Здравствуйте!
Вопрос такой: в теле колонны закладная, в ней анкерами служат фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012, то есть фундаментные. Усилие на срез 25 тонн.
Кто-нибудь сталкивался с подобными закладными и узлами?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clipboard02.jpg
Просмотров: 314
Размер:	17.0 Кб
ID:	225438  

__________________
From Siberia with love
Просмотров: 4466
 
Непрочитано 27.04.2020, 16:09
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Срез же толстая пластина поз.1 держит. Болты - только на растяжение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2020, 16:25
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Надо на 90 гр. повернуть, получится база колонны, её и проверить на прочность.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2020, 16:42
| 1 #4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Срез же толстая пластина поз.1 держит. Болты - только на растяжение.
Толстая пластина приварена к закладной которую анкера и держат,так что и срез и растяжение присутствуют

vl74 а Вам вот это в помощь СП 63.13330.2018, Приложение Б
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 09:34
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Спасибо за ответы.
Меня больше интересует область применения данных анкеров, ведь в базе колонны преимущественно действует вертикальная нагрузка.
А в этом узле ее нет.
Также если посмотреть пособие к СНиП 2.03.01-84 - п. 5.110 - гладкая арматура А-I (а стержень фундаментного болта тоже гладкий)
при крюках* на конце, применяется только для крепления конструктивных деталей.
* На узле не показано, болты изогнутые тип 1 исполнение 1.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 09:45
#6
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


vl74, почитайте к примеру Анохина - кинематика. Самое начало. Что такое стержень, шарнир, связь, степень свободы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 09:50
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
область применения
- такая же как у баз колонн с громадной сдвигающей, где вместо шпор работают анкера.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 10:19
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
* На узле не показано, болты изогнутые тип 1 исполнение 1.
С изготовителем согласовали?
Такие колонны обычно изготавливаются в горизонтальном положении. Конструкция формы скорее всего не позволит так выполнить.

Если балка другим концом также опирается на колонну, то ее не смонтировать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Меня больше интересует область применения данных анкеров
Вам что - зарплату фундаментными болтами выдали и не знаете куда их пристроить?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 11:08
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вам что - зарплату фундаментными болтами выдали и не знаете куда их пристроить?
Похоже да, но не мне.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 13:13
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Похоже да, но не мне.
Так сформулируйте, что "не мне надо"
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 13:33
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Заказывайте сквозные трубы для колонны и ставьте сквозные болты. Или играйтесь с монтажной сваркой.
На колонну нужно делать КЖИ и убирать закладные для крепления панелей.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 14:28
#12
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
vl74, почитайте к примеру Анохина - кинематика. Самое начало. Что такое стержень, шарнир, связь, степень свободы.
Не засоряйте тему, идите в свою любимую здесь по COVID 19

Старый Дилетант

Мне важно разобраться в данном узле, чтобы не рухнуло. Решение не мое.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 15:26
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


для чего опорная пластина поз.1, если всё равно болты работают на срез?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 16:11
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для чего опорная пластина поз.1
Чтобы болты не работали на срез
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Мне важно разобраться в данном узле, чтобы не рухнуло. Решение не мое.
Здесь Разбираться не в чем. Вертикальная составляющая передается на опорный столик поз.1.
Узел хреновый, но не рухнет (если правильно посчитано)
Опорное ребро балки принять минимальной толщины, чтобы обеспечить шарнирность узла.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 16:19
#15
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Чтобы болты не работали на срез
Там только болты - арматуры и упоров для бетона нет.
Балку не смонтируют. Полки уже на стройки прорежут.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 16:35
#16
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Опорное ребро балки принять минимальной толщины, чтобы обеспечить шарнирность узла.
Боюсь, что расставив два "анкерных" болта около верхнего пояса балки автор сего опуса имитировал "жесткое" сопряжение. Иначе для чего этот цирк рисовался? Захотел, понимаешь, автор фланец сделать и сборная ЖБ колонна - этому не преграда)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 28.04.2020 в 16:46.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 17:03
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Толстая пластина приварена к закладной которую анкера и держат,так что и срез и растяжение присутствуют
а смысл?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 17:36
#18
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Там только болты - арматуры и упоров для бетона нет.
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Иначе для чего этот цирк рисовался?
Однозначно - ЦИРК!
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Мне важно
А Вы в каком качестве выступаете?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 19:20
1 | #19
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Однозначно - ЦИРК!
А глав. спец этого "варианта" переработки "жесткого" узла серии 2.440-1 вып. 1 (скажем узла номер 39) - унылый клоун(((
Автор, тяжения болтов не указано для этого творения? А то смотри, может там 27тс стоит)))
Если по сути - скорее всего узел не собрать при обычных допусках на монтаж железобетонных колонн. Попасть восемью болтами в отверстия, да еще на опорный столик - ИМХО из области фантастики.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 10:29
| 1 #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Чтобы болты не работали на срез
так они работают на срез, потому как пластина держится на этих болтах))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 10:37
#21
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А глав. спец этого "варианта" переработки "жесткого" узла серии 2.440-1 вып. 1 (скажем узла номер 39) - унылый клоун(((
Ну кстааати, если глянуть этот узел в серии - там применены высокопрочные болты М24 из стали 40х "Селект"
В узле КЖ - фундаментные болты М24 09Г2С.
То есть налицо попытка имитации узла 39 серии 2.440-1 вып. 1.
Усилие затяжки болтов вообще не указано.
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 29.04.2020 в 10:43.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 11:17
#22
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для чего опорная пластина поз.1, если всё равно болты работают на срез?
Да он основ не знает.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Не засоряйте тему, идите в свою любимую здесь по COVID 19
Для чего у Вас опорный столик приварен к закладной?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 18:01
#23
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Для чего у Вас опорный столик приварен к закладной?
Решение не мое. Я тоже пытаюсь разобраться.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 07:36
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может там такая схема работа:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 50
Размер:	11.8 Кб
ID:	225668

Только непонятно тогда зачем верхняя косынка в двутавре
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:07
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Может там такая схема работа:
Однозначно.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Только непонятно тогда зачем верхняя косынка в двутавре
Чтоб балку при монтаже не перевернули.
БСК, короче. Походу колонну на 180 развернули.
Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 10:12
#26
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти".
Всегда применяю Хилти.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 12:15
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти"
Невнимательно читаете тему - болты тип 1 (отгибы условно не показаны).
О том, что как минимум придется портит форму, если это вообще выполнимо (например колонна сборная, изготавливается в стандартной форме) я уже писал.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Всегда применяю Хилти
А строители подешевле сами найдут.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон Sh_gvaz Железобетонные конструкции 6 07.03.2019 10:51
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 7 01.02.2019 20:28
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью? Сет Металлические конструкции 25 19.07.2016 09:39
Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях Staz Металлические конструкции 43 19.08.2015 22:16
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? semenov.isf Прочее. Архитектура и строительство 1 01.08.2012 12:09