| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 8633
|
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Добрый день!
1) С фига нижняя арматура сжата оказалась? Просадка опор? Или полезная нагрузка постоянные массы передавила? 2) Крюком вверх отогните на 5-8d По варианту 3 не делайте. Отгиб сжатого стержня по уклону не более 1/6
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
![]() |
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Поправка. Я то ее сжатой и не рассматривал. Предложил вариант, который обеспечит автору передачу максимального усилия от арматуры на опору с учетом обжатия вышележащей стеной и при тех граничных условиях конструирования, что были указаны
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Если что, эти "веселые картинки" называются эпюрами. Чертежи по которым выполняются не слепо, а всегда проводится логический анализ на наличие ошибки в расчетной схеме. Если ошибок не обнаружено, то мы просто обязаны выполнить все минимальные условия по армированию и анкеровке арматуры, а если есть сомнения в том что программа занижает результаты или есть расчетная ситуация которую невозможно учесть, то можно и запас заложить. Тем не менее точность проектирования значительно выросла с тех же советских времен. Я, смотря проекты прошлых лет нахожу в них много ошибок и упрощений. Так что голова у нынешних конструкторов варит не хуже, а может и в чем то лучше прежних.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Да-да, конечно и любой глупый прыг-скок напряжений в зоне жесткого сопряжения стержней с пластинами вы бежите спотыкаясь армировать 4-мя 25-ми диаметрами, а на самом деле, если эту балку вообще убрать все будет прекрасно работать и стоять, но вы же «анализируете»!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- я тоже не очень был рад этим балкам, но так решил главспец исходя из того, что плита не проходила на продавливание даже с поперечкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Расчет выполнил другой специалист, т.к. отверстия перерезали полностью нижнюю зону, задали просто как балка меньшего сечения, отдельно для проверки замоделировали эти балки пластинами, получилось меньше, приняли решение армировать по наихудшему случаю. Именно в том месте не 4 25, а 2, принято для унификации
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Гы, чем вы меня добить хотите? Совершенно обычная ситуация, которую я вокруг наблюдаю - малоопытные проектанты в должностях главных конструкторов, молятся на картинки из программок, считая, что нужно просто нарисовать схемку со всеми подробностями (что уже чушь) и волшебная программка выдаст им все правильные решения! Все это сливается вниз на конструкторов, которые берут под козырек - есть, мой повелитель, и тыкая пальчиками в СП-шки начинают всю эту херню "конструировать"! Ура! Теперь давайте все думать, как завести эту 25-ю арматуру в письку толщиной 200 мм! Давайте погнем ее змейкой, обведем все стерженьки, ведь нарисовать можно все что угодно, а мужики пусть сами потом трахаются - это уже не наша забота - у нас все по программке и по СП-шке - вот, смотрите!
![]() Нехрен все валить на вышестоящих людей. Конструктор принимает решение. Нормальный конструктор не будет делать то, что ему тупо приказали. А если сам из себя ничего не представляет, как подстилка, то это вопрос его компетенции, вот и все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 3
|
От вас уважаемый Grim кроме словесного поноса никто ничего не услышал. По большей части просто офф топ и рассуждения на тему...
Поговорить что-ли не с кем? Свои истории как плох и несправедлив мира, а также какой вы супер-вау конструктор вы свой жене рассказывайте! Здесь человек просил совета, а не те ненужные демагогии. Хватит срать в теме, давайте по существу! Если нечего сказать лучше промолчать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
В описании было сразу сказано, что сжатая арматура требуется по РАСЧЕТУ! Потом еще и эпюру нижнего армирования приложил. Из ваших слов становится ясно что расчет в Лире вы не уважаете, тогда обоснуйте в чем заключается ошибка в расчете? Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Сжатие в бетоне или в арматуре?..
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Сжатие и в бетоне и в арматуре в сечении непосредственно возле опоры.
Поперечная арматура не требуется по расчету. Отсутствие опоры учтено в расчетной схеме |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
А зачем учитывать работу арматуры на сжатие в сжатой зоне бетона? Само базовое понятие железобетона, даваемое на первом же занятии - арматура на растяжение, бетон на сжатие. Про это Grim и пытался сказать всю прошлую страницу.
А что насчёт конструктивного армирования, расчёта на продавливание и срез, а так же требований насчёт П-образных хомутов в торцах плит, работающих на изгиб? Правда, столь же долго не утихают споры о том, применять их в фундаментах или нет, но у вас тут не фундамент, а чистая консольная плита - ну так и армируйте её как плиту, а не как фундамент... а в расчётной схеме там может быть заложено что-то вроде АЖТ, поэтому поперечку оно там и не покажет. Расчётчик не обязан был выдавать вам расчёты по узлам, если у него стояла задача - расчёт здания в целом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Цитата:
Поперечную арматуру в плитах ставят только по расчету, П-шки в фундаментах ставятся только если требуется армирование с краю по расчету. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
![]() ЗЫ. Вот эта идиотская практика, когда конструкторам дают тупо картинки из схем с голыми циферками армирования и говорят - делай, приводит к тому, что один "специалист" в спешке фигачит схему, забыв приложить собственный вес конструкций, а другой, не думая, по картинкам армирует фундаментную плиту в два раза меньше, чем надо и бодро выдает все это в рабочих чертежах! Все сдается, все довольны! Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
1) У вас не фундамент, у вас консольная плита (фундамент, висящий в воздухе, ага), на которую опёрта колонна и стена - чистый случай краевого изгиба.
2) В нормальных случаях, когда констуктор и расчётчик - одно лицо, корректируется расчётная схема, чтобы убрать такие моменты. Хз, как в Лире, но по идее, может быть галочка типа "не учитывать сжатую арматуру". В 200мм 25мм сжатую арматуру вы никак не заанкерите - просто выколет. Чтобы наглядно понять бредовость своих идей - поставьте балку как колонну на фундамент толщиной 200мм. Узел изобрести можно, на основе металла и пластин, но практически - надо пересматривать либо конструктивно-архитектурное решение локально (например, сделав там колонну в теле стены, пилончик там...), либо расчёт править, чтобы в данном конкретном месте сжатой арматуры не было, или разбираться, чего это оно. P.S. А где конкретно указано, что арматура - сжатая? Скорее, указано, что это нижняя арматура. Но точно ли там сжатие - эпюры есть этого места? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
![]() Автор, ты лучше скажи, какой на самом деле пролет этой твоей балки, чтобы мы дружно посмеялись! Метра 2-3? Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
если что в описании темы есть схема балки. А смеяться не над чем, в статически неопределимых системах не всегда силовые факторы имеют стандартные формы, очень многое зависит от конкретной схемы, главное уметь анализировать, прикладываю эпюры моментов, можете ознакомиться
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
А теперь обведите на этой вашей картинке место, где вы анкерите сжатую арматуру. UPD, кажется, уже разобрался. Вашему расчётчику рассказывали что-нибудь об "итерациях"? Самое простое в данном случае - не мучать себя изобретением узлов и рабочих - с гибкой арматуры и нестандартными узлами, а просто... ослабить балку в этом месте (в расчётной модели) так, чтобы балка соответствована ПРОЕКТНОМУ решению, а не проектное решение подгонялось под расчёт.
P.S. Либо протащить балку сквозь лестничную клетку, но на это может сказать своё "фи" архитектор и ПБ - за ширину лестничных клеток в чистоте они любого порвут. Последний раз редактировалось Komplanar, 30.12.2019 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
Цитата:
Ну теперь вы, ребят, меня насмешили))) я же присылал эпюры армирования согласно которым требуется 4,5см2 в нижней зоне. Момент это не единственный силовой фактор который влияет на армирование. А по поводу анкеровки я писал, что принимал по расчету, где вы видели чтобы для 25 арматуры требовалось 375мм? Если сделаете расчет длины анкеровки самостоятельно, то увидите, что даже для 4d12 будет требоваться такая же длина. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Тогда расскажи пожалуйста, какой силовой фактор в балке пролетом 1,2 метра приводит к необходимости установки нижней арматуры в твоем случае и откуда эти факторы взялись? Зачем тогда ты несешь чушь про сжатие, если дело не в моменте?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739
|
Такая фигня могла получится в одном-единственном случае (если не сейсмика и не дикий ветер) - если после загружения колонна и стены ЛК проседают неравномерно, в результате чего колонна "повисает" на стене лестничной клетки через эту самую балку. Видимо поэтому в теме заинтересовались стадией "Монтаж". Конструктивно - или протаскивать балку сквозь ЛК и вешать оседающее здание на стену ЛК, или наоборот, полностью выкинуть из этого места балку, чтобы функцию балки выполнила плита, заделанная в стену ЛК.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Да я вас умоляю. Двухэтажное здание примитивной планировки в монолите. Даже если где-то что-то повиснет, одна - другая волосяные трещинки и усилия перераспределятся адекватно теориям строительной механики и сопротивления материалов.
А в теме все происходит только от одного - людям без соответствующего опыта и подготовки дают инструмент, который очень много чего может, но требует адекватного задания исходных данных и адекватного анализа полученных результатов, с учетом реализуемых методов и их несовершенства! Но всем нужно выдавать побыстренькому, поэтому все пытаются тупо напихать побольше арматуры, куда могут, всунуть побольше сечений, не думая о том, как это должно быть реализовано и работать в реальности и ЗАШИБИСЬ! Всех с наступающим Новым Годом! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? | salnyy2493 | ANSYS | 5 | 02.02.2017 14:57 |
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? | Алексей_308 | Железобетонные конструкции | 34 | 19.03.2013 21:28 |
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.04.2011 08:26 |
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 | Нитонисе | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2011 13:47 |
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? | SEREGA80 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.10.2010 15:15 |