| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
||
Просмотров: 4466
|
|
||||
Толстая пластина приварена к закладной которую анкера и держат,так что и срез и растяжение присутствуют
vl74 а Вам вот это в помощь СП 63.13330.2018, Приложение Б
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Спасибо за ответы.
Меня больше интересует область применения данных анкеров, ведь в базе колонны преимущественно действует вертикальная нагрузка. А в этом узле ее нет. Также если посмотреть пособие к СНиП 2.03.01-84 - п. 5.110 - гладкая арматура А-I (а стержень фундаментного болта тоже гладкий) при крюках* на конце, применяется только для крепления конструктивных деталей. * На узле не показано, болты изогнутые тип 1 исполнение 1.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
С изготовителем согласовали?
Такие колонны обычно изготавливаются в горизонтальном положении. Конструкция формы скорее всего не позволит так выполнить. Если балка другим концом также опирается на колонну, то ее не смонтировать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вам что - зарплату фундаментными болтами выдали и не знаете куда их пристроить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
Старый Дилетант Мне важно разобраться в данном узле, чтобы не рухнуло. Решение не мое.
__________________
From Siberia with love |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Чтобы болты не работали на срез
Здесь Разбираться не в чем. Вертикальная составляющая передается на опорный столик поз.1. Узел хреновый, но не рухнет (если правильно посчитано) Опорное ребро балки принять минимальной толщины, чтобы обеспечить шарнирность узла. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Боюсь, что расставив два "анкерных" болта около верхнего пояса балки автор сего опуса имитировал "жесткое" сопряжение. Иначе для чего этот цирк рисовался? Захотел, понимаешь, автор фланец сделать и сборная ЖБ колонна - этому не преграда)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 28.04.2020 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop: А глав. спец этого "варианта" переработки "жесткого" узла серии 2.440-1 вып. 1 (скажем узла номер 39) - унылый клоун(((
Автор, тяжения болтов не указано для этого творения? А то смотри, может там 27тс стоит))) Если по сути - скорее всего узел не собрать при обычных допусках на монтаж железобетонных колонн. Попасть восемью болтами в отверстия, да еще на опорный столик - ИМХО из области фантастики.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
В узле КЖ - фундаментные болты М24 09Г2С. То есть налицо попытка имитации узла 39 серии 2.440-1 вып. 1. Усилие затяжки болтов вообще не указано.
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 29.04.2020 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Однозначно.
Чтоб балку при монтаже не перевернули. БСК, короче. Походу колонну на 180 развернули. Не удивлюсь, если эти "болты" какие-нибудь "Хилти".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Невнимательно читаете тему - болты тип 1 (отгибы условно не показаны).
О том, что как минимум придется портит форму, если это вообще выполнимо (например колонна сборная, изготавливается в стандартной форме) я уже писал. А строители подешевле сами найдут. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон | Sh_gvaz | Железобетонные конструкции | 6 | 07.03.2019 10:51 |
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 7 | 01.02.2019 20:28 |
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью? | Сет | Металлические конструкции | 25 | 19.07.2016 09:39 |
Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях | Staz | Металлические конструкции | 43 | 19.08.2015 22:16 |
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? | semenov.isf | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.08.2012 12:09 |