Здравствуйте, проектирую пассажирскую платформу, возможен ли вариант стенок платформы (по сути подпорных стенок высотой около 900 мм) из ФБС "тройка", как показано на прилагаемых чертежах без каких-то дополнительных мероприятий. На чертежах показал разрез по платформе и порядовую раскладку блоков. Буду благодарен за подсказки.

Вложения
Тип файла: pdf платформа.pdf (64.6 Кб, 354 просмотров)

Просмотров: 5641
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:55
| 1 #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Если засыпка из связного грунта, то боковое давление может даже "не успеть" подействовать при такой высоте. А если засыпка - песок, то лучше, наверное, вместо закапывания 3-го ряда блоков, положить лишь 2 ряда, причем нижний ряд сделать из блоков потолще
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:56
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Больше склоняюсь к ответу "да", чем "нет", но предпочел бы избежать такого вариант стены.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 13:04
#4
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Грунт, считаю, что будет несвязным,
Цитата:
наверное, вместо закапывания 3-го ряда блоков, положить лишь 2 ряда, причем нижний ряд сделать из блоков потолще
Так, нижний ряд служит фундаментом для стенок, как же без фундамента?
Цитата:
Больше склоняюсь к ответу "да", чем "нет", но предпочел бы избежать такого вариант стены.
Сам не очень в восторге, но требуют, чтоб дешево, и максимально быстро монтировалось, эти работы выполняются вблизи ж/д путей "в окно".

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 30.09.2016 в 13:24.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 15:13
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


yurakolomiets, Навскидку однозначно не скажу, кажется что решение пограничное.
Предлагаю все же посчитать как массивную подпорную стену.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 15:26
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А в чем проблема просто взять и посчитать? Это подпорная стенка гравитационного типа (массивная).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:19
#7
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Дык нужно срочно предложить идею платформы, посчитать придётся (чтоб спать спокойно) , но, пока нет времени детально разобраться, думал, чтоб кто-то из опыта, мог сказать навскидку, жизнеспособно ли решение.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 16:20
1 | #8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


навскидку если принять 400мм блок - то пройдет

----- добавлено через ~4 мин. -----
... а если верхний блок "завязать" к подстилающему слою пешеходной дорожки то и так нормально
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:30
#9
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
... а если верхний блок "завязать" к подстилающему слою пешеходной дорожки то и так нормально
Поясните, пожалуста, не понял.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 16:35
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


А какие слои покрытия дорожки?

----- добавлено через ~1 мин. -----
если связать конструкции, то стенке будет деться некуда
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 16:50
#11
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какие слои покрытия дорожки?

----- добавлено через ~1 мин. -----
если связать конструкции, то стенке будет деться некуда
Слои: ФЭМ-65 мм, отсев/гарцовка-40 мм, бетонная подготовка-100 мм, щебень-100 мм, послойно утрамбованый грунт/песок-остальное. Как связать конструкции, уровень ФЭМ должен совпадать с уровнем верхних ФБС. Платформа разрабатывается с возможностью демонтажа пустоток для пропуска путейских машин, чьи рабочие органы выходят за габарит подвижного состава. Снимаем пустотки, техника (РМ) выполняет работы, потом пустотки ставим на место, не нарушая покрытия платформы.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 18:52
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если связать конструкции, то стенке будет деться некуда
Правильный вариант.
Вставить в вертикальный шов блоков арматуру и завести в тело бетонной подготовки
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 20:00
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Поедет такая стенка, пусть и не сразу, а через годы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 23:21
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Сегодня проходил мимо подземного пешеходного перехода, который на реконструкции. Все стенки открыты. Сделаны из блоков. Блоки связаны между собой стальными скобами(по 2 шт) как соединяют деревяшки. Высота стенки от 0 до 4м ниже уровня земли. Переходы стоят уже столько сколько себя помню - подвижек нет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 04:37
#15
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


По формулам - проходит по устойчивости от опрокидывания + устойчивость от сдвига, НО
1. В расчете не были учтены динамические воздействия подвижного состава. Считаю этот факт достаточно важным, что бы обратить на него внимание и предпринять какие либо меры в виду
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Блоки связаны между собой стальными скобами(по 2 шт) как соединяют деревяшки
либо чего то еще.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 05:17
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А можно еще выполнить пол платформы в виде плиты по балочной схеме. Или же те же самые пустотки уложить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 05:22
#17
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Однажды мне очень скучно стало и я посчитал для всех блоков 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 толщиной целесообразность исполнения и устойчивость конструкций для 1, 2, 3, 4 рядов блоков. Результат немного удивил интуицию. Имеет смысл использовать всего 2 из 4х марок блоков по толщине, и, всего для, грубо 2х типов рядности. Итого: 0.3 пойдет под 1-2 ряда блоков, 0.6 надежно удержит стенку в которой 3 ряда блоков. Речь об обычной стенке без всяких изысков по удержанию конструкции. Грунт был выбран условно: с=0, g=1.95т/м3Ю фи=38 градусов. Блоки 0.4 и 0.5 не нашли применения в решении условной задачи. Ну и да, нагрузка сверху была принята равной нулю. В задачке автора же 0.3 не пройдет наверняка, из-за наличия нагрузки на платформе. Если пешеходов и мало будет, то не факт что на край платформы что-нибудь однажды не "наскладируют".

Последний раз редактировалось Art1st, 03.10.2016 в 05:28.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 06:35
#18
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


На опрокидывание бы проверил. Как вариант, контрфорсы можно сделать из этих же блоков.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 07:20
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
фи=38 градусов
- далеко не самым плохой грунт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 08:06
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Однажды мне очень скучно стало и я посчитал для всех блоков 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 толщиной целесообразность исполнения и устойчивость конструкций для 1, 2, 3, 4 рядов блоков. Результат немного удивил интуицию. Имеет смысл использовать всего 2 из 4х марок блоков по толщине, и, всего для, грубо 2х типов рядности. Итого: 0.3 пойдет под 1-2 ряда блоков, 0.6 надежно удержит стенку в которой 3 ряда блоков. Речь об обычной стенке без всяких изысков по удержанию конструкции. Грунт был выбран условно: с=0, g=1.95т/м3Ю фи=38 градусов. Блоки 0.4 и 0.5 не нашли применения в решении условной задачи. Ну и да, нагрузка сверху была принята равной нулю. В задачке автора же 0.3 не пройдет наверняка, из-за наличия нагрузки на платформе. Если пешеходов и мало будет, то не факт что на край платформы что-нибудь однажды не "наскладируют".
Всё посчитано до нас, пусть и не по самым свежим нормативным документам.
А.В. Масловский "Таблицы нагрузок для расчета фундаментов", стр. 35 и 36.
Art1st, просьба прокомментировать, аналогичные результаты получились?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 08:36
1 | #21
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Идея порочна в своей сути. "Снимаем пустотки для пропуска негабарита. И ставим обратно потом" - это как?! За монтажные петли?! И сколько раз пустотки такое непотребство вытерпят, пока петли не оборвутся? Или плиты не сломаются? А когда сломаются - где быстро новые брать будем? За какие деньги? Или предусмотрим в эксплуатационных затратах частичную замену после каждого проезда негабарита? А ходить пассажиры будут по бетону пустоток будут как, спотыкаясь о петли? А обеспечивается морозостойкость пустотной плиты при отсутствии гидроизоляции и покрытия чем?? А сажать пустотки каждый раз на новый раствор будете? А старый предварительно скалывать? На всем протяжении платформы? Она какой длины? А для демонтажа пустоток надо будет аварийный поезд с краном вызывать? До прохода снегоочистительного поезда или после? Проблема-то давно решена! Посмотрите на платформы советских времен- там стенки из ФБС стоят перпендикулярно путям, на них лежат пустотные плиты - параллельно путям... Проветриваемое пространство под платформой. Наличие пространства, куда случайно упавший на пути пассажир мог бы откатиться с путей. Отсутствие засыпок и распоров... Конструкция достаточно гибкая для восприятия динамических нагрузок от движения подвижного состава. Долговечность конструкций зависит, прежде всего, от качества гидроизоляционых работ по пустотным плитам. А вот временное расширение габарита - это уже надо смотреть западные источники. И тут ничего нового придумывать не надо - Вам же только 300 мм "мешают" ? Ну так сделайте откидывающиеся металлические щиты! Оклеенные сверху нескользским покрытием! Перед проходом негабарита - откидываем, после - опускаем... Фсё! Научитесь думать. Или списывать . Хотя для этого тоже голова нужна...
З.Ы. Очаровательно на разрезе плита перекрытия вверх ногами выглядит... Уж она в таком виде долго провисит...

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 03.10.2016 в 08:56.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 09:20
#22
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Art1st, просьба прокомментировать, аналогичные результаты получились?
Не то чтобы.
Но я сильно задрал фи, как оказалось, там максимальное 32 градуса. Надо пересчитать для хотя бы 28, пожалуй. При гамме 1.9. Да и считал я попросту на опрокидывание. А что у них там еще в оценку заложено - кто их знает.

Пересчитал для фи = 28, гамма = 1.9, пригрузка сверху по прежнему = 0, ровно как и с=0
Вышло:
1 ряд - 0.3 блоки
2 ряда - 0.4 блоки
3 ряда - 0.5 блоки
0.6 блоки - мимо кассы.

Что, однако, расходится с данными из вышеприведенной таблицы. Причем очень круто. В свободно стоящей стенке там вообще нет стенки высотой более 1.2 метра, для которой используются аж 0.6 блоки. По-моему, даже интуитивно как-то не так грустно должно получаться...
Но и считал я просто на опрокидывание. Мало ли на что считалось в той таблице.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 09:41
#23
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Идея порочна в своей сути. "Снимаем пустотки для пропуска негабарита. И ставим обратно потом" - это как?! За монтажные петли?! И сколько раз пустотки такое непотребство вытерпят, пока петли не оборвутся? Или плиты не сломаются? А когда сломаются - где быстро новые брать будем? За какие деньги? Или предусмотрим в эксплуатационных затратах частичную замену после каждого проезда негабарита? А ходить пассажиры будут по бетону пустоток будут как, спотыкаясь о петли? А обеспечивается морозостойкость пустотной плиты при отсутствии гидроизоляции и покрытия чем?? А сажать пустотки каждый раз на новый раствор будете? А старый предварительно скалывать? На всем протяжении платформы? Она какой длины? А для демонтажа пустоток надо будет аварийный поезд с краном вызывать? До прохода снегоочистительного поезда или после? Проблема-то давно решена! Посмотрите на платформы советских времен- там стенки из ФБС стоят перпендикулярно путям, на них лежат пустотные плиты - параллельно путям... Проветриваемое пространство под платформой. Наличие пространства, куда случайно упавший на пути пассажир мог бы откатиться с путей. Отсутствие засыпок и распоров... Конструкция достаточно гибкая для восприятия динамических нагрузок от движения подвижного состава. Долговечность конструкций зависит, прежде всего, от качества гидроизоляционых работ по пустотным плитам. А вот временное расширение габарита - это уже надо смотреть западные источники. И тут ничего нового придумывать не надо - Вам же только 300 мм "мешают" ? Ну так сделайте откидывающиеся металлические щиты! Оклеенные сверху нескользским покрытием! Перед проходом негабарита - откидываем, после - опускаем... Фсё! Научитесь думать. Или списывать . Хотя для этого тоже голова нужна...
З.Ы. Очаровательно на разрезе плита перекрытия вверх ногами выглядит... Уж она в таком виде долго провисит...
Плита будет на базе стандартной пустотки, индивидуальная, с другими петлями и армированием, с дополнительными закладными деталями. На чертежах плита перевернута, чтоб гладкой стороной на верх (арматура в плите не стандартная, тоже типа перевёрнута) . Приблизительно такое решение уже применяли. Сниматься она будет приблизительно 1 раз в 10 лет. Металл. откидные щиты не хотят, типа многодельно, дорого, сопрут на глухом полустанке. Задание так поставлено, что основная часть платформы должна быть засыпная. До этого сделали несколько платформ, аналогично тому, как описываете Вы ( 2 фундамента, на них ригели, поперек плит.) . Но высшее руководство хочет, чтоб еще дешевле. Может есть у кого-нить западные источники таких решений (пусть с металлическими щитами или в ж/б), буду благодарен.

Подумал, может заднюю стенку выложить из ФБС "4-ки", а передняя стенка имеет выступы для плит, которые служат как бы контрфорсами. Согласен, решение хреноватенькое, но я обязан выдать какой нибудь вариант, начальство уж больно высокое.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 10:17
#24
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Фу, какие сложности... А позвольте узнать, о какой "путейской" технике идет речь? Так, из интересу...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 10:30
#25
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Фу, какие сложности... А позвольте узнать, о какой "путейской" технике идет речь? Так, из интересу...
Я сам не путеец, но вроде речь идёт про РМ. В рабочем положении ему надо около 800 мм от края шпалы.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 10:42
#26
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


//удалено
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:15
#27
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Нет слов. Раз в 10 лет ... чистим щебень... в зоне платформы... В глухом углу... И для этого снимаем и монтируем специально изготовленные плиты!!! Не озаботясь об их морозостойкости... Да нигде такого нет. Воистину, мысли начальства постичь не можно! Дураком себя не чувствуете, нет? (Я начальник, ты -...) Я и то ощутил на себе дуновение маразма...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:56
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


может для негабаритной техники пути передвигать подальше от платформы раз в 10 лет?
 
 
Непрочитано 03.10.2016, 15:17
#29
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Есть ГОСТ "Габариты приближения строений". То, что от Вас требуют - нарушение этого документа! И даже не только в части габаритов станционных строений, но и в части габаритов на перегоне. Где то так... Все равно в "перегонную" часть габаритов Вы не попадаете. Черт, впору писать донос на начальство о злостном вредительстве!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 15:30
#30
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 372


Цитата:
Нет слов. Раз в 10 лет ... чистим щебень... в зоне платформы... В глухом углу... И для этого снимаем и монтируем специально изготовленные плиты!!! Не озаботясь об их морозостойкости...
Ну, я укажу требуемую марку по морозостойкости бетона (поможет ли это?!).
Цитата:
Есть ГОСТ "Габариты приближения строений". То, что от Вас требуют - нарушение этого документа!
Платформа будет в габарите (1920 от оси пути), с возможности откидания/демонтажа консольной части на время прохождения РМ в рабочем состоянии.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 06:44
#31
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Есть ГОСТ "Габариты приближения строений". То, что от Вас требуют - нарушение этого документа! И даже не только в части габаритов станционных строений, но и в части габаритов на перегоне. Где то так... Все равно в "перегонную" часть габаритов Вы не попадаете. Черт, впору писать донос на начальство о злостном вредительстве!
Учитывая, что плиты будут специальные, и, может отливаться на заводе одного хорошего знакомого начальника автора, то всякое может быть.
Art1st вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли подпорная стенка из ФБС "300 мм" высотой около 900 мм

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уголковая подпорная стенка глубокого заложения Axe-d Основания и фундаменты 1 10.01.2015 18:38