Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.

Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2020, 13:45 #1
Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.
Rostyslav_IF
 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60

Доброго времени суток! Интересует опыт применения дополнительного армирования в плоских плитах в виде стержней с гаками (лапками) (см. картинку). Можете поделиться опытом по данному поводу, своим мнением на счет такого решения? Также буде благодарен за литературу по данному вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение 1-1.png
Просмотров: 480
Размер:	13.6 Кб
ID:	227992  

Просмотров: 7519
 
Непрочитано 02.07.2020, 14:32
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Какую смысловую нагрузку закладываете в эти отгибы?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2020, 14:35
#3
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Какую смысловую нагрузку закладываете в эти отгибы?
Отгибы хочу делать с целью экономии арматуры, так как с отгибом в 5d можно уменьшить длину анкеровки стержней
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2020, 18:47
1 | 1 #4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
Отгибы хочу делать с целью экономии арматуры, так как с отгибом в 5d можно уменьшить длину анкеровки стержней
А какой диаметр этих дополнительных стержней усиления у вас по расчёту?
Это может быть оправдано, на мой взгляд, только в одном случае: если дополнительная арматура усиления длиной более, чем 11700/х, то есть чтобы не было по итогу вообще арматурных обрезков.
Если я правильно вас понял, то вы хотите вместо стержней усиления надопорной зоны, допустим из d16, длиной, допустим 2500мм, из которых 40*16=640мм*2=1280мм идёт на анкеровку за "зону требования" (или просто такой размер нарисовал проектировщик), заложить стержни длиной 2340мм (11700/5) с загнутыми концами (~100мм). При этом длина анкеровки может быть уменьшена на 640-640*0,7=640-450=190мм*2=380мм:
-640+1220+640-
⌐(100+460)+1220+(460+100)¬
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2020, 20:54
1 | 1 #5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


литература по данному вопросу "руководство по проектированию ЖБ" 1979 года.
сократить длину доп. стержней за счет загибов не получится, т.к. длина не должна быть менее указанных в руководстве значений.
при этом остается не описан вопрос - следует ли добавлять к этой длине из руководства еще и анкеровку, если не делать загибы...
основной принцип загибов не в анкеровке (хотя не исключено), а в установке верхней арматуры на необходимый уровень за счет загибов, т.е. загибы на приведенном рисунке короткие, их следует увеличить, что б на концы можно было надеть фиксаторы.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 10:09
#6
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А какой диаметр этих дополнительных стержней усиления у вас по расчёту?
Это может быть оправдано, на мой взгляд, только в одном случае: если дополнительная арматура усиления длиной более, чем 11700/х, то есть чтобы не было по итогу вообще арматурных обрезков.
Если я правильно вас понял, то вы хотите вместо стержней усиления надопорной зоны, допустим из d16, длиной, допустим 2500мм, из которых 40*16=640мм*2=1280мм идёт на анкеровку за "зону требования" (или просто такой размер нарисовал проектировщик), заложить стержни длиной 2340мм (11700/5) с загнутыми концами (~100мм). При этом длина анкеровки может быть уменьшена на 640-640*0,7=640-450=190мм*2=380мм:
-640+1220+640-
⌐(100+460)+1220+(460+100)¬
Таки да . Сейчас диаметр стержней небольшой - 12мм, так как сейчас работаю над коттеджем. Но логику и суть вопроса Вы поняли правильно. Думаю что при конструировании многоэтажного здания экономия будет не плохой.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
литература по данному вопросу "руководство по проектированию ЖБ" 1979 года.
сократить длину доп. стержней за счет загибов не получится, т.к. длина не должна быть менее указанных в руководстве значений.
при этом остается не описан вопрос - следует ли добавлять к этой длине из руководства еще и анкеровку, если не делать загибы...
основной принцип загибов не в анкеровке (хотя не исключено), а в установке верхней арматуры на необходимый уровень за счет загибов, т.е. загибы на приведенном рисунке короткие, их следует увеличить, что б на концы можно было надеть фиксаторы.
При определении длинны анкеровки пользуюсь действующими нормами - ДСТУ В.2.6-156-2010, р. 7.2. И на сколько понимаю данные требования то можно уменьшить длину анкеровки стержней если по концам стержней делать отгибы длинной 5d. И как уже верно было подмечено UnAtom уменьшение длинны анкеровки составляет 30%

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2020 в 11:21.
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 10:29
1 | #7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
И на сколько понимаю данные требования то можно уменьшить длину анкеровки стержней если по концам стержней делать отгибы длинной 5d
в руководстве указано, что верхнее армирование д.б. не менее 1/4 пролета.
меньше сделать нельзя.
нужно ли делать больше если армировать стержнями и без лапок не сказано.
все еще мысль не понятна?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 11:53
#8
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А какой диаметр этих дополнительных стержней усиления у вас по расчёту?
Это может быть оправдано, на мой взгляд, только в одном случае: если дополнительная арматура усиления длиной более, чем 11700/х, то есть чтобы не было по итогу вообще арматурных обрезков.
Если я правильно вас понял, то вы хотите вместо стержней усиления надопорной зоны, допустим из d16, длиной, допустим 2500мм, из которых 40*16=640мм*2=1280мм идёт на анкеровку за "зону требования" (или просто такой размер нарисовал проектировщик), заложить стержни длиной 2340мм (11700/5) с загнутыми концами (~100мм). При этом длина анкеровки может быть уменьшена на 640-640*0,7=640-450=190мм*2=380мм:
-640+1220+640-
⌐(100+460)+1220+(460+100)¬
Верно. В данном случае диаметр стержней 10-12мм, т.к. сейчас работаю над КЖ коттеджа. Но думаю что при использовании данной мысли в многоэтажном строительстве можно не плохо сэкономить.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
в руководстве указано, что верхнее армирование д.б. не менее 1/4 пролета.
меньше сделать нельзя.
нужно ли делать больше если армировать стержнями и без лапок не сказано.
все еще мысль не понятна?...
Благодарю за ответ, но мне не совсем понятно для чего заводить дополнительное армирование за 1/4 пролета, т.к. у меня часть момента над колонной перекрывается фоновым армированием d10 ш.200х200. Остальную требуемую площадь арматуры добираю дополнительными стержнями d12 ш.200, которые затягиваю за изополя армирования на длину анкеровки. И вот и хочу уменьшить длину анкеровки с помощью гаков.
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 15:27
1 | #9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


На время обсуждения этого вопроса потрачено больше, чем будет сэкономлено арматуры.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 15:29
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Тут еще надо понимать, что сама себя арматура не погнет, это тоже работа.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 16:28
1 | #11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
требуемую площадь арматуры добираю дополнительными стержнями d12 ш.200, которые затягиваю за изополя армирования на длину анкеровки.
конструктивные требования для дополнительного армирования верхней зоны в данном руководстве - не менее 1/8 пролета до крюков. больше можно, меньше нет. это и называется конструктивными требованиями, т.е. когда напряжений уже нет, а арматуру все равно надо
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 10:19
1 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
но мне не совсем понятно для чего заводить дополнительное армирование за 1/4 пролета, т.к. у меня часть момента над колонной перекрывается фоновым армированием d10 ш.200х200. Остальную требуемую площадь арматуры добираю дополнительными стержнями d12 ш.200, которые затягиваю за изополя армирования на длину анкеровки.
Если изополя посчитаны с учетом возможной максимальной неравномерной осадки опор плиты (в чём я сомневаюсь), когда эпюры моментов могут быть и противоположного знака на опорах, то делайте как задумывали.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 10:25
#13
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если изополя посчитаны с учетом возможной максимальной неравномерной осадки опор плиты (в чём я сомневаюсь), когда эпюры моментов могут быть и противоположного знака на опорах, то делайте как задумывали.
Спасибо за ответ. Расчет здания делал в ЛИРА -САПР с подключением модуля ГРУНТ (выполняя необходимые итерации для стабилизации осадок и напряжений под подошвой). Получение значения неравномерности осадок проверял на соответствие требований действующих норм.
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 10:35
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Это ещё не всё.
Теперь считайте на какой нить аварийный случай, на случай замачивания части грунта под зданием и т.п.
Или принимайте раскладку ар-ры по конструктивным требованиям.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 16:51
#15
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
На время обсуждения этого вопроса потрачено больше, чем будет сэкономлено арматуры.
На данном объекте - да, но на многоэтажном - можно не плохо сэкономить.
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 17:18
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
на многоэтажном - можно не плохо сэкономить.
сколько процентов от себестоимости объекта?
экономьте лучше на напольной плитке, ее переложить можно когда деньги будут
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 20:03
#17
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


если защитный слой более 36мм - тогда да, получится сэкономить
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 06:37
#18
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Идея экономить арматуру за счет отгибов - бредовая. Арматуру нужно укладывать строго по полям армирования. Поля армирования мы получаем с точностью до размеров КЭ (около 0,4 метра), длина анкеровки арматуры диаметром 12 мм (40d) - 12x40 = 480 мм. Т.е. мы оптимизируем нахлест, значение которого сопоставимо с точностью построения поля армирования.

С учетом того, что стоимость загиба арматуры резко увеличивает стоимость монтажа и увеличивает срок строительства, при детальном анализе Вы получите увеличение стоимости и сроков строительства.

Последний раз редактировалось nickname2019, 09.07.2020 в 06:42.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 08:03
#19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Арматуру нужно укладывать строго по полям армирования
конструктивные требования никто не отменял, молодой человек
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 10:12
| 1 #20
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
конструктивные требования никто не отменял, молодой человек
при сетке 12х12, автоматом зону усиления нужно сделать из 6м стержней? Как-то многовато, а в СП 63 такие требования есть?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 15:58
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
да, давайте еще поговорим какой норматив обязательный, а какой добровольный... и почему.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 16:28
#22
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
при сетке 12х12, автоматом зону усиления нужно сделать из 6м стержней? Как-то многовато, а в СП 63 такие требования есть?
- на эту тему, в СП 63 есть пункт 10.4.10, обязательный к исполнению и очень интересно написанный(хорошо большинство експертов до него не добрались)
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 17:12
#23
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- на эту тему, в СП 63 есть пункт 10.4.10, обязательный к исполнению и очень интересно написанный(хорошо большинство експертов до него не добрались)
там как раз и написано, армировать по усилиям, а не по соображениям.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2020, 19:56
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
там как раз и написано, армировать по усилиям, а не по соображениям.
ну, вы молодые совсем сегодня опыт не желаете перенимать...
плохо, что институты проектные практически ликвидированы и неопытные проектируют что хотят и как хотят в меру своего понимания требований норм и того, что нормы в переработке и многое еще не актуализировали, как это у них называется... скоро дойдет дело и до руководства 1976 года, тогда о*ко то и запульсирует.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 13:12
#25
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Может наоборот, вы старые совсем от страха разум потеряли и готовы плиты 2м пролетом рельсами армировать? И лира вам нипочем, и СП, и КЭ, а только "вот в 76м помню мы ф12 заармировали ту балку а она через пол года и треснула из-за ошибок при бетонировании. А вот закатали бы ф40 туда - выстояла бы!"
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 15:09
1 | #26
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Тем интереснее-что те, у кого МКЭ получше Лира-Скад, требуют солидные выпуска.(Надколонная полоса плиты,
ACI_318M-08__Building_Code_Requirements_for_Structural_Concrete)

Последний раз редактировалось Yoriuss, 13.07.2020 в 17:34.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 16:05
#27
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Может наоборот, вы старые совсем от страха разум потеряли
Без опыта легко угодить туда, куда совершенно не хотелось.
Вот читал недавно инструкцию РЖД для своих работников и понимаю, что обязательное бесперебойное транспортное сообщение требует ответственного подхода, который вызывает уважение:
"1.3. Все путевые работы должны выполняться под руководством должностных лиц, прошедших испытания в знании нормативных актов, указанных в п. 1.2. настоящей Инструкции.
Руководители работ обеспечивают постоянный контроль за соблюдением правил производства путевых работ и несут ответственность за безопасность движения поездов.
Если должностное лицо руководит работой впервые, то на месте производства путевых работ обязательно присутствие более опытного работника пути, старшего по должности, на которого возлагается ответственность за безопасность движения поездов."

Ну а для молодых отчаянных есть метод получения опыта - хождение по граблям. Плохо, что это может сказаться на окружающих, а так - метод как метод.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 16:32
#28
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Тем интереснее-что те, у кого МКЭ получше Лира-Скад, требуют солидные выпуска.(Надколонная полоса плиты,
ACI_318M-08__Building_Code_Requirements_for_Structural_Concrete)
Интересная инструкция, согласно которой можно реализовать задуманное в моем конкретном случае, т.к. большинство дополнительного армирования над колонами у меня ф10ш200 и фоновое армирование ф10ш200х200 и следовательно 50% у меня априори перекрывает 0,3ln а дополнительные стержни по мозаикам перекрывают 0,2ln. В случаи когда дополнительное армирование больше фонового (как у меня ф12) не получится так сделать, как минимум из-за того что толщина защитного слоя в плите меньше 3ф и это противоречит нормам ДБН. Я понимаю что данный подход не всегда и везде можно реализовать, но как вариант - интересный. Да, я молодой и учусь, поэтому и спрашиваю здесь (так как и большинство участников), изучаю и старую литературу и новую. Как говорил Т.Г. Шевченко : "І чужого навчайтесь і свого не цурайтесь"
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 17:08
1 | #29
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
над колонами у меня ф10ш200 и фоновое армирование ф10ш200х200
плохой выбор. десятку могут в мотках купить и потом пытаться выправлять на стройке и ничего хорошего не ожидается от такого армирования.
лучше использовать начиная с 12 диаметра
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2020, 17:12
#30
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
плохой выбор. десятку могут в мотках купить и потом пытаться выправлять на стройке и ничего хорошего не ожидается от такого армирования.
лучше использовать начиная с 12 диаметра
У нас такую не встречал, все используют стержневую. Завозят длинномерами и режут на площадке согласно спецификаций и ведомостей.
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2020, 19:49
1 | #31
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
У нас такую не встречал
всегда что то в первый раз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-07-10_19-48-18.png
Просмотров: 107
Размер:	41.4 Кб
ID:	228217  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 10:01
| 2 #32
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ну, вы молодые совсем сегодня опыт не желаете перенимать...
плохо, что институты проектные практически ликвидированы и неопытные проектируют что хотят и как хотят в меру своего понимания требований норм и того, что нормы в переработке и многое еще не актуализировали, как это у них называется... скоро дойдет дело и до руководства 1976 года, тогда о*ко то и запульсирует.
Не запульсирует. Руководство 1976 года, вещь отличная, но когда есть входной контроль документации от заказчика и заармировано с перебором, не по изополям, вот тогда и возникает вопрос, а за чей счет банкет?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 11:30
| 1 #33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
лучше использовать начиная с 12 диаметра
Сразу Ф32 применять, что бы точно случайно не погнуть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 15:25
#34
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
не по изополям, вот тогда и возникает вопрос, а за чей счет банкет?
за чей счет будет банкет когда трещины пойдут по плите?
а, ну да, ты ж 1000 раз так делал, трещин не было
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 16:57
| 2 #35
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
за чей счет будет банкет когда трещины пойдут по плите?
а, ну да, ты ж 1000 раз так делал, трещин не было
можно подумать, зона усиления 1/4 пролета гарантированно отшептывает трещины
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 17:11
| 2 #36
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
за чей счет будет банкет когда трещины пойдут по плите? а, ну да, ты ж 1000 раз так делал, трещин не было
Чтобы обеспечить конский запас - считать нужно на упругом основании и на жестком основании, делать сводные поля армирования и по ним раскладывать арматуру. Этот запас хотя бы имеет под собой обоснование.
А пихать "конструктивно" арматуру по наитию - это признак воспитанника какого-то Гражданпроекта (была в СССР такая "франшиза", которая не учила специалистов, а только портила).
Арматуру нужно укладывать по расчету, если результаты расчета не понятны - нужно нанять человека, который их поймет и правильно арматуру разложит. Иначе и арматуры будет много и дом треснет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
можно подумать, зона усиления 1/4 пролета гарантированно отшептывает трещины
Абсолютно не обеспечивает. При некоторых условиях в плите у колонны может требоваться арматура снизу (просадка/осадка одной колонны).

Последний раз редактировалось nickname2019, 13.07.2020 в 17:18.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 18:55
#37
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
считать нужно на упругом основании и на жестком основании, делать сводные поля армирования и по ним раскладывать арматуру
и кто это заявляет?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2020, 20:57
| 1 #38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
и кто это заявляет?...
здравый смысл
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 21:34
#39
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Арматуру нужно укладывать по расчету
Эта пионерия, не понимающая что происходит и раскладывающая по стерженьку там, где видит пятнышко на картинке из программки, теперь кругом!

О, а вот результат всего этого: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=158459

Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2020 в 16:53.
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади andrey_konstr Revit 2 13.06.2019 09:56
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? konstryktor SCAD 0 28.03.2019 09:09
Как задавать скрытые балки в программном комплексе (из опыт)? Liyob Расчетные программы 67 22.08.2014 08:15
Опыт применения autocad mechanical Meregian Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 31.12.2009 16:33
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08