я мю=1 брал, учитывая что сверху раскрепляется распоркой. Но перемещения все равно большие выходят по Х и У
Я и хотел совет по этому поводу. Сделал такой вариант. Значительно уменьшились перемещения. по как правильно задать эти крестовые связи, надо же в пересечении одну связь разбивать и шарнир задавать. Ветер да, задавал. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
![]() Понимаю...начальство хочет что бы учился...за тем и обратился сюда. Что критически неправильного я задал? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
да ну это понятно)Но там стоят ворота.
Или эти стойки с прогонами для ворот тоже сразу задавать? Возникает вопрос как?) какие связи и т.д. ----- добавлено через ~2 мин. ----- т.е. из плоскости рамы для колонн задавать мю=2 всегда? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
а для схемы в 10 посте?
из плоскости мешают ворота, я показал из на той картинке в 10 посте. ----- добавлено через ~2 мин. ----- а какие связи задавать? стойка шарнир-шарнир, и на них от колонны до колонны перекладина, с шарнирным закреплением к колоннам, а в месте опирания на стойки тогда как узел задать верно? ----- добавлено через ~3 мин. ----- нет, там будут перегородки между гаражами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
нет, базы колонн жесткие, балки на них ложатся шарнирно и прогоны шарнирно. Т.е. подобрать с мю=2 из плоскости, 160х4 там пройдет и все, не связей не распорок не надо? Смотрел варианты гаражей в интернете, люди чуть ли не из 40 труб гаражи дели. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
LD[58RUS], 10 пластинки явно мало для жесткой базы, да еще и без траверс. Не знаю что там "бейс" выдает, но руками стоит проверить, тут и поймете как жесткую базу конструировать
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
... ни к чему хорошему это не приведет....
LD[58RUS], поищите похожие серии, там лишних элементов нет. у этих товарищей есть т.н. типовые решения... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Связи можно поставить в промежутках между воротами (см. картинку).
Крайние прогоны должны играть роль распорок. Крайние колонны принять из прямоугольной трубы, если есть в наличии. Раскрепление центральных колонн принять через жесткий диск покрытия или подкосить центральные колонны в верхней части к прогонам-распоркам. Будет подобие рамы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
я не уверен как правильно связи задать этой рамы. Вот что у меня вышло.
Цитата:
вы имеете ввиду что без связей профиль будет больше и выйдет дороже? |
|||
![]() |
|
||||
Рама примерно так выглядит(см. вложение).
Связи в местах установки рам не нужно ставить, поставьте в соседних пролетах. Да, именно про разницу в профиле и соответственно в цене я говорил, сейчас многие заказчики не готовы переплачивать и 1 рубля. ----- добавлено через ~7 мин. ----- есть ошибки в модели, пока бегло посмотрел, как досмотрю я вам напишу.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
смотрите что нашел:
1. неверно задан ветер(не правильно площади давления собрали) 2. неверно задан снег(не правильно площади собрали) 3. нет объединения балок для прогибов если все это поправите, то картинка сильно поменяется И еще немного смущает высота 2.5 метра, какой туда транспорт планируется? Для грузовых надо бы побольше
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
2. Прогоны лежат через 2м и через 1м, 0.18 т/м^2*2м=0.36т/м(и на 1 метр соответственно 0.18 т на погонный метр)что не верного в моей логике? 1. С ветром тоже самое, только другие погонные нагрузки. Взять Ветер по У на средную колонну 0.017т/м^2*6м= 0.1т на метр погонный колонны 3. Я их все в конструктивные элементы объединил, поставил раскрепления по краям(как и прогонам собственно) Не совсем понял что не так с объединением? что я не ввел? легковые автомобили, гаражный кооператив простой. |
|||
![]() |
|
||||
а ветровой район какой у вас?
я смотрел если верить 58рус то 3-й район 30кг Со снегом все окей, тут я ошибся По раскреплениям я писал про рамы, по прогонам сделали, а вот рамы потеряли
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. Последний раз редактировалось Maikll, 22.09.2016 в 10:38. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
А, тут да, прошляпил, я их быстренько наляпал, а стойки рамы мы закрепляем только по Х, У и Z? повороты им разрешаем, т.к. шарнир, да? или вращеине запретить вокруг своей оси? Хотя добавление раскреплений и КЭ ни чего не изменила толком) не нагруженные же элементы. А по ЖВ вопрос. Я задал их относительно глобальных осей, если их задавать относительно местных это играет роль? И еще поворот прогонов, балка же под уклоном, видел просто в одно примере как поворачивали местные оси прогонов что бы их полки были параллельны полки балки. Это мелочи для большего соответсвия действительноти или вещи которые все таки влияют на результат? Последний раз редактировалось LD[58RUS], 22.09.2016 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Maikll, я вот еще задавал вопрос такой. Когда балкам и прогонам задаем шарниры, разрешаем поворот по У(ставим галочку UY). Что в плоской что в пространственной задаче. В одном примере видел что в пространственной разрешают еще и UZ. насколько это корректно? или это только в тех случаях(как в раме ворот) для колон, по которым разрезается балка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Если есть возможность, можете проконсультировать по узлу базы колонны.
Собрал нагрузку на фрагменты N=6т. в Бейсе мне предоставил такую вот пластину, я взял естественно 24 анкерные болты(а не 10 как он говорит), увеличил расстояния от них до края пластины. Меня смущают такие большие размеры ее площади и такая маленькая толщина... И раму ворот, можно просто приварить? или лучше на уголки и прикрутить? |
|||
![]() |
|
||||
Раму ворот можно и просто по периметру приварить, а ваш узел сейчас прогоню посмотрю что у меня получится. А с чем связана не симметричность пластины?
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Бейс выдает такие результаты. я предполагаю, что она в плоскости рамы шире должна быть.
Но я не учитывал ни какие моменты и поперечные силы, щас нашел максимально возможные из таблицы фрагментов, моменты по 0.4,а поперечки по 0.3, толщину 16 уже дал, все остальное тоже самое... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
|
|||
![]() |
|
||||
мне скад сказал, пластину брать 20мм, болты 20мм, габариты пластины 225х375, но габариты пластины вы и сами можете сделать равными по большей стороне, пересчитав еще раз.
Траверсы можете действительно конструктивно сделать. Можно и без них, ваш сварной шов выдержит такие нагрузки без проблем
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
а между болтами какие расстояния?вы в чем считаете? в Комете-2? если да то я не нашел там квадратного профиля или его как-то можно добавить? |
|||
![]() |
|
||||
да, в комете 2. Мы же считаем опорную пластину, профиль такой там не добавить, я считал по двутавру. расстояния по болтам 60 от края.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
Цитата:
Огромное спасибо за помощь!!! |
|||
![]() |
|
||||
значение имеет, но если руками пересчитывать будете, то скорее всего не сильно поменяются значения, я как то давно пробовал, разница не большая получилась, но если надо то всегда ручками проверяю, так сказать чтоб наверняка.
![]()
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
В остальных случаях лучше посчитать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
ну на эти стойки ворота вешаться будут, какая у них масса не имею представления. Усилия есть конечно, от собственного веса минимум) ну от ворот будут и стеновые панели как-то тоже к ним крепятся я думаю, но прикинув я подумал что этого будет достаточно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128
|
вы имеете ввиду мало?
и еще, какой вы двутавр брали для расчета базы? или просто на бум? чисто усилия? Последний раз редактировалось LD[58RUS], 23.09.2016 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
вчера же смотрели что 16 и 20 диаметр был, решили поставить более мелкий?
скад ругается: При жесткой расчетной схеме опорного узла диаметр анкерных болтов обычно назначают не меньше 20 мм. Рекомендуется откорректировать значение диаметра анкерных болтов.
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
|
||||
нет, я про колонный узел говорил, под рамный можно и так как вы нарисовали сделать
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! | инок | SCAD | 12 | 17.11.2015 22:32 |
Помогите разобраться с установкой поддона под дизель-генератор | denoff | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.03.2013 15:56 |
Помогите с установкой СПДС GrafiCS 7 | 17rulet17 | ПО от CSoft | 11 | 14.11.2012 22:12 |
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме | Vasilandr2005 | SCAD | 15 | 08.05.2012 11:43 |
Связи фермы. Помогите разобраться | Valerik_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2012 23:44 |