Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?

Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2018, 10:19 #1
Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?
brahitoz
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60

Добрый день!
СП 2016.13330.2017 пункт 14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм, должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм.
Вопрос, почему так? Чтобы площадь фактического соприкосновения болта и элементов не уменьшать? Насколько это применимо для витражей ? Генподрядчик при монтаже витражей крепил витражные стойки к кронштейнам болтами с резьбой на всю длину, технадзор заметил и и выдал замечания ссылаясь на этот СНИП. Законно ли требования технадзора? Как думаете можно ли расчетом доказать что смятия не будет или это бесполезно и раз написано так только так и применять? Я ели честно не очень понимаю, ну допустим в худшем случае промнет резьба болта тело стойки, произойдет переопирание на впадины резьбы, дальше то что? Болты нержавейка, стойка алюминиевый сплав.
Просмотров: 9106
 
Непрочитано 10.07.2018, 10:27
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


1. Ослабляется сечение болта на срез. Концентрация напряжений на срез.
2. За счет "обмятия" резьбы увеличивается люфт (зазор).
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 10:37
#3
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Не, опирание на резьбу ни при чем. Просто, по видимому, СП разрабатывалось с учетом того, что усилие удержания болтом рассчитано исходя из полного сечения стержня, а не исходя из уменьшения сечения резьбой.

PS Опередили
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 10:46
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Болты нержавейка, стойка алюминиевый сплав.
СП 16 устанавливает требования к стальным конструкциям. В вашем случае смотрите СП 128.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:04
#5
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
СП 16 устанавливает требования к стальным конструкциям. В вашем случае смотрите СП 128.
Там в нем написано что соединение стальными болтами выполнять в соотвествии с СП стальные конструкции, так что ссылка на это есть.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Не, опирание на резьбу ни при чем. Просто, по видимому, СП разрабатывалось с учетом того, что усилие удержания болтом рассчитано исходя из полного сечения стержня, а не исходя из уменьшения сечения резьбой.
Ну если это так то проблем то нет вообще пересчитать например для М10 на 8 диаметр, думаете этого будет достаточно?
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 11:12
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Там в нем написано что соединение стальными болтами выполнять в соотвествии с СП стальные конструкции, так что ссылка на это есть.
ок. Я из алюминия не проектирую, просто обратил внимание.
Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Ну если это так то проблем то нет вообще пересчитать например для М10 на 8 диаметр, думаете этого будет достаточно?
Если этот пункт входит в перечень обязательных, то никакой пересчет не поможет. Его требования должны быть выполнены.
На сколько процентов используются болты в соединении?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 11:43
#7
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На сколько процентов используются болты в соединении?
болты 6.8 , по работе сами по себе идут с большим запасом (почти 2х кратным, ставили те что в наличии были с другого объекта и все) то есть с этой точки зрения проблем нет.
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 12:57
| 1 #8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
болты 6.8 , по работе сами по себе идут с большим запасом (почти 2х кратным, ставили те что в наличии были с другого объекта и все) то есть с этой точки зрения проблем нет.
Болты 6.8? это где такие нашли? ссыль можно?
Что-то подсказывает что не болты это, а саморезы!
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 13:24
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
http://docs.cntd.ru/document/1200122265
Таблица 2
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 14:49
#10
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Болты 6.8? это где такие нашли? ссыль можно?
Что-то подсказывает что не болты это, а саморезы!
класс прочности, а не диаметр.

Ну так что есть у кого какие идеи/прецеденты. Проблем с точки зрения прочности реально нет, болт изначально и считался по внутреннему диаметру резьбы (впадинам), на срез держит с огромным запасом, а вот с СП явное противоречие, каким образом можно его обойти?

А еще в голову пришла мысль, ведь саморезами крепление никто не запрещает, то есть МК, даже несущие спокойно крепятся саморезами, так там тоже резьба и тоже на всю длину соединяемых деталей, почему в том случае нет запретов противоречий а с болтом есть?

Последний раз редактировалось brahitoz, 10.07.2018 в 14:52. Причина: мысль пришла...
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 14:59
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Обварите соединения, чтоб работала сварка, пусть болты считаются временными -монтажными. В проект внести нужно изменение. Не известно только на сколько сложно алюминий варить
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 14:59
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


brahitoz, прошу учесть, что при расчёте болта на срез используется площадь брутто (площадь тела болта) , а при расчёте на растяжение- площадь нетто (площадь, образованная впадинами резьбы)
Не стоит путать
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 15:14
#13
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Ну так что есть у кого какие идеи
На смятие как считать резьбу?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 15:18
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Cfytrr, на смятие, как правило, не резьба считается и не болт, а соединяемые болтом элементы (таблица 5 СП16 )

Последний раз редактировалось Хмурый, 10.07.2018 в 15:29.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 15:28
#15
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
На смятие как считать резьбу?
Да согласен, тут засада, не понятно какая площадь соприкосновения будет, Но в случае смятия (опять же скорее всего смятие будет у алюминия), конструкция просядет максимум на 1,84/2=0,92 мм (для 10 болта внутр резьба 8.16) и все,никакого криминала, я конечно понимаю что наверно есть конструкции где это может стать проблемой, но тут например это явно не проблема. Да возможно при разборке будет проблема (если вдруг), но всегда можно срезать болт будет и новый поставить т.е. это проблема другого рода. Поэтому не понимаю почему в СП вводят запрет, ввели бы как рекомендацию и все.
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 15:31
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


brahitoz, повторю ещё раз: при работе болта на срез используем в расчёте площадь болта брутто. Если на срез считать площадь нетто, то пролетаем на 20 процентов, плюс неизвестен точный диаметр впадин резьбы и нарушение металла болта, вызванного нарезкой
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 15:33
#17
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
brahitoz, прошу учесть, что при расчёте болта на срез используется площадь брутто (площадь тела болта) , а при расчёте на растяжение- площадь нетто (площадь, образованная впадинами резьбы)
Не стоит путать
Да я и не путаю, наверное как раз в этом и дело. какая разница болт это , заклепка, или просто стержень, берем минимальную площадь сечения которая воспринимает нагрузку и все, а в СП похоже как раз и предполагают раз так считают что на срез только тело а не резьбовая часть.
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 15:36
#18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


brahitoz, ответил в предыдущем сообщении. Может оно и так пройдёт, но я-б не рискнул и не рискую
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 17:04
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Проблем с точки зрения прочности реально нет, болт изначально и считался по внутреннему диаметру резьбы (впадинам), на срез держит с огромным запасом
Расчет болтов для случая когда плоскость среза проходит по резьбовой части есть в Еврокоде. Но никакой расчет не отменяет требования СП к конструкции болтового соединения (если вы проектировали по СП). И формально, даже если болты загружены на 1% вы должны их выполнять. Все зависит от проверяющего, сумеете ли вы его убедить пропустить имеющееся решение.

Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
А еще в голову пришла мысль, ведь саморезами крепление никто не запрещает, то есть МК, даже несущие спокойно крепятся саморезами, так там тоже резьба и тоже на всю длину соединяемых деталей, почему в том случае нет запретов противоречий а с болтом есть?
Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
не понимаю почему в СП вводят запрет, ввели бы как рекомендацию и все.
Для ответа на этот вопрос нужно знать как получены величины расчетных сопротивлений болтов на срез. А получены они в ходе экспериментов. А в экспериментах, скорее всего, использовались болты с резьбой вне пакета. Поэтому просто использовать формулы СП подставляя туда диаметр по впадинам не корректно. Для саморезов, скорее всего, в эксперименте брались саморезы с резьбой в плоскости среза.

Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
а согласен, тут засада, не понятно какая площадь соприкосновения будет, Но в случае смятия (опять же скорее всего смятие будет у алюминия), конструкция просядет максимум на 1,84/2=0,92 мм (для 10 болта внутр резьба 8.16) и все
Это не так. Даже в случае когда резьба находится вне стягиваемого пакета предельные деформации смятия порядка 1.5 мм. Для нарезанной части деформативность не меньше.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 17:12
#20
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
brahitoz, ответил в предыдущем сообщении. Может оно и так пройдёт, но я-б не рискнул и не рискую
Да понятно, но с другой стороны если расчетом все доказывается и запасы хорошие то особых проблем не вижу. Возникает тогда вопрос а шпильки вообще тогда нельзя применять что ли? У них заведомо резьба будет попадать на элементы; или раз "шпильки" не "болты" , то и требование СП на них не распространяются. Те же анкера распорные (в бетон) - тоже соединяют элементы своей резьбой , СП тоже не распространяется получается, хотя все три соединяющих элемента работают абсолютно одинаково. Наверное это с советских времен пришло, когда за перерасход в 20 процентов за счет резьбы/тела болта-расстрел
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 17:12
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
о в случае смятия (опять же скорее всего смятие будет у алюминия), конструкция просядет максимум на 1,84/2=0,92 мм .
А еще вы получите концентратор в виде клинообразного надреза
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 17:52
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А еще вы получите концентратор в виде клинообразного надреза
да. в месте перехода болта в шляпку жесткий концентратор + если добавить туда резьбу
bigden вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 18:09
#23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Кстати, запрет на заход резьбы больше чем на 1/2 крайнего листа, избавляет нарезанную часть болта от действия изгибающего момента, а изгибающий момент на клиновидной нарезке это смерть...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 18:53
#24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Кстати, запрет на заход резьбы больше чем на 1/2 крайнего листа, избавляет нарезанную часть болта от действия изгибающего момента, а изгибающий момент на клиновидной нарезке это смерть...
хо-хо. Какой изгибающий момент? в нормах его не существует. О существовании изгибающего момента в болтовом несрезном соединении, обычным для строителей, знают только машиностроители, ну и я в их числе

Последний раз редактировалось Хмурый, 10.07.2018 в 19:17.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 20:28
#25
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Хмурый,
То факт, что для строителей его как бы и нет, не означает что он отсутствует. Просто его действие в строительных нормах сведено к минимуму, учтено коэффициентами и вот такими вот требованиями: " не заводить резьбу больше чем на половину толщины пакета, а то убьет "
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: D.jpg
Просмотров: 183
Размер:	31.0 Кб
ID:	204320  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 21:23
| 1 #26
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
То факт, что для строителей его как бы и нет, не означает что он отсутствует. Просто его действие в строительных нормах сведено к минимуму, учтено коэффициентами и вот такими вот требованиями: " не заводить резьбу больше чем на половину толщины пакета, а то убьет "
Ничего страшного не случится если плоскость среза будет проходить по нарезанной части болта. На западе такие соединения вовсю используются в строительстве, хорошо исследованы и обкатаны на практике. Более того, такие соединения рекомендуют применять для сокращения типоразмеров крепежа в проекте. У нас этот вопрос как и многие другие остался недообследованным и потому по нормам можно применять только болты с резьбой вне пакета.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 23:16
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
да. в месте перехода болта в шляпку жесткий концентратор + если добавить туда резьбу
А в сминаемом резьбой элементе из значительно более мягкого алюминия - не будет? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 13:30
#28
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ничего страшного не случится если плоскость среза будет проходить по нарезанной части болта.
3.10 Еврокод, в отличие от СП, допускает попадание резьбы болта в плоскости
среза, но с учетом фактической площади сечения болта в резьбовой части.
3.11 Несущая способность одиночных крепежных деталей, подверженных срезу,
для болтов классов прочности 5.8 и 10.9 составляет 40%, для 8.8 – 48% от предела
прочности на растяжение для нормальных зазоров до 2 мм, а в СП 42% для болтов
класса прочности 5.6; 41% для 5,8 и 40% для болтов 8.8 и 10.9 при разности
номинальных диаметров и отверстий до 3 мм.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 13:38
#29
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


boris_r, а для алюминиевых сплавов?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 16:35
#30
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Сопоставительного анализа ЦНИИПСК, из которого я привел выдержку, в отношении алюминия у меня нет, но в "алюминиевом" Еврокоде подход к расчету болтов на срез такой же, как и в "стальном", т.е., если плоскость среза проходит в резьбовой части болта, в формуле площадь болта нетто, если нет, то полная, брутто.
При расчете на смятие вообще не оговаривают о какой части болта идет речь.
boris_r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему Микрофе так не популярна и что ее ждет в будущем? SergeyMetallist Расчетные программы 42 16.11.2010 14:33
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54