| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Замена стали С345 на 295-09Г2С
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 54846
|
|
||||
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3
|
Но как тогда быть с таблицей В.1 из СП? Или ей можно руководствоваться только заменяя сталь 09Г2С-12 на С345-3, но не наоборот?
Причем сталь 325 по ГОСТ 19281 по пределу текучести и временному сопротивлению удовлетворяет характеристикам для стали С345 ГОСТ 2772 с толщиной 20-40 мм, но сталь 09Г2С сможет обеспечить класс прочности 325 при толщине 10-20 мм (табл. 10 ГОСТ 19281). Совсем запутался. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
п.27.5 https://dwg.ru/dnl/1521
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3
|
Тогда подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что для равнозначной замены стали С345-4 по ГОСТ 2772 на сталь по ГОСТ 19281 я должен руководствоваться классом прочности 345 и выбирать сталь из таблицы 10 в соответствии с толщиной детали, то есть для толщины 30 мм подходит только сталь 15ХСНД 12 категории?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так сертификат есть, в сертификате сказано, что отгружена сталь 295-09Г2С-12, все бы ничего и сталь для климата подходит, но класс прочности смущает, пределы текучести и временного сопротивления ниже, чем у стали С345. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Почему это ниже? В табл. В.5. расчетное сопротивление стали С345 20-40мм Ry=290кН/см2. Замена однозначно равнозначна.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
И вот тут то как раз и нужен сертификат от завода производителя, который подтвердит, что его 09г2с имеет такую то категорию и соответствует этому классу (345) прочности, а не 265-му. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Самому тоже интересно, но в части указанной вами строчке я позволю себе не верить новому ГОСТу (не относится к теме, но недавно меня уже подвела новая редакция ГОСТа на нержавейку, где совершенно явная ошибка в таблице с классами прочности), потому как тогда логики не наблюдается в данной таблице, а что подтверждать сертификатами - не указано. В Таблице 9 ГОСТа 19281-89 мне видется более корректная версия того же самого.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
Просто марка стали по гост 19281 не равна какому-то определенному классу прочности, в отличие от гост 27772: там наименование стали и ее класс прочности одно и то же. И уж совсем чтобы понятно было, можно посмотреть гост 27772-88, там в приложении 1 соответствие наименований стали и марок стали идет. В таблице В.1 СП16 написано как раз это |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Про то, что "вытянуть", согласен. Однако, кто мне даст гарантию на это во время разработки КМа? Следовательно, исхожу из худшего. В ГОСТе 27772-2015, кстати, оную таблицу ликвидировали. Таблицу В.1 из СП16 понимаю также как gorbun говорил, т.е. применимость в зависимости от температуры расчётной, но не взаимозаменяемость. По теме можно ещё СТО 02494680-0045-2005 посмотреть - мои умозаключения данный документ подтвердил.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Можно потому, что ... 1. ... результаты прочностных испытаний являются наиболее точными и достоверными, а сертификат это и есть реультаты испытаний. 2. ... ГОСТы регламентируют минимальное значение прочностных характеристик и никак не ограничивают их сверху. 3. ... СП вообще не ограничивает источников получения значений прочностных характеристик - приложение "В" целиком является справочным и применяется искючительно на добровольной основе. 4. ... нигде нет ни прямого ни косвенного запрета действовать таким образом (разрешено все, что не запещено ![]() 5. ... такими ухищренями практически пользовались по необходимости несколько раз, без малейших возражений наших оппонентов. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Цитата:
В этом СТО в таблице 1 как раз и показано соответствие с345-3 и 09г2с-12, что и в В1 в СП 16. Характеристики практически совпадают с В5 из СП 16. Еще раз говорю, тут всего лишь различия нужно понять между понятиями из всех гостов, сп и сто: наименование стали, марка стали и класс прочности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Благо у меня есть ДБН. В нем есть таблица Г.5. Там попробовали разжевать. Offtop: ЗЫ: а на практике на всех металлобазах все ст3 ![]() |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Ваше предложение брать мех. свойства по сертификату приводит к завышению несущей способности элементов по сравнению несущей способностью определенной по обязательным нормам, что недопустимо. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это не аргумент. Последний раз редактировалось ZVV, 03.10.2016 в 23:14. Причина: Стилистические правки |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Брал тоже по сертификату минимальное из значений всех поставок,потому как сертификаты путаются поставщиками и отделами снабжения. Но это случай,когда сам разрабатываешь раздел и применяешь складской сортамент,т.е. то что есть на складе.
Это значение делил на γm для нужного вида проката по табл.3 нашего СНиПа. Здесь вопрос в другом. Человек пытается понять и сравнить две абсолютно разные марки стали, которые для его взгляда С345=09Г2С=[Ry]=3450кг/кв.см. Если открыть ГОСТ 19281 - то будет видно,что 09Г2С какой только нет "рецептуры". забывая указать номер ГОСТа по которому осуществлено производство марки стали. Если сталь 295 по ГОСТу 19281 - то не может быть ни какой замены с позиции прямого выполнения требований проекта. Здесь я согласен с ZVV, потому, что не известно что считал проектировщик. Может он принимал Ry для толщины до 10мм С345 ГОСТ 27772, а требование предъявляет к толщине 30мм. Мог же человек допустить ошибку? И ещё нужно иметь Цитата:
П.с. А если ориентироваться на сертификаты - то их можно не смотреть вовсе, потому как значений Ry ниже СНиПовских в них ни когда не будет. Лично я не встречал. ![]() Ударную вязкость и относительное удлинение можно проверить. Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
Ни одни нормы не запрещают использовать как теоретические так и фактические уточнения. Впрочем, аргументы высказаны и пусть каждый решает для себя сам.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Так правильно, C345 - это ж не марка стали, а всего лишь категория. Если марка стали позволяет эту категорию обеспечить, то марка может быть разная, в т.ч. и 09Г2С
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Ну, назови типом, видом, условным обозначением, неважно. В любом случае это не марка. А в вашем ГОСТ, кстати, в приложении 1 есть соответствие марок, так сказать, "по нормативной документации". Насчет того, можно ли и из других марок обеспечить соответствующую категорию/тип/вид/условное обозначение, не в курсах.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Во разошлись... Формалисты.
"фланцевая" сталь - 14Г2АФ Замена на 09Г2С - допускается. Категория не ниже 12 (лучше 15 - равномернее мех. свойства по металлу, т.к. меньше дефектов). + надо проверить на сплошность и мех. св-ва в направлении толщины проката (многие заводы забивают на это дело - лаборатории есть не у всех, а ждать поставки стали с гарантированными z-свойствами можно полгода - есть преценденты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я допускаю,что там фланцами могут оказаться опорные рёбра.
Бармаглотище, что у фланца сталь характеризует, кроме сплошности и Rth? Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
работа на растяжение в направлении толщины
А вообще, сертификаты на сталь в нашей стране - хрень. Сам лично брал у металлобазы сертификат на Ст3сп сталь, хотя покупали пс. (на 09Г2С тоже брал, по принципу "пусть будет"). На куске двутавра не написано, из какой он партии и плавки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Разговор заходил про марки/класс/наименования/обозначения сталей... наткнулся на такую книженцию у себя... мб хоть как то систематизирует информацию (см. приложения)
П.С. Прикладываю еще полностью саму "книжку" П.П.С ВСт3пс - это марка стали, а С235 - наименование (обозначение) стали. Итого нам, конструкторам-проектировщикам, сподручнее обозначать стали в виде С235, С345, а завод/снабжение/производители обязаны обеспечить площадку текучести на указанном уровне, и хоть там из бумаги эта сталь будет выплавлена с добавлением титана... нам, по сути, не важно... Исключения составляют те моменты когда проектирование ведется в -60С, либо имеются расчеты на выносливость и т.д, где необходимо указывать дополнительные свойства стали, используемые при расчетах... как то так...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 06.10.2016 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Что то я слишком резко высказался, да? )) "нам..." "лучше..." "хуже..." воспринимайте критически)) Написал как думаю, но не факт что это истина
![]() П.С. На заводе не работаю. А вы по другому считаете? Как тогда нужно понимать все эти обозначения?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Смотреть соответствующие ГОСТы. С245 и т.д - ГОСТ 27772-88, ВСт3сп(пс,кп) - ГОСТ 380-2005, 09Г2с - ГОСТ 19281 и т.д.
Там ещё в каждом ГОСТе на сталь есть свой перечень ГОСТов на сортаменты. Проектировщики и конструктора - все, без ограничений, имеют право применять профили (сортамент) по ГОСТам и по СТО АСЧМ. ![]() Но снабжение уважать придётся. Рынок-с. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
первый - это не ГОСТ на марку стали. Второй и третий - марки. В первом с таким обозначением могут быть марки из второго и третьего. И не только
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ГОСТ-то смотрел сам? В сертификате же, если он сделан на соответствие ГОСТ 27772, ссылка на марки конкретные необязательно проставлять.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
При том (пишется раздельно). Это ж не соответствие типа "аналоги иностранных марок российским", а конкретное указание, из чего (из каких марок) обычно изготавливают стали с обозначением по вашему ГОСТ. Проще говоря, такая же ситуация, как и с болтами/гайками и прочими. Есть ГОСТы на болты, а есть ГОСТы на материалы, из которых изготавливают эти болты.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Bull
Не обижайся, но ты в данном вопросе не разобрался. Ты пишешь не понимая. Догадываясь и предполагая. У меня такое тоже случается. ![]() С245 и др. по ГОСТ 27772-88 - это рецептуры строительных сталей. Требования к хим.составу в этом же ГОСТе. Эти стали часто меняют. Замена предусматривается СНиПом II-23-81. Когда то, при стройках в масштабе страны, проектная документация содержала раздел экономического обоснования и там анализировались применяемые материалы. Сегодня надо спрашивать у снабженцев по каким причинам они покупают и меняют ту или иную сталь. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 10:41. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Рецептуры там нет!!! Есть только требования к содержанию некоторых элементов. И по одному классу (обозначению) можно несколько марок подобрать по реальным маркам сталей (09Г2С и пр.)
Соответственно возвращаю ![]()
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Bull
Вот смотри. Есть сталь углеродистая обыкновенного качества и есть повышенной прочности. А есть ещё строительная сталь по самостоятельному ГОСТу, которая на ряду с выше приведёнными, является самостоятельной. По сути получается так: 1. Сталь обыкновенного качества есть марки(рецептура) по ГОСТ 380-2005. Требования к прокату из стали обыкновенного качества идут по ГОСТ 535-2005. 2. Сталь марок(рецептура) повышенной прочности и требования к прокату идут по ГОСТ 19281-2014. 3. Сталь строительная с самостоятельным хим. составом и требованиями к прокату по ГОСТ 27772-88. Пусть будет так. Но ты пойми, что это есть отдельная сталь с набором % долей хим.элементов, которые оговариваются ГОСТом 27772-88 тем самым образуя самостоятельные наименования сталей - С235,С245 и т.д. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 13:39. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
BYT, ты никак не поймешь. Марка стали (09Г2С / 45 / 40Х и пр.) - в ГОСТ оговорен хим состав, указаны диапазоны содержания элементов в процентном отношении. Обозначение стали (С245 / С345 и пр.) - в ГОСТ оговорены свойства, в т.ч. лимит содержания некоторых элементов (это не хим. состав!!!). Что не является маркой стали. Да, сталь строительная. Но без привязки к маркам.
Чтобы было проще понять, объясню на простом примере. Марка стали - это вид напитка. Т.е. указано, из чего состоит этот напиток. Сразу ясно, чай это, кофе или 40%-ная водка. Обозначение стали - некоторые требования к напитку. Например, сахара не больше 2-х кусков, остальное в основном вода - подходит и чай, и вода, в некоторых случаях и молоко. Или градус не больше 50% - подходит и водка, и коньяк и что ещё там. Так что "строительные стали ГОСТ...." - это не самостоятельные марки. А всего лишь некоторые определенные требования к материалу строительных конструкций.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Укажи - где я применил термин "марка" к стали по ГОСТ 27772-88.
Ты всё одно считаешь что С245 - это Ст3пс5. Ладно. Скажи, ты углеродный эквивалент для С245 как будешь считать? И как для Ст3пс5? Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Отдельная сталь - это и есть марка. Марка с полным определением хим. состава.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Да не болтай. Я 100 раз повторил тебе,что это имеется ввиду сталь по самостоятельному ГОСТу.
См. выше мой вопрос про Сэ. Цитата:
Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: Bull, пруфф
![]() ![]() Нет никаких "строительных сталей". Классы ввели для удобства проектировщиков, чтоб они не ковырялись в куче разных марок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как сторонний наблюдатель Вашей дискуссии, хочу заявить, что Bull ничего такого не говорил. Он говорит, что это разные категории, не коррелирующие друг с другом. И говорит, что С245 может быть и Ст3пс и Ст3сп и даже 09Г2С может подходить под требование "С245". То есть вот эти требования по ГОСТ 27772 - это просто набор требований от проектировщика, а ГОСТы на конкретные стали - это рецепты создания сталей.
Точно так же, как "бетон B40 W2" - это требование от проектировщика, то есть ограничение некоторых параметров бетона снизу. Какой бетон применить под такое требование - вопрос не его, пусть водонепроницаемость соответствует хоть классу W12. Так и тут - проектировщик, закладывая "С390" говорит, грубо "мне Ry не меньше 380 МПа, пожалуйста". А какую конкретно марку под требование "С390" применить - совсем другой вопрос. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну да. А в чём подвох?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Кстати классы С245, С255 и С275 могут быть марки Вст3пс6.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообще-то классы в СнИПе/СП. Металлурги о наших классах слыхом не слыхивали. ----- добавлено через ~3 мин. ----- При разной технологии прокатки из одной и той же марки стали можно получить разные классы по прочности.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Бахил, не зли.
Где ты взял эти классы? Цитата:
Если я правильно понимаю - то в данном случае ты говоришь о том, что одна и таже марка/группа марок может относится к разным классам по ГОСТ 19281-2014, с соответствующими характеристиками. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Нет. Одно - это требования, которым могут удовлетворить разные марки, другое - это марка
Тут не понял о чем речь. Если про содержание углерода - то в первом это от нуля до определенного значения. В другом - указан конкретный диапазон содержания.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Для вас да. Для производителей сталей и других адекватных людей нет. Извините. Сталь не производят лишь по некоторым данным, которые не определяют полностью его состав.
Люблю я аналоги. Ещё добавлю. Ваш ГОСТ - это просто как человек пришел в бар и сказал "налей мне что-нибудь, чтобы......". И бармен наливает. Или водочку, или коньячок, или текилу и т.д. Только чтобы соответствовать этим "чтобы". Для пришедшего в бар строителя этого достаточно. ![]() Ничего против не имею
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
СНиП II-23-81*. стр. 62.
----- добавлено через 55 сек. ----- Да.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Так я вам и говорю, что это разные вещи. Зеленое с теплым не надо сравнивать. Прочел про эквивалент. И повторяю. Так как для С245 (или ещё для чего) не определен хим. состав, то это не марка стали (не отдельная сталь). Соответственно понятие "углеродный эквивалент" к нему неприменим. В вашем ГОСТ понятие приведено, но опять таки с определением "не более".
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это разное? Ст3пс5 удовлетворяет С245?
Ст3пс5 не удовлетворяет, а ЗАМЕНЯЕТ С245. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Откройте главу 4 "Методы контроля" ГОСТ 27772-88 п.4.3 и престаньте демонстрировать своё упрямство. Я рад. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
вы посты читаете?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну не совсем. С245 - любая прокатная сталь с пределом текучести 245 МПа.
Ст3пс5 - низкоуглеродистая сталь с содержанием углерода 0,14-0,22% (ну куча разных примесей), полуспокойного раскисления 5 категории (испытание на ударную вязкость при -20 и после механического старения). Вообще-то правильно писать ВСт3пс5. Где "В" означает контроль по механическим свойствам и химсоставу. может соответствовать классам С235 - С275.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Не знаю, удовлетворяет или нет. Если удовлетворяет, то С245 может быть сделан из Ст3пс5. Нет, значит, не может (так же как болт может быть из какой-то одной или другой марки, а из третьей нет). Значит, марка тогда другая будет, которую потом вам обозначат как с245
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Смотрите требования по вашим "С...". И смотрите требования к любой марке, по которой хотите проверить. Если свойства удовлетворяют, завод любую марку и напишет как ваши "С...". Специально отдельно "С..." никто не плавит. Даже если какой-то завод и решит производить ТОЛЬКО стали по ГОСТ 27772, в качестве основы он возьмет технологию выплавки какой-то реальной марки.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
В том то и дело, что он ошибся. Потом взял сертификат на металл и увидел, что его сталь удовлетворяет требованию по классу прочности для стали с наименованием С345 по гост 27772 (где буква С означает строительная, а 345 - предел текучести) и ушел из темы. Этого же класса прочности могут быть несколько марок стали по гост 19281, в том числе и 09г2с. Опять же, смотреть сертификат. А вы тут все спорите. Хотя в этих гостах все написано, просто надо читать внимательно
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Проблема в том, что многие однозначно определяют, что С345 заменяется это 09Г2С, да ещё категория является характеристикой прочности. И забывают посмотреть таблицы в ГОСТ 19281-2014, где 09Г2С принадлежит к классам прочности начинающимся с 265-ого.
Ну и по аналогии с сталями по другим ГОСТам, как 380-2005 (535-2005). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сталь сначала заказать надо уметь, чтобы получить сертификат. В общем ужас. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Ну не знаю. В моём СНиПе С345=09Г2С (до 20). Мне, лично, по барабану - какая там марка и какой класс. Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа. А какая марка/класс - меня не колышит.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ответ ТС -нет, не равнозначна.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Вот по ГОСТ 27772-88 сталь С345 толщиной свыше 20мм имеет [Ry]=305Н/мм^2, а это не 345Н/мм^2. Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 05:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470
|
Ахахах, BYT, извини, но ты смотришь в книгу (или мб не хочешь посмотреть) и видишь фигу
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Теперь, как стало понятно, классы по прочности записываются без буквы "С", т.е. 265,295,315,325,345 и т.д.
Классы прочности предусматриваются ТОЛЬКО для марок сталей по ГОСТ 19281-2014. Сталь Ст3пс5 не относится ни к каким классам и не являетя ни какой реинкарнацией сталей по ГОСТ 27772-88. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Вот теперь я тебя понял. А то я всё ни как не мог понять почему ты не ссылаешься ни на один ГОСТ. Но такая позиция к данной теме ни кагого отношения не имеет. Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 06:35. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну как же? К топику да. Но я по топику ничего и не говорил. А вот на это реагировал:
Цитата:
dixi
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 07.10.2016 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Заложивший да С345 должен знать (в здравой памяти и ясном уме, после больнички ![]() К слову, случай "сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа" все же имеет место быть, но только при стали С345К. ![]() Насчет сертификатов - сертификат априори документ, подтверждающий соответствие качества товара (партии товара) заявленному. Для сталей - заявленному в стандартах и т.д. И все. В целях нового проектирования значения параметров сталей берутся, как указано в нормах, в стандартах и т.д. В целях реконструкции - несколько иные пути, но так же четко регламентированы нормами. У автора есть сертификат, который что-то подтверждает. Видимо марку стали. А надо, чтобы подтверждало сталь. Т.е. закупаем С345 (любой толщины), значит должен быть сертификат на С345. А что там с пределом текучести, ползучести, удлинением, расслоем, ударной вязкостью, углеродом и иными марганцами - вот действительно пофиг. Если имеем сертификат на 09Г2С, значит сталь не С345. А 09Г2С. Это же так просто...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Offtop: А то ты не понял о чём я. Грибов надо меньше есть.
![]() Ну так я же по СП проектирую. Это всё на автомате учитывается. Ну ладно, не точно выразился.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
П.с. Табл. В.2 СП 16.13330 не только для тех кто применяет трубы, а для всех кому необходим данный прокат в работе. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Бармаглотище, просветите пожалуйста по УЗК по околошовной зоне для фланцев, какой класс сплошности устанавливается для фланцев по ГОСТ 22727? Или же качество стали как в Рекомендациях по фланцевым должно быть?
ПС: спрашивал в 40-м посте, там к месту было, но ответа не получил, посему дублирую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ты тоже наивен.
![]() В общем нас здесь это не касается. Основная задача - это заказть сталь требуемой марки/наименования. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 09:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Не перевести, а ЗАМЕНИТЬ.
С235 и т.д. - это стали. ![]() Как ещё объяснять? Они свою работу выполнят и будут нести ответственность. А вот ты в расчётах используй правильные значения Ry и спецификацию металлопроката заполняй верно. Ну и я тоже. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 13:34. |
|||
![]() |
|
||||
IBZ= Полностью согласен (просто они не понимают что содержание кремния это: пластичность = что даёт для "глиняных" сооружений дополнительные возможности существования
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 09.10.2016 в 05:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2018
Сообщений: 1
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей Ботнарюк, 06.11.2018 в 07:08. |
|||
![]() |
|
||||
Вот поэтому все продажники называют инженеров-конструкторов нелестными словами при закупке материалов по проекту, которых на рынке не сыскать. Инженер, в первую очередь, прежде чем закладывать тот или иной сортамент в проект, обязан по правилам этики проверять наличие выбранного сортамента в продаже на рынке. Я всегда смотрю 23met.
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
по правилам лучше написать письмо заказчику, пусть либо его снабжение скажет что они гарантировано купят, либо даст поставщика с кем он работает. А дальше дело техники. Вообще сейчас покупка сортамента, не проблема. Проблема снабженца, что ему не все отстегивают столько сколько он хочет. Встречал пару организаций, где снабжение под контролем босса, и тогда им по барабану что заложили в проекте.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Всего 30% сортамента есть на рынке из того, что указано в ГОСТе. Остальные 70% под заказ или покупка с сомнительными сертификатами у непроверенных поставщиков.
У нас в РФ не так много надежных поставщиков металлопроката на рынке, которые дадут документы как есть и отгрузят металл, соответствующий своему сертификату. Поэтому идея писать письма, чтобы дали сомнительного поставщика или купили сами металл - не очень. Для подготовки коммерческих предложений нужна скорость, а если в спецификации инженер-конструктор заложил класс С285 или С255 с толщиной стенки, которой нет в продаже, то что сделать с таким ЛЕНИВЫМ инженером? То, что имеется в продаже (30% сортамента) на рынке с помощью SCAD позволяет быстро рассчитать практически любую конструкцию и подобрать практически любую покупную позицию из металлопроката и имеющихся в продаже труб для любого назначения их применения. Последний раз редактировалось Sokrat, 26.03.2019 в 16:38. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Не царское это дело "мониторить рынок". У Вас видимо "рынок" состоит из одного приличного Поставщика. Если проектируются объекты от Кенигсберга да Владивостока с захватом части СНГ, заумчаешься пыль глотать при "мониторинге". В общем случае в проектах изначально должны сидеть рациональные с точки зрения СП стали. Мало ли кто будет изготавливать и с какого "рынка" снабжаться. Цитата:
ВАпрос этот по уму должен решаться вторым этапом - как только снабжение приступит к закупу и упрется в "неналичие" позиций и заимеет инфу о их возможных заменах", начинается целенаправленное перепроектирование. А сразу проектировать под "рынок" можно лишь только в некоторых частных случаях, когда изготовитель известен и он от проекта к проекту один и тот же, с наработанным перечнем "в наличии". Я например часто перечень проката, полученный по результатам первичных расчетов по эскизам, высылаю Заказчика для ознакомления "с масштабом катастрофы". Бывает, сразу отсекают пару позиций - или нет на рынке, ии нужно заменить остатками на складе, или "пилить неудобно". И т.д. Обычно не находят большие двутавры, тонкостенные трубы и т.д. Теперь еще и с С345/С355 из-за изм. в СП16 бардак.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2021 в 07:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 132
![]() |
Хм. Какая то у вас так себе реклама.
Решил на вскидку зайти на этот ваш мет23 (ну чтоб не уволили, а то мало ли) А там нету и половины информации о рынке, Кемеровской области (он мне немного известен, потому как тут живу и тружусь) А это нам о чем говорит? А это говорит о том что Ильнур с его Цитата:
А реклама у вас так себе) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 132
![]() |
Цитата:
Однако вам писали про Цитата:
Цитата:
Цитата:
Из этого я делаю вывод, что сайт, мягко говоря, не весь рынок представляет, да и нет таких сайтов которые способны представить его весь. А знать, что имеется в "заначке" у подрядчика вы тем более не можете (ну может вы и можете, но я нет), если только ваш случай не попадает в те самые Цитата:
Собсно и в чем же бред? P.S. Чтоб предотвратить дальнейшее горение и бурление - я ни в коем случае не утверждаю, что проектировщику должно быть пофиг на рынок, но и знать его состояние досконально и точно при чем не на дату проектирования, а на дату начала строительства просто невозможно! |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Offtop: А не пшол бы ты со своим "сайт 23met" и пистолетом в ...опу?
Цитата:
Проекты не делаются с прицелом на ассортимент какого-то одного поставщика. Есть стандарты на прокат, есть нормы на проектирование, и нет "сайтов X" или "сайтов Y". Если кому-то надо, чтобы в данном проекте были ЖЕЛАЕМЫЕ им профили, пусть предоставляет перечень, и мы рассмотрим, как рационально использовать этот перечень. Мониторингом рынка наличности занимаются снабженцы и менеджеры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
когда то давно при начале объекта. узнавал на каком заводе будут заказывать изготовление. звонил туда и у снабжения интересовался: "на каких базах закупаетесь?". отвечали мне так: "закладывай что хочешь, потом будем искать"
----- добавлено через ~1 мин. ----- у этого гражданина может быть обратной связи нет. а появляется только когда петух в одно место клюнет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
инженер обязан соблюдать строительные нормы и правила всё остальное удел мэнэджэров |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
Почему-то вспомнилось Сократ мне друг, но истина дороже ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С | bikeza | Инженерные сети | 7 | 08.02.2016 08:30 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |