Сильно отличающиеся результаты погружения соседних свай
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
||
Просмотров: 4951
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Таких много? Какой показатель текучести у ИГЭ 3?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
на 1 картинке посажены сваи, их плохо видно, но можно рассмотреть...
самая правая свая 9-метровая, с ними проблемы. всего 1000 свай, погружено около 300, из них отметки +2,5...3,0 метра имеют около 30 штук. Показатель текучести ИГЭ3 = 0,32. В нем есть прослойки полутвердой с IL=0.01...0,128 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А для чего песок (нижний слой ИГЭ2) проходили? Уровень грунтовых вод где?
Если сначала бурилось много скважин, а потом в них погружались сваи, то вполне могли стенки последних лидерных скважин осыпаться. Можно по журналу погружения посмотреть порядок задавливания свай по номерам и подтвердить или исключить эту теорию. Осыпавшийся песок был не уплотненный, от этого и доп. осадка. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
В мелком песке лидеры осыпаются, тут к гадалке не ходи.
Те, что попа дают 2,5 метров явно упираются в кровлю нижнего ИГЭ-2. Нужно более мощную установку, чтобы их "продавить", либо штанговым дизель-молотом попробовать постучать с перерывом 1-2 суток. ----- добавлено через ~5 мин. ----- В целом если посмотреть на разрез, то он там и нахер не нужон этот ваш свайный фундамент ![]() Можно было плиту на песок поставить и все. |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
про более мощную установку говорили изначально (на одном объекте уже были с этим проблемы), но заказчик не смог найти (или денег пожалел). Цитата:
стадию П не я делал, а менять на рабочке тип фундамента - как-то уж чересчур )) |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
У вас сваи довольно короткие, разница длин в 2,5-3м для 7-9 метровых свай существенна...
Offtop: Был похожий случай в самом начале моей трудовой деятельности. Жилой комплекс 25 этажей, грунты - пески мелкие плотные, сваи 6-8 метров, также плохо заходили и были значительные перепады по отметкам на которых происходили отказы. Т.к. отказы были достигнуты и контрольные испытания показали требуемую несущую способность, было принято решение оставить все как есть. В результате через 2-3 года после постройки пошли трещины по стенам (монолитный подвал + панельный верх)- дом стал неравномерно садиться. Потом пришлось местами усиливать стены, заделывать трещины, жильцы были очень недовольны. Лет через 5 осадки стабилизировались и больше проблем не было. Что это значит? 9 мм - разница между осадкой при нагрузке 120т и 70т при вдавливании за 1 раз или с отдыхом в неделю? А как учли подъем сваи при разгрузке?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Думаю, по жесткости они ничем не уступают тем, что встали в гравийном грунте. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Справа самая большая толща песка. Вот её и трудно пройти. Там, где мощность песка меньше, там сваи должны легче вдавливаться.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну и: ----- добавлено через ~4 мин. ----- В таких условиях лучше применять буровые сваи. К примеру по технологии непрерывного полого шнека. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Водоносный горизонт вскрыт?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Просто отметили маркером точку, сняли отметку нивелиром, подъехали установкой, нагрузили в течение 30 секунд, отъехали, сняли изменение маркированной отметки, получили разницу 9 мм. конечно, пусть там и остаются ) испытания провели, не до конца погруженные сваи тоже по сути проверены нагрузкой 120 т. смущает только, что часть свай не прошли лидерную ну и эти самые 9 мм доп. осадки при повторном вдавливании. Тут ведь вот еще какой вопрос: сваю вдавливают, она погружается с какой-то определенной скоростью, потом эта скорость сильно падает, сваебойщики считают это отказом и переходят к следующей свае. А если бы они продолжали давить эту сваю, например, еще два дня подряд, разве она не смогла бы погрузиться еще на 10 см (со скоростью 100 мм / 2 /24 час = 2 мм в час)??? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ну проектный отказ считать нужно.
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Был недавно объект, где некоторые сваи на несколько метров не добивали. Но там насыпные грунты пройти не могли. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ну есть еще истенный и ложный отказ.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 25.12.2018 в 19:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Цитата:
70т - осадка (мм)? есть чтото в числах? 115т - 12мм 120т - 12мм+9мм=21мм Это значения для одиночной сваи Для свайного ростверка куста есть думаю расчетные значения осадок в инженерных расчетах. Какие в них значения получились? Осадка скорее там по-более будет... чем одиночной вот вроде в руководстве или пособие по проектированию свайных фундаментов что то было по памяти. приложение определение стабилизации осадок...(как то так звучало) |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
По идее (и факту) скважина в песке должна осыпаться/обваливаться/оплывать (удельное сцепление ИГЭ 2 менее 1 кПа).
Большая разница в глубине погружения соседних свай - линзы сцементированного до песчаника песка мелкого. Подтверждается графиками зондирования. Половина графиков нормальная, вторая половина не доходит до глубины первых метров на 5 (qc улетает в бесконечность, зонд упирается в линзу). Посчитайте деформации ствола сваи (без грунта) под нагрузкой и сравните с тем что наблюдается при испытаниях. Последний раз редактировалось olf_, 25.12.2018 в 22:36. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
Цитата:
Если свая не была погружена до своей отметки +500 мм, то отказа при вдавливании не было по определению. По тому же СП вы имеете право требовать контрольные статистические испытания недовдавленных свай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.12.2018 в 01:02. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Свая может показать проектный или меньший отказ значительно не достигнув проектных отметок.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
В похожей ситуации действовал так. После задавливания всех свай, когда ясна картина распределения "незадавленных" делал расчет двух граничных вариантов:
1)"выключая" незадавленные сваи полностью - если это не приводило к крену или существенному увеличению армирования конструкций - срубал на 10 см ниже проекта. 2)"включая" незадавленным сваям повышенную жесткость (осадка как куста, а не условного фундамента). Если это не приводило к существенному увеличению армирования конструкций - оставлял сваи, незначительно меняя армирование ростверка. Разумеется, с проверкой остальных свай по грунту/материалу. Если в вашем случае "выключение" происходит безболезненно для здания, я бы их оставил как есть. Последний раз редактировалось san40, 26.12.2018 в 09:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
А вот про скважину вопрос правомерен. Кто не понял, объясняю ситуацию автора более популярно... Мужики, сразу поняв, что им не вдавить, применили лидерное бурение. И пробурили дырки гораздо глубже, чем зашла свая. Offtop: Или по другому. Хотели забить гвоздь диаметром 8 мм в бревно, но молоток маленький, поэтому дрелью пробурили дырку диаметром 4 мм... Но пробурили дырку на 200 мм, а гвоздь застрял на 150 мм..... Вот теперь автор и боится, а как отразиться эта дыра под остриём сваи на деформации всего здания? Вопрос забавный, так как сейчас свая на 90% от 70 тонн висит на боковой..... А боковая не сильно сказывается на величине осадок всего здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
kruz, какую длину сваи принять в расчет по материалу при устройстве лидерных скважин? Марка сваи тоже неизвестна.
Мне кажется, что пустоты под острием при таких грунтах нет. А при большом диаметре лидера давить больше 1,5 расчетной нагрузки... как то даже не знаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Да, не только возможно, но и всегда есть (как и заплывание скважины). Поэтому часто в песках бывает не бурят лидерные отверстия, а проходят шнеком "с рыхлением".
Но эта осыпавшаяся в дырку пробка из песка (если в песках СПб и округе) конечно не уплотнённая, и будет, конечно, давать большую осадку при срыве боковой, чем природное залегание. Ну и само-собой то R, которое принимается по СНиП, в данном случае (если там такого 2-3 метра) и близко не лежало.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Можно повангую
![]() Сваи 300х300, лидеры d200 (ну край 250мм). Если есть хоть немного воды, то ИГЭ 2 (что верхний, что нижний слой) уплыл в скважины, да даже если воды нет, то очень много осыпалось. При погружении еще сама свая грунт соскабливает в лидер. Там где прослойки песка толще, там и попы у свай больше. Там где прослойки песка меньше - сваи на проектных отметках. Сам вопрос "На сколько может вырасти осадка свай" тянет на научную работу ))), которую наверняка никто не напишет, т.к. грунты везде разные. Тут уже кто-то высказывался, что в подобной ситуации были проблемы с домом. У меня напротив был объект (пески, лидеры, сваи недошедшие 1,0 - 1,5м до низа лидера), правда была забивка. Делали статику и обследование, которое показало, что пустот под острием нет. Лет пять прошло, все нормально. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Сваи 300х300, лидеры d250, вода есть. Понятно, что лидеры осыпаются и заплывают, но все равно в разрыхленный грунт погружать проще.
Первые две сваи пробовали погружать без лидерных, зашли только на 4 метра ) Собственно вопрос был в том, кто сталкивался с подобным и как решали проблему. Есть ли основания заказывать дубли - по-моему, нет. Буду считать, что осадка 9 мм от релаксации грунта, посмотрел испытания - при снятии нагрузки сваи поднимались на 4-5 мм. Цитата:
Были еще четыре сваи, которые погрузили на проектную отметку с усилием 50-60 тонн, после этого сдвинуть границу перехода с 8-метровых на 9-метровые сваи. хотели сказать, что осадка не зависит от того, чем (боковой поверхностью или острием) свая набирает несущую способность? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Несущая способность боковой мало влияет на осадку сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
Решалось по разному: 1) Очень часто не обращали))) внимание на попы - но правда увеличивали количество испытаний и в купе с головным проектировщиком выносили вердикт - сойдет))). Приходилось бурить допскважины на подснятие несущего слоя, без лаборатории. 2) В лоб. Переходили на усиленные сваи и увеличенную массу молота с щадящим режимом для головы сваи - штанговым. Один раз бил паровоздушным....тоже ничего. Но это был раритет из Северодвинска....))), таких уж нет. 3) Изменяли схему погружения свай по полю или увеличивали диаметр лидерных скважин. 4) Когда контора под разбогатела заимели низкочастотный вибропогружатель - погружение вдавливанием в сочетании с "трясучкой", т.е. вибровдавливание. Очень хорошо себя зарекомендовал. К сожалению ломался часто, т.к. был отечественного изготовления. 5) Погружали в лидерные скважины заполненные бентонитовым раствором. Работа казалось бы простая, но еще + цены на лидеры с бенотонитом. А в процессе когда на объект вышли и надо так делать - заказчик воет.... 6) Гидромолот + усиленная свая. Правда не бил сам, но постоянно видел у мостовиков - ценная вещь. Бьют в пески медленно (можно чай попить, поболтать), но уверенно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по вдавливанию серийных свай С120 30 8 | DmitriyAG | Основания и фундаменты | 18 | 07.04.2022 11:29 |
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.07.2018 15:20 |