eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?
Резюме: искомый расчёт подробнейшим образом раскрыт в главе VIII книги.

Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2018 в 22:19.
Просмотров: 27898
 
Непрочитано 27.09.2018, 19:15
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Родись я лет на 20 пораньше - у меня такой был бы. Но сейчас мне проще прогон задать в модели программного комплекса.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 19:42
4 | #3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?
Встречал с учётом бимомента (здесь и здесь)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 21:24
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Книжный пример расчёта прогона покрытия есть в Бычков Д. В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций_1962 на стр. 197, а ещё лучше и подробнее там же на стр. 239.

Последний раз редактировалось eilukha, 29.09.2018 в 11:26.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 22:21
1 | #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


eilukha, в нормкаде вроде был реализован. Там в общем то тоже развернутый отчет. Программы / лиц под рукой нет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 10:21
#6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Расчет с учетом учётом кручения и бимоментов - дело интересное.
Но лучше исключить скручивание прогонов за счет конструкции настила.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 10:36
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если панели сендвич, то без вариантов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 10:50
#8
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если панели сендвич, то без вариантов.
Не забудьте оценить устойчивость тонкостенного стержня открытого профиля при изгибе с кручением (стесненное кручение). Справочник надо искать с готовыми формулами.

Дополнительно можно пластинчатую систему сделать и оценить ее устойчивость.

Последний раз я это делал в ВУЗе.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 11:06
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
оценить устойчивость
- думаю, достаточно будет в формулу с Фb подставить максимальное нормальное сжимающее напряжение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 11:13
#10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- думаю, достаточно будет в формулу с Фb подставить максимальное нормальное сжимающее напряжение.
Нет. Формула оценки устойчивости другая. Там фигурирует бимомент и геометрические харакетристики секториальные. Точно помню, так как в ВУЗе программу писал для проверки РГР студентами.

Устойчивость анализируется путем решения дифференциального уровнения при заданных граничных условиях.

Для консоли - одно решение. Для балки на 2х опорах - другое.

Программа сейчас не сохранилась к сожалению.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 11:38
1 | #11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Где-то скачивал такой файл в экселе, может поможет при расчете.
Вложения
Тип файла: xlsx raschet progona.xlsx (967.4 Кб, 373 просмотров)
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 11:56
#12
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Где-то скачивал такой файл в экселе, может поможет при расчете.
Склоняюсь к мысли, что даже при сэндвич-панелях устойчивость прогона на кручение можно считать заведомо обеспеченной (как и написано в расчете).

Ибо никто и никогда на практике усточивость на кручение никогда не считал, а в ВУЗах даже мы это рассматривали мимоходом (специализация была конструкторская).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 13:38
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Я приводил на форуме примеры расчета прогона с учетом кручения и расчет закрепления сэндвич-панелью на предмет исключения потери устойчивости. Тем не помню - ищите.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
стойчивость анализируется путем решения дифференциального уровнения при заданных граничных условиях.
Наверняка, можно. А можно по формуле (70) пункта 8.4.1 СП 16.13330.2017 . С первым методом будете маяться с экспертизой, со вторым проскочите её "на ура"

Р.S. На моих курсах все эти темы подробно с примерами разбираются. Но этот материал я из понятных соображений тут публиковать не буду.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 14:04
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я приводил на форуме примеры расчета прогона с учетом кручения и расчет закрепления сэндвич-панелью на предмет исключения потери устойчивости. Тем не помню - ищите.

Наверняка, можно. А можно по формуле (70) пункта 8.4.1 СП 16.13330.2017 . С первым методом будете маяться с экспертизой, со вторым проскочите её "на ура"

Р.S. На моих курсах все эти темы подробно с примерами разбираются. Но этот материал я из понятных соображений тут публиковать не буду.
Конечно проскочим, так как
"8.4.4 Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (железобетонные плиты из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и связанный с ним с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; при этом силы трения учитывать не следует;"

А вот тонкостенный стержень открытого профиля без настила я бы дополнительно проверил на устойчивость стесненного кручения.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 15:16
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
А вот тонкостенный стержень открытого профиля без настила я бы дополнительно проверил на устойчивость стесненного кручения.
И я бы тоже. По формуле (70) СП .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 15:39
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Непонятно где правильно прикладывать внешнюю нагрузку. Прикладывать в середину полки не считаю правильным, т. к. сечение будет поворачиваться и место приложения будет уходить ближе к стенке непонятно в какую сторону.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2018, 16:30
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Непонятно где правильно прикладывать внешнюю нагрузку. Прикладывать в середину полки не считаю правильным, т. к. сечение будет поворачиваться и место приложения будет уходить ближе к стенке непонятно в какую сторону.
Для среднего прогона, где лист не разрезан, место приложения равнодействующей именно в середине. Для среднего прогона с разрезными листами картина та же самая, только нагрузка меньше. Для крайнего прогона ситуация не вполне ясна, я бы условно считал расстояние по линии расположения саморезов.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 11:32
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Поразительный факт: учёт кручения прогона из швеллера даёт приличное (15%-е) снижение (!) расчётных напряжений, см. стр. 245 Бычкова.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 14:54
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Поразительный факт: учёт кручения прогона из швеллера даёт приличное (15%-е) снижение (!) расчётных напряжений, см. стр. 245 Бычкова.
Это только конкретный результат рассматриваемого примера. Какие либо обобщения тут, к сожалению, будут ошибочными.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 08:58
#20
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И я бы тоже. По формуле (70) СП .
IBZ, представьте себе тонкостенную трубу большого сечения, жестко заделанную в основании, загруженную на конце крутящим моментом.
По формуле (70) для этого случая Mx=0, My=0, а бимомент вообще для круглой трубы смысла иметь будет весьма сомнительный.

Между тем эта труба при некоторой нагрузке вполне себе потеряет устойчивость, несмотря на то, что по формуле (70) вы не сможете оценить это.

Между тем, можно вполне себе представить вместо трубы и тонкостенный стержень открытого профиля, загруженный на конце крутильной нагрузкой, который тоже потеряет устойчивость.

Хочу подчеркнуть, что в формуле (70) вообще не фигурирует оценка устойчивости профилей при работе на кручение.

Мое ИМХО, если рассчитывается некая балка без настила на изгиб, с существенным эксцентриситетом относительно оси, что вызывает кручение - делайте численный анализ устойчивости, или ищите справочник (а лучше и то, и другое).

P.S.
Анаксимен начертил на песке два круга - маленький и большой - и объяснил:
- Маленький круг - это мои знания в юности. Большой круг - это то, что я знаю и понимаю сегодня. С годами круг моих знаний увеличивается. Всё, что вне круга знаний - это незнание. Чем шире круг знаний, тем больше он соприкасается с незнанием и порождает всё больше сомнений и вопросов.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 30.09.2018 в 09:04.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 10:38
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
IBZ, представьте себе тонкостенную трубу большого сечения, жестко заделанную в основании, загруженную на конце крутящим моментом.По формуле (70) для этого случая Mx=0, My=0, а бимомент вообще для круглой трубы смысла иметь будет весьма сомнительный.
Говорить о потере устойчивости такой конструкции тоже бессмысленно. Исчерпание несущей способности по прочности наступит гораздо раньше.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Между тем, можно вполне себе представить вместо трубы и тонкостенный стержень открытого профиля, загруженный на конце крутильной нагрузкой, который тоже потеряет устойчивость.
Аналогично ранее сказанному.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Хочу подчеркнуть, что в формуле (70) вообще не фигурирует оценка устойчивости профилей при аботе на кручение.
Э-э-э, откуда такой вывод? В формуле присутствует Фи-балочное и бимомент ... Ещё раз - при отсутствии изгибающего момента в плоскости большей жесткости потеря устойчивости не возможна в принципе.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Мое ИМХО, если рассчитывается некая балка без настила на изгиб, с существенным эксцентриситетом относительно оси, что вызывает кручение
Оси??? Может всё же центра изгиба ?

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Анаксимен начертил на песке два круга - маленький и большой - и объяснил:
- Маленький круг - это мои знания в юности. Большой круг - это то, что я знаю и понимаю сегодня. С годами круг моих знаний увеличивается. Всё, что вне круга знаний - это незнание. Чем шире круг знаний, тем больше он соприкасается с незнанием и порождает всё больше сомнений и вопросов.
Никогда не понимал сей "плоской"мудрости. Знание не круг, но объём и чем наши знания больше, тем меньше остаток. Правда объём этот для конкретного человека и вправду бесконечен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 11:23
#22
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Говорить о потере устойчивости такой конструкции тоже бессмысленно. Исчерпание несущей способности по прочности наступит гораздо раньше.
Вы не правы. При определенном соотношении толщины профиля к высоте сечения раньше наступит потеря устойчивости -см. вложенное фото.

P.S. Я говорил про УСТОЙЧИВОСТЬ НА КРУЧЕНИЕ, и КРУЧЕНИИ С ИЗГИБОМ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Потеря устойчивости трубы.png
Просмотров: 179
Размер:	365.4 Кб
ID:	206607  
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 11:36
#23
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я говорил про УСТОЙЧИВОСТЬ НА КРУЧЕНИЕ, и КРУЧЕНИИ С ИЗГИБОМ.
Миниатюры
Тогда нужно конкретизировать относительно каких осей сечения подразумевается кручение.
И что Вы называете "кручением с изгибом"? Надо полагать чистый изгиб?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 11:39
#24
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Тогда нужно конкретизировать относительно каких осей сечения подразумевается кручение.
И что Вы называете "кручением с изгибом"? Надо полагать чистый изгиб?
Для стержневых конструкций кручение - обычно сопровождается закручиванием поперечных сечений вокруг продольной оси.

Возникает, как справедливо уточнил мою формулировку IBZ, при наличии эксцентриситета вертикальной нагрузки относительно оси по центру кручения.

В большинстве реальных задач расчета балок с настилами этим эффектом можно пренебречь.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 11:56
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вы не правы. При определенном соотношении толщины профиля к высоте сечения раньше наступит потеря устойчивости -см. вложенное фото.
На картинке изображена местная потеря устойчивости. Мы же (ну я по крайней мере) , вроде, говорили об общей. Нет?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:03
#26
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На картинке изображена местная потеря устойчивости. Мы же (ну я по крайней мере) , вроде, говорили об общей. Нет?
IBZ, мне сложно ответить на вопрос о чем Вы говорили.
Я говорил о том, что задача оценки устойчивости на кручение и изгибе кручением является не совсем простой. Формула (70) не отвечает на этот вопрос.
Формула (70) относится к изгибу, а не к изгибу с кручением.

Я говорил, и еще раз повторю:
Если стоит задача оценки несущей способности балки, загруженной при изгибе нагрузкой с эксцентриситетом относительно оси (центра кручения), то устойчивость на изгиб с кручением очень желательно проверить дополнительно.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:10
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Формула (70) относится к изгибу, а не к изгибу с кручением.
Обоснуйте. Я вот лично вижу коэффициент Фи-балочное, бимомент и читаю текст, где впрямую сказано что, собственно, проверяется по этой формуле. Местная же устойчивость трубы проверяется по формуле 156 СП 16.13330.2017

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Если стоит задача оценки несущей способности балки, загруженной при изгибе нагрузкой с эксцентриситетом относительно оси (центра кручения), то устойчивость на изгиб с кручением очень желательно проверить дополнительно.
Да кто же спорит? Для открытых сечений по формуле (70). Для замкнутых с сечениями в виде правильных многоугольников, вписываемых в круг такая проверка бессмысленна хотя бы потому, что бимомент в них не возникает по определению

Последний раз редактировалось IBZ, 30.09.2018 в 12:21.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:17
#28
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обоснуйте. Я вот лично вижу коэффициент Фи-балочное, бимомент и читаю текст, где впрямую сказано что, собственно, проверяется по этой формуле.
Формула (70) находится в разделе СП "Расчет элементов стальных конструкций при изгибе". Этот раздел не описывает случаи изгиба с кручением. В строительном СП вообще случаи расчета на кручение детально не описаны (в т.ч. устойчивости). Кручение вообще не характерно для строительных конструкций, поэтому для строительного СП это нормально.

Так как в данном посте eilukha поставил общую задачу расчета - я и ответил про устойчивость кручения, хотя в его случае (расчет прогона с сэндвич-панелями) так глубоко углубляться, возможно, не стоит.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 30.09.2018 в 12:29.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:34
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Формула (70) находится в разделе СП "Расчет элементов стальных конструкций при изгибе". Этот раздел не описывает случаи изгиба с кручением. В строительном СП вообще случаи расчета на кручение детально не описаны (в т.ч. устойчивости). Кручение вообще не характерно для строительных конструкций, поэтому для строительного СП это нормально.
Ну если присутствие в формуле бимомента не есть признак учета кручения, то я уж и не знаю что сказать ...
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Так как в данном посте eilukha поставил общую задачу расчета - я и ответил про устойчивость кручения, хотя в его случае (расчет прогона с сэндвич-панелями) так глубоко углубляться, возможно, не стоит.
Углубляться, думаю, стоит. Хотя бы для того, чтобы понять почему углубляться не стоит Я, например, на своих курсах в теме о прогонах посвятил этому вопросу около 10 страниц из общих 52.

P.S. А насчет не характерности кручения для строительства ... В обязательном порядке сие явление подлежит учету как минимум в любых криволинейных балках: опорные кольца с точечным опиранием, закругленные участки путей подвесного транспорта, балконы и т.д.

P.P.S. А вот чего действительно не бывает в строительстве, так это кручения без изгиба

Последний раз редактировалось IBZ, 30.09.2018 в 12:43.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:42
#30
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну если присутствие в формуле бимомента не есть признак учета кручения, то я уж и не знаю что сказать ...
Бимомент не учитывает устойчивость при кручении. Он просто учитывает увеличение напряжений.
N/A - не учитывает;
N/(A*фи) - учитывает.

B/Wомега не учитывает;
B/(Wомега*фи) учитывает.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Углубляться, думаю, стоит. Хотя бы для того, чтобы понять почему углубляться не стоит
Не работают обычные строительные конструкции на кручение. Если работают на кручение - плохой проект.

Нам на сопромате в ВУЗе давали методику оценки устойчивости тонкостенных стержней при кручении, но лекции давно утеряны :-(.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:50
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Нам на сопромате в ВУЗе давали методику оценки устойчивости тонкостенных стержней при кручении, но лекции давно утеряны :-(.
Да методика в СП, конечно, приближенная. А что бы Вы хотели видеть для практического использования рядовыми инженерами?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 12:51
#32
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да методика в СП, конечно, приближенная. А что бы Вы хотели видеть для практического использования рядовыми инженерами?
Чтобы каждый прошел курсы IBZ.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 13:15
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Бимомент не учитывает устойчивость при кручении. Он просто учитывает увеличение напряжений.
Да прочтите уже наконец первый абзац пункта 8.4.1
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Чтобы каждый прошел курсы IBZ.
Каждый? Не-а, у меня ценз уровня начальной подготовки
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 13:32
#34
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да прочтите уже наконец первый абзац пункта 8.4.1
Этот раздел относится к изгибаемым элементам. (оценка устойчивости плоской формы ПРИ ИЗГИБЕ)
Бимомент - это только для профилей открытого сечения. Для закрытого бимомент не имеет смысла. Т.е. формула (70) расчет при реальном кручении не описывает.
Найдите в СП расчет на кручение, чтобы фигурировал крутящий момент.
А потом попробуйте найти расчет на сжатие с кручением или на изгиб с кручением.

Вот решение задачи чистого кручения трубы
https://kpfu.ru/portal/docs/F511797510/Buzanov.pdf

Для стержней открытого профиля решение еще более сложно.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 30.09.2018 в 13:43.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 14:30
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Этот раздел относится к изгибаемым элементам. (оценка устойчивости плоской формы ПРИ ИЗГИБЕ)
Этот раздел относится к изгибаемым элементам с наличием стесненного кручения, о чем недвусмысленно говорит последнее слагаемое формулы 70.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Бимомент - это только для профилей открытого сечения. Для закрытого бимомент не имеет смысла. Т.е. формула (70) расчет при реальном кручении не описывает.
Конечно, только для открытых. В замкнутых правильных сечениях никакого бимомента нет. В остальных случаях вполне себе даже описывает. По крайней мере по нормам этот расчет вполне легитимен.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Найдите в СП расчет на кручение, чтобы фигурировал крутящий момент.
Что такое крутящий момент? Я знаю момент чистого кручения, изгибно-крутильный момент и бимомент, с Вашим понятием я не знаком.

Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вот решение задачи чистого кручения трубы
Ещё раз: в строительстве не бывает кручения без изгиба. А вот случай устойчивости сжато изогнутого стержня при наличии кручения и вправду не описан. Оболочки же не подвержены потере общей устойчивости, потеря устойчивости для них всегда локальная. Об этом прямо написано у кого-то из классиков, кажется у Тимошенко.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 17:09
#36
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что такое крутящий момент?
Википедия:
Момент силы (синонимы: крутящий момент, вращательный момент, вертящий момент, вращающий момент)

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Оболочки же не подвержены потере общей устойчивости, потеря устойчивости для них всегда локальная.
Труба является оболочкой, при этом у нее может терять устойчивость как стенка, так и сама труба как единый стержень может потерять устойчивость.

Здесь нужно различать теоретические модели и реальную работу. Граница между локальной и глобальной потерей устойчивости в общем случае не такая уж и четкая.

Это при моделировании стержнем локальную потерю устойчивости трудно "поймать", поэтому и говорим о глобальной потере устойчивости. При численно моделирование конструкции пластинами нам безразличен "тип" потери устойчивости, мы получаем запас по устойчивости "в целом" - и нормально.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 17:54
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Момент силы (синонимы: крутящий момент, вращательный момент, вертящий момент, вращающий момент)
Это внешняя нагрузка, я же спрашивал о внутренних силовых факторах.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Труба является оболочкой, при этом у нее может терять устойчивость как стенка, так и сама труба как единый стержень может потерять устойчивость.
При изгибе в принципе не теряют устойчивость в целом элементы с симметричными сечениями или изгибаемые в плоскости меньшей жесткости.
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Здесь нужно различать теоретические модели и реальную работу. Граница между локальной и глобальной потерей устойчивости в общем случае не такая уж и четкая.
Нормы дают единственную формулу для проверки устойчивости цилиндрической оболочки - формула 156 пункта 11.2.2 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 18:07
#38
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это внешняя нагрузка, я же спрашивал о внутренних силовых факторах.
Ф.С. ВАЛИЕВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ
Учебное пособие, часть 1
НОВОСИБИРСК, НГАСУ, 2005

цитата:
"Главный момент М раскладывается на три составляющих момента: момент МХ= Мt, действующий в плоскости поперечного сечения (относительно продольной оси бруса Х) и называемый КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, и моменты МZи МY, действующие относительно двух взаимно перпендикулярных осейZиY, проходящих через центр тяжести сечения, лежащих в плоскости поперечного сечения, и называемые изгибающими моментами. и т.д."

IBZ, может Вам снова учебники перечитать.
СП Вы неплохо знаете.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 19:30
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
момент МХ= Мt, действующий в плоскости поперечного сечения (относительно продольной оси бруса Х) и называемый КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ
Теперь понятно: Вы подразумеваете суммарный крутящий момент, состоящий из момента чистого кручения и изгибно-крутильного момента. Каждый компонент этой суммы вызывает касательное напряжение, рассчитываемое по разным формулам. Только вот никак не понятно, как касательные напряжения влияют на общую устойчивость. На местную устойчивость стенки сей фактор учитывается, на общую нет. Или Вы полагаете, что авторы норм просто забыли о данном обстоятельстве ? Или им
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
снова учебники перечитать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 19:59
#40
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Для стержневых конструкций кручение - обычно сопровождается закручиванием поперечных сечений вокруг продольной оси.
Я привык понимать под крутящим моментом "пару сил", а как эта пара приложена и является определением для разных состояний.
Крутящий момент не является единственным относительно продольной оси. Ну для меня разумеется. Я всегда дополнительно оговариваю относительно какой оси.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 08:11
#41
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только вот никак не понятно, как касательные напряжения влияют на общую устойчивость. На местную устойчивость стенки сей фактор учитывается, на общую нет.
Все дело в расчетных моделях.
Если устойчивость стержня на кручение дополнительно проверять при помощи пластинчатой модели МКЭ - не важно, как называется потеря устойчивости (глобальная и локальная). В конечной форме потери устойчивости они могут суммироваться (и стенку пучит и стержень заваливается).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 09:55
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Все дело в расчетных моделях.
Ладно, на очередной круг не пойдем. Считайте как угодно, а я буду пользоваться СП, так как полагаю, что все необходимые проверки для прогонов там описаны.

P.S. Краем глаза заглянул в первую из приведенных ссылок. Ну что сказать, считать бимоменты через коэффициент альфа, определяемый по графику - это в на сегодня сильно. Как то сразу закрадывается сомнение в понимании автором явления.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 04:26
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


IBZ, как учесть влияние тяжа на распределение крутящих моментов в прогоне? Или не будет этого влияния?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 11:21
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, как учесть влияние тяжа на распределение крутящих моментов в прогоне? Или не будет этого влияния?
Расчетной схемой расчета прогона на кручение при наличии правильно поставленного тяжа в середине является двухпролетная балка. Учитывая симметричность геометрии и нагрузки (рядовые прогоны) она может быть сведена к однопролетной балке с одним концом, закрепленным от депланаций, а другим не препятствующего им. Формула бимоментов для этого случая приведена в Бычкове, страница 452 пункт 10.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 11:52
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
закрепленным от депланаций
- в силу закрепления или в силу образующихся деформации?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
правильно поставленного тяжа
- смысли смещённым от середины к верхней полке?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 12:59
1 | #46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в силу закрепления или в силу образующихся деформации?
В силу симметричности пролетов и нагрузки. В этом случае депланации равны по величине, но противоположны по направлению, что приводит в сумме их взаимоуничтожению. Это в свою очередь эквивалентно закреплению, исключающие коробление.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
смысли смещённым от середины к верхней полке?
Ну да, расположенные в зоне равной 1/3 от общей высоты сечения от сжатого пояса.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 13:39
| 1 #47
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчетной схемой расчета прогона на кручение при наличии правильно поставленного тяжа в середине является двухпролетная балка.
Разве тяж может раскрепить от кручения? Гор. перемещение верхнего пояса он сдержит, а как это поможет нижнему не вполне понятно..
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 13:40
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчетной схемой расчета прогона на кручение при наличии правильно поставленного тяжа в середине является двухпролетная балка.
- но кручение от тяжа добавляется к кручению от внешней нагрузки, т. е. тяж добавляет кручение, а не препятствует ему? Получается, тяж наоборот внизу ставить следует, чтобы кручение компенсировалось?
Вложения
Тип файла: djvu Кручение.djvu (27.3 Кб, 140 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 14:41
| 1 #49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Разве тяж может раскрепить от кручения? Гор. перемещение верхнего пояса он сдержит, а как это поможет нижнему не вполне понятно..
Найдите на форуме то, что Разработчик называл "небалка".

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
но кручение от тяжа добавляется к кручению от внешней нагрузки, т. е. тяж добавляет кручение, а не препятствует ему?
Каким образом закрепленная точка сечения может что-либо добавлять ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 13:12
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему тяж ставится именно на 1/3 от высоты сечения прогона?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 14:20
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А почему тяж ставится именно на 1/3 от высоты сечения прогона?
Так "завещали" классики, например, Е.И. Беленя (см стр. 353 книги 1976 года). Может эксперименты проводили, а может были какие другие соображения. В любом случае это требование следует трактовать: "В пределах средней трети высоты сжатой зоны сечения, с учетом правил размещения отверстий под болты и конструктивными обстоятельствами (размещение шайб, возможность затяжки гаек), максимально близко к сжатому поясу".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 15:32
#52
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Коллеги, никто не анализировал формулу по определению координаты ц.и из примера 10 [1] (стр. с.99). У меня есть некоторые сомнения на ее счет, однако в [2] (см. с.71) по существу приведена такая же. Сомнения основаны на том что бимомент в моем понимании не должен создавать усилия в элементе (Общий Мх=0, Му=0, Mz=0, N=0) и соответственно если составить уровнения равновесия реактивных напряжений в сечении, напряжения от бимомента должны уравновесить сами себя (∑σx=0,∑Mz=0, ∑My=0, ∑Mx=0) Посчитав же по вышеобозначенной методике швеллер со средним контуром 100х200 получил что напряжения в нем не уравновешаны в части Му. Сомнения косвенно подтверждаются тем что напряжения в нессиметричном двутавре из примера 11 [1] уравновешены.

Попытка вывести координату центра изгиба исходя из внутреннего равновесия моментов My дала αx=2b^2/(h+4b).

Подробности см. во вложении
Вложения
Тип файла: pdf For dwg.pdf (2.56 Мб, 101 просмотров)

Последний раз редактировалось slava_lex, 04.10.2018 в 16:16.
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 16:03
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
максимально близко к сжатому поясу
- при больших сечениях можно и ближе h/3 разместить. А с кручением и бимоментами это никак не связано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 17:58
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
бимомент в моем понимании не должен создавать усилия в элементе
Совершенно верно. В вашем примере он и не создает: разнозначные эпюры с одинаковыми кординатами на полках и по концам стенки. Такая схема распределения напряжений по сечению однозначно самоуравновешенная, никаких проверок не надо. При этом даже если положение центра изгиба вычислено не верно, изменятся лишь абсолютные цифры напряжений стесненного кручения, но не их соотношения на полках и по концам стенки.

Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Попытка вывести координату центра изгиба исходя из внутреннего равновесия моментов My дала αx=2b^2/(h+4b).
Попытка не засчитана

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
при больших сечениях можно и ближе h/3 разместить.
Можно.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А с кручением и бимоментами это никак не связано?
С вычислением - нет. А так, чем ближе тяж к сжатому поясу, тем лучше он кручению препятствует. Но это не учитывается - считается раскрепляет от кручения и точка. Предположение не лучше и не хуже деления узлов на шарнирные и жесткие, при том, что в чистом виде ни того ни другого в строительстве практически не встречается
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 20:06
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
считается раскрепляет от кручения и точка
- категорично, скад с Вами не согласен. Тяж не держит кручения, если не сказать, что увеличивает его, судя по направлению поворота и крутящего момента от усилия в тяже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 179
Размер:	45.5 Кб
ID:	206746  
Вложения
Тип файла: spr 06_Уклон.SPR (436.4 Кб, 33 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 04.10.2018 в 23:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 20:35
1 | #56
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В вашем примере он и не создает:
Пора отдыхать
Спасибо!
Вложения
Тип файла: pdf Равновесие Му.pdf (1.34 Мб, 93 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 23:41
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По скаду подвижка тяжа вниз или вверх от h/3 увеличивает максимальные напряжения. Видимо, h/3 недалеко от оптимального размещения тяжа с точки зрения прочности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 07:29
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
скад с Вами не согласен. Тяж не держит кручения, если не сказать, что увеличивает его, судя по направлению поворота и крутящего момента от усилия в тяже.
Очередное опровержение основ с помощью компьютерного моделирования. Далеко не первое здесь и, видимо, не последнее. Я таковые темы обсуждать бросил ... квалификации, знаете ли, не хватает .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 09:52
#59
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но это не учитывается - считается раскрепляет от кручения и точка.
А если с такой стороны посмотреть:
Допустим есть прогон (как во вложении), выкручиваемый по часовой стрелке. Это в свою очередь ведет к сжатию и выгибанию тяжа сверху по скату и его выключению из восприятия кручения. Нижний по скату тяж мог бы подключиться, как раз создавая крутящий момент в противоположном направлении, однако:
- Он в отличии от верхнего не имеет жесткой зоны (опоры) и способность его к раскреплению складывается из незначительной изгибной жесткости прогонов вниз по скату.
- Упомянутые прогоны вниз по скату тоже закручиваются по часовой стрелке сжимая соответсвующие цепи тяжа.
Получается, что тяжи не могут включиться в работу на кручение в сечении просто потому что являются односторонней связью, не способной воспринять сжатие. В то время как кручение всех прогонов покрытия для рассмотренного случая именно к сжатию тяжа и приводит.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Очередное опровержение основ с помощью компьютерного моделирования.
Если программа покажет удовлетворительное совпадение с ручным расчетом в части нормальных напряжений стесненного кручения для стандартного случая то думаю и результатам немного дополненных схем можно верить. Однако пока сходимости ни в объемно-элементой ни тем более пластинчатой постановке в скаде не добился...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture.PNG
Просмотров: 64
Размер:	8.3 Кб
ID:	206753  

Последний раз редактировалось slava_lex, 05.10.2018 в 11:27.
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 10:08
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Capture.PNG (8.3 Кб, 3 просмотров)
- это случай без тяжей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 10:11
#61
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это случай без тяжей.
Картинка лишь для понимания ориентации сечения. Тяжи можно и мысленно дорисовать
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 10:28
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может я не разобрался, но в Бычкове тяж влияет только на момент из плоскости. Думаю, что это неправильно (хотя и в запас прочности) как и неправильно полагать, что тяж может закрепить сечение от поворота (для закрепления от поворота нужно как минимум две точки).

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
считается раскрепляет от кручения и точка
- это где-то написано?

Последний раз редактировалось eilukha, 05.10.2018 в 10:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 15:08
#63
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если программа покажет удовлетворительное совпадение с ручным расчетом в части нормальных напряжений стесненного кручения для стандартного случая то думаю и результатам немного дополненных схем можно верить. Однако пока сходимости ни в объемно-элементой ни тем более пластинчатой постановке в скаде не добился...
Возможно, что граничные условия (условия закрепления) не совсем совпадают в разных схемах. Ибо закрепление сечения от кручения полностью и закрепление только нижней опорной части сечения могут давать разные результаты.
Также сравнивать можно только полные напряжения, нормальные напряжения стесненного кручения вытащить из пластинчатой (и объемной модели) будет трудновато.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 15:32
#64
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Возможно, что граничные условия (условия закрепления) не совсем совпадают в разных схемах. Ибо закрепление сечения от кручения полностью и закрепление только нижней опорной части сечения могут давать разные результаты.
Я тоже так думаю, по мере возникновения времени добью этот вопрос..
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Также сравнивать можно только полные напряжения, нормальные напряжения стесненного кручения вытащить из пластинчатой (и объемной модели) будет трудновато.
В чем сложность? Под полными вы подразумеваете суммарные напряжения от изгиба и кручения?
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 16:07
#65
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может я не разобрался, но в Бычкове тяж влияет только на момент из плоскости. Думаю, что это неправильно...
Почему? Что еще может запретить тяж, кроме смещения точки прикрепления из вертикальной плоскости прогона?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...неправильно полагать, что тяж может закрепить сечение от поворота (для закрепления от поворота нужно как минимум две точки).
Конечно...
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 17:07
#66
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Почему?
- потому что в КЭ модели смещение точки закрепления тяжа на прогоне меняет напряжения. А ещё потому что: линия действия усилия в тяже не пересекает центр изгиба, а любая внешняя сила вне центра изгиба даёт крутящий момент.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2018, 20:27
#67
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


вот так тяжами надо крепить от кручения

----- добавлено через ~4 мин. -----
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135030
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин.jpeg
Просмотров: 97
Размер:	45.7 Кб
ID:	206786  
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 08:28
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
вот так тяжами надо крепить от кручения
- тогда уж парными перекрещивающимися лентами как у буржуев.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин.jpeg
Просмотров: 72
Размер:	60.0 Кб
ID:	206790  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 08:43
#69
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Под полными вы подразумеваете суммарные напряжения от изгиба и кручения?
От изгиба, кручения и стесненного кручения.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 09:01
#70
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
От изгиба, кручения и стесненного кручения.
Вытащить напряжения от стесненного кручения вполне возможно. Например задать два загружения L1 - вертикальная сила с эксцентрисситетом, L2 - таже самая сила без эксцентрисситета. Далее задаем комбинацию C1=L1-L2 и созерцаем необходимую нам картину
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 10:24
#71
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Вытащить напряжения от стесненного кручения вполне возможно. Например задать два загружения L1 - вертикальная сила с эксцентрисситетом, L2 - таже самая сила без эксцентрисситета. Далее задаем комбинацию C1=L1-L2 и созерцаем необходимую нам картину
Согласен. Просто это дополнительный гемморрой. В конце концов нас интересует окончательное напряжение.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 12:19
#72
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- потому что в КЭ модели смещение точки закрепления тяжа на прогоне меняет напряжения.
Это само собой
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А ещё потому что: линия действия усилия в тяже не пересекает центр изгиба, а любая внешняя сила вне центра изгиба даёт крутящий момент.
Так может у Бычкова предполагается, что линия действия усилия в тяже всегда проходит через ц.и. и всегда перпендикулярна плоскости стенки прогона?
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 12:42
#73
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Лира САПР 2018 может считать стержневую систему с учётом бимоментов и что-то есть для расчёта сечений.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 12:50
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
у Бычкова предполагается, что линия действия усилия в тяже всегда проходит через ц.и.
- об это умолчано.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Лира САПР 2018 может
- у них есть новый КЭ для учёта бимоментов и новый вид шарниров (освобождающий от депланаций)? Сомневаюсь. Скорее какой-нибудь калькулятор частных случаев.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.10.2018 в 12:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 13:02
#75
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у них есть новый КЭ для учёта бимоментов и новый вид шарниров (освобождающий от депланаций)?
У них есть новый признак схемы с 7-ю степенями свободы и возможность считать стержневые элементы с учетом бимоментов, задавать на стержни нагрузки с эксцентриситетом. Возможность просматривать напряжения от бимоментов. В демо-версии всё доступно. Ограничение в 1000 элементов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 13:28
#76
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- у них есть новый КЭ для учёта бимоментов и новый вид шарниров (освобождающий от депланаций)? Сомневаюсь
Не сомневайтесь. Все это есть в последней версии
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 13:40
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пусть тогда пример расчёта прогона с тяжом приведут тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2018, 15:19
#78
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пусть тогда пример расчёта прогона с тяжом приведут тут.
Давайте Вашу расчетную схему сюда (пролет, нагрузки, сечения, закрепления). Может кто-то из интереса ее рассчитает.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2018, 20:04
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Сечение: швеллер 20У.
  2. Нагрузка: РРН 7,000 кН/м, приложена в середине полки.
  3. Уклон кровли: 6,852 градуса.
  4. Тяж: в середине пролёта на высоте (2/3) высоты сечения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 14:37
#80
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Подскажите, пожалуйста, а то чего-то я совсем туплю.
Если на стержень открытого профиля опирается жесткий настил, его крепление удовлетворяет расчету на Qfic, к самому стержню приложен крутящий момент (например, пресловутый прогон покрытия или крайняя двутавровая ГБ с односторонним примыканием второстепенных, при этом на балочную клетку опирается монолитное перекрытие по профильному настилу), то бимомент в сечении возникать не будет, или его все же нужно учесть?
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 15:02
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Настил закрепляет один пояс (т. е. линию) от смещения. Закрепление вдоль линии, очевидно, недостаточно для закрепление от кручения вокруг оси параллельной этой линии.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 15:08
#82
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Тогда я не догоняю, в чем принципиальная разница в раскреплении настилом от потери ПФИ и от кручения? Одно он обеспечивает, второе - нет?
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 15:16
#83
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


для однопролетных прогонов из оцинковки, если есть настил из профлиста бимомент учитывать не нужно
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 15:29
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Одно он обеспечивает, второе - нет?
- а что тут странного?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 15:36
#85
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Настил закрепляет один пояс (т. е. линию) от смещения. Закрепление вдоль линии, очевидно, недостаточно для закрепление от кручения вокруг оси параллельной этой линии.
Это не так. Настил, при плотном прилегании к прогону и достаточной прочности саморезов/заклепок на вырыв, практически всегда будет удерживать прогон от закручивания.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 15:47
#86
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что тут странного?
На примере случая с двутавровой балкой и кручением:
Балка испытывает крутящий момент от опирания второстепенной балки с эксцентриситетом. Верхний пояс ГБ пытается повернуться в сторону ВБ, но на него опирается жб перекрытие по профнастилу, закрепленное саморезами. В них возникает реактивное усилие, препятствующее повороту ГБ, по сути равное Q*e/(0,5h) (Q - реакция ВБ, e - эксцентриситет, h - высота сечения ГБ). При обеспечении несущей способности крепежа система уравновешена, поворот становится невозможным, следовательно, крутящий момент возникнуть не может, бимомент - тоже. В чем ошибка?
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 16:06
#87
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
В чем ошибка?
- балку не крутит, т. к. узел жёсткий.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 16:08
#88
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- балку не крутит, т. к. узел жёсткий.
А если ВБ опирается шарнирно?
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 16:10
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Балка и так шарнирная, но узлы жёсткие. См. тут, конкретно #4.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 17:56
| 1 #90
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Балка и так шарнирная, но узлы жёсткие. См. тут, конкретно #4.
Идея из той темы ясна. Но я все равно не могу понять, как может провернуться главная балка, даже несмотря на околонулевую крутильную жесткость, ведь она сцеплена с жестким настилом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1112.png
Просмотров: 65
Размер:	8.6 Кб
ID:	206852  

Последний раз редактировалось Trendkill, 08.10.2018 в 18:05.
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 18:15
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
как может провернуться главная балка, даже несмотря на околонулевую крутильную жесткость, ведь она сцеплена с жестким настилом
- элементарно: нижний пояс сместится.
Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
1112.png (8.6 Кб, 1 просмотров)
- на всякий случай: «e» - только для учёта момента в расчёте болтового соединения, в целом же узел жёсткий.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 18:41
#92
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- элементарно: нижний пояс сместится.
Если верхний пояс остается на месте, а нижний смещается - значит деформируется стенка? Постановка ребер решает вопрос?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- на всякий случай: «e» - только для учёта момента в расчёте болтового соединения, в целом же узел жёсткий.
На мой взгляд, скорее "полужесткий", все-таки будет иметь место ощутимая податливость в следствие допусков отверстий под болты при небольшом угле поворота опорного сечения второстепенной балки.
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 18:52
#93
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Постановка ребер решает вопрос?
- какой вопрос?

Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
На мой взгляд, скорее "полужесткий" (...).
- пусть так, что тогда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 18:58
#94
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- какой вопрос?
Защиты балки от кручения и бимомента.
Trendkill вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 20:02
#95
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Защиты балки от кручения и бимомента.
- а при чём тут ребро тогда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 20:09
#96
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а при чём тут ребро тогда?
в еврокоде так и предлагают крепить двутавры. верхнюю полку к жб плите анкерами. а нижнюю к верхней - ребром
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 20:11
#97
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а нижнюю к верхней - ребром
ребром или подкосом? или одно и тоже?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 20:12
#98
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


там два варианта:
1. плита + ребро
2. прогон + подкос
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 20:21
#99
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в еврокоде так и предлагают крепить двутавры. верхнюю полку к жб плите анкерами. а нижнюю к верхней - ребром
Не подскажите конкретный пункт?
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 20:28
1 | #100
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


EN 1993-1-1-2009 6.3.5.2
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 20:29
#101
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Любая жёсткость стыка не исключает кручения: шарнир - момент от расцентровки, жёстко - момент от заделки. Только при жёстком кручение ограничено углом поворота балки при изгибе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 20:55
#102
Trendkill


 
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Любая жёсткость стыка не исключает кручения: шарнир - момент от расцентровки, жёстко - момент от заделки. Только при жёстком кручение ограничено углом поворота балки при изгибе.
Это понятно. Речь идет о том, что если выполнить ряд конструктивных мероприятий, как например, было предложено выше, а именно закрепить верхний пояс с жесткому настилу, а нижний пояс - к верхнему поясами ребрами (как выяснилось, рекомендации еврокода говорят о том же), то результатом воздействия кручения на главную балку будет не возникновение внутренних силовых факторов в ней, а его "передача" на раскрепляющие конструкции.
Trendkill вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 21:09
| 1 #103
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


ну тут не совсем так. этими способами создаются только опоры-связи от кручения. плита- сплошная, прогоны- дискретное. они не дают появиться деформациям - и все. если крутит какая-то "активная" сила, то настил может этот крутящий момент компенсировать. но от вертикальной нагрузки, если она не проходит через центр кручения, секториальные напряжения все-равно возникнут, потому, что настил будет стеснять депланацию балки. но вбок она не ляжет
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 23:53
#104
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
настил будет стеснять депланацию балки
- ерунда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 16:39
#105
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Однако пока сходимости ни в объемно-элементой ни тем более пластинчатой постановке в скаде не добился...
Update: Наскреб наконец то времени на проверку сходимости объемно-элементной модели в скаде с ручным расчетом. Сходимость надо сказать вышла весьма неплохая
Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
А если с такой стороны посмотреть:
Допустим есть прогон (как во вложении), выкручиваемый по часовой стрелке. Это в свою очередь ведет к сжатию и выгибанию тяжа сверху по скату и его выключению из восприятия кручения. Нижний по скату тяж мог бы подключиться, как раз создавая крутящий момент в противоположном направлении, однако:
- Он в отличии от верхнего не имеет жесткой зоны (опоры) и способность его к раскреплению складывается из незначительной изгибной жесткости прогонов вниз по скату.
- Упомянутые прогоны вниз по скату тоже закручиваются по часовой стрелке сжимая соответсвующие цепи тяжа.
Получается, что тяжи не могут включиться в работу на кручение в сечении просто потому что являются односторонней связью, не способной воспринять сжатие. В то время как кручение всех прогонов покрытия для рассмотренного случая именно к сжатию тяжа и приводит.
Уточненная схема с тяжом данное предположение подтвердила. Тяж под действием кручения сжимает и существенно выгибает. Напряжения в верхнем поясе от стесненного кручения несколько снизились, однако:
- Напряжения в нижнем поясе особо не изменились относительно схемы без тяжа
- В моей версии скада отсутствует геом нелинейность. Думаю в случае иттерационного расчета тяж выключится из работы..
Вложения
Тип файла: pdf Verification calculation of beam for resistance of bending torsion.pdf (585.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: zip Check of beam.zip (1.18 Мб, 34 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 18:27
#106
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Сходимость
- не уверен, что ручной расчёт отражает фактическую картину точнее КЭ-ного, и что его следует брать за эталон.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 19:56
#107
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Update: Наскреб наконец то времени на проверку сходимости объемно-элементной модели в скаде с ручным расчетом. Сходимость надо сказать вышла весьма неплохая

Уточненная схема с тяжом данное предположение подтвердила. Тяж под действием кручения сжимает и существенно выгибает. Напряжения в верхнем поясе от стесненного кручения несколько снизились, однако:
- Напряжения в нижнем поясе особо не изменились относительно схемы без тяжа
- В моей версии скада отсутствует геом нелинейность. Думаю в случае иттерационного расчета тяж выключится из работы..
Очень интересно. А Вы не могли бы оценить устойчивость этого прогона как пластинчатой системы в SCAD? Очень интересует коэффициент запаса устойчивости этой системы.
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть где-нибудь пример расчёта прогона покрытия на косой изгиб с учётом кручения и бимоментов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? sppy Машиностроение 10 15.09.2017 20:51
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) s7onoff SCAD 147 07.01.2014 16:04
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32