| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Интересует опыт дополнительного армирования стержнями с крюками (лапками) в плоских плитах.
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 7519
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Это может быть оправдано, на мой взгляд, только в одном случае: если дополнительная арматура усиления длиной более, чем 11700/х, то есть чтобы не было по итогу вообще арматурных обрезков. Если я правильно вас понял, то вы хотите вместо стержней усиления надопорной зоны, допустим из d16, длиной, допустим 2500мм, из которых 40*16=640мм*2=1280мм идёт на анкеровку за "зону требования" (или просто такой размер нарисовал проектировщик), заложить стержни длиной 2340мм (11700/5) с загнутыми концами (~100мм). При этом длина анкеровки может быть уменьшена на 640-640*0,7=640-450=190мм*2=380мм: -640+1220+640- ⌐(100+460)+1220+(460+100)¬ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
литература по данному вопросу "руководство по проектированию ЖБ" 1979 года.
сократить длину доп. стержней за счет загибов не получится, т.к. длина не должна быть менее указанных в руководстве значений. при этом остается не описан вопрос - следует ли добавлять к этой длине из руководства еще и анкеровку, если не делать загибы... основной принцип загибов не в анкеровке (хотя не исключено), а в установке верхней арматуры на необходимый уровень за счет загибов, т.е. загибы на приведенном рисунке короткие, их следует увеличить, что б на концы можно было надеть фиксаторы.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2020 в 11:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
меньше сделать нельзя. нужно ли делать больше если армировать стержнями и без лапок не сказано. все еще мысль не понятна?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Благодарю за ответ, но мне не совсем понятно для чего заводить дополнительное армирование за 1/4 пролета, т.к. у меня часть момента над колонной перекрывается фоновым армированием d10 ш.200х200. Остальную требуемую площадь арматуры добираю дополнительными стержнями d12 ш.200, которые затягиваю за изополя армирования на длину анкеровки. И вот и хочу уменьшить длину анкеровки с помощью гаков. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
конструктивные требования для дополнительного армирования верхней зоны в данном руководстве - не менее 1/8 пролета до крюков. больше можно, меньше нет. это и называется конструктивными требованиями, т.е. когда напряжений уже нет, а арматуру все равно надо
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Спасибо за ответ. Расчет здания делал в ЛИРА -САПР с подключением модуля ГРУНТ (выполняя необходимые итерации для стабилизации осадок и напряжений под подошвой). Получение значения неравномерности осадок проверял на соответствие требований действующих норм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
сколько процентов от себестоимости объекта?
экономьте лучше на напольной плитке, ее переложить можно когда деньги будут
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Идея экономить арматуру за счет отгибов - бредовая. Арматуру нужно укладывать строго по полям армирования. Поля армирования мы получаем с точностью до размеров КЭ (около 0,4 метра), длина анкеровки арматуры диаметром 12 мм (40d) - 12x40 = 480 мм. Т.е. мы оптимизируем нахлест, значение которого сопоставимо с точностью построения поля армирования.
С учетом того, что стоимость загиба арматуры резко увеличивает стоимость монтажа и увеличивает срок строительства, при детальном анализе Вы получите увеличение стоимости и сроков строительства. Последний раз редактировалось nickname2019, 09.07.2020 в 06:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
конструктивные требования никто не отменял, молодой человек
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
при сетке 12х12, автоматом зону усиления нужно сделать из 6м стержней? Как-то многовато, а в СП 63 такие требования есть?
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
|
|||
![]() |
|
||||
там как раз и написано, армировать по усилиям, а не по соображениям.
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
ну, вы молодые совсем сегодня опыт не желаете перенимать...
плохо, что институты проектные практически ликвидированы и неопытные проектируют что хотят и как хотят в меру своего понимания требований норм и того, что нормы в переработке и многое еще не актуализировали, как это у них называется... скоро дойдет дело и до руководства 1976 года, тогда о*ко то и запульсирует.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Может наоборот, вы старые совсем от страха разум потеряли и готовы плиты 2м пролетом рельсами армировать? И лира вам нипочем, и СП, и КЭ, а только "вот в 76м помню мы ф12 заармировали ту балку а она через пол года и треснула из-за ошибок при бетонировании. А вот закатали бы ф40 туда - выстояла бы!"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Без опыта легко угодить туда, куда совершенно не хотелось.
Вот читал недавно инструкцию РЖД для своих работников и понимаю, что обязательное бесперебойное транспортное сообщение требует ответственного подхода, который вызывает уважение: "1.3. Все путевые работы должны выполняться под руководством должностных лиц, прошедших испытания в знании нормативных актов, указанных в п. 1.2. настоящей Инструкции. Руководители работ обеспечивают постоянный контроль за соблюдением правил производства путевых работ и несут ответственность за безопасность движения поездов. Если должностное лицо руководит работой впервые, то на месте производства путевых работ обязательно присутствие более опытного работника пути, старшего по должности, на которого возлагается ответственность за безопасность движения поездов." Ну а для молодых отчаянных есть метод получения опыта - хождение по граблям. Плохо, что это может сказаться на окружающих, а так - метод как метод.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
плохой выбор. десятку могут в мотках купить и потом пытаться выправлять на стройке и ничего хорошего не ожидается от такого армирования.
лучше использовать начиная с 12 диаметра
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
У нас такую не встречал, все используют стержневую. Завозят длинномерами и режут на площадке согласно спецификаций и ведомостей.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
за чей счет будет банкет когда трещины пойдут по плите?
а, ну да, ты ж 1000 раз так делал, трещин не было ![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]()
__________________
:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
А пихать "конструктивно" арматуру по наитию - это признак воспитанника какого-то Гражданпроекта (была в СССР такая "франшиза", которая не учила специалистов, а только портила). Арматуру нужно укладывать по расчету, если результаты расчета не понятны - нужно нанять человека, который их поймет и правильно арматуру разложит. Иначе и арматуры будет много и дом треснет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Абсолютно не обеспечивает. При некоторых условиях в плите у колонны может требоваться арматура снизу (просадка/осадка одной колонны). Последний раз редактировалось nickname2019, 13.07.2020 в 17:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
и кто это заявляет?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Эта пионерия, не понимающая что происходит и раскладывающая по стерженьку там, где видит пятнышко на картинке из программки, теперь кругом!
![]() О, а вот результат всего этого: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=158459 Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2020 в 16:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади | andrey_konstr | Revit | 2 | 13.06.2019 09:56 |
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? | konstryktor | SCAD | 0 | 28.03.2019 09:09 |
Как задавать скрытые балки в программном комплексе (из опыт)? | Liyob | Расчетные программы | 67 | 22.08.2014 08:15 |
Опыт применения autocad mechanical | Meregian | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 31.12.2009 16:33 |