Опирание на колонну балок разной высоты
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
||
Просмотров: 18097
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
По расчету узла подскажу: Опорную реакцию умножаешь на плечо получаешь момент Mq (плечо от точки передачи опорной реакции до крайней точки подрезки). Момент раскладываешь на пару сил Nq=Mq/H(H-высота сечения балки). Далее находишь толщину нижней полки из Nq/A<Ry(A-площадь сечения полки., A=b*t). Так же на это усилие считаешь нижние поясные швы Nq/(Bf*Kf*2*L2*Rwf)<1. Сечение в подрезанной зоне считаешь на срез. Нижнию полку заводи на 300мм и не парься
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Сбоку не получится. Тут опирание на консоль колонны. |
|||
![]() |
|
||||
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237
|
Может обеспечивают устойчивость стенки, сказать точно не могу. Такие узлы дали, это узлы от турок или еще кого-то, мне надо было под наши нормы причесать. Особо не вникал.
Да и в принципе там размер даже не указан. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Offtop: Надеюсь это вы не сечения подкрановых балок написали ?
![]() Узел из топика больше предназначен для балок большОй высоты с конструктивно фиксированным положением верхней полки. В вашем случае разница в высотах небольшая и можно применить классический узел "сверху" (№8 или №9 из 2.440 серии, если память не изменяет), у меньшей балки сделать опорное ребро выше и подкрепить ребром. Последний раз редактировалось Chebyn, 02.10.2017 в 18:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Нет. Это балки под монолитное перекрытие по профлисту. Вы наверное имеете ввиду узел во вложении? Мне в принципе нравится идея этого узла, только нужно будет его доработать, так как у меня в балках опорные ребра будут не у торца, а немного отнесены - на грань колонны (примерно как на картинке в первом сообщении) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
Длина завода полки так же зависит еще от необходимой длины шва, и от того будет ли провар снизу полки в зоне сечения балки. Не помню точно серию, но помню что там рекомендовали 150мм если есть провар, 300мм если нет провара.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Да, в этом случае вопрос с дырами под болты над Вами не будет висеть. Правда, если опорные ребра убирать из торца, узел теряет свою простоту.
Нужно прочертить разные варианты, может лучше будет снизу 26б2 приварить тавр (из 35б1, чтоб болт М20) нужной высоты - как в старой серии "молодечно". Какой будет красивее, такой и выбрать. Просто, на мой взгляд, варить t16 в тесноте рядом с нижней полкой к стенке 6мм - это не красиво ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вопрос с болтами останется, так как у меня только один узел, где нужно стыковать таким образом балки разной высоты. Гораздо больше мест, где будут две балки 25Б1. Буду их болтами М16 крепить.
Ну, может не все так уж и сложно. Принципиальная прикидка во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Консоль, кстати, крепится на трубе из ГСП 250х6 и представляет из себя горизонтальную опорную пластину, подкрепленную двумя ребрами (фиолетовый цвет на картинке из поста 19). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
А если вот на секунду представить себе, что у вас вот не одна общая консоль, а две консоли - под каждую балку своя консоль, тогда что? Вот взять и приварить к этой вашей трубе 250х6 слева и справа допустим по швеллеру, прижатому стенкой к трубе и торчащему горизонтально - как раз под каждую из балок. Т.е. сделать короткие консоли на разных отметках, тогда что? А то приводите пример для каких то там подкрановых балок! У вас же их нет! Последний раз редактировалось Leonid555, 03.10.2017 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Интересный вариант, будет попроще моего. Надо обдумать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
То что изображено на рисунке из поста 1 - это опирание подкрановых балок на двухветвевую колонну, точнее - обе подкрановые балки опираются на подкрановую ветвь колонны. Но это же не ваш случай! И только потом вы признались, что у вас вовсе не подкрановые балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати, стоит ли эти балки верхней полкой как-то цеплять за колонну? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
У вас на балках крепится профнастил, а по нему выполняется жб плита. Вот эта плита и будет раскреплять верхние (сжатые) пояса балок и не давать им опрокидываться - терять устойчивость из плоскости. Тогда зачем балки крепить верхними поясами непременно еще и к колоннам? Как именно вы будете соединять балки с жб плитой - это другой вопрос. Это уж ваше дело. Но делать это вам так или иначе придется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Ну хотите - арматуру плиты приварите к колоннам и никуда ваше перекрытие не денется. А хотите - можете повыпендриваться, приварите к верхним полкам каждой балки по уголку. Одна полка уголка на балке, другая прижата к колонне. Варите каждую полку за перо уголка. При изгибе балки уголок раскрывается и не препятствует деформациям балки от изгиба. Но не дает ей опрокидываться из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Была такая мысль. Но ведь уголок вверху ужесточит узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
Важно здесь приварить уголок к колонне пером и к балке пером. Когда балка будет прогибаться, уголок будет свободно деформироваться. (все равно что лист бумаги сложить в уголок и потом тянуть за концы, он разложится обратно в лист). Знаменитая Серия 2. 440 ссылается на расчёт шарнирных узлов по статье журнала "строительное проектирование промышленных зданий, выпуск 2", там это описано.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Не парьтесь об этом! Ужесточение чисто теоретическое и на самом деле весьма незначительное.
Вы рассчитали балку как шарнирно опертую. Подобрали сечение. Даже если на секунду допустить, что концы балки оказались жестко защемлены, тогда что? Балка вот прямо возьмет и рухнет? Не верю! (Как говорил Станиславский!) А теперь прикиньте - даны две балки с одинаковыми пролетами, под одинаковую нагрузку, одна шарнирно опертая, а у другой концы заделаны. Внимание вопрос! Сечение какой балки потребуется сделать больше? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Здравствуйте.
Я так думаю. что всем пора немного подумать и слегка остановиться. В этом вопросе не совсем всё понятно, а именно: - если Автор вопроса в своём #6, сказал, что -это перекрытие по профнастилу/т.е. именно перекрытие , а не покрытие, значит Он собирается проектировать именно по такой-же схеме и другие 2-:-10 и более/(до конца жизни, что ли ?) именно с опиранием балок на специально сделанные для этого некие (сложные) консоли колонн (???). Это муторно и никому не нужно. Сказал/написал-же правильно Leonid555 в своём #9 о примыкании балок сбоку непосредственно к колонне (просто... и узлы все типовые, хошь для 25-го, хошь -для 45-го), чем не подходят (?) - не понятно. То, что предложил Вечный студент в #8 - немного из другой "оперы". Как Я заметил, в последние лет 5-10, идёт некая тенденция к заведомому усложнению простых конструктивных вопросов. Это - грустно, И это связано в первую очередь с недостаточностью знаний. Совет: - Делайте примыкание балок - к стенке колонны, по типовым узлам серии 2. 440. (Проще будет всем: - Вам, Нам, (а главное)- Строителям и Изготовителям МК (да и Заказ- чикам - немного дешевле), а что ещё Нам Всем нужно от Вашей работы? Последний раз редактировалось VVN59, 03.10.2017 в 23:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Вообще примыкание сбоку требует качественного монтажа и изготовления. Ну и по некоторым конструктивным моментам мне такое примыкание не удобно. Мне понравился вариант Leonid555 - пока его рассматриваю за основной. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Извините, Был не прав.
Я просто, (пока ещё/т.е. - до Вас) не встречал НИГДЕ/НИКОГДА даже упоминания о ГСП, как о неких "колоннах", на которые опираются двутавры 25Б и 35Б (причём одновременно). Будьте так любезны, если не секрет скажите - какой профиль Вашей ГСП колонны (профиль+ГОСТ+нагрузки)? Добавлено (через 5 мин.). Было-бы не плохо увидеть схему всего здания (для полноты картины). Последний раз редактировалось VVN59, 04.10.2017 в 01:27. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Сет, а можно на всю схему балочной клетки посмотреть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Она слишком большая. Ту не то чтобы балочная клетка, а просто пешеходная галлерея. Вот фрагмент каркаса с раскладкой балок под эту галлерею. С боков она будет закрыта сэндвич-панелями. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всегда обсуждая узел нужно кратко рассказать к чему он относится и какую роль играет - ведь своевременно представленная информация поможет иногда сократить весь процесс разработки на 2-3 дня.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я не навязываю свое решение директивно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вот именно с точки зрения организации теплового контура примыкание сбоку будет хуже. Детали такого узла будут выступать на плоскость утепления. В варианте с консолями из швеллеров - не выступают. Это не говоря уж об упоминаемых мной сложности изготовления и монтажа решений с примыканием сбоку. Да и над самим узлом еще покумекать надо бы.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
К тому же неэффективно используется внутренняя площадь
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
А то что от ваших консолей на колонну момент придет - вас не напрягает?
Снявши голову по волосам не плачут! Если уж на то пошло, то часто по колоннам из ГСП делают ригели из двух швеллеров, идущих по бокам такой колонны из прямоугольной трубы. Просто и сердито! Ну то есть ригель не из одной балки, а двухбалочный. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Узел
----- добавлено через ~5 мин. ----- - стенку на смятие - вполне тонкая... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Уголок можно заменить на распущенный балочник того же номера что и пролетное строение.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- и ещё 2 варианта хороших для решения этого узла есть.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- В конце-концов если что-то выпирает - наварите фахверк.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Момент этот просто сразу убирается грамотным конструктивным решением.
Эта конструкция решается без моментов, мизерные узловые при статическом расчете каркаса - не в счет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Сразу вопросы к стенке на ее продавливание. Можно наварить пластину, конечно. Я такие узлы раньше применял. Но хотелось бы эту пластину выпустить за габариты колонны. Хотя при желании оставить ее и в створе. колонны. Но и само болтовое соединение мне не очень нравится. Предпочитаю более надежное и технологичное - сверху.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Сет, Вам позарез нужен велосипед с треугольным колесом?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Да, при примыкании сбоку от моментов уходим, но у меня колонны мощные. С моментом они справятся. Я готов их догрузить этим консольным моментом в угоду большей простоты конструкций.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Я изначально заложил уголок, а потом предложил роспуск двутавра.
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И нагрузки на фундаменты иные.... усложните и там ситуацию.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Приварил консоль из швеллера или двутавра.... там вылет в районе 700-800 мм....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сет, что Вас сподвигло на применение гнутого профиля на стойки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Безсвязевый каркас. Я выложил только ту его часть, где идет пешеходная галлерея, а так-то каркас гораздо больше. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
- это 2 узла!
- это 90% всех узлов комплекта. Нелогично пытаться обеспечить устойчивость и геометрическую неизменяемость жестким сопряжением, изначально вводя элементы каркаса в сложное НДС и развивая сечения. Лучше ставить связи. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И главное - узел изначально обсуждаемый в теме не подходит по рядку показателей для пешеходной галереи. Как решить проблему - я изложил. Чуть ли не весь КМ разложил предложив альтернативу с анкерной опорой.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Не лучше) Ведь есть еще архитектура и технология.
Я ж вам говорю - это только фрагмент каркаса. Так-то он гораздо больше. Сетка колонн очень нерегулярная. По каркасу уклоны кровли в разные стороны. Вобщем там полно заморочек со связями, поэтому колонны из ГСП. ----- добавлено через 51 сек. ----- Узел с подрезкой? Почему он не подходит для пешеходной галереи? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Это надо решать, а не уступать сходу смежникам. 95% зданий и сооружений содержат места для установки связей.
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1507035461 вот этот. Почему он не подходит - я Вам ответил, но, кажется, я не был услышан Вами.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
Я бы законструировал так же узел, как предлагает ФАХВЕРК по серии 2.440 с одним "НО", чтобы опорные реакции передавались на стенки трубы(колонны) в плоскости балки. Дабы избежать локального отрыва/изгиба/продавливания стенки перпендикулярной плоскости изгиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
nwa_21, я предлагал тавр такой же выполнить роспуксом двутавра.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Сходу никто и не уступает. Но я считаю, что в таких сооружениях первична технология. Если я конструктивно могу решить задачи технолога без космических конструкций - значит так и надо поступить. В моем случае колонны 250х6 с жесткими базами вполне решают задачу. Тут эффект в том числе и экономический. Труба 250х6 весит 45 кг/м, а альтернативный двутавр, требующий к тому же вертикальных связей в плоскости меньшей жесткости - 25К1 с весом 62 кг/м.
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тонюсенькое ребро получится. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В серии 2.440 нет таких узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
ну точно таких нет, понятное дело потому что у вас колонна двутавр. Но на их основе легко конструируется почти такие же узлы и для вашего случая. Конечно можно не париться и сделать вообще точно такие же узлы по серии, но тогда возникнут проблемы со стенкой трубы(колонны). Чтобы этих проблем не было, уже решение придумали в сообщениях выше. У вас действительно не тот случай чтобы делать подрезки балок, ибо можно обойтись малой кровью. По мне так консоли для опирания ваших балок я бы стал делать в том случае, если полка балок выходит за грани сечения трубы(колонны), а на колонны навешиваются панели. Главный конструктор как видит решение этого узла?)
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Цитата:
Цитата:
Посчитайте. Может быть и пройдёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Я и есть главный конструктор) Мне не нравится узел с примыканием с боку. Получается больше конструктива, он сложнее для обсчета, сложнее и для строителей. Это можно было бы оправдать только если при этом уменьшить сечение колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Цитата:
Способ уменьшения изложен. И не только мной. Посмотрите решения серий по галереям и классиков КМ. ![]() ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Что-то я не увидел там причин, зависящих от назначения галереи. Вы писали про какое-то уменьшение полезной площади - я это вообще не понял к чему. Площадь во всех случаях одинакова. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- В вашем варианте будут узлы с рядовым примыканием балок на болтах и жестко приваренные консоли, в моем варианте в этом смысле все унифицировано. Сам узел примыкания балки сложный - две листовые детали на сварке, ответственное болтовое соединение, у меня же простой швеллер, приваренный сбоку и фиксирующее крепление конструктивными болтами. В вашем узле лично для меня представляет сложность расчет пластины на колонне на отгиб. Подскажите методику. Я проектирую не галерею. Эта галерея внутри каркаса, который по площади раз в 30 больше этой галереи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
ну тут хозяин-барин, смотрите сами))
Вообще это как раз и есть самое простое решение. Две пластины или даже один тавр(из роспуска двутавра, это лучше будет если пройдет), 2-3 постоянных болта( или 2 монтажных шва), 2-4 заводские сварных шва(в зависимости сварной тавр, или роспуск двутавра)- всего на одно примыкание балки. Считается все это за 30минут максимум. Максимально простой узел если честно, сам бог велел тут его делать))) Кстати на постоянные болты зря наговариваете, они не менее надежны(весь запад уходит на болты, ибо более технологичней), чем сварщик Вася с адского похмелья, будет варить в неудобном положение. Сварные швы считайте в таком случае обязательно по самому худшему варианту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Подскажите методику расчета пластины на колонне на выгиб.
Вообще-то в примыкании с боку и сварка ответственная и болты. В варианте консоли из швеллера - только сварка. Причем она проще некуда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2016
Сообщений: 14
|
методика выше выложена в моем узле.
Цитата:
Со швеллером трудоемкость одинаковая. Приходится вваривать опорные ребра, их проверить по сп. Стенку швеллера проверить на срез. Последний раз редактировалось nwa_21, 04.10.2017 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Делал подобную пешеходную галерею из трубы.
Галерея была между двумя зданиями. Продольно устойчивость обеспечил зацепившись за одно из зданий. В поперечном направлении сделал раму, приняв в качестве ригеля туже трубу и усилив жесткость узла накладками с боков. На раму уложил обычные швеллера.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Здравствуйте.
Чем Мне нравится работа конструктора-проектировщика(?) - тем,что при решении одного вопроса сразу встаёт масса других (попутных). И все их надо решать вкупе/совместно, добиваясь принятия оптимальных и правильных решений. В данном вопросе - не всё понятно (нет всех исходных данных), а именно: - то , что это одно-пролётное здание/сооружение - было понятно сразу (иначе у Автора, в первую очередь, возник-бы вопрос о том, как решается подобное сопряжение (ригель/ колонна в средних пролётах здания/сооружения) - Пешеходная галерея(?) - значит пешеходная галерея (какая разница). Кстати - для такого вида строительных конструкциях - применение ГСП квадратного сечения в качестве колонн каркасах без каких-либо связей при правильном проектировании узлов - весьма оправдано. Вопрос о сечении профиля - не ставится и не обсуждается - это чисто "дело хозяйское". Не эффективность примыкания балок к колонне сбоку (не помню, кто это сказал/написал - не подтверждена аргументами. Якобы это требует особой точности в изготовлении и монтаже конструкций - весьма спорное и не достойное дальнейшего внимания/какого-либо обсуждения голословное предположение гадающей над прахом умерших девочки из детского сада. Уверяю Вас, что такие примыкания - весьма широко использовались и широко применяются (безо всяких сомнений в узких кругах грамотных специалистов-конструкторов (даже - не взирая на указания тех, кто со Мной сейчас спорит). - Согласен с Leonid555 #22. Автор вопроса, видимо, забыл об основном правил любого инженера-конструктора - "сделать проще и качественней", а Я вижу на данном Форуме только предложения о том, как сложными способами решать простые вопросы - это Мне слегка не нравится (только и всего). - Кто Вам сказал, что если в типовой серии нарисовано примыкание балки к стенке двутавра, то это невозможно сделать в других случаях(??????) ... Кто? (покажите Мне его) Я возмущён (слегка). В последнее время , лично Я "имел счастье" сталкиваться с гл. конструкторами, которые, обладая званиями Докторов Технических Наук не понимали различий между рабочими чертежами и детскими рисунками мелом на асфальте. - ничего не бойтесь, крепите балки сбоку, просто на уголках с монтажным столиком, найдите серию 2.440 (посмотрите, изучите, в будущем - пригодится), (все выпуски). Последний раз редактировалось VVN59, 08.10.2017 в 02:25. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 41 | 21.09.2017 14:52 |
К какому случаю расчёта отнести опирание балок одном уровне? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 17.06.2017 21:19 |
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху | Сет | Металлические конструкции | 22 | 17.05.2017 17:36 |
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? | yurakolomiets | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.03.2017 17:50 |