Опирание на колонну балок разной высоты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание на колонну балок разной высоты

Опирание на колонну балок разной высоты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2017, 16:54 #1
Опирание на колонну балок разной высоты
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

На колонне стыкуются две двутавровых балки разной высоты. Хочу сделать стык по типу как на картинке во вложении. И видел где-то такой узел более подробно разрисованный - в серии какой-то или в книге. Может кто встречал такие узлы в литературе? Подскажите.

Попутный вопрос. Левый двутавр 25Б2, правый - 35Б1. Двутавры крепятся к опоре болтами через отверстия в нижней полке. По ГОСТ на расположение и диаметр отверстий в прокатных профилях получается что в 25Б2 максимальный диаметр отверстий - 21 мм. А я хотел крепить болтами М20. Но для такого болта отверстие нужно 23 мм. Получается надо ставить болт М16. Или М18. Применяют ли по факту болты М18?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 912
Размер:	30.3 Кб
ID:	194250  

Просмотров: 18097
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:10
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А я хотел крепить болтами М20
А почему не М24? Для чего там такие здоровые болты?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 17:13
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А почему не М24? Для чего там такие здоровые болты?
Конструктивно. Если посмотреть по сериям - в соединениях такого типа в основном М20 используется.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:17
#4
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Ну тогда 2.440 узлы 4,5,6.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 17:20
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Ну тогда 2.440 узлы 4,5,6.
Это который выпуск?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:22
#6
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


2-440-2 в.1
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 17:24
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
2-440-2 в.1
Это же совсем не то. Там примыкание одной балки к колонне сбоку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:35
#8
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


вот можно так на крайнюю колонну сверху опереть, для колонны средней балку с другой стороны колонны уже по аналогии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 507
Размер:	124.9 Кб
ID:	194255  
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:36
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На колонне стыкуются две двутавровых балки разной высоты. Хочу сделать стык по типу как на картинке во вложении.
А можно вот не валять дурака и просто выполнить примыкание балок к колонне вот не сверху, а сбоку?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:52
#10
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 189


Узел имеет право на существование. А отверстия нужно выбирать исходя из усилий для прикрепления. Типовые серии - не догма. Если у Вас нет значительных горизонтальных или опрокидывающих усилий, ставьте болт М16. М18 не применяется.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:56
#11
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


По расчету узла подскажу: Опорную реакцию умножаешь на плечо получаешь момент Mq (плечо от точки передачи опорной реакции до крайней точки подрезки). Момент раскладываешь на пару сил Nq=Mq/H(H-высота сечения балки). Далее находишь толщину нижней полки из Nq/A<Ry(A-площадь сечения полки., A=b*t). Так же на это усилие считаешь нижние поясные швы Nq/(Bf*Kf*2*L2*Rwf)<1. Сечение в подрезанной зоне считаешь на срез. Нижнию полку заводи на 300мм и не парься
nwa_21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 17:56
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
вот можно так на крайнюю колонну сверху опереть, для колонны средней балку с другой стороны колонны уже по аналогии
Миниатюры
Почему здесь горизонтальный лист t16 так далеко в балку врезан?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А можно вот не валять дурака и просто выполнить примыкание балок к колонне вот не сверху, а сбоку?
Сбоку не получится. Тут опирание на консоль колонны.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 18:17
#13
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Почему здесь горизонтальный лист t16 так далеко в балку врезан?
Может обеспечивают устойчивость стенки, сказать точно не могу. Такие узлы дали, это узлы от турок или еще кого-то, мне надо было под наши нормы причесать. Особо не вникал.
Да и в принципе там размер даже не указан.
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 18:19
#14
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Почему здесь горизонтальный лист t16 так далеко в балку врезан?

для плавной передачи нормальных напряжений из сечения подрезки в сечение балки
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 18:31
#15
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сбоку не получится. Тут опирание на консоль колонны.
Offtop: Надеюсь это вы не сечения подкрановых балок написали ?

Узел из топика больше предназначен для балок большОй высоты с конструктивно фиксированным положением верхней полки.
В вашем случае разница в высотах небольшая и можно применить классический узел "сверху" (№8 или №9 из 2.440 серии, если память не изменяет), у меньшей балки сделать опорное ребро выше и подкрепить ребром.

Последний раз редактировалось Chebyn, 02.10.2017 в 18:40.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 18:37
#16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
для плавной передачи нормальных напряжений из сечения подрезки в сечение балки
Так там нормальные напряжения небольшие. Слишком глубокую врезку наверное можно и не делать. Наверное можно разложить момент на пару сил через высоту балки в сечении с подрезкой и на полученную силу посчитать глубину врезки из условия среза швов.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Надеюсь это вы не сечения подкрановых балок написали ?
Нет. Это балки под монолитное перекрытие по профлисту.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
В вашем случае разница в высотах небольшая и можно применить классический узел "сверху" (№8 или №9 из 2.440 серии, если память не изменяет), у меньшей балки сделать опорное ребро выше и подкрепить ребром.
Вы наверное имеете ввиду узел во вложении? Мне в принципе нравится идея этого узла, только нужно будет его доработать, так как у меня в балках опорные ребра будут не у торца, а немного отнесены - на грань колонны (примерно как на картинке в первом сообщении)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелпнг.png
Просмотров: 342
Размер:	238.6 Кб
ID:	194259  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 18:54
#17
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так там нормальные напряжения небольшие. Слишком глубокую врезку наверное можно и не делать. Наверное можно разложить момент на пару сил через высоту балки в сечении с подрезкой и на полученную силу посчитать глубину врезки из условия среза швов.
Длина завода полки так же зависит еще от необходимой длины шва, и от того будет ли провар снизу полки в зоне сечения балки. Не помню точно серию, но помню что там рекомендовали 150мм если есть провар, 300мм если нет провара.
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 18:55
#18
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы наверное имеете ввиду узел во вложении?
Да, в этом случае вопрос с дырами под болты над Вами не будет висеть. Правда, если опорные ребра убирать из торца, узел теряет свою простоту.
Нужно прочертить разные варианты, может лучше будет снизу 26б2 приварить тавр (из 35б1, чтоб болт М20) нужной высоты - как в старой серии "молодечно". Какой будет красивее, такой и выбрать. Просто, на мой взгляд, варить t16 в тесноте рядом с нижней полкой к стенке 6мм - это не красиво
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 19:06
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Да, в этом случае вопрос с дырами под болты над Вами не будет висеть.
Вопрос с болтами останется, так как у меня только один узел, где нужно стыковать таким образом балки разной высоты. Гораздо больше мест, где будут две балки 25Б1. Буду их болтами М16 крепить.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Правда, если опорные ребра убирать из торца, узел теряет свою простоту.
Ну, может не все так уж и сложно. Принципиальная прикидка во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелпнг2.png
Просмотров: 232
Размер:	3.3 Кб
ID:	194260  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 19:13
#20
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Можно консоль колонны сделать из двутавра, поднять выше и сделать узел "к стенке балки"
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2017, 19:23
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Можно консоль колонны сделать из двутавра, поднять выше и сделать узел "к стенке балки"
Сложно как-то. Мне не нравятся особо примыкания сбоку, так как требуется высокое качество изготовления конструкций и монтажа. Сверху опереться на консоль попроще будет.
Консоль, кстати, крепится на трубе из ГСП 250х6 и представляет из себя горизонтальную опорную пластину, подкрепленную двумя ребрами (фиолетовый цвет на картинке из поста 19).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 15:27
1 | #22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Консоль, кстати, крепится на трубе из ГСП 250х6 и представляет из себя горизонтальную опорную пластину, подкрепленную двумя ребрами (фиолетовый цвет на картинке из поста 19).
Ну то есть у вас колонна из прямоугольной трубы 250х6, а из нее горизонтально торчит консоль в виде столика. Это вы только аж в 21 посте признались!
А если вот на секунду представить себе, что у вас вот не одна общая консоль, а две консоли - под каждую балку своя консоль, тогда что? Вот взять и приварить к этой вашей трубе 250х6 слева и справа допустим по швеллеру, прижатому стенкой к трубе и торчащему горизонтально - как раз под каждую из балок. Т.е. сделать короткие консоли на разных отметках, тогда что?
А то приводите пример для каких то там подкрановых балок! У вас же их нет!
Вложения
Тип файла: pdf схема 1-Model.pdf (2.3 Кб, 209 просмотров)

Последний раз редактировалось Leonid555, 03.10.2017 в 15:49.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 15:58
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А то приводите пример для каких то там подкрановых балок! У вас же их нет!
При чем тут подкрановые балки? У меня их нет. Я просто рассматривал возможность стыка моих балок по такому же типу - с подрезкой одной из них. Но сейчас больше смотрю в другую сторону (набросок во вложении).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот взять и приварить к этой вашей трубе 250х6 слева и справа допустим по швеллеру, прижатому стенкой к трубе и торчащему горизонтально - как раз под каждую из балок. Т.е. сделать короткие консоли на разных отметках, тогда что?
Интересный вариант, будет попроще моего. Надо обдумать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелпнг3.png
Просмотров: 370
Размер:	46.7 Кб
ID:	194314  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 16:26
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При чем тут подкрановые балки? У меня их нет. Я просто рассматривал возможность стыка моих балок по такому же типу - с подрезкой одной из них.
То что изображено на рисунке из поста 1 - это опирание подкрановых балок на двухветвевую колонну, точнее - обе подкрановые балки опираются на подкрановую ветвь колонны. Но это же не ваш случай! И только потом вы признались, что у вас вовсе не подкрановые балки.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 16:31
#25
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
То что изображено на рисунке из поста 1 - это опирание подкрановых балок на двухветвевую колонну, точнее - обе подкрановые балки опираются на подкрановую ветвь колонны. Но это же не ваш случай! И только потом вы признались, что у вас вовсе не подкрановые балки.
А что мешает узлы опирания подкрановых балок использовать для конструирования узлов опирания простых балок?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кстати, стоит ли эти балки верхней полкой как-то цеплять за колонну?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 17:18
#26
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А что мешает узлы опирания подкрановых балок использовать для конструирования узлов опирания простых балок?
А что мешает вот прямо сразу нарисовать ваш узел таким каким вы его видите? А уж в дополнение дать вариант опирания именно подкрановых балок. И вот прямо сразу указать, что вообще то это не ваш случай. Короче - не сбивать людей с толку.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кстати, стоит ли эти балки верхней полкой как-то цеплять за колонну?
У вас на балках крепится профнастил, а по нему выполняется жб плита. Вот эта плита и будет раскреплять верхние (сжатые) пояса балок и не давать им опрокидываться - терять устойчивость из плоскости. Тогда зачем балки крепить верхними поясами непременно еще и к колоннам?
Как именно вы будете соединять балки с жб плитой - это другой вопрос. Это уж ваше дело. Но делать это вам так или иначе придется.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 17:27
#27
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А что мешает вот прямо сразу нарисовать ваш узел таким каким вы его видите? А уж в дополнение дать вариант опирания именно подкрановых балок. И вот прямо сразу указать, что вообще то это не ваш случай. Короче - не сбивать людей с толку.
Да мне просто сама идея подрезки понравилась. Видел ее где-то, но не могу вспомнить где. Тут нет никакой специфики подкрановых балок, чтобы именно на этом акцентировать внимание. ЛАО в посте 8 выкладывал узел балки с подрезкой - это ж не подкрановая балка, а похоже кровельная.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У вас на балках крепится профнастил, а по нему выполняется жб плита. Вот эта плита и будет раскреплять верхние (сжатые) пояса балок и не давать им опрокидываться - терять устойчивость из плоскости. Тогда зачем балки крепить верхними поясами непременно еще и к колоннам?
Да, но крепление балок к плите шарнирное (вертикальные штыри, приваренные к верхней полке в каждом гофре). Строго говоря такая схема геометрически изменяема.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 17:41
#28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, но крепление балок к плите шарнирное (вертикальные штыри, приваренные к верхней полке в каждом гофре). Строго говоря такая схема геометрически изменяема.
А почему геометрически изменяема то? Все балки вдруг в одну сторону на бок лягут, что-ли? И у вас такое реально возможно? и при этом сама жб плита не упрется в те же колонны?
Ну хотите - арматуру плиты приварите к колоннам и никуда ваше перекрытие не денется.
А хотите - можете повыпендриваться, приварите к верхним полкам каждой балки по уголку. Одна полка уголка на балке, другая прижата к колонне. Варите каждую полку за перо уголка. При изгибе балки уголок раскрывается и не препятствует деформациям балки от изгиба. Но не дает ей опрокидываться из плоскости.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 17:54
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А почему геометрически изменяема то? Все балки вдруг в одну сторону на бок лягут, что-ли? И у вас такое реально возможно? и при этом сама жб плита не упрется в те же колонны?
Фактически плита конечно упрется в колонны. Пожалуй что не стоит с этим вопросом заморачиваться

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А хотите - можете повыпендриваться, приварите к верхним полкам каждой балки по уголку.
Была такая мысль. Но ведь уголок вверху ужесточит узел.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 19:10
#30
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Была такая мысль. Но ведь уголок вверху ужесточит узел
Важно здесь приварить уголок к колонне пером и к балке пером. Когда балка будет прогибаться, уголок будет свободно деформироваться. (все равно что лист бумаги сложить в уголок и потом тянуть за концы, он разложится обратно в лист). Знаменитая Серия 2. 440 ссылается на расчёт шарнирных узлов по статье журнала "строительное проектирование промышленных зданий, выпуск 2", там это описано.
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 20:06
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да мне просто сама идея подрезки понравилась.
Зачем уменьшать сечение? Лучше дорастить. Меньше вопросов будет)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 21:22
#32
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Была такая мысль. Но ведь уголок вверху ужесточит узел.
Не парьтесь об этом! Ужесточение чисто теоретическое и на самом деле весьма незначительное.
Вы рассчитали балку как шарнирно опертую. Подобрали сечение. Даже если на секунду допустить, что концы балки оказались жестко защемлены, тогда что? Балка вот прямо возьмет и рухнет? Не верю! (Как говорил Станиславский!)
А теперь прикиньте - даны две балки с одинаковыми пролетами, под одинаковую нагрузку, одна шарнирно опертая, а у другой концы заделаны. Внимание вопрос! Сечение какой балки потребуется сделать больше?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 21:36
#33
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Даже если на секунду допустить, что концы балки оказались жестко защемлены, тогда что? Балка вот прямо возьмет и рухнет?
Балка не рухнет. На колонну дополнительный момент придет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 23:01
#34
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Здравствуйте.
Я так думаю. что всем пора немного подумать и слегка остановиться.

В этом вопросе не совсем всё понятно, а именно:
- если Автор вопроса в своём #6, сказал, что -это перекрытие по профнастилу/т.е. именно перекрытие , а не покрытие, значит Он собирается проектировать именно по такой-же схеме и другие 2-:-10 и более/(до конца жизни, что ли ?) именно с опиранием балок на специально сделанные для этого некие (сложные) консоли колонн (???). Это муторно и никому не нужно. Сказал/написал-же правильно
Leonid555 в своём #9 о примыкании балок сбоку непосредственно к колонне (просто... и узлы все типовые, хошь для 25-го, хошь -для 45-го), чем не подходят (?) - не понятно.
То, что предложил Вечный студент в #8 - немного из другой "оперы".

Как Я заметил, в последние лет 5-10, идёт некая тенденция к заведомому усложнению простых конструктивных вопросов. Это - грустно, И это связано в первую очередь с недостаточностью знаний.

Совет: - Делайте примыкание балок - к стенке колонны, по типовым узлам серии 2. 440. (Проще будет всем: - Вам, Нам, (а главное)- Строителям и Изготовителям МК (да и Заказ-
чикам - немного дешевле), а что ещё Нам Всем нужно от Вашей работы?

Последний раз редактировалось VVN59, 03.10.2017 в 23:13.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 23:25
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Делайте примыкание балок - к стенке колонны, по типовым узлам серии 2. 440
В каком узле этой серии рассмотрено примыкание балок к колоннам из ГСП сбоку?

Вообще примыкание сбоку требует качественного монтажа и изготовления. Ну и по некоторым конструктивным моментам мне такое примыкание не удобно. Мне понравился вариант Leonid555 - пока его рассматриваю за основной.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 01:18
#36
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Извините, Был не прав.

Я просто, (пока ещё/т.е. - до Вас) не встречал НИГДЕ/НИКОГДА даже упоминания о ГСП, как о неких "колоннах", на которые опираются двутавры 25Б и 35Б (причём одновременно).
Будьте так любезны, если не секрет скажите - какой профиль Вашей ГСП колонны (профиль+ГОСТ+нагрузки)?

Добавлено (через 5 мин.).

Было-бы не плохо увидеть схему всего здания (для полноты картины).

Последний раз редактировалось VVN59, 04.10.2017 в 01:27.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 09:50
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Сет, а можно на всю схему балочной клетки посмотреть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 10:48
#38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Будьте так любезны, если не секрет скажите - какой профиль Вашей ГСП колонны (профиль+ГОСТ+нагрузки)?
Колонны из ГСП 250х6 по ГОСТ 30245-2003. Максимальная нагрузка на колонны в зонах снеговых мешков около 10 тонн. Такой профиль колонн выбран из-за того, что у меня безсвязевый каркас.

Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Было-бы не плохо увидеть схему всего здания (для полноты картины).
Она слишком большая.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а можно на всю схему балочной клетки посмотреть?
Ту не то чтобы балочная клетка, а просто пешеходная галлерея. Вот фрагмент каркаса с раскладкой балок под эту галлерею. С боков она будет закрыта сэндвич-панелями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемапнг.png
Просмотров: 167
Размер:	15.5 Кб
ID:	194322  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 10:56
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ту не то чтобы балочная клетка, а просто пешеходная галлерея. Вот фрагмент каркаса с раскладкой балок под эту галлерею. С боков она будет закрыта сэндвич-панелями.
Это многое проясняет. Нет смысла, на мой взгляд, делать узел, который рассматривает тема. Для организации теплого контура такой узел усложняет ситуацию. Балкам необходимо примыкать к колоннам сбоку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Всегда обсуждая узел нужно кратко рассказать к чему он относится и какую роль играет - ведь своевременно представленная информация поможет иногда сократить весь процесс разработки на 2-3 дня....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я не навязываю свое решение директивно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 11:16
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это многое проясняет. Нет смысла, на мой взгляд, делать узел, который рассматривает тема. Для организации теплого контура такой узел усложняет ситуацию. Балкам необходимо примыкать к колоннам сбоку.
Вот именно с точки зрения организации теплового контура примыкание сбоку будет хуже. Детали такого узла будут выступать на плоскость утепления. В варианте с консолями из швеллеров - не выступают. Это не говоря уж об упоминаемых мной сложности изготовления и монтажа решений с примыканием сбоку. Да и над самим узлом еще покумекать надо бы.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:17
#41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


К тому же неэффективно используется внутренняя площадь

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вот именно с точки зрения организации теплового контура примыкание сбоку будет хуже. Детали такого узла будут выступать на плоскость утепления. В варианте с консолями из швеллеров - не выступают. Это не говоря уж об упоминаемых мной сложности изготовления и монтажа решений с примыканием сбоку. Да и над самим узлом еще покумекать надо бы.
В качестве балки можно использовать швеллер, и даже балочный двутавр установленный по оси стойки со стороной 250 имеет ширину пояса в районе 200 мм..... узел примыкания сбоку гораздо технологичнее представленного Вами. Что конкретно будет мешать плоскости контура?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:24
#42
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Балка не рухнет. На колонну дополнительный момент придет.
А то что от ваших консолей на колонну момент придет - вас не напрягает?
Снявши голову по волосам не плачут!

Если уж на то пошло, то часто по колоннам из ГСП делают ригели из двух швеллеров, идущих по бокам такой колонны из прямоугольной трубы. Просто и сердито! Ну то есть ригель не из одной балки, а двухбалочный.
Вложения
Тип файла: pdf схема 2-Model.pdf (3.2 Кб, 145 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 11:32
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Узел

----- добавлено через ~5 мин. -----
- стенку на смятие - вполне тонкая...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Уголок можно заменить на распущенный балочник того же номера что и пролетное строение....

----- добавлено через ~7 мин. -----
и ещё 2 варианта хороших для решения этого узла есть....

----- добавлено через ~7 мин. -----
В конце-концов если что-то выпирает - наварите фахверк.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 301
Размер:	102.9 Кб
ID:	194330  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:03
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


На закусь...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.JPG
Просмотров: 261
Размер:	138.8 Кб
ID:	194335  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:13
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А то что от ваших консолей на колонну момент придет - вас не напрягает?
Так этого момента не избежать, он учитывается. А вот момент в перпендикулярной плоскости можно ведь и не добавлять. Уголок, конечно, большой момент не добавит, но тем не менее.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:16
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так этого момента не избежать, он учитывается.
Момент этот просто сразу убирается грамотным конструктивным решением.
Эта конструкция решается без моментов, мизерные узловые при статическом расчете каркаса - не в счет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:16
#47
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узел
Сразу вопросы к стенке на ее продавливание. Можно наварить пластину, конечно. Я такие узлы раньше применял. Но хотелось бы эту пластину выпустить за габариты колонны. Хотя при желании оставить ее и в створе. колонны. Но и само болтовое соединение мне не очень нравится. Предпочитаю более надежное и технологичное - сверху.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:17
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Сет, Вам позарез нужен велосипед с треугольным колесом?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:18
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Момент этот просто сразу убирается грамотным конструктивным решением.
Эта конструкция решается без моментов, мизерные узловые при статическом расчете каркаса - не в счет.
Да, при примыкании сбоку от моментов уходим, но у меня колонны мощные. С моментом они справятся. Я готов их догрузить этим консольным моментом в угоду большей простоты конструкций.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:20
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сразу вопросы к стенке на ее продавливание.
Я изначально заложил уголок, а потом предложил роспуск двутавра.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но и само болтовое соединение мне не очень нравится. Предпочитаю более надежное и технологичное - сверху.
Это рядовое решение. Сверху будете опираться - раздуете теплый контур, усложните утепление поэтажным опиранием.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, при примыкании сбоку от моментов уходим, но у меня колонны мощные. С моментом они справятся. Я готов их догрузить этим консольным моментом в угоду большей простоты конструкций.
Безграмотный подход. Здесь нет места моментам. И конструкцию усложните.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И нагрузки на фундаменты иные.... усложните и там ситуацию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:22
#51
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Примыкание сбоку вот по типу как на картинке во вложении делал. Там балка поз.7 примыкает к колонне ГСП сбоку. Но мне не нравятся такие узлы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
ФАХВЕРК, от оси 6 влево как консоли бы делали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемапнг2.png
Просмотров: 193
Размер:	81.2 Кб
ID:	194336  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 12:29
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, от оси 6 влево как консоли бы делали?
Приварил консоль из швеллера или двутавра.... там вылет в районе 700-800 мм....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сет, что Вас сподвигло на применение гнутого профиля на стойки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 12:51
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Приварил консоль из швеллера или двутавра.... там вылет в районе 700-800 мм....
Ну вот, приходится разные узлы мастерить. Здесь жесткие консоли, там шарнирные на болтах... Решение с консолями из швеллера хоть и добавляет напряжений, но оно простое, технологичное и универсальное.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
что Вас сподвигло на применение гнутого профиля на стойки?
Безсвязевый каркас. Я выложил только ту его часть, где идет пешеходная галлерея, а так-то каркас гораздо больше.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:04
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Здесь
- это 2 узла!

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
там
- это 90% всех узлов комплекта.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Безсвязевый каркас
Нелогично пытаться обеспечить устойчивость и геометрическую неизменяемость жестким сопряжением, изначально вводя элементы каркаса в сложное НДС и развивая сечения. Лучше ставить связи.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И главное - узел изначально обсуждаемый в теме не подходит по рядку показателей для пешеходной галереи. Как решить проблему - я изложил. Чуть ли не весь КМ разложил предложив альтернативу с анкерной опорой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:19
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лучше ставить связи.
Не лучше) Ведь есть еще архитектура и технология.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чуть ли не весь КМ разложил предложив альтернативу с анкерной опорой.
Я ж вам говорю - это только фрагмент каркаса. Так-то он гораздо больше. Сетка колонн очень нерегулярная. По каркасу уклоны кровли в разные стороны. Вобщем там полно заморочек со связями, поэтому колонны из ГСП.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И главное - узел изначально обсуждаемый в теме не подходит по рядку показателей для пешеходной галереи.
Узел с подрезкой? Почему он не подходит для пешеходной галереи?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:41
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не лучше) Ведь есть еще архитектура и технология.
Это надо решать, а не уступать сходу смежникам. 95% зданий и сооружений содержат места для установки связей.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я ж вам говорю - это только фрагмент каркаса. Так-то он гораздо больше. Сетка колонн очень нерегулярная. По каркасу уклоны кровли в разные стороны. Вобщем там полно заморочек со связями, поэтому колонны из ГСП.
Ответил выше.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Узел с подрезкой? Почему он не подходит для пешеходной галереи?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1507035461 вот этот.
Почему он не подходит - я Вам ответил, но, кажется, я не был услышан Вами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:50
1 | 1 #57
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Я бы законструировал так же узел, как предлагает ФАХВЕРК по серии 2.440 с одним "НО", чтобы опорные реакции передавались на стенки трубы(колонны) в плоскости балки. Дабы избежать локального отрыва/изгиба/продавливания стенки перпендикулярной плоскости изгиба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pH4ft6kaHFk.jpg
Просмотров: 192
Размер:	64.7 Кб
ID:	194343  
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:52
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


nwa_21, я предлагал тавр такой же выполнить роспуксом двутавра.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:56
#59
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это надо решать, а не уступать сходу смежникам.
Сходу никто и не уступает. Но я считаю, что в таких сооружениях первична технология. Если я конструктивно могу решить задачи технолога без космических конструкций - значит так и надо поступить. В моем случае колонны 250х6 с жесткими базами вполне решают задачу. Тут эффект в том числе и экономический. Труба 250х6 весит 45 кг/м, а альтернативный двутавр, требующий к тому же вертикальных связей в плоскости меньшей жесткости - 25К1 с весом 62 кг/м.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Почему он не подходит - я Вам ответил, но, кажется, я не был услышан Вами.
Почему именно под пешеходную галерею не подходит - я не помню, чтобы вы писали. Но если вы о моментах на колонне, то согласен, что есть решение без моментов. Но дело в том, что я сечение колонн все равно уменьшать не буду и при примыкании сбоку у них КИ будет 0.3, вместо 0.6 сейчас - только и всего. Поэтому я считаю рациональным увеличить напряжения в колоннах получив за это более простой,а значит и надежный конструктив по балкам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
я предлагал тавр такой же выполнить роспуксом двутавра.
Тонюсенькое ребро получится.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
Я бы законструировал так же узел, как предлагает ФАХВЕРК по серии 2.440
В серии 2.440 нет таких узлов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:16
#60
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В серии 2.440 нет таких узлов.
ну точно таких нет, понятное дело потому что у вас колонна двутавр. Но на их основе легко конструируется почти такие же узлы и для вашего случая. Конечно можно не париться и сделать вообще точно такие же узлы по серии, но тогда возникнут проблемы со стенкой трубы(колонны). Чтобы этих проблем не было, уже решение придумали в сообщениях выше. У вас действительно не тот случай чтобы делать подрезки балок, ибо можно обойтись малой кровью. По мне так консоли для опирания ваших балок я бы стал делать в том случае, если полка балок выходит за грани сечения трубы(колонны), а на колонны навешиваются панели. Главный конструктор как видит решение этого узла?)
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:26
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Сходу никто и не уступает. Но я считаю, что в таких сооружениях первична технология. Если я конструктивно могу решить задачи технолога без космических конструкций - значит так и надо поступить. В моем случае колонны 250х6 с жесткими базами вполне решают задачу. Тут эффект в том числе и экономический. Труба 250х6 весит 45 кг/м, а альтернативный двутавр, требующий к тому же вертикальных связей в плоскости меньшей жесткости - 25К1 с весом 62 кг/м.
Если Вы думаете об экономии... значит тогда можно использовать прямоугольную трубу, которая будет ещё экономичнее, ну при этом оставшаяся разница от квадратной трубы всецело не уйдет на связи и распорки. Я не вижу какая там у Вас технология. Но об очевидных вещах писал выше, но Вы их в упор не видите - это касается связевых схем и возможности найти место для связей. Читайте классиков (Не Tyhig)

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Почему именно под пешеходную галерею не подходит - я не помню, чтобы вы писали. Но если вы о моментах на колонне, то согласен, что есть решение без моментов. Но дело в том, что я сечение колонн все равно уменьшать не буду и при примыкании сбоку у них КИ будет 0.3, вместо 0.6 сейчас - только и всего. Поэтому я считаю рациональным увеличить напряжения в колоннах получив за это более простой,а значит и надежный конструктив по балкам.
Я Вам писал об этом в посте 39 и 41. К исп. по гибкости для такой конструкции должен быть 0.85-0.9. А у Вас 0.6.... о какой экономии можно вообще рассуждать???

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тонюсенькое ребро получится.
Посчитайте. Может быть и пройдёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 14:27
#62
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
Главный конструктор как видит решение этого узла?)
Я и есть главный конструктор) Мне не нравится узел с примыканием с боку. Получается больше конструктива, он сложнее для обсчета, сложнее и для строителей. Это можно было бы оправдать только если при этом уменьшить сечение колонн.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:31
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Получается больше конструктива, он сложнее для обсчета, сложнее и для строителей.
Это неправда.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это можно было бы оправдать только если при этом уменьшить сечение колонн.
Способ уменьшения изложен. И не только мной. Посмотрите решения серий по галереям и классиков КМ.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я и есть главный конструктор
Я иссяк. Как и в прошлых темах Вам что-либо доказать сложно. Творческих успехов. Я ушёл.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 14:33
#64
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если Вы думаете об экономии... значит тогда можно использовать прямоугольную трубу
Менять квадратные трубы на прямоугольные со связями? По-моему это извращение.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я Вам писал об этом в посте 39 и 41.
Что-то я не увидел там причин, зависящих от назначения галереи. Вы писали про какое-то уменьшение полезной площади - я это вообще не понял к чему. Площадь во всех случаях одинакова.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
К исп. по гибкости для такой конструкции должен быть 0.85-0.9. А у Вас 0.6.... о какой экономии можно вообще рассуждать???
0.6 - это я условно назвал и не по гибкости, а по прочности. По факту может и меньше) А так-то сечение колонн назначено по предельной гибкости (высота 6.5 метра). Получается гибкость около 130.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это неправда.
В вашем варианте будут узлы с рядовым примыканием балок на болтах и жестко приваренные консоли, в моем варианте в этом смысле все унифицировано. Сам узел примыкания балки сложный - две листовые детали на сварке, ответственное болтовое соединение, у меня же простой швеллер, приваренный сбоку и фиксирующее крепление конструктивными болтами.
В вашем узле лично для меня представляет сложность расчет пластины на колонне на отгиб. Подскажите методику.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Посмотрите решения серий по галереям и классиков КМ.
Я проектирую не галерею. Эта галерея внутри каркаса, который по площади раз в 30 больше этой галереи.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:41
#65
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Мне не нравится узел с примыканием с боку.
ну тут хозяин-барин, смотрите сами))

Вообще это как раз и есть самое простое решение. Две пластины или даже один тавр(из роспуска двутавра, это лучше будет если пройдет), 2-3 постоянных болта( или 2 монтажных шва), 2-4 заводские сварных шва(в зависимости сварной тавр, или роспуск двутавра)- всего на одно примыкание балки. Считается все это за 30минут максимум. Максимально простой узел если честно, сам бог велел тут его делать)))

Кстати на постоянные болты зря наговариваете, они не менее надежны(весь запад уходит на болты, ибо более технологичней), чем сварщик Вася с адского похмелья, будет варить в неудобном положение. Сварные швы считайте в таком случае обязательно по самому худшему варианту.
nwa_21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 14:55
#66
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
Считается все это за 30минут максимум.
Подскажите методику расчета пластины на колонне на выгиб.

Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
Кстати на постоянные болты зря наговариваете, они не менее надежны(весь запад уходит на болты, ибо более технологичней), чем сварщик Вася с адского похмелья, будет варить в неудобном положение.
Вообще-то в примыкании с боку и сварка ответственная и болты. В варианте консоли из швеллера - только сварка. Причем она проще некуда.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 15:11
#67
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Подскажите методику расчета пластины на колонне на выгиб.
методика выше выложена в моем узле.


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще-то в примыкании с боку и сварка ответственная и болты. В варианте консоли из швеллера - только сварка. Причем она проще некуда.
Да сбоку можно сделать тоже все на сварке, болты только монтажные.

Со швеллером трудоемкость одинаковая. Приходится вваривать опорные ребра, их проверить по сп. Стенку швеллера проверить на срез.

Последний раз редактировалось nwa_21, 04.10.2017 в 16:56.
nwa_21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 15:20
#68
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
методика выше выложена в моем узле
Эта методика из какой-то литературы?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 17:03
#69
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Эта методика из какой-то литературы?
здравый смысл
nwa_21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 18:01
#70
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от nwa_21 Посмотреть сообщение
здравый смысл
Как-то не убедительно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 08:29
#71
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Делал подобную пешеходную галерею из трубы.
Галерея была между двумя зданиями.
Продольно устойчивость обеспечил зацепившись за одно из зданий.
В поперечном направлении сделал раму, приняв в качестве ригеля туже трубу и усилив жесткость узла накладками с боков. На раму уложил обычные швеллера.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 05:10
#72
nwa_21


 
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как-то не убедительно.
Горев 452 стр.
nwa_21 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 22:00
#73
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Здравствуйте.
Чем Мне нравится работа конструктора-проектировщика(?) - тем,что при решении одного вопроса сразу встаёт масса других (попутных). И все их надо решать вкупе/совместно,
добиваясь принятия оптимальных и правильных решений.
В данном вопросе - не всё понятно (нет всех исходных данных), а именно:
- то , что это одно-пролётное здание/сооружение - было понятно сразу (иначе у Автора, в первую очередь, возник-бы вопрос о том, как решается подобное сопряжение (ригель/
колонна в средних пролётах здания/сооружения)
- Пешеходная галерея(?) - значит пешеходная галерея (какая разница).
Кстати - для такого вида строительных конструкциях - применение ГСП квадратного сечения в качестве колонн каркасах без каких-либо связей при правильном проектировании узлов - весьма оправдано. Вопрос о сечении профиля - не ставится и не обсуждается - это чисто "дело хозяйское".
Не эффективность примыкания балок к колонне сбоку (не помню, кто это сказал/написал - не подтверждена аргументами. Якобы это требует особой точности в изготовлении и монтаже
конструкций - весьма спорное и не достойное дальнейшего внимания/какого-либо обсуждения голословное предположение гадающей над прахом умерших девочки из детского сада.
Уверяю Вас, что такие примыкания - весьма широко использовались и широко применяются (безо всяких сомнений в узких кругах грамотных специалистов-конструкторов (даже - не взирая на указания тех, кто со Мной сейчас спорит).
- Согласен с Leonid555 #22.
Автор вопроса, видимо, забыл об основном правил любого инженера-конструктора - "сделать проще и качественней", а Я вижу на данном Форуме только предложения о том, как
сложными способами решать простые вопросы - это Мне слегка не нравится (только и всего).
- Кто Вам сказал, что если в типовой серии нарисовано примыкание балки к стенке двутавра, то это невозможно сделать в других случаях(??????) ... Кто? (покажите Мне его) Я возмущён (слегка). В последнее время , лично Я "имел счастье" сталкиваться с гл. конструкторами, которые, обладая званиями Докторов Технических Наук не понимали различий между
рабочими чертежами и детскими рисунками мелом на асфальте.
- ничего не бойтесь, крепите балки сбоку, просто на уголках с монтажным столиком, найдите серию 2.440 (посмотрите, изучите, в будущем - пригодится), (все выпуски).

Последний раз редактировалось VVN59, 08.10.2017 в 02:25.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание на колонну балок разной высоты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП Сет Металлические конструкции 41 21.09.2017 14:52
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? eilukha Металлические конструкции 4 17.06.2017 21:19
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху Сет Металлические конструкции 22 17.05.2017 17:36