Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011

Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2017, 09:28 #1
Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011
pelich1985
 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420

Здравствуйте!

Помогите разобраться, а то запутался в понятиях...

Рассчитываю сэндвич-панели. Какую нагрузку для чего брать:
1) Есть основная расчетная нагрузка (п.а раздела 11);
2) пиковая нагрузка для конструктивных элементов ограждения и элементов их крепления (в п.11.2 уже написано для элементов ограждения и узлов их крепления)...

Для стен мы считаем фахверк, крепление фахверка, сэндвич-панель (подбираем по таблицам производителя на расчетную нагрузку), крепление панелей...

Так вот я как понимаю узлы крепления фахверка и сэнвича считать на пиковую нагрузку и вероятно сам фахверк тоже (как конструктивный элемент ограждения) , а вот сэндвич панель подбирать на расчетную основную ветровую нагрузку.
Так это или нет, или сэндвич тоже по пиковой нагрузке подбирать?
Просмотров: 17236
 
Непрочитано 11.09.2017, 09:35
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


На основную + проверка на пиковую.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 10:55
#3
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Пиковая всегда больше и если по ней сэндвич подбирать то все печально... (если обычная расчетная 78,8 кг/м2, то пиковая 111,9кг/м2); Очень часто фахвер получается

Имеется техническая документация завода изготовителя (выложил), так вот там расчет идет на основную нагрузку панелей, а не на пиковую. Картинки видно что взяты с еврокода расчета основной нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 1529
Размер:	174.8 Кб
ID:	193448  
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 11:13
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Пиковая всегда больше и если по ней сэндвич подбирать то все печально... (если обычная расчетная 78,8 кг/м2, то пиковая 111,9кг/м2); Очень часто фахвер получается

Имеется техническая документация завода изготовителя (выложил), так вот там расчет идет на основную нагрузку панелей, а не на пиковую. Картинки видно что взяты с еврокода расчета основной нагрузки.
Откуда такая нагрузка? Какой ветровой район и высота над землей?
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 11:20
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


3 ветровой зона А 19 метров над землей:

Wm=38*1.22*(-0.8)=37.1(кг/м2); Wp=37.1*0.69*0.75=19.2(кг/м2); Расчетная W=(37.1+19.2)*1.4=78.8(кг/м2);

Пиковая:
W=38*1.22*(1+0.69)*1.2*0.85=79.9*1.4=111.9(кг/м2);
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 11:48
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
сэндвич тоже по пиковой нагрузке подбирать?
- да.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Имеется техническая документация завода изготовителя
- они (завод) любую информацию дадут, т. к. заинтересованы в продажах и ответственности за эту информацию (по правилам определения нагрузок) не несут.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 14:47
#7
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


всем спасибо.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 13:16
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Как при проверке прочности стеновых панелей определить «площадь ограждения, с которой собирается ветровая нагрузка» в при расчёте по ф. (11.10)?:
  1. Пролёт на ширину панели.
  2. Пролёт на ширину 2-3 панелей, т. к. замки панелей обеспечивают совместную работу 2-3 панелей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 874
Размер:	159.4 Кб
ID:	224370  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 13:43
#9
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как при проверке прочности стеновых панелей определить «площадь ограждения, с которой собирается ветровая нагрузка»
Добрый день!
Чем больше площадь конструкции, тем меньше возможность достижения такого уровня корреляции ветрового потока, который учитывается в СП. Поэтому, с увеличением площади элемента, Ню уменьшается. И это не только в пиковой ветровой нагрузке, но и в обычной пульсационной.

Я бы брал площадь по варианту 1. На ширину панели.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 13:57
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Я бы брал площадь по варианту 1
- а если ширина панели будет в 2-3 раза больше, нагрузка другая будет? Просто наличие шва в панели меняет нагрузку вне зависимости от того насколько как несколько панелей работают как одно целое?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 14:02
1 | #11
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а если ширина панели будет в 2-3 раза больше, нагрузка другая будет?
Да, нагрузка будет другая.
Пиковую ветровую нагрузку учитывают для самой панели и элементов ее крепления. Чем меньше площадь панели, учитываемая в расчете, тем больше Ню и тем больше возможные усилия в панели от динамических ветровых эффектов.
А вот площадь, которую нужно учитывать в расчете нужно выбирать уже самому, вы про это и спрашиваете же. Я вам объяснил зависимость и предложил взять наименьшую реально возможную площадь.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 10:05
#12
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


А может кто подсказать какой физический смысл пиковой нагрузки и почему ее не прикладывают к основным конструкциям?
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 10:59
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Поток ветра неоднороден, поэтому чем меньше площадь сбора нагрузки (т. е. площадь осреднения), тем большая вероятность попадания на эту площадь больших давлений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:20
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
А может кто подсказать какой физический смысл пиковой нагрузки и почему ее не прикладывают к основным конструкциям?
грубо говоря у вас может образоваться локальное низкое/высокое давление, которое "вынесет" окно, витраж или часть по-этажно опертой стены. А основным конструкциям от локального воздействия ни горячо ни холодно, потому как перераспределение, и
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
чем меньше площадь сбора нагрузки (т. е. площадь осреднения), тем большая вероятность попадания на эту площадь больших давлений.
посчитайте площадь сбора нагрузки на несущий элемент и посмотрите что с пиковой.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 11:33
#15
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
рубо говоря у вас может образоваться локальное низкое/высокое давление, которое "вынесет" окно, витраж или часть по-этажно опертой стены. А основным конструкциям от локального воздействия ни горячо ни холодно, потому как перераспределение
Ну для этого есть к-т корреляции. Или это по сути тот же к-т корреляции, но который распространяется только на конструкции, которые являются частью большой конструкции и вследствие это могут быть повышенные давления из-за локальных аэродинамических особенностей именно большого здания?
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 13:13
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
распространяется только на конструкции
в СП сказано "Для элементов ограждения и узлов их креплений (в частности, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий)...." т.е. для конструкций, у которых ветер основное загружение.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:11
#17
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
т.е. для конструкций, у которых ветер основное загружение
Ветер может быть определяющим и для несущих конструкций. Хочется понять разницу в физическом смысле повышенного аэродинамического к-та для пиковой нагрузки и к-та корреляции.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:36
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
повышенного аэродинамического к-та для пиковой
- а он повышенный?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
посчитайте площадь сбора нагрузки на несущий элемент и посмотрите что с пиковой.
- ничего считать не надо, в табл. 11.8 всё видно.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.07.2020 в 14:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:45
#19
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а он повышенный?
-2,2/-1,2 для стены, тогда как обычный -0,5
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 14:54
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Верно, я перепутал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 16:33
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
какой физический смысл пиковой нагрузки
За счет разряжения давления у краев более.

Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
почему ее не прикладывают к основным конструкциям?
Потому что давление по фронту ветра не одинаковое, принимается среднее.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2020, 17:01
#22
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Потому что давление по фронту ветра не одинаковое, принимается среднее.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Ну для этого есть к-т корреляции.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
За счет разряжения давления у краев более.
Не у краев к-т тоже выше
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 09:03
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


При чём тут коэффициент?

Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Не у краев к-т тоже выше
Чего не?
Вложения
Тип файла: docx 5-3.docx (835.4 Кб, 157 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 09:50
#24
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
5-3.docx (835.4 Кб, 14 просмотров)
Из этого становится ясно откуда к-т на участке А -2,2. Но почему на участке В -1,2, тогда как для здания в целом -0,5 до конца не ясно.

Подскажите, пожалуйста, что за книжица?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 251
Размер:	60.3 Кб
ID:	228479  
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 10:37
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


У краёв срыв вихрей вроде бы происходит, может поэтому.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 12:39
#26
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Но почему на участке В -1,2, тогда как для здания в целом -0,5 до конца не ясно.
Offtop: ТО ему про физику расскажи, то про коэф-ты...
Ветер не постоянное явление. Скорость ветра (скоростной поток) во времени имеет пики и впадины.
Аэродин. коэф-т определяет ту долю скоростного напора, которая переходит в ветровое давление. Исходя из теории его определения он не может превышать единицы.
В нормах п. 11.2 применено осредненное расчетное ветровое давление. Умноженное на 0,5 оно будет характеризовать осредненный скоростной поток. Умноженное на 1,2 будет характеризовать пиковой (наибольший) скоростной поток.
Offtop: Чтобы не нарушать отчетность
Вложения
Тип файла: docx 3-61.docx (1.86 Мб, 147 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 13:21
#27
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ветер не постоянное явление. Скорость ветра (скоростной поток) во времени имеет пики и впадины.
Аэродин. коэф-т определяет ту долю скоростного напора, которая переходит в ветровое давление. Исходя из теории его определения он не может превышать единицы.
В нормах п. 11.2 применено осредненное расчетное ветровое давление. Умноженное на 0,5 оно будет характеризовать осредненный скоростной поток. Умноженное на 1,2 будет характеризовать пиковой (наибольший) скоростной поток.
За переход от осредненного давления к "пиковому" (если мы имеем в виду пики на осциллограмме) отвечает к-т пульсаций (вместе с к-том надежности по нагрузке). Аэродинамический же к-т учитывает влияние конфигурации сооружения на испытываемое давление. И к-т 0,5 исходит из того факта, что на стену с подветренной стороны здания не дует ветер в лоб, а воздействует только за счет разряжения.

За книгу спасибо.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 13:36
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
За переход от осредненного давления к "пиковому" (если мы имеем в виду пики на осциллограмме) отвечает к-т пульсаций
Т.е. исходя из (11.1) СП 20 у нас весь ветер пиковый?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 16:22
#29
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Т.е. исходя из (11.1) СП 20 у нас весь ветер пиковый?
Вопрос не ясен. Весь это какой? В 11.1 нет речи про пиковый ветер, там речь про пульсационную составляющую. Естественно, все конструкции рассчитываются с учетом пульсаций согласно 11.1.2. Вы путаете пульсации и пиковый ветер
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 16:38
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Весь это какой?
На какой мы рассчитываем. Вы же утверждаете, что от осредненного давления к пиковому мы перейдем через коэф-т пульсаций.
Вот и посмотрите выражение (11.1), где ветер представлен суммой средней и пульсац. составляющей, коль там про пиковой ветер нет речи, то в это выражение подставьте вместо Wm выражение (11.2), а вместо Wр выражение (11.5), а в выражении (1.10) пункта 11.2 (Пиковая нагрузка) раскройте скобки и сравните (11.1) и (1.10) и посмотрите, чем пиковое значение отличается осредненного.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет пиковой ветровой нагрузки по п.11.2 СП 20.13330.2011

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011 Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 27 13.04.2020 12:30
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 4 11.05.2016 08:38
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40