Козырёк. На какой высоте допускается?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырёк. На какой высоте допускается?

Козырёк. На какой высоте допускается?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2007, 08:44 #1
Козырёк. На какой высоте допускается?
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Как я понял, нормы о необходимости козырька упоминают следущее:

СНиП 35-01-2001
ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

3.14
...
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.

и здесь тоже самое:
СП 31-107-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
5.1.2 Входная площадка перед входом в жилое здание должна быть оборудована навесом и водоотводом. С учетом местных климатических условий рекомендуется предусматривать подогрев этой площадки и пандусов при входе.

А вот сделать козырёк на высоте 6-7 метров от входа можно ли?
...Ну очень хочется: ниже очень некрасиво и сложнее конструкция получается.
Аргумент против - на такой высоте козырёк не будет выполнять функцию защиты от осадков (или он должен быть огромных размеров).
Просмотров: 19361
 
Непрочитано 17.10.2007, 08:50
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
А вот сделать козырёк на высоте 6-7 метров от входа можно ли?
...Ну очень хочется: ниже очень некрасиво и сложнее конструкция получается.
Аргумент против - на такой высоте козырёк не будет выполнять функцию защиты от осадков (или он должен быть огромных размеров).
Можно однозначно. От осадков он все равно, хоть и хреново, но защитит. А если не защитит, то нефиг полчаса стоять перед дверью.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 09:00
#3
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
А вот сделать козырёк на высоте 6-7 метров от входа можно ли?
...Ну очень хочется: ниже очень некрасиво и сложнее конструкция получается.
Аргумент против - на такой высоте козырёк не будет выполнять функцию защиты от осадков (или он должен быть огромных размеров).
Главное не осадки, а сосульки (снег шапкой, наледь и т.д.) которые падая с такого козырька (а дворник их сбить лопатой не сможет) убьют кого-нибудь.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 10:08
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


А если не защитит, то нефиг полчаса стоять перед дверью.

Сразу видно -заказчик, заказал весь подъезд, а в роли киллера проектировщик, оружие сосульки. Оружие нашли? Нет? На нет и суда нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 12:20
#5
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Нормативов значит точно нет? ну в общем вот тут картинка.
Ситуация такая - главспец говорит, что от козырька на высоте 7 метров толку не будет. Мне теперь предстоит придумывать козырёк на высоте 3 метра, а это не только изменения на фасаде, но и дополнительные усложнения в узлах примыкания к стенам и витражам.

Может кто аналоги видел (с высоко задранными козырьками)?

PS: Очень не хочется переделывать (там весь принцип витражного остекления меняется), но и без веских аргументов упираться я не смогу...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Козыр_DWG_RU.jpg
Просмотров: 982
Размер:	34.2 Кб
ID:	65  
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 12:26
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


У вас проект утвержден? Или, точнее, архитектурная концепция? Если да, то можно посылать вашего мудрого спеца. Там же вся архитектура летит! А аналогов - просто надо на улицу выйти или заползти на какой-нить риэлторский сайт.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 12:44
#7
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


А что такое "проект утверждён" ?
Стадия П прошла экспертизу, а мы (меняем) КОРРЕКТИРУЕМ то фундаменты, то планировки, кому-то варианту цветового решения недавно понадобились;
к планировкам вообще руки прикладывают периодически то главспец, то заказчики, то ГИП.

В общем надо сначала аналогов найти с козырьком на высоте 7метров...
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 13:45
#8
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Обзови его фризом, а не козырьком и будет тебе счастье... на худой конец сделай козырек из светопрозрачных конструкций не связанный с конструкциями здания на более низкой высоте... думаю архитектору несложно будет придумать что-нибудь такое...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:13
#9
armmen

творец
 
Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Стадия П прошла экспертизу, а мы (меняем) ..., кому-то варианту цветового решения недавно понадобились;...
не знаю как у вас, а у нас - при изменении фасадов, проект обратно идет на согласование с главным архитектором города и далее по кругу, вплоть до общественных слушаний. Достаточно заменить цветовое решение и все.. кирдык.
__________________
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 14:22
#10
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Мне кажется у нас заказчики хотят на своём опыте узнать, "как оно у нас"

... и что такое "кирдык"
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:30
#11
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Заимствовано из турецкого (кирдык — ломать).
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:48
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Как проектируются козырьки для меня всегда было загадкой. Посмотришь - изящная конструкция из стекла и алюминия. Начинаешь считать нагрузки с учетом снеговаго мешка (мю=6) и не понимаешь...
 
 
Непрочитано 17.10.2007, 14:59
#13
armmen

творец
 
Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Мне кажется у нас заказчики хотят на своём опыте узнать, "как оно у нас"
Дык то по идее не только у нас, а повсеместно по град.кодексу так дОлжно быть. Вы своих Заказчегов информируйте на всяк случай =)))))
__________________
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 15:25
#14
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Ну изящные свиду конструкции берутся из зарубежных журналов и потом творчески перерабатываются. Откуда-то потом появляются злобные конструкторы со своими "мю" и снегом - и заваливают всё изящество .

Кстати, а можно ли без стоек реализовать козырек (в металлических конструкциях), прикрепляя его к торцам монолитных перекрытий?
Первая мысль сейчас - предусмотреть в торцах перекрытий закладные детали с каким-то шагом, чтобы потом (когда все участники творческого процесса, от главспеца до последего деловелопера прекратят своё творчество) к этим закладным приваривать любую металлическую конструкцию.
Или если без стоек не обойтись, то при шаге стоек примерно 6 метров какой высоты могут быть балки? Швеллера [20 хватит?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2007, 16:22
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Ну изящные свиду конструкции берутся из зарубежных журналов и потом творчески перерабатываются. Откуда-то потом появляются злобные конструкторы со своими "мю" и снегом - и заваливают всё изящество.
Запроектировать козырек - дело не простое. В первую очередь нужно определиться с отметкой на которой он располагается, с его размерами. По СНиП "Нагрузки и воздействия" в зависимости от снегового района, размеров козырька и размеров здания к которому он крепится определяются нагрузки на козырек. В завосимости от конструкции козырька (со стойками или без) определяются нагрузки от него на здание (эти нагрузки бывают весьма существенные) и согласовываются с разработчиками проекта здания. Всегда возникают вопросы промерзания по конструкциям козырька, примыкающим к основному каркасу здания. Примыкание козырька к витражу - тоже клубок проблем (как их сопрячь, как это будет смотреться в интерьере, как в интерьере будет смотреться сугроб на козырьке?). Что касается 20-го профиля, то меньше точно не будет.
 
 
Непрочитано 17.10.2007, 18:50
#16
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В данном случае, если сделать козырек посередине витража, то к стеклу наметет снеговой мешок, витраж потечет, между стеклами айсберги намерзнут. По хорошему надо глухарь вставлять, высотой не меньше метра, одно слово - уродство!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 09:36
#17
NIVa

инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.09.2003
Москва
Сообщений: 108


Привет всем!!!
Конструктивно не крепитесь к фасаду вообще. Козырек типа табуретка. Отодвиньте от фасада на 200 мм. СНиПом такие вещи не оговариваются (в смысле забивание снегом образующегося зазора). И тепловыми пушками когда приезжает VIP.
NIVa вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 14:40
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779


к наметанию снег такая вот картинка.Снимал в оттепель - было больше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snow.jpg
Просмотров: 572
Размер:	194.1 Кб
ID:	95  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 16:36
#19
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Уверен, у нас в Новосибе не меньше
Особенно веселит созерцание новеньких кондиционеров прямо над такими козырьками. Выпадет снег, обязательно пополню БСК своей фоткой с таким подснежным кондиционером.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:00
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Уверен, у нас в Новосибе не меньше.
При мю=6 в зоне снегового мешка расчетная снеговая нагрузка 240*6=1440кг/м2.
 
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:18
#21
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Может кто аналоги видел (с высоко задранными козырьками)?

PS: Очень не хочется переделывать (там весь принцип витражного остекления меняется), но и без веских аргументов упираться я не смогу...
Жаль, что не заглянул раньше! Примеров уйма, хотя бы Успенский собор Кремле. Высота козырька - 8 метров! http://www.sedmitza.ru/htdocs/databa...ebase/6945.jpg

Далее. Большой Театр и другие постройки с колонадой (фактически поддержиающей козырёк) при входе:
http://www.teatr.ru/info/bolshoy/p03.jpg - высота "козырька" 14 метров. Также посмотрите Казанский и Исаакиевский собор.

Но продолжим. Павильоны ВДНХ:

Последний раз редактировалось Огурец, 18.10.2007 в 17:32.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:31
#22
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,824
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от NIVa Посмотреть сообщение
СНиПом такие вещи не оговариваются (в смысле забивание снегом образующегося зазора)
СНиП, конечно, молчит. Но если интересует - поищи рекомендации ЦНИИСК по определению снеговой нагрузки. Такие варианты там есть.

Можно пойти по пути отрицания, типа :
1. СНиП все-же молчит
2. Рекомендации, они и есть рекомендации
3. Снега нет. Бога нет. Пошли все в жёппу
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:33
#23
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,824
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Примеров уйма
Особенно вдохновил Большой театр !!!
Усталость и раздражение от рабочего дня как рукой сняло.
Огурец - ты просто молодец !!!
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:39
#24
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Почему так упорно называется мю=6?! На каком основании принимается максимальное значение? Его считать надо.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:49
#25
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,824
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Почему так упорно называется мю=6?! На каком основании принимается максимальное значение? Его считать надо.
Я так понял, что запугивают. Однозначно, считать. Но из своего опыта скажу, что истина где-то рядом. Если это, конечно, не Большой театр перепад слишком небольшой
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:50
#26
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Продолжу. Наиболее близкий пример к проектируемому Вами зданию -
Музей прикладного искусства,
Роберт Майер, 1980-1985
США, Атланта
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: x1.jpg
Просмотров: 191
Размер:	67.6 Кб
ID:	103  
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 17:57
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Почему так упорно называется мю=6?! На каком основании принимается максимальное значение? Его считать надо.
Разумеется мю надо считать. Я провожу расчет нагрузки от снегового мешка для максимально возможного для навесов (козырьков) мю только для того, чтобы в первом приближении определиться с порядком цифр.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 20:30
#28
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Спасибо, люди! Спасибо Огурец.
Нашел ещё примеров, в том числе здесь

Главное, что теперь можно приводить примеры, где козырек не просто выполняет утилитарную функцию защиты от осадков но и является художественным элементом, придаёт особую выразительность фасаду, подчеркивает его значимость и бла-бла-бла...
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2007, 20:33
#29
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Спасибо, люди! Спасибо Огурец.
Нашел ещё примеров, в том числе здесь

Главное, что теперь можно приводить примеры, где козырек не просто выполняет утилитарную функцию защиты от осадков но и является художественным элементом, придаёт особую выразительность фасаду, подчеркивает его значимость и бла-бла-бла...
Спасибо и Вам, это фотографии моего младшего сына.
Огурец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырёк. На какой высоте допускается?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38