Добрый день, господа.
Сразу оговорюсь - я не специалист в строительстве.
Суть проблемы вот в чем - экскаватор работал крайне неаккуратно и загнул торчащую из 6-ти колонн арматуру 12 мм под 90 градусов, при этом срезал несколько прутков. Рабочие разогнули арматуру, но она уже не прямая, на лицо усталость металла. Прораб-иностранец (таец) утверждает, что ничего страшного не произошло, а срезанные прутки предлагает наростить, просверлив отверстие в колонне и вставив арматуру рядом со сломанным прутком, зафиксировав эпоксидкой.
Колонны будут 3,4 метра в высоту, 30х30 см, арматура будет связываться.
Насколько критично повреждение арматуры, и что в данной ситуации возможно предпринять?
Очень жду комментарии.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0641.jpg
Просмотров: 577
Размер:	306.4 Кб
ID:	179788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0642.jpg
Просмотров: 453
Размер:	354.8 Кб
ID:	179789  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0643.jpg
Просмотров: 258
Размер:	346.0 Кб
ID:	179790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0644.jpg
Просмотров: 276
Размер:	341.9 Кб
ID:	179791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0645.jpg
Просмотров: 349
Размер:	336.9 Кб
ID:	179792  



Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:08.
Просмотров: 23707
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 09:40
#2
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0646.jpg
Просмотров: 126
Размер:	346.2 Кб
ID:	179793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0647.jpg
Просмотров: 73
Размер:	361.8 Кб
ID:	179794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0648.jpg
Просмотров: 70
Размер:	393.2 Кб
ID:	179795  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0649.jpg
Просмотров: 90
Размер:	387.3 Кб
ID:	179796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0655.jpg
Просмотров: 157
Размер:	535.9 Кб
ID:	179797  

megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 09:53
2 | 1 #3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Судя по сечению стоек и армированию.... у вас сарай или одноквартирный дом... и понятно почему такие вопросы.
Делайте как предложил прораб, но тогда уж не "наростить" а устроить новые стержни; и тут надо обеспечить требуемую анкеровку.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 10:28
#4
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Дом 2 этажа, 600 кв м.
С деньгами проблем нет, строю для себя, хочется сделать как можно надёжнее.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Все-таки, насколько критично повреждение арматуры?
На сколько процентов конструкция станет менее надёжной?
Со срезанным прутком все понятно, но там где строю химический анкер заменяют эпоксидкокой. Это нормально?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 10:46
1 | #5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Не нормально. Такое соединение не гарантирует анкеровки. Да и хи анкер тоже сомнительное решение
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 10:47
#6
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Не нормально. Такое соединение не гарантирует анкеровки. Да и хи анкер тоже сомнительное решение
Что лучше сделать? Разбирать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Снизу балка ещё
megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 10:57
1 | #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
насколько критично повреждение арматуры?
лучше на ее работу в сечении не рассчитывать
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
На сколько процентов конструкция станет менее надёжной?
обычно мы не оперируем такими понятиями, тем более проценты;
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
но там где строю химический анкер заменяют эпоксидкокой. Это нормально?
Так вы и делайте хим анкер... во всяком случае ятп это и подразумевалось.
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Что лучше сделать? Разбирать?
Кто делал проект? попытайте его,... а в общем уже в п.3 написал

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Снизу балка ещё
так снизу еще этаж? по фоткам же непонятно ничего
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 10:58
#8
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Судя по сечению стоек и армированию.... у вас сарай или одноквартирный дом... и понятно почему такие вопросы.
Делайте как предложил прораб, но тогда уж не "наростить" а устроить новые стержни; и тут надо обеспечить требуемую анкеровку.
Все стержни новые или погнутые оставить?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 11:00
2 | #9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


рекомендую оставить старые, но продублировать новыми на хим анкерах.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 11:05
1 | #10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


1. Арматурные выпуски нужно консервировать чтоб они не корродировали (смазывать и заворачивать в плёнку с обмоткой скотчем)
2. Конструктивно неверно ставить колонны на самый край фундаментной плиты. Из-за этого появляются очень нехорошие краевые условия работы конструкции.
3. Использование в качестве рабочей арматуры разогнутые стержни не допускается. А согнутые без соблюдения нормируемых диаметров оправки тем более.
4. Учитывая, что в здании 2 этажа, вряд ли эти выпуски будут расстянутыми. Поэтому мое личное мнение, что если вы все оставите как есть, то ничего плохого не произойдет в итоге. Но если бы я вел стройконтроль, я бы не пропустил такое безобразие.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 11:06
#11
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
рекомендую оставить старые, но продублировать новыми на хим анкерах.
Спасибо огромное!
Подскажите еще, пожалуйста, на сколько мм просверлить отверстия?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
1. Арматурные выпуски нужно консервировать чтоб они не корродировали (смазывать и заворачивать в плёнку с обмоткой скотчем)
2. Конструктивно неверно ставить колонны на самый край фундаментной плиты. Из-за этого появляются очень нехорошие краевые условия работы конструкции.
3. Использование в качестве рабочей арматуры разогнутые стержни не допускается. А согнутые без соблюдения нормируемых диаметров оправки тем более.
4. Учитывая, что в здании 2 этажа, вряд ли эти выпуски будут расстянутыми. Поэтому мое личное мнение, что если вы все оставите как есть, то ничего плохого не произойдет в итоге. Но если бы я вел стройнадзор, я бы не пропустил такое безобразие.
Стержни в голом виде стоят недели две.
Под выпусками балка и колонна 1,5 М, опирается на подушку 1,5х1,5х0,4 м. Под перекрытием техническое помещение - подвал.

А что бы Вы предприняли на моем месте в сложившейся ситуации?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 11:15
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
на сколько мм просверлить отверстия?
тут много факторов, на вскидку (если не задумываться) 15 диаметров.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 11:37
1 | 1 #13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Делай как прораб советует.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 11:49
1 | #14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Согласен с Бахилом и прорабом.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
3. Использование в качестве рабочей арматуры разогнутые стержни не допускается. А согнутые без соблюдения нормируемых диаметров оправки тем более.
Это мнение или есть аргументы?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 12:14
#15
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Согласен с Бахилом и прорабом.
А как же работа арматуры в сечении?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 12:17
1 | #16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Что с работой арматуры не так? Она потеряла способность воспринимать усилия?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Если сомневаетесь, воспользуйтесь советом в #9 - продублируйте выпуски
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 12:41
#17
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Что с работой арматуры не так? Она потеряла способность воспринимать усилия?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Если сомневаетесь, воспользуйтесь советом в #9 - продублируйте выпуски
Вот это я и хочу узнать, что не так и потеряла ли она способность воспринимать усилия?
Про дублирование понял, спасибо.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 17:03
1 | #18
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1480167498
Судя по этому фото, в целом арматура не потеряла несущую способность. У нее лишь образовались некоторые участки с пластическими деформациями.
Будь я строителем, я бы просто разогнул эти стержни, добавил бы недостающие, и продолжил бы монолитить и спал бы спокойно.
Но будучи заказчиком, вы не для того деньги платите, чтобы болела голова за косяки строителей и что бы оценивать их, "хватит ли запаса прочности или маловато?"
На вашем месте я поступил бы следующим образом:
1. оборванные стержни оставить и продублировать стержнем того же диаметра на эпоксидке. 15d - вполне нормальная анкеровка.
2. осмотреть все загнуты и разогнутые стержни. На общую кривоту их можете не обращать внимания, смотрите места сгибов, перегибов.
Например подобный стержень я попросил бы продублировать.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1480168813
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0655.jpg
Просмотров: 175
Размер:	535.9 Кб
ID:	179808  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0642_Ink_LI.jpg
Просмотров: 235
Размер:	383.5 Кб
ID:	179810  
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 20:25
1 | #19
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


megasah, эти стержни, чисто случайно, газовым резаком не грели ради выпрямления?
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2016, 05:34
#20
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
megasah, эти стержни, чисто случайно, газовым резаком не грели ради выпрямления?
Нет.
megasah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2016, 07:07
#21
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Нарисовал от руки примерную схему конструкции.
Сверху будет продолжение колонны 3,4 м, затем балка 0,6 м затем еще 3,4 м колонна и заканчивает конструкцию балка 0,6 м.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Всего в доме колонн 24, из них с повреждением арматуры - 6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: CCI27112016.jpg
Просмотров: 99
Размер:	67.8 Кб
ID:	179823  
megasah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 08:37
#22
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Еще такой вопрос - не пострадает ли качество колонны при сверлении 8 отверстий на 18 см и последующей анкеровки эпоксидкой?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 08:51
1 | #23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
не пострадает ли качество колонны при сверлении 8 отверстий на 18 см и последующей анкеровки эпоксидкой?
от нее "живого" места не останется - все одно, что наполовину "демонтаж"

Такое решение (сверление и вклейка на смешные 15 диаметров) можно хоть как то помыслить если арматура совсем не расчетная. Если арматура расчетная: поврежденные колонну(ы) демонтировать и выполнить по проекту, так как шов в вертикальной конструкции не допустим.
Если неизвестно расчетная арматура или нет - демонтаж.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 08:53
1 | #24
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
не пострадает ли качество колонны
смотря как на это смотреть попросите посчитать проектировщика


Offtop: какой же я злой по утрам
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 08:56
#25
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
смотря как на это смотреть попросите посчитать проектировщика
Уточню, что строим в Таиланде.
Здесь все в один голос твердят, что согнули-разогнули - это ничего страшного, все здесь так делают, и надо все оставить, как есть, а заменить только срезанные.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
от нее "живого" места не останется - все одно, что наполовину "демонтаж"

Такое решение (сверление и вклейка на смешные 15 диаметров) можно хоть как то помыслить если арматура совсем не расчетная. Если арматура расчетная: поврежденные колонну(ы) демонтировать и выполнить по проекту, так как шов в вертикальной конструкции не допустим.
Если неизвестно расчетная арматура или нет - демонтаж.
Вертикальных швов нет, только горизонтальные - между подушкой и началом колонны и между колонной и балкой.

Прораб говорит, что если разбирать - все будет намного хуже, чем оставить все как есть.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:02
1 | #26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


вот так точно нельзя оставлять http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1480142173
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:03
#27
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
вот так точно нельзя оставлять http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1480142173
Почему? Что может произойти?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:06
1 | #28
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Вертикальных швов нет, только горизонтальные - между подушкой и началом колонны и между колонной и балкой.
если по нормам выполнить соединение арматуры - то это сварка швом типа С23-Рэ по гост 14098, а для этого нужно 10 диаметров прямого стержня. т.е. нижнюю конструкцию нужно разобрать на 10d+, чьл приведет к образованию ненормативного шва.

Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Прораб говорит, что если разбирать - все будет намного хуже, чем оставить все как есть.
хуже для кого?

анкеровка засверливанием в фундамент минимум 30d (а не 18) хоть там химия хоть что-то другое.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:11
#29
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
если по нормам выполнить соединение арматуры - то это сварка швом типа С23-Рэ по гост 14098, а для этого нужно 10 диаметров прямого стержня. т.е. нижнюю конструкцию нужно разобрать на 10d+, чьл приведет к образованию ненормативного шва.


хуже для кого?

анкеровка засверливанием в фундамент минимум 30d (а не 18) хоть там химия хоть что-то другое.
Разбирать придется половину подвала, это очень трудоемко и дорого выйдет.
Неужели нет других вариантов выйти из ситуации без потери прочности конструкции?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:12
1 | #30
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Почему? Что может произойти?
стержень, ближний к нам - кандидат на потерю устойчивости.. В прочем, все остальные тоже.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:15
#31
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


фото остальных колонн
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0673.jpg
Просмотров: 77
Размер:	470.4 Кб
ID:	179849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0674.jpg
Просмотров: 44
Размер:	451.5 Кб
ID:	179851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0675.jpg
Просмотров: 40
Размер:	473.0 Кб
ID:	179852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0676.jpg
Просмотров: 41
Размер:	429.2 Кб
ID:	179853  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0678.jpg
Просмотров: 56
Размер:	460.2 Кб
ID:	179855  

megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:15
1 | #32
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Разбирать придется половину подвала, это очень трудоемко и дорого выйдет.
т.е. вопрос: "кому хуже" имеет однозначный ответ.
спрашивайте проектировщика: арматура в колонне по расчету или конструктивная?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Здесь все в один голос твердят, что согнули-разогнули - это ничего страшного, все здесь так делают, и надо все оставить, как есть, а заменить только срезанные.
подразумевается при этом
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=bmm_z4tEj3c
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:31
#33
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
т.е. вопрос: "кому хуже" имеет однозначный ответ.
спрашивайте проектировщика: арматура в колонне по расчету или конструктивная?
Проектировщик не знает (или не понимает).

Думаю, расчетная. Вот чертеж колонны.
По моей просьбе добавили еще арматуру и увеличили колонну с 25 до 30 см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: col.jpg
Просмотров: 123
Размер:	33.2 Кб
ID:	179857  
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:34
1 | #34
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
фото остальных колонн
на самом деле задача не для первого класса.
шаг хомутов, обеспечивающий устойчивость сжатого прямого стержня устанавливается нормами. В согнутом стержне возникают дополнительные моменты, т.е. потерять "устойчивость" ему гораздо легче.(в разы). т.е. хомутов там нужно ставить с таким расчетом чтобы они воспринимали(гасили) доп усилия. Всякий раз это индивидуальное что-то и большой геморрой для проектировщика. Т.к. не знает он как это посчитать - это уровень НИИ.

В наший руководствах изгибы стержня допустимы только в пределах массивной конструкции (в пределах перекрытия) в пределах ствола колонны - НЕДОПУСТИМО (причина выше)

Почему прорабу "мы всегда так делаем" см https://youtu.be/bmm_z4tEj3c

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Проектировщик не знает (или не понимает).

Думаю, расчетная.
по совокупности доводов - демонтаж
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:38
#35
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


То есть разбирать, других вариантов нет?

----- добавлено через ~1 мин. -----
анкеровка не спасет?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:56
1 | #36
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


если при этом не повредить бетон и горизонтальную арматуру нижней конструкции, то можно попробовать срезать и дублировать кривые стержни.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:00
#37
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
если при этом не повредить бетон и горизонтальную арматуру нижней конструкции, то можно попробовать срезать и дублировать кривые стержни.
Они все кривые на 6 колоннах.
А если не срезать, а просто добавить?
И на сколько см сверлить?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:05
#38
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


megasah, можете план дома выложить. Есть ощущение, что если колонны стоят достаточно часто, то армирование может быть реально конструктивным, и армирование выполнено проектировщиком "на глаз".
п.с. Таиланд сейсмически опасный район или нет? А то создаеься ощущение, что либо сечения элементов завышены, либо пролеты большие.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:25
#39
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


о. Самуи, Тайланд - сейсмической опасности нет.
Дом на берегу моря.
Почва - крупнозерновой песок, совсем немного вперемешку с глиной.

Выкладываю:
1. Чертеж подушек с колоннами. Обвел поврежденные колонны красным, а бассейн зеленым (чтобы не смущал).
2. Чертеж балок первого этажа.
3. Чертеж балок второго этажа.
4. Чертеж балок под крышей.
5. План первого этажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 97
Размер:	170.6 Кб
ID:	179863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 71
Размер:	186.4 Кб
ID:	179864  
Вложения
Тип файла: pdf 38.pdf (583.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf 39.pdf (554.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (827.2 Кб, 12 просмотров)
megasah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:36
#40
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


1. План второго этажа.
2. Схема колонн и балок.
3. Чертеж фактически отлитой колонны. 0.30.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: col_fact.jpg
Просмотров: 33
Размер:	79.3 Кб
ID:	179870  
Вложения
Тип файла: pdf 7.pdf (729.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf 42.pdf (613.8 Кб, 11 просмотров)
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:38
1 | #41
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Зачем жути нагонять, отгибание выпусков при стыковке вполне законный способ, и не надо ничего сверлить. Из справочника Голышева картинка. В зоне перехлестов поперечные хомуты только с шагом 75мм поставить (достаточно и через 100 будет, но с учетом искривления лучше по чаще).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Голышев_Проектирование железобетонных конструкций.jpg
Просмотров: 239
Размер:	88.9 Кб
ID:	179872  
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:43
1 | #42
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Судя по планам, я бы сказал, что армирование конструктивное (имхо), можно делать как говорит прораб, для уверенности хомуты почаще в зоне перехлеста.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:49
1 | #43
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


СНБ 5.03.01-02 (изм. 1,3)
п. 11.2.27

"В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольной арматуры следует принимать не менее 16 мм."

Если бы всё изначально правильно делали - ни чего бы не вырвалось и не погнулось бы.

В общем засверлить на анкера hilty два стержня диаметром 16 мм по углам (выпуск 1000 мм, анкеровка согласно документации hilti) и можно спать спокойно
petia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:58
#44
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
СНБ 5.03.01-02 (изм. 1,3)
п. 11.2.27

"В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольной арматуры следует принимать не менее 16 мм."

Если бы всё изначально правильно делали - ни чего бы не вырвалось и не погнулось бы.

В общем засверлить на анкера hilty два стержня диаметром 16 мм по углам (выпуск 1000 мм, анкеровка согласно документации hilti) и можно спать спокойно
Экскаватор и 16-ю погнул бы...
Хилти здесь нет, только эпоксидка. Подойдет?

----- добавлено через 46 сек. -----
Сильно страшно, что сделали 12-ю арматуру везде?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 11:07
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Сильно страшно, что сделали 12-ю арматуру везде?
во-первых ссылка на СНБ;
во-вторых - это рекомендации; кроме того дом - одноквартирный, там мб расчетная 6-8мм.
//но надо считать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 11:09
#46
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Хилти здесь нет, только эпоксидка. Подойдет?
Нужно смотреть, что поставщик гарантирует. Сам не использую в проектах.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Экскаватор и 16-ю погнул бы...
Хилти здесь нет, только эпоксидка. Подойдет?

----- добавлено через 46 сек. -----
Сильно страшно, что сделали 12-ю арматуру везде?
Не знаю. Вроде нет, но не рекомендуется

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
во-первых ссылка на СНБ
ну а куда ссылаться-то в Тайланде? Знаете Тайландские нормы?
petia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 11:23
#47
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
ну а куда ссылаться-то в Тайланде? Знаете Тайландские нормы?
Если бы сами тайские строители их знали...
У них норма одна - здесь все так делают.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 11:42
#48
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Например, в ГОСТ 10884-94 есть приложение Г:
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ НА ИЗГИБ С РАЗГИБОМ
Так что, после разгиба свойства могут меняться и не всякая арматура позволяет так над собой издеваться
maks-ufa23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 14:01
#49
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Да. Но здесь, видимо свой гост - простоит сто лет.
Сегодня с балкой вот что сделали.
С пеной у рта доказывают, что это норма, все так делают)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0679.jpg
Просмотров: 192
Размер:	301.0 Кб
ID:	179883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0680.jpg
Просмотров: 208
Размер:	351.2 Кб
ID:	179884  
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 14:31
#50
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


защитный слой вертикальной арматуры стены по нулям http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1480330900

обмазка битумом (гидроизоляция начального уровня) - по принципу все так делают
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 14:34
#51
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
защитный слой вертикальной арматуры стены по нулям http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1480330900
Это выпуски для монолитного перекрытия.
Стена не монолитная, сверху балка 600 мм высотой, снизу пескобетонный блок, замазанный штукатуркой.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
обмазка битумом (гидроизоляция начального уровня) - по принципу все так делают
Каким битумом? о чем Вы? Тут про гидроизоляцию, наверное и не слышали...

Зато строитель гарантию на 100 лет дает!
megasah вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 14:48
#52
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Каким битумом?
и я не заметил

Цитата:
Дом 2 этажа, 600 кв м.
С деньгами проблем нет, строю для себя, хочется сделать как можно надёжнее.
найдите другого подрядчика. косячит в полный штык
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 14:59
#53
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
и я не заметил


найдите другого подрядчика. косячит в полный штык
Так ничего не измениться, здесь все такие.
Наш один из лучших, остальные - полный "провал".

Вы бы видели остальные стройки...

Для них даже косой рабочий шов в балке - норма.

По гидроизоляции - здесь 90 % солнечных дней в году без осадков, и я буду весь участок бетонировать и делать сливы в канал, который сбоку.

Последний раз редактировалось megasah, 29.11.2016 в 10:31.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:30
#54
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Зачем жути нагонять, отгибание выпусков при стыковке вполне законный способ, и не надо ничего сверлить.
Одно маленькое "но". Арматура должна гнуться в теле бетона, т.е. плиты, а не так, как показано на фото. И отношение катетов отгиба должно быть не менее 1:6
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью

Последний раз редактировалось vyacheslav, 29.11.2016 в 10:45.
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:32
#55
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Прочитал на другом форуме, у человека была ситуация похожая - строители вообще забыли выпуски сделать!

Вот ответ - Данная арматура будет работать только на сдвиг. Вверх ее никакая сила не поднимет!
Залейте канал для арматуры цементным молочком и забейте... как арматуру так и на проблему!


Господа специалисты, прокомментируйте, пож-та.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:32
#56
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
если по нормам выполнить соединение арматуры - то это сварка швом типа С23-Рэ по гост 14098, а для этого нужно 10 диаметров прямого стержня. т.е. нижнюю конструкцию нужно разобрать на 10d+, чьл приведет к образованию ненормативного шва.
А если арматура термоупрочненная тоже варить будете?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:35
#57
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Одно маленькое "но". Арматура должна гнуться в теле бетона, т.е. плиты, а не так, как показано на фото. И отношение катета к гипотенузе отгиба должно быть не менее 1:6
Да, и об обратном разгибании речи не было.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:46
1 | #58
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Да, и об обратном разгибании речи не было.
Обратное разгибание,по-моему,не настолько критично, т.к. это не тянет даже на малоцикловую усталость металла
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:49
#59
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Обратное разгибание,по-моему,не настолько критично, т.к. это не тянет даже на малоцикловую усталость металла
Как Вы считаете, стоит оставить все как есть, продублировав только срезанные стержни?
При этом потери в надежности конструкции будут незначительными?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:06
| 1 #60
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Обратное разгибание,по-моему,не настолько критично, т.к. это не тянет даже на малоцикловую усталость металла
Не факт. В заводских испытаниях катанки, стержней и проволоки на количество гибов радиус изгиба на порядок больше радиуса изгибаемого объекта. А на этих фотографиях есть несколько стержней с очень маленьким радиусом изгиба - как минимум, их бы я тоже продублировал (но я не строитель, а металлург).
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 12:11
1 | 1 #61
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Если будете дублировать каждый стержень, то получите решето, потому заанкерите на эпоксидку (работает до +50грд.) по углам 4 стержня суммарным сечением равным суммарному сечению проектной арматуры, в вашем случае 6Ф12=6,8см2, 6,8/4=1,7см2, итого необходимо 4Ф16 суммарной площадью 8см2, минимальная анкеровка на химию 10d, расстояние до края 5d, выпуски метровые, старую арматуру по возможности сохраните, хотя это и не обязательно, колодцы под новую арматуру выполните безударным методом (режьте алмазными коронками), про шаг хомутов писали выше.
Я бы сделал так.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:58
#62
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Как Вы считаете, стоит оставить все как есть, продублировав только срезанные стержни?
При этом потери в надежности конструкции будут незначительными?
Я бы нашел на этом объекте 6 стержней арматуры того же диаметра длиной примерно 1-1.5м м, для 3-х из них отогнул ее посередине в 2-е стороны чтобы получить аналогичный изгиб , а 3 другие сварить посередине и затем на разрывной машине (надеюсь, в Таиланде такие есть ) увидел где произойдет потеря прочности и каково будет при этом усилие разрыва. Тогда можно будет ответить на 2 вопроса :1) насколько критичен изгиб и 2) можно ли варить арматуру .
После этого можно выдолбить на 30 диаметров перекрытие и в нем сварить арматуру с нахлестом
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью

Последний раз редактировалось vyacheslav, 29.11.2016 в 14:05.
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 14:32
#63
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Разрывную машину на о.Самуи точно не найти...
megasah вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 00:40
#64
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Есть не очень то свариваемая сталь...
Кроме того цена работ как соотносится с простым дублированием...
А еще простой на объекте, техника...

----- добавлено через ~1 мин. -----
... а некоторым хочется поэкспериментировать...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 08:33
#65
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
минимальная анкеровка на химию 10d,
минимальная не равно необходимая. нужен расчет. Например в справочнике Hilti рассматривается вырыв. На сжатие не приводится расчетов хим анкеров (поэтому см СП).

Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
колодцы под новую арматуру выполните безударным методом (режьте алмазными коронками),
"не забудьте" при этом перерезать всю горизонтальную арматуру балок, чтобы уж наверняка построить "семейный склеп"
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 08:46
#66
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
минимальная не равно необходимая. нужен расчет. Например в справочнике Hilti рассматривается вырыв. На сжатие не приводится расчетов хим анкеров (поэтому см СП).
Фото эпоксидки выкладываю.
О других химических анкрах на острове не известно, а лететь в Бангкок из-за них не очень-то хочется.

Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
"не забудьте" при этом перерезать всю горизонтальную арматуру балок, чтобы уж наверняка построить "семейный склеп"
Считаете, что лучше обычным победитовым сверлом с помощью перфоратора?
Алмазные сверла здесь очень короткие, я так понимаю ими плитку только сверлят.
А что скажете о 16-й арматуре по углам?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0682.jpg
Просмотров: 44
Размер:	166.4 Кб
ID:	179977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0683.jpg
Просмотров: 26
Размер:	146.2 Кб
ID:	179978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0684.jpg
Просмотров: 28
Размер:	107.2 Кб
ID:	179979  
megasah вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 09:49
#67
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
минимальная не равно необходимая. нужен расчет. Например в справочнике Hilti рассматривается вырыв
Вы желаете выполнить расчет?

Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
"не забудьте" при этом перерезать всю горизонтальную арматуру балок, чтобы уж наверняка построить "семейный склеп"
Я считаю что пройти коронкой мимо арматуры более чем реально, что предлагаете вы, я так и не понял...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 09:52
#68
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


А вы о фирме которая вам строит что нибудь знаете? давно они уже на строительном рынке? Что строили? стоят эти сооружения? Может на самом деле пусть делаю как прораб говорит, если они уже так не одно здание построили и эти здания стоят, то почему бы и нет, это не Россия, а Таиланд, как ни крути совсем другая страна с другими людьми, нормами, правилами. То что у нас рухнет, у них может стоять будет веками
nikolay88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 10:02
#69
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
А вы о фирме которая вам строит что нибудь знаете? давно они уже на строительном рынке? Что строили? стоят эти сооружения? Может на самом деле пусть делаю как прораб говорит, если они уже так не одно здание построили и эти здания стоят, то почему бы и нет, это не Россия, а Таиланд, как ни крути совсем другая страна с другими людьми, нормами, правилами. То что у нас рухнет, у них может стоять будет веками
Это не фирма, а частный мастер.
Он единственный, кто согласился строить, потому что земля несколько проблемная в плане местных разборок.
С его слов, он строит 10 лет, ничего не упало.
Видел два его предыдущих объекта - впечатление больше хорошее с учетом сравнения с остальными объектами на острове.
Вообще, я не слышал, чтобы здесь были обрушения.
К тому же, зона не сейсмоопасная.

Нормы и правила, конечно, везде разные, но не до абсурда же. Не бывает же метала, который не теряет прочности из-за сгибания-разгибания.

Любимаое высказывание тайцев по любому поводу - Это Таиланд, здесь все так делают.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:06
#70
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


можно еще арматуру обрезать отогнутую, бетона поверху чуть сдолбить, сделать пластины с раззенкованными отверстиями под "пеньки" торчащих выпусков, надеть и обварить. ну и потом организовать нормальные выпуски приваркой к пластинам. но геморно конечно. зато имхо надежно
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 10:33
#71
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
можно еще арматуру обрезать отогнутую, бетона поверху чуть сдолбить, сделать пластины с раззенкованными отверстиями под "пеньки" торчащих выпусков, надеть и обварить. ну и потом организовать нормальные выпуски приваркой к пластинам. но геморно конечно. зато имхо надежно
Сварка, я слышал, тоже уменьшает прочность металла.
Насколько потеря прочности от сварки будет меньше потери прочности от суибания-разгибания?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:02
#72
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


сгибание разгибание вызывает наклеп. в данном случае он местного характера. Прочность не уменьшается а даже увеличивается. Уменьшается предельная деформация
все эти вопросы могут иметь значения к тому что работает на циклическую нагрузку (типа подкрановых балок тяжелого режима).
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 11:39
#73
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
сгибание разгибание вызывает наклеп. в данном случае он местного характера. Прочность не уменьшается а даже увеличивается. Уменьшается предельная деформация
все эти вопросы могут иметь значения к тому что работает на циклическую нагрузку (типа подкрановых балок тяжелого режима).
Я не спец, но все же считаю, что мои колонны не будут работать на циклическую нагрузку.
Получается, прораб прав, и можно оставить существующие стержни без какой-либо потери прочности?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:55
#74
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


Оставить стержни, только обработать защитой от коррозии.
nikolay88 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:22
| 1 #75
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
можно еще арматуру обрезать отогнутую, бетона поверху чуть сдолбить, сделать пластины с раззенкованными отверстиями под "пеньки" торчащих выпусков, надеть и обварить. ну и потом организовать нормальные выпуски приваркой к пластинам. но геморно конечно. зато имхо надежно
Ванная сварка? Тогда, конечно, надежно. Но умеет ли ее кто-нибудь делать в тех краях? Уж тогда лучше резьбовые втулки))

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
сгибание разгибание вызывает наклеп. в данном случае он местного характера. Прочность не уменьшается а даже увеличивается.
НЕТ! Пластическое течение металла вызывает "наклеп" (я смотрю, на этом ресурсе данное слово имеет какой-то мистический оттенок), а знакопеременная деформация изгиба (не путать с разнонаправленной деформацией, например, плющения круга в овал и обратно в круг, дающей эффект Баушингера) возвращает зацепившиеся друг за друга дислокации в свободное положение, обеспечив им энное пространство для достаточно свободного повторного перемещения при растяжении, одновременно уменьшив сечение поочередно на внешней по отношению к изгибу стороне стержня. Гнутые стержни ослаблены.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 14:15
#76
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Мнения разделились, так чему верить?
И, самое главное, что делать?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:03
#77
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Мнения разделились, так чему верить?
И, самое главное, что делать?
Не будучи проектировщиком или прорабом (в последней роли чуток работал, но так, постольку-поскольку) - делать какие-то однозначные выводы и давать категоричные советы не могу. Но с точки зрения металлурга, специализирующегося на конструировании и производстве арматуры, - стержни, искривленные наиболее интенсивно (во всяком случае - нижний правый стержень на втором фото заглавного поста я бы заменил точно, другие гнутые стержни этой колонны... не знаю), я бы продублировал или срезал-нарастил. Тем более что несколько штук наращивать придется в любом случае. И лично я бы их именно нарастил, а не усаживал рядом на эпоксидку. Насчет ванной сварки и резьбовых (или обжимных) муфт - выбрать, что проще исполнить в Ваших условиях.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 15:13
#78
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Поддержу Leon_M, наклеп действительно "упрочняет" сталь, но до определенного предела, вместе с наклепом неизбежно развиваются микротрещины и дефекты кристаллической решетки, если выражаться данной терминологией, то в данном случае скорей всего имеем дело с перенаклепом...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 19:33
#79
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Получается, прораб прав, и можно оставить существующие стержни без какой-либо потери прочности?
Глубоко не вникал, но скорее всего прав. Тем более что колонна работает в основном на сжатие, при расчете чаще всего напряжения в арматуре ниже предела (она нужна для жесткости)
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 23:01
#80
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Мнения разделились, так чему верить?
И, самое главное, что делать?
Учитывая возможности подрядчика и квалификацию проектировщика я бы срезал один из 7 существующих стержней ( тот, с края, у которого защитного слоя практически нет) и рядом с ним и дальше посадил всего 2 стержня на хилти, эпоксидку или что там у вас есть. Хоть просто забейте в бетон как делают подрядчики когда технадзор не видит.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 02:53
#81
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


а вот всякие Хилти и эпоксидки с многостраничными требованиями к технологии и обеспыливанию верный способ облажаться
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 05:02
#82
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Если делать по схеме прораба, то стержни все равно будут продублированы стержнями продолжения колонны, только они не будут заглублены в колонну.

Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
знакопеременная деформация изгиба (не путать с разнонаправленной деформацией, например, плющения круга в овал и обратно в круг, дающей эффект Баушингера)
В моем случае арматуру не на 100% обратно разогнули, т.к. остались небольшие радиусы изгиба.
Как Вы считаете, насколько сильно ослаблены стержни?

Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:11.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 08:28
#83
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


срежьте стержни, отбейте бетон миллиметров на 100 и приварите выпуски. потом добетонируете все вместе с вылежащей частью. уж это то я думаю они смогут сделать.

пысы. вот только опять же сначала лучше проверить бы на 2 кусках арматуры как варится и какое усилие сварка держит... а порвать ее и усилие разрыва определить опять же небось негде...

Последний раз редактировалось MiSchu, 01.12.2016 в 08:34.
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 08:46
#84
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
срежьте стержни, отбейте бетон миллиметров на 100 и приварите выпуски. потом добетонируете все вместе с вылежащей частью. уж это то я думаю они смогут сделать.

пысы. вот только опять же сначала лучше проверить бы на 2 кусках арматуры как варится и какое усилие сварка держит... а порвать ее и усилие разрыва определить опять же небось негде...
Негде, в том-то и дело.

Пока склоняюсь сделать, как сказал прораб.

У меня по полу будет еще 5 см стяжка.
Может связать колонны между собой горизонтальной арматурой?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 09:24
#85
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Если делать по схеме прораба, то стержни все равно будут продублированы стержнями продолжения колонны, только они не будут заглублены в колонну.
В этом как раз вся соль и хлеб и т.д., стержни должны быть надежно заглублены (заанкерены) в колонну...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 09:29
#86
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Пока склоняюсь сделать, как сказал прораб
в данной ситуации нет другого выхода, так как необходимо комплексное решение: проект - выполнение - контроль. Так как в данном случае ни проект ни контроль не возможен не связанным с производителем (а мы всегда так делаем (косячим что ли всегда так?)) человеком, поэтому деваться некуда.
Проектное предложение должно быть выполнимо, а этому мешают обстоятельства описанные в поговорке: до бога высоко, до царя далеко. Квалификация автора видимо не позволяет провести контроль, а видение участников не может быть более чем частное мнение.


Цитата:
стержни должны быть надежно заглублены (заанкерены) в колонну...
на сколько я понял, там пересечение балок подвальной части: где край, где угол - а это возможно потребует устройства перепуска со "здоровой" частью стержня.

Последний раз редактировалось p_sh, 01.12.2016 в 09:34.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 09:34
#87
Инжинер канструктoр

Расчет смет на продавливание
 
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 88


Не хочу никого обидеть, но здесь 80% пользователей Offtop: а может и больше видели арматуру только в расчетах и чертежах.
Лучше слушайте прораба и старайтесь не углубляться в конубри расчетчиков
Ничего дельного всё равно не выйдет из вашей дискуссии
__________________
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 09:58
#88
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
В моем случае арматуру не на 100% обратно разогнули, т.к. остались небольшие радиусы изгиба.
Как Вы считаете, насколько сильно ослаблены стержни?
Ослаблены, думаю, процентов на 10-15, но суть проблемы не в этом. Они изогнуты, и изогнуты довольно сильно. А это - потеря устойчивости. Просто сравните разницу между усилием сжатия, которое нужно приложить к прямому стержню, чтобы он начал складываться, и усилием сжатия, которое нужно приложить к изогнутому подобным образом стержню, чтобы он складываться ПРОДОЛЖИЛ.
Можно промоделировать вручную на паре метровых стержней арматуры-шестерки, на четверть закопанных в плотный песок. Спойлер: разница впечатлит, гнутую шестерку сложите почти без усилия, а прямую не заставите сложиться вообще. Бетон вокруг стержней эту разницу уменьшит, но не сгладит полностью, тем более что все стержни изогнуты примерно в одном сечении - т.е. есть шанс, что колонна может сложиться в этом сечении.
Прикинув хвост к носу уровень доступных Вам на месте строительства возможностей техники и исполнителей, присоединяюсь к тем, кто рекомендует выдолбить бетон вокруг поврежденных стержней и приварить к их прямолинейным участкам новые стержни. С дополнением от себя: лично я бы сделал пусть самопально-колхозное, но все же хотя бы подобие ванной сварки.
Т.е. предварительно в тисках (ну, должна же там у Вас быть поблизости хоть какая-нибудь мехмастерская) загнул вокруг стержня U-образную скобку длиной миллиметров 200 из толстого стального листа (миллиметра 2,5-3), наложил ее на стык стержней и проварил вдоль границы полок U-шки со стержнем.
Вуаля! - у Вас получается прямолинейное и равнопрочное (ну, близкое к равнопрочному, тем более есть еще и упор стержней стык в стык) соединение стержней. Прорабу за работу не доплачивать - мотивируя тем, что обогатили его новыми знаниями, полезными при исполнении заказов для придирчивых людей европейской культуры.
А на местную культуру с ее "Тут все так делают" лучше не ориентироваться. А то кто-нибудь близкий может умереть под обломками дома из-за сложившейся колонны, а строители даже не поймут претензий и предложат порадоваться его освобождению для перерождения в новую жизнь, потому что там, возможно, все так делают - в смысле перерождаются.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 10:28
#89
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
на сколько я понял, там пересечение балок подвальной части: где край, где угол - а это возможно потребует устройства перепуска со "здоровой" частью стержня.
Я думаю, судя из шага колонн, сечений балок и т.д. что там запасы по прочности сумасшедшие, при более-менее нормальном бетоне, арматура скорей всего нужна просто конструктивная и можно все оставить как есть, но естественно, не зная усилий, утверждать этого не могу
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 10:40
#90
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Да вот именно, диагноз по фотографии, типа "доктор у меня покраснение, какую таблетку выпить?" и уже куча рецептов... Для меня больше вопрос изгибающий момент в нижних сечениях есть и какой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 12:31
#91
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Да вот именно, диагноз по фотографии, типа "доктор у меня покраснение, какую таблетку выпить?" и уже куча рецептов... Для меня больше вопрос изгибающий момент в нижних сечениях есть и какой.
Как этот момент определить?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 12:41
#92
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


каркас рассчитать.

а тайваньский вариант - элементарно: момент такой, как всегда.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 16:05
#93
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Если решу сверлить и анкеровать - можно это сделать с помощью перфоратора?
С лазерными коронками здесь не очень, да и боюсь, что рабочие арматуру балки срежут, поэтому только победитовым сверлом.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Да вот именно, диагноз по фотографии, типа "доктор у меня покраснение, какую таблетку выпить?" и уже куча рецептов... Для меня больше вопрос изгибающий момент в нижних сечениях есть и какой.
Предполагаю, что небольшой, т.к. дом квадратный. Только козырек с одной стороны на 2.5 м вылезает.

----- добавлено через ~9 ч. -----
Ванную сварку возможно осуществить на вертикальном стержне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.jpg
Просмотров: 59
Размер:	186.8 Кб
ID:	180098  

Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 19:39.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:03
#94
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


....
еще не решили вопрос?
уже неделя прошла....есть тогда и проще предложение (ну это на мой взгляд, раз уж не нравится хим анкер)
... просверлить под углом насквозь, и с задней стороны поставить пятаки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:07
#95
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


в эпизоде вы король https://youtu.be/hITd-iBzsNg
Цитата:
(момент) небольшой, т.к. дом квадратный. Только козырек с одной стороны на 2.5 м вылезает.
величина момента интересна относительно несущей способности сечения.

Последний раз редактировалось p_sh, 02.12.2016 в 09:14.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 09:46
#96
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
В этом как раз вся соль и хлеб и т.д., стержни должны быть надежно заглублены (заанкерены) в колонну...
Господа,
А если новые стержни не заглублять, а связать со старыми и на высоте 2 см добавить горизонтальную арматуру, которая свяжет колонны между собой, тем самым компенсировав момент?
А сверху горизонтальную арматуру залить стяжкой.
На рисунке примерные варианты.
Подскажите, какой будет предпочтительнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: новый_вариант.jpg
Просмотров: 49
Размер:	90.4 Кб
ID:	180122  
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:04
#97
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Подскажите, какой будет предпочтительнее?
ни один))) я правда только описание почитал.
а чем не нравится вариант анкера на нижней стороне плиты? раз уж сложные варианты разбираем?

----- добавлено через 19 сек. -----
//пост 94
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 10:10
#98
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ни один))) я правда только описание почитал.
а чем не нравится вариант анкера на нижней стороне плиты? раз уж сложные варианты разбираем?

----- добавлено через 19 сек. -----
//пост 94
Не хочется делать решето.
Вы бы видели, как они тут сверлят, с меня хватило.

А почему мои варианты категорически отвергаете?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:16
#99
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
А почему мои варианты категорически отвергаете?
мысль непонятная, нежизнеспособная /не понимаю механику/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:17
#100
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Ванную сварку возможно осуществить на вертикальном стержне?
Да. Но по сути, Вам нужна не столько полноценная ванная сварка как таковая, сколько сама скоба-накладка - условно говоря, полоса 200 (или даже поменьше)х30, свернутая в U-образный профиль вдоль длинной стороны. Накладываете ее на стержни и просто варите по шву вдоль линии контакта скобы со стержнями. Получаете передачу нагрузки от нового стержня упором в сталь нижележащего стержня, чья зона анкеровки находится много ниже, а не анкеровку через сцепление с бетоном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ванна.JPG
Просмотров: 21
Размер:	21.9 Кб
ID:	180125  
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:38
#101
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Не хочу никого обидеть, но здесь 80% пользователей Offtop: а может и больше видели арматуру только в расчетах и чертежах.
Лучше слушайте прораба и старайтесь не углубляться в конубри расчетчиков
Ничего дельного всё равно не выйдет из вашей дискуссии
С тем что из дискуссии ничего не выйдет согласен, т.к. нет ни проектировщика объекта, ни элементарной лаборатории, да и сам автор вопроса далек от темы.
А вот насчет слушать прораба я бы не был так категоричен, т.к. за 8 последних лет работы технадзором насмотрелся на них. 9 из 10 не задумываясь нарушат любую норму даже если знают о ней, т.к. у них другие критерии качественной работы - м3 или м2 подписанные в конце месяца.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 10:54
#102
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
мысль непонятная, нежизнеспособная /не понимаю механику/
Стул с поперечинами гораздо надёжнее стула без поперечин - у него ножки не разъезжаются.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 11:03
#103
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Стул с поперечинами гораздо надёжнее стула без поперечин - у него ножки не разъезжаются.
Не тот случай, ни один из ваших вариантов не даст ровным счетом ничего. Про стяжку забудьте, стяжка это просто нагрузка...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 15:40
#104
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Не тот случай, ни один из ваших вариантов не даст ровным счетом ничего. Про стяжку забудьте, стяжка это просто нагрузка...
На разрыв не поможет, а на срез поможет.
Я прав?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:03
#105
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


2 варианта. 1 - это оставить как есть и делать как прораб говорит. и 2 вариант это срезать гнутые стержни, нарезать резьбу на анкера и муфтой стянуть с новой арматурой. Не надо тут больше вести дискуссии или рассуждать, надо вам уже делать чтото. Время то идет. Я бы на месте прораба, пока вы тут пишите уже замонолитил бы все)
nikolay88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 06:58
#106
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Работа не стоит, но скоро уже надо принимать окончательное решение
megasah вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 10:27
#107
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Отрезать поврежденные стержни и нарастить новыми, выполнив равнопрочное соединение. Резьбовые муфты, хоть и сам их поначалу сгоряча посоветовал, все же не советую применять по причине неуверенности в производственной культуре исполнителей.
Если Вы делаете "ванночку"-скобу, то в силу наличия у нее открытого сектора видите своими глазами, что стержни соединены стык в стык, плюс они еще и сварены, а пары продольных сварных швов даже невысокого качества худо-бедно хватит соединить каждый из стержней со скобой.
А в случае резьбового соединения - при нестабильной исполнительской культуре есть шанс, что один из стержней окажется завинчен на 1-2 витка. Или оба. Или после безуспешных попыток завинчивания в некачественную резьбу вылечены кувалдотерапией.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 10:38
#108
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Отрезать поврежденные стержни и нарастить новыми, выполнив равнопрочное соединение. Резьбовые муфты, хоть и сам их поначалу сгоряча посоветовал, все же не советую применять по причине неуверенности в производственной культуре исполнителей.
Если Вы делаете "ванночку"-скобу, то в силу наличия у нее открытого сектора видите своими глазами, что стержни соединены стык в стык, плюс они еще и сварены, а пары продольных сварных швов даже невысокого качества худо-бедно хватит соединить каждый из стержней со скобой.
А в случае резьбового соединения - при нестабильной исполнительской культуре есть шанс, что один из стержней окажется завинчен на 1-2 витка. Или оба. Или после безуспешных попыток завинчивания в некачественную резьбу вылечены кувалдотерапией.
Минусы такого решения в том, что надо долбить и варить.
Есть сомнения в том, что тайцы сделают это качественно.
Сам Варить не умею, но принцип ванной сварки понял.

По поводу анкерования - химических анкеров и длинных алмазных коронок здесь нет, крепление на эпоксидку с учетом влажности, квалификации тайцев и долбление колонны перфоратором будет сомнительным решением, что может только усугубить ситуацию.

Склоняюсь все же оставить все как есть, 10-15% потери прочности не так существенно.
Ведь по проекту колонны 25 см, а мы сделали 30 и две арматуры дополнительно добавили.
+ усилим горизонтальной арматурой (рисовал ранее, вариант №1) и стяжкой.
Думаю, запас прочности + небольшое усиление компенсируют потери от повреждений.

Что скажете?
megasah вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 12:01
#109
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Что скажете?
дело хозяйское.
что касается меня, то я бы предусмотрел бы дополнительные мероприятия, чтобы не вспоминать об этом впоследствии...
тем более уже столько внимания этому вопросу.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 12:15
#110
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
дело хозяйское.
что касается меня, то я бы предусмотрел бы дополнительные мероприятия, чтобы не вспоминать об этом впоследствии...
тем более уже столько внимания этому вопросу.
Вы первый предложили делать, как сказал прораб.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2016, 13:44
#111
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Вы первый предложили делать, как сказал прораб.
ну да, противоречия между первыми постами и последними нет.
вот кстати говоря интересный опыт.
хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 14:43
#112
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну да, противоречия между первыми постами и последними нет.
вот кстати говоря интересный опыт.
хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме
Думаете может обрушиться из-за согнутых-разогнутых стержней?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
хочется узнать мнение большинства - можно прикрутить опрос к теме
Я спрашивал админа - он не разрешил.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 08:37
#113
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
вот кстати говоря интересный опыт.
вариантов как всегда 4
косяк проектирования
косяк строительства
косяк проектирования и косяк строительства одновременно
диверсия, стихийное бедствие, несчастный случай


Если у вас например класс бетона не выйдет проектный, то дело усугубится.
Как вариант, можно на пару шагов в классе подняться в колонне, если конечно вы ведете контроль прочности бетона в готовой конструкции.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:13
#114
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вот кстати говоря интересный опыт.
Больше похоже на снос, причем запланированный, не сразу же оперативно экскаватор подъехал.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Если у вас например класс бетона не выйдет проектный, то дело усугубится.
Как вариант, можно на пару шагов в классе подняться в колонне, если конечно вы ведете контроль прочности бетона в готовой конструкции.
Бетон хороший, строитель мешает сам в ручной бетономешалке.
Лучше, чем с завода.

----- добавлено через ~2 мин. -----
У нас сейчас проливные дожди - так что есть время поразмышлять.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:07
#115
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


щебень и песок промытые, и известной влажности?
[мне ведро валерьянки]...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 11:13
#116
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
щебень и песок промытые, и известной влажности?
[мне ведро валерьянки]...
Профессор, Вы придираетесь.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:29
#117
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


уровень производства сильно отличен от нашего... надеюсь, проектом это было учтено (хотя я не понимаю как), или это все какой-то невозможный эксперимент
Просто для того, чтобы назначить сечение колонн, нужно хоть какое-то представление о прочности материалов иметь, а здесь реально страшно. Вы хоть кубики то делаете из замесов? и то куда эти замесы заливают записываете?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 12:18
#118
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Вы хоть кубики то делаете из замесов? и то куда эти замесы заливают записываете?
Представляю удивление тайца, когда я ему об этом скажу)))
Здесь никто так не делает, да и в России так единицы делают.
megasah вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:14
#119
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
Представляю удивление тайца, когда я ему об этом скажу)))
Здесь никто так не делает, да и в России так единицы делают.
Похоже, такого понятия как прочность бетона на сжатие в вашем проекте нет. Но ведь в Бангкоке построены серьезные небоскребы. Или там тайцы не работают?
PS По поводу кубиков не шутите. Ни в России, ни в Украине без протоколов испытаний кубиков вы не сдадите ни один серьезный объект.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 20:28
#120
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Но ведь в Бангкоке построены серьезные небоскребы. Или там тайцы не работают?
Полагаю, что там общее и научно-техническое руководство осуществляют такие фирмы как VSL, Dywidag и иже с ними. С соответствующим уровнем проработки во всех вопросах.
А частный дом или маленькую гостиничку - делают простые ремесленники.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 22:43
#121
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
надеюсь, проектом это было учтено
Offtop: мне интересно... проект кто-нибудь смотрел? там арматуру можно только в горизонтальных элементах оставить... имхо
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 04:54
#122
megasah

дилетант
 
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
мне интересно... проект кто-нибудь смотрел? там арматуру можно только в горизонтальных элементах оставить... имхо
Это хорошо, значит потеря прочности арматуры в выпусках колонн не повлияет на прочность конструкции.

Последний раз редактировалось megasah, 06.12.2016 в 05:53.
megasah вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. al-drm Железобетонные конструкции 3 02.04.2010 10:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14