Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76

Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2020, 17:08 #1
Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Форумчане, подскажите, почему в узле 7 опорная реакция приложена на расстоянии "0,65а", а не на расстоянии "а" от колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел уголок.PNG
Просмотров: 453
Размер:	238.3 Кб
ID:	229708  

Просмотров: 6824
 
Непрочитано 01.09.2020, 17:54
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Под балкой принята треугольная эпюра давления.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 19:59
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Скорее, прямоугольная.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 20:50
#4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Скорее, прямоугольная.
неа,
скорее, все-таки, треугольная)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 20:55
#5
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 751


В большинстве случаев исполнения глубина площадки = ~0,9а. Почему взяли 0,35а, а не 0,3а. 0,3а было бы более неблагоприятно?
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 21:24
#6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
В большинстве случаев исполнения глубина площадки = ~0,9а. Почему взяли 0,35а, а не 0,3а. 0,3а было бы более неблагоприятно?
что-то не совсем понятно(
фиксирован монтажный зазор (20)
все остальное - из условия крепления, среза, смятия, устойчивости ребра и т.д.)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2020, 21:28
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Под балкой принята треугольная эпюра давления.
Откуда в данном случае считается начало эпюры? Ведь максимальное Q в самом шарнире, если по эпюре смотреть
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 21:40
#8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


начало эпюры "ноль" - от опорного торца балки
расчетная схема не всегда, вернее никогда, в идеале не совпадет с реальной
возьмите "в запас" или приложите ту Q, которая фактически действует, кроме того, неплохо было бы, при необходимости, и учесть М
дополню, действующий на стойку
эксцентриситет можно задать жесткой вставкой или твердым телом
тогда и расчетная схема "приблизится" к реальной

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 01.09.2020 в 21:56.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 22:58
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
неа,
скорее, все-таки, треугольная)
От прямоугольной при a=66,(6) мм до трапециевидной с соотношением оснований 1 к 19 при бесконечно большом a.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 07:15
#10
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Получается такая эпюра? Если брать ц.т. треугольника, то так, но это не похоже на эпюру Q в балке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200902_071300.jpg
Просмотров: 225
Размер:	95.6 Кб
ID:	229732  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 07:35
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Получается такая эпюра?
Да.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 08:19
#12
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
Почему тогда Q не приложена на самый край опорного столика? если там давление максимальное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.09.2020-Model.jpg
Просмотров: 142
Размер:	118.1 Кб
ID:	229736  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 09:44
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Балку и столик нужно считать как отдельные конструкции. Сначала считаете шарнирно опертую балку и определяете реакции в её опорах. Реакция в опоре балки будет нагрузкой от балки на столик. Теперь нужно принять схему для передачи нагрузки от балки на столик. Балка и столик имеют площадку контакта шириной (a-20) мм. Давление по площадке контакта распределяется неравномерно и нелинейно. Для упрощения инженерных расчетов принята схема с треугольной эпюрой давления у которой максимальное значение на конце столика, а на конце балки падает до нуля. Теперь считаете столик как консольную балку нагруженную распределенной линейно возрастающей нагрузкой на участке длиной а . В опоре консоли получаете момент М=Q*(20+(2/3)*a) и поперечную силу Q.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Описание расчета такого узла и узла для уголка без подкрепления ребром есть в учебнике Беленя Е.И. "МК. Спецкурс".
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 10:11
#14
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему тогда Q не приложена на самый край опорного столика? если там давление максимальное
да потому что там ц.т. этой треугольной эпюры, 1/3 + 2/3 )))
и равнодействующая (сосредоточенная) от напряжений этой эпюры приложена к нему

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
От прямоугольной при a=66,(6) мм до трапециевидной с соотношением оснований 1 к 19 при бесконечно большом a.
да кто спорит)
можно и в кэ посчитать, для уточнения)))
в серии имеется в в виду - треугольная
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 10:29
#15
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да потому что там ц.т. этой треугольной эпюры, 1/3 + 2/3 )))
и равнодействующая (сосредоточенная) от напряжений этой эпюры приложена к нему

----- добавлено через ~7 мин. -----

да кто спорит)
можно и в кэ посчитать, для уточнения)))
в серии имеется в в виду - треугольная
тут имеется ввиду, что нагрузка в зоне контакта балки и столика будет равномерно-распределенная по треугольной эпюре? тогда понятно
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 10:56
#16
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
" ... по треугольной эпюре?"
это вообще-то - "библия")
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 11:28
#17
LenidSN


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65


В данном случае вертикальную нагрузку передает жесткий элемент - приваренная к балке торцевая пластина 20 mm .
Все остальное схоластика.
А консоль с выносом a помогает лишь фиксировать балку.
LenidSN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 11:28
#18
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Видели когда-нибудь такие узлы, с арматурой? Я так понимаю арматура для того, чтобы обеспечить равенство 0 угла поворота? В серии стоит уголок, а тут видимо арматура
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм.jpg
Просмотров: 142
Размер:	111.8 Кб
ID:	229743  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 11:33
#19
LenidSN


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65


Прошу прощения, недосмотрел - нет там этой пластины, показан зазор 20 мм.
Но такая конструкция (с торцевой пластиной) напрашивается.
На картинке стенка балки выглядит хилой.
LenidSN вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 11:35
2 | 1 #20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Большинство серийных узлов разработаны на основании работ П.Н. Троицкого. В частности шарнирным узлам посвящены работы: «Крепление балок на опорных уголках» (опубликованно в журнале «Строительное проектирование промышленных предприятий», выпуск №2 за 1973 год на страницах 42-47) и "Проектирование металлических конструкций" (информационно-реферативный сборник выпуск 4, 1970 год).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 11:48
#21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Я так понимаю арматура для того, чтобы обеспечить равенство 0 угла поворота? В серии стоит уголок, а тут видимо арматура
как раз - нет
уголок "обеспечивает" неповорот) опорного сечения балки вокруг ее продольной оси и не препятствует повороту опорного сечения в плоскости балки при ее изгибе в виду его (полки уголка) "гибкости" при таком решении узла
т.е., на опоре связи - dx, dy, dz, ux

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 02.09.2020 в 11:54.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 12:06
#22
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
как раз - нет
уголок "обеспечивает" неповорот) опорного сечения балки вокруг ее продольной оси и не препятствует повороту опорного сечения в плоскости балки при ее изгибе в виду его (полки уголка) "гибкости" при таком решении узла
т.е., на опоре связи - dx, dy, dz, ux
Тогда для чего нужна арматура?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 12:40
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему тогда Q не приложена на самый край опорного столика? если там давление максимальное
Вполне можете приложить "на самый край" и считать в запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 101
Размер:	28.4 Кб
ID:	229747  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.09.2020 в 12:50.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:03
#24
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Тогда для чего нужна арматура?
ага, увидел эту ар-ру)
похоже - "сампроектстрой"), не видел таких решений(
что это? какой-то прогон из ГСП, для крепления чего-то? какие нагрузки и куда направлены? и т.д. и т.п.), хотя и не противоречит вышесказанному
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:14
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что это?
"Я тебя слепила из того, что было."(с)
Это несерьёзно! (с). Шоб не скатывался.
Обсуждать тут нечего.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 13:21
#26
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что это? какой-то прогон из ГСП, для крепления чего-то?
Да, на просторах гугла нашел узел. Прогон для крепления оборудования легкого вроде (нагрузки не уточнялись)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:22
#27
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шоб не скатывался
точно)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 13:22
#28
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Я тебя слепила из того, что было."(с)
Это несерьёзно! (с). Шоб не скатывался.
Обсуждать тут нечего.
Если в данном узле убрать арматуру, то тогда будет рабочее решение? Крепление прогонов выполняют на сварке? Как влияет вообще эта арматура?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 13:34
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если в данном узле убрать арматуру, то тогда будет рабочее решение?
Нет. Я по-моему ясно выразился:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шоб не скатывался.
И никакая это не "арматура". Это называется "скотч". Лучше применять синею изоленту для таких целей.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 13:51
#30
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет
На сварке узел работать не будет? Видел много узлов, когда фахверк просто приваривали к уголку. Как его модернизировать, чтобы стал рабочим?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 21:14
#31
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Большинство серийных узлов разработаны на основании работ П.Н. Троицкого.
Из каких принципов в этих сериях ограничивается относительный прогиб единицей?
В смысли узлы 42-47. Троицкий откуда вывел такую зависимость?

Последний раз редактировалось crossing, 02.09.2020 в 21:26.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 08:27
#32
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
Ведь узел 7 серии 1.400-10/76 тоже на сварке, как и узел в посте #18. Почему узел в посте #18 не рабочий? (если убрать арматуру)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 08:30
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Из каких принципов в этих сериях ограничивается относительный прогиб единицей?
В смысли узлы 42-47. Троицкий откуда вывел такую зависимость?
Читайте "Проектирование металлических конструкций" (информационно-реферативный сборник выпуск 4, 1970 год). https://forum.dwg.ru/attachment.php?...2&d=1439547301
Относительный прогиб лимитируется податливостью лобового шва приварки планки к стенке балки.
По результатам испытаний предельная деформация шва на растяжение составила ~4 мм.
Троицкий предлагает предельные деформации ограничить до 2,6 мм (с коэф. запаса 0,64).
Вот наверное отсюда с коэффициентом "на дурака" и получился 1 мм

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.09.2020 в 14:08.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 13:36
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему узел в
Потомучто "перпендикуляр". Вдоль, а не поперёк.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 13:42
#35
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По результатам испытаний
Если следовать утверждениям IBZ, а я с ним абсолютно согласен, все решения серий подлежат пересмотру и актуализации. И если с решениями которые возможно актуализировать математическими инструментами можно справиться - то с решениями в части узлов 42-47 это выполнить невозможно без проведения испытаний.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 13:51
#36
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вдоль, а не поперёк.
Так а как это на работу узла влияет? если сварку на болты заменить, то узел уже серийный будет. Уж помогите понять истину
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 14:08
#37
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
то с решениями в части узлов 42-47 это выполнить невозможно без проведения испытаний.
Так вполне можно воспользоваться результатами испытаний Троицкого. Вполне вероятно для разработки серии использованы и другие результаты, не отраженные в литературе но, надеюсь сохраненные в недрах ЦНИИСКа.
Высокая несущая способность и надежность этих узлов подтверждена многими десятилетиями их эксплуатации, в т. ч. при динамических нагрузках.
Но к сожалению монтажная сварка не в тренде, поэтому никто их актуализировать не собирается и молодежь (и не только) будет изобретать отсебятину вместо проверенных решений.
У меня как-то госэкспертиза зарубила подобный узел, на том основании, что серия отменена.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.09.2020 в 14:15.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 16:51
#38
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Высокая несущая способность и надежность этих узлов подтверждена многими десятилетиями их эксплуатации, в т. ч. при динамических нагрузках.
Не. Я считаю Троицкого начинающим капиталистом. Я иное в этих узлах вижу. Но не будем давать старт спору.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 13:52
#39
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Не сочтите за грубость, но все же уточнить хочу: почему данный узел считается не рабочим?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел прогон.jpg
Просмотров: 68
Размер:	112.6 Кб
ID:	229806  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 15:14
#40
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Вполне рабочий. В шараж-строй-проектах всегда так делают )
Еще никто не жаловался
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 22:00
#41
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вполне рабочий. В шараж-строй-проектах всегда так делают )
Еще никто не жаловался
А если делать как не в шараж-строй-проектах, что посоветуете?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 22:04
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А если делать как не в шараж-строй-проектах, что посоветуете?
Серии давно минувших дней ) Что там нового можно придумать-то?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 22:28
#43
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Серии давно минувших дней ) Что там нового можно придумать-то?
На болтах? Видел в серии кабельные эстакады на болтах сделаны прогоны
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2020, 19:40
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
... почему данный узел считается не рабочим?
Кем считается?
Очень даже рабочий узел. Даже с излишествами - чувствуется, что уголок слишком длинный и широкий, и ребро возможно излишнее.
Если это длинные предметы типа прогонов/ригелей, там поперечка невеликая будет, а продольных совсем не будет.
Узлы разумно оценивать на предмет рациональности только если известны профили, усилия и размеры. А так - отвлеченные философические размышления - кому что причудилось на данный момент, глядя на эскиз...
Вот я вижу: прекрасный узелочег , ничего не скажешь .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2020, 22:29
#45
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
прекрасный узелочег
Это сарказм?) Просто судя по постам выше, авторы этот узелочег считают шараж-монтажным)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2020, 07:12
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
почему данный узел считается не рабочим?
Что значит "рабочий"? Узел должен воспринимать все возможные усилия. Даже те, которых в данной схеме нет.
Это первое.
И второе, не должно быть геометрической изменяемости.
В данном узле невозможно выполнить внутренний шов, значит он не воспринимает кручение - ГИС.
Вот поэтому балку и примотали к колонне скотчем. Или, как ты выражаешься, "арматурой".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2020, 08:25
#47
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В данном узле невозможно выполнить внутренний шов,
Разве внутренний шов невозможно выполнить? уголок длинный, шов выходит за пределы стойки, доступ для руки есть

----- добавлено через ~7 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что значит "рабочий"? Узел должен воспринимать все возможные усилия. Даже те, которых в данной схеме нет.
Это первое.
И второе, не должно быть геометрической изменяемости.
В данном узле невозможно выполнить внутренний шов, значит он не воспринимает кручение - ГИС.
Вот поэтому балку и примотали к колонне скотчем. Или, как ты выражаешься, "арматурой".
Как же тогда воспринять кручение? если есть пример, то подскажите где посмотреть
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с узлом 7 серии 1.400-10/76

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с модификацией балконной плиты по серии Dedmorozzz Железобетонные конструкции 15 06.11.2016 23:36
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05