Непрочитано 05.02.2018, 14:14 #1
Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома
excellens
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69

Здравствуйте, прошу помощи в такой ситуации: по результатам обследования жилого дома (новострой) выявлены монолитные колонны с низкой прочностью бетона (В7,5 при проектной В25). Возникает вопрос: можно ли выполнить демонтаж дефектной колонны и как это сделать?
Просмотров: 9860
 
Непрочитано 05.02.2018, 14:21
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А усилить вообще не вариант?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 14:28
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Это практически невозможно для нижних этажей. Возникает вопрос почему здание ещё стоит и особенно, как вы измеряли прочность ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 14:42
#4
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Интересует возможность вырубки старого бетона и укладки нового. Здание не введено в эксплуатацию, фактически возведен каркас из нескольких этажей. Испытания прочности бетона проводила аккредитованная лаборатория при помощи прибора ИПС, причем низкие показатели прочности бетона выявлены в 65% от всего количества конструкций.
excellens вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 15:00
#5
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Интересует возможность вырубки старого бетона и укладки нового
Нет ничего проще:
- подпираем все перекрытия лесом стоек/бревен и т.д.;
- рубим перекрытия по точкам нулевых моментов. заодно и вырубаем колонны;
- доходим до подвала и начинаем строить вверх.
P.S. Не забыть швы вырубки перекрытия чередовать по этажам.

Плевое дело. Намного проще обойм.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 17:18
#6
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Может есть какая-нибудь литература, рекомендации или ППР как это выполнить?
excellens вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 17:26
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,743


А чем, собственно, не устраивает вариант обойм из высокопрочного армированного бетона с предварительным усилением существующего бетона пропитками? Игрища с демонтажом колонн, подпорками и прочим на практике светят трудозатратами, сопоставимыми со строительством нового здания, а так же возможными неравномерными осадками.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 18:17
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Да проще снести и заново построить..

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
вариант обойм из высокопрочного армированного бетона с предварительным усилением существующего бетона пропитками
Ну если есть кому оплачивать сей банкет и полная уверенность, что действительно будет "высокопрочный бетон", а не В5, то можно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 18:23
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,743


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Да проще снести и заново построить..


Ну если есть кому оплачивать сей банкет и полная уверенность, что действительно будет "высокопрочный бетон", а не В5, то можно.
Хех, если так размышлять, то где уверенность, что в заменённых колоннах будет не В5? Простой вопрос, что дешевле - обоймы по существующим колоннам или аналогичный расход материалов на обоймы, но с сопутствующим демонтажом колонн?
Сложности в принципе могут быть, если там не монолитное перекрытие, а пустотки по сборным ригелям - тут возникают сложности с проходом обойменного усиления в районе перекрытия.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 19:32
#10
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Перекрытие монолитное, безбалочное... Если устанавливать разгружающие стойки с первого по шестой этаж и вырубать бетон колонны на третьем, сохранив при этом арматурный каркас, можно ли будет выполнить укладку бетона, чтобы в месте сопряжения колонны с перекрытием не возникло дефектов?
excellens вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 20:18
1 | 1 #11
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Большинство "аккредитованная лаборатория при помощи прибора ИПС" - интеллектуально заурядные ягодичнорукие колымщики, для начала перепроверьте результаты замеров)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 20:33
| 1 #12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


физическим методом проверяли с отбором кернов? если нет надо так проверить,чтобы удостовериться в результатах, потому что на основании только измерения прибором тратить много денег на услиение на мой взгляд не рационально. Вот если подтвердится результат физичиским контролем, тогда все сносить и строить заново с соблюдением технологий и контролем с забором проб поставок товарного бетона с завода в лабораторных условиях.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 21:45
#13
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Как мне ответили в лаборатории: есть ГОСТ и метод испытания, и прибор соответствующий, и если не устраивают результаты - разрабатывай свою методику, стандарт и проводи испытания!
excellens вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 07:01
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,743


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Перекрытие монолитное, безбалочное... Если устанавливать разгружающие стойки с первого по шестой этаж и вырубать бетон колонны на третьем, сохранив при этом арматурный каркас, можно ли будет выполнить укладку бетона, чтобы в месте сопряжения колонны с перекрытием не возникло дефектов?
Вы себе как это представляете, конкретно и визуально? Ну, процесс непосредственно выгрызания бетона с сохранением арматурного каркаса. Объём работ, трудоёмкость и необходимую пряморукость рабочих представляете? А стоимость распорных стоек, с необходимой прочностью и несжимаемостью? Там надо не просто "поставил стойку, выкинул колонну, залил новую", нужно в подпорной стойке создать усилие, чтобы не было перемещений при демонтаже несущей колонны. А потом ещё нужно контролировать смещение, и, возможно, придётся "поддомкрачивать", чтобы компенсировать перемещения. И так на 60% колонн здания?
Поясните уже наконец, чем вам не нравится вариант с усилением колонн?

Ну и до кучи. В отчёте лаборатории фигурируют испытания взятых из колонн образцов на прессе? Без них "постукивания молотком" идут лесом.
Вообще, какое оборудование перечислено в отчёте?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 07:05
1 | 1 #15
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


excellens можете ли вы планчики и разрезики скинуть, что бы более предметно обобщится по вашему вопросу

По поводу испытаний и ИПС
Для проведения испытаний бетона для ИПС нужно построить градуировочную зависимость (откалиброватся на кернах или с применением метода отрыва со скалыванием)
Чтобы убедится в точности результатов проведите дополнительные испытания: керны, отрыв со скалыванием

Может так случится что прочность действительно "плохая", но что то мне подсказывает что Вы сэкономили на строителях, потом на лаборатории и наверное с усилением будет та же ситуация
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 09:58
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Как мне ответили в лаборатории: есть ГОСТ и метод испытания, и прибор соответствующий, и если не устраивают результаты - разрабатывай свою методику, стандарт и проводи испытания!
ну так пусть отчет предоставят, что и как испытывали. если нет физического метода испытания, заказать в другой лаборатории(потому что эти судя по всему могут подогнать, явно халтурщики раз так отвечают, лишь денег срубить и не за что не отвечать, не исключено специально занизили прочность, чтобы снять ответственность) и именно физическим методом, а потом уже сравнить что получилось, наиболее достоверный физический метод будет. А первым уже задать вопрос мол как так у вас получилось такое, если результаты не сойдутся в разы.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 15:24
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А фотографий колонн нет? Очень интересный косяк.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 16:22
#18
thezahar


 
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Интересует возможность вырубки старого бетона и укладки нового. Здание не введено в эксплуатацию, фактически возведен каркас из нескольких этажей. Испытания прочности бетона проводила аккредитованная лаборатория при помощи прибора ИПС, причем низкие показатели прочности бетона выявлены в 65% от всего количества конструкций.
как уже упоминалось, использование ИПС требует обязательной градуировки либо разрушающим методом, либо отрывом со сколом, см. ГОСТ 22690. Поэтому не слушайте сказки лаборатории, что они работают гостировано и по методике, пригрозите им судами и смело заставляйте градуировать по отрыву со сколом (наиболее действенный метод в вашей ситуации). Низкие показатели прочности скорее всего связаны с тем, что они не подготавливали поверхность бетона к испытаниям, как того требует методика для ИПС. Уверен, испытание нормальным способом даст более адекватные результаты по прочности, поэтому требование по усилению и демонтажу можно будет хорошенько пересмотреть.
thezahar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 07:54
#19
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Черт с ней с лабораторией АВТОР кидай фото и чертежи
Интересно же голову поломать
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 13:50
#20
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Извиняюсь, что не мог ответить. Насчет лаборатории - я сам занимался вопросом неразрушающего контроля прочности бетона и понимаю, что разброс показаний может быть в зависимости от прибора +/- 30%. Понимаю, что к лаборатории есть вопросы, но мне важно было узнать именно о возможности демонтажа и восстановления монолитных колонн средних этажей.
Вложения
Тип файла: pdf План-разрез.pdf (41.8 Кб, 224 просмотров)
excellens вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:00
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


ну если принять на веру 65% конструкций не соответствует проектной прочности, то мое мнение такое, что пациента проще усыпить, чем лечить и родить потом за ново. А фундаменты нормальные прочность бетона проекту соответствует?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:05
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Надо сделать хорошее усиление - проще, надежнее, экономичнее любых вырубок.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:08
#23
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 97


На это вопрос ответ даёт проектная организация. Технически выполнимо.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:22
#24
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А фундаменты нормальные прочность бетона проекту соответствует?
Фундаменты соответствуют проекту.

Цитата:
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
На это вопрос ответ даёт проектная организация.
Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
excellens вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:35
#25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,743


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
В переводе на русский "размер геморроя не соответствует ожидаемым размерам оплаты"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:36
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение


Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
вам сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 или сюда https://dwg.ru/board/

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В пеоеводе на русский "размер геморроя не соответствует ожидаемым размерам оплаты"
вполне может быть так, за дешево такой проект только авантюрист возьмется делать Кстати а проектная организация которая изначально объект делала, что говорит?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:58
#27
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Сами не знают что делать, понимают что "геморрой" машет на горизонте
excellens вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 15:24
#28
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А кем являетесь по отношению к сему сооружению?

Offtop: ни каких обойм и прочих "усилений" - это от лукавого. Лучше рубить, все рубить
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 15:40
#29
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Offtop: ни каких обойм и прочих "усилений" - это от лукавого. Лучше рубить, все рубить
Ну что Вы как хирург. Все поддается ремонту.
Этажности не знаем, нагрузок не знаем. У меня вообще сложилось мнение что это 65% колонн на 3 этаже, а в остальных местах все в порядке. Пусть идет к проектировщикам и они все сделают (кто-то же этот дом изначально проектировал?)
В одном городе решили 9-этажку в несъемной опалубке из пенопласта сделать, ну и сделали. А когда начали инженерку крепить, оказалось что крепеж иногда проваливается в пустоту. Ткунули посильнее, а там дыра. Ободрали весь ППС, дом как решето. Ничего, дыры забетонировали и все впорядке.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 15:44
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
кто-то же этот дом изначально проектировал?
ну так они не знают чего с этим делать походу

----- добавлено через ~1 мин. -----
...
Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Сами не знают что делать, понимают что "геморрой" машет на горизонте
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 08:24
#31
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


excellens простите за наглость
А можно нормальные чертежи: опалубка, армирование по колоннам и перекрытием
также хотелось бы описать хотя-бы текстом пример: колонна по оси А/2, Б/3 - бо бо и так далее
Больше информации.. Нужно больше

А так по вашим "почеркушкам" сложно сказать, стакан на половину полон или на половину пуст

----- добавлено через ~2 мин. -----
И еще забыл добавить
дело пойдет быстрее (может даже очень), если вы книгу расчетов нам предъявите
Так она (книга расчетов) в проектировщиков быть должна, а иначе как они (ваши проектировщики) сечения подбирали. Не интуитивно же )))
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:57
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Резать не дожидаясь перетонита!(с)
Грубо говоря, несущая способность снижена в 3 раза. В принципе усилить можно. Углепластик, нано-технологии...
Offtop: Линять надо срочно...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:16
#33
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
А кем являетесь по отношению к сему сооружению?
Консалтинг со стороны покупателя сего "творения"
Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
А можно нормальные чертежи:
кроме "почеркушек" пока ничего нет)
excellens вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:29
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,743


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Консалтинг со стороны покупателя сего "творения"
Это получается, ваша задача - выбрать наиболее дорогой способ восстановления колонн, чтобы слупить эти деньги с продавца/подрядчика?
Потому что причины, почему вы не хотите использовать обоймы усиления, так и не прозвучало...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:36
#35
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Если это не ваше и даже если будет ваше, то особо в это вы вкладываться не планируйте
тогда мой совет забейте на это
Покупать кота в мешке, и, или потом впарить кому то кота в мешке, не лучшее решение
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 14:03
#36
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Моя задача разобраться с этой ситуацией и понять, что можно сделать и уже потом считать какие затраты будут на тот или другой вариант усиления/восстановления. Дело в том, что один "специалист" предложил вариант демонтажа/восстановления, который он якобы где-то видел, но воплотить в ППР конечно же не может; другой говорит что можно стальной обоймой и т.д... Из всего обсуждения для себя я сделал необходимые выводы. Благодарю всех кто откликнулся и поделился своим мнением и опытом.
excellens вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2025, 19:02
#37
itan


 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 13


Где можно найти исследования о ремонтных составах для бетона (типа скрепа, эмако)?
Лаборатория дала заключение...пилон шириной 300мм 2го из 20ти этажей по факту уменьшен на 1/3 сечения до ширины 250мм. Рекомендуют применить ремсостав. Есть сомнения о совместной работе бетона с ремсоставом для соблюдения требуемого расчётного сечения конструкции.
В ТК и ТР производителей видел картинки, где по периметру вырубают сечение даже за продольную арматуру в глубь колонны. Без конкретные значений и масштаба бедствия.
itan вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2025, 19:32
| 1 #38
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,743


Главная задача и особенность ремсмесей для бетона - это не их огромная прочность, существенно превышающая обычные характеристики, главное - это их отличная адгезия к существующему бетону. Именно за счет адгезии и прочности на отрыв они восстанавливают бетон до монолитного состояния.
Но в условиях пилона и колонны это всё актуально только для сечения, ограниченного арматурой. В данном случае увеличение сечения поможет только в случае, если сечение было уменьшено без уменьшения габаритов армирования, т.е. банально для восстановления защитного слоя.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2025, 21:50
#39
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,464


Цитата:
Сообщение от itan Посмотреть сообщение
Рекомендуют применить ремсостав. Есть сомнения о совместной работе бетона с ремсоставом для соблюдения требуемого расчётного сечения конструкции.
Уже поздно.
Надо серьёзно усиливать с разгружением этажей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2025, 00:21
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от itan Посмотреть сообщение
Рекомендуют применить ремсостав. Есть сомнения о совместной работе бетона с ремсоставом для соблюдения требуемого расчётного сечения конструкции.
Так заармируйте обойму, не забыв про остальное.
А скрепа и эмако - это всего лишь торговые марки.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2025, 05:18
#41
itan


 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Главная задача и особенность ремсмесей для бетона - это не их огромная прочность, существенно превышающая обычные характеристики, главное - это их отличная адгезия к существующему бетону. Именно за счет адгезии и прочности на отрыв они восстанавливают бетон до монолитного состояния.
Но в условиях пилона и колонны это всё актуально только для сечения, ограниченного арматурой. В данном случае увеличение сечения поможет только в случае, если сечение было уменьшено без уменьшения габаритов армирования, т.е. банально для восстановления защитного слоя.
Возможно, я подзабыл лекции из универа... при расчёте на несущую способность (подборе материала) учитывается всё сечение конструкции (без разделения на сечение во внутренней зоне ограниченной арматурой и защитный слой). Отсюда и вопрос о наличии исследований в данной области - насколько ремсостав способен заменить вышедшую из строя часть расчётного сечения (даже если это защитный слой, который так же является частью "рабочего" расчётного сечения)
К слову, конструкция свежая (не загружена) - после разборки опалубки
itan вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2025, 07:26
1 | #42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от itan Посмотреть сообщение
пилон шириной 300мм 2го из 20ти этажей по факту уменьшен на 1/3 сечения до ширины 250мм.
Считать надо. 5 см - вполне может быть защитный слой.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от itan Посмотреть сообщение
Возможно, я подзабыл лекции из универа...
Не "подзабыл", а вообще не ходил.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43