| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
ЖБ плита на металлических балках?
Инженер
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 24055
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Ж/б плиты должны быть связаны со стальными балками.
1. Монолитное перекрытие. К верхней полке балки в поперечном направлении привариваються гнутые анкера. 2. Сборные плиты. Здесь несколько сложнее, особенно с балками, на которые плиты опираются с обеих сторон. Конструкция балки должна обеспечивать минимальное опирание для конкретного типа плит. Плиты укладываются с раздвижкой 10мм. В этот зазор привариваются гнутые анкера в продольном направлении. Они должны выступать над плитами. После укладки плит делается армированная стяжка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Что-то мудрено у Вас все получается.
Анкера следует варить только если планируется совместная работа перекрытия и двутавра (сталежелезобетон или железобетон с жесткой арматурой). Но в этом случае их сложно правильно посчитать. Иначе для монолита можно ограничиться коротышами или залить верхнюю полку двутавра в перекрытие на небольшую величину (10-20 мм). Для сборного мы делаем в каждый стык плит перекрестные пластины высотой 50 мм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77
|
to Builder's Maker
Опирание в 100мм обусловленно допусками на монтаж конструкций (т.е отклонениями размеров реальных конструкций и их расположения друг относительно друга от проектных размеров), расчетом опорного сечения ж/б плиты на смятие(продавленвание) - это мин доп. длина опирания, которая приведена ниже. Я для себя скопировал из ветки (не помню точно какой) форума на DWG минимальные длины опирания. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Что надо сделать с драйвером или с компьютером, чтобы плоттер HP Design Jet 500 j, обрезал рулонную бумагу не по формату а по краю чертежа (в автокаде) ?
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
именно про dj 500 я и говорю. Вообще-то на всех НР, с которыми сталкивался была галочка в настройках "Обрезать по области печати". Посмотрите внимательно. Обычно это последняя закладка в свойствах плоттера.
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Пособие по проектированию стальных конструкций: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101
|
перекрыть плитами путотками 63-ми
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
|||
![]() |
|
||||
прораб от лопаты Регистрация: 26.12.2007
Таллин
Сообщений: 4
|
малость не ко времени, но может у кого еще возникнет такой вопрос
![]() у нас по RÜL-ам (СНиП-ам) требуют опирать на неопрен, само собой апосля выполнить межпанельное армирование и бетонирование. пару фото прилагаю. http://smages.com/ba/ba/baba5e976524...81b06e.jpg.htm http://smages.com/4a/8d/4a8db0ec21ab...db1dfe.jpg.htm http://smages.com/d5/c1/d5c1c6cba0a8...c269aa.jpg.htm |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to AlexPlex - если честно, то я в большом удивлении от неопреновых прокладок в зоне опирания жб плит. Неужели для звукоизоляции их применяют? Что-то мне подсказывает, что эти шнуры банально раздавит и плиты все равно лягут на опору. %-) И какой тогда смысл в неопрене?
|
|||
![]() |
|
||||
прораб от лопаты Регистрация: 26.12.2007
Таллин
Сообщений: 4
|
run Forrest, ruuuuunn
![]() возможно наши проЭктанты и момент изоляции учитывают ![]() на практике, "движение" панели сводится к минимуму, стоит "мертво", ежели с первого раза не поставил, то с фомкой делать нечего ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Монолитная плита на металлических фермах | Franco13 | Железобетонные конструкции | 7 | 02.09.2007 00:12 |
Преднапряженная фундаментная плита | mela | Основания и фундаменты | 86 | 06.01.2007 00:29 |
Усиление металлических ферм. | Nikee | Металлические конструкции | 4 | 05.06.2006 23:46 |
Фундаментная плита в Лире | Net | Лира / Лира-САПР | 1 | 30.03.2004 11:30 |