Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?

Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2019, 13:35 #1
Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179

Добро пожаловать всем заглянувшим в данное обсуждение! Прежде всего посмотрите приложенный файл. Вопрос заключается в выборе узла сопряжения контурной монолитной балки со стеной лестничной клетки. Проблема заключается в анкеровке нижней сжатой арматуры. Фактически заложена арматура d25, по расчету требуется 18, с длиной анкеровки 375 мм. Поэтому прямой анкеровки в стену не достаточно. Изначально колоны в данном углу не было, и не хотелось бы её вводить, поэтому вопрос №1: Возможно ли применить Вариант 2 на чертеже вместо 1 варианта? Вопрос №2: Если рассмотреть вариант 3 то какое отношение величины отгиба к его длине допускается для сжатой арматуры?

Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (28.1 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (42.2 Кб, 610 просмотров)

Просмотров: 8633
 
Непрочитано 27.12.2019, 14:55
#2
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Добрый день!

1) С фига нижняя арматура сжата оказалась? Просадка опор? Или полезная нагрузка постоянные массы передавила?
2) Крюком вверх отогните на 5-8d

По варианту 3 не делайте. Отгиб сжатого стержня по уклону не более 1/6
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 19:55
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Автор, у тебя там нижняя арматура просто так, для того чтобы хомуты на нее накрутить! С чего ты взял, что там нужна такая длина анкеровки?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 21:20
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


А с анкеровкой верхней растянутой арматуры проблем нет?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2019, 09:19
#5
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
2) Крюком вверх отогните на 5-8d
Offtop: Крюки никак не влияют на эффективность анкеровки сжатой арматуры, к тому же, никак не учитывается длина этого крюка при анкеровке
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2019, 09:35
#6
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Крюки никак не влияют на эффективность анкеровки сжатой арматуры, к тому же, никак не учитывается длина этого крюка при анкеровке
Поправка. Я то ее сжатой и не рассматривал. Предложил вариант, который обеспечит автору передачу максимального усилия от арматуры на опору с учетом обжатия вышележащей стеной и при тех граничных условиях конструирования, что были указаны
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2019, 11:47
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А с анкеровкой верхней растянутой арматуры проблем нет?
Там плита, какие проблемы?
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 09:06
#8
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
1) С фига нижняя арматура сжата оказалась? Просадка опор? Или полезная нагрузка постоянные массы передавила?
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Автор, у тебя там нижняя арматура просто так, для того чтобы хомуты на нее накрутить! С чего ты взял, что там нужна такая длина анкеровки?
На схеме в приложенном файле показана требуемая нижняя арматура, красным обведены проблемные места, колонн в данных местах нет, там стены лестницы, эпюру в отчете не предоставили, но лично видел там сжатую зону. В верхней зоне 8,64 см2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 346
Размер:	130.4 Кб
ID:	221675  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 10:58
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Ааааа, веселые картинки, на которые молятся нонешние «конструктора»?
- Почему у тебя тут так?
-Не знаю, программа выдала!

При чем, как обычно, ржака - чем меньше пролеты, тем больше у нонешних «конструкторов» вылезает арматура!
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 11:11
#10
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Ааааа, веселые картинки, на которые молятся нонешние конструктора? «Программа выдала!»
Если что, эти "веселые картинки" называются эпюрами. Чертежи по которым выполняются не слепо, а всегда проводится логический анализ на наличие ошибки в расчетной схеме. Если ошибок не обнаружено, то мы просто обязаны выполнить все минимальные условия по армированию и анкеровке арматуры, а если есть сомнения в том что программа занижает результаты или есть расчетная ситуация которую невозможно учесть, то можно и запас заложить. Тем не менее точность проектирования значительно выросла с тех же советских времен. Я, смотря проекты прошлых лет нахожу в них много ошибок и упрощений. Так что голова у нынешних конструкторов варит не хуже, а может и в чем то лучше прежних.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 11:18
#11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Да-да, конечно и любой глупый прыг-скок напряжений в зоне жесткого сопряжения стержней с пластинами вы бежите спотыкаясь армировать 4-мя 25-ми диаметрами, а на самом деле, если эту балку вообще убрать все будет прекрасно работать и стоять, но вы же «анализируете»!
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 11:20
#12
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
чем меньше пролеты, тем больше у нонешних «конструкторов» вылезает арматура!
Не указал в теме, что балка имеет по конструктивным соображениям разные высоты и отверстия, т.к. это не совсем относилось к рассматриваемому вопросу, поэтому скачет арматура. И все же не понятно что вызывает удивление? Нижняя зона на опоре в неразрезной балке всегда сжата, правда редко бывает что там так много требуется арматуры.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
если эту балку вообще убрать все будет прекрасно работать и стоять, но вы же «анализируете»!
я тоже не очень был рад этим балкам, но так решил главспец исходя из того, что плита не проходила на продавливание даже с поперечкой.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 11:26
#13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Да не надо мне вешать про разные высоты и отверстия - вы отверстия замоделировали в стержнях?
И почему у вас там показывает 4 квадрата, а вы суете 4 диаметра 25?

Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 11:32.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 11:34
#14
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да не надо мне вешать про разные высоты и отверстия - вы отверстия замоделировали в стержнях?
И почему у вас там показывает 4 квадрата, а вы суете 4 диаметра 25?
Расчет выполнил другой специалист, т.к. отверстия перерезали полностью нижнюю зону, задали просто как балка меньшего сечения, отдельно для проверки замоделировали эти балки пластинами, получилось меньше, приняли решение армировать по наихудшему случаю. Именно в том месте не 4 25, а 2, принято для унификации
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 11:41
#15
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Лол! Они так точно все считают, изучают, а потом для унификации лепят балки где не нужно, лепят арматуры в два раза больше чем надо и даже туда где она вообще не нужна, лепят 25-е диаметры... молодцы,
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 12:00
#16
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


---
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 266
Размер:	125.1 Кб
ID:	221678  

Последний раз редактировалось Dmi808, 30.12.2019 в 12:33.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 12:07
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Гы, чем вы меня добить хотите? Совершенно обычная ситуация, которую я вокруг наблюдаю - малоопытные проектанты в должностях главных конструкторов, молятся на картинки из программок, считая, что нужно просто нарисовать схемку со всеми подробностями (что уже чушь) и волшебная программка выдаст им все правильные решения! Все это сливается вниз на конструкторов, которые берут под козырек - есть, мой повелитель, и тыкая пальчиками в СП-шки начинают всю эту херню "конструировать"! Ура! Теперь давайте все думать, как завести эту 25-ю арматуру в письку толщиной 200 мм! Давайте погнем ее змейкой, обведем все стерженьки, ведь нарисовать можно все что угодно, а мужики пусть сами потом трахаются - это уже не наша забота - у нас все по программке и по СП-шке - вот, смотрите!

Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
но так решили вышестоящие люди которые уверены что это проще.
Нехрен все валить на вышестоящих людей. Конструктор принимает решение. Нормальный конструктор не будет делать то, что ему тупо приказали. А если сам из себя ничего не представляет, как подстилка, то это вопрос его компетенции, вот и все.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 12:29
#18
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


К сожалению не могу вам все высказать ибо всевидящее око наблюдает. Касаемо узла, даже если выполнить нижнее армирование из 4d12 все равно длина анкеровки получается 375
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55555.png
Просмотров: 213
Размер:	83.7 Кб
ID:	221680  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 14:38
#19
close


 
Регистрация: 12.02.2019
Сообщений: 3


От вас уважаемый Grim кроме словесного поноса никто ничего не услышал. По большей части просто офф топ и рассуждения на тему...
Поговорить что-ли не с кем? Свои истории как плох и несправедлив мира, а также какой вы супер-вау конструктор вы свой жене рассказывайте!

Здесь человек просил совета, а не те ненужные демагогии. Хватит срать в теме, давайте по существу!
Если нечего сказать лучше промолчать.
close вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 14:43
#20
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


По существу пост #3. Если мозгов не хватает понять, я не виноват!
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 14:49
#21
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По существу пост #3. Если мозгов не хватает понять, я не виноват!
В описании было сразу сказано, что сжатая арматура требуется по РАСЧЕТУ! Потом еще и эпюру нижнего армирования приложил. Из ваших слов становится ясно что расчет в Лире вы не уважаете, тогда обоснуйте в чем заключается ошибка в расчете? Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 15:05
#22
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
---
Картинка из №16.

Офигеть... Колонну опереть на утеплитель...
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:31
#23
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Офигеть... Колонну опереть на утеплитель...
согласен, чудаковатое решение, но имеем что имеем. Но колонна опирается не на утеплитель, а на плиту фундамента, имеющую консольный выступ, нагрузка передается на монолитный уступ
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 15:35
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Сжатие в бетоне или в арматуре?..
Цитата:
Но колонна опирается не на утеплитель, а на плиту фундамента, имеющую консольный выступ, нагрузка передается на монолитный уступ
А там поперечная арматура, кроме этих двух сеток, имеется?..
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 15:43
#25
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сжатие в бетоне или в арматуре?..
Сжатие и в бетоне и в арматуре в сечении непосредственно возле опоры.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А там поперечная арматура, кроме этих двух сеток, имеется?..
Поперечная арматура не требуется по расчету. Отсутствие опоры учтено в расчетной схеме
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 15:48
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Сжатие и в бетоне и в арматуре в сечении непосредственно возле опоры.
А зачем учитывать работу арматуры на сжатие в сжатой зоне бетона? Само базовое понятие железобетона, даваемое на первом же занятии - арматура на растяжение, бетон на сжатие. Про это Grim и пытался сказать всю прошлую страницу.
Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Поперечная арматура не требуется по расчету. Отсутствие опоры учтено в расчетной схеме
А что насчёт конструктивного армирования, расчёта на продавливание и срез, а так же требований насчёт П-образных хомутов в торцах плит, работающих на изгиб? Правда, столь же долго не утихают споры о том, применять их в фундаментах или нет, но у вас тут не фундамент, а чистая консольная плита - ну так и армируйте её как плиту, а не как фундамент... а в расчётной схеме там может быть заложено что-то вроде АЖТ, поэтому поперечку оно там и не покажет. Расчётчик не обязан был выдавать вам расчёты по узлам, если у него стояла задача - расчёт здания в целом.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 16:13
#27
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А зачем учитывать работу арматуры на сжатие в сжатой зоне бетона? Само базовое понятие железобетона, даваемое на первом же занятии - арматура на растяжение, бетон на сжатие. Про это Grim и пытался сказать всю прошлую страницу.
Армирование сжатой зоны бетона по расчету так же необходимо как и растянутой.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А что насчёт конструктивного армирования, расчёта на продавливание и срез, а так же требований насчёт П-образных хомутов в торцах плит, работающих на изгиб?
Поперечную арматуру в плитах ставят только по расчету, П-шки в фундаментах ставятся только если требуется армирование с краю по расчету.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:39
#28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
В описании было сразу сказано, что сжатая арматура требуется по РАСЧЕТУ! Потом еще и эпюру нижнего армирования приложил. Из ваших слов становится ясно что расчет в Лире вы не уважаете, тогда обоснуйте в чем заключается ошибка в расчете? Разве на опоре неразрезной балки не возникает сжатие в нижней зоне?
Тогда расскажи мне, почему у тебя в балках с пролетом в три раза большим, расчет показывает, что на опорах ничего не нужно в сжатой зоне? Почему у тебя в балках с пролетом в три раза большим, расчет показывает, что в растянутой зоне, где бетон вообще не учитывается в расчете, арматуры нужно столько-же, как и в этой балке в сжатой зоне, где на сжатие прекрасно работает еще и бетон? Даже с учетом того, что возможно у вас там балки разной высоты это бред!

ЗЫ. Вот эта идиотская практика, когда конструкторам дают тупо картинки из схем с голыми циферками армирования и говорят - делай, приводит к тому, что один "специалист" в спешке фигачит схему, забыв приложить собственный вес конструкций, а другой, не думая, по картинкам армирует фундаментную плиту в два раза меньше, чем надо и бодро выдает все это в рабочих чертежах! Все сдается, все довольны!

Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:47.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:48
1 | #29
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


1) У вас не фундамент, у вас консольная плита (фундамент, висящий в воздухе, ага), на которую опёрта колонна и стена - чистый случай краевого изгиба.
2) В нормальных случаях, когда констуктор и расчётчик - одно лицо, корректируется расчётная схема, чтобы убрать такие моменты. Хз, как в Лире, но по идее, может быть галочка типа "не учитывать сжатую арматуру". В 200мм 25мм сжатую арматуру вы никак не заанкерите - просто выколет. Чтобы наглядно понять бредовость своих идей - поставьте балку как колонну на фундамент толщиной 200мм. Узел изобрести можно, на основе металла и пластин, но практически - надо пересматривать либо конструктивно-архитектурное решение локально (например, сделав там колонну в теле стены, пилончик там...), либо расчёт править, чтобы в данном конкретном месте сжатой арматуры не было, или разбираться, чего это оно.
P.S. А где конкретно указано, что арматура - сжатая? Скорее, указано, что это нижняя арматура. Но точно ли там сжатие - эпюры есть этого места?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 30.12.2019, 16:52
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
P.S. А где конкретно указано, что арматура - сжатая? Скорее, указано, что это нижняя арматура. Но точно ли там сжатие - эпюры есть этого места?
Ему их не предоставили, но клянется, что где-то, как-то, что-то видел краешком глаза! Они так проектируют!

Автор, ты лучше скажи, какой на самом деле пролет этой твоей балки, чтобы мы дружно посмеялись! Метра 2-3?

Последний раз редактировалось Grim, 30.12.2019 в 16:58.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:09
#31
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Автор, ты лучше скажи, какой на самом деле пролет этой твоей балки, чтобы мы дружно посмеялись! Метра 2-3?
если что в описании темы есть схема балки. А смеяться не над чем, в статически неопределимых системах не всегда силовые факторы имеют стандартные формы, очень многое зависит от конкретной схемы, главное уметь анализировать, прикладываю эпюры моментов, можете ознакомиться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image_We.jpg
Просмотров: 181
Размер:	501.3 Кб
ID:	221685  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:22
#32
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


А-ха! 1200 мм пролет! Зачет, проектанты, зачет!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:22
#33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


А теперь обведите на этой вашей картинке место, где вы анкерите сжатую арматуру. UPD, кажется, уже разобрался. Вашему расчётчику рассказывали что-нибудь об "итерациях"? Самое простое в данном случае - не мучать себя изобретением узлов и рабочих - с гибкой арматуры и нестандартными узлами, а просто... ослабить балку в этом месте (в расчётной модели) так, чтобы балка соответствована ПРОЕКТНОМУ решению, а не проектное решение подгонялось под расчёт.
P.S. Либо протащить балку сквозь лестничную клетку, но на это может сказать своё "фи" архитектор и ПБ - за ширину лестничных клеток в чистоте они любого порвут.

Последний раз редактировалось Komplanar, 30.12.2019 в 17:28.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:23
#34
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


В монтаже посчитайте.
Какой момент от собственного веса и расчетный?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:25
#35
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ноооо.png
Просмотров: 121
Размер:	512.0 Кб
ID:	221686  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:28
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
вот
Какой момент от собственного веса и расчетный?
Или это все в монтаже посчитано?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:30
#37
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Ну и чего ты морочишь людям голову? Для твоих 6т*м нужны 4x16 сверху и ничего не нужно снизу! Поставь конструктивно 2 стержня из той-же 16-й, заведи конструктивно в тело стены на сколько получается и ВСЕ.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:31
#38
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Кстати, да. Если не лезут 25-ые - поставь мелких, но побольше. И пэшками их, пэшками!
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 17:42
#39
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Ну и чего ты морочишь людям голову? Для твоих 6т*м нужны 4x16 сверху и ничего не нужно снизу! Поставь конструктивно 2 стержня из той-же 16-й, заведи конструктивно в тело стены и ВСЕ.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Кстати, да. Если не лезут 25-ые - поставь мелких, но побольше. И пэшками их, пэшками!
Ну теперь вы, ребят, меня насмешили))) я же присылал эпюры армирования согласно которым требуется 4,5см2 в нижней зоне. Момент это не единственный силовой фактор который влияет на армирование. А по поводу анкеровки я писал, что принимал по расчету, где вы видели чтобы для 25 арматуры требовалось 375мм? Если сделаете расчет длины анкеровки самостоятельно, то увидите, что даже для 4d12 будет требоваться такая же длина.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:47
#40
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Ну теперь вы, ребят, меня насмешили))) я же присылал эпюры армирования согласно которым требуется 4,5см2 в нижней зоне. Момент это не единственный силовой фактор который влияет на армирование.
Тогда расскажи пожалуйста, какой силовой фактор в балке пролетом 1,2 метра приводит к необходимости установки нижней арматуры в твоем случае и откуда эти факторы взялись? Зачем тогда ты несешь чушь про сжатие, если дело не в моменте?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2019, 17:58
#41
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Такая фигня могла получится в одном-единственном случае (если не сейсмика и не дикий ветер) - если после загружения колонна и стены ЛК проседают неравномерно, в результате чего колонна "повисает" на стене лестничной клетки через эту самую балку. Видимо поэтому в теме заинтересовались стадией "Монтаж". Конструктивно - или протаскивать балку сквозь ЛК и вешать оседающее здание на стену ЛК, или наоборот, полностью выкинуть из этого места балку, чтобы функцию балки выполнила плита, заделанная в стену ЛК.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 30.12.2019, 18:11
#42
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Да я вас умоляю. Двухэтажное здание примитивной планировки в монолите. Даже если где-то что-то повиснет, одна - другая волосяные трещинки и усилия перераспределятся адекватно теориям строительной механики и сопротивления материалов.
А в теме все происходит только от одного - людям без соответствующего опыта и подготовки дают инструмент, который очень много чего может, но требует адекватного задания исходных данных и адекватного анализа полученных результатов, с учетом реализуемых методов и их несовершенства! Но всем нужно выдавать побыстренькому, поэтому все пытаются тупо напихать побольше арматуры, куда могут, всунуть побольше сечений, не думая о том, как это должно быть реализовано и работать в реальности и ЗАШИБИСЬ! Всех с наступающим Новым Годом!
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку сжатой арматуры балки в стену толщиной 200мм?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? salnyy2493 ANSYS 5 02.02.2017 14:57
Чем опасно увеличение защитного слоя сжатой арматуры? Алексей_308 Железобетонные конструкции 34 19.03.2013 21:28
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
Размеры сечение и размещение арматуры в сечении балки по шифру 2021-136 Нитонисе Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2011 13:47
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? SEREGA80 Каменные и армокаменные конструкции 1 27.10.2010 15:15