Правильно ли составлена схема армирования ленточного фундамента?
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 9469
|
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Основная цель для меня - грамотно составить, с расчетом на то, что читать(а не смеяться) чертежи будут специалисты. ГОСТ 21.501 вроде не обязывает упрощать схемы, тем более чертежи сегодня составляются в спец.программах и сил на это тратится не много.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Вот я и хочу делать так, чтобы это было не заметно. Какие цели? Считайте это вот такой бзик у меня - ничего не понимая в инженерной графике и т.д. научится читать, составлять рабочие чертежи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Правильно ли я понял, что для частного строительства проект можно выполнять как попало или не выполнять его вообще? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
я понял. ну а если я вот задумал его составить как положено, то правильно ли я сделал, что отдельно составил схему армирования фундамента и схемы армирования фундаментных балок, можно ли так делать и нужно ли на таком объекте?
----- добавлено через 33 сек. ----- ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Иван434, Да нормально Вы все сделали , проект то он нужен не только для органов , по нему еще говорят можно посчитать сколько денег потребуется для всего этого безобразия.
Просто на данном форуме люди деньги этим зарабатывают и врятли кто то будет отвечать в общем. Будет конкретный вопрос мол как сделать тут примыкание или подобное то помогут, а чертежи это больное =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Иван434, у вас лестница в дом не влезает.
Делайте, как все приличные люди, ступени 150х300 мм. И не делайте забежные ступени, а вместо них делайте площадки. И где фундаменты вентканалов и дымовой трубы ? Шаг хомутов 400 мм... Ну вообще он слишком большой. Конечно, шаг зависит от сечения (которое у вас нигде не нарисовано). Но все делают 200 мм. Максимум 300 для толстых сечений. В углах ставятся L-образные угловые стержни-соединители. А не загибается основаная арматура как у вас. Так тоже можно, но сложнее при монтаже. Сдаётся мне, что ваша лента будет через одно место без опалубки делаться ? Тогда защитный слой 70 мм. Ленточный фундамент заглублён ниже расчётной глубины промерзания, для Ленобласти что-то около 2 м ? А нужен ли вообще ленточный фундамент ? Две частые ошибки дачников и дач - выбор фундаментов и отсутствие затяжки в стропилах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2018 в 21:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Иван434, лень разжёвывать, позже поймёте. Потом и кровью. :Ь
Что-то вам рассказывать или доказывать тоже лень. Рекомендую тщательно медитировать над моими словами. Вы уже наделали ошибок. Газобетон D500 - конструктивный, для теплотехнических нужд используйте D400 (+ утеплитель + сайдинг). Хотя с утеплителем и сайдингом... ![]() И вашей ленты под него может и не хватить. У меня от 2 этажей похожего дома на фундаментную плиту 9х10 м (а не ленту) недавно получилось 27 кПа на основание фундамента. У вас площадь меньше, давление больше. 90-100 кПа будет. Грунты как раз держат 100-200 кПа в зависимости от геологии. А если больше на них придётся ? Надо добиваться 80 кПа, без геологии это надежда на спокойный сон. Может у вас и сейчас так, мне лень прикидывать. В газобетоне нельзя делать вентканалы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2018 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770
|
Газосиликат 400 мм D400 и без утепления должен по нормам пройти. Но основные то теплопотери все равно не через стены происходят
Грунты у вас точно не пучинистые ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Планируется не 400, а 300 на тонкослойном шве, а может вообще на пене (будет зависеть от геометрии блока), с 100 мм утепления пенопластом. Грунт по идее слабопучинистый, но, как я сказал, разведка еще не проводилась. Если ориентироваться на стоящие без деформации 8-10 лет на таком фундаменте 2-этажные домики в этом поселке, то вроде как нормально все с геологией. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Смысл газобетона? Хм, даже не знаю с чего начать. Лично для меня главную роль играет простота, скорость кладки и его вес, чем не может похвастаться пескоблок. Да и не видел я домов из него, по крайней мере у нас, лишь только сараи да курятники из самопального лепят. К тому же он не пропускает влагу, в доме будет как парнике без должной вентиляции. Быть может имелся ввиду шлакоблок? Кирпич долго, нудно да и теплопотери несопоставимы с газоблоком, даже с учетом утеплителя.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770
|
Чнго там в пескоблоке/шлакоблоке/керамзитоблоке сложного. Вес небольшой они пустотелые. Квалификация в кладке не требуется. Что бы парника не было должна вентиляция работать. Это для любого материала справедливо.
Так же вы не учитываете прблемы с влагонакоплением у газобе она и точкой росы И самое главное. При использовании эффектифного утеплителя несущую стену можно не учитывать. Увеличение толщины утеплителя стоит копейки Газобетон чем и хорош что можно сделать однородную стену не требующую дополнительного утепления |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
ну если вы имеете ввиду пустотелый именно пескоблок, то может быть... Хотя прочность стена, построенная из такого блока, потеряет однозначно. Пустотелый шлакоблок? Его и полнотелый в руки брать страшно, как бы не развалился. Плюс, придется изобретать что-то с армопоясом, при изготовлении которого бетон будет бесконтрольно проваливаться в пустоты блока. На счет точки росы, планируется(именно планируется), что бы точка росы находилась именно в утеплителе, а не в газоблоке, если для этого нужно увеличить толщину утеплителя, значит нужно увеличить толщину утеплителя. А насчет однородности согласен полностью. Просто тут я не совсем уверен что 400 мм даже D400 хватит без утепления, зимой бывает и прям нормально за 30 мороза. 400 возможно придется все равно утеплять, так лучше тогда я утеплю 300 так как однородности все равно не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770
|
Куда вам прочность то лишняя. В ижс 2 этажа.
Армопояс в газобетлне тлчно потребуется. Из из кирпича и блогов скорее нет И зачем уверенность. Посчитать 5 мин хватит 400мм у вас или нет. И не забывпйтк что через стены всего 25% теплопотерь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Уверен на все 100, что лишней прочности не бывает. Армопояс так же потребуется и для пустотелого пескобетона, для кирпича конечно нет, но кирпич не рассматриваю вообще. есть 2 армии каменщиков: 1 будет кричать что толщины хватит и 250 и даже 200, главное утеплить; 2 будет брызгать слюной что никакого утепления не нужно, главное строить из 400 блока. Тут по желанию. Не забываю я про минимальные потери тепла у стен и помню про утепленные полы, 5-камерный оконный профиль с двухкамерным стеклопакетом, помню так же про утепление крыши в 250 мм, если вы об этом.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
А штукатурка в расчете расположения точки росы присутствовала ? И что же, точка росы осталась в эффективном утеплителе ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Я с вами согласен, переделаю. Изделия должны обозначаться буквенно-цифровым способом (например, БФ1), а детали цифрами. Так? К1 -э то у меня Каркас, тот же хомут, отличающийся от Х1, Х2 длиной. L К1 для фундамента монолитного тут = 1820 мм, а L хомутов Х1, Х2 для фундаментных балок в составе этого фундамента 460 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Арматурный каркас это изделие собранное из нескольких стержней. Является сборочной единицей. А хомут - это хомут. Их лучше просто порядковым номером обозначать. Ну или Хм-1, Хм-2,...
Еще один момент. Арматурные гнутые стержни в изображениях узлов лучше обозначать с прорисовкой радиуса оправки стержня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
![]() На сварке? Тогда его надо обозначить не К1, а КР-1. Так обозначают плоские арматурные каркасы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Не думал об этом, можно и на сварке и связать. Я так понимаю, что плоским сварным каркасом он станет только если приварю отдельные прутья к этому хомуту, а если эти отдельные прутки вязаться к нему будут, он как хомут будет обозначаться? Спасибо Вам, вы очень помогли.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
тогда они будут сползать от веса продольного стержня. Обычно делают наоборот. Сначала продольные стержни к хомутам вяжут, потом продольные стержни, располагающиеся в каркасе друг напротив друга притягивают друг к другу арматурными шпильками.
Почитайте хотя бы это ФГУП «НИЦ «Строительство» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ЗАО «КТБ НИИЖБ» АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ Пособие по проектированию Последний раз редактировалось Saur, 22.09.2018 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Иван434, https://dwg.ru/dnl/4600 и http://docs.cntd.ru/document/gost-21-501-2011
почитайте, многое по оформлению станет понятно |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Я так понял вопросы по оформлению. Тогда совет: читайте СПДС.
Их картинок что тут показаны, что мне не нравится (не только по СПДС, а чисто по инженерному-человеческому): - делайте выноски под углом. Не надо делать их перпендикулярными или тем более параллельными элементам. Читаемость значительно хуже. Непонятно куда именно ведёт выноска, и вообще где линия элемента, а где линия выноски. И тем более не надо вести выноски в перекрестье двух элементов - как понять к какому из них вы хотели провести?. - элементы сооружения должны быть более толстыми линиями, чем выноски. Цель всё та же: должно быть ясно что конструкция, а что лишь оформление. - непонятно что за размер "40". До чего он? До края хомута? А до основной арматуры сколько? А на более мелком чертеже можно подумать, что до основной арматуры. Чертить надо из условия читаемости. При том читаемости в напечатанном варианте. Случаи когда всё можно согласовать, утвердить, пройти экспертизу, построить вообще без бумажных чертежей весьма редки. Если чертёж слишком мелкий для чего-то, то это "что-то" лучше на нём не показывать. - в спецификациях конечно нужно показывать радиусы загиба арматуры. Под прямым углом сгибать арматуру запрещено (да и невозможно). Есть определённые минимальные радиусы - что за прямоугольники в К1,К2, Х1 вообще не понятно. - размеры не должны заползать на линии рамки. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Нет, я намекаю на смещение точки росы наружной штукатуркой. Но не уверен в этом. Если делать дешёвую штукатурку, то она может сместить точку росы в газобетон. Если делать многослойную стену по новым технологиям, то штукатурка минимум в 5 раз дороже и большой % брака. И никто не продаст вам на дачу такую систему, хотя не знаю.
А, судя по тому, что вы хотите в качестве утеплителя принять пенополистирол вместо минераловатных плит, вы про это всё можете не знать. Тема про оформление, но не вижу смысла вылизывать оформление технических ошибок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2018 в 20:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
Насчет толстых линий, так оно и есть на самом деле, но при данном масштабе все линии сливаются и не отличаются друг от друга, при приближении все становится на свои места, тут только распечатывать и смотреть. Размер "40" от края хомута(защитный слой), а до основной арматуры получается 48 (+ диаметр вертикального стержня - 8 мм в данном случае) Там еще примечание есть (не попало в кадр), где говорится "защитный слой бетона принимать не менее 40 мм" и что "...обеспечивается фиксатором проектного положения арматуры", который крепится как раз на вертикальном стержне. Соответственно, от него и отсчет 40 мм. Или я должен показать размер именно до продольной арматуры? Где-то на каком-то чертеже я видел и размер до центра продольной арматуры и, видимо, нужно было высчитывать защитный слой самому. На счет читаемости. Узлы и так изображены в масштабе 1:10 и уже не видно, что именно до края хомута 40 мм. Не 1:5 же делать, или выносить еще один узел с уже вынесенного узла? Радиусы загиба арматуры вы имеете ввиду показывать в ведомости деталей? Или/и в спецификации? Я знаю, что согнуть арматуру под 90 гр. невозможно, но изобразить загиб могу только так - таковы возможности(вернее, отсутствие возможности) у моей программы. На счет прямоугольников. Вы имеете ввиду в ведомости? Это я так изображаю хомуты (Х1,Х2) и К1(каркас сварной плоский) в готовом виде, но точно не уверен что так можно делать. На счет заползающих размеров. Опять же, в ведомости? Знаю, самому режет глаз, ну не умещаются туда эскизы деталей, только если уменьшать масштаб,но будет плохо видно, а хочется что бы на 1 странице все было. Исправлю однозначно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 117
|
Первое что я НАСТОЯТЕЛЬНО!!! (да именно так и только так - вообще странно что форумчанам на это пофигу на 3 страницах) . Так вот настоятельно советую сделать автору - ЭТО!
1) исключить с чертежей все размеры которые не делятся целым числом на 10. всякие вот эти вот 756, 1661. Ну скажите мне какой уважающий человек будет на площадке стоять там с линейкой и ловить каждый миллиметр ? Все размеры строго даются до десятых. Вам же и в спецификации так будет проще все считать и потом уже строителям привозить на площадку. Дробных размеров также быть не должно. Идем дальше: 2) Вы тут ссылались про ГОСТ. А почему обозначаете направление разрезов поперечных с другой стороны ? Правильнее было бы показывать наоборот эти стрелки, продольные кстати у Вас показаны верно. 3 В чем смысл постановки осей если у Вас нету вобще никаких размеров между ними ? Привязка любой конструкции делается именно к осям. Насчет слов про техников - не надо ляля. Вакансия "техник" осталась в 20 веке, сейчас ее нигде не существует (кроме контор из 3 калек, которые вынуждены обрабатывать в сутки сразу 6 разделов). И всем подавай сразу грамотного спеца, у кого стаж свыше 5 лет и талмуд проектов штук на 10-30. Еще пожелание автору. Сделайте армирование фундаментов более толстой линией, на Вашей картинке многое сливается и не вполне понятно что есть фундамент и что есть выноска. Шаг сеток в 435 считаю бредом. Не проще ли было бы размеры поставить вместо расписывания этих шагов ? Еще возможен случай построения развертки по стене. Там бы сразу выставили циферки этих фундаментов и сразу понятно где с какой отметки и до какой монтировать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Вот так вот и рождаются современные проектанты, которые проектируют наши дома. Главное в каком-нибудь Revite(Allplane и тп) научиться по кнопкам жамкать и все супер спец в проектировании готов.
А по основному вопросу - да такая схема имеет право на существование, только на мой взгляд она рассчитана на то, что строить будет бригада Джамшутов по руководством Равшана, для какого-нибудь бизнес-консультанта выпускника МВА. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
2. По кнопкам жамкаю как в каком-нибудь скетчапе, так и в каком-нибудь архикаде одинаково, но имею желание освоить проектирование, хотя бы основы, а не рисование. Чтобы изобразить конструктивное решение надо знать как это сделать; 3. Схема составлена с фонаря за 15 минут без единой вероятности на ее применении на стройке. Вопрос был в оформлении, а не в упрощении схемы. Необоснованная критика. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
По п. 1 Вас понял, согласен. Ну конечно же я понимаю, что никто на стройке не будет заниматься вычислением мм, просто здесь программа автоматом проставляет размеры, на основе отфонорясоставленной схемы; По п. 2 Учту, спасибо. По п. 3 Не сказали бы - не заметил даже. Тут просто забыл. На счет ля-ля про техников не понял. Имелось ввиду, что у меня гуманитарное образование и для того, чтобы понимать смысл написанного в СНиП приходится изучать новую терминологию и учиться мыслить немного иначе. На счет более толстой линии Вы правы, замечание такое уже было, свою ошибку осознал и исправился. Шаг не сеток там, а шаг Стержней продольной арматуры. Я не правильно изначально обозначил позиции деталей на схеме(это было давно), теперь же все отдельные элементы арматуры у меня будут иметь цифровое обозначение. Спасибо! Последний раз редактировалось Иван434, 05.10.2018 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
на 1 - Ваш вопрос "Правильно ли составлена (а не чертеж) схема армирования ленточного фундамента" говорит о другом. Чтобы хорошо читать и составлять чертежи не нужно заканчивать строительные институты, от колледжа или техникума для данного умения часто больше пользы. И умение проектирования мало завязано на умение правильно чертить. Недовольства здесь мало, это просто огорчение от понимания этого процесса;
на 2 - данные программы (так называемые BIM) и разрабатываются для того, чтобы перевести процесс проектирования в процесс рисования и собирания элементов-кубиков. Работа в них часто негативно влияет на качество конечной продукции - объекта строительства; на 3 - какая важность в оформление чертежа если вы делаете только для себя? Критики в сообщении вроде бы не было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2018
Сообщений: 32
|
Цитата:
Да, но к сожалению я не заканчивал ни техникума, ни колледжа с такой направленностью. 2.Вы сторонник простого карандаша и листа бумаги, на мой взгляд так никто уже не делает. Программы создавались для упрощения работы и ускорения процесса создания чертежа. Не знаю как они могут негативно влиять на качество конечной продукции, скорее наоборот. 3.Важность оформления чертежа для меня в том, что я составлю этот чертеж, составлю его правильно и буду знать это, получу моральное удовлетворение. Вы правы, ваше сообщение было больше похоже на оскорбление. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента | egor12345 | Основания и фундаменты | 4 | 17.10.2015 20:36 |
Верна ли схема армирования для фундамента | shvechkova | Основания и фундаменты | 2 | 05.05.2015 11:51 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Как правильно заглубить подошву фундамента? | oolliiyy | Основания и фундаменты | 7 | 02.03.2009 22:39 |