| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкеровка арматуры колонны в плиту покрытия
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 16024
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Г-шки в плане так не показывают.
Попробуйте во втором варианте прорисовать выпуски в плане и в разрезе. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Поэтому и ответов так мало по вашей теме, что не понятно нарисовано. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Есть мнение, что вариант 1 неверный, так как происходит неверная передача усилий с элемент на элемент (как например, при загибании верхней арматуры балки не вниз, а наверх). В данном случае необходимо передать момент с плиты (безбалочное перекрытие с капителями) на колонну.
Есть мнение, что в 1-ом варианте неправильно передается усилие с одного элемента на другой, а именно момент с безбалочного перекрытия (с капителями) на колонну. Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.09.2019 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Вы путаете анкеровку и нахлестку. Передача усилия с одного элемента на другой обеспечивается за счет анкеровки стержней продольного армирования колонны в плиту покрытия. Посредством анкеровки вы реализуете жесткий узел - моменты перейдут.
В первом варианте заанкерили стержни, разнесли по всем сторонам, завели на противоположную грань сечения плиты относительно колонны - все ок. Во втором варианте у вас получается каша. Вы учитываете требования п.10.3.5? Почему не анкерите сжатую арматуру? Для нее "Г-шка" не нужна? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
я считаю безбалочные плиты должны обрамляться балками по периметру без исключения.
без обрамления балками даже толком понять сколько придет момент на плиту, сколько будет он в колонне при расчете в пластинчато-стержневой модели невозможно, т.к. вопрос соединения пластин и стержней в узле вызывает множество вопросов и споров.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
звучит так, буд то инженерного решения не достаточно, а требуется еще и удача...
так и будет, если воспользоваться таким советом.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
почему вы так решили?
Цитата:
балки хорошее решение, особенно для поэтажно опертых стен, но здесь речь идет о анкеровке. И анкеровка в тонкие плиты покрытия 160-200 мм тоже вызывает вопросы. А смысла в ней особого нет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Опять-таки, это не мое решение. Поэтому я его защищать не собираюсь. Просто собираю мнения на этот счет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
потому, что при повороте сечения площадь опирания плиты на колонну уже не будет соответствовать сечению колонны.
что произойдет в данном случае научных изысканий не производилось. Цитата:
установка вспомогательной арматуры изрядно уменьшит эффект, но сколько ее надо никто не знает. Сжатую арматуру колонны предлагается анкеровать в плиту? Это что ж за конструкция, где бетона колонны не хватает для восприятия сжатия на крайней колонне?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Будьте добры источник представить. Спасибо
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Читай написанное внимательнее
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
TNemo,
так у нас полгорода застроено 14-16-18-этажками, при сетке колонн 6,6*6,0м, где нет и не было ни одной балки. И не слышал, чтобы были какие-то отрицательные отзывы о каких-то прогибах и тем более трещинах. Да и у вас наверное так же
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
С конструктивной точки зрения второй вариант хуже. При большом диаметре стержней колонны, арматура колонны будет вылезать за пределы плиты покрытия (см. рис. 1).
----- добавлено через ~8 мин. ----- Или делать арматуру разной длины - лишние проблемы для строителей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
вся страна застроена хрен знает чем, и построена хрен знает как, вопрос только на каких из этих домов нагрузка достигнет своего фантастического расчетного значения.
проектировщик не должен так говорить "мы всегда так делали и стоит", поскольку понимает глубину вопроса.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
но стоит помнить и о том, что есть "исходя из опыта проектирования, строительства и эксплуатации". Расчёт 5-эт ж/б каркаса делал года 3-4 назад, и не возникло тогда никаких особых поводов заострить внимание именно на этих участках
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Это для проектных институтов написано, реальных а не ООО"Институт территорияльного развития".
Когда есть реальный опыт проектирования, основанный на новых научных теориях, а не на "да и так сойдет!" и эксплуатации с ежегодным освидетельствованием построенных ноу-хау конструкций переносится в нормативы. Надеюсь никогда не находиться в ваших сооружениях.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
но смысла особого нет потому как 16 стержень анкерить в 200 мм плиту загибом не очень хорошая идея. Я в свое время тоже этим "переболел", потом понял что оно не надо. В лучшем случае поставить на покрытие монолитный парапет, та же контурная балка и успокоится. А для успокоения открыть книжку 1925 года Рудольфа Залигера раздел шарниры и почитать на ночь. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
есть мнение, что прочность плит на продавливание зависит от угла поворота плиты на опоре...чем угол больше, тем меньше продавливание...
исходя из этой теории анкеровать арматуру колонны в плиту необходимо, что бы повысить прочность ее приопорной зоны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Цитата:
![]() Цитата:
Там капитель 500 мм. Именно она и обладает большой жесткостью, из-за которой возникает приличный момент, который нужно передать с плиты перекрытия на колонну. В капитель и заводится арматура из колонны. Коллеги, выкладывайте свои варианты анкеровки арматуры в покрытие (для жесткого узла). Желательно в виде схем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Не понял, как это. Нарисуйте.
Перерасход арматуры и несимметричность армирования. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
TNemo, есть куча литературы с названием ".... плоских безбалочных перекрытий", а Вы говорите, что такого предмета в природе не должно существовать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Помимо проектирования есть еще и исполнение. Слияние этих 2х процессов в безграмотном экстазе обычно и ведет к разрушениям. Дом на Двинской в СПб https://www.youtube.com/watch?v=aV0SQNI576k простоял 35 лет, а потом вдруг раз и развалился. Это и к вопросу о "опыте проектирования аналогичных конструкций" и к "куча литературы". В литературе, если она не нормативная, много всяких теорий описано, но далеко не все они имеют достаточно надежную исследовательскую и математическую базу для их применения. Люди, особенно сегодняшние 25-35 летние молодые люди, не хотят учиться на чужих ошибках, не хотят видимо упускать свой собственный драгоценный опыт, и как коты лезут в бутылку, пока по башке не получат от неумолимых законов природы. Как то они забывают, что проектируют реальные сооружения, где будут находиться живые люди, что это не курсовая работа, где все косяки исправит преподаватель или не заметит, но это ни на кого не отразится травмами или потерей жизни.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Партийный руководитель института (Ленпроект вроде) приказал главному конструктору выпускать проект не дожидаясь геологических изысканий. Наверное к священной дате надо было сдать или план перевыполнить. Гл.конструктор повелся сломался и выдал. А там оказался заторфованный грунт. Через 35 лет банк снял помещение и пристроил что то небольшое у входа (они так 100 раз делали!), а потом трубу рядом с домом прорвало. Грунты сказали "идите нафиг" и фундамент просел, порвало газопровод, начался пожар, дом рассыпался за 5 минут.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2019
Сообщений: 43
|
Ну, что поделать. Устраивать стыки внахлест на каждом этаже - тоже перерасход. Это же не значит, что мы, например, будем делать неразрезное армирование в три этажа высотой (хотя такое можно осуществить).
Цитата:
То что, на "средних" колоннах надо вводить в расчетной схеме шарнир, а арматуру просто обрывать в плите, я согласен. А как быть с крайними колоннами. Там тоже по шарнирное схеме считаете?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Тогда арматура разной длины получается.
В типовом решении нахлест арматуры происходит без эксцентриситета, а у вас с эксцентриситетом. Последний раз редактировалось al3003, 17.09.2019 в 15:09. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
почему? что ей мешает быть одной длины? согните из скрепок, в конце концов, эти буквы Г и убедитесь что они вполне могут быть одной длины.
Цитата:
![]() про неразрезную балку слышали?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
трещина возникает там где самое слабое место, вы вот какое место имеете в виду?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
а тогда где потерялся верхний момент?
И какая разница для плиты перекрытия на что ей опираться, на монолитные колонны или кирпичные столбы?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Цитата:
Что касается слабого места - у меня вызывает вопрос реализация шарнирного узла сопряжения оголовка колонны и плиты перекрытия при конструировании. Из расчетной схемы момент убираем, а в жизни он остается. Либо мы не связываем ПП и колонну (остается только трение), либо получаем трещину. Плита будем иметь некий угол поворота - трещина раскрывается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
или плита поворачивается, а в кирпичном столбе выше плиты образуется соответствующая деформация
не стоит перерезать плитой кирпичные столбы
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
я о стыке продольной арматуры колонн, а вы что имеете ввиду? Выпуски колонн с нижележащего этажа стыкуются с продольной арматурой текущего этажа, вот в этом стыке перехлест можно укоротить на диаметр безболезненно, там обычно запас есть.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Автор темы предлагал основную арматуру колонны обрывать и анкеровать её в плите покрытия с помощью г-шек. Я про этот стык.
Не очень понимаю, причем здесь стык нижележащего этажа. Арматура текущего этажа ставится ведь на перекрытие нижележащего этажа. Если не сложно, нарисуйте. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры балок в колонне | Axe-d | Железобетонные конструкции | 137 | 09.01.2017 09:33 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
анкеровка в существующую фундаментную плиту | Alex78 | Основания и фундаменты | 18 | 31.08.2011 16:55 |
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей | dextron3 | Железобетонные конструкции | 2 | 26.06.2010 22:44 |
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2010 01:56 |