Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
||
Просмотров: 20353
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Перед началом срача напишу как я это вижу.
Для колонн в каркасном каркасе жилого здания я беру е 1,2. Почти весь форум и большинство моих знакомых опытных расчётчиков берёт д 0,8. На результате, при некотором запасе прочности, для низеньких зданий, этот выбор сказывается слабо. Реальная расчётная длина - потёмки. Спасает то, что ж.б. колонна ограничивается гибкостью 120 и все эти расчётные длины по идее не должны сильно много влиять. Необходимо учесть прогиб колонны (eдоп) (это как раз то самое влияние расчётной длины на арматуру). Необходимо учесть перераспределение усилий в раме от трещин. Конечно налажать с расчётной длиной вообще просто. Надо бдительно бдить каждую колонну по 10 раз за проект. У меня каждый проект все эти 10 раз находится колонна с ошибкой. Моей или от изменения проекта. Особенно популярные ошибки у меня - двухэтажные залы и т.п. Если гибкость колонны проходит с запасом 1%, то эту колонну надо увеличивать. Так как влияние расчётной длины какое-то странное, нелинейное. Пока не определился с этим. Уходите в запас по гибкости >10%. Ну и огнестойкость по СТО.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.06.2020 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Срач не нужен, нужна полезная информация.
согласен что в современном СНиПе много ерунды написано, но приходится пользоваться тем что есть. Армирование колонн с 1.2 и 0.8 существенно для инвестора-подрядчика различается, и он хочет объяснений |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Разница признаю, должна быть. Но небольшая... Наверное. Чтобы инвестор её заметил... Инвестору не надо знать по мю и т.д. Отдавайте ему расчёты и арматуру. И всё. Объяснять не надо. Получается и всё. У Васи меньше, идите к Васе. За ...у возьмут, тогда и будете фантазировать на совещании дядям-конкурентам. Иначе треш обеспечен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Стандартизированных описаний нет и не будет. Пункты почти (!) совпадают, разница в нюансах: - "принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин". Выявление нюансов - чутье ИНЖЕНЕРА. Оно же и обоснует выбор. И ответственность ;-)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- тогда наверное правильно будет сказать "скилл балабола"
![]() ![]() - а "обычные" это какие? В наших края, уже лет 10, обычным считаются колонны 250*600 и перекрытия 160 мм, и лестнично-лифтовый узел как ядро жесткости. И в лире 9.6, тестовая задача с упоминаемыми коэффициентами , без проблем дает разницу в пару диаметров. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935
|
Цитата:
Пысы! У инженеров Пантеона до ньютоновской механики было очень далеко, но купол удался. А здесь талант до 2-х пунктов свелся..
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Baumann, вы даже не представляете, наверное, насколько сложен вопрос расчётной длины колонн и сколько на форуме сломано копий.
![]() Тут даже чутьё не поможет. Это уже ближе к лотерее. Причём все гуру решили проблему очень просто - делают то, что могут. Бахил тут тоже немного лукавит. tigra-18, начинающий расчётчик. У неё неоптимально скомпонован каркас и ей не хватает авторитета, решимости и понимания что делать. Отсюда и все эти проблемы. tigra-18, а почему вы тянете резину и не спрашиваете самое главное ? Как вам правильно скомпоновать каркас ? Почему игнорируете главное ? Не расставляете приоритеты должны образом ? Время то идёт. Из-за вас потом рабочим зарплату не заплатят. И у вас будут проблемы. И жильцам будет печалька. Надо решительно что-то решать. Или отдавать работу профи или делать всю цепочку правильно заново. Половинчатыми решениями , судя по темам, у вас получается порнография. У всех так поначалу первый дом комом. Но если можно сделать лучше... Да ещё в своём городе, наверное. Будете с внуками ходить и тыкать пальцем... А там такое... С годами лично мне кажется, что расстановка приоритетов куда важнее всего остального. Важнее технических решений, сроков, графиков, договоров, обрушений, коллег, интриг... И для этого да, надо чутьё... Отсюда и весь негатив к вам. Вы можете быть безмерно красивы, умны, талантливы, но если вы портите жизнь окружающим своими действиями, это всегда вызывает неприятие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.06.2020 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
обычные - это для обычной высоты этажа в жилье 3,0 м. высота колонны для плиты 160 мм в ваших краях = 3-0,16=2,84 м.
прикинул, для колонны толщиной 250 мм несущая способность при изменении мю=0,8...1,2 снижается в пределах 10% в "моих краях" обычно используются колонны 300 мм, при таком сечении и высоте разница в пределах 4-5% |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
tigra-18, начинающий расчётчик. У неё неоптимально скомпонован каркас и ей не хватает авторитета, решимости и понимания что делать. Отсюда и все эти проблемы.
- ну во первых я - он, мужского пола; - во вторых я не расчетчик, я конструктор с перспективой повышения до уровня ГК или главспеца (в текущей фирме) и соответствующим дальнейшим поиском обоснований (и возможно легализации) для тех решений которые творились ранее, до эскроу счетов, и которые продолжают применять сейчас; - в третьих у меня не очень(можно сказать совсем не-) развит скилл красноречия, и по-этой причине у меня не получается нести всякую дичь выраженную умными словами, вот и приходится спрашивать "помощь зала" в поиске всяких костылей-подпорок для устоявшейся практики строительства(и частично проектирования) в текущем месте работы; одна голова хорошо, а мозговой штурм все равно лучше. - каркас уже без(и до) меня скомпоновали, теперь решают почему в первоисточнике арматуры было мало, а в практически привязанном каркасе арматуры в 2-3 раза больше надо. Offtop: - а профи это кто? А то один расчетчик-профи дал армирование колонны 30 см2, а другой расчетчик, тоже профи, для привязанной такой же секции насчитал в этой колонне 60 см2. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
возможно, оба по-своему правы. вот если бы один поставил колонну 250х600, а другой 250х250, было бы проще определить профана )) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Да. Оба профи, и скорее всего оба правы.
Ладно я тут напридумывал. Вы извините. Если всё как вы описываете, то вы там и так сладите с домиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
По-моему, все коэффициенты из этой таблицы, где не упоминается податливость, очевидно содраны с учебников по сопромату.
Это были учебные копья, упругие и без трещин. Предлагаю в этой теме устроить зарубу на настоящих боевых колоннах, ползучих и лопнутых. Сейчас все расчетные программы нелинейностью обзавелись, что ей зря простаивать. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.06.2020 в 03:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- арматуру по нелинейному расчету подбирать научились?
Или просто деформации от РСН показывают.(давно вроде такое умеют, только правильность результата х.з. какая. Одно дело одну балку проверить, а другое дело весь каркас.) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Рама в исполнение ТС подойдет, раз уж в ней такие расхождения обнаружились.
С подобром арматуры - кто как, видимо. Но если вопрос в расчетной длине - то можно сделать точно как в СП сказано, сделав расчет при заданной нагрузке и с учетом трещин с нелинейностью. Уж бетон с известной арматурой все программы задать позволят. Ведь в этой таблице все недоразумения - от нечеткости понятия "ограниченные перемещения". В сталях-то оно в цифрах выражено, а тут гадай. Заодно интересно посмотреть что нелинейность даст по сравнению с упругими формулами из стального СП. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
Для начала, думаю, сгодится участок в три этажа (нижняя, средняя и верхняя колонна) с размерами в плане под шаг колонн, по аналогии со схемами из стального СП. Если что - этажей всегда можно будет добавить. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Нубий-IV,
Вы не знаете методики численного аналитического определения жёсткости узла стыка колонны и плиты/балки ж.б. ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Пока исходные данные не подвезли, для затравки - простая как валенок задача на тестирование методики.
Консольная колонна 600x600, длина 6м, B25, A400. Общий процент армирования - 4%, по 72 см2 с обеих сторон колонны. Рассчитаны несколько вариантов приложения силы, в кратковременной и длительной версиях. Скрипт для определения N при заданном эксцентриситете: Код:
Результаты расчета: Код:
В Старке нелинейные материалы назначаются на пластины, так что колонна задана оболочками шириной 0.6м и толщиной 0.6м. По низу - защемление, по высоте дополнительно даны закрепления поперек консоли, чтобы не мешались вторые формы потери устойчивости. Для приложения нагрузки с эксцентриситетом по верху смоделирована консоль. Единичная вертикальная нагрузка в приложена в загружениях 2-6, реальная величина назначается коэффициентом в комбинациях. Результаты расчета: Код:
![]() Демки Лиры и Скада нелинейность зажали, так что во вложении - только схемы для Старка. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
Хотелось бы получить, желательно от Tyhig(видимо он знает), - Цитата:
По исходным данным также не понятно - они разные могут быть. В некоторых, известных мне, конторах без проблем увеличивают сечение колонн, класс бетона для уменьшения теоретического расчетного армирования, в некоторых ультимативно заставляют уменьшать армирование с помощью различных законных костылей и допущений. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Нубий-IV, решил внецентренное сжатие по СП и в МКЭ с нелинейностью материалов для разных эксцентриситетов. Получил совпадение. Говорит, что это чудо.
Ему интересны все 4 программы МКЭ, просит посчитать то же в остальных. Вообще, по идее, из этого эксцентриситета можно получить расчётную длину обратным ходом расчёта. Ncr получается путём назначения расчётной длины. А зная еёную, можно найти расчётную длину при которой отдельно взятая колонна ещё не упадёт. Но как это связано с работой колонны в каркасе я не понял. tigra-18, что вы то меня хотите тоже не понял. Непонятки сегодня. ![]() Правильно заставляют. Не дело в колонны 32-36 мм пихать. Конечно, и колонны-случаи бывают разные. Но в жилье зачем... Это ж всё анкеровать... Иногда такое ощущение, что некоторые мегарасчётчики никогда не рисовали КЖ. Особенно с дебильной системой расчётчик-рисовальщик. Один считает и ему пофиг как реализовать, а другой рисует и ему пофиг чё там посчитано. Побывав в недрах этой порочной системы даже я заразился. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Заблуждение. "Обратным путём" вообще мало чего можно получить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если каркас защитите от горизонтального смещения и не будет трещин в верхнем (нижнем) сечении колонны, то у вас пункт д (без поворота). Если трещины появятся, то у вас пункт д (с ограниченным поворотом). Если отцепите каркас от гор. смещения и не будет трещин в верхнем (нижнем) сечении колонны, то будет п. е (без поворота). Если трещины появятся, то у вас пункт е (с ограниченным поворотом). 8.1.17 СП63.13330 не учитывает никакую жесткость примыкающих элементов, а лишь способ закрепления стойки, да и то эти коэ-ты нашаманены. В 8. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Методику самостоятельного определения расчетной длины.
Есть подозрение, что в бессвязевом каркасе с безбалочными перекрытиями можно получить коэффициент эдак под 3-4, из-за понижения жесткости плиты на изгиб сильнее, чем у колонны, и концентрации момента от колонны в плите. Может выясниться, что размазывание надопорной арматуры по старым пособиям на полпролета приводит к увеличению расчетной длины, а армирование по новому пособию от Минстроя - к снижению. Чудо, истинно говорю. В формулах из СП приближенные выражения для жесткости, странные ограничения на коэффициент длительности, и как они после всего этого с машинным счетом совпадают - загадка. То ли я случайно наткнулся на удачное сочетание параметров, то ли восстание машин началось. Еще забавно цифры сложились - средняя критическая сила при кратковременной нагрузке по СП тоже в два знака повторяет силу, полученную при расчете на устойчивость колонны с тем самым загадочным коэффициентом понижения жесткости 0.6. Опять совпадение? Цитата:
Вообще с этим коэффициентом получается анекдот. В металле для одиночной колонны мю зависит от геометрии; для колонны в составе рамы - еще и от жесткостей соседей. А в бетоне у одиночной колонны от геометрии расчетная длина зависит, а жесткость - от нелинейности и трещин, то есть не один, а два параметра в формуле критической силы настраивать надо. А в составе каркаса получается, что жесткость колонны от ее нелинейности зависит, а в коэффициент входит геометрия и жесткость с нелинейностями всех соседей. Почему именно так, ведь можно и по-другому раскидать? Но если нужен мю в нормативном смысле, то его придется именно обратным ходом по формулам СП из разрушающей МКЭ-нагрузки получать. Получать, чтобы потом в расчет подставить и получить обратно ту же самую МКЭ-нагрузку. Но чего только не сделаешь ради строгого выполнения требований норм! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- можно уточнить, в какой книге?
[quote=SergeyKonstr;1877663 Если каркас защитите от горизонтального смещения и не будет трещин в верхнем (нижнем) сечении колонны, то у вас пункт д (без поворота). Если трещины появятся, то у вас пункт д (с ограниченным поворотом)...[/quote] - каюсь, но в абстрактных понятиях не очень силен - предполагаю, что монолитное перекрытие защищает от горизонтального смещения, насколько это имхо ошибочное? [quote=SergeyKonstr;1877663 ... Если отцепите каркас от гор. смещения и не будет трещин в верхнем (нижнем) сечении колонны, то будет п. е (без поворота). Если трещины появятся, то у вас пункт е (с ограниченным поворотом).[/quote] - тут, для выполнения условия, могу только абсурдно представить колонны на каких-нибудь катках, что вообще не имеет никакой практической ценности? ps. в металле вроде есть определение, что если есть горизонтальная конструкция(опора) в 5 и более раз снижающая горизонтальное перемещение верха или низа колонны, то колонна считается раскрепленной(несвободной). Может есть что-нибудь такое для бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Какие катки. Ветер вызывает перемещение двух перекрытий многоэт. здания (например) не на равные значения, одно нижнее менее перемещается в гор. направлении, другое верхнее более, соответственно нижний и верхний конец колонны смещаются тоже не одинаково, вот и получается смещение концов, и при этих условиях в (3.85) Пособия увеличение момента от гор. нагрузок идет уже по другой расчетной длине. В этом же пособии гляньте на п. 3.55, может он вам прояснит. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Ладно, секрет - так секрет. Буду сам себе инженер.
Попытка определить расчетные длины для первой попавшейся схемы:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Прежде чем гонять оболочки, тест стержневой модели, для сравнения с формулами из СП16.
Простейшая схема - рама, заданная на всю высоту. Для крайних и средних колонн схемы независимые. Влияние отброшенных частей и симметрия форм потери устойчивости заданы объединениями перемещений. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
То же, с нарезкой на этажи. Нагрузка для нижнего этажа приложена на один узел ниже, потому что иначе наибольший момент по форме потери устойчивости возникает не в колонне первого этажа, а в обрубке верхней колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Оболочечные модели. Разрезка поэтажная.
Даже линейные расчеты уже позволяют наколдовать практически произвольные результаты. Осталось еще пару скрючивающих заклинаний применить, и можно, думаю, будет до 4-4.5 дотянуть, хотя бы крайнюю колонну, п.8.1.17 СП 63 разрешает. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Нубий-IV, спасибо, конечно. И извините за лень.
Но у вас сейчас вся Россия рушится. Если люди брали 0,8-1,2 и ничего не падало... А тут сразу 2-3... Не уверен, что к железобетону можно применять стальной снип и формулу Эйлера...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Нубий-IV, спасибо, надо будет найти время, чтобы поразбираться с Вашими схемами. Указанные расчетные длины - это вычисления устойчивости Старка? можно ведь верить только значению для колонны с минимальным значением мю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не уверен, что само понятие «расчётная длина» существует вне Эйлера и упругости. Т. е. сам п. 8.1.17 глупый/некорректен/лишён смысла. Либо считаем в нормальном нелине, либо «инженерными методами». Определять мю в нелине - изврат.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Вот по п. 8.1.17 и надо применять. Хотя "1" подходит для любых случаев.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Так это ж при каждой смене норм так. К счастью, аварийность российских конструкций компенсируется необязательностью их обрушения.
![]() Цитата:
И сам пункт 8.1.17 про то же написан: кто умеет - пусть считает как положено, для остальных - упрощенные значения. Вот только бессвязевых каркасов там нет, а при безбалочных перекрытиях гибкость просто обязана вырасти. Такой каркас же за счет жесткости стыка колонны с перекрытием держится. И, например, если арматуру по старым книгам подбирать, с образованием пластического шарнира на опоре - то и за 3.5 можно легко выскочить. Подозреваю, сейчас оценка для минстроевской методики получилась, когда арматуру по максимуму на изополях подбирают. Тогда во вложении - те же схемы, экспортированные в SLI для Лиры. Первое загружение в Старке - всегда автоматический вес, так что оно не используется, и устойчивость надо считать для всех остальных. Еще в Старке не надо угадывать максимальное значение КЗУ, так что все нагрузки - единичные; в Лире придется задавать верхнюю границу побольше. И в оболочечных моделях во втором знаке расхождения начнутся, видимо, это влияние разных конечных элементов. Цитата:
Лично у меня цель - посмотреть, какая там получается несущая способность, какой длине она соответствует, и какую более простую методику можно сюда припрячь. Очевидно хочется попробовать через инженерную нелинейность посчитать, но в демке Лиры расчет получается глюкавый: критическая сила не меняется, а расчетная длина меняется, причем только в одном направлении. Похоже, она просто через уменьшенную жесткость вычисляется. А переназначение жесткостей в демке недоступно. А в Старке я пока застрял, там плита постоянно разрушается. Чтобы не разрушалась - надо сильно завысить армирование, а это попортит ответ. Гоняю тесты, пытаюсь понять что происходит. На одиночных элементах работает, в сложной схеме - сбоит. Так что продолжение будет позже. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Походу дела этим пунктом, для практических целей проектирования, вообще не стоит пользоваться и считать все с коэффициентом 1, а использовать его только для научных дискуссий и запудривания мозгов инвесторам.
Для нелинейного расчета нужно задать арматуру, а что бы ее получить нужен линейный расчет, прям какая-то рекурсия получается. Тоже поэкспериментировал - принятое армирование колонны по упрощенным формулам из СП - при нелинейном расчете ее достаточно, а при традиционном линейном нужно в 1.5-2 раза больше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну нет никаких "нелинейных расчётов" для бетона. Есть некоторая эмпирика, которой пытаются придать "наукообразность" с помощью сопромата. Все ваши "нелинейные" расчёты туфта. Причём даже в так называемых "тяжёлых комплексах".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ребята, я в нелинейных расчётах не шарю... В разных программах его ещё не делал...
Скажите, правда ли что в скаде-лирах это просто НДМ + пошаговое равновесие для каждого выставленного шага ? То есть просто много раз считаем НДМ для каждого КЭ на каждом шаге ? А зачем для этого специальные элементы в МКЭ выделяют ? Чем упругие элементы плохи ? И тогда получается, что уточняется лишь жёсткость кэ... НДМ ведь не покажет устойчивость, а только прочность и прогиб... И получается, что чуть-чуть изменившуюся жёсткость тыкаем опять обратно в аналитические расчёты или в КЗУ скада ? Как-то не верится, что там такие дикие изменения будут от упругой части... А в ж.б. ведь ещё 0,2-0,6 снижение EI... Вообще вспоминаются темы, про стальные этажерки... Хмурый там как-то мю 5...6 насчитал когда-то... То есть в эти цифры Нубия можно поверить. Только лишь то, что каркасы не делают без связей или диафрагм спасает. А связь поставили и мю около 1. Получается, что пункт СП 63 про мю подразумевает закрепление каждой рамы в горизонтальном направлении. И даёт лишь небольшие +- относительно жёсткости этого закрепления... Вот это да. Сам бы не додумался. Прям Америка. Спасибо Нубию за революцию в моей голове. ![]() Хотя я вроде бы где-то видел советские низкие промышленные ж.б. каркасы без связей или диафрагм... Как же они, неужели с мю 5 считали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
И в данном случае, для нелинейных расчетов, у меня вообще нет никаких вопросов, т.к. на мой взгляд такой расчет, для конструкций сложнее простой балки или колонны результат вообще не проверяемый аналитическим путем.(хотя в упругой задаче пространственный каркас также не посчитаешь с точностью до 5-10 % разницы с фактическими напряжениями.) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Может быть недопонял, но прочитал вашу цитату, как "да". Во второй таблице ясно видно, что чем мягче узлы, тем больше мю от 1 до 3 и далее.
И вот как раз 1,2 отвечают мягкой такой жёсткости, но чтобы ничто никуда не ходило. А это как раз и есть разнообразные "связи". Ведь 1 то это связи... И получается, что рамы для мю 1,2 колонн надо закреплять в горизонтальном направлении, лишь чуть мягче, чем супержёстко.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
В Старке не выделяют: назначь слоистый материал, запусти нелинейный расчет - будет все по НДМ, как и должно быть в современной программе. В результате меняются еще и усилия, и перемещения. А конечный результат соответствует предельному состоянию, в точности как в учебниках по ЖБ - с напряжением с Rs в растянутой арматуре, Rb в сжатом бетоне, правильной сжатой зоной и жесткостью, соответствующей требованиям СП. То есть это то же самое, что и расчет по аналитическим формулам, только тут ответ численным методом получен. Если считать, что так нельзя, то следом надо и СП выбросить, а проектировать на глаз, со словами "все слишком сложно для расчета". Совершенно очевидно, что железобетон намного жестче металла, и мю надо брать меньше, чем для стальных конструкций. Единицы вполне достаточно: У меня такой как раз намечается. Стопроцентно свободная планировка и витражи. Чтоб никаких балок, связей, и колонны потоньше. Вот я оборону и готовлю. Конечно, мю под пятерку тяжело назвать устойчивостью колонны. Это уже, скорее, "общая устойчивость каркаса". Но учесть-то ее все равно надо, как ни называй. Зря я, что ли, в институтах мозги себе пудрил. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Никаких закреплений в гор. направлении каркасов не предусмотрено. Если вы производите расчет только на вертикальные нагрузки, которые обычно не вызывают горизонтальных перемещений каркаса, то расчетная длина колонн принимается по п. 8.1.7 д., т.е. жесткая или податливая заделка без ограниченного гор. смещения концов колонн относительно друг друга. Момент дополнительный от верт. нагрузки считается с учетом расчетной длины по этому пункту. Этому соответствует расчетная схема несвободной стойки, т.е. стойки, не имеющей возможность ни одним концом перемещаться в гор. направлении. Если вы производите расчет на вертикальные нагрузки плюс ветровая (или какая другая), которая вызывет ограниченное гор. перемещение каркаса, то момент дополнительный от верт. нагрузки считется с учетом расчетной длины по пункту 8.1.7 д, а момент дополнительный от гор. нагрузки считется с учетом расчетной длины по пункту 8.1.7 е, этому пункту соответствует расчетная схема свободной стойки, т.е. стойки, имеющей возможность одним концом перемещаться в гор. направлении. 1.2 отвечает той жесткости, меньше которой практически не может быть, при этом один конец стойки имеет возможность на ограниченное (в пределах норм на гор. перемещение) гор. перемещение. Первая таблица (схема) не про связи, а про допущение о гор. несмещаемости каркаса под действием верт. нагрузки. При 1,2 не нужно закреплять в гор. направлении. Какой смысл? Точно академики не могут посчитать, слишком много факторов учитывать нужно, да и на стройке никак нет уверенности, что бетон будет такой же, какой вы посчитали. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
С учетом последних сообщений, для себя, сделал следующий вывод:
- для колонн безригельного и безкапительного каркаса коэффициент расчетной длины следует принимать по пункту е , с ограниченным поворотом - 1,2; - при наличии ригелей или капителей - пункт е, без поворотов 0.8; - для самых нижних колонн - пункт г. Правильны ли мои выводы? ps. ориентируясь на свою практику, горизонтальные перемещения, без ветра, в реальном многоэтажном каркасе есть всегда, т.к. он не симметричен и всегда неравномерно загружен, про фундаменты даже не вспоминаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
С учетом его при наличии трещин в колоннах считаю для практики нармальным. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Одолел глюков, можно каркасы гнуть. Тесты показали, что в Старке гибридные элементы "типа 1" (толстые плиты) при нелинейных расчетах безбалочных перекрытий разрушаются при 60...70% нагрузки. А элементы тонких плит "тип 2" работают как надо.
Дальше в расчетах:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Первый тест - посмотреть, на что влияет нелинейность колонн. Перекрытиям задан обычный линейный материал, с начальной жесткостью. Колонны - нелинейные.
Поскольку тестируется в том числе и полосовая нагрузка, для симметрии приходится задавать два ряда колонн. Первая схема - для расчета крайних колонн. Вторая - для расчета промежуточных; симметрия задана объединением перемещений. Рама задана на всю высоту, так что предельная нагрузка одна на всю схему. Разные коэффициенты получаются из-за отличия сил и моментов в колоннах разных этажей. Для верхних колонн ответ получается не совсем честным, потому что нагрузка задана как будто сверху этажи есть, а в схеме их жесткости нет; хотя можно считать, что выше там шарнирно опертые колонны. Коэффициенты посчитаны в двух вариантах.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
я, в какой-то степени, завидую вашей настойчивости в поиске истины, но полученные результаты как сильно противоречат текущим требованиям НД - самый худший(имхо, но тут может я и ошибаюсь) вариант - стойка защемленная снизу и без опор сверху имеет коэффициент 2, а тут и 3 , и 4 , и может быть даже 5 получится.
Если воспользоваться формулой 8.17 из СП63.13330(ее же можно законно использовать как для основных расчетов, так и для проверочных?), из примера в теме несущая способность колонны 60*60 см из бетона В25 на этаж 3300 мм может лежать в интервале : от примерно 0.92*(3600*1,45*0,9+43,5*120)= 9124 кН до примерно 0.82*(3600*1,45*0,9+43,5*120)= 8132 кН при L0=L при L0=3L 10% разницы может в большую сумму вылится(особенно если ее за счет проектной конторы захотят компенсировать) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Та же схема, нелинейные перекрытия.
Первый же расчет в теме - консоль, где ответ практически полностью совпал с нормативным, с теоретической расчетной длиной "по СП". А для бессвязевого каркаса в таблице СП просто нет данных, и сравнивать не с чем. Были бы связи/диафрагмы - не было бы дурных расчетных длин. С точки зрения строительной механики, при понижении жесткости плиты каркас превращается либо в геометрически изменяемую конструкцию (если внизу были шарниры) - тогда расчетная длина стремится к бесконечности, либо в консольные колонны на всю высоту здания - тогда расчетная длина равна его удвоенной высоте. И кстати, результаты получены в полном соответствии с п. 5.1.2 того же СП. Разве что про учет неравномерности напряжений в растянутой арматуре при трещинах не уверен - подозреваю, что она не учитывается. Всего десяток лет назад эти требования было не выполнить, потому что основные инженерные программы такого не умели. А теперь они, по логике, основными должны стать. Вот что делать, если расчет по одному пункту норм противоречит расчету по другому пункту - вопрос интересный. Посчитать по двум и выбрать худшее? Ровно в этом же диапазоне получена несущая способность в нелинейных расчетах каркаса - я ее на картинках указал для всех колонн. И несущей 8100 соответствует как раз расчетная длина 14м (mu=4.7), если ее подгонять под расчет по СП. Но главный вопрос в этой формуле тот же - какую взять расчетную длину, если табличного значения нет, а есть только требование "сделать расчет с учетом всего на свете". |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
хочу уточнить - что, в данной теме, понимается по переменной "mu"?
я предполагаю что это некий коэффицент на который нужно умножить фактическую длину сжатого и внецентренносжатого стержня для получения расчетной длины при вычисление критической сжимающей нагрузки подобной Эйлеровой силе. Если это так, то в том пункте 8.1.17 он ограничивается 2. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
То же, что в сопромате. Способ рассчитать по нормам стержень с нестандартным закреплением, без решения дифференциальных уравнений. Иногда mu очевиден из геометрических соображений. Иногда доценты с кандидатами обеспечивают тупых инженеров готовыми формулами. А иногда приходится мучиться самостоятельно, как сейчас - тогда в самом коэффициенте смысла уже нет, потому что расчет приходится делать полностью, и никаких упрощений не получается.
А где там написано "в любом случае mu принимать не более 2" ?. Я там вижу две части:
Реальный каркас мне не испытать, приходится результат численного моделирования считать правильным, и подгонять ответы под него. И следующий ход, очевидно - задать пониженные жесткости (посчитав их по СП при заданных N и M), и посчитать расчетную длину в упругой схеме. Кто в Лире - может это инженерной нелинейностью в пять минут определить, а я в Старке буду еще пару недель вручную развлекаться. Совпадут ответы - вопрос для меня будет снят. Не совпадут - придется гадать дальше. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
для сборно-монолитной системы Аркос (под которую практически и создавали Старк) допускается рамный каркас без диафрагм жесткости для высоты до 5 этажей включительно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через 35 сек. ----- Очень спорное утверждение |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Еще один простой тест. В книге Кодыша приводится пример рамы с вертикальной и горизонтальной нагрузкой.
Эту же схему можно перезадать в "честном" виде, когда при обеих нагрузках устойчивость влияет на ответ.
UPD.1 От горизонтальной нагрузки в исходной схеме начальное смещение - 5.4 мм. Если его добавить к эксцентриситету, получится 0.0177 + 0.0054 = 0.0231м, и тогда: Код:
UPD.2 А теперь - минутка инженерной нелинейности. Коэффициент снижения изгибной жесткости для колонн: Последний раз редактировалось Нубий-IV, 23.06.2020 в 05:33. Причина: Посещение музы |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Интересу ради, влияние вида нагрузки на эйлеров стержень.
Два варианта расчетной схемы: слева - только начальное искривление Δ, справа - начальное искривление и поперечная нагрузка, дающая дополнительное смещение ΔF.
Тестовая задача. Металл, а не бетон - чтобы нелинейность материала не мешала сравнивать результаты. Заодно можно сверить ответ со стальным СП, где методика расчета другая. Консоль I60 длиной 9м. Начальный прогиб (случайный эксцентриситет) - 25мм. Горизонтальная сила - 25 кН (та самая, создающая значительные горизонтальные перемещения). В схеме задано начальное искривление 25мм (исправлены координаты узлов), и итерациями подобрано значение N до получения максимальных напряжений 240 МПа. Offtop: Бедный мю! Всяк, кто мимо идет - норовит что-нибудь ему засунуть! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Следующий маленький шаг - тестовая железобетонная колонна той же длины и того же габарита, что и стальная.
Сечение 600x600, длина 9м. B25, A400. As = As' = 72см2, a0 = a' = 50мм. Горизонтальная сила по верху колонны - 100кН, вертикальная - 3000 кН. Железобетонная колонна отличается от стальной нелинейностью материала, интересно посмотреть, какую жесткость покажут разные методики: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- вы про какую формулу, и из какого СП имеете в виду? Меня вопрос по применению пункта 8.1.7 интересовал для более адекватного применения формулы 8.17 из СП 63.13330 - допустимая продольная сила внецентренно сжатого стержня, момент при этом, как я понимаю, учитывается неким коэффициентом Ф и который зависит от расчетной длины стержня.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Про
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Следующее, что влияет на результат расчета - прочность при внецентренном сжатии сечения, без учета влияния прогибов.
Для того же сечения 600x600 B25, 144см2 A400, N=3000 кН. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Теперь все вместе.
Колонна. Консоль 9м. Сечение 600x600, длина 9м. B25, A400. As = As' = 72см2, a0 = a' = 50мм. Горизонтальная сила по верху колонны - 100кН, вертикальная - подбирается по прочности.
Подбор значения μ под заданное значение N. Такой коэффициент надо задавать в программе, чтобы получить правильный ответ.
Пара вариантов расчета с жесткостью, полученной из оболочечной модели в Stark, для N = 3435, M = M0= 900 кНм, D=2.857e5 кНм2.
Если нанести на график полученные пары M-N, видно, что они попадают в область максимальной несущей способности по моменту. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Не ходите дети в Африку гулять:
В Африке бандиты, в Африке гориллы, В Африке большие, злые крокодилы! (с) К. Чуковский. Причём п. 8.1.17 СП63.13330? Ну так и вся тема ни причём.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Еще несколько попыток получить совпадение СП с нелинейщиной. Проверю, как меняется армирование при разных способах расчета - вдруг там разброд меньше шатания.
Подбираю арматуру под заданные нагрузки N=3435 кН, M0=900 кНм. Теоретически надо получить 72 см2. Расчет по СП. Сначала при μ=2 для консоли, затем - μ=1.89 для консоли переменной жесткости (получено расчетом стержневой схемы с жесткостями, взятыми из нелинейной оболочечной). Жесткость также определяется в двух вариантах - сначала по приближенной формуле из СП, затем берется из оболочечной схемы. Начальные перемещения, где есть, тоже каждый раз вычислены при своей жесткости. Все подогнано за несколько итераций.
Че-то не выходит каменный цветок. Видимо, надо сильнее тужиться. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да. Просто железобетон и
Цитата:
Да. Но будь бдительным.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Раз нелинейный расчет не желает совпадать с инженерно-нелинейным из СП, следующий шаг - сверка нелинейного и инженерно-нелинейного машинного. Если дело в нелинейности ЖБ - расчеты не совпадут, и на этом попытки подобрать μ можно будет бросить.
Инженерный машинный счет показал полное совпадение с СП по металлу и железобетону для стальной колонны в посте #64, и неоднократно давал очень точные ответы в темах по расчетным длинам и формам потери устойчивости. А ручная нелинейность выглядит так: И она тоже практически совпадает с машинной - и инженерной, и полной. А раз совпадают перемещения и усилия - должно совпадать и армирование, как в тестах прочности выше. Ручная построчная сверка расчета по СП с машинным показывает, что разница начинается с несовпадения расчетного эксцентриситета, по СП он получается намного больше. В СП множитель η вводится к начальному эксцентриситету e=M/N, то же самое делают в примерах расчетов из книг (Байков, Мандриков). Дальше получается завышенный момент, или заниженная продольная сила, или лишняя арматура, как в тестах выше. Но в любом учебнике по сопромату в главе по сжато-изогнутым элементам увеличивают начальный прогиб, а не начальный эксцентриситет нагрузки. И если перечитать армирование по формуле e = M / N + η*eF + (h0 - a) / 2 - наконец получается совпадение ручного, инженерно-нелинейного и машинного расчетов: Код:
Внимание, вопрос на миллион! Не затесалась ли в нормах по ЖБ ошибка в формуле для определения расчетного эксцентриситета? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Вопрос не к этта, вопрос к моменту. В одном из учебников по сопромату нашел две формы записи одновременно:
Получается, что автоматически подобранная в программе арматура для колонн с безбалочными перекрытиями будет неверна даже при правильных μ, из-за вычислительной погрешности. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Раз формула СП менее точная, интересно посмотреть, насколько и в какую сторону она привирает.
Расчет - в запас, если момент по упрощенной формуле больше, чем по точной: Экцентриситет нагрузки Пример в числах. При M0=450 кНм на той же консоли сверху нелинейный расчет дает N=4610 кН, M=1191, Δ=160 мм. Инженерная нелинейность показывает ΔF=68.0мм, μ=1.967, Ncr=8098 кН, Δ=160 мм. Получаем η = 1/(1-N/Ncr) = 1/(1 - 4610/8098) = 2.322 По СП: M = η M0 = 2.322*450 = 1045 кНм Точно: M = M0 + η N ΔF = 450 + 2.322 * 4610 * 0.0680 = 1177 кНм По точной формуле погрешность 1%, а СП недооценил момент на 12%. Итого: Чтобы ручной счет совпал с физически и геометрически нелинейным:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Немного о том же...
Приводу первую и последнюю страницы статьи незнамо откуда (давно сканировал, забыл уже).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Вот эта статья полностью.
https://dwg.ru/dnl/6067 |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 07.10.2019 12:49 |
Текла 2018i. Создание сетов. Как правильно пользоваться защитными слоями? | maks-ufa | Tekla | 2 | 16.07.2019 09:31 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |