стороне, ну то есть вдоль.
Если я правильно поняла

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вот эта арматура в один слой 14мм., она направлена параллельно длинной стороне плиты? т.е. она предположительно длиной 3метра?
Да,паралельно
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:05
1 | #95
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Красная вдоль длинной стороны, синяя вдоль короткой. Если Ваша 14 - красная - то хорошо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Собственно, размер и шаг синей тоже на всякий случай расскажите.

Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
2.5 см даже слой бетона до арматуры, то есть 2.5 см бетон, потом идёт арматура, затем остальной бетон.
А вот это немного настораживает. Я говорил про сетку в середине плиты - с ней все проходит. А так получается, что сетка (или вообще только продольные стержни?) находится у одной из граней. Тут важен момент - не перевернули ли случаем какую-нибудь плиту (или несколько плит) вверх-ногами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-16-007.png
Просмотров: 50
Размер:	14.5 Кб
ID:	176237  
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 14:08
#96
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


А что, если в некоторых местах на поверхности бетон раскрошился (на фото сверху), под стяжкой нормально?

----- добавлено через ~7 мин. -----

Да, красная 14
Плита во дворе лежит в перевернутом виде, арматура ведь внизу должна быть?
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:15
#97
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Бриоли, Offtop: да проведите вы испытания и спите спокойно, если я скажу что все нормально, вы мне поверите ? А если не нормально?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:46
#98
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Тут важен момент - не перевернули ли случаем какую-нибудь плиту (или несколько плит) вверх-ногами.
если бы перевернули, то даже под собственным весом она не лежала бы так "спокойно", как рассказывает Бриоли
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 15:09
#99
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


К сожалению, очистила арматуру от отбитого бетона, долго мерила, выходит арматура на 12 мм, а не на 14 мм. Какие же тяжёлые эти строительные вопросы((
Господа инженеры, я конечно проведу испытания,
Не могли бы вы посмотреть плиту в своих программах. Всё то же самое только арматура на 12,
Поперечная тоже 12 мм выходит.
С каким шагом, не скажу, так как сил не хватило у меня дальше отбить бетон. Только блондинкой не обзывайте больше)
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 15:26
#100
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
долго мерила, выходит арматура на 12 мм, а не на 14 мм
Вы в курсе же, что там не внутренний и не наружний размер берется в качестве номинального? Ну, то есть номер профиля чуть больше, чем внутренний диаметр. Например, для 14 арматуры внутренний (без ребер) диаметр будет 13 мм.

Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Поперечная тоже 12 мм выходит
Она не поперечная, поперечная - это коротенькая такая от одной грани плиты до другой. В Вашем случае, я так понимаю, её нет.
 
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:03
2 | #101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Эта плита несёт не менее 2000 кг/кв.м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Нет чтоб сразу прикинуть - развели холивар.
Бриоли, можешь жить спокойно, если бетон плиты не менее М150.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:35
#102
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вы в курсе же, что там не внутренний и не наружний размер берется в качестве номинального? Ну, то есть номер профиля чуть больше, чем внутренний диаметр. Например, для 14 арматуры внутренний (без ребер) диаметр будет 13 мм.
Да, потерялся где-то в доме штангенциркуль, измеряла другим инструментом, там тоже деления есть. По внешнему диаметру получилось 13.5 см, по таблице выходит 12 арматура. Правильно?

Она не поперечная, поперечная - это коротенькая такая от одной грани плиты до другой. В Вашем случае, я так понимаю, её нет.
Ну в начале плиты лежит поперечная того же диаметра одна наверное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_193111.jpg
Просмотров: 108
Размер:	144.1 Кб
ID:	176246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160912_193501.jpg
Просмотров: 107
Размер:	416.8 Кб
ID:	176247  
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:39
#103
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Для деревенского дома и 150 кг/кв.м (на КАЖДЫЙ кв.м) никогда не будут достигнуты.
Странное утверждение. Чем жилая квартира в деревне отличается от жилой квартиры в городе?
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 16:45
#104
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эта плита несёт не менее 2000 кг/кв.м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Нет чтоб сразу прикинуть - развели холивар.
Бриоли, можешь жить спокойно, если бетон плиты не менее М150.
Вы имеете в виду с 12 арматурой? А насчёт бетона, внешне как определить ?
И вот вопрос у меня остался на балконе лежат такие же плиты, но поверхность у них, как будто выкрошился верхний слой. Если там в пролёте такие же, на несущую способность не повлияет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160916_115046.jpg
Просмотров: 45
Размер:	399.1 Кб
ID:	176249  
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 16:53
#105
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чем жилая квартира в деревне отличается от жилой квартиры в городе?
Места в городской квартире меньше, вот и приходится толпиться ставить мебель в проходы)
 
 
Непрочитано 16.09.2016, 22:17
1 | #106
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Не могли бы вы посмотреть плиту в своих программах.
за вычетом собственного веса плита несет порядка 1100 кг/м2, т.е. вполне достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 08:18
#107
Бриоли


 
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
за вычетом собственного веса плита несет порядка 1100 кг/м2, т.е. вполне достаточно.
Спасибо, огромное!!!
Бриоли вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:11
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Спасибо, огромное!!!
Давайте исчо поспрашивайте!!! Так весело было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:54
#109
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте исчо поспрашивайте!!! Так весело было.
Так вот ведь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134738
Про тот же дом тема )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 21:37
#110
s7onoff


 
Сообщений: n/a


еще десяток таких тем и Бриоли вступит в ряды проектировщиков.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56