| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как просчитать опору вл 220 кВ В SCAD?
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 12321
|
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
В принципе как и башню, разве что смотреть ПУЭ и по нему принимать нагрузки, динамический ветер и гололед.
Главное правильно приложить нагрузки от проводов - эксплуатация и обрывы. Ну и все к-ты, анкерная опора и тд и тп. Если до 50 метров то особых проблем быть не должно. Или может опора многогранная? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12
|
v.psk, я создаю модель типовой опоры в текла, затем экспортирую ее в скад, чтобы просчитать на несущую способность. Типовая опора, ее конструкция не проходит по расчету, нужно увеличивать сечение связевых элементов, к примеру раскосов, брать другой уголок, другого сечения а не типового. В скаде можно менять сечение элементов, но я не могу понять, как посчитать опору, с заданными нагрузками, в скаде. При расчете в скад, программа должна указать в каких элементах следует увеличить сечение, не отходя от кассы в указанных элементах меняешь сечение, и экспортируешь опору обратно в текла, корректируешь ее, с уже изменненными элементами и выпускаешь готовые чертежи, но для начала нужно просчитать опору в скад, чтобы прийти к этому, вот в этом вся загвостка, не могу понять как, уже весь инет, облазил, ничего толкового найти не могу...
----- добавлено через ~2 мин. ----- 100k, ты сталкивался, с тем, что нужно экспортированную модель из текла в скад просчитать. Как производиться расчет? ----- добавлено через ~4 мин. ----- может быть есть другая программа для расчета опор, на изменения конструктива опоры, и проверке ее на несущую способность? |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Ну это вопрос, скорее, к прохождению экспертизы. Если по ПУЭ надо считать "с пульсацией" то.. все остальные программы кроме СКАД-ЛИРА-МикроФе отпадают. Если по ПУЭ к-т на пульсацию 1.5, можно считать в других программах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Да не вопрос, все довольно просто!
1. построить модель 2. приложить нагрузки 3. произвести расчет усилий в элементах модели 4. проанализировать принятые сечения по усилиям и конструктивным требованиям Не благодари! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12
|
SkyFly, Благодарю за путь истины, но ты представляешь сколько в опоре элементов, и чтобы каждый просчитать отдельно, это долго, поэтому я и хочу узнать может кто сталкивался с построением модели в другой программе, на примере теклы, и экспортировал в скад, для расчета и замены элементов, а далее экспорт обратно, корректировка и вывод на бумагу в стадию Р.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Жамкнуть пару-тройку кнопок и удовлетворительно хрюкнуть увидев, что вся модель зелёненькая можно, только от этого расчет не будет верным. Вне зависимости от того, как ты собираешься создать модель -- запихать модель в скад из теклы или создать с нуля (на мой взгяд модель с нуля занимает пару часов, это включая время на чай с бубликами). В любом случае тебе придётся анализировать элементы, собирать их в группы и вводить для каждой группы свои значения (ну эти, о которых динозавры преподы еще в универе чёто толкали: ну там, длины всякие расчётные, условия работы дурацкие и гибкости вот те вот совсем непонятные). Без этой информации скад, зараза такая, даже модель зелёненьким не подсветит, а вообще считать откажется. Но есть секрет, темочка: кароче все элементы сразу выделяешь в одну группу, ставишь расчетные длины 0.00001, гибкости предельные 999999, коэффициент работы кароче подгоняешь таким чтобы красного ничего не было, если вдруг, ну и в рабочку! Придешь домой, поставь сухари сушиться и собирай вещи для поездки в Магадан. Последний раз редактировалось SkyFly, 04.04.2017 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Схема вполне работоспособная. Текла+расчет и далее КМ/КМД, особенно для подобного класса конструкций. Беда в том, что если все "с нуля" делать все самому (обучение и тд и тп) года-два три понадобиться, что бы потом за пару недель посчитать и получить готовые чертежи. Маловероятно, что подобные трудозатраты в итоге оправдаются.
Думаю, что подобное возможно только у буржуев. Где отработана технология проектирования + лиц. ПО, полноценная техподдержка и не жалеют денег автоматизацию. Последний раз редактировалось 100k, 04.04.2017 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12
|
Ayvengo, Обратный экспорт существует, и его практикует скад с теклой..вот, посмотри
----- добавлено через ~2 мин. ----- https://www.youtube.com/watch?v=h3vGMfEl7IUhttp://www.youtube.com/watch?v=h3vGMfEl7IU |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 12
|
Ayvengo, экспорт работает нормально, но и есть трудности, скад не видит компоненты, загружает модель без них. Возможно смоделировать опору в скад, но по координатам трудновато строить, особенно пространственным, у меня последняя версиия скада, и там нет программы сателлита ФОРУМ, раньше в ней можно было создавать модели, и экспортировать в скад, производить расчет
----- добавлено через ~2 ч. ----- 100k, ты в основном работаешь с теклой?? Возможно ли в ней производить расчеты или нет? к примеру, сборно-монолитный каркасный жилой дом?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Чет прям раздули проблему... У меня расчетчик с "нуля" считает опору 220 кВ за 3-4 дня максимум. Это с оформлением. С "нуля" - это замоделировать опору в скаде, собрать и задать на нее нагрузки, комбинации, получить усилия, проверить элементы по СП, подобрать и проверить фундаменты по СП, оформить расчет. И да, скад не умеет автоматизированно считать элементы опор ВЛ из одиночных уголков по СП, из скада берем только усилия, дальше в экселе
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Для "просто посчитать", нет смысла использовать Теклу. Имеет смысл только если будет в итоге сделан КМД. https://youtu.be/TJS2VK66Itw https://youtu.be/87nvBGfISo8 SergeyMetallist, Любопытно, на какие "комбинации" считаете ВЛ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Для любых опор ВЛ свыше 1 кВ расчет нагрузок, жестко регламентирован главой 2.5 ПУЭ издание 7. Ветер по СП 20.13330.2011 брать нельзя, т.к. он значительно меньше (например I район в СП - 230 Па, а в ПУЭ - 400 Па). Плюс ко всему могут быть еще региональные коэффициенты по нагрузке и коэфф. надежности по ответственности (для двухцепной ВЛ 220 кВ - 1,1 по ветру + по гололеду от 1,3 до 1,6 в зависимости от района по гололеду). Расчетные сочетания также регламентированы и все коэффициенты сочетания нагрузок как правило равны 1,0 (кроме сейсмики).
Что касается расчета, то можно создать стержневую модельку 1:1 в Autocad (.dxf) и перебросить в SCAD. Для элементов в SCAD необходимо задать эксцентриситет (как минимум для поясов опоры), т.к. будет внецентренное сжатие/растяжение. После определения усилий как предложил SergeyMetallist перегонять в Excel и там уже считать сечения элементов (посмотрите типовой расчетный лист по опоре в качестве примера) + проверка болтовых узлов вручную. Как-то так. Последний раз редактировалось Чужой, 05.04.2017 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
А можете выслать пример оформления расчёта? Сам занимаюсь проектированием фундаментов под ЛЭП, бьюсь с электриками по поводу выдачи задания в виде точек приложения и нагрузок....но мне приносят типовую серию 68г, и говорят бери по ней, ТУТ ВСЁ учтено с запасом
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП-ХРИП Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
![]() |
Можно прислать образец строительного задания на расчёт металлической опоры? Я сам занимаюсь расчётом КМ,КЖ, но разбираться с нагрузками по ПУЭ кто должен? строитель-расчётчик или электрики формируют задание?
__________________
В поисках ошибок ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Задание формируют электрики. Нагрузку от ветра на опору собирают строители.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
![]() |
Надо прикинуть фундамент под опору освещения СВГ-1800-10,0-01-ц производства РосЭнергоСнаб. Ствол ее - это металлический шестигранный профиль, средним диаметром 0,3м. Высота 10м. Из исходных данных электрики дали только вес провода: 50 кг на 1 км (марка провода, его натяжение неизвестно). Шаг опор 100-120м. Вопрос: нагрузки можно брать по СП 20 или же все-таки по ПУЭ7 ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Ну вы там совсем разленились. Посчитай в скаде модель. Посмотри какой уголок не проходит там их нитак много и замени в текле. Какие проблемы?
Я в скаде расчётную схему со всеи сечениями 110-ю опору меньше чем за рабочий день завожу. Самое сложное потом нагрузки посчитать и в группы заводить. А вообще там считайтена несколько режимов. Но скорее всего макс. нагрузки от максимального ветра будут, если это анкерка. Плюс гуглите что такое ветровой и весовой пролёт в опоре, если хотите правельно всё сделать. Надо смотреть профиль трассы - что там по рельефу. Нам вообще выдают нагрузки отдел линейщиков, которые по линиям специализируются. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? | Sokrat | SCAD | 24 | 13.08.2019 12:14 |
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? | Sokrat | SCAD | 3 | 11.11.2016 19:37 |
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 | Sokrat | SCAD | 10 | 18.02.2016 13:08 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |